深圳宏伟建设:消防工程喷头怎么安装如下:* h, V* Q* q$ Z" D+ a; Z, Y
6 m' Q/ G) t5 Z8 {3 `一、喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行;
+ x8 ]) n1 P6 Z* j7 \' Y( J9 T6 h; {/ R
二、喷头安装时宜采用专用的弯头、三通;: G0 L8 L" p2 j# N/ G6 n! E
; H& `- X/ k" U- Y% ^3 Z6 m& B! n$ Q4 W三、喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层;
; V2 u- w, k% R, w+ o8 G! L2 s
3 O0 @$ D( P x4 j) [# B+ W, w四、喷头安装应使用专用扳手,严格利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或和原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换;
4 n0 t) o9 a, Y. p7 b; ?% q
/ Y) q3 C) T7 E* _8 }5 z3 Z6 f/ r; p五、当喷头的公称直径小于10mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器;8 d9 q( E. q; n+ J) a8 Q* @/ i, v
! j3 l' [4 K. [2 ^% P! {六、安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头防护罩;
& S$ _4 h4 D% q
. M/ O1 g3 o6 b0 h9 B: L/ J七、喷头安装时,溅水管与吊顶、门、窗、洞口或墙面的距离应符合设计要求;2 U$ r( ~+ `: v
4 \; v: s9 |; M八、当通风管道宽度大于1.2时,喷头应安装在其腹面以下部位;' c% w$ A1 Y9 k& M; I$ A+ W
' Q: |9 |7 G5 S: d; U九、当喷头安装在不到顶的隔断附近时,喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合下表的规定。