深圳宏伟建设:消防工程施工时有什么需要注意的?相信不少人是有疑问的,今天宏伟建设工程股份有限公司就跟大家解答一下!7 H1 l+ _$ E; W, A1 A5 h

. M  Z% Z- i8 l) C* }近年来,建筑中发生火灾的情况比较频繁,这是不得不让人们对于消防工程建设重视起来,在消防工程施工中会有许多项目受到监督,消防部门每次参加消防验收,多多少少都会出现一些消防工程施工时的问题。: N* z# X6 R/ P: g. }

0 c; r* ]' z* Y3 l& E有的比较容易纠正,有的不能纠正,导致消防验收不合格,使施工单位被动工作。今天就跟大家分享下,消防工程施工时需要注意哪些问题?接下来就跟着宏伟建设小编一起来看看吧!1 {1 S: {; q. H- e) W9 D% H

# d: D. ^, ~( ^' L, F# C' n3 x# a0 Z深圳宏伟建设:消防工程施工时有什么需要注意的如下:
/ g: I( Q; v7 q' G0 D; M  e& h/ i5 X
一、消防水池
# Z+ Q8 q1 }, Y% m. o7 o$ G! e  O' ?
* K" _1 f- V9 z7 A消防水池的通气管在室外末端未设置防虫防鸟的防护网,部分消防水池无通道,或通道太小无法维修,部分消防水池施工后,模板未拆除,池内垃圾过多,消防水池的部分预留套管预留不够,然后开孔造成水池渗水;
6 V4 r) u, J+ L  F$ A* g
4 ]+ ]5 N( d, c$ s; J二、消防水箱
) w" z, v/ P: L6 R5 D) ~' Y& J' r% N$ o
有效容量小,无特殊消防技术措施,屋顶共用水箱出水管上无单向阀;  o" e8 h  K! {0 m

8 y/ s' v5 u6 N3 H: t# E三、消防泵2 _0 R6 u+ D3 T9 k' O2 s
) i! g/ V9 ?0 e! \3 |9 R9 |
一组消防泵只有一个吸入管或一个出口管:引水装置设置不正确,吸水管直径过小;! K: i/ ?  s" R  {

! e4 K2 u! j" `1 _四、消防栓
" t2 a& V2 R$ N- R) P8 ]" G4 i. C* l9 |. m% U% P
试验消火栓未按设计要求安装压力表,提供了一些供检查的试验消防栓,但由于场地太小,不能进行消防栓注水试验;消火栓管道直径小,部分安装单位违规焊接:消火栓最不利点动压、最不利点静压、最不利点满水柱不符合规范要求,消火栓系统使用的软管不符合消防要求,接水后漏水;0 O. l* E1 c4 [- p3 c

) y5 U" C( z9 V+ m: G五、水泵接合器+ M! M1 }: }, X% c  E

/ @! p8 Q) f# [* g6 M' P$ K室外消火栓或消防水池取水口距离大于40m;+ ?2 l3 r& m+ Z$ A, v$ I" @7 J

& T1 @% A" X) i' c7 [; I六、增压设施" {2 M# ^3 j, l2 k; y; Z' O
1 D( B$ Z$ e! Z3 `
1、消防水箱、消防水泵、水泵接合器、消防水箱(见消火栓系统),用气压罐代替高位消防水箱,消防水箱出口管与报警阀前的管道不连通;7 L: M2 Y5 _7 C5 l, q; I

- z! P) ]* i$ v2、稳压系统:稳压泵流量过大,稳压泵位置不符合要求(稳压泵设置在高位水箱,就近接自动喷水灭火系统立管顶部);
; G. m2 c/ I9 Y
" `. `) |! g* D. S! R- m( j& V3、湿式报警阀:位置不合适(液压警铃位置不规范),供水控制阀未设置;6 ~9 E6 X  f9 z& V' i  q- E1 b

