压缩机是冷水机的核心部件,压缩机受损是很严重的故障,需要及时处理,不然冷水机将无法工作。7 L8 \; H# R: [3 G
1 r! X$ B% S) n2 ^螺杆式冷水机主要用于化工、油墨印刷、大型能源设备、搅拌站、食品保鲜、中央空调等行业,按照不同的散热方式有风冷螺杆式冷水机和水冷螺杆式冷水机。* k( V% @/ |! K: K0 t6 Z! I
4 s! ?; n3 Y7 [3 K: k首先我们要分析压缩机烧毁的原因:是否是控制箱内的接触器、超载器等温控质量问题;是否是设定值变更或调整错误;是否由于电源电压不稳定;操作员是否按正常顺序操作等。确认具体原因是什么很重要,以免新压缩机换上后出现再烧毁情况。
# e7 w% _( \! O6 O, x9 B
3 o7 H6 A1 g8 E5 X! s/ X
6 Z: K* Q/ w6 ~3 n; w8 z
4 y% u/ D/ E' B如果已经确定压缩机受损并且完全无法使用后,我们应该按以下步骤更换新的压缩机。. N) N% W, P+ s
; T; v, t4 z- B% I) k- \
1.拆下干燥过滤器,用临时性可拆卸接管或铜管接头来接住短接部分7 v) o: T% J( @4 B% |, s
" }9 D0 u7 M; s, v$ z' [2.将清洗剂注入管路系统中来清洗循环流动,如有必要,可更换清洗剂进行多次清洗' A9 C* p3 H( q; a
4 ~+ A ^+ P) p' }( O$ S3.将全系统吹干,这时可用压力为10kg/cm2的氮气,吹干*无残留的清洗剂
+ {6 e" H ~6 o8 o+ U" g
2 T0 M% Y2 X5 k6 D# ^) N% H4.安装上好的压缩机及干燥过滤器,同时使用压力为10kg/cm2的氮气探漏,如果到了不漏时,可将剩余的氮气由高压端角阀排*大气中/ f- u4 i) |- Y, o
2 i" ]- j4 q2 C2 R; _: s
5.同时由高低压端抽真空*1000micro,再检查所有电源及电控系统/ `* c: t% I% J# @
7 v6 f# K+ \$ @7 M6.加入液态冷媒,待达到80%~90%冷媒量后开机进行测试。(注意:压缩机需要加温2小时)
* q# j4 v/ N0 _' \' Y9 u6 b8 @& K7 B2 H: I7 }
7.更换压缩机冷冻油,观察压缩机运转时用油情况。 |
|