  1.安装的必要性( _* w, W0 p5 k/ l; P! }- u; i6 f
  餐饮场所在营业过程中大多使用天然气、液化石油气,该类气体为可燃气体,具有易燃易爆的属性,而可燃气体燃烧不充分,还会产生一氧化碳等有毒气体;加之餐饮场所人群密集,更要做好安全用气。根据有关部门正在起草的《关于在各类燃气使用单位安装燃气泄漏安全保护装置的规定》,所有燃气生产经营单位和餐馆、建筑工地、医院、学校和单位食堂等公共服务用户必须安装可燃气体检测报警器。
6 F$ q. r" x  G4 k1 u  M; Z  2.安装要求0 f9 ?  @9 M: P
  根据餐饮场所的特殊应用环境,对安装可燃气体检测报警器有三大要求:
9 y# a  x- V$ f- L. N. f$ Q/ l  (1)防爆要求。餐饮场所使用的燃气一般为液化气和天然气,燃气一旦发生泄漏,会导致燃气爆炸,造成人员伤亡和场所的财产损失,所以,在餐饮场所安装的报警器要使用防爆型燃气报警器。
5 D, ^2 n* {  Y2 b# D  (2)防水要求。防爆型燃气报警器的隔爆外壳自身就带有一定的防水功能,但在一些专业厨房或室外场所,溅落的雨滴或水有可能导致传感器进水失效,影响其正常的检测功能,所以在这类场合,可为其加装一个防雨箱。
* b1 ]1 A8 J" u6 C  (3)防雷要求。根据国家标准要求,可燃气体报警控制器要通过四项电干扰试验,但在落雷区,雷击电压可达万伏,在落雷区的中型餐厅要注意防雷问题,采取防雷措施保护燃气报警器的正常运行。
# \5 t& }1 L2 \+ E! N4 d0 Z  3.正确的安装位置# J+ j7 c% K$ r- h8 d; w
  可燃气体报警器应安装在以气源为中心半径1.5米范围内,通风良好处。但根据使用气体的种类不同,安装位置也有所差别。液化石油气的密度大于空气,泄漏后会停留在低处,所以使用液化石油气的餐厅应将燃气报警器安装在距离地面0.5米的地方。天然气密度小于空气,泄漏后会停留在高处,所以使用天然气的餐厅应将燃气报警器安装在距离天花板0.5米处。
: Z* K0 n4 {( i0 j4 q' _$ _  注意:燃气报警器安装禁区——墙角、橱柜等空气流通性差的地方和油烟大的地方。* D% L3 O3 G6 D
  4.安装注意事项5 _; u# n5 G7 D$ B
  (1) 避免摔落。燃气报警器核心部件是传感器,外表面附有铂、钯等稀有金属。在安装时要小心,避免摔坏探头;5 I3 u% x& ]% A  l1 K
  (2)勿随意拆卸。每一台燃气报警器在出厂前均做好了气体标定,如有故障,应在专业人员的指导下操作。
4 |" }& i; H% f1 B* `  (3)装在显眼处。燃气报警器检测到一定浓度的气体时,会发出声、光报警信号,所以应安装在工作人员看得见和容易听到的地方;- _9 O$ B  l( n
  (4)保持通电正常。经常断电或电压不稳,容易损坏仪器;2 h( c) a9 N/ |% j6 k- ]
  (5)定期校准。为防止燃气报警器监测数据飘零,影响数据准确率,应对报警器进行定期的校准,校准周期一般为一年或半年,根据现场环境来定。; G! e& I* Q% C0 z2 C# w, f