/ p; @9 N2 C& _0 v- l- { d/ w: S0 C! i5 [
摆闸故障原因可能性很多,工地在使用摆闸时常见的故障原因共有7大故障,详细分析请跟着中捷智安一起来看看吧!' ]: Q- d. ]' M# q0 a2 P, u
% S0 \" r8 f! U" m
工地使用摆闸时常见的故障原因
4 r3 f3 F$ r5 `: t1 ^7 h一、摆闸上电后摆臂来回转动或开闸后不限位5 b1 Z2 f9 H2 N( S4 \# u
1、确定限位光电开关是否受强光照射,盖上机箱盖;如有需要打开机箱或机心盖,请用深颜色不透光物体遮住限位光电开关进行调试;
# y3 r2 e+ K, d' j+ G" D- v2、测试限位光电开关:a、检查零位、左开到位、右开到位的限位光电开关是否供电,检查线头有无松动或接触不良;b、进入调试菜单,转动制动轴带动挡光片依次隔断左开到位、零位和右开到位的限位光电开关的通光耦;- f/ {2 ^7 _0 O* U
3、检查限位光电开关与主板的连线是否连接可靠;* G" |3 ?. f; l% e" Y& _
4、限位光电开关和连线都正常则主板损坏。7 f1 y' s: w7 N/ W
二、工地摆闸给有效开闸信号后闸机无动作
# ?3 E! H# Y) R; \5 ~1、主板指示灯正常,当给有效开闸信号时,指示灯间断闪烁、方向指示板会变成绿色箭头。检测PX接线端的PC、PD的输出电压,检测保险管是否熔断;如正常,检测接线端的MA、MB两端是否有电压输出,如有输出,检测电机连线有无脱焊;电机是否损坏。7 g" Z/ F% x; y+ Q, h
2、主板指示灯均不亮,LED数码管无显示,检测PX接线端的PA、PB的电压输出;检测保险管是否熔断。如以上都正常,判断主板损坏。
1 n+ @& Z9 ~ M3 r& l. Z5 i三、闸机开闸后不复位或一开到位后立即复位,当行人通行过后闸机不立即复位,延时一段时间后闸机才处于锁死状态或一开到位后立即复位,首先检测圆柱型光电开关及是否对通;有信号输出时主板上的指示灯会变亮,否则主板损坏;检查主板参数设置P08是否设置成带记忆;
& I! h# q; C$ I; L* Z- p* a" W四、摆闸断电后闸机不动作
5 f4 U1 o0 I( m/ m t; k; W1、检测干电池的电压(不低于DC9V);
6 }5 W. p$ ?5 t- N2、检查线路是否松动或脱焊,检测电源板的CON1端子的MA、MB两端子的电压输出(DC12V),否则摆闸掉电控制板损坏。
v' R" U; t! Q% v, b4 P9 Z五、摆闸断电后摆臂不限位及上电后摆臂反转$ U+ n- R: e; Z6 k' [
1、检测干电池的电压(不低于DC9V);
: f( X) ^& ~) z q& Y0 j2、检查线路是否松动或脱焊,检测掉电控制板的CON1端子的MA、MB两端子的电压输出(DC12V),否则掉电控制板损坏;$ V4 a9 C+ d# o# b9 [. A
3、分别检测左、右开到位限位光电开关及主板;, r: f0 Y' l G) E4 c
4、机芯间隙过大,导致摆臂晃动使挡光片发生移动,摆闸上电后没先检测到限位信号导致电机反转。用深色不透明物体隔断一下限位光电开关上的光耦即可正常。
9 ^) k% y6 {7 S+ y2 z: w六、摆闸联机使用时一隔断圆柱型光电开关就开闸$ d- Z2 [- ~ j. w$ Q
1、检查摆闸联机线是否没有一一对应相连接;, f, d8 ?+ U5 Z5 I' ?
2、检查主板的菜单功能设置,P04菜单设置功能选择(详细情况请参照菜单调试说明)。
7 e+ m# p3 D: a% k( R8 X( ?% F七、摆闸联机时开闸两台闸机不同步/ F' c/ O( p4 S' O: Y) _( C
1、两台摆闸闸机时间设置不同,参见系统参数设置操作说明;
7 f+ {4 P/ G$ m# [5 Z; }2、检查联机线,线路是否松动或脱焊。
( E6 `- O) Y5 X7 O8 u以上就是工地使用摆闸时常见的故障原因,中捷智安以人为本,以市场为导向,不断开发各种新产品,以满足市场和客户的需求,将智能化高科技产品不断融入现代生活及各领域中,从而达到管理先进,方便快捷,安全可靠。被广泛应用于企事业单位、商场、写字楼、工地人员管理、部队、智能小区、车站及旅游景点等应用领域。
1 W( n% Y6 q+ O4 w2 c+ @! ? F- k: ~7 i, U$ Q