压缩机是冷水机的核心部件,压缩机受损是很严重的故障,需要及时处理,不然冷水机将无法工作。8 X# r# k- L( @3 ?6 T. u/ D! Y/ X, H
3 }8 Y- q' T+ L, t螺杆式冷水机主要用于化工、油墨印刷、大型能源设备、搅拌站、食品保鲜、中央空调等行业,按照不同的散热方式有风冷螺杆式冷水机和水冷螺杆式冷水机。8 i" G5 X. z5 C5 R3 [4 a
) M% x& m" Y) U* N
首先我们要分析压缩机烧毁的原因:是否是控制箱内的接触器、超载器等温控质量问题;是否是设定值变更或调整错误;是否由于电源电压不稳定;操作员是否按正常顺序操作等。确认具体原因是什么很重要,以免新压缩机换上后出现再烧毁情况。6 r$ p* o8 [( r, ?7 i2 N
" e$ s& S/ z6 D. S5 A. ]) j6 ~" n4 n) e9 l
& n3 |: J. ]6 F2 a! V
如果已经确定压缩机受损并且完全无法使用后,我们应该按以下步骤更换新的压缩机。
2 K8 |4 E# H( l9 r% _
4 ~- W: d/ v8 }2 q) R. F# f1.拆下干燥过滤器,用临时性可拆卸接管或铜管接头来接住短接部分2 Q e/ c0 W$ ^1 A' [* E9 c
- u7 Q9 o" T1 b2 M0 Q$ H2.将清洗剂注入管路系统中来清洗循环流动,如有必要,可更换清洗剂进行多次清洗
; |3 [6 k+ |; j& Y( m' P" Y% E: l% c$ ~0 E6 ? p1 u
3.将全系统吹干,这时可用压力为10kg/cm2的氮气,吹干*无残留的清洗剂2 Q7 Q* p5 d: Q9 _( z0 n
# V: X: }% t5 l. |8 o/ t: y3 W4.安装上好的压缩机及干燥过滤器,同时使用压力为10kg/cm2的氮气探漏,如果到了不漏时,可将剩余的氮气由高压端角阀排*大气中. S/ y( o' s9 R4 R! H
( j0 [5 D. `; f
5.同时由高低压端抽真空*1000micro,再检查所有电源及电控系统
, i, m. _3 J$ f. V! k9 d" T2 M$ t/ {/ u Z/ m6 h/ o
6.加入液态冷媒,待达到80%~90%冷媒量后开机进行测试。(注意:压缩机需要加温2小时), c8 X4 @2 k2 a' c3 t& l4 K
' x1 f: c+ q$ y4 Y* Y7.更换压缩机冷冻油,观察压缩机运转时用油情况。 |
|