厨房排烟不好怎么办?
: e; X; A. B5 x% ?3 @& A" n4 y! B; m, M6 R) ]
1、厨房排烟管道的水平段不宜太长,一般水平最远距离不应超过15m并且要有2%以上的坡度,水平末端设活接头,以方便清理油垢。排风速度按规范不得低于 10m/s,以防风速过低使油附着于烟道上,接烟罩的支管应设风量调节阀。
. b, U8 ?( u- U% w
: H$ Z5 p9 W) H6 L$ W1 a2、主排烟管道通风面积不够,气体流速过大是原因之一。根据工程经验,排烟主管道内风速不能超过15m/s。否则在运行一个时期以后(如一年以后)很容易造成排烟系统不通畅。在油烟净化器的运行实践中,大部分案例都是因排烟管道通风面积不足引起的不通畅,管道内气体的流速都在15m/s以上。
! Z$ R! [- G7 b, A+ u: A
+ c4 P* b% g: w9 d3、有可能排烟管道由于要穿过建筑梁而使管道通风截面积变小,截面上阻力增加,造成气流不通畅。6 Z' W/ v+ l' e% t" a; X4 A; r
g5 A* b! W+ u1 W4、排烟管道在穿过建筑梁或躲避其它设备管道时,排烟管道中的一段会低于整体排烟管道平面。在使用一段时间后,由于油水混合物会积聚在较低的那段排烟管道中,直接影响排烟通畅。
3 F1 y8 `# _5 ^* E8 \; ~+ \9 [2 a
! _' [: v/ i4 Q7 A# S1 f* h/ o9 Q
5、不同楼层的厨房油烟通过同一主管道排出,离出口近的楼层厨房排烟效果较好,而较低楼层的厨房排烟不通畅。这种情况下,加大主排烟管大小以及主风机风量,是较好办法。同时,本店排烟风机风压不能过低于其他店,否则也是排不出去的。- E8 {5 ?5 `! T* M( I: p& n. f7 v
" S5 E" G2 o X) w% w X& `6、风管大小,按10米每秒的风速计算,风管的长*宽=风量/36000.也就是风管截面积大小。具体可咨询粤有厨业工程部免费协助。8 C, P B1 g2 i, q% m& N! V9 H
! }; @% V# Z$ Z/ X- L厨房排烟风量计算方法6 Y4 D9 s7 z3 u9 A" {( F* N- r; w
2 n2 n& z! I4 y建议:为了保证净化效果,在实际设计时排烟风量要求严格按照排风罩的吸入风速计算,罩口的吸风速度通常不低于0.5m/s。/ Q" @, O% v3 P8 g" l' `( k8 E$ ~
- t& X+ @- B8 A r, `
最小排风量通常用下式计算: L=1000PH' m7 I/ J6 k, s& Z0 i; {
3 b( H8 ?0 O. {0 Y
L — 排风罩排风量,m3/h;
# T0 ^- l: \3 P/ n1 h: ^
- O0 D5 X8 R7 M: z) t' [5 M6 x! bP — 罩口的周边长(靠墙的边不计),m;3 d5 g4 ^7 l# h0 X" c
6 }2 h/ Y3 r) P+ ^' ~
H — 罩口至灶面的距离,m。
9 p; R; ~- ^/ e0 E9 d7 d3 Z; g6 Q z
6 T+ @) V: A& q8 F! s用上述公式计算出排风量后再按罩口面积核算罩口吸风速度,保证罩口吸风速度不低于0.5m/s。 |
|