压缩机是冷水机的核心部件,压缩机受损是很严重的故障,需要及时处理,不然冷水机将无法工作。: m; W5 y8 h/ c4 C# m0 m0 Y

1 m8 c& E+ N+ H: Y螺杆式冷水机主要用于化工、油墨印刷、大型能源设备、搅拌站、食品保鲜、中央空调等行业,按照不同的散热方式有风冷螺杆式冷水机和水冷螺杆式冷水机。
+ j" `, G( K  \" O; e* b7 w# F0 b/ j
首先我们要分析压缩机烧毁的原因:是否是控制箱内的接触器、超载器等温控质量问题;是否是设定值变更或调整错误;是否由于电源电压不稳定;操作员是否按正常顺序操作等。确认具体原因是什么很重要,以免新压缩机换上后出现再烧毁情况。5 Q$ L4 H& O( d

  g2 l3 i% w# s0 }  i# Y
% Y. U: G4 [0 A# m% _/ ?) `% ?* r1 {+ z: N% ?, c+ h3 f
如果已经确定压缩机受损并且完全无法使用后,我们应该按以下步骤更换新的压缩机。
4 p5 |8 {; N' _% \: F" M3 G) ^5 F: r& d$ }# }
1.拆下干燥过滤器,用临时性可拆卸接管或铜管接头来接住短接部分
6 q. k2 w2 `- h! J* C3 J9 d( w' I9 e7 Y6 b3 D+ B# ^/ Y
2.将清洗剂注入管路系统中来清洗循环流动,如有必要,可更换清洗剂进行多次清洗
" j: E% P) R; M4 B. z. a! B* P2 y
" j( W- \% P2 ~3.将全系统吹干,这时可用压力为10kg/cm2的氮气,吹干*无残留的清洗剂3 ]6 z  o: a6 L* D$ p0 a, x% K5 h

5 ~3 A- y: c( t4.安装上好的压缩机及干燥过滤器,同时使用压力为10kg/cm2的氮气探漏,如果到了不漏时,可将剩余的氮气由高压端角阀排*大气中
" \- I( v" D) ~% i: c* C) ~/ r
7 c- O& h. g7 ]6 G& B/ d5.同时由高低压端抽真空*1000micro,再检查所有电源及电控系统+ \0 X! s  d- h% |) j
6 k8 ^: X$ K3 q/ q
6.加入液态冷媒,待达到80%~90%冷媒量后开机进行测试。(注意:压缩机需要加温2小时)4 p8 @7 Z8 m8 \, Q7 q! F6 n
/ d/ ]* T% G) u' `3 H; I
7.更换压缩机冷冻油,观察压缩机运转时用油情况。