一、漏水(首先确定漏水的位置)) j! K+ v: x. L. a
1、泵漏水(引起的原因:水泵处轴封连接不好或者是轴封已经损坏)3 _ y% L. c. F4 Q
解决方法:不换轴封,直接换泵
. Q5 Q4 _+ g# @* h/ s( N 2、水箱漏水(引起原因:水箱焊接位置出现沙眼或者用久)8 n* D; V( m6 T' G5 \7 e' K
解决方法:拉回给厂家重新焊接漏水位置: Y9 w: r) O: r( _
3、球阀、分流器(引起原因:球阀、分流器漏水)
0 ?, i3 [/ k1 h; j7 Q% y: q 解决方法:更换球阀、分流器
* [, R( I! k% M& B4 n 4、筒的喇叭连接位置(引起原因:同的喇叭连接位置漏水)
2 {1 h( q+ d7 J% _ 解决方法:拆下来重新打喇叭口,重新安装
- N; Y2 E1 A2 t W& W. d( X; V 5、浮球位置漏水(引起原因:浮球已经跌落、或者调的浮球位置不正确)
8 q3 R8 R% ^/ v' u, S 解决方法:重新装好浮球和调试好浮球位置
9 e9 r# w+ z$ y, e8 \* @' t
. z/ d7 H. m1 F& `. C. {8 V: S/ Y# |3 K }( S
5 ?2 i8 X% I3 J' y$ U
二、不制冷(引起原因:系统漏冷媒、压缩机坏、电脑板坏、过载)! C" L, g2 v: V$ `+ C; S+ u" K
1、系统漏冷媒(检查方法:先看低压表,有没有压力,没有压力,说明漏雪种)
9 V& z( m j5 Z+ w( s; ? 解决方法:查漏补漏,检查没一个铜管连接处,看那个位置漏雪种. N2 g$ U0 k L$ r+ ]7 M
2、压缩机坏(也会显示压缩机故障)(检查方法:用钳表钳着压缩机三条电线,得出工作电流,如果三条不一样,初步判断为压缩机坏;5HP压缩机电流为9A-10A电流左右为正常,反之为不正常)
9 `% a, _1 l, p5 z1 m 解决方法:更换压缩机5 { P& n$ d& Z8 ?
3、电脑板坏(电脑板显示温度不正常,或者与实际温度不相符)
\: y" L+ \3 x+ L 解决方法:更换电脑板
7 Q' n( d+ ~ O2 b2 f+ D8 [ 4、过载(使用冷水机的过程中温度达不到预定的效果,或者温度没有降下来,反而会升上去)
1 d$ h, J, v& |, w+ L5 i& d9 V 解决方法:说明选配冷水机功率不够大,可能要更换更大的冷水机才能定到所需的温度: z& x5 F9 x5 j
三、冷水机报低压故障4 o* I0 e+ i0 B) R$ U) ~! |
1、系统漏冷媒(检查方法先看低压表,有没有压力,如果没有压力或者压力较小,说明漏雪种)2 L- W8 v w7 U' c/ [$ Z1 U
解决方法:查漏补漏,检查每一个铜管连接处,看哪个位置漏雪种2 i$ ^9 ^2 l2 k" I: O8 s6 h/ p& X
2、压力控制器坏$ s( P/ D4 _5 f, V
解决方法:检查压力控制器能不能复位,如不能复位,则要更换压力控制器4 D4 g _7 }& i' ?& G
3、电脑板坏(其它的都没有问题,可能是电脑的程序出错引起报低压故障)# C2 U- o- U0 u8 o2 ?! A8 p
解决方法:更换电脑板,重新调好参数
6 X8 {7 u3 j( }0 o6 a 4、过滤器堵(过滤器与毛细管一边较低,而另一边的温度不会变,则说明是过滤器堵)$ H% f( r! }& i% } J. H* W
解决方法:更换过滤器& D: B& d3 W+ W! M; a
四、高压报警(开机看高压表,如果一直往上升,就会出现高压报警)
2 z. `; r) L1 E3 Z0 N# f! \ 一般不是厂家的问题,可以从以下解决客户的问题3 f3 f! a/ `- t- E0 Y4 r
1、水塔水有没有开启?冷却水路是否通畅?) q! H( D- @- O! l2 z0 G; l. i( \
2、水塔的水质会不会很如果用了半年以上且没有检查水泡的,则需要清洗水炮
$ R' s8 @0 b# L7 S 4、如果是风冷式的,用旧了则要清洗冷凝器) B" s* g3 `* O8 F: z0 e$ J
5、如果以上几点都不能解决问题,则可能是压力控制器和电脑板的问题了,则要更换压力控制器或者更换电脑板。1 T) L$ u( h7 l6 |- m7 Y3 E
以上是远达能源对工业冷水机常出现问题的内容介绍,希望这次分享能帮助到大家。 |
|