|
厨房排烟不好怎么办?. P5 Z3 ^8 d) `8 J! y1 j$ I
5 B- B1 b7 W, M% c7 ^+ L, \1、厨房排烟管道的水平段不宜太长,一般水平最远距离不应超过15m并且要有2%以上的坡度,水平末端设活接头,以方便清理油垢。排风速度按规范不得低于 10m/s,以防风速过低使油附着于烟道上,接烟罩的支管应设风量调节阀。) F3 p& t0 O% ~& r" G) B! E8 X
: j, n% l$ Y i, P% w3 y3 x2、主排烟管道通风面积不够,气体流速过大是原因之一。根据工程经验,排烟主管道内风速不能超过15m/s。否则在运行一个时期以后(如一年以后)很容易造成排烟系统不通畅。在油烟净化器的运行实践中,大部分案例都是因排烟管道通风面积不足引起的不通畅,管道内气体的流速都在15m/s以上。$ p# V7 w4 M; G( ~4 c# a
d! Y- n$ \. t5 n% T
3、有可能排烟管道由于要穿过建筑梁而使管道通风截面积变小,截面上阻力增加,造成气流不通畅。( p l- n( z8 Z2 Y7 e2 r
( e/ [: z2 ` ^$ e* {, Y9 |6 D4、排烟管道在穿过建筑梁或躲避其它设备管道时,排烟管道中的一段会低于整体排烟管道平面。在使用一段时间后,由于油水混合物会积聚在较低的那段排烟管道中,直接影响排烟通畅。; {0 m) U9 \: ?" q9 n7 F) [, d
; K8 u5 w0 a V# ?
! J8 E# c, H Z- U. k5、不同楼层的厨房油烟通过同一主管道排出,离出口近的楼层厨房排烟效果较好,而较低楼层的厨房排烟不通畅。这种情况下,加大主排烟管大小以及主风机风量,是较好办法。同时,本店排烟风机风压不能过低于其他店,否则也是排不出去的。% Z$ Z" n/ R2 K
5 H8 i# i- i y* L
6、风管大小,按10米每秒的风速计算,风管的长*宽=风量/36000.也就是风管截面积大小。具体可咨询粤有厨业工程部免费协助。# G3 x+ L8 _& w0 g/ N; _- j
: }' }- v3 L3 n/ k- w9 l
厨房排烟风量计算方法3 O4 u( u! U& P4 b2 u0 i
: o$ O. a3 l% v建议:为了保证净化效果,在实际设计时排烟风量要求严格按照排风罩的吸入风速计算,罩口的吸风速度通常不低于0.5m/s。
" t& @, W# q7 W8 p
7 M t1 }4 @! R' d2 ^4 Z最小排风量通常用下式计算: L=1000PH
+ y& A# v. j6 H& \$ O& Q* q6 I/ P% \- n6 M% s3 X
L — 排风罩排风量,m3/h;
+ d" q) s$ `9 G4 |( ~9 Z7 J8 M
0 \3 v( T' J2 s9 f. j0 rP — 罩口的周边长(靠墙的边不计),m;# g& \2 j- ?' v8 ~1 H
' p2 C9 Z4 |1 s8 S' D
H — 罩口至灶面的距离,m。1 c; l7 m# X6 `9 i; s5 B6 i
) ~% N* ^8 q3 \) [9 ]% n" M: r+ |用上述公式计算出排风量后再按罩口面积核算罩口吸风速度,保证罩口吸风速度不低于0.5m/s。 |
|