一、漏水(首先确定漏水的位置)
& Z& ^8 `' ?: y) n1 }# ]& P% F 1、泵漏水(引起的原因:水泵处轴封连接不好或者是轴封已经损坏)4 R3 i% z- S0 g0 t. o/ P+ j3 N9 L6 w
解决方法:不换轴封,直接换泵+ L" m$ Z) \4 e
2、水箱漏水(引起原因:水箱焊接位置出现沙眼或者用久)
# S8 n9 p4 K) k* q7 g f7 S 解决方法:拉回给厂家重新焊接漏水位置9 E( O6 P7 Z+ Z! f# c. P- _9 [+ O
3、球阀、分流器(引起原因:球阀、分流器漏水)
* D: b& i7 F6 O 解决方法:更换球阀、分流器
; C: [1 H: G" E0 Y; } m 4、筒的喇叭连接位置(引起原因:同的喇叭连接位置漏水)
9 x% y2 J1 [# q7 }9 M" h- D 解决方法:拆下来重新打喇叭口,重新安装/ s' l0 O6 d* Q8 ?
5、浮球位置漏水(引起原因:浮球已经跌落、或者调的浮球位置不正确)
" }/ E, q. A6 E# l4 ] \- z5 i 解决方法:重新装好浮球和调试好浮球位置
4 H8 s# r, ~. D9 z; o) i- p/ ]# k R" w% {4 ^, x4 `5 V) |
7 X0 r1 S8 B& C
" V6 l- V. ^0 \5 i, L
二、不制冷(引起原因:系统漏冷媒、压缩机坏、电脑板坏、过载)2 _: D, r1 G9 q/ X
1、系统漏冷媒(检查方法:先看低压表,有没有压力,没有压力,说明漏雪种)/ e$ {9 B* v+ l
解决方法:查漏补漏,检查没一个铜管连接处,看那个位置漏雪种
9 M) Q* H3 q/ k7 C% \, g; y8 F 2、压缩机坏(也会显示压缩机故障)(检查方法:用钳表钳着压缩机三条电线,得出工作电流,如果三条不一样,初步判断为压缩机坏;5HP压缩机电流为9A-10A电流左右为正常,反之为不正常)+ x1 _4 H: m9 \) R6 \' M
解决方法:更换压缩机
0 Z7 s% p& c, K 3、电脑板坏(电脑板显示温度不正常,或者与实际温度不相符)
, h) n5 `$ \1 \/ E% c 解决方法:更换电脑板
# [/ R0 J- y/ i) j& { 4、过载(使用冷水机的过程中温度达不到预定的效果,或者温度没有降下来,反而会升上去)
3 e( l# c1 j9 R9 [2 H 解决方法:说明选配冷水机功率不够大,可能要更换更大的冷水机才能定到所需的温度
5 v! B/ \/ m5 G3 [: D- d' o5 R 三、冷水机报低压故障
. o* F0 u8 {3 a$ {* r: O* @ 1、系统漏冷媒(检查方法先看低压表,有没有压力,如果没有压力或者压力较小,说明漏雪种): c/ Q. _8 d' k( n
解决方法:查漏补漏,检查每一个铜管连接处,看哪个位置漏雪种/ f! E0 n& g. q" k2 S
2、压力控制器坏: ^+ e5 `' \$ f5 h
解决方法:检查压力控制器能不能复位,如不能复位,则要更换压力控制器
! w- O- d/ J, I0 {. H; b 3、电脑板坏(其它的都没有问题,可能是电脑的程序出错引起报低压故障)
% J9 O1 M; |! B; m9 A 解决方法:更换电脑板,重新调好参数5 Y1 D I1 T* a0 o. y
4、过滤器堵(过滤器与毛细管一边较低,而另一边的温度不会变,则说明是过滤器堵)
; W B4 Q S* y 解决方法:更换过滤器
X; B5 [$ U/ [8 F 四、高压报警(开机看高压表,如果一直往上升,就会出现高压报警)
[+ \6 K c# F2 ?! p9 K( j 一般不是厂家的问题,可以从以下解决客户的问题
) r9 P: m9 @7 Z% q 1、水塔水有没有开启?冷却水路是否通畅?8 D" D4 w! M, g4 ` L, b
2、水塔的水质会不会很如果用了半年以上且没有检查水泡的,则需要清洗水炮, X+ \( X* z: Y4 ` X* i, p
4、如果是风冷式的,用旧了则要清洗冷凝器) g8 }1 I) J- z( }( S7 O
5、如果以上几点都不能解决问题,则可能是压力控制器和电脑板的问题了,则要更换压力控制器或者更换电脑板。2 A. W% J& E, E* Y. h+ D( e8 d
以上是远达能源对工业冷水机常出现问题的内容介绍,希望这次分享能帮助到大家。 |
|