|
|
厨房排烟不好怎么办?
- `) W' W' z# h. d" g* z5 d6 _: o5 d0 Y t
1、厨房排烟管道的水平段不宜太长,一般水平最远距离不应超过15m并且要有2%以上的坡度,水平末端设活接头,以方便清理油垢。排风速度按规范不得低于 10m/s,以防风速过低使油附着于烟道上,接烟罩的支管应设风量调节阀。
M$ J' n+ P. i& E4 s4 O% ~
" m/ \9 K+ {4 |0 a& f& Q2、主排烟管道通风面积不够,气体流速过大是原因之一。根据工程经验,排烟主管道内风速不能超过15m/s。否则在运行一个时期以后(如一年以后)很容易造成排烟系统不通畅。在油烟净化器的运行实践中,大部分案例都是因排烟管道通风面积不足引起的不通畅,管道内气体的流速都在15m/s以上。
. p) c+ C% u4 A( F7 { `/ U" A n
3、有可能排烟管道由于要穿过建筑梁而使管道通风截面积变小,截面上阻力增加,造成气流不通畅。% z- x% c; R' u' J
( }1 l4 k: Y! y7 T6 N0 B
4、排烟管道在穿过建筑梁或躲避其它设备管道时,排烟管道中的一段会低于整体排烟管道平面。在使用一段时间后,由于油水混合物会积聚在较低的那段排烟管道中,直接影响排烟通畅。, i1 h# n2 d9 p" n+ L2 \5 x
i4 U! J1 O0 }. ?0 B8 T$ v; c* ]
/ i6 F# a6 \) X& K" t1 B T; K
5、不同楼层的厨房油烟通过同一主管道排出,离出口近的楼层厨房排烟效果较好,而较低楼层的厨房排烟不通畅。这种情况下,加大主排烟管大小以及主风机风量,是较好办法。同时,本店排烟风机风压不能过低于其他店,否则也是排不出去的。
( Z7 e: C, Q+ U( M4 k/ ~" t$ l5 b7 ^& l# |" {
6、风管大小,按10米每秒的风速计算,风管的长*宽=风量/36000.也就是风管截面积大小。具体可咨询粤有厨业工程部免费协助。. j8 D$ `9 E- @/ X% l3 X& j6 }
- |1 n" v V* \' K% R: q# \* W5 F厨房排烟风量计算方法
8 V2 q9 M6 Y: \& }" J* `% w% |9 a4 r* A, C0 ~3 S
建议:为了保证净化效果,在实际设计时排烟风量要求严格按照排风罩的吸入风速计算,罩口的吸风速度通常不低于0.5m/s。1 ]- c- I2 H% D
" v. _1 J0 O* V. |: D# j+ R
最小排风量通常用下式计算: L=1000PH, C f( h% @2 p; v9 Z4 V2 B! |
/ D* t2 c W7 v$ H
L — 排风罩排风量,m3/h;( z: D" _1 u/ i. R6 I4 v" ]# n8 t# T
+ O3 N5 Q( t2 e% MP — 罩口的周边长(靠墙的边不计),m;
% d3 g! s) y. p
6 J* R1 {/ h" i( \/ ~H — 罩口至灶面的距离,m。
2 I' L' z" g4 {5 Z; |4 ~# @
. Z& O _. |1 G \用上述公式计算出排风量后再按罩口面积核算罩口吸风速度,保证罩口吸风速度不低于0.5m/s。 |
|