. `; ^5 `3 i) h9 |. v9 l9 n6 k1 ]
摆闸故障原因可能性很多,工地在使用摆闸时常见的故障原因共有7大故障,详细分析请跟着中捷智安一起来看看吧!( S, Y1 ]8 h7 O. n6 c; o
2 t- v# @/ b: l" v. Y( H工地使用摆闸时常见的故障原因) _" o- W; w& `8 p' H2 N
一、摆闸上电后摆臂来回转动或开闸后不限位
4 r% c- V* U% z; z3 @, k1 R; E3 F1、确定限位光电开关是否受强光照射,盖上机箱盖;如有需要打开机箱或机心盖,请用深颜色不透光物体遮住限位光电开关进行调试;2 p& X4 u" d; r! b
2、测试限位光电开关:a、检查零位、左开到位、右开到位的限位光电开关是否供电,检查线头有无松动或接触不良;b、进入调试菜单,转动制动轴带动挡光片依次隔断左开到位、零位和右开到位的限位光电开关的通光耦;9 [6 s* p! [* A ?
3、检查限位光电开关与主板的连线是否连接可靠;
. e. d! `: S! M8 D2 Y4、限位光电开关和连线都正常则主板损坏。
. m( i( O) Y4 y二、工地摆闸给有效开闸信号后闸机无动作
2 A/ t4 ^! ?. Y4 u, g+ p1、主板指示灯正常,当给有效开闸信号时,指示灯间断闪烁、方向指示板会变成绿色箭头。检测PX接线端的PC、PD的输出电压,检测保险管是否熔断;如正常,检测接线端的MA、MB两端是否有电压输出,如有输出,检测电机连线有无脱焊;电机是否损坏。' G# I0 k* O) g: h" _# u W5 x, g
2、主板指示灯均不亮,LED数码管无显示,检测PX接线端的PA、PB的电压输出;检测保险管是否熔断。如以上都正常,判断主板损坏。# m3 q# m. r9 g; Q
三、闸机开闸后不复位或一开到位后立即复位,当行人通行过后闸机不立即复位,延时一段时间后闸机才处于锁死状态或一开到位后立即复位,首先检测圆柱型光电开关及是否对通;有信号输出时主板上的指示灯会变亮,否则主板损坏;检查主板参数设置P08是否设置成带记忆;
. V4 `/ c4 {+ U四、摆闸断电后闸机不动作
@; k. b* K" h: r1、检测干电池的电压(不低于DC9V);
# \4 h6 P. S! s+ p# F/ h2、检查线路是否松动或脱焊,检测电源板的CON1端子的MA、MB两端子的电压输出(DC12V),否则摆闸掉电控制板损坏。1 `$ u: U$ A& E3 x# ^% B" _
五、摆闸断电后摆臂不限位及上电后摆臂反转
; b6 ]9 X& L" D8 r3 v. y% Q1、检测干电池的电压(不低于DC9V);
' C4 v- `( |3 r4 \' e2 o2、检查线路是否松动或脱焊,检测掉电控制板的CON1端子的MA、MB两端子的电压输出(DC12V),否则掉电控制板损坏;
. s; }! R2 ?* ]3、分别检测左、右开到位限位光电开关及主板;
: N0 V) m0 ]2 p" b( f4、机芯间隙过大,导致摆臂晃动使挡光片发生移动,摆闸上电后没先检测到限位信号导致电机反转。用深色不透明物体隔断一下限位光电开关上的光耦即可正常。
2 `4 h, f$ E y k9 v; X: x六、摆闸联机使用时一隔断圆柱型光电开关就开闸 _/ i( P; j# I
1、检查摆闸联机线是否没有一一对应相连接;
5 |( J/ E5 ^- @# G- ?2、检查主板的菜单功能设置,P04菜单设置功能选择(详细情况请参照菜单调试说明)。
8 ]5 A- f* m, F. j; b" P7 d: e七、摆闸联机时开闸两台闸机不同步* K1 o, x" Q) q6 @/ V% \
1、两台摆闸闸机时间设置不同,参见系统参数设置操作说明;- f+ W& n: m2 _8 ]8 {% `# a% @
2、检查联机线,线路是否松动或脱焊。7 p) f/ B E/ W# N9 P$ v
以上就是工地使用摆闸时常见的故障原因,中捷智安以人为本,以市场为导向,不断开发各种新产品,以满足市场和客户的需求,将智能化高科技产品不断融入现代生活及各领域中,从而达到管理先进,方便快捷,安全可靠。被广泛应用于企事业单位、商场、写字楼、工地人员管理、部队、智能小区、车站及旅游景点等应用领域。. U( b6 `5 V3 v# i$ H2 X9 r