深圳宏伟建设:消防工程施工时有什么需要注意的?相信不少人是有疑问的,今天宏伟建设工程股份有限公司就跟大家解答一下!
& @7 c' K0 q! a% N6 _- W. Q5 H5 J: n1 g2 x. |% c+ N
近年来,建筑中发生火灾的情况比较频繁,这是不得不让人们对于消防工程建设重视起来,在消防工程施工中会有许多项目受到监督,消防部门每次参加消防验收,多多少少都会出现一些消防工程施工时的问题。
! [# }: c. \5 F- h' T
7 N' I2 X+ W6 I) z有的比较容易纠正,有的不能纠正,导致消防验收不合格,使施工单位被动工作。今天就跟大家分享下,消防工程施工时需要注意哪些问题?接下来就跟着宏伟建设小编一起来看看吧!: ]: T8 n# Z( d+ ]8 R, w! ~

' Y3 u6 T0 M8 G1 y. z6 e7 `+ c) h8 M深圳宏伟建设:消防工程施工时有什么需要注意的如下:
3 b" R7 O. P( i8 Y- b& a) i, ?4 `
- x# [( E: L& ?; Q6 J* W* s9 F) `一、消防水池
; W! K$ c8 U* j5 X" y( ]" W! O  r& P$ Y3 C5 \( a; R6 \
消防水池的通气管在室外末端未设置防虫防鸟的防护网,部分消防水池无通道,或通道太小无法维修,部分消防水池施工后,模板未拆除,池内垃圾过多,消防水池的部分预留套管预留不够,然后开孔造成水池渗水;
7 _+ Z( U' C' S0 \: o! c4 M
' q/ M1 j9 K- i, b9 M7 P二、消防水箱
# n, j2 w5 L9 B7 D6 T3 a2 E; P
$ O# S4 n( P1 W0 j1 w9 m) m# K- o有效容量小,无特殊消防技术措施,屋顶共用水箱出水管上无单向阀;( e8 U$ h$ {' s3 L, C/ A) h

: m" x7 j1 Q  t! L  Z2 D2 T( K三、消防泵
& A0 ?; z- B( E+ S" e) w" i4 A  X. i' k1 i
一组消防泵只有一个吸入管或一个出口管:引水装置设置不正确,吸水管直径过小;5 z; u& U& z; o
. `& W& j4 u% h' t- h/ |) {
四、消防栓
/ w' G9 F6 ~$ L1 z3 v! H* V  ?% k) I- v, k+ r1 G9 b
试验消火栓未按设计要求安装压力表,提供了一些供检查的试验消防栓,但由于场地太小,不能进行消防栓注水试验;消火栓管道直径小,部分安装单位违规焊接:消火栓最不利点动压、最不利点静压、最不利点满水柱不符合规范要求,消火栓系统使用的软管不符合消防要求,接水后漏水;* g+ I: g5 e+ ^& r6 B8 j

. _& r0 g& q& |五、水泵接合器* N  M. ]6 v* l
, |3 ?/ h) D9 W8 S9 g
室外消火栓或消防水池取水口距离大于40m;+ ]& c3 s! c: a+ k

) ]8 n9 V2 q* Y% y" u5 q; q六、增压设施* q7 F  f& g( \# x1 D8 a
8 m# o5 j( x6 _. W/ u: s0 u
1、消防水箱、消防水泵、水泵接合器、消防水箱(见消火栓系统),用气压罐代替高位消防水箱,消防水箱出口管与报警阀前的管道不连通;
3 _  O' R5 X) W/ x7 Y: a* Q; ~
+ v; Z! c, t5 t8 Z$ {$ D& A2、稳压系统:稳压泵流量过大,稳压泵位置不符合要求(稳压泵设置在高位水箱,就近接自动喷水灭火系统立管顶部);. i% r5 J) }) a1 i# x
* H5 c$ K/ N8 l2 z4 E) d2 I2 C0 K+ i
3、湿式报警阀:位置不合适(液压警铃位置不规范),供水控制阀未设置;
# ~( d2 A. l! B$ x' S, \( t, I# `; a
4、水流指示器前未安装信号阀或与水流指示器的距离小于300 mm,末端试验装置(试验阀、压力表、排水管),试验管直径(mm以内)25;4 d, N  N4 Q$ j/ b3 L

