中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 138632|回复: 0

[心得] 餐厅如何做一个燃气报警器安装方案-领航卫士

[复制链接]

安防精英

Rank: 4

积分
409
发表于 2020-3-26 16:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.安装的必要性
- s1 {* I- g/ v  餐饮场所在营业过程中大多使用天然气、液化石油气,该类气体为可燃气体,具有易燃易爆的属性,而可燃气体燃烧不充分,还会产生一氧化碳等有毒气体;加之餐饮场所人群密集,更要做好安全用气。根据有关部门正在起草的《关于在各类燃气使用单位安装燃气泄漏安全保护装置的规定》,所有燃气生产经营单位和餐馆、建筑工地、医院、学校和单位食堂等公共服务用户必须安装可燃气体检测报警器。( w( |  L6 C5 q' ^" ~
  2.安装要求2 M# W2 x5 b8 I
  根据餐饮场所的特殊应用环境,对安装可燃气体检测报警器有三大要求:
% ~, z7 x7 E, p) q& X  J) `  (1)防爆要求。餐饮场所使用的燃气一般为液化气和天然气,燃气一旦发生泄漏,会导致燃气爆炸,造成人员伤亡和场所的财产损失,所以,在餐饮场所安装的报警器要使用防爆型燃气报警器。! t; r, ~! _  r4 k) T( S
  (2)防水要求。防爆型燃气报警器的隔爆外壳自身就带有一定的防水功能,但在一些专业厨房或室外场所,溅落的雨滴或水有可能导致传感器进水失效,影响其正常的检测功能,所以在这类场合,可为其加装一个防雨箱。
  b" |8 X; I. V* k  (3)防雷要求。根据国家标准要求,可燃气体报警控制器要通过四项电干扰试验,但在落雷区,雷击电压可达万伏,在落雷区的中型餐厅要注意防雷问题,采取防雷措施保护燃气报警器的正常运行。
1 E& S2 i& A' I+ X7 A+ {. H9 U6 E! c( w  3.正确的安装位置  \* \+ t5 |. A6 f/ i1 J
  可燃气体报警器应安装在以气源为中心半径1.5米范围内,通风良好处。但根据使用气体的种类不同,安装位置也有所差别。液化石油气的密度大于空气,泄漏后会停留在低处,所以使用液化石油气的餐厅应将燃气报警器安装在距离地面0.5米的地方。天然气密度小于空气,泄漏后会停留在高处,所以使用天然气的餐厅应将燃气报警器安装在距离天花板0.5米处。
! Q  D& w2 B, r  注意:燃气报警器安装禁区——墙角、橱柜等空气流通性差的地方和油烟大的地方。) U- B. v( m) @) ]
  4.安装注意事项
& N1 v% H4 d; [, i3 e# d- _  (1) 避免摔落。燃气报警器核心部件是传感器,外表面附有铂、钯等稀有金属。在安装时要小心,避免摔坏探头;/ t* X$ T* G$ o/ W3 @8 e  [1 X" ^
  (2)勿随意拆卸。每一台燃气报警器在出厂前均做好了气体标定,如有故障,应在专业人员的指导下操作。3 s* o' Q" S% _' A1 j( \) p% Q
  (3)装在显眼处。燃气报警器检测到一定浓度的气体时,会发出声、光报警信号,所以应安装在工作人员看得见和容易听到的地方;
9 _" T8 u/ j% d- ?- \& O  E# U* }  (4)保持通电正常。经常断电或电压不稳,容易损坏仪器;# Q% |7 X& p3 z
  (5)定期校准。为防止燃气报警器监测数据飘零,影响数据准确率,应对报警器进行定期的校准,校准周期一般为一年或半年,根据现场环境来定。" t5 g/ a2 w1 O$ g% P- o* {8 h0 b
" _0 [# i0 O, D- r( ~% V

8 J" M$ Y9 y# B2 C7 D; {
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2025-5-1 07:04 , Processed in 0.164897 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表