一、漏水(首先确定漏水的位置)
; u/ k9 s$ `4 F6 R) k* A; q8 W1 U( y' M 1、泵漏水(引起的原因:水泵处轴封连接不好或者是轴封已经损坏), i r: q% o H3 O
解决方法:不换轴封,直接换泵) S4 N( M D% `/ u+ D& Y
2、水箱漏水(引起原因:水箱焊接位置出现沙眼或者用久)
1 a9 k7 C* E3 `0 F/ m3 K" y 解决方法:拉回给厂家重新焊接漏水位置
4 q- L4 Q* F& q4 v" T 3、球阀、分流器(引起原因:球阀、分流器漏水)# v4 F8 S0 {9 q7 A0 y
解决方法:更换球阀、分流器
/ t: q1 R9 W& U Z 4、筒的喇叭连接位置(引起原因:同的喇叭连接位置漏水)
( J; R; g }0 z% }9 t 解决方法:拆下来重新打喇叭口,重新安装
2 I" S2 Q# h& u$ D: I p 5、浮球位置漏水(引起原因:浮球已经跌落、或者调的浮球位置不正确)
( g6 q# h1 G6 A% P- m& D 解决方法:重新装好浮球和调试好浮球位置
9 t8 n/ m' K2 L5 p. j# p& _' d, h$ M+ I0 v% A
/ t/ \- f# p+ A9 D7 B- y2 s7 h: O7 u {6 }' o1 q0 [
二、不制冷(引起原因:系统漏冷媒、压缩机坏、电脑板坏、过载)
* |& |2 M" O: i5 @9 L: n1 k 1、系统漏冷媒(检查方法:先看低压表,有没有压力,没有压力,说明漏雪种)
1 U$ p0 V! K4 Y& k 解决方法:查漏补漏,检查没一个铜管连接处,看那个位置漏雪种 ]1 a" r" a9 J( }( R6 D' O
2、压缩机坏(也会显示压缩机故障)(检查方法:用钳表钳着压缩机三条电线,得出工作电流,如果三条不一样,初步判断为压缩机坏;5HP压缩机电流为9A-10A电流左右为正常,反之为不正常)7 k& |; j5 g( h" m7 I
解决方法:更换压缩机2 T- E+ y/ t6 j. W' y& r* ]
3、电脑板坏(电脑板显示温度不正常,或者与实际温度不相符)
8 x: J8 A3 ]( | 解决方法:更换电脑板
: D9 d' i7 O5 d7 O& N, f C 4、过载(使用冷水机的过程中温度达不到预定的效果,或者温度没有降下来,反而会升上去)3 t# ~; v) s$ ?2 S6 u; r" h1 j
解决方法:说明选配冷水机功率不够大,可能要更换更大的冷水机才能定到所需的温度
+ A9 O: L/ Z7 F" u: X+ B 三、冷水机报低压故障
. g) ]# e Y4 C 1、系统漏冷媒(检查方法先看低压表,有没有压力,如果没有压力或者压力较小,说明漏雪种)
: a2 h% v+ k( x8 O- g 解决方法:查漏补漏,检查每一个铜管连接处,看哪个位置漏雪种" J: u, _& g8 E* J' u1 y5 M
2、压力控制器坏
# m* w! J4 P, X1 E, C7 Q; y7 ^8 w 解决方法:检查压力控制器能不能复位,如不能复位,则要更换压力控制器( s% ^! y- F4 k9 [
3、电脑板坏(其它的都没有问题,可能是电脑的程序出错引起报低压故障)
& b1 {8 v, Q1 E' i: ]; \ 解决方法:更换电脑板,重新调好参数" G/ f4 V R( S7 p
4、过滤器堵(过滤器与毛细管一边较低,而另一边的温度不会变,则说明是过滤器堵)
" O; r& G8 v7 e 解决方法:更换过滤器
( }2 p, j' n7 P8 Y+ Z( g: I* `5 H 四、高压报警(开机看高压表,如果一直往上升,就会出现高压报警)
: J7 ?. r# ?' M2 o2 m1 X 一般不是厂家的问题,可以从以下解决客户的问题
/ l: w1 e6 e# t, y8 E( ?; ~" S 1、水塔水有没有开启?冷却水路是否通畅?
7 Y% T# i# z' e) K& o 2、水塔的水质会不会很如果用了半年以上且没有检查水泡的,则需要清洗水炮3 k) D* ]$ u5 E9 z
4、如果是风冷式的,用旧了则要清洗冷凝器
3 P8 F/ D1 s8 b- b8 y7 ]# w/ } 5、如果以上几点都不能解决问题,则可能是压力控制器和电脑板的问题了,则要更换压力控制器或者更换电脑板。
2 v% V J7 B) l, |; i) H& [以上是远达能源对工业冷水机常出现问题的内容介绍,希望这次分享能帮助到大家。 |
|