一、漏水(首先确定漏水的位置)
3 N3 d. x/ l" _9 C& w' M9 C 1、泵漏水(引起的原因:水泵处轴封连接不好或者是轴封已经损坏)
0 g, {9 J) [2 J4 _7 A& S& X( D: Y 解决方法:不换轴封,直接换泵& v' O3 x k( a5 ?& }1 y
2、水箱漏水(引起原因:水箱焊接位置出现沙眼或者用久). r1 Z+ J9 L. E* x, G8 x
解决方法:拉回给厂家重新焊接漏水位置" b& f" p* [2 f3 R' O2 H8 y$ E
3、球阀、分流器(引起原因:球阀、分流器漏水)# o) p' u2 ]2 k0 E# Y2 j! T5 V
解决方法:更换球阀、分流器& l/ A9 p, ]$ u' q
4、筒的喇叭连接位置(引起原因:同的喇叭连接位置漏水)6 ]- y; I, `9 p4 m; K& k
解决方法:拆下来重新打喇叭口,重新安装
: T J1 |# u4 z, H 5、浮球位置漏水(引起原因:浮球已经跌落、或者调的浮球位置不正确)3 A, b. ^8 ?, y. \- p% o1 U
解决方法:重新装好浮球和调试好浮球位置
H; W) ~; R/ G/ o2 Y7 r f! k" T4 f% V/ Y/ N# M
D S# | Y/ N$ a; z8 [
0 R2 I' a' x: ^2 K1 X# Z4 k* r8 q: J4 Z 二、不制冷(引起原因:系统漏冷媒、压缩机坏、电脑板坏、过载)% g! y7 Q; u; [7 Z2 t* B7 Z. e
1、系统漏冷媒(检查方法:先看低压表,有没有压力,没有压力,说明漏雪种)
@; {4 A6 ^2 }2 N3 ~% H8 w 解决方法:查漏补漏,检查没一个铜管连接处,看那个位置漏雪种* I3 C+ A2 Y4 J, |; a" f. k
2、压缩机坏(也会显示压缩机故障)(检查方法:用钳表钳着压缩机三条电线,得出工作电流,如果三条不一样,初步判断为压缩机坏;5HP压缩机电流为9A-10A电流左右为正常,反之为不正常)- t5 i4 j- p& Y e! j6 M
解决方法:更换压缩机+ e8 D0 \" h% r; v# \, }' [
3、电脑板坏(电脑板显示温度不正常,或者与实际温度不相符), p7 y" {- y( L1 q0 _+ r# `
解决方法:更换电脑板
" S% r5 f1 Y% T/ d 4、过载(使用冷水机的过程中温度达不到预定的效果,或者温度没有降下来,反而会升上去)
# g |3 z5 j; e" I6 \( f+ f4 _ 解决方法:说明选配冷水机功率不够大,可能要更换更大的冷水机才能定到所需的温度
) u' J* v# @ [) i+ y# j+ x0 R 三、冷水机报低压故障
7 _: z) R8 a c# ? 1、系统漏冷媒(检查方法先看低压表,有没有压力,如果没有压力或者压力较小,说明漏雪种)6 _. y ^) U- f7 V/ @
解决方法:查漏补漏,检查每一个铜管连接处,看哪个位置漏雪种- f2 ]' O# s' c0 v$ e, a& P
2、压力控制器坏, ~* _' U' C6 J+ w7 o' ~) g
解决方法:检查压力控制器能不能复位,如不能复位,则要更换压力控制器. t* F. g5 ~' I
3、电脑板坏(其它的都没有问题,可能是电脑的程序出错引起报低压故障)/ `/ s; A' O- W: P {
解决方法:更换电脑板,重新调好参数
2 {5 d% H6 W) O9 J | 4、过滤器堵(过滤器与毛细管一边较低,而另一边的温度不会变,则说明是过滤器堵)
8 i% S5 ^0 `8 Q4 |8 Z* o( q9 V5 U 解决方法:更换过滤器) V) |- g5 p( M# a/ r) m2 [1 u
四、高压报警(开机看高压表,如果一直往上升,就会出现高压报警), i3 i6 n6 L. g. `
一般不是厂家的问题,可以从以下解决客户的问题
& z6 S0 Q M! j7 l6 x, O 1、水塔水有没有开启?冷却水路是否通畅?
$ F2 G3 k1 t/ I 2、水塔的水质会不会很如果用了半年以上且没有检查水泡的,则需要清洗水炮
% i0 i/ j; F! u7 A, h) h% M( v( T 4、如果是风冷式的,用旧了则要清洗冷凝器
4 J, z+ `4 H9 C6 [" t1 Z 5、如果以上几点都不能解决问题,则可能是压力控制器和电脑板的问题了,则要更换压力控制器或者更换电脑板。
6 ~3 a; i7 W6 X4 b以上是远达能源对工业冷水机常出现问题的内容介绍,希望这次分享能帮助到大家。 |
|