4 E, n1 s3 T) y% Y4、水流指示器前未安装信号阀或与水流指示器的距离小于300 mm,末端试验装置(试验阀、压力表、排水管),试验管直径(mm以内)25;
! r& s, J2 Q3 X3 U, ^- V& M* \3 q1 {0 a5 j3 R; R/ }& P
5、喷头:选型不符合要求,靠近大功率加热灯和通风管风口,减压阀:水泵出水管上未安装减压阀,湿报警阀组压力开关未安装,喷淋泵直接启动,水流指示器信号,随意扩大集热挡水板的使用范围,挡水板的平面面积过小,且下缘未设置。( E# z. e0 z7 K- a5 }

% ]6 F% e2 V$ c" z$ H9 D3 f6 ^/ q七、气体灭火系统
" Z; V; A9 ]. R0 B1 o. y  s$ a- z3 W0 C% d7 z" G6 `3 L
1、外壳耐火极限和抗压强度不足,无泄压口,有些泄压口不符合要求,特别是空调房间,影响房间的布置和效果;
( I( F4 g, p+ r. \' T1 c# G9 f. ?) L( H# H
2、发生火灾时,气体灭火系统联动控制不能关闭开度、停止风机等功能;+ ]/ x6 d/ \! s- A! M7 i8 |
8 Q' {% P. a6 b( h$ N* j
3、部分气体灭火喷头的安装位置根据装修形状随意改变,间距不符合设计及规范要求。
. T: \  R: z. o: m+ |! [/ x# v$ m2 t, R7 T! t  P
八、防排烟空调通风系统9 h$ r% Y; C& W! @; M. f/ Z
4 d# R- R1 t" g/ K6 a
1、在自然排烟的情况下,窗户面积不足,位置较低,不易开启;
& b4 I( T# C' g5 y" @  E7 c5 U- J7 |. H+ u6 R
2、机械防排烟系统排气量小,机械防排烟系统正压送风量小;
6 E2 Z: ?6 G8 D0 m6 c% Y
" _/ a& Y. L) o; {9 F" X3、有机械排烟的地下室不设送风量不小于排烟量50%的送风系统;
) [- Z' {: G! Y1 _1 i% C7 K$ H& {" b+ x; D7 @& x6 b: F& j. a3 I
4、地下室机械排烟系统的排烟口和排烟口不能联动切换;
& I/ A* S1 a9 V( ^
3 S0 X- d' s! ~% a; b5、当排烟口和送风阀打开时,风机不能联动启动;9 \& ~3 E% T: j6 T. O. O/ @: Q
2 w0 k) t1 i3 p3 ?) {3 E# j
6、通风空调系统的风管穿过防火分区、通风空调房间及重要或火灾危险的房间隔墙、地板处均无防火阀;( n$ k1 a) X  _* w1 y

2 V9 o3 S" g' R7、送风口在高侧,排烟口在低侧,正压送风系统新风入口位置不对,机械加压送风系统的吸入口没有与风机联锁的止回阀或电动阀,控制室不得显示通风空调系统防火阀的工作状态,不得关闭联动防火阀;: Y$ x9 ^- o1 v; `

) V2 `& n: C. z" t1 _4 e8、排烟风机与排烟管之间采用普通帆布软接头,防火阀、排烟防火阀不设独立支撑,并作防火处理,当排烟阀打开时,排烟风机不能自动启动,砖井有洞,内表面未抹砂浆,井底未封严,地下室排烟系统与人防协调性不好,排出的烟被人防门挡住,影响排烟效果。& g% @& j6 k4 t8 d! F5 O  {

, J8 l  ]# g4 i4 W九、消防电梯
5 A0 w9 ?2 _' Z) `$ _% I
  Y* |- ~! i- T3 O5 Q# a+ v消防电梯机房与规范要求的其他电梯机房之间没有有效的防火分隔。
( q- }( u) Y1 j8 ?. z( O
& g  e$ g7 M8 ~8 \- B消防工程施工时需要注意哪些问题?消防工程在建筑中是必不可少的,消防安全问题能够直接关系着企业能否正常生产、工作及人员生命安全等等。9 B& v6 J" b. A" O

0 h0 z* X4 l! {6 x* J2 y6 k, F在建筑设计中,采用必要的技术措施和方法来预防建筑火灾和减少建筑火灾危害、保护人身和财产安全,是建筑设计的基本消防安全目标,大家在找消防工程施工的公司是一定要选择有资质的。