可燃气体报警器的种类和型号较多,但是基本电路原理是相同的,因此其使用和维护的方法也较相似。现将使用和维护的方法介绍如下: ! }5 o8 m! s4 c$ \& e% `$ F% V
(1)检测元件与补偿元件的使用寿命通常为3—5年。在使用条件合理和维护得当的条件下,可延长其使用寿命。$ [1 X& I# e% ^1 S I
' x" b: I) `% Z3 G, A! Y4 Z
(2)对于有试验按钮的报警器,每周应按动一次试验按钮,检查报警系统是否正常。每2个月应检查标定一次报警器的零点和量程。4 o1 Q; o! R& ?5 K* j
3 E" B2 ^' h, |' Q2 ](3)应经常检查检测器有无意外进水。检测器透气罩在仪表检测时,应取下清洗,防止堵塞。* v- q6 k3 P @8 _7 I @
8 j9 t* q H M. S(4)检测器为隔爆型防爆设备,不得在超出规定的范围使用。检测器不得在含硫的场合使用。检测器应尽量在可燃气体浓度低于爆炸下限的条件下使用,否则,有可能烧坏元件。
1 G* A& X- n! O2 X4 P5 r6 d: |# y3 Y$ {# o. |8 C
(5)热线型半导体式检测器不得在缺氧的条件下使用。不要用大量的可燃气直冲探头3 b( u; L8 h, T7 r0 ]/ m7 H
' k, p H( B* f/ j/ |0 R$ \" ]0 H
可燃气体报警是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。可燃气体探测器有催化型、红外光学型两种类型。催化型可燃气体探测器是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化。