一、漏水(首先确定漏水的位置)
& n* |( ?& t+ F' J 1、泵漏水(引起的原因:水泵处轴封连接不好或者是轴封已经损坏)
& P: U( b! V6 G3 \8 \ 解决方法:不换轴封,直接换泵
$ q5 ~' K1 F& i 2、水箱漏水(引起原因:水箱焊接位置出现沙眼或者用久). j; Q; F/ J6 G& B' d- X s! O
解决方法:拉回给厂家重新焊接漏水位置1 f q& L- N1 f7 A& s ^% Y6 o4 O
3、球阀、分流器(引起原因:球阀、分流器漏水)
% K$ _+ I3 ^+ T( n& ^$ U& D _ 解决方法:更换球阀、分流器
5 ~, e2 }. ?7 g8 D 4、筒的喇叭连接位置(引起原因:同的喇叭连接位置漏水)% \5 N) |* p7 p, [
解决方法:拆下来重新打喇叭口,重新安装
: L7 i0 l; }) I 5、浮球位置漏水(引起原因:浮球已经跌落、或者调的浮球位置不正确)
" S# ?. x+ q8 G6 C# j# H1 ? 解决方法:重新装好浮球和调试好浮球位置
' A9 I z& v1 c% i
# I+ f2 `1 H3 }* W0 b5 x
/ u, \8 J F0 K5 J- |" A0 I7 k0 H3 e. g! I0 e9 a1 L
二、不制冷(引起原因:系统漏冷媒、压缩机坏、电脑板坏、过载)
, |4 R& j! V/ F# S/ r 1、系统漏冷媒(检查方法:先看低压表,有没有压力,没有压力,说明漏雪种)
8 }& z5 N& j0 Q. k- M" Y N 解决方法:查漏补漏,检查没一个铜管连接处,看那个位置漏雪种
% C0 T9 h$ Z3 n% ]* Y0 H 2、压缩机坏(也会显示压缩机故障)(检查方法:用钳表钳着压缩机三条电线,得出工作电流,如果三条不一样,初步判断为压缩机坏;5HP压缩机电流为9A-10A电流左右为正常,反之为不正常)
6 ~0 g2 b$ f/ R' @' g6 z 解决方法:更换压缩机9 g2 h. Q6 o0 _2 r, E9 j$ n
3、电脑板坏(电脑板显示温度不正常,或者与实际温度不相符), J& ~& E% h3 J
解决方法:更换电脑板
3 c# ]/ U% ^* p; v 4、过载(使用冷水机的过程中温度达不到预定的效果,或者温度没有降下来,反而会升上去)3 X! K3 {' A% Q/ a$ U9 R5 g
解决方法:说明选配冷水机功率不够大,可能要更换更大的冷水机才能定到所需的温度
2 R/ Q; G: D5 n 三、冷水机报低压故障
5 _' Y# P( ]# c' o6 O 1、系统漏冷媒(检查方法先看低压表,有没有压力,如果没有压力或者压力较小,说明漏雪种)7 |8 v& V3 o3 b8 |
解决方法:查漏补漏,检查每一个铜管连接处,看哪个位置漏雪种
6 U% m6 r3 F; X5 U; x, u& g" ? 2、压力控制器坏
1 O* Q4 j/ a2 Z2 ?9 T 解决方法:检查压力控制器能不能复位,如不能复位,则要更换压力控制器' F y2 U& ~! w2 h/ W4 x
3、电脑板坏(其它的都没有问题,可能是电脑的程序出错引起报低压故障)6 t4 K" H9 H! D& `/ V' T9 w
解决方法:更换电脑板,重新调好参数. G& d5 v( J- z, \5 s, I
4、过滤器堵(过滤器与毛细管一边较低,而另一边的温度不会变,则说明是过滤器堵)- Y, m$ U; b8 i" h+ \$ i
解决方法:更换过滤器4 |2 i- x! P h' |1 m
四、高压报警(开机看高压表,如果一直往上升,就会出现高压报警)! I" \$ c! l; m; S Q6 W5 B; z
一般不是厂家的问题,可以从以下解决客户的问题' f& P& n. t) `
1、水塔水有没有开启?冷却水路是否通畅?- [+ }8 D( {" `( C. v* m
2、水塔的水质会不会很如果用了半年以上且没有检查水泡的,则需要清洗水炮& x; Q; d. J4 U( k: a2 v* X) n
4、如果是风冷式的,用旧了则要清洗冷凝器! Z7 p4 B5 B1 _7 k4 M8 g' }
5、如果以上几点都不能解决问题,则可能是压力控制器和电脑板的问题了,则要更换压力控制器或者更换电脑板。
9 k4 Z4 \" R: Z# a! z! \! g以上是远达能源对工业冷水机常出现问题的内容介绍,希望这次分享能帮助到大家。 |
|