中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 145862|回复: 0

[心得] 餐厅如何做一个燃气报警器安装方案-领航卫士

[复制链接]

安防精英

Rank: 4

积分
409
发表于 2020-3-26 16:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.安装的必要性
* `% V2 A$ I7 b3 Y3 w; d! Q$ `  餐饮场所在营业过程中大多使用天然气、液化石油气,该类气体为可燃气体,具有易燃易爆的属性,而可燃气体燃烧不充分,还会产生一氧化碳等有毒气体;加之餐饮场所人群密集,更要做好安全用气。根据有关部门正在起草的《关于在各类燃气使用单位安装燃气泄漏安全保护装置的规定》,所有燃气生产经营单位和餐馆、建筑工地、医院、学校和单位食堂等公共服务用户必须安装可燃气体检测报警器。: e2 M3 W. e% U" A9 X8 V# b/ |
  2.安装要求! F1 z8 a- k# E/ P1 ~: j+ c
  根据餐饮场所的特殊应用环境,对安装可燃气体检测报警器有三大要求:
9 o( i$ y, h# k5 Q' ?4 B( L% ]/ C' N  (1)防爆要求。餐饮场所使用的燃气一般为液化气和天然气,燃气一旦发生泄漏,会导致燃气爆炸,造成人员伤亡和场所的财产损失,所以,在餐饮场所安装的报警器要使用防爆型燃气报警器。
; u  M4 G) E# x' _: |& {+ H  (2)防水要求。防爆型燃气报警器的隔爆外壳自身就带有一定的防水功能,但在一些专业厨房或室外场所,溅落的雨滴或水有可能导致传感器进水失效,影响其正常的检测功能,所以在这类场合,可为其加装一个防雨箱。3 c: W, ~0 U7 X3 @: O2 M
  (3)防雷要求。根据国家标准要求,可燃气体报警控制器要通过四项电干扰试验,但在落雷区,雷击电压可达万伏,在落雷区的中型餐厅要注意防雷问题,采取防雷措施保护燃气报警器的正常运行。5 W6 O2 C4 Y9 L  k6 A
  3.正确的安装位置6 h6 [) c( b& H" d, i
  可燃气体报警器应安装在以气源为中心半径1.5米范围内,通风良好处。但根据使用气体的种类不同,安装位置也有所差别。液化石油气的密度大于空气,泄漏后会停留在低处,所以使用液化石油气的餐厅应将燃气报警器安装在距离地面0.5米的地方。天然气密度小于空气,泄漏后会停留在高处,所以使用天然气的餐厅应将燃气报警器安装在距离天花板0.5米处。
' N* [; p, [2 l6 l& [  注意:燃气报警器安装禁区——墙角、橱柜等空气流通性差的地方和油烟大的地方。7 R9 i5 Y' u# F+ K% X
  4.安装注意事项+ y* u  T/ P" @: E1 ~9 R: U1 O
  (1) 避免摔落。燃气报警器核心部件是传感器,外表面附有铂、钯等稀有金属。在安装时要小心,避免摔坏探头;# f5 A6 B1 e$ c3 t7 k
  (2)勿随意拆卸。每一台燃气报警器在出厂前均做好了气体标定,如有故障,应在专业人员的指导下操作。
" o4 e. M% F( A6 p( D4 @  (3)装在显眼处。燃气报警器检测到一定浓度的气体时,会发出声、光报警信号,所以应安装在工作人员看得见和容易听到的地方;8 h0 j" _8 h* E
  (4)保持通电正常。经常断电或电压不稳,容易损坏仪器;' b" k  @7 m$ Z& [- N
  (5)定期校准。为防止燃气报警器监测数据飘零,影响数据准确率,应对报警器进行定期的校准,校准周期一般为一年或半年,根据现场环境来定。
4 J6 V0 H9 y2 ?% ~. K! e% u$ I% [4 _, e; l8 ]! }4 M& a8 ]( ^
4 Q9 m# r+ d( q& _" a/ y1 p
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2026-6-26 02:08 , Processed in 0.123499 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表