  监控智能化系统机房布线:机房应具有高可用性,高可靠性、高安全性、可扩容性和网络资源丰富等特点。以下将着重介绍机房布线。机房的布线系统直接影响到未来机房的功能,一般布线系统要求布防距离尽量短而整齐,排列有序,具体的方式有“田”字形和“井”字形两种。其中:“田”字形较适用于环形机房布局,“井”字形较适用于纵横式机房布局。它的位置可安排在地板下和吊顶两个地方,各有特点,下面分别加以论述:
5 r% _' y7 W; \) L! Q6 N0 @4 B

* |' v1 Z! w0 ?8 X  地板布线0 q# _! }- B* V
  这是一种最常见的布线方式,它充分利用了地板下的空间,但要注意地板下漏水、鼠害和散热,还应保证在每个机柜下方开凿相应的穿线孔(包括地板和线槽)。/ [- r: N5 N3 H) [# d' l

  g; @! S7 J) u4 d. C
9 w% m* y& U) Z7 `, W8 }
8 {4 x9 m: [4 U: p
  吊顶布线6 o/ u8 @0 ~& W! c6 ?% q" ^* v7 c( }
  该布线方式特别适合于经常需要布线的机房,目前也非常流行,此方式中吊顶内包含了各种布线电源、弱电布线,在每个机柜上方开凿相应的穿线孔(包括地板和线槽),当然也要注意漏水、鼠害和散热。% Y* T: E9 d3 h: C: s# j) j
# b; d$ T0 T% ]- h
: L/ y: t" c, |$ [9 I5 \" a

6 I# X) }) f. u7 a- F* \1 s  具体布线的内容" Y, r$ Z" a; S# b4 w, V. n! O
  电源布线、弱电布线和接地布线,其中电源布线和弱电布线均放在金属布线槽内,具体的金属布线槽尺寸可根据线量的多少并考虑一定的发展余地(一般为100×50或50×50)。电源线槽和弱电线槽之间的距离应保持至少5厘米以上,互相之间不能穿越,以防止相互之间的电磁干扰。下面将一一加以阐述:
8 m8 ^" A/ L  ~" @. r, p0 f  1、电源布线:在新机房装修进行电源布线时,应根据整个机房的布局和UPS的容量来安排,在规划中的每个机柜和设备附近,安排相应的电源插座,插座的容量应根据接入设备的功率来定,并留有一定的冗余,一般为10A或15A。电源的线径应根据电源插座的容量并留有一定的容量来选购。
+ _- ~1 h# `1 e$ J7 E  2、弱电布线:弱电布线中主要包括同轴细缆、五类网线和电话线等,布线时应注意在每个机柜、设备后面都有相应的线缆,并应考虑以后的发展需要,各种线缆应分门别类用尼龙编织带捆扎好。
. x7 L5 _2 @% E0 u- E" J- \  3、接地布线:由于新机房内都是高性能的计算机和网络通讯设备,故对接地有着严格的要求,接地也是消除公共阻抗,防止电容耦合干扰,保护设备和人员的安全,保证计算机系统稳定可靠运行的重要措施。在机房地板下应布置信号接地用的铜排,以供机房内各种接地需要,铜排再以专线方式接入该处的弱电信号接地系统。7 l2 Z  b" _7 f5 |/ o- @/ `9 T" `! j, E