|
|
1、检查所有电源、气源、液压源
+ v5 P5 j8 e& q1 z: x! B, k& u% N; G8 s% {; q
电源,包括每台电机生产线的供电电源和车间的动力电,即电机生产线所能涉及的所有电源。" j5 ]9 t; K) u+ g
# Z! @1 r9 k$ i+ J气源,包括气动装置所需的气压源。
2 a& O+ D- x/ U$ F5 X
# o; `) g; P5 b1 d% e/ T液压源,包括液压装置需要的液压泵的工作情况。" @' c8 {5 }4 f) m D
9 E; q: ]+ `! T6 m0 g2 \. }
在50%的故障诊断问题中,错误都是电源,气源和液压源的问题。比如供电出现问题,包括整个车间供电的故障,比如电源功率低,保险烧毁,电源插头接触不良等;气泵或液压泵未开启,气动三联件或二联件未开启,液压系统中的泄荷阀或某些压力阀未开启等造成的。这几种最基础的问题,通常是最普遍的问题。9 O' ?9 k# K& v* y
! c6 V5 _* Q2 w$ a' _
2、检查传感器位置是否出现偏移
* Y! M5 z0 { h3 w C" V( ]3 T, k3 `$ q/ i) D8 I
由于电机生产线维护人员的疏忽,可能某些传感器的位置出现差错,比如没有到位,传感器故障,灵敏度故障等。要经常检查传感器的传感位置和灵敏度,出现偏差及时调节,传感器如果坏掉,立刻更换。很多时候,如果在保证电源,气源和液压源供应无误的情况下,更多的问题就是传感器的故障。尤其是磁感应式传感器,由于长期使用,很可能内部搭铁相互粘住,无法分开,出现常闭信号,这也是该类型传感器的通病,只能进行更换。此外,由于电机生产线的震动,大部分的传感器在长期使用后,都会出现位置松动的情况,所以在日常维护时要经常检查传感器的位置是否正确,是否固定牢固。
$ s# \: {' \( ~' x% e) ~
& P; M3 V; F7 e* U; h( A3、检查继电器、流量控制阀、压力控制阀
" a) |8 a! U" Q$ o7 T
1 x, f: [3 a: b; h. {; y; d; ~继电器和磁感应式传感器一样,长期使用也会出现搭铁粘连的情况,从而无法保证电气回路的正常,需要更换。在气动或液压系统中,节流阀开口度和压力阀的压力调节弹簧,也会随着电机生产线的震动而出现松动或滑动的情况。这些装置与传感器一样,在电机生产线中都是需要进行日常维护的部件。所以在日常工作中,一定要对这些装置进行认真的检查。" o" P" n+ ?* J: G6 T0 ]3 V
0 T( [0 O0 K; T8 v" K
4、检查电气、气动和液压回路连接
- R; a, k# j9 l. D% b) [3 H8 ~ W' W* e) ^8 R! l& ^
如果以上三步都没有发现任何问题,那么检查所有回路。查看电路中的导线是否出现断路,尤其是线槽内的导线是否由于拉扯被线槽剐断。检查气管是否有损坏性的折痕。检查液压油管是否堵塞。& S7 G0 t; k/ K# ]5 a
0 E3 D2 g4 a% c
在这一步检查电路时,要使用必备的万用表,调到蜂鸣器档,检查回路的通路情况。如果气管出现严重折痕,立刻更换。液压油管一样要更换。
$ {; A( }5 V" C4 }% z5 A2 m. x: h6 W
" y, o; Y0 A) Y5 X在保证上述步骤无误后,故障才有可能出现在控制器中,但永远不可能是程序问题!首先,不要肯定是控制器毁坏,只要没有出现过严重的短路,控制器内部都具有短路保护,一般性的短路不会烧毁控制器。
0 B2 ~7 [1 @9 ?1 T8 U+ B1 F' m
! t3 F0 R, I! i& J/ U! D- z+ \首先,检查是否有高频干扰的设备在控制器附近。如果有,立刻挪走。如果在户外,大强度的闪电也可能造成控制器在一瞬间无法正常工作。此时,先清除掉所有可能的干扰设备,然后重启控制器。; C+ p( z! s* H# ]; y9 |
" ` ^ f1 h. g& Q0 \0 o; N其次,如果重启无效,检查控制器接线是否有松动,有接触不良的情况。
5 n. _, p0 d. g. M6 |/ L
. x4 ^7 l& m \: e9 {' K最后,若接线无误。判断是否是PLC的存储卡出现问题。更换一块新的卡,下载程序,检查是否是先前的内存卡有故障。- \- \2 y/ `7 b' p
: A: W9 A( G* Q
如果上述所有措施都无效,那么你很荣幸,你遇到了世界上出现机率不超过0.01%的故障,恭喜!请联系厂家工程师或更换新的电机生产线。
( g: k" t. ]" i6 Y/ m
% v) s: w1 r2 @5 e3 f7 r |
|