一、漏水(首先确定漏水的位置)' W, s' V$ _! T
1、泵漏水(引起的原因:水泵处轴封连接不好或者是轴封已经损坏)" P O* A1 `6 @/ E
解决方法:不换轴封,直接换泵8 N2 I$ W. L! o3 f8 V0 ?
2、水箱漏水(引起原因:水箱焊接位置出现沙眼或者用久)* q/ I* y, j9 K
解决方法:拉回给厂家重新焊接漏水位置
3 ~8 L; U( d5 c' p" ?* n M 3、球阀、分流器(引起原因:球阀、分流器漏水)& A$ c3 P0 U- P4 e6 Y2 A' m
解决方法:更换球阀、分流器- d: S' j. m2 c4 h9 c) k
4、筒的喇叭连接位置(引起原因:同的喇叭连接位置漏水)
9 M% @% {; |1 T% h1 M* ^ 解决方法:拆下来重新打喇叭口,重新安装: h. b4 q) \8 ^" B/ Z1 ~$ u# ]8 \# {
5、浮球位置漏水(引起原因:浮球已经跌落、或者调的浮球位置不正确)
# j' j4 T, l/ C# R9 L* V* { 解决方法:重新装好浮球和调试好浮球位置- b4 Y: Y4 U# M! c Q% B
' A6 S! {7 V. C3 j' w% h d8 _! d
7 O" `/ C3 X* k+ J/ |
: m1 a- U* E( x+ s; [. y u
二、不制冷(引起原因:系统漏冷媒、压缩机坏、电脑板坏、过载)
8 R# j- h! x; N, W 1、系统漏冷媒(检查方法:先看低压表,有没有压力,没有压力,说明漏雪种)& q" j9 T# K/ | O, w% y. o
解决方法:查漏补漏,检查没一个铜管连接处,看那个位置漏雪种
2 ~8 a- r2 a6 p/ S 2、压缩机坏(也会显示压缩机故障)(检查方法:用钳表钳着压缩机三条电线,得出工作电流,如果三条不一样,初步判断为压缩机坏;5HP压缩机电流为9A-10A电流左右为正常,反之为不正常) V l& m7 j7 S
解决方法:更换压缩机
) N, J7 N$ k6 h" K 3、电脑板坏(电脑板显示温度不正常,或者与实际温度不相符). P4 q! P6 U& q3 R/ k5 O
解决方法:更换电脑板
' ]# P( ]8 g1 ] 4、过载(使用冷水机的过程中温度达不到预定的效果,或者温度没有降下来,反而会升上去)
0 d2 A) q6 ~' ?3 \5 F6 b' _ 解决方法:说明选配冷水机功率不够大,可能要更换更大的冷水机才能定到所需的温度4 Q/ P1 H/ Y7 t& z9 F) S5 w4 t. y
三、冷水机报低压故障
4 ]) W3 k9 ]% Z6 F R 1、系统漏冷媒(检查方法先看低压表,有没有压力,如果没有压力或者压力较小,说明漏雪种)
/ X3 [) `. r+ J! _: Y% l8 r 解决方法:查漏补漏,检查每一个铜管连接处,看哪个位置漏雪种+ z$ ?+ K& p9 ^* W6 n- T1 G
2、压力控制器坏
. t$ N4 T+ p$ x1 a: D: q 解决方法:检查压力控制器能不能复位,如不能复位,则要更换压力控制器
& H1 Q7 H& _4 w. U- ? 3、电脑板坏(其它的都没有问题,可能是电脑的程序出错引起报低压故障)1 u+ J6 ?3 H3 i% B7 \
解决方法:更换电脑板,重新调好参数
0 W4 G1 X6 _3 B0 `0 [8 {3 G 4、过滤器堵(过滤器与毛细管一边较低,而另一边的温度不会变,则说明是过滤器堵)+ U! k0 q" P6 ?; L7 T
解决方法:更换过滤器! F! q7 i" C: a
四、高压报警(开机看高压表,如果一直往上升,就会出现高压报警)0 q) Q; k. q% {
一般不是厂家的问题,可以从以下解决客户的问题
5 m7 f2 f: Z& [# E+ n 1、水塔水有没有开启?冷却水路是否通畅?
4 c% b% j4 }5 j J 2、水塔的水质会不会很如果用了半年以上且没有检查水泡的,则需要清洗水炮
3 o6 g# O) c7 l5 x- t6 U 4、如果是风冷式的,用旧了则要清洗冷凝器! @' k* g/ H6 k, g' Y {
5、如果以上几点都不能解决问题,则可能是压力控制器和电脑板的问题了,则要更换压力控制器或者更换电脑板。, W3 ]) }% V4 T( r
以上是远达能源对工业冷水机常出现问题的内容介绍,希望这次分享能帮助到大家。 |
|