钢铁企业的生产过程大致可以分为铁前和铁后两个阶段,铁前阶段包括采矿、选矿、烧结、球团、焦炉等几个部分,铁后阶段包括炼铁、炼钢、铸钢、轧钢、线材等部分,这里涉及到的是烧结。烧结过程简单来说,就是把品位满足要求,但粒度却不满足的精矿与其他辅助原料混合后在烧结机上点火燃烧,重新造块,以满足高炉的要求。
8 E2 q/ v8 ^0 ^8 j
" t! O  |# ^& ?% }0 t! _$ i点火器就是使混合料在烧结机上燃烧的关键设备,控制好点火器的温度、负压等,混合料才能成为合格的烧结成品矿。为了实现点火器的自动控制,点火器控制装置的上位机采用触摸屏进行数据采集、控制运算及控制输出。
/ _9 e# O1 d, N- k$ k
+ R: v$ r% {1 A/ R在监控屏幕上,操作人员可以监视到以下模拟量过程参数:点火器温度、压力;点火煤气、空气温度、流量、压力,煤气流量、空气流量调节阀开度、煤气热值等;还可以监视煤气、空气压力低,煤气、空气关断阀工作状态等开关量状态。
1 \4 q' Y9 \  M7 M. Z
  Z- }# C$ U4 \" K( P) B在监控屏幕上,操作人员可以进行各个控制环节的手自动切换,在自动状态,由下位机对点火器温度、点火器负压进行自动控制,并在煤气或空气低压时自动切断煤气和空气;在手动状态,操作人员可以对煤气流量、空气流量调节阀、煤气、空气低压关断阀、点火器下风箱阀门进行手动操作。; x: b5 W! _6 Y$ B
' C: D2 i- i) A* x
控制装置可以对所有报警参数进行汇总。显示报警时间、报警状态、报警类型、报警参数名称、报警值等。
& t: G. w3 C  n: @4 y  C- z. q' l/ ~- R, v9 w' b
由于历史趋势显示的参数较多,用一页历史趋势画面显示不完,通过按钮重新为历史趋势的各个笔赋参数,实现在一页历史趋势画面中通过变量组按钮显示8个以上参数的历史趋势。$ Z8 l" g. W  u) i