压缩机是冷水机的核心部件,压缩机受损是很严重的故障,需要及时处理,不然冷水机将无法工作。9 _) c# M( l; x/ Z# V( T
1 a6 L! z5 B$ H, A' m; u7 V1 X/ }螺杆式冷水机主要用于化工、油墨印刷、大型能源设备、搅拌站、食品保鲜、中央空调等行业,按照不同的散热方式有风冷螺杆式冷水机和水冷螺杆式冷水机。
( P1 V/ J/ T" O, s
5 l3 [: a. z6 R- _8 h0 O首先我们要分析压缩机烧毁的原因:是否是控制箱内的接触器、超载器等温控质量问题;是否是设定值变更或调整错误;是否由于电源电压不稳定;操作员是否按正常顺序操作等。确认具体原因是什么很重要,以免新压缩机换上后出现再烧毁情况。
8 H" D$ w; ?8 l0 p: v. T
! f& G7 o, v6 G% e7 ?% M0 f4 R$ S* Y
( v, r G! z9 N5 E$ b# b如果已经确定压缩机受损并且完全无法使用后,我们应该按以下步骤更换新的压缩机。
, g) C- W: g. |1 w. R0 n2 w4 Y3 S& A' i3 L* W9 k9 d' `
1.拆下干燥过滤器,用临时性可拆卸接管或铜管接头来接住短接部分* d0 H, f! Z8 n2 S. ]
* I5 Z0 X& P. A7 H2.将清洗剂注入管路系统中来清洗循环流动,如有必要,可更换清洗剂进行多次清洗
?+ N/ u$ o% ^8 p& ]2 R( \2 G" X7 ^- t, O/ c* A* X
3.将全系统吹干,这时可用压力为10kg/cm2的氮气,吹干*无残留的清洗剂
: |" K* I( ^, |- F8 W% Y; V" @, X0 ^/ E% v1 v* L) ]
4.安装上好的压缩机及干燥过滤器,同时使用压力为10kg/cm2的氮气探漏,如果到了不漏时,可将剩余的氮气由高压端角阀排*大气中/ u+ | G& @: W3 p& L
; q' I5 z! q I0 |0 u5.同时由高低压端抽真空*1000micro,再检查所有电源及电控系统
* b6 N& @9 r4 d+ w: }- d S( |/ `) b3 ]+ M
6.加入液态冷媒,待达到80%~90%冷媒量后开机进行测试。(注意:压缩机需要加温2小时); G& s6 ?; \3 ^$ q8 P
& p$ a# N8 I n; w9 C! f. Q$ V- e H
7.更换压缩机冷冻油,观察压缩机运转时用油情况。 |
|