中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 26975|回复: 0

[供应] 商用厨房排烟不好怎么解决?

[复制链接]
发表于 2021-9-9 14:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
厨房排烟不好怎么办?# N' R, e4 x# ]) W
9 A4 i1 l7 f2 ?# s5 M) W
1、厨房排烟管道的水平段不宜太长,一般水平最远距离不应超过15m并且要有2%以上的坡度,水平末端设活接头,以方便清理油垢。排风速度按规范不得低于 10m/s,以防风速过低使油附着于烟道上,接烟罩的支管应设风量调节阀。
9 T' O% m9 I6 u; k/ H; z$ a# ]5 i! o, o. S
2、主排烟管道通风面积不够,气体流速过大是原因之一。根据工程经验,排烟主管道内风速不能超过15m/s。否则在运行一个时期以后(如一年以后)很容易造成排烟系统不通畅。在油烟净化器的运行实践中,大部分案例都是因排烟管道通风面积不足引起的不通畅,管道内气体的流速都在15m/s以上。7 r0 v2 x+ H; [1 e* ~" j( a3 r: a

3 z% Z3 B- O# n3、有可能排烟管道由于要穿过建筑梁而使管道通风截面积变小,截面上阻力增加,造成气流不通畅。( U% s, v8 f* B- J/ Z4 y
% V/ T9 M; R7 [- b" J
4、排烟管道在穿过建筑梁或躲避其它设备管道时,排烟管道中的一段会低于整体排烟管道平面。在使用一段时间后,由于油水混合物会积聚在较低的那段排烟管道中,直接影响排烟通畅。
' [' j9 U, x0 O3 k/ ]
# z$ h6 d  n/ y! O. Z9 g% q/ V7 J; |: p
5、不同楼层的厨房油烟通过同一主管道排出,离出口近的楼层厨房排烟效果较好,而较低楼层的厨房排烟不通畅。这种情况下,加大主排烟管大小以及主风机风量,是较好办法。同时,本店排烟风机风压不能过低于其他店,否则也是排不出去的。) r5 p$ j( W: o# m

. V+ q' N+ ?& T% c( }6、风管大小,按10米每秒的风速计算,风管的长*宽=风量/36000.也就是风管截面积大小。具体可咨询粤有厨业工程部免费协助。. Z( A  I' X8 p9 V

; Z' @9 S  F' m0 J4 |厨房排烟风量计算方法# [5 H0 `0 m/ i; C" h

" M' u; Z" ~$ E. d' I- w建议:为了保证净化效果,在实际设计时排烟风量要求严格按照排风罩的吸入风速计算,罩口的吸风速度通常不低于0.5m/s。) a# q% k  o; ]; c

4 C( c( [0 p$ f' R最小排风量通常用下式计算: L=1000PH+ R; f3 l. f, i0 A% G( ]

# w' X2 [" K9 J4 _$ S5 @/ ML — 排风罩排风量,m3/h;
6 b: _$ g+ U8 g* ^
+ J. p" X% }8 m  YP — 罩口的周边长(靠墙的边不计),m;* m$ m$ x4 `2 \' l- P+ X

$ e' `: d& f2 i% ?" \H — 罩口至灶面的距离,m。
" A$ M; o& t' `) ~) r- B# g: m. ~9 V
用上述公式计算出排风量后再按罩口面积核算罩口吸风速度,保证罩口吸风速度不低于0.5m/s。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2026-7-4 11:37 , Processed in 0.060497 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表