厨房排烟不好怎么办?# E+ A/ m) F, x& Y) K
/ T8 T$ V# r5 v- I! {* x0 R1、厨房排烟管道的水平段不宜太长,一般水平最远距离不应超过15m并且要有2%以上的坡度,水平末端设活接头,以方便清理油垢。排风速度按规范不得低于 10m/s,以防风速过低使油附着于烟道上,接烟罩的支管应设风量调节阀。
% ` K; n! j+ ?" H% ?( J2 ~, p) ?6 m) ~! G7 f$ y3 \
2、主排烟管道通风面积不够,气体流速过大是原因之一。根据工程经验,排烟主管道内风速不能超过15m/s。否则在运行一个时期以后(如一年以后)很容易造成排烟系统不通畅。在油烟净化器的运行实践中,大部分案例都是因排烟管道通风面积不足引起的不通畅,管道内气体的流速都在15m/s以上。
. q" T, l3 a$ _7 X: {" q: V. Q$ ~$ D' B( T5 J8 \# j( s
3、有可能排烟管道由于要穿过建筑梁而使管道通风截面积变小,截面上阻力增加,造成气流不通畅。3 a. j3 G& z0 H0 a8 X
# g$ ?/ U. I; P. o3 }, \8 B4、排烟管道在穿过建筑梁或躲避其它设备管道时,排烟管道中的一段会低于整体排烟管道平面。在使用一段时间后,由于油水混合物会积聚在较低的那段排烟管道中,直接影响排烟通畅。
" E) b" J0 E/ u4 M; Y" B7 R5 m, s# r: N7 i6 M- j& {
8 B; f1 C O3 y3 y6 c1 G
5、不同楼层的厨房油烟通过同一主管道排出,离出口近的楼层厨房排烟效果较好,而较低楼层的厨房排烟不通畅。这种情况下,加大主排烟管大小以及主风机风量,是较好办法。同时,本店排烟风机风压不能过低于其他店,否则也是排不出去的。2 U: n' L9 m% d1 w7 a. I
; E3 ^5 `1 a/ }6 E3 P$ V
6、风管大小,按10米每秒的风速计算,风管的长*宽=风量/36000.也就是风管截面积大小。具体可咨询粤有厨业工程部免费协助。/ i, f4 E2 A; A9 ]* R* w6 }
4 ^* j4 P4 A( Y厨房排烟风量计算方法0 O4 C8 G- p( c9 H
T: N$ p$ Z6 J% c& ?; Y
建议:为了保证净化效果,在实际设计时排烟风量要求严格按照排风罩的吸入风速计算,罩口的吸风速度通常不低于0.5m/s。
9 G8 j' g' k' }' I* v* W2 T3 w/ l* P1 _; J4 Q# i8 L% `
最小排风量通常用下式计算: L=1000PH" B1 S% ]4 o9 E' `+ N5 o) k
9 v' \& w' k% X& d2 ML — 排风罩排风量,m3/h;7 u* E5 `# O" F3 J, r% @9 o/ b+ g
2 s3 J! u+ K/ I4 m+ x" H* E1 F# K
P — 罩口的周边长(靠墙的边不计),m;
. ?- d% n: @5 s4 Q& o
- l1 n5 O6 l6 w/ h1 j8 l2 MH — 罩口至灶面的距离,m。% C+ q* {5 z% Y
H: N Z6 r4 D( T2 A2 Z用上述公式计算出排风量后再按罩口面积核算罩口吸风速度,保证罩口吸风速度不低于0.5m/s。 |
|