一、漏水(首先确定漏水的位置). P8 K$ l$ }8 q+ [
1、泵漏水(引起的原因:水泵处轴封连接不好或者是轴封已经损坏)
8 s' L7 l6 B+ W! K6 [$ p 解决方法:不换轴封,直接换泵3 Q! _2 p% g h) |( L
2、水箱漏水(引起原因:水箱焊接位置出现沙眼或者用久)/ D( Q( P' D2 u" o3 x& ~0 s* H% N
解决方法:拉回给厂家重新焊接漏水位置 r5 W& u) p% m+ S7 P
3、球阀、分流器(引起原因:球阀、分流器漏水)$ O$ R; m1 \4 q
解决方法:更换球阀、分流器
, D M( Q% C! s0 @$ I/ _" i 4、筒的喇叭连接位置(引起原因:同的喇叭连接位置漏水)
& [$ i4 `' r7 o# x2 z5 H q 解决方法:拆下来重新打喇叭口,重新安装9 I2 K H+ W: Z% t" n
5、浮球位置漏水(引起原因:浮球已经跌落、或者调的浮球位置不正确)& r; J p$ h4 N4 j1 @5 `3 J$ Q
解决方法:重新装好浮球和调试好浮球位置
+ `, n+ ]6 M% n! A2 `$ ]+ V& I2 ?* N. r: C8 F, R
6 X. ~5 W; D. }! F4 D
a! w* V4 d( R" H5 i! P3 N. W 二、不制冷(引起原因:系统漏冷媒、压缩机坏、电脑板坏、过载)) e: t( K+ I& m+ e6 n, ?; N' W! m
1、系统漏冷媒(检查方法:先看低压表,有没有压力,没有压力,说明漏雪种)7 z7 x6 e, c ^& b+ P( |' w
解决方法:查漏补漏,检查没一个铜管连接处,看那个位置漏雪种
/ U! T' g$ N! ?2 ?: O 2、压缩机坏(也会显示压缩机故障)(检查方法:用钳表钳着压缩机三条电线,得出工作电流,如果三条不一样,初步判断为压缩机坏;5HP压缩机电流为9A-10A电流左右为正常,反之为不正常)
* D3 H' h) U( e) Y1 _, v+ C 解决方法:更换压缩机
/ k( f- M. S+ \& y6 ^1 k 3、电脑板坏(电脑板显示温度不正常,或者与实际温度不相符)+ @+ c9 z5 N; q
解决方法:更换电脑板( `' f/ U! x8 y. M- s, {
4、过载(使用冷水机的过程中温度达不到预定的效果,或者温度没有降下来,反而会升上去) ~6 s+ d% C/ d+ `
解决方法:说明选配冷水机功率不够大,可能要更换更大的冷水机才能定到所需的温度( D) `$ b! d& U" j8 k% c9 \8 w
三、冷水机报低压故障% U0 s- N3 a0 V7 ?$ {* f
1、系统漏冷媒(检查方法先看低压表,有没有压力,如果没有压力或者压力较小,说明漏雪种)" P& \; {$ i5 h* e/ O
解决方法:查漏补漏,检查每一个铜管连接处,看哪个位置漏雪种
5 u* m ~* Y$ c! n% z6 { 2、压力控制器坏( d6 k5 B- U# Z$ ^: j
解决方法:检查压力控制器能不能复位,如不能复位,则要更换压力控制器. p5 \- r6 p0 z* B7 L, |
3、电脑板坏(其它的都没有问题,可能是电脑的程序出错引起报低压故障)# l2 I# S( T- G# I
解决方法:更换电脑板,重新调好参数
; f3 W( F" M _2 B 4、过滤器堵(过滤器与毛细管一边较低,而另一边的温度不会变,则说明是过滤器堵)8 W# j `$ A# W" [+ X T
解决方法:更换过滤器
' q$ p: ~: x$ I) h8 L, D( c N2 s; R 四、高压报警(开机看高压表,如果一直往上升,就会出现高压报警)
4 U# b; K' y$ n+ c( k 一般不是厂家的问题,可以从以下解决客户的问题% ^% N, Y* p# h- E9 O# S+ I, A
1、水塔水有没有开启?冷却水路是否通畅?/ R& V; {5 B0 ^, H; ]3 J1 G
2、水塔的水质会不会很如果用了半年以上且没有检查水泡的,则需要清洗水炮) H) M/ i6 d: z) X$ D
4、如果是风冷式的,用旧了则要清洗冷凝器
& [1 L- |3 j( q6 h 5、如果以上几点都不能解决问题,则可能是压力控制器和电脑板的问题了,则要更换压力控制器或者更换电脑板。
( ^* l$ G/ I7 L. j7 a9 p% O以上是远达能源对工业冷水机常出现问题的内容介绍,希望这次分享能帮助到大家。 |
|