压缩机是冷水机的核心部件,压缩机受损是很严重的故障,需要及时处理,不然冷水机将无法工作。
0 E. X9 C6 g) s0 G0 T# i6 B# a* ?2 v0 s% i  @  F) s2 j
螺杆式冷水机主要用于化工、油墨印刷、大型能源设备、搅拌站、食品保鲜、中央空调等行业,按照不同的散热方式有风冷螺杆式冷水机和水冷螺杆式冷水机。
5 o* I- D; f% U# K8 ^& q- @6 h+ L7 A5 i% T' @
首先我们要分析压缩机烧毁的原因:是否是控制箱内的接触器、超载器等温控质量问题;是否是设定值变更或调整错误;是否由于电源电压不稳定;操作员是否按正常顺序操作等。确认具体原因是什么很重要,以免新压缩机换上后出现再烧毁情况。
; B% w% b" G# `2 U$ s* Z* j* L& @) u; P8 j% y+ v+ ^4 G
$ o' K0 z+ z5 i  M! p  B

2 B2 s8 s$ R' \3 C1 h如果已经确定压缩机受损并且完全无法使用后,我们应该按以下步骤更换新的压缩机。1 g! O% Z) P7 E9 n. O
* B1 M4 T( d0 N) |' c6 L
1.拆下干燥过滤器,用临时性可拆卸接管或铜管接头来接住短接部分
" g! o9 I6 B) J  m
  X; y* X+ Y$ [# D2 K2.将清洗剂注入管路系统中来清洗循环流动,如有必要,可更换清洗剂进行多次清洗2 r% q* [( @% P; E( p

. v& F( ?7 T" l" w/ A- ^3.将全系统吹干,这时可用压力为10kg/cm2的氮气,吹干*无残留的清洗剂
5 w. K2 I# K6 _" a6 F4 _3 ^3 E6 M. N
: w) M* O; q: y4 [/ ~1 N4.安装上好的压缩机及干燥过滤器,同时使用压力为10kg/cm2的氮气探漏,如果到了不漏时,可将剩余的氮气由高压端角阀排*大气中% {# c/ d% R$ t& u

0 B7 Y! m& h6 M; F4 l5.同时由高低压端抽真空*1000micro,再检查所有电源及电控系统( X$ h. W$ k1 D2 C* ]& x  a+ G
) b, Z& X' U$ |' }' M% N/ z( v
6.加入液态冷媒,待达到80%~90%冷媒量后开机进行测试。(注意:压缩机需要加温2小时)
$ D! ~2 [5 M4 w  j7 m* u' c- O
& a9 a1 {6 B2 G& e/ T7.更换压缩机冷冻油,观察压缩机运转时用油情况。