深圳宏伟建设:消防工程施工时有什么需要注意的?相信不少人是有疑问的,今天宏伟建设工程股份有限公司就跟大家解答一下!! A' L% r7 D# [2 I' M/ p0 ]
) R: C: T* P# W9 ]& T( {近年来,建筑中发生火灾的情况比较频繁,这是不得不让人们对于消防工程建设重视起来,在消防工程施工中会有许多项目受到监督,消防部门每次参加消防验收,多多少少都会出现一些消防工程施工时的问题。
% g7 [( W8 o! H' V- L" l& h( J: x3 o3 d, |! x, ?* ^8 m! y
有的比较容易纠正,有的不能纠正,导致消防验收不合格,使施工单位被动工作。今天就跟大家分享下,消防工程施工时需要注意哪些问题?接下来就跟着宏伟建设小编一起来看看吧!
' d& I; l. y/ A; G$ s: e1 ^* a: N
8 i, X/ v/ w5 S, x" Y深圳宏伟建设:消防工程施工时有什么需要注意的如下:; g( I- z( F5 r/ n- m4 e$ X( X
% Z- Y0 S# {; u' M) M一、消防水池
: H7 P) ]- W* Q, ]3 o$ f4 z( e' J2 R/ s
消防水池的通气管在室外末端未设置防虫防鸟的防护网,部分消防水池无通道,或通道太小无法维修,部分消防水池施工后,模板未拆除,池内垃圾过多,消防水池的部分预留套管预留不够,然后开孔造成水池渗水;' \! ]) E% K1 z# u- D1 G* G
' ]5 t( L, |5 h
二、消防水箱
- c1 a* V: T! E" N9 T8 C* e8 P* Y+ o* \5 g
有效容量小,无特殊消防技术措施,屋顶共用水箱出水管上无单向阀;
6 g" B: w7 v6 Q2 C) e: \2 z
- u, A- v5 e: u0 F. `& m% W三、消防泵
8 e- @! m1 p5 C9 O3 Z9 U- x
& p+ U: z1 f) n7 n) z' c一组消防泵只有一个吸入管或一个出口管:引水装置设置不正确,吸水管直径过小;
1 B3 w4 y$ L7 ?4 P
' G- L; B* L; Q( Q3 Y四、消防栓
- d8 w0 c1 b6 i! ^% f5 w
/ D$ i$ B3 J, F+ _4 ]+ J, I* i试验消火栓未按设计要求安装压力表,提供了一些供检查的试验消防栓,但由于场地太小,不能进行消防栓注水试验;消火栓管道直径小,部分安装单位违规焊接:消火栓最不利点动压、最不利点静压、最不利点满水柱不符合规范要求,消火栓系统使用的软管不符合消防要求,接水后漏水;
# I" }) k+ F8 Z, E
, l+ c: Z6 l+ H- A9 v6 o五、水泵接合器
3 \/ C: O! E4 H9 T& I+ z) U5 o! k& H* n1 A- I, i8 x) g/ m# K% s
室外消火栓或消防水池取水口距离大于40m;; a* d* f2 W8 e7 f- D: x
7 q' m* j7 ^. a
六、增压设施
* v+ Z( B4 d0 O8 N1 r: e6 X
# M' M4 B8 `* J- V; k1、消防水箱、消防水泵、水泵接合器、消防水箱(见消火栓系统),用气压罐代替高位消防水箱,消防水箱出口管与报警阀前的管道不连通;# w* A9 m; r( e; I" b6 J" y
9 |4 |4 @3 g' L# s4 H ~$ ~0 M2、稳压系统:稳压泵流量过大,稳压泵位置不符合要求(稳压泵设置在高位水箱,就近接自动喷水灭火系统立管顶部);
- m+ v% ?5 v7 d4 B2 e" C+ K" X. H [$ m% e. l4 w$ B; u( N& y# W0 G. U
3、湿式报警阀:位置不合适(液压警铃位置不规范),供水控制阀未设置;
6 f; l0 C+ ~6 N0 c" n
& T4 \$ ]% b3 `4 D- W4、水流指示器前未安装信号阀或与水流指示器的距离小于300 mm,末端试验装置(试验阀、压力表、排水管),试验管直径(mm以内)25;1 K3 l- {2 i" ?8 ^" t5 @9 A
