一、漏水(首先确定漏水的位置)
# p# E. L# c8 Q1 x0 Z9 D  1、泵漏水(引起的原因:水泵处轴封连接不好或者是轴封已经损坏)$ A- g" M  K( d- @
  解决方法:不换轴封,直接换泵+ T1 A% W7 N) I
  2、水箱漏水(引起原因:水箱焊接位置出现沙眼或者用久)3 e( Q: u; D, f1 L& g& l3 K* k/ n4 L, y- Y
  解决方法:拉回给厂家重新焊接漏水位置; }. h* R/ \) B
  3、球阀、分流器(引起原因:球阀、分流器漏水)1 ^8 e* Y' i& u; j" C8 R
  解决方法:更换球阀、分流器7 m) A4 {$ q& ?( L# ]3 @' E0 z
  4、筒的喇叭连接位置(引起原因:同的喇叭连接位置漏水)5 G9 X. ?3 I9 k/ A" K' }
  解决方法:拆下来重新打喇叭口,重新安装& d4 l. s+ U  a: b8 F" x- v
  5、浮球位置漏水(引起原因:浮球已经跌落、或者调的浮球位置不正确)  F( P; T7 |/ I" H$ Q
  解决方法:重新装好浮球和调试好浮球位置0 ~$ }& e/ p+ I! D5 U

9 d+ u7 L: k2 q6 _, c: i& g% f  {* x7 Z) x  l6 S- @
5 ?' K# ^6 h& F5 G8 n
  二、不制冷(引起原因:系统漏冷媒、压缩机坏、电脑板坏、过载)2 g7 X7 l( N3 f
  1、系统漏冷媒(检查方法:先看低压表,有没有压力,没有压力,说明漏雪种)
8 a: s. {4 C: W8 u5 Z  解决方法:查漏补漏,检查没一个铜管连接处,看那个位置漏雪种
$ A" V% F* g5 U9 x' O, Y8 R" Y  2、压缩机坏(也会显示压缩机故障)(检查方法:用钳表钳着压缩机三条电线,得出工作电流,如果三条不一样,初步判断为压缩机坏;5HP压缩机电流为9A-10A电流左右为正常,反之为不正常)* T1 j% `  ^8 m
  解决方法:更换压缩机8 i1 B9 v% K4 T+ R, u- N8 I: R  _
  3、电脑板坏(电脑板显示温度不正常,或者与实际温度不相符)
  X/ i; a  P4 x' j6 r  P  解决方法:更换电脑板/ C$ D& Y* n2 Y, V' A
  4、过载(使用冷水机的过程中温度达不到预定的效果,或者温度没有降下来,反而会升上去)0 \. x! ~% H& o
  解决方法:说明选配冷水机功率不够大,可能要更换更大的冷水机才能定到所需的温度
& c4 d' P: f# P) H* h# o9 q" X6 C7 P  三、冷水机报低压故障* ^- }3 W% Y  ]$ d2 L! Z* ^9 u
  1、系统漏冷媒(检查方法先看低压表,有没有压力,如果没有压力或者压力较小,说明漏雪种)! U% O/ [* `2 j4 z: F# V
  解决方法:查漏补漏,检查每一个铜管连接处,看哪个位置漏雪种, y4 d+ L* x, h4 v7 r! b2 [/ x
  2、压力控制器坏7 [5 J' V+ Y. m1 g1 `
  解决方法:检查压力控制器能不能复位,如不能复位,则要更换压力控制器
8 \! ]0 t1 v4 ~6 N! p  3、电脑板坏(其它的都没有问题,可能是电脑的程序出错引起报低压故障)' o! Y  G" V& P6 ]% q2 y/ m6 c
  解决方法:更换电脑板,重新调好参数' b# v2 Z- g* J) g- N( Z2 I9 [
  4、过滤器堵(过滤器与毛细管一边较低,而另一边的温度不会变,则说明是过滤器堵)* P. l$ Y3 v# h* b7 W- u9 p! r
  解决方法:更换过滤器' B! G- c0 [5 f# U1 D% A! u; w
 四、高压报警(开机看高压表,如果一直往上升,就会出现高压报警), m) Y& r( i6 k8 n; s' [0 M
  一般不是厂家的问题,可以从以下解决客户的问题5 E% Z$ q1 Y8 m2 y4 B  M, p
  1、水塔水有没有开启?冷却水路是否通畅?
  w) i! t! V3 e# W$ D( d9 K/ G8 B  2、水塔的水质会不会很如果用了半年以上且没有检查水泡的,则需要清洗水炮
) J9 {1 M$ z0 A; c  4、如果是风冷式的,用旧了则要清洗冷凝器& S$ B/ [( K0 m8 I6 L
  5、如果以上几点都不能解决问题,则可能是压力控制器和电脑板的问题了,则要更换压力控制器或者更换电脑板。
5 S2 F/ |5 K5 G以上是远达能源对工业冷水机常出现问题的内容介绍,希望这次分享能帮助到大家。