中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 22077|回复: 0

[供应] 工业冷水机常出现的问题、附解决方案

[复制链接]

安防偶像

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
2168
发表于 2021-10-9 14:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、漏水(首先确定漏水的位置)
* z4 X# f, d" v4 O, F  1、泵漏水(引起的原因:水泵处轴封连接不好或者是轴封已经损坏)
2 `- K3 _' k! K( Z- K7 N  解决方法:不换轴封,直接换泵7 B9 h. |9 v' m9 ]7 f. }3 b
  2、水箱漏水(引起原因:水箱焊接位置出现沙眼或者用久)
) E, y& y3 b1 L# s" H" ^0 n  解决方法:拉回给厂家重新焊接漏水位置5 G$ V1 ?$ p& f4 d9 F, f# t1 ^
  3、球阀、分流器(引起原因:球阀、分流器漏水)2 J. N5 s* w5 i
  解决方法:更换球阀、分流器
. j& Z2 T3 v% V3 X) Y" X8 Q  4、筒的喇叭连接位置(引起原因:同的喇叭连接位置漏水)
! S" D3 W+ ^& @  解决方法:拆下来重新打喇叭口,重新安装+ |3 w* Z; L3 k1 L8 c
  5、浮球位置漏水(引起原因:浮球已经跌落、或者调的浮球位置不正确)
/ @$ F- k8 T! _7 ?' Z, z% q, L' m  解决方法:重新装好浮球和调试好浮球位置# _, A2 g" f# t- t5 L8 N6 T3 T
% z9 }; n$ q- Z7 Q1 w5 ]( p, J
2 x2 V! @: e3 {* v- s5 E5 K
3 p/ C7 o9 ^: d1 Q4 f
  二、不制冷(引起原因:系统漏冷媒、压缩机坏、电脑板坏、过载); R8 w; q9 X1 _
  1、系统漏冷媒(检查方法:先看低压表,有没有压力,没有压力,说明漏雪种)9 F0 f4 F2 W4 o
  解决方法:查漏补漏,检查没一个铜管连接处,看那个位置漏雪种2 S. p5 J$ m# t  M3 I6 l% \
  2、压缩机坏(也会显示压缩机故障)(检查方法:用钳表钳着压缩机三条电线,得出工作电流,如果三条不一样,初步判断为压缩机坏;5HP压缩机电流为9A-10A电流左右为正常,反之为不正常)' |/ Z7 _( w2 b  }! V9 d7 u. k
  解决方法:更换压缩机7 P+ [7 G+ f& _# P$ W  p
  3、电脑板坏(电脑板显示温度不正常,或者与实际温度不相符): M4 r4 U( q2 y0 k/ _; O: _8 }+ O
  解决方法:更换电脑板
# v1 w6 J; x- y. ^; j5 u- X  4、过载(使用冷水机的过程中温度达不到预定的效果,或者温度没有降下来,反而会升上去)2 F) h) U( x0 Q, G/ K" a! i9 e
  解决方法:说明选配冷水机功率不够大,可能要更换更大的冷水机才能定到所需的温度
+ ?; [' ^  j" o2 j: Y8 ~) ?" v  三、冷水机报低压故障
9 u8 i. b, H/ S, j* y$ r  1、系统漏冷媒(检查方法先看低压表,有没有压力,如果没有压力或者压力较小,说明漏雪种)
; Z2 S/ A4 x2 _& H- }2 \# `0 n# ^! [  解决方法:查漏补漏,检查每一个铜管连接处,看哪个位置漏雪种" w! Y! U0 J: Y  P
  2、压力控制器坏
$ l5 y* ^% f2 W( W! r- [" }  解决方法:检查压力控制器能不能复位,如不能复位,则要更换压力控制器* c% i2 X% W( M% O7 E  t# G" O* S2 G
  3、电脑板坏(其它的都没有问题,可能是电脑的程序出错引起报低压故障); Q; T+ ?4 z+ c( l# C# ^! x* f( a
  解决方法:更换电脑板,重新调好参数
% t6 E3 i( w) {& |# _  4、过滤器堵(过滤器与毛细管一边较低,而另一边的温度不会变,则说明是过滤器堵)4 P0 b( N7 P# }4 N- l0 _" D8 x
  解决方法:更换过滤器2 S# i5 \  F: u! |; X
 四、高压报警(开机看高压表,如果一直往上升,就会出现高压报警)
2 g0 a, f/ f; i& h6 X9 ^& Z, r  一般不是厂家的问题,可以从以下解决客户的问题
  L. C8 S" T! g! [6 J; p  1、水塔水有没有开启?冷却水路是否通畅?
2 p( x5 {/ N0 D2 C, H+ ?; p0 k  2、水塔的水质会不会很如果用了半年以上且没有检查水泡的,则需要清洗水炮) U, r% H2 W5 R  N. b
  4、如果是风冷式的,用旧了则要清洗冷凝器
) E8 m) T5 B( Z2 n; }1 P- v$ P  5、如果以上几点都不能解决问题,则可能是压力控制器和电脑板的问题了,则要更换压力控制器或者更换电脑板。
3 K. h* I3 ^& R/ J6 p( V% C以上是远达能源对工业冷水机常出现问题的内容介绍,希望这次分享能帮助到大家。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2026-3-24 18:26 , Processed in 0.218088 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表