压缩机是冷水机的核心部件,压缩机受损是很严重的故障,需要及时处理,不然冷水机将无法工作。0 F- S4 n1 P) Y6 E1 B
3 E! {2 ~/ Z2 \! G! J  b5 \3 E  T
螺杆式冷水机主要用于化工、油墨印刷、大型能源设备、搅拌站、食品保鲜、中央空调等行业,按照不同的散热方式有风冷螺杆式冷水机和水冷螺杆式冷水机。1 V- u" `6 n4 r5 O  E; v$ `7 ~4 F0 Z4 @

/ T) m$ {( [5 x! [3 a$ P首先我们要分析压缩机烧毁的原因:是否是控制箱内的接触器、超载器等温控质量问题;是否是设定值变更或调整错误;是否由于电源电压不稳定;操作员是否按正常顺序操作等。确认具体原因是什么很重要,以免新压缩机换上后出现再烧毁情况。
, ?! w7 z" T6 o3 F- I
2 Y, [) o! Z4 `6 {6 v) {5 Q& \( a! C; L0 I% Y3 w

5 w: z5 L- ?$ b) N/ j) P! L如果已经确定压缩机受损并且完全无法使用后,我们应该按以下步骤更换新的压缩机。
! p% Q: R. F$ U0 q, R1 C  N
2 ~" T' I  h; I! k$ V1.拆下干燥过滤器,用临时性可拆卸接管或铜管接头来接住短接部分
- R7 Z* f7 Z9 e% y* S& J, ]" s: Q; w2 ~" y' o  m) x7 }
2.将清洗剂注入管路系统中来清洗循环流动,如有必要,可更换清洗剂进行多次清洗: O3 \& p' l* S* }7 L5 c. C$ j
( d+ p1 f! P& }. j/ w# S
3.将全系统吹干,这时可用压力为10kg/cm2的氮气,吹干*无残留的清洗剂
9 |  Y3 q  g. _/ |7 b. s4 v. D' X) e) G4 m# j$ V$ B# k
4.安装上好的压缩机及干燥过滤器,同时使用压力为10kg/cm2的氮气探漏,如果到了不漏时,可将剩余的氮气由高压端角阀排*大气中
! y( I' ^0 q  s* v# Z
5 A3 H$ p/ c% q5 i: U( t. y5.同时由高低压端抽真空*1000micro,再检查所有电源及电控系统
' m9 l& |9 m, G0 U; y
9 N& s4 n9 Q! }! G! e- N' X' U* a5 P6.加入液态冷媒,待达到80%~90%冷媒量后开机进行测试。(注意:压缩机需要加温2小时)
4 E  s- j/ y" p5 j3 M( n! {. T* \% B& I* V! B
7.更换压缩机冷冻油,观察压缩机运转时用油情况。