中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 18960|回复: 0

[供应] 工业冷水机常出现的问题、附解决方案

[复制链接]

安防偶像

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
2168
发表于 2021-10-9 14:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、漏水(首先确定漏水的位置)) ^0 ?# r  U# Q3 ]+ a
  1、泵漏水(引起的原因:水泵处轴封连接不好或者是轴封已经损坏)
8 ~5 h6 ]" P/ ^5 \/ K& R8 I  解决方法:不换轴封,直接换泵
) M5 `0 l0 o  u+ J0 y  2、水箱漏水(引起原因:水箱焊接位置出现沙眼或者用久)
& s% S2 |! t3 a  解决方法:拉回给厂家重新焊接漏水位置/ ~2 }4 r% p( h1 ~6 Z9 v
  3、球阀、分流器(引起原因:球阀、分流器漏水)
9 H2 M6 @& T; v  J. s- i  解决方法:更换球阀、分流器- l& n- g: V6 ]9 S1 w
  4、筒的喇叭连接位置(引起原因:同的喇叭连接位置漏水)- y* ]' I3 A' S2 Q3 j, F' ?
  解决方法:拆下来重新打喇叭口,重新安装& ]& X! n; D6 O( n3 c) _) }
  5、浮球位置漏水(引起原因:浮球已经跌落、或者调的浮球位置不正确)
+ ]2 t% {: Y' x  解决方法:重新装好浮球和调试好浮球位置$ D/ q/ m3 H* w% H/ M1 N7 v% e3 j0 P; ]

2 B; r* F+ K# _* Z6 T" v, e. g+ L7 }

* p1 M/ ?* T3 X2 W2 l  二、不制冷(引起原因:系统漏冷媒、压缩机坏、电脑板坏、过载)& ]/ P7 v# j3 f9 W6 F" b, [$ B
  1、系统漏冷媒(检查方法:先看低压表,有没有压力,没有压力,说明漏雪种)
+ ?# Y( d3 t. z  r* c( n: J& ]  解决方法:查漏补漏,检查没一个铜管连接处,看那个位置漏雪种& @' c3 q% q8 T; R, d4 ~
  2、压缩机坏(也会显示压缩机故障)(检查方法:用钳表钳着压缩机三条电线,得出工作电流,如果三条不一样,初步判断为压缩机坏;5HP压缩机电流为9A-10A电流左右为正常,反之为不正常)
% _+ j0 z$ |, N4 `; H8 d  解决方法:更换压缩机% R# g8 z4 b4 `: F4 F( S
  3、电脑板坏(电脑板显示温度不正常,或者与实际温度不相符)" D& i8 p7 N* i* W
  解决方法:更换电脑板! X. [/ H1 p, D' t5 a  r6 D* C8 B
  4、过载(使用冷水机的过程中温度达不到预定的效果,或者温度没有降下来,反而会升上去)1 @0 M" C6 A/ d1 p
  解决方法:说明选配冷水机功率不够大,可能要更换更大的冷水机才能定到所需的温度
6 ?: s; q; v) ^4 q: I4 r- P# Z: V  三、冷水机报低压故障
% H$ m. m9 X5 i2 J6 e6 u* q  1、系统漏冷媒(检查方法先看低压表,有没有压力,如果没有压力或者压力较小,说明漏雪种)! G1 C( j& A. S& s# U; F
  解决方法:查漏补漏,检查每一个铜管连接处,看哪个位置漏雪种
, S( u: A* O9 u' k  2、压力控制器坏
; P+ w9 [1 t& v3 H6 G  解决方法:检查压力控制器能不能复位,如不能复位,则要更换压力控制器
. }' V5 o1 [# M+ @; v6 ]6 L5 ~  3、电脑板坏(其它的都没有问题,可能是电脑的程序出错引起报低压故障)( t6 M  Z, x5 t5 m$ T1 J6 n
  解决方法:更换电脑板,重新调好参数5 X4 @! K3 ^% L# M+ O, _
  4、过滤器堵(过滤器与毛细管一边较低,而另一边的温度不会变,则说明是过滤器堵), |6 a! m/ K, G8 _# X2 m5 S
  解决方法:更换过滤器
$ @, q! u5 `; |% E; h$ O1 D  四、高压报警(开机看高压表,如果一直往上升,就会出现高压报警)
; {/ j" E+ v) y% ?. J7 @  一般不是厂家的问题,可以从以下解决客户的问题
- a+ [! S4 i0 u: I9 B  1、水塔水有没有开启?冷却水路是否通畅?% C4 N1 H" ~8 G  e
  2、水塔的水质会不会很如果用了半年以上且没有检查水泡的,则需要清洗水炮" y: a9 G! C' D3 Z1 v
  4、如果是风冷式的,用旧了则要清洗冷凝器
! }: X6 e" I& V  y' k. |  5、如果以上几点都不能解决问题,则可能是压力控制器和电脑板的问题了,则要更换压力控制器或者更换电脑板。8 N+ W, ^' G& {: ]
以上是远达能源对工业冷水机常出现问题的内容介绍,希望这次分享能帮助到大家。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2025-8-30 03:43 , Processed in 0.110391 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表