1.安装的必要性- B" Q* i z, B' }: h
餐饮场所在营业过程中大多使用天然气、液化石油气,该类气体为可燃气体,具有易燃易爆的属性,而可燃气体燃烧不充分,还会产生一氧化碳等有毒气体;加之餐饮场所人群密集,更要做好安全用气。根据有关部门正在起草的《关于在各类燃气使用单位安装燃气泄漏安全保护装置的规定》,所有燃气生产经营单位和餐馆、建筑工地、医院、学校和单位食堂等公共服务用户必须安装可燃气体检测报警器。0 p" I4 s0 l* _, X( f
2.安装要求
c' T6 t! [' o" N6 i! {: n+ M5 I 根据餐饮场所的特殊应用环境,对安装可燃气体检测报警器有三大要求:
, o' W5 c5 D J9 T' S7 z (1)防爆要求。餐饮场所使用的燃气一般为液化气和天然气,燃气一旦发生泄漏,会导致燃气爆炸,造成人员伤亡和场所的财产损失,所以,在餐饮场所安装的报警器要使用防爆型燃气报警器。+ }/ c% k) }$ ~# J4 _$ n. G9 R5 o9 B
(2)防水要求。防爆型燃气报警器的隔爆外壳自身就带有一定的防水功能,但在一些专业厨房或室外场所,溅落的雨滴或水有可能导致传感器进水失效,影响其正常的检测功能,所以在这类场合,可为其加装一个防雨箱。
8 H' n( \1 z! m; d/ E0 X (3)防雷要求。根据国家标准要求,可燃气体报警控制器要通过四项电干扰试验,但在落雷区,雷击电压可达万伏,在落雷区的中型餐厅要注意防雷问题,采取防雷措施保护燃气报警器的正常运行。
+ G" i$ g! M/ m 3.正确的安装位置 G, k7 I& |( K. F ~7 I. ?
可燃气体报警器应安装在以气源为中心半径1.5米范围内,通风良好处。但根据使用气体的种类不同,安装位置也有所差别。液化石油气的密度大于空气,泄漏后会停留在低处,所以使用液化石油气的餐厅应将燃气报警器安装在距离地面0.5米的地方。天然气密度小于空气,泄漏后会停留在高处,所以使用天然气的餐厅应将燃气报警器安装在距离天花板0.5米处。
9 u$ a6 f" x4 `2 z5 k! p5 o 注意:燃气报警器安装禁区——墙角、橱柜等空气流通性差的地方和油烟大的地方。' n! y$ g! m+ Z7 u
4.安装注意事项2 Y$ S& h( x& d' ?/ Q9 B( P6 ~
(1) 避免摔落。燃气报警器核心部件是传感器,外表面附有铂、钯等稀有金属。在安装时要小心,避免摔坏探头;
y$ d8 F4 U ~+ R' r (2)勿随意拆卸。每一台燃气报警器在出厂前均做好了气体标定,如有故障,应在专业人员的指导下操作。1 W& _0 A% _5 i* a1 O# N9 V: {
(3)装在显眼处。燃气报警器检测到一定浓度的气体时,会发出声、光报警信号,所以应安装在工作人员看得见和容易听到的地方;
8 `" w, e! b- z- h2 G: s( x (4)保持通电正常。经常断电或电压不稳,容易损坏仪器;
( q6 `* z g0 s' W# C+ T (5)定期校准。为防止燃气报警器监测数据飘零,影响数据准确率,应对报警器进行定期的校准,校准周期一般为一年或半年,根据现场环境来定。; K$ W; _0 ]# |9 F- E5 Q7 a
# s0 ]5 j8 G1 w3 N
/ A4 f2 S j! h* y
|
|