一、漏水(首先确定漏水的位置)
+ d7 k0 w' p1 Q 1、泵漏水(引起的原因:水泵处轴封连接不好或者是轴封已经损坏)
3 w6 l3 Z' ^* a- Y- e- {$ v" E. C 解决方法:不换轴封,直接换泵) w1 r4 f. B) ` d8 `
2、水箱漏水(引起原因:水箱焊接位置出现沙眼或者用久)3 M/ Q; ` }7 ]2 X* \7 h
解决方法:拉回给厂家重新焊接漏水位置
5 r# O- l7 W/ m$ w2 S; o! z4 E) m; M 3、球阀、分流器(引起原因:球阀、分流器漏水)
$ ~# V9 c" b6 P! I* I9 g/ A 解决方法:更换球阀、分流器6 ]# ?% q/ B. F' V2 w6 H4 Q
4、筒的喇叭连接位置(引起原因:同的喇叭连接位置漏水)
- I/ X% e% [% Q' Z 解决方法:拆下来重新打喇叭口,重新安装4 z% F9 w( M! R6 w
5、浮球位置漏水(引起原因:浮球已经跌落、或者调的浮球位置不正确)5 t w2 y% R0 H+ \
解决方法:重新装好浮球和调试好浮球位置
5 s8 w- r. z& h$ Z. R$ L {
) j; w |& L8 ] x3 D: |0 D4 w) Y* f% Q# O. n9 v- K9 L
; Z# _* B( O# Y/ U
二、不制冷(引起原因:系统漏冷媒、压缩机坏、电脑板坏、过载)5 j! ? g6 e! @
1、系统漏冷媒(检查方法:先看低压表,有没有压力,没有压力,说明漏雪种)
. w+ Q6 k5 E9 t4 d% o# Z 解决方法:查漏补漏,检查没一个铜管连接处,看那个位置漏雪种
5 I/ ~! T; s9 d. f4 u 2、压缩机坏(也会显示压缩机故障)(检查方法:用钳表钳着压缩机三条电线,得出工作电流,如果三条不一样,初步判断为压缩机坏;5HP压缩机电流为9A-10A电流左右为正常,反之为不正常)
' T6 ^9 ~. B7 L, N$ x7 O% Z 解决方法:更换压缩机+ l9 y( V, E3 c: e
3、电脑板坏(电脑板显示温度不正常,或者与实际温度不相符)8 C8 m. m0 _ W" L6 `8 q; H$ ^" A' h
解决方法:更换电脑板
% @6 q1 B6 V1 w* L7 u2 U4 v 4、过载(使用冷水机的过程中温度达不到预定的效果,或者温度没有降下来,反而会升上去)
( g' s& I2 F) r& D: Z* u! V. U 解决方法:说明选配冷水机功率不够大,可能要更换更大的冷水机才能定到所需的温度( X0 R4 J% `7 C4 W* z8 G
三、冷水机报低压故障3 m- \. @; D( W; w
1、系统漏冷媒(检查方法先看低压表,有没有压力,如果没有压力或者压力较小,说明漏雪种)
' r. R' [, u0 I1 y 解决方法:查漏补漏,检查每一个铜管连接处,看哪个位置漏雪种8 o" M2 e5 {* |0 _7 o
2、压力控制器坏
7 W( e. Z) w7 M' I 解决方法:检查压力控制器能不能复位,如不能复位,则要更换压力控制器) d3 c) o5 a9 k2 o
3、电脑板坏(其它的都没有问题,可能是电脑的程序出错引起报低压故障)# e6 D( D" U P4 z* g
解决方法:更换电脑板,重新调好参数
" u# H: }, {) s* g 4、过滤器堵(过滤器与毛细管一边较低,而另一边的温度不会变,则说明是过滤器堵)
_* R' [! t, j b 解决方法:更换过滤器0 V/ S' ] E$ o# f& x8 q2 G. a) R
四、高压报警(开机看高压表,如果一直往上升,就会出现高压报警)$ C% p5 u& Y+ k: [1 P1 z
一般不是厂家的问题,可以从以下解决客户的问题8 E& Y/ h3 W7 a# T
1、水塔水有没有开启?冷却水路是否通畅?
0 n7 b. D- V/ i6 [6 u1 q# u" w 2、水塔的水质会不会很如果用了半年以上且没有检查水泡的,则需要清洗水炮- r& J4 h. Q4 [! x0 S {3 R: b2 c
4、如果是风冷式的,用旧了则要清洗冷凝器
& I- |) x a% g) X# K7 M' A* x. B+ v: d! k 5、如果以上几点都不能解决问题,则可能是压力控制器和电脑板的问题了,则要更换压力控制器或者更换电脑板。5 q& q# \8 z* P/ Q1 j* r, i" @
以上是远达能源对工业冷水机常出现问题的内容介绍,希望这次分享能帮助到大家。 |
|