摆闸故障原因可能性很多,工地在使用摆闸时常见的故障原因共有7大故障,详细分析请跟着中捷智安一起来看看吧!1 v% p [; [% Q# y) `2 R, h% [
5 E/ N: i |$ Q$ T# J. g3 P工地使用摆闸时常见的故障原因
. T# v0 C9 q; U' D一、摆闸上电后摆臂来回转动或开闸后不限位
5 ]& n v. N# E, Y1、确定限位光电开关是否受强光照射,盖上机箱盖;如有需要打开机箱或机心盖,请用深颜色不透光物体遮住限位光电开关进行调试;8 @: n: f' V! K7 _8 R$ R! c J8 _7 C
2、测试限位光电开关:a、检查零位、左开到位、右开到位的限位光电开关是否供电,检查线头有无松动或接触不良;b、进入调试菜单,转动制动轴带动挡光片依次隔断左开到位、零位和右开到位的限位光电开关的通光耦;
2 {& [+ @9 T' N/ h/ A3 X9 A3、检查限位光电开关与主板的连线是否连接可靠; p+ u6 q# [1 E; f9 _
4、限位光电开关和连线都正常则主板损坏。! I! ]8 }0 c! @6 s7 U5 U8 q# O8 m
二、工地摆闸给有效开闸信号后闸机无动作
1 e I4 F8 {2 S0 W& z! ^" i0 z1、主板指示灯正常,当给有效开闸信号时,指示灯间断闪烁、方向指示板会变成绿色箭头。检测PX接线端的PC、PD的输出电压,检测保险管是否熔断;如正常,检测接线端的MA、MB两端是否有电压输出,如有输出,检测电机连线有无脱焊;电机是否损坏。9 G1 {# R3 {$ h
2、主板指示灯均不亮,LED数码管无显示,检测PX接线端的PA、PB的电压输出;检测保险管是否熔断。如以上都正常,判断主板损坏。6 z2 s: u/ E, f( e; |- U1 t" S" }
三、闸机开闸后不复位或一开到位后立即复位,当行人通行过后闸机不立即复位,延时一段时间后闸机才处于锁死状态或一开到位后立即复位,首先检测圆柱型光电开关及是否对通;有信号输出时主板上的指示灯会变亮,否则主板损坏;检查主板参数设置P08是否设置成带记忆;1 U. o4 p) c* f) E9 `
四、摆闸断电后闸机不动作
: ]2 _5 f- H/ d+ h3 S k1、检测干电池的电压(不低于DC9V);9 _' Q% a- T# h H
2、检查线路是否松动或脱焊,检测电源板的CON1端子的MA、MB两端子的电压输出(DC12V),否则摆闸掉电控制板损坏。
1 r" L6 A; f+ P& j! Z/ l/ C& A V五、摆闸断电后摆臂不限位及上电后摆臂反转
9 z5 A5 c" u( m W4 S8 e/ W1、检测干电池的电压(不低于DC9V);
* I- m X* z' d( Q2、检查线路是否松动或脱焊,检测掉电控制板的CON1端子的MA、MB两端子的电压输出(DC12V),否则掉电控制板损坏;
( T" ^% ^( C/ M. V3、分别检测左、右开到位限位光电开关及主板;8 P4 q& d. r( @2 H1 h! Z( C
4、机芯间隙过大,导致摆臂晃动使挡光片发生移动,摆闸上电后没先检测到限位信号导致电机反转。用深色不透明物体隔断一下限位光电开关上的光耦即可正常。
/ |! A; {8 k3 | E六、摆闸联机使用时一隔断圆柱型光电开关就开闸
! _# M% n' R/ [, @1、检查摆闸联机线是否没有一一对应相连接;
; _6 W r- N1 n A2、检查主板的菜单功能设置,P04菜单设置功能选择(详细情况请参照菜单调试说明)。
) x7 Z* i/ y; J7 @2 K8 \七、摆闸联机时开闸两台闸机不同步
: V. A$ R: M* x( g. L' m0 B6 z1 [ d1、两台摆闸闸机时间设置不同,参见系统参数设置操作说明;
7 r# N& o6 m: n' L2 M6 J6 ]! G0 h, t2、检查联机线,线路是否松动或脱焊。
1 g0 _, x$ }' W9 F& y# @! O以上就是工地使用摆闸时常见的故障原因,中捷智安以人为本,以市场为导向,不断开发各种新产品,以满足市场和客户的需求,将智能化高科技产品不断融入现代生活及各领域中,从而达到管理先进,方便快捷,安全可靠。被广泛应用于企事业单位、商场、写字楼、工地人员管理、部队、智能小区、车站及旅游景点等应用领域。7 F: W' _4 B% i3 ?/ n4 w