压缩机是冷水机的核心部件,压缩机受损是很严重的故障,需要及时处理,不然冷水机将无法工作。
" h* s% ^' N* c0 Y
) d+ F; j7 p0 L9 K) N螺杆式冷水机主要用于化工、油墨印刷、大型能源设备、搅拌站、食品保鲜、中央空调等行业,按照不同的散热方式有风冷螺杆式冷水机和水冷螺杆式冷水机。5 N- f: d& ]) I! q' r b
8 U/ e+ Y. ]6 o+ i% i3 ?6 D, M% C首先我们要分析压缩机烧毁的原因:是否是控制箱内的接触器、超载器等温控质量问题;是否是设定值变更或调整错误;是否由于电源电压不稳定;操作员是否按正常顺序操作等。确认具体原因是什么很重要,以免新压缩机换上后出现再烧毁情况。
, T& _+ o; C2 A" l: f* l
: d4 }9 D( V1 u E: l' a' O, y
+ J# `% ?: B9 L( s
+ _# E" t( ]5 A/ ~, m5 x C如果已经确定压缩机受损并且完全无法使用后,我们应该按以下步骤更换新的压缩机。
1 g; H6 t* _5 Q5 L+ ~
6 ]+ T: w4 X" w7 T5 s1.拆下干燥过滤器,用临时性可拆卸接管或铜管接头来接住短接部分
4 p) h" Y- J# F. {) [6 Z! b6 V! o$ V. I3 |. Q: W
2.将清洗剂注入管路系统中来清洗循环流动,如有必要,可更换清洗剂进行多次清洗
! L, ^& w2 \+ ~- O$ [& P6 w8 {) {% A. v2 L# c
3.将全系统吹干,这时可用压力为10kg/cm2的氮气,吹干*无残留的清洗剂" V; r8 j; u) E& n9 W0 t
, Z$ d" L/ [, z( \) b, `+ A8 [, x6 r
4.安装上好的压缩机及干燥过滤器,同时使用压力为10kg/cm2的氮气探漏,如果到了不漏时,可将剩余的氮气由高压端角阀排*大气中
F: A5 i) v @) |" E! J; a" W9 ~2 t- o) R. ~& b: Z& F
5.同时由高低压端抽真空*1000micro,再检查所有电源及电控系统
* V! F& c0 B7 H2 k: M% W$ E
1 w2 ?7 D# c7 s) O8 Z) V* }5 C6.加入液态冷媒,待达到80%~90%冷媒量后开机进行测试。(注意:压缩机需要加温2小时)& s' @2 |3 t/ }
4 U$ t' p* k& K: f7.更换压缩机冷冻油,观察压缩机运转时用油情况。 |
|