一、漏水(首先确定漏水的位置)9 K& }, l4 r. R
1、泵漏水(引起的原因:水泵处轴封连接不好或者是轴封已经损坏)1 q* E8 x% V* w5 L% d4 G0 E
解决方法:不换轴封,直接换泵
% q; J. c8 M+ p6 L+ l 2、水箱漏水(引起原因:水箱焊接位置出现沙眼或者用久)
" l/ U+ A/ X' k3 q. B4 u; \. S" T( l 解决方法:拉回给厂家重新焊接漏水位置& I1 r& q5 S6 q" S8 ]1 v
3、球阀、分流器(引起原因:球阀、分流器漏水)
- z& A! v, W9 a2 E8 Z 解决方法:更换球阀、分流器
! ^! B1 u+ ]& i 4、筒的喇叭连接位置(引起原因:同的喇叭连接位置漏水)
& l/ `8 ]) }* y* d, e5 B 解决方法:拆下来重新打喇叭口,重新安装& x8 j* B; i/ J& v
5、浮球位置漏水(引起原因:浮球已经跌落、或者调的浮球位置不正确)2 Y* ?3 [' |( i. \) R$ ]- q6 R
解决方法:重新装好浮球和调试好浮球位置# H7 i" o$ V; h0 J0 j, O, u
' Z5 H/ E1 J& H! S% O
6 g, s, @% k9 j# G( @+ k+ W- z
0 R# F8 r$ n4 f' d8 g5 F 二、不制冷(引起原因:系统漏冷媒、压缩机坏、电脑板坏、过载)
- J: V6 x* F( f1 y5 h- G& Y 1、系统漏冷媒(检查方法:先看低压表,有没有压力,没有压力,说明漏雪种)
% A# h4 F- q3 g( B. ` 解决方法:查漏补漏,检查没一个铜管连接处,看那个位置漏雪种
1 u2 _) ~1 h) ~# W* c8 l" d1 D 2、压缩机坏(也会显示压缩机故障)(检查方法:用钳表钳着压缩机三条电线,得出工作电流,如果三条不一样,初步判断为压缩机坏;5HP压缩机电流为9A-10A电流左右为正常,反之为不正常)4 Q% ~' W7 g) P; v6 @/ i
解决方法:更换压缩机
5 O; ~8 b$ ]8 S+ K% J 3、电脑板坏(电脑板显示温度不正常,或者与实际温度不相符)2 t1 X( d7 H+ Q& W. {
解决方法:更换电脑板6 u6 f" B( i. k6 g
4、过载(使用冷水机的过程中温度达不到预定的效果,或者温度没有降下来,反而会升上去)
0 @: t0 u# l" G" H- P 解决方法:说明选配冷水机功率不够大,可能要更换更大的冷水机才能定到所需的温度( K6 P% N8 C% f& |- z
三、冷水机报低压故障0 F+ b1 ~' [7 |& F5 \
1、系统漏冷媒(检查方法先看低压表,有没有压力,如果没有压力或者压力较小,说明漏雪种)
5 z, ^% y* m* U0 K( ]1 \ 解决方法:查漏补漏,检查每一个铜管连接处,看哪个位置漏雪种
" w$ K5 p6 r. n) _- j* J7 I 2、压力控制器坏) a3 J# p* ^( l% G
解决方法:检查压力控制器能不能复位,如不能复位,则要更换压力控制器& T8 i' S8 e. a2 Y. |
3、电脑板坏(其它的都没有问题,可能是电脑的程序出错引起报低压故障)) V1 }- a R8 g3 J& e4 {( `
解决方法:更换电脑板,重新调好参数7 Z ?8 v' `% P3 Y* y( S, f# Z0 E" M9 z
4、过滤器堵(过滤器与毛细管一边较低,而另一边的温度不会变,则说明是过滤器堵)
4 \) z8 W$ Q& ?/ g. ~8 v& H e 解决方法:更换过滤器
- w5 ]* D6 z W 四、高压报警(开机看高压表,如果一直往上升,就会出现高压报警)/ o/ F* ` e5 _' \( F
一般不是厂家的问题,可以从以下解决客户的问题9 S% o$ F$ x `/ [/ e6 [8 d8 o: Q
1、水塔水有没有开启?冷却水路是否通畅?
$ l" H* [2 R. a G$ r( U 2、水塔的水质会不会很如果用了半年以上且没有检查水泡的,则需要清洗水炮
9 \/ E3 W w. }+ J 4、如果是风冷式的,用旧了则要清洗冷凝器& V9 c0 D. f- A5 `2 l
5、如果以上几点都不能解决问题,则可能是压力控制器和电脑板的问题了,则要更换压力控制器或者更换电脑板。/ z- T8 J' d3 H, b3 T
以上是远达能源对工业冷水机常出现问题的内容介绍,希望这次分享能帮助到大家。 |
|