1 @0 t% s8 O' m6 k* y  P6 w% d5、喷头:选型不符合要求,靠近大功率加热灯和通风管风口,减压阀:水泵出水管上未安装减压阀,湿报警阀组压力开关未安装,喷淋泵直接启动,水流指示器信号,随意扩大集热挡水板的使用范围,挡水板的平面面积过小,且下缘未设置。! k" r/ z. P) j+ L4 B- `8 }- N: T# u
3 q6 _; z4 q. M& T
七、气体灭火系统) S  Y7 w! D; ?0 [2 }
% e' G. Y, }2 Q; K, `: o
1、外壳耐火极限和抗压强度不足,无泄压口,有些泄压口不符合要求,特别是空调房间,影响房间的布置和效果;
" ?/ U/ ]+ `4 |! o5 [
7 f- p5 D- ^& U# k3 v2、发生火灾时,气体灭火系统联动控制不能关闭开度、停止风机等功能;
! l: f* x1 f+ d3 q) b
. W9 O9 @- c8 W0 U9 I+ W3、部分气体灭火喷头的安装位置根据装修形状随意改变,间距不符合设计及规范要求。
3 d6 f: z" o/ |+ P$ ~
- l, W! I; N. v$ }八、防排烟空调通风系统+ N  G1 V/ o6 R) {! h* {& E
+ y9 S2 e2 h5 q" \- J
1、在自然排烟的情况下,窗户面积不足,位置较低,不易开启;
- {2 u3 }: @- v7 a$ E5 F% K5 ?  D! M1 R7 ~/ Z6 y! X
2、机械防排烟系统排气量小,机械防排烟系统正压送风量小;/ o# i4 s. A; I* |- v+ u

/ c3 P8 a/ e6 @( l5 ^3、有机械排烟的地下室不设送风量不小于排烟量50%的送风系统;5 w: X% M, O( o  f: J
3 u5 I' U  l  k# A" d
4、地下室机械排烟系统的排烟口和排烟口不能联动切换;$ x5 b3 o8 B- \: P. l

9 U9 R5 Y- D4 p( ]; H5、当排烟口和送风阀打开时,风机不能联动启动;
# w$ C: B& a; S: G. j, q! ~6 f$ H$ p
: e! c. G% L1 [+ w) K" j; ^6、通风空调系统的风管穿过防火分区、通风空调房间及重要或火灾危险的房间隔墙、地板处均无防火阀;
9 \' y- s8 S6 c0 h5 d
9 I2 o8 n; D. U3 A4 C7、送风口在高侧,排烟口在低侧,正压送风系统新风入口位置不对,机械加压送风系统的吸入口没有与风机联锁的止回阀或电动阀,控制室不得显示通风空调系统防火阀的工作状态,不得关闭联动防火阀;
1 i0 q. }0 d/ i
) w3 h3 T0 ^) H1 ~) q3 U! A8、排烟风机与排烟管之间采用普通帆布软接头,防火阀、排烟防火阀不设独立支撑,并作防火处理,当排烟阀打开时,排烟风机不能自动启动,砖井有洞,内表面未抹砂浆,井底未封严,地下室排烟系统与人防协调性不好,排出的烟被人防门挡住,影响排烟效果。2 {% u! G  W9 [! Y

; B& W, `1 x# z* H5 p# @九、消防电梯4 h; s9 B8 R" c
# B. N2 D: `+ w: A: _6 v4 Q
消防电梯机房与规范要求的其他电梯机房之间没有有效的防火分隔。
; `( P* j9 y; Y. q+ a- Y9 z1 ^6 z% d! p* E
消防工程施工时需要注意哪些问题?消防工程在建筑中是必不可少的,消防安全问题能够直接关系着企业能否正常生产、工作及人员生命安全等等。
/ l; i. m, P. a: `4 R/ V' v" X) t
9 S: {! k- \! n) n. z在建筑设计中,采用必要的技术措施和方法来预防建筑火灾和减少建筑火灾危害、保护人身和财产安全,是建筑设计的基本消防安全目标,大家在找消防工程施工的公司是一定要选择有资质的。' l) j/ s$ ~, T* j1 z$ r# E