+ I3 H, @" Y6 \5 [, [5、喷头:选型不符合要求,靠近大功率加热灯和通风管风口,减压阀:水泵出水管上未安装减压阀,湿报警阀组压力开关未安装,喷淋泵直接启动,水流指示器信号,随意扩大集热挡水板的使用范围,挡水板的平面面积过小,且下缘未设置。3 c. l$ e7 q- |9 U& n9 _$ L7 E- d
# O5 I# F3 I! E+ L" [+ m' @' x2 `' B( m
七、气体灭火系统
. D3 ]$ t# n8 B& v7 M* v
' @( J; ^1 r! c# f, G7 d6 c& ~4 P1、外壳耐火极限和抗压强度不足,无泄压口,有些泄压口不符合要求,特别是空调房间,影响房间的布置和效果;
: S& U! Y9 v& y+ I
1 H" h& X% J9 r' v% h1 S% h N; H$ u& o2、发生火灾时,气体灭火系统联动控制不能关闭开度、停止风机等功能;
" \/ T) ?6 {% S2 N
3 D- @, V2 q% \1 i* z3、部分气体灭火喷头的安装位置根据装修形状随意改变,间距不符合设计及规范要求。8 A% ~7 Q) h3 M' A' d
5 [* [1 d7 f8 C- b+ a" q2 T* S3 X八、防排烟空调通风系统
9 P3 Y! [7 x- \5 Q" W( w, `, G' J% g) E; B; J/ h
1、在自然排烟的情况下,窗户面积不足,位置较低,不易开启;, B2 m# n% l9 e
8 n5 D; i( V/ s: p6 v% N& I
2、机械防排烟系统排气量小,机械防排烟系统正压送风量小;& q" l" n0 O( B+ ~/ d( r: L+ r
; h/ p6 S4 b. c% D5 }( N3、有机械排烟的地下室不设送风量不小于排烟量50%的送风系统;! ?3 U9 A& O$ e- j# z
- K$ |& h. _1 A8 P- B" Y. _
4、地下室机械排烟系统的排烟口和排烟口不能联动切换;* ]- |3 t- w" N; K( o& m
) v" l& O' o* E' E/ s9 T* H6 d, M
5、当排烟口和送风阀打开时,风机不能联动启动;
1 |$ }7 E) W$ J2 N: w, l; ?6 f9 C3 d5 l* d3 e4 N. h2 T
6、通风空调系统的风管穿过防火分区、通风空调房间及重要或火灾危险的房间隔墙、地板处均无防火阀;
% }5 `" `2 J9 z u2 y
3 d8 l [8 I9 u- C/ a9 Z7 s& A7、送风口在高侧,排烟口在低侧,正压送风系统新风入口位置不对,机械加压送风系统的吸入口没有与风机联锁的止回阀或电动阀,控制室不得显示通风空调系统防火阀的工作状态,不得关闭联动防火阀;
2 p4 Q8 \ Y. z" S0 }4 s6 P/ t T2 i7 H; U
8、排烟风机与排烟管之间采用普通帆布软接头,防火阀、排烟防火阀不设独立支撑,并作防火处理,当排烟阀打开时,排烟风机不能自动启动,砖井有洞,内表面未抹砂浆,井底未封严,地下室排烟系统与人防协调性不好,排出的烟被人防门挡住,影响排烟效果。7 W; F+ }1 Z; O. i* b( Q, v. D
: f% V& i2 C* J九、消防电梯- U, I ~; r& a4 d" q1 P2 y+ e
6 }- k l* N* M7 V- \8 T
消防电梯机房与规范要求的其他电梯机房之间没有有效的防火分隔。6 I+ z3 ^# v5 R6 e9 \2 ?
; O2 ^+ b8 W6 S2 `消防工程施工时需要注意哪些问题?消防工程在建筑中是必不可少的,消防安全问题能够直接关系着企业能否正常生产、工作及人员生命安全等等。
1 n- J6 i& Y0 ~6 n8 p. o1 A" X) b" e: }6 m( W% G+ a6 q% \! i
在建筑设计中,采用必要的技术措施和方法来预防建筑火灾和减少建筑火灾危害、保护人身和财产安全,是建筑设计的基本消防安全目标,大家在找消防工程施工的公司是一定要选择有资质的。1 q% k- ^& D. n4 V4 V! r: t" Y