消防设计文件应当包括下列内容:" L p) T) I. w5 ^3 F' N
% u ]' a/ l) B& x) ^3 ~! d一、封面* w) g2 w2 o# F: B$ t3 r
& R1 V3 ^- i' @+ M$ n J O项目名称、设计单位名称、设计文件交付日期;
' d. v' f$ p4 h" n2 b, E9 @2 ~* R+ c5 }9 ~ f8 ]. x: q1 k) E; @- P
二、扉页
+ w$ f* n2 B5 V( T/ C* ^- A
# [/ G! h4 @& A Y0 c设计单位法定代表人、技术总负责人和项目总负责人的姓名及其签字或授权盖章,设计单位资质,设计人员的姓名及其专业技术能力信息;7 w9 V, @1 P- j6 ^
+ ^0 U; C i$ s2 {0 h8 x
三、设计文件目录;+ ?* p4 h2 h" J5 x" E2 C& v
m' E& q6 Z, J! N% T! t- q四、设计说明书+ O7 b0 @; p5 ?" N# V* J C$ ]
% n* m) Z6 M/ i
1、工程设计依据,包括设计所执行的主要法律法规以及其他相关文件,所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号),县级以上政府有关主管部门的项目批复性文件,建设单位提供的有关使用要求或生产工艺等资料,明确火灾危险性;6 [# w% H m; H. x; Q) t
! b6 C1 W _! q! L6 \) s0 H
2、工程建设的规模和设计范围,包括工程的设计规模及项目组成,分期建设情况,本设计承担的设计范围与分工等;
; \7 Z5 @( j( c
: ^; D/ j9 R6 P, P6 f3、总指标,包括总用地面积、总建筑面积和反映建设工程功能规模的技术指标;
& j" O8 f, f' z* q$ @+ U/ P/ G4 i
! S0 t/ ]2 @ q% E7 ~4、标准执行情况
" `. Y! m) s& w# p& x
( Y! i6 U+ z; J$ o& p! I(1)消防设计执行国家工程建设消防技术标准强制性条文的情况;5 P1 g6 X: Z/ b7 W
+ s W x* u) X/ b2 }; e(2)消防设计执行国家工程建设消防技术标准中带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文的情况;. @" h7 s& X& i: V; m+ u0 ?+ G: m
0 Y6 f; ~& p+ ^- n
(3)消防设计中涉及国家工程建设消防技术标准没有规定内容的情况。& z# m r+ L( r. ], ?9 ?6 Z; X, Z
& B) J8 b- m+ B' J
5、总平面,应当包括有关主管部门对工程批准的规划许可技术条件,场地所在地的名称及在城市中的位置,场地内原有建构筑物保留、拆除的情况,建构筑物满足防火间距情况,功能分区,竖向布置方式(平坡式或台阶式),人流和车流的组织、出入口、停车场(库)的布置及停车数量,消防车道及高层建筑消防车登高操作场地的布置,道路主要的设计技术条件等;7 r* y# N$ w+ V# `2 \/ d, F* d9 K1 c0 \
- d/ E N6 |! _4 |% G0 K }
6、建筑和结构,应当包括项目设计规模等级,建构筑物面积,建构筑物层数和建构筑物高度,主要结构类型,建筑结构安全等级,建筑防火分类和耐火等级,门窗防火性能,用料说明和室内外装修,幕墙工程及特殊屋面工程的防火技术要求,建筑和结构设计防火设计说明等;
^' b; x/ y+ A: |9 s0 ]& h, f. q1 C- F: s1 Q
7、建筑电气,应当包括消防电源、配电线路及电器装置,消防应急照明和疏散指示系统,火灾自动报警系统,以及电气防火措施等;
1 R% j) O9 A2 \6 i& T
; d: G$ f5 I) q _0 f8、消防给水和灭火设施,应当包括消防水源,消防水泵房、室外消防给水和室外消火栓系统、室内消火栓系统和其他灭火设施等;
2 a7 F% p, F; z; G8 v+ R5 B0 w* @, J4 Y5 G/ |! L) i$ g
9、供暖通风与空气调节,应当包括设置防排烟的区域及其方式,防排烟系统风量确定,防排烟系统及其设施配置,控制方式简述,以及暖通空调系统的防火措施,空调通风系统的防火、防爆措施等;8 L- E! _, l/ T# [- t
) {! ]8 E( @) U8 b6 @6 h. ]& k- b10、热能动力,应当包括有关锅炉房、涉及可燃气体的站房及可燃气、液体的防火、防爆措施等。, [1 G- i) [( z! r/ q
: B" \! `# Y& S q
五、设计图纸
3 H) B U) i* x
* P( y! q2 ^4 ]1、总平面图,应当包括:场地道路红线、建构筑物控制线、用地红线等位置;场地四邻原有及规划道路的位置,建构筑物的位置、名称、层数、防火间距;消防车道或通道及高层建筑消防车登高操作场地的布置等;$ j, ~$ u- b. b
, [; L: c" q, w: I2、建筑和结构,应当包括:平面图,包括平面布置,房间或空间名称或编号,每层建构筑物面积、防火分区面积、防火分区分隔位置及安全出口位置示意,以及主要结构和建筑构配件等。
9 X" \- U( M5 \: Z. W5 x9 i3 W4 I. E8 G7 n# O
立面图,包括立面外轮廓及主要结构和建筑构造部件的位置,建构筑物的总高度、层高和标高以及关键控制标高的标注等,剖面图,应标示内外空间比较复杂的部位(如中庭与邻近的楼层或者错层部位),并包括建筑室内地面和室外地面标高,屋面檐口、女儿墙顶等的标高,层间高度尺寸及其他必需的高度尺寸等;5 H( q0 P* V5 v
) G% `$ J5 f6 z- D. e3、建筑电气,应当包括:电气火灾监控系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,火灾自动报警系统,消防应急广播,以及消防应急照明和疏散指示系统等;
& f& v7 y# b0 Q x8 f- ^1 ^& B
: ?0 o4 v2 ~5 U- H; t# q% z4、消防给水和灭火设施,应当包括:消防给水总平面图,消防给水系统的系统图、平面布置图,消防水池和消防水泵房平面图,以及其他灭火系统的系统图及平面布置图等;
% j4 H! ^' h+ I0 m- N" m% y, `
% C4 k% G9 t/ M8 L X1 v6 S! Q- L5、供暖通风与空气调节,应当包括:防烟系统的系统图、平面布置图,排烟系统的系统图、平面布置图,供暖、通风和空气调节系统的系统图、平面图等;
: F7 h4 s4 t t8 V, [; o" @/ x( x# a9 z% X$ z, L' z' v3 w3 K" c
6、热能动力,应当包括:所包含的锅炉房设备平面布置图,其他动力站房平面布置图,以及各专业管道防火封堵措施等。; V! Z, p4 l, z2 s- x) X9 ]/ w