厨房排烟不好怎么办?1 `$ S- p/ a" w6 c4 {

% j0 p' c& M* E* N& {. s/ Y. }$ j1、厨房排烟管道的水平段不宜太长,一般水平最远距离不应超过15m并且要有2%以上的坡度,水平末端设活接头,以方便清理油垢。排风速度按规范不得低于 10m/s,以防风速过低使油附着于烟道上,接烟罩的支管应设风量调节阀。0 {# f$ k: W$ M0 q9 l3 }
. s0 n% h6 M5 c% H
2、主排烟管道通风面积不够,气体流速过大是原因之一。根据工程经验,排烟主管道内风速不能超过15m/s。否则在运行一个时期以后(如一年以后)很容易造成排烟系统不通畅。在油烟净化器的运行实践中,大部分案例都是因排烟管道通风面积不足引起的不通畅,管道内气体的流速都在15m/s以上。, z' d# ^/ T$ K- O

$ h* K/ m4 s; y2 O7 P8 T# r3、有可能排烟管道由于要穿过建筑梁而使管道通风截面积变小,截面上阻力增加,造成气流不通畅。$ L% I" w/ A% c( o& p9 F. e' n. u

2 f( v9 h+ h3 ~9 c# m1 C4、排烟管道在穿过建筑梁或躲避其它设备管道时,排烟管道中的一段会低于整体排烟管道平面。在使用一段时间后,由于油水混合物会积聚在较低的那段排烟管道中,直接影响排烟通畅。
/ \0 S, D. k5 c  E# M% @* O4 M0 O7 R$ @7 y1 l! [, y
# W8 [' W5 N3 v  H
5、不同楼层的厨房油烟通过同一主管道排出,离出口近的楼层厨房排烟效果较好,而较低楼层的厨房排烟不通畅。这种情况下,加大主排烟管大小以及主风机风量,是较好办法。同时,本店排烟风机风压不能过低于其他店,否则也是排不出去的。
6 l5 E" g. n8 g. k! o1 Z3 S0 T! ~7 I- ~9 Q- C0 m8 f) e
6、风管大小,按10米每秒的风速计算,风管的长*宽=风量/36000.也就是风管截面积大小。具体可咨询粤有厨业工程部免费协助。( I* }" N; A" S1 M! f3 d& x9 z& j6 K

: U( a2 j2 O- [; V4 W  u2 _& [2 d厨房排烟风量计算方法
6 m! x, D6 L( C- i# @4 `8 K- n9 G/ @  p0 F5 d. {8 \
建议:为了保证净化效果,在实际设计时排烟风量要求严格按照排风罩的吸入风速计算,罩口的吸风速度通常不低于0.5m/s。
, [- m# T, c/ p: Y5 J! f! ~4 V( V* K
最小排风量通常用下式计算: L=1000PH3 R% P' _5 D9 R

. }4 |& k+ v9 }* W+ V0 P: TL — 排风罩排风量,m3/h;
5 a+ m$ \, c) M, D0 m1 Q  q
4 F3 `) S) `+ W+ ^* ?P — 罩口的周边长(靠墙的边不计),m;6 ^, s  _- ]5 q. Y4 k8 q

6 |! E% a& W( L% Q. F. nH — 罩口至灶面的距离,m。' G6 \! G& e5 {+ Q
% h6 U4 L2 S* |  y- i7 o& A7 ~
用上述公式计算出排风量后再按罩口面积核算罩口吸风速度,保证罩口吸风速度不低于0.5m/s。