一、漏水(首先确定漏水的位置)7 H9 V& t- k6 ?0 q+ n5 o2 u$ h
  1、泵漏水(引起的原因:水泵处轴封连接不好或者是轴封已经损坏)) H( g0 J4 j8 x! h9 x
  解决方法:不换轴封,直接换泵5 B. ~+ h. f3 z) }% h
  2、水箱漏水(引起原因:水箱焊接位置出现沙眼或者用久)+ _' n# Q3 l6 W, D0 F, f* n8 z0 A
  解决方法:拉回给厂家重新焊接漏水位置
/ v- I& z$ g% k' K4 h; p$ ^  |  3、球阀、分流器(引起原因:球阀、分流器漏水)
- O' y# R$ v" M4 V5 Q  解决方法:更换球阀、分流器  m2 _) A6 V* Z" b' S5 n, _
  4、筒的喇叭连接位置(引起原因:同的喇叭连接位置漏水)
$ Y8 x7 T3 E& C' Z3 J% d7 ~$ z5 ]  解决方法:拆下来重新打喇叭口,重新安装
% o4 R( b8 x% i% P& `, t( v9 Q! B  5、浮球位置漏水(引起原因:浮球已经跌落、或者调的浮球位置不正确)9 n9 ]" F9 b% \" e7 Y- D- V5 R/ g
  解决方法:重新装好浮球和调试好浮球位置# h% b5 U( o8 C. v6 _4 ~$ q, y, o
- e4 K+ C( u- E# S" a" k5 N: E

+ u* R" p9 g6 O7 c  z, Z/ A# U6 d4 _0 G1 T0 a$ t/ k+ J
  二、不制冷(引起原因:系统漏冷媒、压缩机坏、电脑板坏、过载)  Q& C7 [9 C4 q
  1、系统漏冷媒(检查方法:先看低压表,有没有压力,没有压力,说明漏雪种)
7 ^. W8 f, @3 |' }# V% p  解决方法:查漏补漏,检查没一个铜管连接处,看那个位置漏雪种
/ ]2 {1 w5 \7 I4 D! u5 F/ D  2、压缩机坏(也会显示压缩机故障)(检查方法:用钳表钳着压缩机三条电线,得出工作电流,如果三条不一样,初步判断为压缩机坏;5HP压缩机电流为9A-10A电流左右为正常,反之为不正常)
0 u% T" ^1 Y% h/ t  解决方法:更换压缩机$ x6 a+ k. Z1 r' O' g+ s6 P9 t0 x5 B
  3、电脑板坏(电脑板显示温度不正常,或者与实际温度不相符)
$ v$ v3 l/ w1 H. y+ _8 d  解决方法:更换电脑板
/ L4 n! ^6 {* q% A& A! b  4、过载(使用冷水机的过程中温度达不到预定的效果,或者温度没有降下来,反而会升上去)
  I0 I+ M5 _( o8 E  解决方法:说明选配冷水机功率不够大,可能要更换更大的冷水机才能定到所需的温度! G5 i2 I& O, H8 c0 v
  三、冷水机报低压故障
0 b. [6 Q% E8 G# N7 e: }  1、系统漏冷媒(检查方法先看低压表,有没有压力,如果没有压力或者压力较小,说明漏雪种): q/ D6 A5 ~' L  T4 I4 o2 M, A
  解决方法:查漏补漏,检查每一个铜管连接处,看哪个位置漏雪种  C6 o! z( ?& S0 M
  2、压力控制器坏, b+ s4 p0 D6 f
  解决方法:检查压力控制器能不能复位,如不能复位,则要更换压力控制器
) n! f) M5 g1 k3 q) I0 J8 R! |  3、电脑板坏(其它的都没有问题,可能是电脑的程序出错引起报低压故障)5 l% _% b5 }9 X0 C$ A* a% H
  解决方法:更换电脑板,重新调好参数$ r/ S2 Q1 b/ z  H
  4、过滤器堵(过滤器与毛细管一边较低,而另一边的温度不会变,则说明是过滤器堵)( a- T5 I1 L1 M
  解决方法:更换过滤器7 Z" ~+ N, G$ }
 四、高压报警(开机看高压表,如果一直往上升,就会出现高压报警)  B9 M  s" N: L! @/ o
  一般不是厂家的问题,可以从以下解决客户的问题
: d1 v; }3 j, Y1 E4 ]# E% M  1、水塔水有没有开启?冷却水路是否通畅?( ~1 y% Z/ C( |  E( ^% [
  2、水塔的水质会不会很如果用了半年以上且没有检查水泡的,则需要清洗水炮
5 b7 f$ e/ S, q/ K' T( ~/ ?$ l  4、如果是风冷式的,用旧了则要清洗冷凝器
- j2 f' e2 O  @! B2 p4 |  5、如果以上几点都不能解决问题,则可能是压力控制器和电脑板的问题了,则要更换压力控制器或者更换电脑板。0 N0 c6 o2 m0 }$ ^
以上是远达能源对工业冷水机常出现问题的内容介绍,希望这次分享能帮助到大家。