一、漏水(首先确定漏水的位置)
]& m6 A3 `# F% Q8 O' r. [ 1、泵漏水(引起的原因:水泵处轴封连接不好或者是轴封已经损坏)
: u& Z' d5 |6 V% f* E. q2 B 解决方法:不换轴封,直接换泵
E! c; L" P* J2 n" A$ ]) V: y 2、水箱漏水(引起原因:水箱焊接位置出现沙眼或者用久)
V0 q% ?8 q7 d8 S& e 解决方法:拉回给厂家重新焊接漏水位置
5 U, z1 d2 }; }0 X6 Z" f2 R# ~ 3、球阀、分流器(引起原因:球阀、分流器漏水); }6 V4 U( A# | F/ X+ I
解决方法:更换球阀、分流器8 u Y$ Z; O" p' v: h
4、筒的喇叭连接位置(引起原因:同的喇叭连接位置漏水)6 h% d* J3 ]! B: o# F' p; m3 O" w' w) d
解决方法:拆下来重新打喇叭口,重新安装
8 E1 p" v* p) H5 E) x1 d2 T: {! e 5、浮球位置漏水(引起原因:浮球已经跌落、或者调的浮球位置不正确). ?4 W! a9 T& e& ?7 p9 a0 i
解决方法:重新装好浮球和调试好浮球位置
2 X/ o- `( j/ u0 w' T. ~7 u2 w5 S* h/ l7 v ?
. p1 q1 E- e2 |# o7 @& f
/ w# p7 C2 T( d3 d; s0 a
二、不制冷(引起原因:系统漏冷媒、压缩机坏、电脑板坏、过载) k* O8 _6 d& I
1、系统漏冷媒(检查方法:先看低压表,有没有压力,没有压力,说明漏雪种)
; D" ~5 `; i! S- } 解决方法:查漏补漏,检查没一个铜管连接处,看那个位置漏雪种
& k3 a7 M* j5 s4 T$ Q, b* ? 2、压缩机坏(也会显示压缩机故障)(检查方法:用钳表钳着压缩机三条电线,得出工作电流,如果三条不一样,初步判断为压缩机坏;5HP压缩机电流为9A-10A电流左右为正常,反之为不正常)* `* k% [/ E: h. s! g+ n7 B* t
解决方法:更换压缩机
7 ^5 U- }4 J4 w A5 j& @ 3、电脑板坏(电脑板显示温度不正常,或者与实际温度不相符)
2 ~* R& Y; O' d' b 解决方法:更换电脑板" z# ?' K/ P% V* c: @
4、过载(使用冷水机的过程中温度达不到预定的效果,或者温度没有降下来,反而会升上去)+ T0 L6 O" \$ }' c! k
解决方法:说明选配冷水机功率不够大,可能要更换更大的冷水机才能定到所需的温度" ^- {. R" w i! i* T) y
三、冷水机报低压故障
, i5 W# |3 s/ f3 t( ^% ]0 V 1、系统漏冷媒(检查方法先看低压表,有没有压力,如果没有压力或者压力较小,说明漏雪种)
( k- g1 u. S: ?: W) [1 A$ w9 W \9 M" i$ q 解决方法:查漏补漏,检查每一个铜管连接处,看哪个位置漏雪种
) i: j; L7 A: \3 { 2、压力控制器坏4 M5 u4 t1 L* O$ A
解决方法:检查压力控制器能不能复位,如不能复位,则要更换压力控制器
- ^) f# E0 \) p- G& r 3、电脑板坏(其它的都没有问题,可能是电脑的程序出错引起报低压故障), a$ [) E: y9 O3 u( M$ S
解决方法:更换电脑板,重新调好参数
" v# j% Y3 S( a4 P 4、过滤器堵(过滤器与毛细管一边较低,而另一边的温度不会变,则说明是过滤器堵)
! w0 e {4 v2 i4 { 解决方法:更换过滤器9 a" o- F1 i! e0 m) ]
四、高压报警(开机看高压表,如果一直往上升,就会出现高压报警)
! a6 I, _" D% e s5 }/ S' Y( \ 一般不是厂家的问题,可以从以下解决客户的问题% |! a/ \9 e9 L5 m% p7 u
1、水塔水有没有开启?冷却水路是否通畅?. `& t$ c7 a; L5 }+ @
2、水塔的水质会不会很如果用了半年以上且没有检查水泡的,则需要清洗水炮; u. g! v: [" H4 F7 |$ q/ `
4、如果是风冷式的,用旧了则要清洗冷凝器0 Z* r: r4 } \8 D
5、如果以上几点都不能解决问题,则可能是压力控制器和电脑板的问题了,则要更换压力控制器或者更换电脑板。" ]1 r$ X: j+ g6 g
以上是远达能源对工业冷水机常出现问题的内容介绍,希望这次分享能帮助到大家。 |
|