一、漏水(首先确定漏水的位置)) ~5 N! U. w$ Q
1、泵漏水(引起的原因:水泵处轴封连接不好或者是轴封已经损坏)5 f; ?8 U; r) G7 y. q5 X; ?
解决方法:不换轴封,直接换泵
+ V/ P/ T1 o+ f2 v 2、水箱漏水(引起原因:水箱焊接位置出现沙眼或者用久)
$ j# q+ A+ z- l' \* p 解决方法:拉回给厂家重新焊接漏水位置) i% l& H- I% B% @5 Q* ]" R
3、球阀、分流器(引起原因:球阀、分流器漏水)
6 H% h9 u0 f" t& }8 x. `* |6 t# n 解决方法:更换球阀、分流器
6 Z+ y6 _, l& K 4、筒的喇叭连接位置(引起原因:同的喇叭连接位置漏水)
5 e7 y/ A( X x9 e! j- D( H+ b: _ 解决方法:拆下来重新打喇叭口,重新安装- q0 z$ R4 ~! H: Y; ~: l" z4 I
5、浮球位置漏水(引起原因:浮球已经跌落、或者调的浮球位置不正确)9 A+ B: \+ @5 `/ q( }
解决方法:重新装好浮球和调试好浮球位置
4 M0 J4 V: T7 ~- H9 X' y
* c& q& G) z+ g5 l5 Z9 a) s' U+ d2 L+ n! H, r3 u
$ d( v+ T; l( }/ w. l% @# b; C 二、不制冷(引起原因:系统漏冷媒、压缩机坏、电脑板坏、过载)
0 r8 F; _$ j* O* M3 z! x! n 1、系统漏冷媒(检查方法:先看低压表,有没有压力,没有压力,说明漏雪种)
& `$ c, o! T3 a. f8 |; Z 解决方法:查漏补漏,检查没一个铜管连接处,看那个位置漏雪种$ f; H" c4 G8 U
2、压缩机坏(也会显示压缩机故障)(检查方法:用钳表钳着压缩机三条电线,得出工作电流,如果三条不一样,初步判断为压缩机坏;5HP压缩机电流为9A-10A电流左右为正常,反之为不正常)
! b0 U7 t3 v+ E1 K) P4 D) j 解决方法:更换压缩机' J+ t: d4 I4 x6 `! F c
3、电脑板坏(电脑板显示温度不正常,或者与实际温度不相符)' u7 g/ G" v$ _8 f
解决方法:更换电脑板 Z: @# d" l$ v4 j3 X5 z
4、过载(使用冷水机的过程中温度达不到预定的效果,或者温度没有降下来,反而会升上去). `- \" L3 ^0 Y; }6 ^6 V
解决方法:说明选配冷水机功率不够大,可能要更换更大的冷水机才能定到所需的温度
) e1 L' T: n, ~" _! w 三、冷水机报低压故障
% N, T' N: }( M 1、系统漏冷媒(检查方法先看低压表,有没有压力,如果没有压力或者压力较小,说明漏雪种)5 a! u! y# h! l5 U$ ]' k
解决方法:查漏补漏,检查每一个铜管连接处,看哪个位置漏雪种
& x& u; v( j8 R* _! W 2、压力控制器坏1 a" t* k- t% S1 M% _
解决方法:检查压力控制器能不能复位,如不能复位,则要更换压力控制器5 y1 h" Q# G! _1 @* c% o! d
3、电脑板坏(其它的都没有问题,可能是电脑的程序出错引起报低压故障) G6 c) y) A- G7 U4 K
解决方法:更换电脑板,重新调好参数# a- x, E* X7 Q7 y$ U, t
4、过滤器堵(过滤器与毛细管一边较低,而另一边的温度不会变,则说明是过滤器堵)
: R. }; Y- n( R 解决方法:更换过滤器8 ^0 l2 L) A( ^" V: {
四、高压报警(开机看高压表,如果一直往上升,就会出现高压报警)
8 B2 V3 F( v4 Z U# z* N( ] 一般不是厂家的问题,可以从以下解决客户的问题
+ k# J3 ^8 f$ C% ^' q) ~ 1、水塔水有没有开启?冷却水路是否通畅?
. n$ ~1 h- V W- p0 | 2、水塔的水质会不会很如果用了半年以上且没有检查水泡的,则需要清洗水炮
R8 f7 T, G* s) K 4、如果是风冷式的,用旧了则要清洗冷凝器! l7 r) E0 M) E$ X- O8 g
5、如果以上几点都不能解决问题,则可能是压力控制器和电脑板的问题了,则要更换压力控制器或者更换电脑板。+ H( n* U; h: P y; @) i
以上是远达能源对工业冷水机常出现问题的内容介绍,希望这次分享能帮助到大家。 |
|