1、检查所有电源、气源、液压源
7 `1 @ n% @. q- p' E0 O5 @' k, [ m& [5 L2 t! A/ r
电源,包括每台电机生产线的供电电源和车间的动力电,即电机生产线所能涉及的所有电源。2 `/ K' _( Y4 e0 d% k; z
. M$ k2 S: a' `0 y! l气源,包括气动装置所需的气压源。
d( z3 l. z/ l, F. X/ I+ D8 h# Y/ v( ~- a0 J* H
液压源,包括液压装置需要的液压泵的工作情况。
# \3 V9 R7 M S' j0 S8 D% c2 x& `, D# N* J# k1 v
在50%的故障诊断问题中,错误都是电源,气源和液压源的问题。比如供电出现问题,包括整个车间供电的故障,比如电源功率低,保险烧毁,电源插头接触不良等;气泵或液压泵未开启,气动三联件或二联件未开启,液压系统中的泄荷阀或某些压力阀未开启等造成的。这几种最基础的问题,通常是最普遍的问题。
0 W2 m6 \9 J( z( M2 o K1 A* {" @4 I3 D2 @2 C
2、检查传感器位置是否出现偏移
. [; S. c' U2 d# Y2 Q! c0 b m* p9 o- a. V+ X* F) ^, W$ h! U
由于电机生产线维护人员的疏忽,可能某些传感器的位置出现差错,比如没有到位,传感器故障,灵敏度故障等。要经常检查传感器的传感位置和灵敏度,出现偏差及时调节,传感器如果坏掉,立刻更换。很多时候,如果在保证电源,气源和液压源供应无误的情况下,更多的问题就是传感器的故障。尤其是磁感应式传感器,由于长期使用,很可能内部搭铁相互粘住,无法分开,出现常闭信号,这也是该类型传感器的通病,只能进行更换。此外,由于电机生产线的震动,大部分的传感器在长期使用后,都会出现位置松动的情况,所以在日常维护时要经常检查传感器的位置是否正确,是否固定牢固。
- I& Y) o H# m4 h& K* k' s5 V3 [9 S7 [
3、检查继电器、流量控制阀、压力控制阀
; ~% z5 X+ \( z! q
3 `8 c" c' g v( y继电器和磁感应式传感器一样,长期使用也会出现搭铁粘连的情况,从而无法保证电气回路的正常,需要更换。在气动或液压系统中,节流阀开口度和压力阀的压力调节弹簧,也会随着电机生产线的震动而出现松动或滑动的情况。这些装置与传感器一样,在电机生产线中都是需要进行日常维护的部件。所以在日常工作中,一定要对这些装置进行认真的检查。
0 Q& S$ t. H; S* \+ C! v
! L$ d4 g/ G0 k6 ?( ^% e4 r1 D4、检查电气、气动和液压回路连接
/ C2 T7 a: n( e/ B
9 h& L+ P( M* Z+ U z$ f8 O3 Z如果以上三步都没有发现任何问题,那么检查所有回路。查看电路中的导线是否出现断路,尤其是线槽内的导线是否由于拉扯被线槽剐断。检查气管是否有损坏性的折痕。检查液压油管是否堵塞。
- y: p" b3 i4 A& G8 `
3 e6 n9 A. G& y! v在这一步检查电路时,要使用必备的万用表,调到蜂鸣器档,检查回路的通路情况。如果气管出现严重折痕,立刻更换。液压油管一样要更换。0 X3 Y2 @6 i* c
- V$ U) ^0 y$ l, O4 p在保证上述步骤无误后,故障才有可能出现在控制器中,但永远不可能是程序问题!首先,不要肯定是控制器毁坏,只要没有出现过严重的短路,控制器内部都具有短路保护,一般性的短路不会烧毁控制器。
# N% Y* A/ _. F" t
) ]5 y2 W# |! i0 X首先,检查是否有高频干扰的设备在控制器附近。如果有,立刻挪走。如果在户外,大强度的闪电也可能造成控制器在一瞬间无法正常工作。此时,先清除掉所有可能的干扰设备,然后重启控制器。& y, ^! n' Q; V5 o$ D
" K3 o' Y9 s3 U1 E7 K其次,如果重启无效,检查控制器接线是否有松动,有接触不良的情况。
. Z' K3 h7 d1 \# |9 q/ W2 Q
, r5 j% Y5 w: k9 ^) \3 L最后,若接线无误。判断是否是PLC的存储卡出现问题。更换一块新的卡,下载程序,检查是否是先前的内存卡有故障。1 R8 K% w; }, H* A3 e4 u/ M% W
" \" r; R5 ~" F, E
如果上述所有措施都无效,那么你很荣幸,你遇到了世界上出现机率不超过0.01%的故障,恭喜!请联系厂家工程师或更换新的电机生产线。