| 深圳宏伟建设:消防工程施工时有什么需要注意的?相信不少人是有疑问的,今天宏伟建设工程股份有限公司就跟大家解答一下!% ^! E: l' J+ [: z# [" U1 R8 b6 V 3 H0 Y! c# f* G  k4 G% G
 近年来,建筑中发生火灾的情况比较频繁,这是不得不让人们对于消防工程建设重视起来,在消防工程施工中会有许多项目受到监督,消防部门每次参加消防验收,多多少少都会出现一些消防工程施工时的问题。
 3 ?$ B9 ^, }0 G7 K, ]$ t0 t1 o/ c2 P" s! O, d
 有的比较容易纠正,有的不能纠正,导致消防验收不合格,使施工单位被动工作。今天就跟大家分享下,消防工程施工时需要注意哪些问题?接下来就跟着宏伟建设小编一起来看看吧!
 + M- A, A6 b1 v8 r6 J
 , k) q0 @/ x: X' q( q深圳宏伟建设:消防工程施工时有什么需要注意的如下:& N2 f: f" F: d' I
 6 E) k5 D$ s! Q( W0 O4 L* G
 一、消防水池: X: A  N% p7 o1 \* Q3 F
 
 & q$ [, m) X& a1 M消防水池的通气管在室外末端未设置防虫防鸟的防护网,部分消防水池无通道,或通道太小无法维修,部分消防水池施工后,模板未拆除,池内垃圾过多,消防水池的部分预留套管预留不够,然后开孔造成水池渗水;
 : `; Z% O7 ?" k0 j) g2 e/ S0 X  }9 D0 I! P" x6 k; u2 A
 二、消防水箱
 + |' E. y; I) d
 % G! Q  T4 G' P4 W. Z有效容量小,无特殊消防技术措施,屋顶共用水箱出水管上无单向阀;
 7 t( x9 k" P( T' S8 V
 $ U7 g& _( |( v三、消防泵4 V5 X; `; N# k9 K+ q4 k
 
 . f  ~, r2 [: R5 i" ~9 ?一组消防泵只有一个吸入管或一个出口管:引水装置设置不正确,吸水管直径过小;
 - M! v, c: ~. a; }! @4 P" b. X. J- p; }. a# `, p; [
 四、消防栓
 ' p5 b4 @* t$ c1 F% |! z
 % ~" S/ b: {: @6 C9 h6 g$ Y2 `试验消火栓未按设计要求安装压力表,提供了一些供检查的试验消防栓,但由于场地太小,不能进行消防栓注水试验;消火栓管道直径小,部分安装单位违规焊接:消火栓最不利点动压、最不利点静压、最不利点满水柱不符合规范要求,消火栓系统使用的软管不符合消防要求,接水后漏水;
 3 n) H0 Z& h3 {; e/ \
 5 l- s& q& \# N* [; S* i$ I五、水泵接合器
 $ q( R; d  l0 L6 r6 s$ ]7 ~
 0 G: Q2 S8 V% q- [室外消火栓或消防水池取水口距离大于40m;  w- R" \; O' k% q
 
 , Z9 T& l3 P  r7 N: w六、增压设施1 V- K" z( ^# v/ `2 l9 e3 N
 
 ) k- v. [4 j" p4 Q4 |! J! e2 i1、消防水箱、消防水泵、水泵接合器、消防水箱(见消火栓系统),用气压罐代替高位消防水箱,消防水箱出口管与报警阀前的管道不连通;
 + W2 u/ E3 ?2 e5 k2 d. f5 ?( I6 s
 2、稳压系统:稳压泵流量过大,稳压泵位置不符合要求(稳压泵设置在高位水箱,就近接自动喷水灭火系统立管顶部);! ?5 g4 h5 K& J
 
 % J; R4 G, H6 d' [1 r! w6 D3、湿式报警阀:位置不合适(液压警铃位置不规范),供水控制阀未设置;4 S, `( B, k( L& ]0 X7 J
 
