一、漏水(首先确定漏水的位置), P4 U9 p ]/ I8 h. ]
1、泵漏水(引起的原因:水泵处轴封连接不好或者是轴封已经损坏)
3 x: ?. B, B5 C3 G6 s 解决方法:不换轴封,直接换泵$ G+ u* \& s6 U u. {! H
2、水箱漏水(引起原因:水箱焊接位置出现沙眼或者用久) q$ A. a* f0 |% d1 z' s& o7 m: r
解决方法:拉回给厂家重新焊接漏水位置
7 U; a4 L& N# W$ k& R 3、球阀、分流器(引起原因:球阀、分流器漏水)$ E4 C2 A7 r+ K3 m) ~
解决方法:更换球阀、分流器
2 u6 }8 o9 h5 u, B/ W, } 4、筒的喇叭连接位置(引起原因:同的喇叭连接位置漏水)0 a* e8 M8 U6 `- G2 c6 G, ]
解决方法:拆下来重新打喇叭口,重新安装
; I9 w* s' V3 ]( b& t4 x 5、浮球位置漏水(引起原因:浮球已经跌落、或者调的浮球位置不正确)
+ J5 r M7 ~9 m5 y! h 解决方法:重新装好浮球和调试好浮球位置
8 J/ p3 I0 t- u/ [. Y1 t4 x1 R8 l5 n- k" ^6 o1 t7 s/ f
~5 k; K3 T2 h) {
% L& M7 A% D( |1 \+ G 二、不制冷(引起原因:系统漏冷媒、压缩机坏、电脑板坏、过载)
" F& H, x' R0 m, ~! c5 I 1、系统漏冷媒(检查方法:先看低压表,有没有压力,没有压力,说明漏雪种)
- t: K; m" U) l6 j 解决方法:查漏补漏,检查没一个铜管连接处,看那个位置漏雪种
8 W$ [. J: o3 O4 h 2、压缩机坏(也会显示压缩机故障)(检查方法:用钳表钳着压缩机三条电线,得出工作电流,如果三条不一样,初步判断为压缩机坏;5HP压缩机电流为9A-10A电流左右为正常,反之为不正常)
- ]/ H. b/ F1 C+ j 解决方法:更换压缩机
; H: k7 l: D8 X8 P, I, P 3、电脑板坏(电脑板显示温度不正常,或者与实际温度不相符)# O( ?, r# P9 z) F" O
解决方法:更换电脑板
6 y; g& F: m' |# B/ N; n2 E 4、过载(使用冷水机的过程中温度达不到预定的效果,或者温度没有降下来,反而会升上去)
' Y6 \# S4 E* i0 j2 J. Z 解决方法:说明选配冷水机功率不够大,可能要更换更大的冷水机才能定到所需的温度- Y" x; u+ D* T- n
三、冷水机报低压故障
- D j" I3 `: z- t f; x" C 1、系统漏冷媒(检查方法先看低压表,有没有压力,如果没有压力或者压力较小,说明漏雪种)
, }- U" _9 L& H0 Y3 }6 u 解决方法:查漏补漏,检查每一个铜管连接处,看哪个位置漏雪种, I+ r; E- y& X- B2 u% H+ I% _9 i
2、压力控制器坏$ _& g$ H1 s# V m
解决方法:检查压力控制器能不能复位,如不能复位,则要更换压力控制器
3 ~! b' O9 c( ], G: y) ^ 3、电脑板坏(其它的都没有问题,可能是电脑的程序出错引起报低压故障)" e. q0 J8 }3 v- _
解决方法:更换电脑板,重新调好参数
+ |1 g/ W( l. a$ v) n 4、过滤器堵(过滤器与毛细管一边较低,而另一边的温度不会变,则说明是过滤器堵)
& y% O4 q- t2 a+ b. V 解决方法:更换过滤器
7 e0 ]. L% w9 z) [) b- M 四、高压报警(开机看高压表,如果一直往上升,就会出现高压报警)' C& W, B. h H
一般不是厂家的问题,可以从以下解决客户的问题7 m" }/ @7 E+ m6 r* O9 P! E9 [
1、水塔水有没有开启?冷却水路是否通畅?$ g. U, B9 a! n2 D- K, ~- W3 o
2、水塔的水质会不会很如果用了半年以上且没有检查水泡的,则需要清洗水炮1 h% }# ] E' R$ c0 ]
4、如果是风冷式的,用旧了则要清洗冷凝器3 g" E- v" `; u4 K( o. R! R+ r
5、如果以上几点都不能解决问题,则可能是压力控制器和电脑板的问题了,则要更换压力控制器或者更换电脑板。
9 P0 y, Q. d- Z* l以上是远达能源对工业冷水机常出现问题的内容介绍,希望这次分享能帮助到大家。 |
|