1、检查所有电源、气源、液压源" d9 a$ ~3 k8 T/ V1 P
5 a1 m% \0 S9 L2 u# j7 `8 t" s电源,包括每台电机生产线的供电电源和车间的动力电,即电机生产线所能涉及的所有电源。8 @& L2 I5 T# D
4 B4 z2 T, ^. k4 k
气源,包括气动装置所需的气压源。
; ~9 c0 h d' }! {# y4 K& ^/ D. P8 I7 @( z& {
液压源,包括液压装置需要的液压泵的工作情况。
0 M* n/ Q4 o7 `3 @5 w. y
5 Y+ H( O' h; j, k4 {, }6 {9 @( U在50%的故障诊断问题中,错误都是电源,气源和液压源的问题。比如供电出现问题,包括整个车间供电的故障,比如电源功率低,保险烧毁,电源插头接触不良等;气泵或液压泵未开启,气动三联件或二联件未开启,液压系统中的泄荷阀或某些压力阀未开启等造成的。这几种最基础的问题,通常是最普遍的问题。
3 {3 Y$ m4 \ X) k% S& @( ^( i( _! l& E
8 q2 Y' J/ X. h3 e; ?2 C- f2、检查传感器位置是否出现偏移
, n* c5 _- }6 ?2 L, _# h M2 i5 k0 u. ~
3 R* w4 n4 c* I. B由于电机生产线维护人员的疏忽,可能某些传感器的位置出现差错,比如没有到位,传感器故障,灵敏度故障等。要经常检查传感器的传感位置和灵敏度,出现偏差及时调节,传感器如果坏掉,立刻更换。很多时候,如果在保证电源,气源和液压源供应无误的情况下,更多的问题就是传感器的故障。尤其是磁感应式传感器,由于长期使用,很可能内部搭铁相互粘住,无法分开,出现常闭信号,这也是该类型传感器的通病,只能进行更换。此外,由于电机生产线的震动,大部分的传感器在长期使用后,都会出现位置松动的情况,所以在日常维护时要经常检查传感器的位置是否正确,是否固定牢固。9 P5 e4 _' O% Z; i$ l; e- K5 @7 _
: \6 \8 a) G t4 d; v0 x% l7 o1 H2 ]
3、检查继电器、流量控制阀、压力控制阀
, h2 A+ n \. K
5 ?, y( _6 L0 E7 K; z8 K% Z/ m继电器和磁感应式传感器一样,长期使用也会出现搭铁粘连的情况,从而无法保证电气回路的正常,需要更换。在气动或液压系统中,节流阀开口度和压力阀的压力调节弹簧,也会随着电机生产线的震动而出现松动或滑动的情况。这些装置与传感器一样,在电机生产线中都是需要进行日常维护的部件。所以在日常工作中,一定要对这些装置进行认真的检查。
' q; D- M2 b6 r% v( _, L/ T( I" x
4、检查电气、气动和液压回路连接" }7 b: i+ _ C: r
$ g4 j/ s1 W& E1 C! m# |
如果以上三步都没有发现任何问题,那么检查所有回路。查看电路中的导线是否出现断路,尤其是线槽内的导线是否由于拉扯被线槽剐断。检查气管是否有损坏性的折痕。检查液压油管是否堵塞。1 V' B. ~% H' x/ Q% D X, y
. e7 k$ t8 b# N在这一步检查电路时,要使用必备的万用表,调到蜂鸣器档,检查回路的通路情况。如果气管出现严重折痕,立刻更换。液压油管一样要更换。5 X5 H* {5 `9 i0 {0 C/ j
+ l) D* m" {" D
在保证上述步骤无误后,故障才有可能出现在控制器中,但永远不可能是程序问题!首先,不要肯定是控制器毁坏,只要没有出现过严重的短路,控制器内部都具有短路保护,一般性的短路不会烧毁控制器。
. c1 d( O7 Y3 ]" v4 i" E+ ?( I4 A+ l# s' @! [3 ~: u
首先,检查是否有高频干扰的设备在控制器附近。如果有,立刻挪走。如果在户外,大强度的闪电也可能造成控制器在一瞬间无法正常工作。此时,先清除掉所有可能的干扰设备,然后重启控制器。/ ]% ?6 f8 O6 f+ f
) l* f/ \+ _4 z
其次,如果重启无效,检查控制器接线是否有松动,有接触不良的情况。
@! P4 K: `% f
# Y( m: t! N/ `7 ] n: ^ G最后,若接线无误。判断是否是PLC的存储卡出现问题。更换一块新的卡,下载程序,检查是否是先前的内存卡有故障。1 ?. w$ x1 r2 T u6 `; ~% w6 D( o
- H, f- \- m6 O; j i如果上述所有措施都无效,那么你很荣幸,你遇到了世界上出现机率不超过0.01%的故障,恭喜!请联系厂家工程师或更换新的电机生产线。