厨房排烟不好怎么办?
( ?; V( F6 h: E6 l. Q( y* w/ D( E& Z2 z  M. T0 G5 j
1、厨房排烟管道的水平段不宜太长,一般水平最远距离不应超过15m并且要有2%以上的坡度,水平末端设活接头,以方便清理油垢。排风速度按规范不得低于 10m/s,以防风速过低使油附着于烟道上,接烟罩的支管应设风量调节阀。% C- p6 o  O: K8 j# O; d% q

  S  N& ^( W) h7 }* |" X  i+ \* @2、主排烟管道通风面积不够,气体流速过大是原因之一。根据工程经验,排烟主管道内风速不能超过15m/s。否则在运行一个时期以后(如一年以后)很容易造成排烟系统不通畅。在油烟净化器的运行实践中,大部分案例都是因排烟管道通风面积不足引起的不通畅,管道内气体的流速都在15m/s以上。
( A% M# K( z) N" H& S# X* l- _, X+ M$ ^( l0 R
3、有可能排烟管道由于要穿过建筑梁而使管道通风截面积变小,截面上阻力增加,造成气流不通畅。2 H5 @3 x' ?: j* Q
5 Z7 R8 G5 s, K) {! E
4、排烟管道在穿过建筑梁或躲避其它设备管道时,排烟管道中的一段会低于整体排烟管道平面。在使用一段时间后,由于油水混合物会积聚在较低的那段排烟管道中,直接影响排烟通畅。* s/ L  e  l# G! U* z9 j
( G: U  D$ d* R# A0 w% |8 b- R

6 d% t- S) A! o5、不同楼层的厨房油烟通过同一主管道排出,离出口近的楼层厨房排烟效果较好,而较低楼层的厨房排烟不通畅。这种情况下,加大主排烟管大小以及主风机风量,是较好办法。同时,本店排烟风机风压不能过低于其他店,否则也是排不出去的。
3 K+ x& z% v/ i3 r1 p8 M+ |
$ c$ k$ I1 w3 y1 ~9 X6 g6、风管大小,按10米每秒的风速计算,风管的长*宽=风量/36000.也就是风管截面积大小。具体可咨询粤有厨业工程部免费协助。
1 d: v3 o5 k, g4 e3 _9 o! f6 v' _3 y; @) Y  f
厨房排烟风量计算方法
2 [( x1 u' h0 d8 z4 d- I6 I) }! m! E3 G, t1 q
建议:为了保证净化效果,在实际设计时排烟风量要求严格按照排风罩的吸入风速计算,罩口的吸风速度通常不低于0.5m/s。  h$ ^6 B. H/ i% j
) b) c$ f0 G! D( s+ {! Q
最小排风量通常用下式计算: L=1000PH) f/ B# G( X! x5 c; t/ c
: K1 N* Y1 Y7 h3 b8 e+ N% ~
L — 排风罩排风量,m3/h;
( Z3 {! j, b' ]4 R6 e" G/ ?
" n) Y' J2 P0 q1 \0 `) U# D' kP — 罩口的周边长(靠墙的边不计),m;
/ r, a9 W8 c0 v  h. U" r* s/ y1 [8 u, @/ F
H — 罩口至灶面的距离,m。
6 T+ _, }9 b1 Z  I7 Q- J/ X% k6 r" t6 G
用上述公式计算出排风量后再按罩口面积核算罩口吸风速度,保证罩口吸风速度不低于0.5m/s。