中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 24633|回复: 0

[供应] 商用厨房排烟不好怎么解决?

[复制链接]
发表于 2021-9-9 14:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
厨房排烟不好怎么办?
1 x6 m# h" j( i4 _* L) c* j7 C( z2 t( \$ R* v6 t
1、厨房排烟管道的水平段不宜太长,一般水平最远距离不应超过15m并且要有2%以上的坡度,水平末端设活接头,以方便清理油垢。排风速度按规范不得低于 10m/s,以防风速过低使油附着于烟道上,接烟罩的支管应设风量调节阀。
( Z0 v7 c- \8 `8 m0 D( S/ T6 V2 _) r. j; o
2、主排烟管道通风面积不够,气体流速过大是原因之一。根据工程经验,排烟主管道内风速不能超过15m/s。否则在运行一个时期以后(如一年以后)很容易造成排烟系统不通畅。在油烟净化器的运行实践中,大部分案例都是因排烟管道通风面积不足引起的不通畅,管道内气体的流速都在15m/s以上。+ Z: J6 s# A+ P# w) Y& y

- M3 u, E: T; k; S! a+ f3、有可能排烟管道由于要穿过建筑梁而使管道通风截面积变小,截面上阻力增加,造成气流不通畅。) Z- Q) a$ O* p. J4 d

# r/ v5 F" l7 n4、排烟管道在穿过建筑梁或躲避其它设备管道时,排烟管道中的一段会低于整体排烟管道平面。在使用一段时间后,由于油水混合物会积聚在较低的那段排烟管道中,直接影响排烟通畅。( A. b$ a" Q5 p# E7 z

$ M' U0 Z& w" ^! a; C% w' n5 Q5 D/ ]6 |4 Q
5、不同楼层的厨房油烟通过同一主管道排出,离出口近的楼层厨房排烟效果较好,而较低楼层的厨房排烟不通畅。这种情况下,加大主排烟管大小以及主风机风量,是较好办法。同时,本店排烟风机风压不能过低于其他店,否则也是排不出去的。
0 }; y3 R" _6 ~' c$ Q0 o
* g1 w# o  @9 p6、风管大小,按10米每秒的风速计算,风管的长*宽=风量/36000.也就是风管截面积大小。具体可咨询粤有厨业工程部免费协助。, K* H1 |- P/ i
! _. g" k% j! n- q& {0 h
厨房排烟风量计算方法! p6 G2 ^' i, V# s- n

2 p3 k6 z1 x( ^4 B# }( G7 p0 W建议:为了保证净化效果,在实际设计时排烟风量要求严格按照排风罩的吸入风速计算,罩口的吸风速度通常不低于0.5m/s。
! U1 a: ?/ }3 O+ |) m9 b% k% Q* L
+ ^7 N+ R& b  |+ F最小排风量通常用下式计算: L=1000PH& r8 S& }2 ?  V9 R

# V& J. T/ V$ ^0 F, Q/ d5 ?. rL — 排风罩排风量,m3/h;
' D$ t$ z' l. p: Y7 C3 s  E, E7 ^9 {5 i
P — 罩口的周边长(靠墙的边不计),m;, s8 a5 _- C. h
' h; {* [4 P! u6 ]& d, }$ o
H — 罩口至灶面的距离,m。  m9 j  e7 W1 V) E; @) f) R$ O7 b: }
3 y) \. J) W( `% n+ j3 t
用上述公式计算出排风量后再按罩口面积核算罩口吸风速度,保证罩口吸风速度不低于0.5m/s。