现在许多气体检测仪都是可以替换检测传感器的,然而这并不意味着一个检测仪可以随时更换传感器。无论何时,在替换传感器时除了必要传感器老化外,还必须对仪器进行校准。校准时需要使用相应的标准气体。 v! P7 g8 @2 O. ?
( F' i0 O q2 K* z; j8 m可燃气体报警器和有毒气体报警器标定方法一致,先用一个零气体(一般为洁净空气或不含被测气体的标气)和一个一定浓度的标准气体对仪器进行标定,获得标定曲线贮存于仪器之中。测定时,仪器将待测气体转换为电信号,经过计算,转换为实际浓度值。因而,随时对仪器进行校零,定期对仪器进行校准都是必不可少的事情,下面就给大家说一下标定有哪些操作流程。
- v$ p" @0 g5 @, `) H( {& h0 B
一、首先,我们要准备相应的标准气体,同时将标定罩对准待检测的探头,开启标样气。
8 |8 F/ p5 |( `3 e) R. D% _
- X) i! n4 i) w, D( ^3 i7 y二、其次,标定开始,等待标定气体进入气体检测仪,当到达一定数值之后,在中控的气体检测仪控制器就会发出报警声,这时候我们按下复位键,报警取消。报警取消之后,将标定的标定气罩取下,然后将装标准气体的容器的开关阀门关闭。
! ^) l! m8 W9 e5 k: R
- }% R# u0 }( v, j三、而后,我们记录下在中控上显示的气体浓度,我们在标定过程中要注意,使用标准气标定时候须清理气体检测仪探头,标样气须打开十秒钟以上。
3 e) r' P1 }, P& e
# X. Z% J: d- b& E- `1 Q对于安全行业的小伙伴来说,气体检测仪必须精准、可靠,容不得丝毫马虎。而正确、定期地标定维护检测仪则是必备方法,由此可见标定重要性