中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 29578|回复: 0

[供应] 四川5寸串口屏:点火器触摸屏显示报警时间

[复制链接]

安防传说人物

Rank: 8Rank: 8

积分
4992
发表于 2021-3-11 15:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢铁企业的生产过程大致可以分为铁前和铁后两个阶段,铁前阶段包括采矿、选矿、烧结、球团、焦炉等几个部分,铁后阶段包括炼铁、炼钢、铸钢、轧钢、线材等部分,这里涉及到的是烧结。烧结过程简单来说,就是把品位满足要求,但粒度却不满足的精矿与其他辅助原料混合后在烧结机上点火燃烧,重新造块,以满足高炉的要求。3 p- e3 A  I8 {" \- w

6 B+ O4 u& {- n& C* Z; V; O点火器就是使混合料在烧结机上燃烧的关键设备,控制好点火器的温度、负压等,混合料才能成为合格的烧结成品矿。为了实现点火器的自动控制,点火器控制装置的上位机采用触摸屏进行数据采集、控制运算及控制输出。& L) l, P' x5 N: t1 W# o+ A

1 A' K6 {  {/ L& e3 }在监控屏幕上,操作人员可以监视到以下模拟量过程参数:点火器温度、压力;点火煤气、空气温度、流量、压力,煤气流量、空气流量调节阀开度、煤气热值等;还可以监视煤气、空气压力低,煤气、空气关断阀工作状态等开关量状态。# a# [3 b" t4 Q

* c3 Q" k2 }7 e' H8 K- [( m在监控屏幕上,操作人员可以进行各个控制环节的手自动切换,在自动状态,由下位机对点火器温度、点火器负压进行自动控制,并在煤气或空气低压时自动切断煤气和空气;在手动状态,操作人员可以对煤气流量、空气流量调节阀、煤气、空气低压关断阀、点火器下风箱阀门进行手动操作。: l: q; d% `. R/ w- p
: w  c( }& |* z1 d3 X" W
控制装置可以对所有报警参数进行汇总。显示报警时间、报警状态、报警类型、报警参数名称、报警值等。+ k. y: t: f( y& }) F
2 o9 H; b1 B+ {
由于历史趋势显示的参数较多,用一页历史趋势画面显示不完,通过按钮重新为历史趋势的各个笔赋参数,实现在一页历史趋势画面中通过变量组按钮显示8个以上参数的历史趋势。2 |; X; F3 O: M8 F5 z4 N- v

* P0 K, z' {+ ]: a金玺智控:给您带来实际价值!
: }& R; {% R- ?) _  \1 [7 k5 }5 l8 b# D3 M
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2025-4-23 03:51 , Processed in 0.076402 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表