一、漏水(首先确定漏水的位置)6 m/ Z" X0 n1 K v# t, [8 i
1、泵漏水(引起的原因:水泵处轴封连接不好或者是轴封已经损坏)
. E5 @; U" N" i% [3 @3 D 解决方法:不换轴封,直接换泵
/ Y/ A) H. n4 \ 2、水箱漏水(引起原因:水箱焊接位置出现沙眼或者用久)
* ?4 p; [7 ?& n' S P2 F" ` 解决方法:拉回给厂家重新焊接漏水位置
# q8 Y- Y2 {; ?. N* d 3、球阀、分流器(引起原因:球阀、分流器漏水)2 n/ u! ^- ]* q f# C$ l
解决方法:更换球阀、分流器# x* X, M( q; v# p* w4 R
4、筒的喇叭连接位置(引起原因:同的喇叭连接位置漏水)2 m" x N# E( {7 R
解决方法:拆下来重新打喇叭口,重新安装# Y& w1 r& `/ c0 S
5、浮球位置漏水(引起原因:浮球已经跌落、或者调的浮球位置不正确)
% ?& T' R9 h- | 解决方法:重新装好浮球和调试好浮球位置
7 j) r8 G7 C) R3 q/ K1 ^2 z( s: Z4 J E) D; G; g
6 f+ u1 a) y2 @" b
0 h. n* j7 H+ z. U
二、不制冷(引起原因:系统漏冷媒、压缩机坏、电脑板坏、过载) r4 q9 H+ d8 K/ v, B
1、系统漏冷媒(检查方法:先看低压表,有没有压力,没有压力,说明漏雪种)% J* G6 B# ^+ d
解决方法:查漏补漏,检查没一个铜管连接处,看那个位置漏雪种
/ n! e" H8 J2 [- W3 B X* U 2、压缩机坏(也会显示压缩机故障)(检查方法:用钳表钳着压缩机三条电线,得出工作电流,如果三条不一样,初步判断为压缩机坏;5HP压缩机电流为9A-10A电流左右为正常,反之为不正常)$ I* R, o) t( I$ C- q
解决方法:更换压缩机
1 f% N" p7 [8 V% v! g# D 3、电脑板坏(电脑板显示温度不正常,或者与实际温度不相符)
' h' p b) D0 o3 i) ]. ^( c0 R' G- f& I 解决方法:更换电脑板 F! Z6 M2 s+ d
4、过载(使用冷水机的过程中温度达不到预定的效果,或者温度没有降下来,反而会升上去)
3 ` _1 q1 _3 L4 X: I4 o0 K% { 解决方法:说明选配冷水机功率不够大,可能要更换更大的冷水机才能定到所需的温度, Y2 ]( h9 N# X! x0 h
三、冷水机报低压故障: g! m$ F. h5 A& c0 j* ?/ X. [
1、系统漏冷媒(检查方法先看低压表,有没有压力,如果没有压力或者压力较小,说明漏雪种)
4 O3 g. E: n& {" F; W8 X! x$ q 解决方法:查漏补漏,检查每一个铜管连接处,看哪个位置漏雪种* }* N: c( o8 {
2、压力控制器坏: B5 S. c& j. X- m7 ?1 M/ I' h
解决方法:检查压力控制器能不能复位,如不能复位,则要更换压力控制器
: ^0 k& z) V+ [% L 3、电脑板坏(其它的都没有问题,可能是电脑的程序出错引起报低压故障)5 k* X1 g$ F8 {5 q( c/ z% Z
解决方法:更换电脑板,重新调好参数
" _9 a( j( E. `: r1 H: i" ~ 4、过滤器堵(过滤器与毛细管一边较低,而另一边的温度不会变,则说明是过滤器堵)
! X# r: L4 o6 g9 V 解决方法:更换过滤器' a2 a$ G0 ?% F) M; ]
四、高压报警(开机看高压表,如果一直往上升,就会出现高压报警)
+ S. n% j4 u" Q3 C7 ]4 g 一般不是厂家的问题,可以从以下解决客户的问题- @% l4 W+ O, D9 T3 Z1 t3 ]4 A
1、水塔水有没有开启?冷却水路是否通畅?( _0 |" X: S/ ~& r; m4 [
2、水塔的水质会不会很如果用了半年以上且没有检查水泡的,则需要清洗水炮
0 N6 u$ s) B3 H 4、如果是风冷式的,用旧了则要清洗冷凝器
: @2 N. `$ t- M% [4 ~8 e 5、如果以上几点都不能解决问题,则可能是压力控制器和电脑板的问题了,则要更换压力控制器或者更换电脑板。+ M6 H9 S" y; O5 F9 C8 K
以上是远达能源对工业冷水机常出现问题的内容介绍,希望这次分享能帮助到大家。 |
|