中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 63959|回复: 0

[讨论] 机房有哪些区别,建设机房有哪些要求?

[复制链接]

安防工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
334
发表于 2021-10-27 15:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
机房建设,即指通过对机房的四个基本要素:结构,系统,服务,管理以及它们之间的相互联系的最优考虑,来提供一个投资合理,同时又高效,便利的环境,帮助企业实现包括成本,便利和安全多方面的目标。那么你知道A类机房和B类机房以及C类机房,他们有什么区别吗?建设机房又有哪些要求?



A类标准

A级为容错型,A级电子信息系统机房内的场地设备应按容错系统配置,在电子信息系统运行期间,场地设备不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而导致电子信息系统运行中断。

一般是指应用于金融行业、国家气象台、国家级信息中心、重要的军事指挥部门、交通指挥调度中心、广播电台、电视台、应急指挥中心、电力调度中心、大型工矿企业、邮电、通信、网上交易平台等行业的数据中心都属于A类机房。

B类标准

B级为冗余型,B级电子信息系统机房内的场地设备应按冗余要求配置,在系统运行期间,场地设备在冗余能力范围内,不应因设备故障而导致电子信息系统运行中断。

一般是指应用于高等院校,三级医院:大中城市的气象台、信息中心、疾病预防与控制中心、电力调度中心、交通(铁路、公路、水运)指挥调度中心:国际会议中心:大型博物馆、档案馆、会展中心、国际体育比赛场馆:省部级以上政府办公楼;大型工矿企业的电子信息系统机房和重要的控制室等属于B级机房。

C类标准

C级为基本型,在场地设备正常运行情况下,应保证电子信息系统运行不中断。

C级指A、B级之外的机房,即为C级机房。C级机房的基础设施应按基本需求配置,在场地设备正常运行的情况下,应保证电子信息系统运行正常。

在《电子计算机机房设计规范》中,涵盖了A、B、C三级机房设计要素中的各种要求和规则,如位置选择、环境要求、建筑结构、空气条件、电气技术、供电电源质量要求、机房布线、环境和设备监控系统、安全防范系统、消防等。比如,在环境要求项下的主机房开机温度标准中,A级和B级机房为23+/-1摄氏度,C级则为18~28摄氏度。

机房建设要求

选址

当信息机房与其他性质的用房设置在同一幢建筑内时,宜设在多层或高层建筑内的第二、三层,并应尽量避免与商场、宾馆、餐饮娱乐等影响机房安全的场所设在同一幢建筑物内。数据中心内放置设备计算机的机房不宜超过 5 层。



机房设施

机房装修材料采用难燃材料和非燃材料,能防潮、吸音、不起尘、抗静电等作用。

A类:对计算机机房的安全有严格的要求,有完善的计算机机房安全措施。

B类:对计算机机房的安全有较严格的要求,要有较完善的计算机机房安全措施。

C类:对计算机机房的安全有基本的要求,有基本的计算机机房安全措施即可。

机房建设

应避开易发生火灾危险程度高的地方

应避开有害气体来源及存放腐蚀、易燃、易爆物品的地方

应避开低洼、潮湿、落雷区域和地震频繁的地方

应避开强振动源和强噪音源

应避开强电磁场的干扰

应避开重盐害地区

A类机房还应将其置于建筑物的安全区域内
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-11-22 11:30 , Processed in 0.051310 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表