压缩机是冷水机的核心部件,压缩机受损是很严重的故障,需要及时处理,不然冷水机将无法工作。
: T# n5 L6 P2 p$ J) ~' E* O% [8 h0 S7 E
螺杆式冷水机主要用于化工、油墨印刷、大型能源设备、搅拌站、食品保鲜、中央空调等行业,按照不同的散热方式有风冷螺杆式冷水机和水冷螺杆式冷水机。5 c, a! V" `* g" U

  N0 q3 n8 i& O% x7 @首先我们要分析压缩机烧毁的原因:是否是控制箱内的接触器、超载器等温控质量问题;是否是设定值变更或调整错误;是否由于电源电压不稳定;操作员是否按正常顺序操作等。确认具体原因是什么很重要,以免新压缩机换上后出现再烧毁情况。
* {/ g) {; J" h/ N7 m
. D* r2 W( r( r( B9 O6 U9 j9 W6 a7 }
. w* E% {0 C; `7 E1 @; @: y  [
$ `: ^. I+ ]7 U/ q+ e, d如果已经确定压缩机受损并且完全无法使用后,我们应该按以下步骤更换新的压缩机。
$ e4 H; `" ?$ [4 L; p
: b8 ]" x7 Y9 H' R. J1 _1.拆下干燥过滤器,用临时性可拆卸接管或铜管接头来接住短接部分
- ?8 `8 S7 X( T6 n) Y, _2 i+ u: `7 u8 Q: V1 |$ |
2.将清洗剂注入管路系统中来清洗循环流动,如有必要,可更换清洗剂进行多次清洗
& m0 l" s1 A; y3 l  i" N0 A& u3 v1 h3 Q. d  l
3.将全系统吹干,这时可用压力为10kg/cm2的氮气,吹干*无残留的清洗剂: _3 `/ Z/ {$ x3 B) {
) ]7 Y7 m2 F2 v( `" ?3 p
4.安装上好的压缩机及干燥过滤器,同时使用压力为10kg/cm2的氮气探漏,如果到了不漏时,可将剩余的氮气由高压端角阀排*大气中. r1 t" R& B2 h6 g1 \, m9 t" j) d

6 x; e9 B# ~6 L5.同时由高低压端抽真空*1000micro,再检查所有电源及电控系统
0 D1 U4 w$ X$ ^+ r" ~* i* o
  X7 ^/ T3 V+ w  @6.加入液态冷媒,待达到80%~90%冷媒量后开机进行测试。(注意:压缩机需要加温2小时)
7 V6 {& W- t, d: M- h2 W$ @  u$ U/ B* k  H8 P: k" Z, E
7.更换压缩机冷冻油,观察压缩机运转时用油情况。