深圳宏伟建设:消防工程施工时有什么需要注意的?相信不少人是有疑问的,今天宏伟建设工程股份有限公司就跟大家解答一下!: ]) Z' [+ P0 e5 T( j
3 y8 P+ c& ]# h* c近年来,建筑中发生火灾的情况比较频繁,这是不得不让人们对于消防工程建设重视起来,在消防工程施工中会有许多项目受到监督,消防部门每次参加消防验收,多多少少都会出现一些消防工程施工时的问题。
, O0 C+ A: D# T- v& A4 ^2 g
7 Y$ z0 R8 s% y3 y0 z7 M; |有的比较容易纠正,有的不能纠正,导致消防验收不合格,使施工单位被动工作。今天就跟大家分享下,消防工程施工时需要注意哪些问题?接下来就跟着宏伟建设小编一起来看看吧!5 y5 i" G O: J" x9 O! N9 @! q
5 o1 N& h3 F: {( B- \$ ]8 d: y' d深圳宏伟建设:消防工程施工时有什么需要注意的如下:
4 \. G5 N/ V( J7 U8 m: q7 p! N$ C9 h: p3 g5 Q
一、消防水池( x: R/ q) R" ~, o
. b' L5 E* F9 n1 Y
消防水池的通气管在室外末端未设置防虫防鸟的防护网,部分消防水池无通道,或通道太小无法维修,部分消防水池施工后,模板未拆除,池内垃圾过多,消防水池的部分预留套管预留不够,然后开孔造成水池渗水;
& ?$ ?( d% h4 A( E) O, U
; y7 `5 C# W! |! N9 y二、消防水箱 _4 G: X5 S/ D. c O8 I4 O
3 [! x" [+ a1 N1 H
有效容量小,无特殊消防技术措施,屋顶共用水箱出水管上无单向阀;4 Z0 c0 e7 K( ^$ E* z/ F4 m5 f" w& j
' i1 k- d- g8 t1 ?6 w. w9 N三、消防泵
! G: `/ T0 H3 E# y5 v$ T% _* A
* d; s6 Q0 b$ K( v J8 D一组消防泵只有一个吸入管或一个出口管:引水装置设置不正确,吸水管直径过小;8 O) |/ i8 a2 p1 j; l4 I: i
% c; |7 C* J' ?9 G' n' _) A$ k; B
四、消防栓
' [2 |3 f" _# k) g1 H
% `1 }) U- o& ~1 g) u2 D试验消火栓未按设计要求安装压力表,提供了一些供检查的试验消防栓,但由于场地太小,不能进行消防栓注水试验;消火栓管道直径小,部分安装单位违规焊接:消火栓最不利点动压、最不利点静压、最不利点满水柱不符合规范要求,消火栓系统使用的软管不符合消防要求,接水后漏水;
1 f/ G# M9 w4 S2 @' L6 g% i) @
* Q7 Z: V* D0 ?( i& F五、水泵接合器, c3 e, Y' {9 G& q) ~$ A) j
! K$ M7 Q+ V& U9 h( j
室外消火栓或消防水池取水口距离大于40m;
' A0 v7 |6 |7 T6 t
! i. g0 _- B( p( H六、增压设施! l9 f& \6 x. G/ \
. a" O# a) v4 F6 T' T5 W, R1、消防水箱、消防水泵、水泵接合器、消防水箱(见消火栓系统),用气压罐代替高位消防水箱,消防水箱出口管与报警阀前的管道不连通;
