一、漏水(首先确定漏水的位置)! Q# J3 g1 f# R8 b d1 I: l
1、泵漏水(引起的原因:水泵处轴封连接不好或者是轴封已经损坏)
O) q8 A. A1 I+ j+ w 解决方法:不换轴封,直接换泵
+ W* |( R1 q$ y& t; T5 H) E$ f 2、水箱漏水(引起原因:水箱焊接位置出现沙眼或者用久)* N1 z5 l0 f- z/ k5 v
解决方法:拉回给厂家重新焊接漏水位置; m5 C% Q7 c$ R4 g; W
3、球阀、分流器(引起原因:球阀、分流器漏水)
2 ~( Q/ b7 H9 p! ^, W' J7 S 解决方法:更换球阀、分流器
1 f, @0 p4 @" ^: @/ D 4、筒的喇叭连接位置(引起原因:同的喇叭连接位置漏水)/ i d; |# k+ s) U" v, R. b N. p7 Q4 v
解决方法:拆下来重新打喇叭口,重新安装
$ q% M, x2 L' q' w* g 5、浮球位置漏水(引起原因:浮球已经跌落、或者调的浮球位置不正确)
) l: r# q: C5 \ 解决方法:重新装好浮球和调试好浮球位置8 ?4 T1 H8 j9 c) s4 r
7 m7 k% l# ^9 L! | [
; B- g _6 j' F! v. V' ^/ W* B. u: e% P$ \4 ]% f3 P
二、不制冷(引起原因:系统漏冷媒、压缩机坏、电脑板坏、过载)
1 l k! |6 n/ C2 }' B 1、系统漏冷媒(检查方法:先看低压表,有没有压力,没有压力,说明漏雪种)7 d6 g0 P8 C5 ~' F8 W H% T
解决方法:查漏补漏,检查没一个铜管连接处,看那个位置漏雪种
; o; E, X7 v' B: J& B! c 2、压缩机坏(也会显示压缩机故障)(检查方法:用钳表钳着压缩机三条电线,得出工作电流,如果三条不一样,初步判断为压缩机坏;5HP压缩机电流为9A-10A电流左右为正常,反之为不正常)
+ p4 W4 v8 p7 A" T3 y6 j. t% D 解决方法:更换压缩机
1 k8 R" [& K; R1 M9 U# B6 m 3、电脑板坏(电脑板显示温度不正常,或者与实际温度不相符)- Q" d7 T& C% a" ]+ `: V1 g6 {
解决方法:更换电脑板
; H+ |( j4 y- i" u" C1 L+ f1 a2 b4 A 4、过载(使用冷水机的过程中温度达不到预定的效果,或者温度没有降下来,反而会升上去)
4 Q' y7 ]' `' s 解决方法:说明选配冷水机功率不够大,可能要更换更大的冷水机才能定到所需的温度2 D# V. |" \8 ^& I, G9 q3 I7 q3 t: B
三、冷水机报低压故障
' J) R5 Q' q; M: _3 q! c 1、系统漏冷媒(检查方法先看低压表,有没有压力,如果没有压力或者压力较小,说明漏雪种)
& i0 Z7 d+ t. b! P5 t( k 解决方法:查漏补漏,检查每一个铜管连接处,看哪个位置漏雪种; |% x% E4 M* w3 i+ p* C* A
2、压力控制器坏7 C$ V! }7 ]' L
解决方法:检查压力控制器能不能复位,如不能复位,则要更换压力控制器8 z- m7 }2 w @5 ~
3、电脑板坏(其它的都没有问题,可能是电脑的程序出错引起报低压故障)4 ^5 l" ]5 ?1 N6 R( P; k7 E
解决方法:更换电脑板,重新调好参数
1 f2 F9 M& `; Z7 Y' N& n 4、过滤器堵(过滤器与毛细管一边较低,而另一边的温度不会变,则说明是过滤器堵)
2 ]$ i j/ Z2 A$ O7 |9 J7 ]; O 解决方法:更换过滤器
/ z5 }8 V% D, a$ b 四、高压报警(开机看高压表,如果一直往上升,就会出现高压报警)' A6 s& E7 l0 u3 z
一般不是厂家的问题,可以从以下解决客户的问题
. o& @4 c% o7 @: y 1、水塔水有没有开启?冷却水路是否通畅?' a/ ]6 b2 x. {% G7 t p4 q
2、水塔的水质会不会很如果用了半年以上且没有检查水泡的,则需要清洗水炮/ |& G4 g- A" s1 l! ~/ t, z
4、如果是风冷式的,用旧了则要清洗冷凝器* @; u7 Y% K* f. l" e1 J. C, ]
5、如果以上几点都不能解决问题,则可能是压力控制器和电脑板的问题了,则要更换压力控制器或者更换电脑板。. V( s- D; c# V, R/ }
以上是远达能源对工业冷水机常出现问题的内容介绍,希望这次分享能帮助到大家。 |
|