一、漏水(首先确定漏水的位置)9 T2 p7 ?: Y8 M% o/ d0 x3 u
1、泵漏水(引起的原因:水泵处轴封连接不好或者是轴封已经损坏)4 i; t, K) j. h5 S# C: |
解决方法:不换轴封,直接换泵
8 \( s0 `6 t1 d" ?( W9 \ 2、水箱漏水(引起原因:水箱焊接位置出现沙眼或者用久)5 Z7 F6 G7 D1 d+ A, l% E
解决方法:拉回给厂家重新焊接漏水位置
$ k. _ S* c* s, c 3、球阀、分流器(引起原因:球阀、分流器漏水)
5 |# e, S. Q9 s- K# u) z1 e 解决方法:更换球阀、分流器
, V! {: e+ L/ s7 O: N' g 4、筒的喇叭连接位置(引起原因:同的喇叭连接位置漏水). w' i$ m J5 [2 X
解决方法:拆下来重新打喇叭口,重新安装$ G& X% ?+ X# m, z% N2 p+ C
5、浮球位置漏水(引起原因:浮球已经跌落、或者调的浮球位置不正确)( [) n' Y# U$ p3 z" w; p) V2 T
解决方法:重新装好浮球和调试好浮球位置' G' {5 v8 Q) e6 u n4 X
9 T( B2 h2 }, ]: t; J
6 E( S* Y& H9 j$ e5 q+ l* p5 C* }" e
二、不制冷(引起原因:系统漏冷媒、压缩机坏、电脑板坏、过载)* n0 ~3 a+ Y2 a7 b
1、系统漏冷媒(检查方法:先看低压表,有没有压力,没有压力,说明漏雪种)
( \+ E. n% H" O 解决方法:查漏补漏,检查没一个铜管连接处,看那个位置漏雪种# w" e+ w8 {, F, T' c
2、压缩机坏(也会显示压缩机故障)(检查方法:用钳表钳着压缩机三条电线,得出工作电流,如果三条不一样,初步判断为压缩机坏;5HP压缩机电流为9A-10A电流左右为正常,反之为不正常)
; P1 x6 o6 f- I: d/ [9 X 解决方法:更换压缩机
5 j+ |1 @6 C% `1 L1 \/ L8 m 3、电脑板坏(电脑板显示温度不正常,或者与实际温度不相符)3 F) g8 G! }, ]5 A
解决方法:更换电脑板& ?& B: ~& T3 _# r- w7 e
4、过载(使用冷水机的过程中温度达不到预定的效果,或者温度没有降下来,反而会升上去)0 X* W3 @/ A$ g
解决方法:说明选配冷水机功率不够大,可能要更换更大的冷水机才能定到所需的温度- Y/ _6 s, z* k) j" @) X! R
三、冷水机报低压故障& F2 [0 k% F1 l" t
1、系统漏冷媒(检查方法先看低压表,有没有压力,如果没有压力或者压力较小,说明漏雪种)
) M @0 t) A. w$ x' d 解决方法:查漏补漏,检查每一个铜管连接处,看哪个位置漏雪种 f, ~" s. U' e& j" Y0 E$ b
2、压力控制器坏
: }( H* N( A9 r+ { 解决方法:检查压力控制器能不能复位,如不能复位,则要更换压力控制器
) U" C# z" [$ P# C% s 3、电脑板坏(其它的都没有问题,可能是电脑的程序出错引起报低压故障)
4 U* N, T5 ~! [8 I6 n 解决方法:更换电脑板,重新调好参数0 D& z7 g. ?( O% k
4、过滤器堵(过滤器与毛细管一边较低,而另一边的温度不会变,则说明是过滤器堵)
. X6 t- N/ }# h' |! V 解决方法:更换过滤器* g% v" ?; }$ i. X1 _
四、高压报警(开机看高压表,如果一直往上升,就会出现高压报警)
6 r) S+ k# V& E% Q, L 一般不是厂家的问题,可以从以下解决客户的问题
: T4 c. g2 J) K: E; a7 A% J3 y. X 1、水塔水有没有开启?冷却水路是否通畅?6 U% B D# Y1 i- A( L- \4 j' O
2、水塔的水质会不会很如果用了半年以上且没有检查水泡的,则需要清洗水炮
& r$ X5 \ S/ ~- M' i 4、如果是风冷式的,用旧了则要清洗冷凝器
4 t; N2 |, ]' G8 m% P 5、如果以上几点都不能解决问题,则可能是压力控制器和电脑板的问题了,则要更换压力控制器或者更换电脑板。
9 n# j8 r1 ]0 i. v以上是远达能源对工业冷水机常出现问题的内容介绍,希望这次分享能帮助到大家。 |
|