一、漏水(首先确定漏水的位置)8 T1 r/ H: a/ a p
1、泵漏水(引起的原因:水泵处轴封连接不好或者是轴封已经损坏)+ D+ C! A9 E7 x5 N" g
解决方法:不换轴封,直接换泵+ T" ]% G ^7 R/ A' Y
2、水箱漏水(引起原因:水箱焊接位置出现沙眼或者用久)
: W: X, F( ]( @7 j 解决方法:拉回给厂家重新焊接漏水位置
1 Z1 U1 J! k: |% t6 A 3、球阀、分流器(引起原因:球阀、分流器漏水)
& a) |2 v/ C! D4 {3 h3 b 解决方法:更换球阀、分流器- d6 k3 Z* T. Q" a1 Z3 N
4、筒的喇叭连接位置(引起原因:同的喇叭连接位置漏水)' W7 q* l; v7 ?9 {/ Q
解决方法:拆下来重新打喇叭口,重新安装( [2 o/ e, y# u( x
5、浮球位置漏水(引起原因:浮球已经跌落、或者调的浮球位置不正确)
* `. \) M Z" o2 s 解决方法:重新装好浮球和调试好浮球位置
* J Z1 t: y' a: ` v6 A% F# r/ f2 D! q% L% Y4 s) w
3 S0 w% F4 W7 S8 C! l @
& a' a8 d' B" }9 Q 二、不制冷(引起原因:系统漏冷媒、压缩机坏、电脑板坏、过载)' `# ]5 d* R( @$ A$ |. {% t
1、系统漏冷媒(检查方法:先看低压表,有没有压力,没有压力,说明漏雪种); i7 k( x+ Q9 ?" ]9 s5 J F# i& e7 ?" u
解决方法:查漏补漏,检查没一个铜管连接处,看那个位置漏雪种
! v) \! P. C, z2 X5 h9 b- D 2、压缩机坏(也会显示压缩机故障)(检查方法:用钳表钳着压缩机三条电线,得出工作电流,如果三条不一样,初步判断为压缩机坏;5HP压缩机电流为9A-10A电流左右为正常,反之为不正常)/ |, z- _0 y# i: m+ O
解决方法:更换压缩机1 K Z# l. l9 S+ S
3、电脑板坏(电脑板显示温度不正常,或者与实际温度不相符)
+ O3 _% s4 o9 ~! Y0 N4 l2 Q: Z 解决方法:更换电脑板
+ B. b6 D, c- I' R 4、过载(使用冷水机的过程中温度达不到预定的效果,或者温度没有降下来,反而会升上去)
6 \& n1 q% J# Z 解决方法:说明选配冷水机功率不够大,可能要更换更大的冷水机才能定到所需的温度1 T# [: I. [) c% q5 B1 O5 j
三、冷水机报低压故障
. ^- z1 f7 I$ G6 e' R0 p 1、系统漏冷媒(检查方法先看低压表,有没有压力,如果没有压力或者压力较小,说明漏雪种)
- K. G& J2 b' f0 W" A! z 解决方法:查漏补漏,检查每一个铜管连接处,看哪个位置漏雪种
1 S8 X& Z* _1 P 2、压力控制器坏, q; {5 c3 h' `* \
解决方法:检查压力控制器能不能复位,如不能复位,则要更换压力控制器
# ]) s! j- w9 q" j( s 3、电脑板坏(其它的都没有问题,可能是电脑的程序出错引起报低压故障)
0 ~; [9 X" N. j1 Y- x G0 F: O 解决方法:更换电脑板,重新调好参数/ ]) v- |5 K4 o) W% A' ?' M
4、过滤器堵(过滤器与毛细管一边较低,而另一边的温度不会变,则说明是过滤器堵)) V5 v/ K8 _# N
解决方法:更换过滤器0 D0 P# o l# P% M, \, l% c# f: W
四、高压报警(开机看高压表,如果一直往上升,就会出现高压报警)
4 K) D; V6 ]+ b7 D; q% d 一般不是厂家的问题,可以从以下解决客户的问题
: g$ _- u5 K& t# X% s6 }) i8 _ 1、水塔水有没有开启?冷却水路是否通畅?
" F% ^% O/ v% i3 |5 N6 A, L6 r2 K+ Q 2、水塔的水质会不会很如果用了半年以上且没有检查水泡的,则需要清洗水炮' }# o' S3 @! O! {4 h3 U, H+ [1 s
4、如果是风冷式的,用旧了则要清洗冷凝器
- J* S2 p2 n" J 5、如果以上几点都不能解决问题,则可能是压力控制器和电脑板的问题了,则要更换压力控制器或者更换电脑板。: N1 i/ K* U5 m2 y2 P* h1 d
以上是远达能源对工业冷水机常出现问题的内容介绍,希望这次分享能帮助到大家。 |
|