一、漏水(首先确定漏水的位置)
4 q9 n& `2 |, `' m5 O7 { 1、泵漏水(引起的原因:水泵处轴封连接不好或者是轴封已经损坏)4 Y, I. z% }. l7 @3 A0 F8 I
解决方法:不换轴封,直接换泵
4 T& L- ~6 S' c0 Z) x- Q* v( W- ^ 2、水箱漏水(引起原因:水箱焊接位置出现沙眼或者用久) F. @) A' e! i. S
解决方法:拉回给厂家重新焊接漏水位置7 L! T6 t9 t' ^1 X$ U4 m
3、球阀、分流器(引起原因:球阀、分流器漏水)
0 G3 m5 t1 q v8 M0 q5 [ 解决方法:更换球阀、分流器
5 M* D7 o! W8 C$ A0 r 4、筒的喇叭连接位置(引起原因:同的喇叭连接位置漏水)+ u8 S6 B3 e$ }% U: x8 I: I" i
解决方法:拆下来重新打喇叭口,重新安装, a# S _' B# @+ n" ?1 N& v
5、浮球位置漏水(引起原因:浮球已经跌落、或者调的浮球位置不正确)% D# d* n8 B$ c/ X4 B
解决方法:重新装好浮球和调试好浮球位置+ z. \) r4 }0 M4 i. h
8 @( n# J; c3 k% V5 C: `, v! h
! e9 T# Q4 z; F" R3 I% b3 h) v; }
/ F. j2 o: Z9 s( q, C 二、不制冷(引起原因:系统漏冷媒、压缩机坏、电脑板坏、过载)
( Z5 R5 `( L% P0 }" V2 _3 y- s 1、系统漏冷媒(检查方法:先看低压表,有没有压力,没有压力,说明漏雪种); I- C- Y) O; y1 ]; V0 o
解决方法:查漏补漏,检查没一个铜管连接处,看那个位置漏雪种
# W/ B: ?2 @% v6 ` 2、压缩机坏(也会显示压缩机故障)(检查方法:用钳表钳着压缩机三条电线,得出工作电流,如果三条不一样,初步判断为压缩机坏;5HP压缩机电流为9A-10A电流左右为正常,反之为不正常)' c* ^3 X, f: l5 [4 ^
解决方法:更换压缩机
0 o' Q# \& d$ U. P! [ 3、电脑板坏(电脑板显示温度不正常,或者与实际温度不相符)
?+ q' o4 A! c# V$ w; } 解决方法:更换电脑板
" k5 m3 \! w3 R' l 4、过载(使用冷水机的过程中温度达不到预定的效果,或者温度没有降下来,反而会升上去)
: j/ ] u' F8 N3 f& X) m 解决方法:说明选配冷水机功率不够大,可能要更换更大的冷水机才能定到所需的温度
$ `( N/ X/ R# X4 a; I% n [3 W 三、冷水机报低压故障
2 R0 R& S- b9 n6 i- K 1、系统漏冷媒(检查方法先看低压表,有没有压力,如果没有压力或者压力较小,说明漏雪种)
- z5 H8 u$ g4 g2 q8 p 解决方法:查漏补漏,检查每一个铜管连接处,看哪个位置漏雪种
( O+ X! C, I; C! ^' I1 r, I H 2、压力控制器坏
9 {4 l" v K4 C% N% j5 P 解决方法:检查压力控制器能不能复位,如不能复位,则要更换压力控制器
0 }, ~: _1 l% d8 D; r2 \ 3、电脑板坏(其它的都没有问题,可能是电脑的程序出错引起报低压故障)
. u4 v; |; Y0 F5 O# v* { 解决方法:更换电脑板,重新调好参数' U/ I# R% r% ^ m" |! V
4、过滤器堵(过滤器与毛细管一边较低,而另一边的温度不会变,则说明是过滤器堵)
. t/ c2 I% G1 x, u0 i, H$ B 解决方法:更换过滤器
* C" A* T& D) B& ?" ? 四、高压报警(开机看高压表,如果一直往上升,就会出现高压报警)
" E" f: O. M' P 一般不是厂家的问题,可以从以下解决客户的问题
; }/ D( W' R7 t. q) l. T1 i 1、水塔水有没有开启?冷却水路是否通畅?
2 n& l. }% b o5 I+ O& \! u: | 2、水塔的水质会不会很如果用了半年以上且没有检查水泡的,则需要清洗水炮$ A- v8 a5 A2 _
4、如果是风冷式的,用旧了则要清洗冷凝器
+ h) i: x/ M G' h k% C+ Y } 5、如果以上几点都不能解决问题,则可能是压力控制器和电脑板的问题了,则要更换压力控制器或者更换电脑板。0 \1 ^6 V5 Z$ ~4 F4 X
以上是远达能源对工业冷水机常出现问题的内容介绍,希望这次分享能帮助到大家。 |
|