通用离心水泵有什么低运行频率?相信不少人是有疑问的,今天苏州日益国宝就跟大家解答一下!
0 z. P$ B% N$ e  L9 I3 c9 h4 R; ~& X& \) x: M% D9 }
针对有人回答的25Hz、30Hz、5Hz,我们先聊聊这三个数的由来,其实这三个数值都来自泵的驱动设备:电机,而非泵,给水水泵配套电机主要是鼠笼式异步风冷电机,通用风冷电机又分为风扇转子同轴电机和独立风扇电机。
4 _# t9 n/ X  U9 ~6 ]/ U  M5 L9 ]$ u2 p, J) s7 o6 S
随着风扇转子同轴电机技术的提高,各电机厂家承诺支持变频驱动,但有的厂家运行参数为30~50Hz,有的参数为25~50Hz,25、30Hz由此而来,独立风扇电机(给水水泵一般不配此类型电机)由于风扇独立供电,不受变频器控制,转速基本恒定,电机厂家基本提供5~50Hz参数,低频率5Hz由此而来。
/ Z( ^9 l# _% K, s8 _
& h+ V$ A# E6 _  S$ k, E6 v既然以上三个参数为电机参数,而非泵参数,那泵的低运行频率多少?泵的低运行频率需根据管路特性进行计算所得,为了更好的解释,我们来举个例子阐述,某项目给水系统,设计给定每台泵流量:30m³/h,楼高25层,泵房在地下一层。" L: T, m' I" ?0 U9 ~: A4 a# V

5 _/ R( J' W  Z6 s; v我们来粗略计算一下水泵扬程,楼高25层,高度大约80m,生活水管流速不宜大于2m/s,按下表,管径大约DN80,水泵扬程约106m。5 k( A! y$ U7 R9 K! x' P# E" a& `
6 [5 L* R" s/ a0 f- n' H
根据参数:流量30m³/h,扬程106m选择给水泵如下:% a0 k; y: g* h  b

; Q) \. f: n5 S, ^8 ~3 I! `, U经变频计算,约37Hz(转速2220RPM)闭阀扬程为80m,此泵低运行频率为37Hz。
8 a* R( E. Y3 x5 S6 B: B1 _4 j0 Y
6 X8 N0 }0 {- h为啥低运行频率为37Hz呢?如果频率低于37Hz,泵的扬程低于80m,低于楼高,无法为顶层用户提供用水,如系统采用顶楼水箱或上顶楼再下供系统,泵出口无法提供推开止回阀的压力,泵处于闷打状态,已无运行意义,而且长时间闷打会导致液体不断升温,水泵故障,所以低运行频率为37Hz。
: u% \5 ?$ w1 s5 z9 ~. e' R6 K0 S/ E9 w$ r
也有人提出疑问,有些泵供应商提供水泵低流量为额定流量的10%,算低频率是否应该按此值计算,此参数是考虑到效率、水泵叶轮特性等方面给定的,闭阀情况比此参数更不利,不利点计算更准确。( n: H8 v) x" A: }