1、检查所有电源、气源、液压源
! A! A- z$ G' {4 d
. ^ m, M) j. j9 d电源,包括每台电机生产线的供电电源和车间的动力电,即电机生产线所能涉及的所有电源。
" Q4 X7 K' f/ o- G* f* r9 Y/ x$ Z3 R0 p- O. D3 X
气源,包括气动装置所需的气压源。' }1 A% }$ R; F" d
0 [9 m' o" z5 S& P1 |3 R液压源,包括液压装置需要的液压泵的工作情况。; P9 t1 K( o+ H+ |
# N, ?, u. |& V" Y1 r
在50%的故障诊断问题中,错误都是电源,气源和液压源的问题。比如供电出现问题,包括整个车间供电的故障,比如电源功率低,保险烧毁,电源插头接触不良等;气泵或液压泵未开启,气动三联件或二联件未开启,液压系统中的泄荷阀或某些压力阀未开启等造成的。这几种最基础的问题,通常是最普遍的问题。( S; j! V% Q0 F7 X
+ n# J: V' p: {& `- ~2、检查传感器位置是否出现偏移( Y9 Y, R3 ^7 [2 M8 s. ?
* X3 `& I- p1 u+ @; l( u
由于电机生产线维护人员的疏忽,可能某些传感器的位置出现差错,比如没有到位,传感器故障,灵敏度故障等。要经常检查传感器的传感位置和灵敏度,出现偏差及时调节,传感器如果坏掉,立刻更换。很多时候,如果在保证电源,气源和液压源供应无误的情况下,更多的问题就是传感器的故障。尤其是磁感应式传感器,由于长期使用,很可能内部搭铁相互粘住,无法分开,出现常闭信号,这也是该类型传感器的通病,只能进行更换。此外,由于电机生产线的震动,大部分的传感器在长期使用后,都会出现位置松动的情况,所以在日常维护时要经常检查传感器的位置是否正确,是否固定牢固。
# |3 D; s& z# D' b$ K7 J$ o0 R, |) J2 Q5 D+ X! l! _
3、检查继电器、流量控制阀、压力控制阀
' e! b$ F( q8 N6 K2 F, s* ]9 V2 V3 k3 ?: I5 n H/ w! @$ ~! R) t
继电器和磁感应式传感器一样,长期使用也会出现搭铁粘连的情况,从而无法保证电气回路的正常,需要更换。在气动或液压系统中,节流阀开口度和压力阀的压力调节弹簧,也会随着电机生产线的震动而出现松动或滑动的情况。这些装置与传感器一样,在电机生产线中都是需要进行日常维护的部件。所以在日常工作中,一定要对这些装置进行认真的检查。
- f) t, N; k9 u) v) c g: n* U) c7 C& ^) P6 w/ C8 {
4、检查电气、气动和液压回路连接
: s- N* B% k! k0 A3 S* W8 z: q! z( a/ d: c
如果以上三步都没有发现任何问题,那么检查所有回路。查看电路中的导线是否出现断路,尤其是线槽内的导线是否由于拉扯被线槽剐断。检查气管是否有损坏性的折痕。检查液压油管是否堵塞。
' r# d1 U; h& M0 T) K( L% [3 C$ ^# J1 B# g
在这一步检查电路时,要使用必备的万用表,调到蜂鸣器档,检查回路的通路情况。如果气管出现严重折痕,立刻更换。液压油管一样要更换。9 ]8 M. m( t9 Q# c+ {
0 z: D3 W4 F5 c1 ]3 \' u- Z
在保证上述步骤无误后,故障才有可能出现在控制器中,但永远不可能是程序问题!首先,不要肯定是控制器毁坏,只要没有出现过严重的短路,控制器内部都具有短路保护,一般性的短路不会烧毁控制器。
# R# F& ]0 `6 n+ r$ t! Q
7 _8 a# c6 x6 T# A& W首先,检查是否有高频干扰的设备在控制器附近。如果有,立刻挪走。如果在户外,大强度的闪电也可能造成控制器在一瞬间无法正常工作。此时,先清除掉所有可能的干扰设备,然后重启控制器。
! A2 G* L9 c0 E0 x& E- a' x
/ Q5 \( z7 P7 r( L7 r5 E8 I其次,如果重启无效,检查控制器接线是否有松动,有接触不良的情况。9 W% L" h$ P1 w5 o7 q- f' ^8 U
n* c5 C' ?% q4 q
最后,若接线无误。判断是否是PLC的存储卡出现问题。更换一块新的卡,下载程序,检查是否是先前的内存卡有故障。; C6 T: l+ ?* p4 G& Z7 X
9 D* U! B% P: e- }3 c
如果上述所有措施都无效,那么你很荣幸,你遇到了世界上出现机率不超过0.01%的故障,恭喜!请联系厂家工程师或更换新的电机生产线。