消防设计文件应当包括下列内容:
3 P8 r$ O, E9 u4 m9 K+ c1 Q. f4 O" [/ X. h# D$ a+ M
一、封面- C( Q' L: l# B1 ?; i, n' x
9 {! {3 e& N% t. A' ]) Y
项目名称、设计单位名称、设计文件交付日期;
' n' W+ l% N1 p7 @8 y4 w* `
- P! ]5 r( a0 @1 M* N二、扉页: W; {8 G# M% J+ W. X1 c0 `
7 C* X3 ~! [! _7 ]2 X( r/ t
设计单位法定代表人、技术总负责人和项目总负责人的姓名及其签字或授权盖章,设计单位资质,设计人员的姓名及其专业技术能力信息;4 H3 L# F, Y' F j) Z
! L% V2 }/ F, ? ]; f6 z
三、设计文件目录;
% X- g8 o0 `' R" d; }3 u) O' M6 \( K- ]
四、设计说明书; b# i' q* g- n, H
2 m! e4 R9 I' @6 u* N
1、工程设计依据,包括设计所执行的主要法律法规以及其他相关文件,所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号),县级以上政府有关主管部门的项目批复性文件,建设单位提供的有关使用要求或生产工艺等资料,明确火灾危险性;8 k$ t, C) P; m
% q2 x, b4 x: i& X$ P2、工程建设的规模和设计范围,包括工程的设计规模及项目组成,分期建设情况,本设计承担的设计范围与分工等;
, x3 i( w4 W3 d9 w6 a) R
( g$ L5 [! ?( u2 Z$ z$ F8 N* W3、总指标,包括总用地面积、总建筑面积和反映建设工程功能规模的技术指标;
, U# L [3 p6 @) T$ b" {% U. J& @9 O& @% L
4、标准执行情况$ [6 | ?) @) x* o- J$ y9 U
1 w5 |1 e% J% T s) t& |% ?5 F' r(1)消防设计执行国家工程建设消防技术标准强制性条文的情况;" b3 B1 l7 N1 }1 U( ^" K, L
3 v( c/ |: X) {: Y! [
(2)消防设计执行国家工程建设消防技术标准中带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文的情况;2 [' n$ u8 h+ b& |. r+ p* r
8 V( g" l6 v. G& ]+ `9 _(3)消防设计中涉及国家工程建设消防技术标准没有规定内容的情况。: _, G) H$ C0 Q! M
& S6 W a4 O& c' m) y
5、总平面,应当包括有关主管部门对工程批准的规划许可技术条件,场地所在地的名称及在城市中的位置,场地内原有建构筑物保留、拆除的情况,建构筑物满足防火间距情况,功能分区,竖向布置方式(平坡式或台阶式),人流和车流的组织、出入口、停车场(库)的布置及停车数量,消防车道及高层建筑消防车登高操作场地的布置,道路主要的设计技术条件等;4 m9 |' r, T, v" \# _
/ g" D: H6 L$ E" v9 P! Q6、建筑和结构,应当包括项目设计规模等级,建构筑物面积,建构筑物层数和建构筑物高度,主要结构类型,建筑结构安全等级,建筑防火分类和耐火等级,门窗防火性能,用料说明和室内外装修,幕墙工程及特殊屋面工程的防火技术要求,建筑和结构设计防火设计说明等;
( G- U# C A) i5 y8 l9 q$ U' j
( v5 O9 e& q6 l7、建筑电气,应当包括消防电源、配电线路及电器装置,消防应急照明和疏散指示系统,火灾自动报警系统,以及电气防火措施等;
8 ?5 @, w2 o+ g7 ?' ], G2 I) V% [3 F; a& F2 p$ k- d
8、消防给水和灭火设施,应当包括消防水源,消防水泵房、室外消防给水和室外消火栓系统、室内消火栓系统和其他灭火设施等;- j( r' C4 ^8 L" M3 ^
! _, I+ {, x" Q8 Q9、供暖通风与空气调节,应当包括设置防排烟的区域及其方式,防排烟系统风量确定,防排烟系统及其设施配置,控制方式简述,以及暖通空调系统的防火措施,空调通风系统的防火、防爆措施等;% n2 i' D* k2 N+ |2 m8 {8 |9 z
2 W) ]/ i$ F1 W) B10、热能动力,应当包括有关锅炉房、涉及可燃气体的站房及可燃气、液体的防火、防爆措施等。, ?# O" C# [1 E+ j, n% ~
! a0 d2 _. m6 L9 U. q# s# m
五、设计图纸8 |) x( |$ ]% m* s$ ?& X
" L+ l& k F- h( g: x
1、总平面图,应当包括:场地道路红线、建构筑物控制线、用地红线等位置;场地四邻原有及规划道路的位置,建构筑物的位置、名称、层数、防火间距;消防车道或通道及高层建筑消防车登高操作场地的布置等;
- i6 v- f; {* b* E# E0 O6 _6 y
: H% c" s! M% @. |4 E5 _2、建筑和结构,应当包括:平面图,包括平面布置,房间或空间名称或编号,每层建构筑物面积、防火分区面积、防火分区分隔位置及安全出口位置示意,以及主要结构和建筑构配件等。, a! b0 t1 ^, s0 P, F/ s
- Q w. x Z# s- E5 ], I
立面图,包括立面外轮廓及主要结构和建筑构造部件的位置,建构筑物的总高度、层高和标高以及关键控制标高的标注等,剖面图,应标示内外空间比较复杂的部位(如中庭与邻近的楼层或者错层部位),并包括建筑室内地面和室外地面标高,屋面檐口、女儿墙顶等的标高,层间高度尺寸及其他必需的高度尺寸等;
2 |) ?3 q# J, a5 P3 O! x9 z8 O- H j2 B: a! O
3、建筑电气,应当包括:电气火灾监控系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,火灾自动报警系统,消防应急广播,以及消防应急照明和疏散指示系统等;
, n9 R1 q$ V/ r
" ]5 m: n+ c7 o# ~4、消防给水和灭火设施,应当包括:消防给水总平面图,消防给水系统的系统图、平面布置图,消防水池和消防水泵房平面图,以及其他灭火系统的系统图及平面布置图等;' L! M4 e9 W N% s
) B1 i( j& X, r" v+ ~+ Q& Q3 P
5、供暖通风与空气调节,应当包括:防烟系统的系统图、平面布置图,排烟系统的系统图、平面布置图,供暖、通风和空气调节系统的系统图、平面图等;: A& t2 h6 m) I
7 T/ B" W0 G% b% s
6、热能动力,应当包括:所包含的锅炉房设备平面布置图,其他动力站房平面布置图,以及各专业管道防火封堵措施等。1 u5 u& F- {# z0 K) t