中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 21126|回复: 0

[供应] 商用厨房排烟不好怎么解决?

[复制链接]
发表于 2021-9-9 14:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
厨房排烟不好怎么办?
0 D# v8 C" k! z
6 ]) T9 r& t2 n8 b% W+ Q# L1、厨房排烟管道的水平段不宜太长,一般水平最远距离不应超过15m并且要有2%以上的坡度,水平末端设活接头,以方便清理油垢。排风速度按规范不得低于 10m/s,以防风速过低使油附着于烟道上,接烟罩的支管应设风量调节阀。+ p# F) J; t& F! X; i

/ x) E+ H8 B' g% y& L2、主排烟管道通风面积不够,气体流速过大是原因之一。根据工程经验,排烟主管道内风速不能超过15m/s。否则在运行一个时期以后(如一年以后)很容易造成排烟系统不通畅。在油烟净化器的运行实践中,大部分案例都是因排烟管道通风面积不足引起的不通畅,管道内气体的流速都在15m/s以上。3 @" E8 o1 ]& |# I3 l
- q. h3 d3 `9 v9 S' Q4 ?
3、有可能排烟管道由于要穿过建筑梁而使管道通风截面积变小,截面上阻力增加,造成气流不通畅。
; y) R9 t4 f$ `" s* a
# L8 j7 @% h7 {/ x+ f4、排烟管道在穿过建筑梁或躲避其它设备管道时,排烟管道中的一段会低于整体排烟管道平面。在使用一段时间后,由于油水混合物会积聚在较低的那段排烟管道中,直接影响排烟通畅。
1 u0 r: L1 @. k- u# h8 T8 d* B) v, N7 p
, A) C# L8 K' B% ~
5、不同楼层的厨房油烟通过同一主管道排出,离出口近的楼层厨房排烟效果较好,而较低楼层的厨房排烟不通畅。这种情况下,加大主排烟管大小以及主风机风量,是较好办法。同时,本店排烟风机风压不能过低于其他店,否则也是排不出去的。3 H" u! L1 y1 ~' R. R5 Z/ T# F& j2 P
/ W9 k1 e$ V/ H7 ~3 ?; h
6、风管大小,按10米每秒的风速计算,风管的长*宽=风量/36000.也就是风管截面积大小。具体可咨询粤有厨业工程部免费协助。. r& O2 Y6 r0 T4 ~

* o$ I% h) b) ^6 |厨房排烟风量计算方法6 ]0 m& g  ^' R1 |$ B7 x# M
$ g" D" z; ~. w) O8 q
建议:为了保证净化效果,在实际设计时排烟风量要求严格按照排风罩的吸入风速计算,罩口的吸风速度通常不低于0.5m/s。
( W4 x* E- q& k$ S7 X8 C
; O5 T! d( p/ b最小排风量通常用下式计算: L=1000PH
6 ]: Z; Q$ q' a# ^' b( O0 f/ w# o% k4 K2 O) b& f0 ^) H
L — 排风罩排风量,m3/h;
  \4 f6 A9 G! ?( U/ z! B8 j& ^+ K$ @0 u, d* B9 Q
P — 罩口的周边长(靠墙的边不计),m;
3 V1 r# L7 N) X7 d
; Q) s4 r- Y5 j7 AH — 罩口至灶面的距离,m。
9 E8 s9 _+ f4 k* l" O- D! ~1 s. L8 Q5 V
用上述公式计算出排风量后再按罩口面积核算罩口吸风速度,保证罩口吸风速度不低于0.5m/s。