中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 23997|回复: 0

[供应] 商用厨房排烟不好怎么解决?

[复制链接]
发表于 2021-9-9 14:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
厨房排烟不好怎么办?
5 K/ g. g1 V& D* m( S/ i# U& B; l# a, Q( V
1、厨房排烟管道的水平段不宜太长,一般水平最远距离不应超过15m并且要有2%以上的坡度,水平末端设活接头,以方便清理油垢。排风速度按规范不得低于 10m/s,以防风速过低使油附着于烟道上,接烟罩的支管应设风量调节阀。5 p$ }' K* H) b5 B( e2 ]
+ c' U/ I, K! v7 O
2、主排烟管道通风面积不够,气体流速过大是原因之一。根据工程经验,排烟主管道内风速不能超过15m/s。否则在运行一个时期以后(如一年以后)很容易造成排烟系统不通畅。在油烟净化器的运行实践中,大部分案例都是因排烟管道通风面积不足引起的不通畅,管道内气体的流速都在15m/s以上。
  L, o3 D9 I/ |% i2 @' q5 r8 e9 P- i) C4 u
3、有可能排烟管道由于要穿过建筑梁而使管道通风截面积变小,截面上阻力增加,造成气流不通畅。
1 b( I$ Y9 h* u
2 [4 W3 R: ]2 b1 j/ e* Q  ~; I2 _4、排烟管道在穿过建筑梁或躲避其它设备管道时,排烟管道中的一段会低于整体排烟管道平面。在使用一段时间后,由于油水混合物会积聚在较低的那段排烟管道中,直接影响排烟通畅。
- U- T5 R& [# M% N# F7 x+ |1 F* k$ |

# I7 V" E+ c  ^! Z( v$ v4 H5、不同楼层的厨房油烟通过同一主管道排出,离出口近的楼层厨房排烟效果较好,而较低楼层的厨房排烟不通畅。这种情况下,加大主排烟管大小以及主风机风量,是较好办法。同时,本店排烟风机风压不能过低于其他店,否则也是排不出去的。) W3 a4 ^! e! E  c) k6 _

  w0 y/ K# Q7 H# |" T' }+ g2 @% `6、风管大小,按10米每秒的风速计算,风管的长*宽=风量/36000.也就是风管截面积大小。具体可咨询粤有厨业工程部免费协助。, k; n( G% w. L6 G# f: u

" Z7 `, s9 z6 |& o! J厨房排烟风量计算方法
. H# I( w0 W& p9 t8 V. l' ~3 y( ?# B& a! n
建议:为了保证净化效果,在实际设计时排烟风量要求严格按照排风罩的吸入风速计算,罩口的吸风速度通常不低于0.5m/s。
! k# f/ B2 w2 O$ V/ I
& V) Q7 w* W0 D4 c+ c, [最小排风量通常用下式计算: L=1000PH9 I' Z3 e2 R8 P+ c, \% |

; J( x. l! e  z$ t5 D- ^L — 排风罩排风量,m3/h;
( t! H$ Q6 _* g( @, k. Y
; \) B+ @' ?  Q/ D0 YP — 罩口的周边长(靠墙的边不计),m;
! x9 ~9 R! v5 l) o
/ S5 ?& m& ^- f6 \. P/ `3 S; p6 _; j# WH — 罩口至灶面的距离,m。
: l. ]7 c# o( `2 n
$ x6 j) L9 F  r% U0 u: ^用上述公式计算出排风量后再按罩口面积核算罩口吸风速度,保证罩口吸风速度不低于0.5m/s。