【安防百科】监控机房布线的基本要求和注意事项

[复制链接]
发表于 2018-5-3 21:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  监控智能化系统机房布线:机房应具有高可用性,高可靠性、高安全性、可扩容性和网络资源丰富等特点。以下将着重介绍机房布线。机房的布线系统直接影响到未来机房的功能,一般布线系统要求布防距离尽量短而整齐,排列有序,具体的方式有“田”字形和“井”字形两种。其中:“田”字形较适用于环形机房布局,“井”字形较适用于纵横式机房布局。它的位置可安排在地板下和吊顶两个地方,各有特点,下面分别加以论述:3 ]9 E( `9 P3 D- l* ^: \% H

1 o  i# j% I' w5 I- O3 K/ Q  地板布线
! \- k" i; U; E" X2 [7 o: G  这是一种最常见的布线方式,它充分利用了地板下的空间,但要注意地板下漏水、鼠害和散热,还应保证在每个机柜下方开凿相应的穿线孔(包括地板和线槽)。2 `( [" Y# ?0 w  j( }! q5 r
' |; v1 S. `8 ^- R' E/ d8 o
7 W# t3 n6 N+ c5 a
8 s% k" k2 i- |3 F$ n9 M6 v- Q
  吊顶布线
+ ], V0 {6 D  a1 E. Q# g4 D9 y4 z: o2 K  该布线方式特别适合于经常需要布线的机房,目前也非常流行,此方式中吊顶内包含了各种布线电源、弱电布线,在每个机柜上方开凿相应的穿线孔(包括地板和线槽),当然也要注意漏水、鼠害和散热。
9 V# t! q6 I0 H6 Y; t6 @* _8 n2 L( a+ i7 ?8 Z. q

1 q) A6 U2 A0 ~( Y# r# T: C' T. u/ Z6 K, m; `! J; K# q( o* P; r0 s* i
  具体布线的内容
1 L2 b1 ?4 B1 [% w  电源布线、弱电布线和接地布线,其中电源布线和弱电布线均放在金属布线槽内,具体的金属布线槽尺寸可根据线量的多少并考虑一定的发展余地(一般为100×50或50×50)。电源线槽和弱电线槽之间的距离应保持至少5厘米以上,互相之间不能穿越,以防止相互之间的电磁干扰。下面将一一加以阐述:& ~$ g- T" W4 A# M
  1、电源布线:在新机房装修进行电源布线时,应根据整个机房的布局和UPS的容量来安排,在规划中的每个机柜和设备附近,安排相应的电源插座,插座的容量应根据接入设备的功率来定,并留有一定的冗余,一般为10A或15A。电源的线径应根据电源插座的容量并留有一定的容量来选购。; l. g( {( Y/ b( o/ ~4 B" I
  2、弱电布线:弱电布线中主要包括同轴细缆、五类网线和电话线等,布线时应注意在每个机柜、设备后面都有相应的线缆,并应考虑以后的发展需要,各种线缆应分门别类用尼龙编织带捆扎好。# e, y2 H. I9 o/ V& {2 s- f/ _
  3、接地布线:由于新机房内都是高性能的计算机和网络通讯设备,故对接地有着严格的要求,接地也是消除公共阻抗,防止电容耦合干扰,保护设备和人员的安全,保证计算机系统稳定可靠运行的重要措施。在机房地板下应布置信号接地用的铜排,以供机房内各种接地需要,铜排再以专线方式接入该处的弱电信号接地系统。& }, o0 O' }1 I5 U* {  [7 {. |