3 N' z# v2 `6 o$ ?
) ^1 P. q9 b( k2、稳压系统:稳压泵流量过大,稳压泵位置不符合要求(稳压泵设置在高位水箱,就近接自动喷水灭火系统立管顶部);
( G- r5 m& N1 P* E$ q: a
" o3 q0 \! c8 R: \" D. R3、湿式报警阀:位置不合适(液压警铃位置不规范),供水控制阀未设置;
9 L: N1 A* k" R! s& x
4 | M. U! W; r/ i* z1 k# _4、水流指示器前未安装信号阀或与水流指示器的距离小于300 mm,末端试验装置(试验阀、压力表、排水管),试验管直径(mm以内)25;
6 L; s3 v5 D6 h- D) H
2 d0 t3 Q* ]3 ?9 j5、喷头:选型不符合要求,靠近大功率加热灯和通风管风口,减压阀:水泵出水管上未安装减压阀,湿报警阀组压力开关未安装,喷淋泵直接启动,水流指示器信号,随意扩大集热挡水板的使用范围,挡水板的平面面积过小,且下缘未设置。9 v2 l4 g; }2 d, o
# }! }& e+ O2 Q) u6 N( m! l( t& L
七、气体灭火系统
) W a( \( ]: O& @
4 L z% T1 b6 Q1、外壳耐火极限和抗压强度不足,无泄压口,有些泄压口不符合要求,特别是空调房间,影响房间的布置和效果;
5 p* e$ c! ?& o! Z5 E
# a2 v, h$ C3 B c# k; N! o2、发生火灾时,气体灭火系统联动控制不能关闭开度、停止风机等功能;. g5 n8 B2 S1 l/ l& N% ^
8 a, {4 q. W- M# K# r [3、部分气体灭火喷头的安装位置根据装修形状随意改变,间距不符合设计及规范要求。; t% t3 r% M2 j' [# F H7 g# ~ u
% A* a6 ^2 o2 P: u
八、防排烟空调通风系统- M" S) H8 r& G: ^) Y
! q7 ]& d$ P3 R- J1、在自然排烟的情况下,窗户面积不足,位置较低,不易开启;
' H2 f. j) D+ Y X/ U! J0 y( D! L
* m5 A: K, R! p6 g& k* e) u2、机械防排烟系统排气量小,机械防排烟系统正压送风量小;' R8 E( @* o1 l. z+ L. Q
# m1 J7 B" [5 q2 q3 I: T3、有机械排烟的地下室不设送风量不小于排烟量50%的送风系统;
% m6 v2 V4 _4 R
; U& H* q& W ?" ^9 M4、地下室机械排烟系统的排烟口和排烟口不能联动切换;9 q0 D4 u) G" R& B; e
0 I3 I+ r+ u# I" h+ ?. K. e
5、当排烟口和送风阀打开时,风机不能联动启动;
+ f6 J) R8 N( B- l: U4 W' o3 Q* g
6、通风空调系统的风管穿过防火分区、通风空调房间及重要或火灾危险的房间隔墙、地板处均无防火阀;9 [. i8 @( F6 d8 }6 U
0 ]- X* C1 e! Z% `+ Y1 K7、送风口在高侧,排烟口在低侧,正压送风系统新风入口位置不对,机械加压送风系统的吸入口没有与风机联锁的止回阀或电动阀,控制室不得显示通风空调系统防火阀的工作状态,不得关闭联动防火阀;
# I) _ W' e+ O) G0 w+ s2 P: q. y# u) @2 j$ T1 ^
8、排烟风机与排烟管之间采用普通帆布软接头,防火阀、排烟防火阀不设独立支撑,并作防火处理,当排烟阀打开时,排烟风机不能自动启动,砖井有洞,内表面未抹砂浆,井底未封严,地下室排烟系统与人防协调性不好,排出的烟被人防门挡住,影响排烟效果。: u( r& M& l9 S5 \* B5 e
! N9 G) W" h4 v/ B九、消防电梯
/ W' V5 Z3 Z, X) e* T8 y f+ b ?' o2 s' X
消防电梯机房与规范要求的其他电梯机房之间没有有效的防火分隔。
5 t# e$ i4 ]0 {3 |$ B
- j. Q1 T% m' e6 }+ ~, H+ }消防工程施工时需要注意哪些问题?消防工程在建筑中是必不可少的,消防安全问题能够直接关系着企业能否正常生产、工作及人员生命安全等等。# S# h& R( |5 z/ D) n$ G2 z
0 y. {3 d8 P% ^% ^, a
在建筑设计中,采用必要的技术措施和方法来预防建筑火灾和减少建筑火灾危害、保护人身和财产安全,是建筑设计的基本消防安全目标,大家在找消防工程施工的公司是一定要选择有资质的。
# d- u4 K" ^* d: g5 l- {' F8 U @/ t& U; [& m3 `7 l
以上就是宏伟建设工程股份有限公司小编给你们介绍的深圳宏伟建设:消防工程施工时有什么需要注意的,希望大家看后有所帮助! |
|