1.安装的必要性
$ y3 [ V4 { z5 G I 餐饮场所在营业过程中大多使用天然气、液化石油气,该类气体为可燃气体,具有易燃易爆的属性,而可燃气体燃烧不充分,还会产生一氧化碳等有毒气体;加之餐饮场所人群密集,更要做好安全用气。根据有关部门正在起草的《关于在各类燃气使用单位安装燃气泄漏安全保护装置的规定》,所有燃气生产经营单位和餐馆、建筑工地、医院、学校和单位食堂等公共服务用户必须安装可燃气体检测报警器。
+ z" L* ~9 S1 v8 z6 Q 2.安装要求
* T; L% M! {2 n! i1 t 根据餐饮场所的特殊应用环境,对安装可燃气体检测报警器有三大要求:
: F& |! D( d: u/ Z/ a$ F (1)防爆要求。餐饮场所使用的燃气一般为液化气和天然气,燃气一旦发生泄漏,会导致燃气爆炸,造成人员伤亡和场所的财产损失,所以,在餐饮场所安装的报警器要使用防爆型燃气报警器。
& p5 D4 X6 K, X/ _4 | (2)防水要求。防爆型燃气报警器的隔爆外壳自身就带有一定的防水功能,但在一些专业厨房或室外场所,溅落的雨滴或水有可能导致传感器进水失效,影响其正常的检测功能,所以在这类场合,可为其加装一个防雨箱。% u6 o) Y. l% b- d! G; E
(3)防雷要求。根据国家标准要求,可燃气体报警控制器要通过四项电干扰试验,但在落雷区,雷击电压可达万伏,在落雷区的中型餐厅要注意防雷问题,采取防雷措施保护燃气报警器的正常运行。- s- S3 \) r2 f
3.正确的安装位置: S' t; @+ N$ ]; W
可燃气体报警器应安装在以气源为中心半径1.5米范围内,通风良好处。但根据使用气体的种类不同,安装位置也有所差别。液化石油气的密度大于空气,泄漏后会停留在低处,所以使用液化石油气的餐厅应将燃气报警器安装在距离地面0.5米的地方。天然气密度小于空气,泄漏后会停留在高处,所以使用天然气的餐厅应将燃气报警器安装在距离天花板0.5米处。- M( T- w T4 U. ?* j0 _2 k
注意:燃气报警器安装禁区——墙角、橱柜等空气流通性差的地方和油烟大的地方。% g* p7 F; c& S0 v* W
4.安装注意事项: F- e3 X3 @: c6 e
(1) 避免摔落。燃气报警器核心部件是传感器,外表面附有铂、钯等稀有金属。在安装时要小心,避免摔坏探头;
" q3 E% _$ X9 e0 e% v i, l (2)勿随意拆卸。每一台燃气报警器在出厂前均做好了气体标定,如有故障,应在专业人员的指导下操作。" H/ \& v; c* r% ~
(3)装在显眼处。燃气报警器检测到一定浓度的气体时,会发出声、光报警信号,所以应安装在工作人员看得见和容易听到的地方;
- G4 ^7 [3 ]6 H (4)保持通电正常。经常断电或电压不稳,容易损坏仪器;
}, W: r. H# x/ q (5)定期校准。为防止燃气报警器监测数据飘零,影响数据准确率,应对报警器进行定期的校准,校准周期一般为一年或半年,根据现场环境来定。1 l( G- o/ {/ ]4 e& t6 `# h& \9 j
, f4 H' W; d1 N( F% N
* ?" e" i- k8 y$ F
|
|