一、漏水(首先确定漏水的位置)
# Q8 L8 n# v7 K 1、泵漏水(引起的原因:水泵处轴封连接不好或者是轴封已经损坏)
5 V) a6 P$ ]' W8 ? 解决方法:不换轴封,直接换泵
/ y8 j# a4 N0 f& O) M 2、水箱漏水(引起原因:水箱焊接位置出现沙眼或者用久)
+ E" Q- J* u w) _2 H; m3 K1 c 解决方法:拉回给厂家重新焊接漏水位置& J. J7 s L; R/ \4 h# Q
3、球阀、分流器(引起原因:球阀、分流器漏水)4 w; u7 W; _+ i
解决方法:更换球阀、分流器
, W0 P4 `* r" ]* ` Z o I# T; l; { 4、筒的喇叭连接位置(引起原因:同的喇叭连接位置漏水)
3 Y) c% \) J) K' O: d. {% N 解决方法:拆下来重新打喇叭口,重新安装
7 o( Y( W9 ]- ? 5、浮球位置漏水(引起原因:浮球已经跌落、或者调的浮球位置不正确)0 p4 o2 b! F; [) [* n) R0 N
解决方法:重新装好浮球和调试好浮球位置
! V0 v) G# i6 ]" Q* U. I$ L+ O! y: }8 F. v4 L9 v
0 l+ f: {# f* J- y/ |9 I# Z
) J0 X% }6 N* I9 H$ ~5 J* b 二、不制冷(引起原因:系统漏冷媒、压缩机坏、电脑板坏、过载)
# N; A) m( \+ w 1、系统漏冷媒(检查方法:先看低压表,有没有压力,没有压力,说明漏雪种)2 r3 g. k, w6 b) Q
解决方法:查漏补漏,检查没一个铜管连接处,看那个位置漏雪种
. s- u& _' m) M& E! b* J0 E 2、压缩机坏(也会显示压缩机故障)(检查方法:用钳表钳着压缩机三条电线,得出工作电流,如果三条不一样,初步判断为压缩机坏;5HP压缩机电流为9A-10A电流左右为正常,反之为不正常)
; T. c Y3 Z4 L. n 解决方法:更换压缩机
/ ^7 e$ W k+ E4 b 3、电脑板坏(电脑板显示温度不正常,或者与实际温度不相符)
3 L- Z2 {( N% W- X) c# ~ 解决方法:更换电脑板 v; a& Z& ?0 D( t+ B& [
4、过载(使用冷水机的过程中温度达不到预定的效果,或者温度没有降下来,反而会升上去)
! C6 w; O4 ?% `7 [2 r 解决方法:说明选配冷水机功率不够大,可能要更换更大的冷水机才能定到所需的温度
* J. \! w/ B6 g8 G; ?0 C% } 三、冷水机报低压故障8 n/ {, d3 r( F- s$ k, p
1、系统漏冷媒(检查方法先看低压表,有没有压力,如果没有压力或者压力较小,说明漏雪种)
' o3 t& {6 u! ?& Z1 Y* b/ r9 u 解决方法:查漏补漏,检查每一个铜管连接处,看哪个位置漏雪种
& P6 F5 _7 c W7 t 2、压力控制器坏
8 s1 d6 V0 o3 I 解决方法:检查压力控制器能不能复位,如不能复位,则要更换压力控制器7 B* k+ }0 F' P/ R- _$ l
3、电脑板坏(其它的都没有问题,可能是电脑的程序出错引起报低压故障)" O5 b, h8 I5 [5 a" Q
解决方法:更换电脑板,重新调好参数
! ~% L; }) T% ^) e 4、过滤器堵(过滤器与毛细管一边较低,而另一边的温度不会变,则说明是过滤器堵)
. t, u# K0 B- R; ~1 q# E3 V6 ` 解决方法:更换过滤器
9 E) d) N7 s6 l9 J* l 四、高压报警(开机看高压表,如果一直往上升,就会出现高压报警)
& e! y2 V- [. n' j5 N9 s2 i 一般不是厂家的问题,可以从以下解决客户的问题
' K: X! `$ @* M: p* \ 1、水塔水有没有开启?冷却水路是否通畅?
$ h$ D3 I+ h' x- r: C$ r) ]8 }) i 2、水塔的水质会不会很如果用了半年以上且没有检查水泡的,则需要清洗水炮
0 u0 i6 ~* d! e, Y1 g 4、如果是风冷式的,用旧了则要清洗冷凝器
[2 Y) k% R3 Q: ]8 T w" w* I6 T, ^ 5、如果以上几点都不能解决问题,则可能是压力控制器和电脑板的问题了,则要更换压力控制器或者更换电脑板。* w, x* O" T" G' d
以上是远达能源对工业冷水机常出现问题的内容介绍,希望这次分享能帮助到大家。 |
|