  1.安装的必要性
5 w% n1 Z/ a8 {- z! o0 M. S  餐饮场所在营业过程中大多使用天然气、液化石油气,该类气体为可燃气体,具有易燃易爆的属性,而可燃气体燃烧不充分,还会产生一氧化碳等有毒气体;加之餐饮场所人群密集,更要做好安全用气。根据有关部门正在起草的《关于在各类燃气使用单位安装燃气泄漏安全保护装置的规定》,所有燃气生产经营单位和餐馆、建筑工地、医院、学校和单位食堂等公共服务用户必须安装可燃气体检测报警器。+ `, X3 X; H6 Z# [! }. p& `9 Q
  2.安装要求2 N; K' r6 t. b& J' B6 Y
  根据餐饮场所的特殊应用环境,对安装可燃气体检测报警器有三大要求:2 W4 O# E' o; \0 O' ?) V* |
  (1)防爆要求。餐饮场所使用的燃气一般为液化气和天然气,燃气一旦发生泄漏,会导致燃气爆炸,造成人员伤亡和场所的财产损失,所以,在餐饮场所安装的报警器要使用防爆型燃气报警器。# b: @8 N3 z- v" B% q3 n
  (2)防水要求。防爆型燃气报警器的隔爆外壳自身就带有一定的防水功能,但在一些专业厨房或室外场所,溅落的雨滴或水有可能导致传感器进水失效,影响其正常的检测功能,所以在这类场合,可为其加装一个防雨箱。5 h% H& M6 E4 [. K( Y6 r# u% I
  (3)防雷要求。根据国家标准要求,可燃气体报警控制器要通过四项电干扰试验,但在落雷区,雷击电压可达万伏,在落雷区的中型餐厅要注意防雷问题,采取防雷措施保护燃气报警器的正常运行。
. F: e5 x  {7 _) `) H- {  3.正确的安装位置
2 A, `1 C* }3 _& I& s1 U  可燃气体报警器应安装在以气源为中心半径1.5米范围内,通风良好处。但根据使用气体的种类不同,安装位置也有所差别。液化石油气的密度大于空气,泄漏后会停留在低处,所以使用液化石油气的餐厅应将燃气报警器安装在距离地面0.5米的地方。天然气密度小于空气,泄漏后会停留在高处,所以使用天然气的餐厅应将燃气报警器安装在距离天花板0.5米处。( A. K6 l1 R, G5 m6 Z
  注意:燃气报警器安装禁区——墙角、橱柜等空气流通性差的地方和油烟大的地方。' o2 O; T9 O* S: o- j& g! y( U
  4.安装注意事项
  I5 Q6 T( q: V' _2 A% F3 N9 S2 _( e  (1) 避免摔落。燃气报警器核心部件是传感器,外表面附有铂、钯等稀有金属。在安装时要小心,避免摔坏探头;* l1 X5 E2 D, d: z  x$ n7 t
  (2)勿随意拆卸。每一台燃气报警器在出厂前均做好了气体标定,如有故障,应在专业人员的指导下操作。
# g& T1 N  S  k" r6 Q6 Y  (3)装在显眼处。燃气报警器检测到一定浓度的气体时,会发出声、光报警信号,所以应安装在工作人员看得见和容易听到的地方;& X" z- h" |# l/ \2 }, ^7 V$ W! S% s
  (4)保持通电正常。经常断电或电压不稳,容易损坏仪器;9 i$ l* R+ Y6 a4 t  T* f- e
  (5)定期校准。为防止燃气报警器监测数据飘零,影响数据准确率,应对报警器进行定期的校准,校准周期一般为一年或半年,根据现场环境来定。+ l3 r& m+ T) ]2 \# K