深圳宏伟建设:消防工程喷头怎么安装?相信不少人是有疑问的,今天宏伟建设工程股份有限公司就跟大家解答一下!
0 l$ y! p9 g8 r
. B6 {% F+ M8 ?8 l- C2 e深圳宏伟建设:消防工程喷头怎么安装如下:
1 k" L( s( f6 P, w
: O$ u) F5 w9 E5 c3 `一、喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行;7 M. [2 l9 }" M% o- [# ~3 c
: B1 G$ r4 d. D) }3 [二、喷头安装时宜采用专用的弯头、三通;
; ?& Q, v$ }: Q
" j+ R7 V6 U+ ]% y, r. F2 L三、喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层;
; m% [ z5 v/ K5 p& W- M- @# w9 s, N/ [" j+ z1 s+ `
四、喷头安装应使用专用扳手,严格利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或和原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换;
) [) @' f# c, E$ ]: [6 t
1 F& J; c+ x/ K# C$ ?# C' t五、当喷头的公称直径小于10mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器;: {5 Z8 i. j, I. q5 B' E
4 d; p: B) g. [+ ~! I六、安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头防护罩;
) R' B' e! `9 q! |5 B5 l
) ~# Z1 g( B) m+ K2 X. M七、喷头安装时,溅水管与吊顶、门、窗、洞口或墙面的距离应符合设计要求;
5 Z$ t5 n) X5 f6 |, N+ o
$ t( z# K4 \) R4 _八、当通风管道宽度大于1.2时,喷头应安装在其腹面以下部位;
# E1 f, D3 f7 N6 z7 e% j4 W5 t8 V- m' b/ h" I
九、当喷头安装在不到顶的隔断附近时,喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合下表的规定。