深圳宏伟建设:消防工程喷头怎么安装?相信不少人是有疑问的,今天宏伟建设工程股份有限公司就跟大家解答一下!
}7 \& V s. J6 q/ ?; k' ]' [4 c, c
深圳宏伟建设:消防工程喷头怎么安装如下:" f) n- j) U) k/ i7 ^3 l
" r& |6 L9 c# K0 z/ j一、喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行;, w+ z, d" f8 i# N& U- D. l
: P, a0 i$ {+ ^" _
二、喷头安装时宜采用专用的弯头、三通;6 V* t: ?' E% [! K
1 A$ b, j! w1 _# p三、喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层;% E1 M E1 A% m- ?3 c
: j+ y% g. r% r* X7 Z7 Z% [) c
四、喷头安装应使用专用扳手,严格利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或和原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换;7 V$ T$ O/ ?; K0 S# t. m
+ L) \ ^$ ?* q1 a" m五、当喷头的公称直径小于10mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器;# j2 I8 W0 a$ _# G
' d1 o4 Z$ S0 i3 @
六、安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头防护罩;) x$ i, o( w& N: i; Z/ ]* {& U
: P4 l# {. _; k- ~; V
七、喷头安装时,溅水管与吊顶、门、窗、洞口或墙面的距离应符合设计要求;
1 K2 q8 Z3 X3 I% Q; [/ o
* v) G4 G; w% u+ E2 y! t1 L八、当通风管道宽度大于1.2时,喷头应安装在其腹面以下部位;% O% T* L: H" S* g
7 ~7 N1 e" Y5 w4 Y九、当喷头安装在不到顶的隔断附近时,喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合下表的规定。
5 d6 T' f6 s' [; m0 G) N* I( H$ Z2 z& P6 ^; Z- d1 t1 \2 M* B3 H
以上就是宏伟建设工程股份有限公司小编给你们介绍的深圳宏伟建设:消防工程喷头怎么安装,希望大家看后有所帮助! |
|