一、漏水(首先确定漏水的位置)) k1 ?' b5 q) D! Z, b
1、泵漏水(引起的原因:水泵处轴封连接不好或者是轴封已经损坏)
: \3 i# C2 U9 |1 I/ l 解决方法:不换轴封,直接换泵
6 P: E& W+ p- v! @, _7 ^6 w 2、水箱漏水(引起原因:水箱焊接位置出现沙眼或者用久)- p; }3 X; d1 e8 m4 K1 A
解决方法:拉回给厂家重新焊接漏水位置
/ k N/ M8 ~/ T$ u9 }/ a 3、球阀、分流器(引起原因:球阀、分流器漏水)' T N1 K8 i8 F' u0 k# _
解决方法:更换球阀、分流器
' e8 b/ ?$ C# k' F 4、筒的喇叭连接位置(引起原因:同的喇叭连接位置漏水)
" {7 t" b: _( j8 n5 b% V$ V" C3 V: l 解决方法:拆下来重新打喇叭口,重新安装5 ?& T ^( G$ g, s
5、浮球位置漏水(引起原因:浮球已经跌落、或者调的浮球位置不正确)
: k6 m7 o5 ~" {- f# z: Q# S' b% L 解决方法:重新装好浮球和调试好浮球位置
$ H* S7 W( v- w( v2 D& }3 D |
' X) ~8 N2 L, j2 X% D1 H" `& X R/ \/ I8 {! [9 l9 r' R
9 l( u$ n! e% J
二、不制冷(引起原因:系统漏冷媒、压缩机坏、电脑板坏、过载)8 [7 B, F/ U+ p0 F9 G" J& X
1、系统漏冷媒(检查方法:先看低压表,有没有压力,没有压力,说明漏雪种)
$ [8 Q/ S: f0 V$ c" n! c4 u5 _ 解决方法:查漏补漏,检查没一个铜管连接处,看那个位置漏雪种/ q/ B- N+ a# V4 t) g, ~1 w: c% f
2、压缩机坏(也会显示压缩机故障)(检查方法:用钳表钳着压缩机三条电线,得出工作电流,如果三条不一样,初步判断为压缩机坏;5HP压缩机电流为9A-10A电流左右为正常,反之为不正常)/ ~; T( U% C' Z! S& t# d% [) G4 F
解决方法:更换压缩机
- c7 W2 T2 |8 U) m/ d, e/ l 3、电脑板坏(电脑板显示温度不正常,或者与实际温度不相符)/ L( H! `7 c- v: h$ ~
解决方法:更换电脑板3 Q% O# D: e- y3 z! V! R
4、过载(使用冷水机的过程中温度达不到预定的效果,或者温度没有降下来,反而会升上去)7 F& C3 u F, m( y
解决方法:说明选配冷水机功率不够大,可能要更换更大的冷水机才能定到所需的温度- {4 b `! {9 T% u3 o0 o' m a
三、冷水机报低压故障/ @& f& [$ m) n
1、系统漏冷媒(检查方法先看低压表,有没有压力,如果没有压力或者压力较小,说明漏雪种)
, |9 D4 n$ [8 q( I" p) I 解决方法:查漏补漏,检查每一个铜管连接处,看哪个位置漏雪种
4 l9 n4 Y! F1 z: } 2、压力控制器坏
% Z& l: @8 @ [. F5 x' X; Q 解决方法:检查压力控制器能不能复位,如不能复位,则要更换压力控制器
$ g+ `! M. |( @( A6 Q8 A3 Q 3、电脑板坏(其它的都没有问题,可能是电脑的程序出错引起报低压故障)2 g" c6 _! E7 Y8 H6 [$ v% w: w
解决方法:更换电脑板,重新调好参数' z; d$ H. ]+ J! U# |
4、过滤器堵(过滤器与毛细管一边较低,而另一边的温度不会变,则说明是过滤器堵)
; T8 n% V$ i* b4 Q |, a 解决方法:更换过滤器
0 a9 J, S- H3 J6 ]& d 四、高压报警(开机看高压表,如果一直往上升,就会出现高压报警)0 j, d& n: ?5 X+ O: m* G
一般不是厂家的问题,可以从以下解决客户的问题
4 T7 b! B2 ]7 ]+ p 1、水塔水有没有开启?冷却水路是否通畅?& v! T+ H/ g" ~
2、水塔的水质会不会很如果用了半年以上且没有检查水泡的,则需要清洗水炮
4 a2 V, z, n# X5 j- N! f) h& k# | 4、如果是风冷式的,用旧了则要清洗冷凝器/ o' L2 h3 I' Z
5、如果以上几点都不能解决问题,则可能是压力控制器和电脑板的问题了,则要更换压力控制器或者更换电脑板。( ?! M1 ^$ J, z0 F2 b% R
以上是远达能源对工业冷水机常出现问题的内容介绍,希望这次分享能帮助到大家。 |
|