中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 21930|回复: 0

[供应] 工业冷水机常出现的问题、附解决方案

[复制链接]

安防偶像

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
2168
发表于 2021-10-9 14:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、漏水(首先确定漏水的位置)! P( Q' E7 j4 _2 w  s& ?
  1、泵漏水(引起的原因:水泵处轴封连接不好或者是轴封已经损坏)
6 |) I( [7 \2 `  解决方法:不换轴封,直接换泵
  |5 {; S. D4 u, y8 u0 I  2、水箱漏水(引起原因:水箱焊接位置出现沙眼或者用久)- B" c7 `; A4 Q0 \0 q" R
  解决方法:拉回给厂家重新焊接漏水位置
* D7 k' l' f2 Q6 T7 _! f3 y" b  3、球阀、分流器(引起原因:球阀、分流器漏水)
" b6 m( x% w% D; N3 s* H  解决方法:更换球阀、分流器
# E  V9 t, z) ]4 o  4、筒的喇叭连接位置(引起原因:同的喇叭连接位置漏水)
4 f6 W1 C& J( G  解决方法:拆下来重新打喇叭口,重新安装
- ~7 l& w' ]; g1 J0 C( M7 U+ I  5、浮球位置漏水(引起原因:浮球已经跌落、或者调的浮球位置不正确)4 k  u! }2 d4 G9 Y3 M
  解决方法:重新装好浮球和调试好浮球位置9 H: T4 h) B$ P, |7 R+ R

1 s" ^- ?/ l# F. h! X- C
8 t' j1 V9 s6 l: s* K5 r4 i9 h% t" U  J, }3 g8 r% S8 ^
  二、不制冷(引起原因:系统漏冷媒、压缩机坏、电脑板坏、过载)
& ^& u2 A. Q" s. U  1、系统漏冷媒(检查方法:先看低压表,有没有压力,没有压力,说明漏雪种)0 m7 [! _; J: G3 o9 `9 _  T% b4 t
  解决方法:查漏补漏,检查没一个铜管连接处,看那个位置漏雪种' K/ d6 p1 a; V' d
  2、压缩机坏(也会显示压缩机故障)(检查方法:用钳表钳着压缩机三条电线,得出工作电流,如果三条不一样,初步判断为压缩机坏;5HP压缩机电流为9A-10A电流左右为正常,反之为不正常)
" a8 W' m3 M# l5 J  T  解决方法:更换压缩机3 y* Z: I& {! L0 f1 W) t6 G, z
  3、电脑板坏(电脑板显示温度不正常,或者与实际温度不相符)
# Y8 m1 O+ k0 F7 z  解决方法:更换电脑板
3 c- ?# q6 l  n6 V: o% G: l  4、过载(使用冷水机的过程中温度达不到预定的效果,或者温度没有降下来,反而会升上去)
6 Y) G: c0 r- r2 l3 b$ ^7 D  解决方法:说明选配冷水机功率不够大,可能要更换更大的冷水机才能定到所需的温度
. m: {/ E7 M# Y4 J: j$ |8 s  三、冷水机报低压故障
! X6 X0 J8 Y5 O% \) j2 P9 n  1、系统漏冷媒(检查方法先看低压表,有没有压力,如果没有压力或者压力较小,说明漏雪种)
4 {( M( |+ ^6 S3 [* b/ n% J  解决方法:查漏补漏,检查每一个铜管连接处,看哪个位置漏雪种
3 u1 j: t* J# N" e; f) |9 q  2、压力控制器坏
0 V- m4 w* B: L3 z) {( o1 S9 n  解决方法:检查压力控制器能不能复位,如不能复位,则要更换压力控制器1 C6 m6 |% u* A" k- ]# B6 @
  3、电脑板坏(其它的都没有问题,可能是电脑的程序出错引起报低压故障), T) b6 b1 Q* f3 z7 L
  解决方法:更换电脑板,重新调好参数
7 ]* C) K) I# C9 e, p  4、过滤器堵(过滤器与毛细管一边较低,而另一边的温度不会变,则说明是过滤器堵)* |" T  h3 W! D$ T) d6 N
  解决方法:更换过滤器
3 a1 ^$ o9 c* ]5 T  四、高压报警(开机看高压表,如果一直往上升,就会出现高压报警)% O% N. G6 n) O- v. z8 b; \0 j
  一般不是厂家的问题,可以从以下解决客户的问题
$ A( ~. U, ^" \# z9 r2 ~  1、水塔水有没有开启?冷却水路是否通畅?
8 {/ U0 G) ]& q/ ]* A, G9 z2 e  2、水塔的水质会不会很如果用了半年以上且没有检查水泡的,则需要清洗水炮2 |* V+ p+ @' Y/ @: ?& m
  4、如果是风冷式的,用旧了则要清洗冷凝器
3 ^- I! W) I8 n9 ?% [8 N  5、如果以上几点都不能解决问题,则可能是压力控制器和电脑板的问题了,则要更换压力控制器或者更换电脑板。9 G& K, V- j( s% R" C
以上是远达能源对工业冷水机常出现问题的内容介绍,希望这次分享能帮助到大家。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2026-3-4 12:43 , Processed in 0.055615 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表