中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 8443|回复: 0

[供应] 苏州日益国宝:通用离心水泵有什么低运行频率?

[复制链接]

安防传说人物

Rank: 8Rank: 8

积分
4403
发表于 2021-11-9 14:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
通用离心水泵有什么低运行频率?相信不少人是有疑问的,今天苏州日益国宝就跟大家解答一下!
0 b9 D! I) n; T6 P. m- B) G1 H* T! a; j/ U- b, W
针对有人回答的25Hz、30Hz、5Hz,我们先聊聊这三个数的由来,其实这三个数值都来自泵的驱动设备:电机,而非泵,给水水泵配套电机主要是鼠笼式异步风冷电机,通用风冷电机又分为风扇转子同轴电机和独立风扇电机。' P+ y: Q5 ?% d( j, p; h
* D; L. L% N, z* Q4 S: T! d2 [# n
随着风扇转子同轴电机技术的提高,各电机厂家承诺支持变频驱动,但有的厂家运行参数为30~50Hz,有的参数为25~50Hz,25、30Hz由此而来,独立风扇电机(给水水泵一般不配此类型电机)由于风扇独立供电,不受变频器控制,转速基本恒定,电机厂家基本提供5~50Hz参数,低频率5Hz由此而来。
& Y: F/ a) L4 e- ]) Z: p: `
! \5 X! j7 r+ ?/ R9 p既然以上三个参数为电机参数,而非泵参数,那泵的低运行频率多少?泵的低运行频率需根据管路特性进行计算所得,为了更好的解释,我们来举个例子阐述,某项目给水系统,设计给定每台泵流量:30m³/h,楼高25层,泵房在地下一层。
: B" x; G8 @" V) {! }  p9 o$ C% [4 J/ n. o8 `- ]
我们来粗略计算一下水泵扬程,楼高25层,高度大约80m,生活水管流速不宜大于2m/s,按下表,管径大约DN80,水泵扬程约106m。5 B' Y5 }5 C! Q6 l+ N+ e

2 K7 ~: f! f- v/ r根据参数:流量30m³/h,扬程106m选择给水泵如下:5 J! ^+ I+ n6 ?5 l' v' i1 ]+ y3 `
: z1 r9 t3 g  _' s, d
经变频计算,约37Hz(转速2220RPM)闭阀扬程为80m,此泵低运行频率为37Hz。$ Y" [* c3 Y) X* w) F

  D0 F9 q7 `/ P+ d, B( \# G为啥低运行频率为37Hz呢?如果频率低于37Hz,泵的扬程低于80m,低于楼高,无法为顶层用户提供用水,如系统采用顶楼水箱或上顶楼再下供系统,泵出口无法提供推开止回阀的压力,泵处于闷打状态,已无运行意义,而且长时间闷打会导致液体不断升温,水泵故障,所以低运行频率为37Hz。
; O4 e! ^; j/ m. B
7 ~3 z: K' ~6 |0 T0 u$ p也有人提出疑问,有些泵供应商提供水泵低流量为额定流量的10%,算低频率是否应该按此值计算,此参数是考虑到效率、水泵叶轮特性等方面给定的,闭阀情况比此参数更不利,不利点计算更准确。) z0 q" F0 b5 y. V- G  d. O: j3 X! `

; R8 `; S' E  ?5 o+ T, O以上就是苏州日益国宝小编给你们介绍的通用离心水泵有什么低运行频率,希望大家看后有所帮助!