一、漏水(首先确定漏水的位置)
! d' K- Q, V5 |  1、泵漏水(引起的原因:水泵处轴封连接不好或者是轴封已经损坏)) H6 b' Q1 z: i4 p& O$ R9 J) a
  解决方法:不换轴封,直接换泵
: j% q7 U# M+ X. I/ G2 S2 c) |* _  2、水箱漏水(引起原因:水箱焊接位置出现沙眼或者用久)! t" w2 D+ B9 Q2 x* d0 u* x
  解决方法:拉回给厂家重新焊接漏水位置
7 B6 r3 x' p. m/ g) y  3、球阀、分流器(引起原因:球阀、分流器漏水)
, \9 W( K3 o+ s$ Q  解决方法:更换球阀、分流器
/ K9 ]- |4 U& I1 i8 z! _) `  4、筒的喇叭连接位置(引起原因:同的喇叭连接位置漏水)
5 ~& m8 y# j, D- h4 c- N' S  解决方法:拆下来重新打喇叭口,重新安装
6 x) g! a3 x$ |3 H, @1 S  Z  5、浮球位置漏水(引起原因:浮球已经跌落、或者调的浮球位置不正确)2 ?& C9 h4 v' b. ?2 ~6 G
  解决方法:重新装好浮球和调试好浮球位置
4 K7 h8 v8 Z0 o% d/ M" }; Q
6 W; C3 p. N  N" _% j! b- \& v$ R2 u, r: I$ j6 ~, A! Y2 i' k$ c
0 L0 o# d* P1 n3 T6 W
  二、不制冷(引起原因:系统漏冷媒、压缩机坏、电脑板坏、过载)
1 h% O9 W- D* B. N% @0 w* O  1、系统漏冷媒(检查方法:先看低压表,有没有压力,没有压力,说明漏雪种)
( ^- {/ `# F' y: o% G  解决方法:查漏补漏,检查没一个铜管连接处,看那个位置漏雪种* ~6 @4 a' Y6 N
  2、压缩机坏(也会显示压缩机故障)(检查方法:用钳表钳着压缩机三条电线,得出工作电流,如果三条不一样,初步判断为压缩机坏;5HP压缩机电流为9A-10A电流左右为正常,反之为不正常)$ N! h; p- l. z, E4 G  ^
  解决方法:更换压缩机* L6 ?  U' L: x! l3 o( {4 D6 w
  3、电脑板坏(电脑板显示温度不正常,或者与实际温度不相符)- u- C2 b# a' p
  解决方法:更换电脑板, c7 B. A  H2 E' x3 h
  4、过载(使用冷水机的过程中温度达不到预定的效果,或者温度没有降下来,反而会升上去)
: O  [# N7 ]/ ]8 O, S; F+ ?+ K  解决方法:说明选配冷水机功率不够大,可能要更换更大的冷水机才能定到所需的温度' t3 t4 K! }0 l) q  u. t% |+ v: ?6 e
  三、冷水机报低压故障
0 ?% `  G) m$ ?) u3 q! \. V  1、系统漏冷媒(检查方法先看低压表,有没有压力,如果没有压力或者压力较小,说明漏雪种)
2 k5 v1 Y& [+ k& k# x6 S  解决方法:查漏补漏,检查每一个铜管连接处,看哪个位置漏雪种+ w5 \* `& Y/ z+ q, Z7 U
  2、压力控制器坏
2 l. D6 d  j5 s1 v# u+ r9 t0 q3 ~  解决方法:检查压力控制器能不能复位,如不能复位,则要更换压力控制器
  o6 Z: T4 s5 z7 |- ~7 f& j  3、电脑板坏(其它的都没有问题,可能是电脑的程序出错引起报低压故障)6 Y; m+ b3 [/ d3 F4 d, S0 V, [
  解决方法:更换电脑板,重新调好参数
/ r+ ^2 M" F1 B6 c, I( s8 ~- |  4、过滤器堵(过滤器与毛细管一边较低,而另一边的温度不会变,则说明是过滤器堵)$ X# D6 C+ v# Y: W8 O& U/ x- o
  解决方法:更换过滤器
5 D* D3 V  {8 ]  四、高压报警(开机看高压表,如果一直往上升,就会出现高压报警)
7 w+ n; i& }( d' w  一般不是厂家的问题,可以从以下解决客户的问题4 l4 i% I( `4 `5 R6 J  K- W* d
  1、水塔水有没有开启?冷却水路是否通畅?1 I  z9 c" K. y* f
  2、水塔的水质会不会很如果用了半年以上且没有检查水泡的,则需要清洗水炮
: r  v5 x) g$ m8 N/ S- g6 U$ B+ p  4、如果是风冷式的,用旧了则要清洗冷凝器
7 C, r5 o: b& S+ \7 D. d1 K7 k  5、如果以上几点都不能解决问题,则可能是压力控制器和电脑板的问题了,则要更换压力控制器或者更换电脑板。9 F  \$ V  r$ {! b$ X. _3 b7 |
以上是远达能源对工业冷水机常出现问题的内容介绍,希望这次分享能帮助到大家。