 # H' d; A' B. i) L7 Y4、水流指示器前未安装信号阀或与水流指示器的距离小于300 mm,末端试验装置(试验阀、压力表、排水管),试验管直径(mm以内)25;! t) S. j# j  E% E  B
 ' t8 v; k& h0 |: c
 5、喷头:选型不符合要求,靠近大功率加热灯和通风管风口,减压阀:水泵出水管上未安装减压阀,湿报警阀组压力开关未安装,喷淋泵直接启动,水流指示器信号,随意扩大集热挡水板的使用范围,挡水板的平面面积过小,且下缘未设置。" @( [6 a, v! w( Q  N3 q) D. B
 
 ' [  Q% U+ a; A七、气体灭火系统; `& {: R! K* T
 # l3 ?/ @  K5 i, N3 g$ J! F6 u: ?. ^
 1、外壳耐火极限和抗压强度不足,无泄压口,有些泄压口不符合要求,特别是空调房间,影响房间的布置和效果;( \" p8 T$ q5 U  J) \' o3 w, M1 R
 1 u+ K, Z$ d" i  |
 2、发生火灾时,气体灭火系统联动控制不能关闭开度、停止风机等功能;
 8 r! Y% l# y) u5 [: W9 g+ @
 ; m+ r# Q0 J9 u, k  b3、部分气体灭火喷头的安装位置根据装修形状随意改变,间距不符合设计及规范要求。
 ) Q' z4 t3 G* C! O0 {; |: R+ ^  W  P0 c" [' K$ \5 n
 八、防排烟空调通风系统0 d! m; l$ C3 {" `
 5 T, C# G& T0 }3 ]: B
 1、在自然排烟的情况下,窗户面积不足,位置较低,不易开启;
 3 o8 k- i4 X/ h+ l8 [. |1 l0 i/ o) M1 M. n2 T9 Y
 2、机械防排烟系统排气量小,机械防排烟系统正压送风量小;
 . z4 C6 a1 d7 o' A1 ?7 e
 9 a3 i) k/ ?/ P  p- F5 T# k3、有机械排烟的地下室不设送风量不小于排烟量50%的送风系统;
 % G, N* n9 y5 b0 Y: \' F7 z  }4 F2 J1 }* W  B5 e- z
 4、地下室机械排烟系统的排烟口和排烟口不能联动切换;
 / ~# L' c) W2 Y' j- W' T
 2 O- d/ T4 I; J& ?0 v3 \- A5、当排烟口和送风阀打开时,风机不能联动启动;
 0 X. g$ i) d. G6 d1 N' z* J" e8 {' |
 b: J1 c: H! g# S- b6、通风空调系统的风管穿过防火分区、通风空调房间及重要或火灾危险的房间隔墙、地板处均无防火阀;
 ; D8 I+ a0 p% [  w/ c
 6 _. @+ J+ W3 Z7、送风口在高侧,排烟口在低侧,正压送风系统新风入口位置不对,机械加压送风系统的吸入口没有与风机联锁的止回阀或电动阀,控制室不得显示通风空调系统防火阀的工作状态,不得关闭联动防火阀;/ s9 ^: a0 E# I/ J
 
 5 B! z# M3 C0 i# ^2 c3 [) Z3 X2 K8、排烟风机与排烟管之间采用普通帆布软接头,防火阀、排烟防火阀不设独立支撑,并作防火处理,当排烟阀打开时,排烟风机不能自动启动,砖井有洞,内表面未抹砂浆,井底未封严,地下室排烟系统与人防协调性不好,排出的烟被人防门挡住,影响排烟效果。
 + B/ N' A- ^  N1 P: C( H
 * @7 [6 W  d8 @3 Q1 |九、消防电梯
 1 M" `1 N2 p( w( H5 S4 F% M
 $ [6 z  b' I- T# G4 M& [消防电梯机房与规范要求的其他电梯机房之间没有有效的防火分隔。7 `) a# S0 ]5 i1 J1 C
 
 + [+ N$ ~* G- H% ?% m/ l- |消防工程施工时需要注意哪些问题?消防工程在建筑中是必不可少的,消防安全问题能够直接关系着企业能否正常生产、工作及人员生命安全等等。
 o" X, L: X2 K' `, k4 A" g/ Q$ C0 ~) e0 V( @+ \, J
 在建筑设计中,采用必要的技术措施和方法来预防建筑火灾和减少建筑火灾危害、保护人身和财产安全,是建筑设计的基本消防安全目标,大家在找消防工程施工的公司是一定要选择有资质的。& F1 b% W3 l2 W+ g