一、漏水(首先确定漏水的位置)7 Z( f5 ^) g3 }+ R+ H% M& x- Z
1、泵漏水(引起的原因:水泵处轴封连接不好或者是轴封已经损坏)
7 Q; J" {; ?, V' O# s 解决方法:不换轴封,直接换泵
' C% I6 m/ o! ?, i 2、水箱漏水(引起原因:水箱焊接位置出现沙眼或者用久)6 ?5 A! b; g6 e
解决方法:拉回给厂家重新焊接漏水位置( O- b( J$ u( J
3、球阀、分流器(引起原因:球阀、分流器漏水). @' X$ B- o5 r$ l8 q# @
解决方法:更换球阀、分流器$ `6 Y* \0 a0 J( b3 W* B- ?" h
4、筒的喇叭连接位置(引起原因:同的喇叭连接位置漏水)
, T5 y4 `9 y; K% V& [# H4 ?& [ 解决方法:拆下来重新打喇叭口,重新安装
9 L. \1 O Z+ V 5、浮球位置漏水(引起原因:浮球已经跌落、或者调的浮球位置不正确): V# ]5 B* e' e& u a0 _
解决方法:重新装好浮球和调试好浮球位置
- P& f- S3 _: d# F; G* @3 {. l3 K; B# ]3 ]
3 X8 q3 j1 N' W7 b0 y y6 `% g9 }4 C8 @' J* @7 ?
二、不制冷(引起原因:系统漏冷媒、压缩机坏、电脑板坏、过载)4 A# I& F" w l5 k4 V
1、系统漏冷媒(检查方法:先看低压表,有没有压力,没有压力,说明漏雪种)
* C2 |% r, G, T p" i: L% t3 W 解决方法:查漏补漏,检查没一个铜管连接处,看那个位置漏雪种
" Y7 {4 l1 ^( R# X 2、压缩机坏(也会显示压缩机故障)(检查方法:用钳表钳着压缩机三条电线,得出工作电流,如果三条不一样,初步判断为压缩机坏;5HP压缩机电流为9A-10A电流左右为正常,反之为不正常)
& Z: U! M2 B ^( ]5 p& @, O 解决方法:更换压缩机
$ D3 s$ W8 p9 h6 [. c 3、电脑板坏(电脑板显示温度不正常,或者与实际温度不相符)1 `4 p: Y+ @( W }! d' c
解决方法:更换电脑板
" C2 O& k9 C' O' d0 V$ I 4、过载(使用冷水机的过程中温度达不到预定的效果,或者温度没有降下来,反而会升上去)# I Y& f [7 P: ~% X5 o0 @
解决方法:说明选配冷水机功率不够大,可能要更换更大的冷水机才能定到所需的温度% A* n: G& Z' V" {' u, B& z# y2 \
三、冷水机报低压故障
! C: T7 \/ r3 S& h# R2 x 1、系统漏冷媒(检查方法先看低压表,有没有压力,如果没有压力或者压力较小,说明漏雪种)7 u2 U/ L& f& o$ O
解决方法:查漏补漏,检查每一个铜管连接处,看哪个位置漏雪种
% x/ v U' z' w$ ? 2、压力控制器坏
2 O% l8 q/ c) M- l5 }9 v 解决方法:检查压力控制器能不能复位,如不能复位,则要更换压力控制器
3 q0 f" k9 K _6 C' H 3、电脑板坏(其它的都没有问题,可能是电脑的程序出错引起报低压故障)0 [3 ?* ^! D8 J) q) |% ~9 H% H
解决方法:更换电脑板,重新调好参数
6 H- s# }5 S# o4 A/ N& h3 x 4、过滤器堵(过滤器与毛细管一边较低,而另一边的温度不会变,则说明是过滤器堵)' L# f+ h: E' O3 l
解决方法:更换过滤器
' V- }0 ^4 w6 U( {4 h k3 G! S4 W8 k 四、高压报警(开机看高压表,如果一直往上升,就会出现高压报警) S, j8 ?8 t6 R- W1 ?
一般不是厂家的问题,可以从以下解决客户的问题
& z" G3 M) C+ E% l) n7 l( F 1、水塔水有没有开启?冷却水路是否通畅?
( v1 D# p. \- s* V7 i. E 2、水塔的水质会不会很如果用了半年以上且没有检查水泡的,则需要清洗水炮
1 q3 [. J$ q+ D* O, G; _; @ 4、如果是风冷式的,用旧了则要清洗冷凝器
& v4 _8 r$ y. P$ c 5、如果以上几点都不能解决问题,则可能是压力控制器和电脑板的问题了,则要更换压力控制器或者更换电脑板。2 s' @, y. ^ |! P0 }6 {( Z" u
以上是远达能源对工业冷水机常出现问题的内容介绍,希望这次分享能帮助到大家。 |
|