一、漏水(首先确定漏水的位置)2 D3 _$ B1 h+ r
1、泵漏水(引起的原因:水泵处轴封连接不好或者是轴封已经损坏)
0 v" x8 o1 d$ w3 b8 X9 b 解决方法:不换轴封,直接换泵
; T ]. k5 {$ A3 V 2、水箱漏水(引起原因:水箱焊接位置出现沙眼或者用久)
3 E; j( z* p' B% @$ l 解决方法:拉回给厂家重新焊接漏水位置
. ^2 Z8 g& G- ^) v 3、球阀、分流器(引起原因:球阀、分流器漏水)9 p+ a) Y0 w/ D% x& L2 }
解决方法:更换球阀、分流器
$ J* S6 c3 e2 Z0 o 4、筒的喇叭连接位置(引起原因:同的喇叭连接位置漏水). t$ x- x$ M+ B3 q
解决方法:拆下来重新打喇叭口,重新安装% p( A2 s! ?6 D
5、浮球位置漏水(引起原因:浮球已经跌落、或者调的浮球位置不正确)/ \ t2 T( o7 K$ G8 l3 o
解决方法:重新装好浮球和调试好浮球位置' S8 V( h8 b; H9 e
( K+ C( H! b1 [- e9 h: ]9 c
/ l6 H5 N9 N- b' d% g8 M
/ J4 G4 |; q8 m2 M* k. U! I6 O 二、不制冷(引起原因:系统漏冷媒、压缩机坏、电脑板坏、过载)
1 u. h8 D' F. z& p, E 1、系统漏冷媒(检查方法:先看低压表,有没有压力,没有压力,说明漏雪种)
6 L" R; `- k3 [ 解决方法:查漏补漏,检查没一个铜管连接处,看那个位置漏雪种4 ~! W$ D6 Z, {# n
2、压缩机坏(也会显示压缩机故障)(检查方法:用钳表钳着压缩机三条电线,得出工作电流,如果三条不一样,初步判断为压缩机坏;5HP压缩机电流为9A-10A电流左右为正常,反之为不正常)! S6 ]8 Q0 }, ]
解决方法:更换压缩机$ @5 e" u/ m; E0 ^# n8 ~5 }( [4 e/ C
3、电脑板坏(电脑板显示温度不正常,或者与实际温度不相符)
: E7 J- D9 {3 _1 z y8 ? 解决方法:更换电脑板/ t* N+ K a" p
4、过载(使用冷水机的过程中温度达不到预定的效果,或者温度没有降下来,反而会升上去)
1 V" @! Z0 `7 u/ t% c! t 解决方法:说明选配冷水机功率不够大,可能要更换更大的冷水机才能定到所需的温度
8 G4 l+ f% h) X! T 三、冷水机报低压故障3 C( G* K$ W) S" u5 i) b0 l3 O
1、系统漏冷媒(检查方法先看低压表,有没有压力,如果没有压力或者压力较小,说明漏雪种)
6 y- ?# c/ N5 j9 u7 l8 k3 | 解决方法:查漏补漏,检查每一个铜管连接处,看哪个位置漏雪种3 u% R2 e( {0 k3 ]4 ?# ~) V
2、压力控制器坏+ r1 v x. p$ c4 r
解决方法:检查压力控制器能不能复位,如不能复位,则要更换压力控制器! M4 m z1 M" u7 d) w, v
3、电脑板坏(其它的都没有问题,可能是电脑的程序出错引起报低压故障)
7 Y L. Q! q& o* S8 w- h, V 解决方法:更换电脑板,重新调好参数
& Q X& f7 d7 P3 T9 @8 w 4、过滤器堵(过滤器与毛细管一边较低,而另一边的温度不会变,则说明是过滤器堵)" t# r& Z# E' }: O+ Q4 l
解决方法:更换过滤器9 g* x& v- U( `3 H
四、高压报警(开机看高压表,如果一直往上升,就会出现高压报警): _. `+ v. T. ^9 \- k) b6 M
一般不是厂家的问题,可以从以下解决客户的问题
' n* R# ]) c1 z& N Z8 v 1、水塔水有没有开启?冷却水路是否通畅?/ g2 [& ]6 X6 y( T) S4 @3 H# h
2、水塔的水质会不会很如果用了半年以上且没有检查水泡的,则需要清洗水炮& b6 K( {( C! Z3 B
4、如果是风冷式的,用旧了则要清洗冷凝器6 C6 e, B& O* w. l- l% C
5、如果以上几点都不能解决问题,则可能是压力控制器和电脑板的问题了,则要更换压力控制器或者更换电脑板。
6 e) O$ y |1 `! @8 N: t$ r以上是远达能源对工业冷水机常出现问题的内容介绍,希望这次分享能帮助到大家。 |
|