一、漏水(首先确定漏水的位置)5 l4 D, ]# a, i/ @/ e/ z
1、泵漏水(引起的原因:水泵处轴封连接不好或者是轴封已经损坏)
7 b: e& r! r4 R. @, W9 Z$ ^7 n 解决方法:不换轴封,直接换泵
- [6 u; t0 ^5 V+ }# H; `( R 2、水箱漏水(引起原因:水箱焊接位置出现沙眼或者用久)
# u; q+ s1 R$ {& y* {( f( b: y 解决方法:拉回给厂家重新焊接漏水位置
9 ], I. q& h8 C1 y4 b0 U' V 3、球阀、分流器(引起原因:球阀、分流器漏水)# E4 A: t: E. i* t
解决方法:更换球阀、分流器( J! s* K+ x4 L4 U3 n0 B+ W& Y
4、筒的喇叭连接位置(引起原因:同的喇叭连接位置漏水)
7 y3 X# _) b; Q( A+ C3 k 解决方法:拆下来重新打喇叭口,重新安装. }6 l& l9 @% s
5、浮球位置漏水(引起原因:浮球已经跌落、或者调的浮球位置不正确)
2 k# }$ U, X3 Y: L 解决方法:重新装好浮球和调试好浮球位置/ Y- W5 g& K$ p# M2 i! `; l
" t! M: A2 Q/ R% l, p
. P2 p! k L. D) h3 c0 k" q
! U4 S" t) a; m% G: r/ I6 Y( g 二、不制冷(引起原因:系统漏冷媒、压缩机坏、电脑板坏、过载)$ F8 d2 v d. J: L. @/ Q
1、系统漏冷媒(检查方法:先看低压表,有没有压力,没有压力,说明漏雪种)
3 g* y. {$ B: t 解决方法:查漏补漏,检查没一个铜管连接处,看那个位置漏雪种
+ F' P$ z* s& Z: J) D$ f6 t! X 2、压缩机坏(也会显示压缩机故障)(检查方法:用钳表钳着压缩机三条电线,得出工作电流,如果三条不一样,初步判断为压缩机坏;5HP压缩机电流为9A-10A电流左右为正常,反之为不正常)
/ q+ R7 x5 b) X e& [, ^; m+ ^ 解决方法:更换压缩机4 y+ `& k$ E6 G) G4 o$ _: x* |9 ?, W
3、电脑板坏(电脑板显示温度不正常,或者与实际温度不相符)% i4 Y$ L* g: U2 c4 e& z9 e. j. T
解决方法:更换电脑板6 K. p$ w6 G0 Y. _; V
4、过载(使用冷水机的过程中温度达不到预定的效果,或者温度没有降下来,反而会升上去)
$ x. G8 i2 E+ _0 f A 解决方法:说明选配冷水机功率不够大,可能要更换更大的冷水机才能定到所需的温度
; `6 v! s M% I' s1 r- `5 M 三、冷水机报低压故障
$ e, d7 s1 h& D+ y; Q6 R7 E$ E 1、系统漏冷媒(检查方法先看低压表,有没有压力,如果没有压力或者压力较小,说明漏雪种)
. I" I% w" I1 Z9 ]% Y; ^ 解决方法:查漏补漏,检查每一个铜管连接处,看哪个位置漏雪种
2 w+ T# Q: `" B& I% K# S D5 n 2、压力控制器坏
1 a$ V8 O! W* l3 i+ m/ P 解决方法:检查压力控制器能不能复位,如不能复位,则要更换压力控制器
+ [9 O. p8 x; E B) H 3、电脑板坏(其它的都没有问题,可能是电脑的程序出错引起报低压故障)1 f$ z0 Q& z) L9 m1 e& U9 W H8 _% Z
解决方法:更换电脑板,重新调好参数% s1 J O9 R3 x. i' F, n, u& c
4、过滤器堵(过滤器与毛细管一边较低,而另一边的温度不会变,则说明是过滤器堵)& G; _6 F/ M5 G: T" M+ L9 ~0 V
解决方法:更换过滤器: \% K/ g' M0 u' ^9 k s) @
四、高压报警(开机看高压表,如果一直往上升,就会出现高压报警). A! w; u5 B m+ D1 j: H
一般不是厂家的问题,可以从以下解决客户的问题' F+ h. `6 c1 U' r( A P
1、水塔水有没有开启?冷却水路是否通畅?6 q# ?8 n% d; l5 s0 _
2、水塔的水质会不会很如果用了半年以上且没有检查水泡的,则需要清洗水炮; G, _% o& X m# i3 K1 p( n
4、如果是风冷式的,用旧了则要清洗冷凝器, o' I6 _+ k( l, U. G, F s9 Y
5、如果以上几点都不能解决问题,则可能是压力控制器和电脑板的问题了,则要更换压力控制器或者更换电脑板。
2 ?' m" y3 H g以上是远达能源对工业冷水机常出现问题的内容介绍,希望这次分享能帮助到大家。 |
|