一、漏水(首先确定漏水的位置)
8 ^5 ?% c" @# Q! j" Y 1、泵漏水(引起的原因:水泵处轴封连接不好或者是轴封已经损坏)
% u% Z2 T- Q! b* [% X$ I. q9 y( Y 解决方法:不换轴封,直接换泵$ @7 A! o; R; V9 E! m! v" o5 r
2、水箱漏水(引起原因:水箱焊接位置出现沙眼或者用久)
0 ]+ S* U# ?- v% p& F, e 解决方法:拉回给厂家重新焊接漏水位置+ a9 P+ H4 X3 A; r: K. B+ L* l1 c1 r8 {1 M
3、球阀、分流器(引起原因:球阀、分流器漏水)
6 j) S; ?6 {, Y8 d 解决方法:更换球阀、分流器
' w, W5 d% \1 o3 {2 c3 K8 S 4、筒的喇叭连接位置(引起原因:同的喇叭连接位置漏水)3 C' \' ^( y0 e& b) \; y
解决方法:拆下来重新打喇叭口,重新安装
8 j# c o- v4 f 5、浮球位置漏水(引起原因:浮球已经跌落、或者调的浮球位置不正确)
& g! M& j/ j/ J! |& y$ V3 N( B) k' a0 d 解决方法:重新装好浮球和调试好浮球位置$ B, z& D8 w8 {: A
1 M% e" S1 m# I, Y. ~4 Y @: u, j* B* p, k, L5 E h2 c7 a: K
2 l- U; F; n% o
二、不制冷(引起原因:系统漏冷媒、压缩机坏、电脑板坏、过载)! ^# W9 W1 G* Y
1、系统漏冷媒(检查方法:先看低压表,有没有压力,没有压力,说明漏雪种)
! s' `8 @3 m7 @6 L/ O3 R 解决方法:查漏补漏,检查没一个铜管连接处,看那个位置漏雪种5 t! {/ i- l: H
2、压缩机坏(也会显示压缩机故障)(检查方法:用钳表钳着压缩机三条电线,得出工作电流,如果三条不一样,初步判断为压缩机坏;5HP压缩机电流为9A-10A电流左右为正常,反之为不正常): t( V) x) |( |2 F
解决方法:更换压缩机7 {) f( W Y, Z6 P! s* `
3、电脑板坏(电脑板显示温度不正常,或者与实际温度不相符)
1 B+ z% X5 h6 F8 s- y 解决方法:更换电脑板
$ o( l4 k& x7 K 4、过载(使用冷水机的过程中温度达不到预定的效果,或者温度没有降下来,反而会升上去) o5 S! D- M9 {3 u5 {
解决方法:说明选配冷水机功率不够大,可能要更换更大的冷水机才能定到所需的温度* z" y. G o" r
三、冷水机报低压故障
# N) v9 F8 S R; i/ v8 m! d9 I 1、系统漏冷媒(检查方法先看低压表,有没有压力,如果没有压力或者压力较小,说明漏雪种)6 h v, T$ _5 |; A+ `. N
解决方法:查漏补漏,检查每一个铜管连接处,看哪个位置漏雪种
0 ^3 J/ @6 \0 f! x, b 2、压力控制器坏 c, S* Y& u0 D2 l- r( ?* ~
解决方法:检查压力控制器能不能复位,如不能复位,则要更换压力控制器4 Y6 M, f b# {& _- j$ C
3、电脑板坏(其它的都没有问题,可能是电脑的程序出错引起报低压故障)
$ C$ Y& B5 Y: l$ C! p 解决方法:更换电脑板,重新调好参数
5 S1 w/ s Y3 L2 n6 T 4、过滤器堵(过滤器与毛细管一边较低,而另一边的温度不会变,则说明是过滤器堵)
- J# Y6 r2 `# n 解决方法:更换过滤器
C/ S1 S( ^( S9 y* P; ] 四、高压报警(开机看高压表,如果一直往上升,就会出现高压报警)7 t( F$ V1 a n3 Z* q. N
一般不是厂家的问题,可以从以下解决客户的问题
: o" ^% o: p; n" r5 U 1、水塔水有没有开启?冷却水路是否通畅?
# U d! O/ x' e 2、水塔的水质会不会很如果用了半年以上且没有检查水泡的,则需要清洗水炮
; m: k$ |: [* B* S6 _# K! a3 N 4、如果是风冷式的,用旧了则要清洗冷凝器
# Y5 ]# U0 e- j Z4 |6 X, q 5、如果以上几点都不能解决问题,则可能是压力控制器和电脑板的问题了,则要更换压力控制器或者更换电脑板。+ ]2 D: a# z( n* l+ }, G% q# S
以上是远达能源对工业冷水机常出现问题的内容介绍,希望这次分享能帮助到大家。 |
|