发表于 2021-9-9 14:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
厨房排烟不好怎么办?
0 b2 b& N' N  ]" ]3 v9 ~3 t
- X) Z: C: C) v0 N, U" t' Y1、厨房排烟管道的水平段不宜太长,一般水平最远距离不应超过15m并且要有2%以上的坡度,水平末端设活接头,以方便清理油垢。排风速度按规范不得低于 10m/s,以防风速过低使油附着于烟道上,接烟罩的支管应设风量调节阀。( n3 E9 y8 O4 O3 C0 |+ z7 ^

0 U5 }8 v+ `9 ^2、主排烟管道通风面积不够,气体流速过大是原因之一。根据工程经验,排烟主管道内风速不能超过15m/s。否则在运行一个时期以后(如一年以后)很容易造成排烟系统不通畅。在油烟净化器的运行实践中,大部分案例都是因排烟管道通风面积不足引起的不通畅,管道内气体的流速都在15m/s以上。
1 r; [: _# ]( F/ h% \8 ^1 }$ U: f' Y8 G
3、有可能排烟管道由于要穿过建筑梁而使管道通风截面积变小,截面上阻力增加,造成气流不通畅。
! O% Y9 p' O1 B/ Y# B5 y, f' j; I1 X5 q
4、排烟管道在穿过建筑梁或躲避其它设备管道时,排烟管道中的一段会低于整体排烟管道平面。在使用一段时间后,由于油水混合物会积聚在较低的那段排烟管道中,直接影响排烟通畅。- Z5 Z( [, S2 `2 T3 i! |1 I, C
& {$ P  q- F8 x1 v* y

/ j' o, G$ A7 A! h- ~9 c5、不同楼层的厨房油烟通过同一主管道排出,离出口近的楼层厨房排烟效果较好,而较低楼层的厨房排烟不通畅。这种情况下,加大主排烟管大小以及主风机风量,是较好办法。同时,本店排烟风机风压不能过低于其他店,否则也是排不出去的。
* U1 h  c+ X: s. d: A
6 I) G; I- u$ ^& ]$ \- s  s6、风管大小,按10米每秒的风速计算,风管的长*宽=风量/36000.也就是风管截面积大小。具体可咨询粤有厨业工程部免费协助。0 p0 O/ ?# Y, A, B

5 c# n+ Q- c0 l9 y' R厨房排烟风量计算方法" U  m1 W" h/ j# t; U" j4 p' U
: g0 G7 ]% M; {5 M. P9 @# q
建议:为了保证净化效果,在实际设计时排烟风量要求严格按照排风罩的吸入风速计算,罩口的吸风速度通常不低于0.5m/s。
3 X7 m8 x  K& p5 u: U$ ~: L. D1 B0 E, ^" ]( R. B8 M
最小排风量通常用下式计算: L=1000PH
, M7 }. r4 B- w8 a6 C0 }+ r' O3 b0 S6 c! Q. g
L — 排风罩排风量,m3/h;0 }2 ?+ ?7 ?0 W; G1 [! N3 j, e

' Q6 ^8 Z- q5 f9 TP — 罩口的周边长(靠墙的边不计),m;9 t' ~7 A7 O  Y

: K/ z$ X% Z; g" J3 K( T9 [1 f6 yH — 罩口至灶面的距离,m。
3 k* J9 g) i9 }. t9 H/ L0 j& e# L. t; w! M8 j# I0 i
用上述公式计算出排风量后再按罩口面积核算罩口吸风速度,保证罩口吸风速度不低于0.5m/s。