深圳宏伟建设:消防设计审查验收需要提交什么资料?(三)相信不少人是有疑问的,今天宏伟建设工程股份有限公司就跟大家解答一下!
7 Z; Y5 N. {* Z* ^0 {( {% j$ b& p5 [: Q n
深圳宏伟建设:消防设计审查验收需要提交什么资料?(三)如下:0 Y% ~0 r. u1 h2 o6 z5 d0 K- M
" A- \8 `2 T4 D消防设计文件应当包括下列内容:, d" p; I. a2 r$ c/ s
4 |( a$ W8 I' c, |4 Q7 e
一、封面0 f. s T" K: C* f& J; ]* q
) w+ @: U% q/ m3 U
项目名称、设计单位名称、设计文件交付日期;7 d4 q A1 V: W8 j- _ u
7 y3 v$ F+ k3 M, P. v) M
二、扉页
( }* L4 s- F+ w/ m6 A: }! o, W/ t% H" Y% E" }; F
设计单位法定代表人、技术总负责人和项目总负责人的姓名及其签字或授权盖章,设计单位资质,设计人员的姓名及其专业技术能力信息;9 ^! @# I( x- c: u/ H
0 [1 [; A! W+ P& z1 n/ w% E, F三、设计文件目录;
4 C6 ^, W- i- g1 x+ |. M
% I# v c q" A! q, z0 y3 r四、设计说明书
! {+ ^8 f) @% Y8 V6 ^- |
7 G1 D: f2 Q, h9 e3 r: m8 x( l1、工程设计依据,包括设计所执行的主要法律法规以及其他相关文件,所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号),县级以上政府有关主管部门的项目批复性文件,建设单位提供的有关使用要求或生产工艺等资料,明确火灾危险性;, G9 C6 t9 Q+ [! A
8 `+ f# I2 c7 V. s6 |" Z
2、工程建设的规模和设计范围,包括工程的设计规模及项目组成,分期建设情况,本设计承担的设计范围与分工等;, u8 f+ M& m5 ?. a
' q& Q: |7 M; h$ Z4 y" R/ U5 K3、总指标,包括总用地面积、总建筑面积和反映建设工程功能规模的技术指标;) D* }3 F- m v0 y* }3 o& A4 M
: e% L- n" H4 W6 `: x1 N: k
4、标准执行情况
' f! O+ k' M" k7 q' N
2 V# B- T8 a& j0 b(1)消防设计执行国家工程建设消防技术标准强制性条文的情况;2 f! C6 P& D' A8 I( N5 t. [
1 Y1 h& m* C7 W+ R(2)消防设计执行国家工程建设消防技术标准中带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文的情况;
3 C/ T4 a; e: c3 N$ y& V5 A9 c2 M7 P% ^6 J! [
(3)消防设计中涉及国家工程建设消防技术标准没有规定内容的情况。
) N% g+ A4 t7 R, z: e+ O
$ }, \$ S8 y% j0 F5、总平面,应当包括有关主管部门对工程批准的规划许可技术条件,场地所在地的名称及在城市中的位置,场地内原有建构筑物保留、拆除的情况,建构筑物满足防火间距情况,功能分区,竖向布置方式(平坡式或台阶式),人流和车流的组织、出入口、停车场(库)的布置及停车数量,消防车道及高层建筑消防车登高操作场地的布置,道路主要的设计技术条件等;
' c* |7 F! z' D m4 h
3 p4 ~* Y' z, a* a$ F9 c/ J6、建筑和结构,应当包括项目设计规模等级,建构筑物面积,建构筑物层数和建构筑物高度,主要结构类型,建筑结构安全等级,建筑防火分类和耐火等级,门窗防火性能,用料说明和室内外装修,幕墙工程及特殊屋面工程的防火技术要求,建筑和结构设计防火设计说明等;" a' J' \) I$ {" x
, S% z% ?" N; v. L9 @3 d4 i8 V4 |9 n7、建筑电气,应当包括消防电源、配电线路及电器装置,消防应急照明和疏散指示系统,火灾自动报警系统,以及电气防火措施等;
# n$ T; |. @* M. s t
* w: s/ G" {$ S) I0 b8、消防给水和灭火设施,应当包括消防水源,消防水泵房、室外消防给水和室外消火栓系统、室内消火栓系统和其他灭火设施等;
1 C% A( Z: X, G$ x% q% c0 t$ X5 m4 o5 N6 S
9、供暖通风与空气调节,应当包括设置防排烟的区域及其方式,防排烟系统风量确定,防排烟系统及其设施配置,控制方式简述,以及暖通空调系统的防火措施,空调通风系统的防火、防爆措施等;
# _% f8 i0 ^7 k% d* G t/ I. n/ S
z' q- L6 A4 v. B, B7 E10、热能动力,应当包括有关锅炉房、涉及可燃气体的站房及可燃气、液体的防火、防爆措施等。
3 j/ O: u5 P" \; v) s* Y) l, h/ N6 ^. [
五、设计图纸* X6 y5 m# ]& |) i
: @! e" b5 S A, }; f1、总平面图,应当包括:场地道路红线、建构筑物控制线、用地红线等位置;场地四邻原有及规划道路的位置,建构筑物的位置、名称、层数、防火间距;消防车道或通道及高层建筑消防车登高操作场地的布置等;
& ]2 B" C5 S- P" L* \& [. z& [) A }( T# p7 l
2、建筑和结构,应当包括:平面图,包括平面布置,房间或空间名称或编号,每层建构筑物面积、防火分区面积、防火分区分隔位置及安全出口位置示意,以及主要结构和建筑构配件等。
+ O" @: w6 C' c
" Y3 i+ {; h% {1 d立面图,包括立面外轮廓及主要结构和建筑构造部件的位置,建构筑物的总高度、层高和标高以及关键控制标高的标注等,剖面图,应标示内外空间比较复杂的部位(如中庭与邻近的楼层或者错层部位),并包括建筑室内地面和室外地面标高,屋面檐口、女儿墙顶等的标高,层间高度尺寸及其他必需的高度尺寸等;( m3 e& j" n6 T8 Q$ G
6 z$ M P4 J* v; x5 \
3、建筑电气,应当包括:电气火灾监控系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,火灾自动报警系统,消防应急广播,以及消防应急照明和疏散指示系统等;7 T) @9 X6 G" K {& t
8 H5 `+ n0 ]5 D1 m. S$ `7 F1 V6 S4、消防给水和灭火设施,应当包括:消防给水总平面图,消防给水系统的系统图、平面布置图,消防水池和消防水泵房平面图,以及其他灭火系统的系统图及平面布置图等;
$ `0 d* z/ E, D1 i2 Q0 i. r: a$ c2 q
5、供暖通风与空气调节,应当包括:防烟系统的系统图、平面布置图,排烟系统的系统图、平面布置图,供暖、通风和空气调节系统的系统图、平面图等;
0 M$ s, B+ Q: w8 n
9 y, ]5 ~: C" a6、热能动力,应当包括:所包含的锅炉房设备平面布置图,其他动力站房平面布置图,以及各专业管道防火封堵措施等。8 O# {( R- ]1 W