监控智能化系统机房布线:机房应具有高可用性,高可靠性、高安全性、可扩容性和网络资源丰富等特点。以下将着重介绍机房布线。机房的布线系统直接影响到未来机房的功能,一般布线系统要求布防距离尽量短而整齐,排列有序,具体的方式有“田”字形和“井”字形两种。其中:“田”字形较适用于环形机房布局,“井”字形较适用于纵横式机房布局。它的位置可安排在地板下和吊顶两个地方,各有特点,下面分别加以论述:
) H/ ]4 u+ H5 |6 `+ Z# e) Z. j* F: Z& N# {% X! Q
地板布线' Z) [1 \4 n; o; R# r& g$ q
这是一种最常见的布线方式,它充分利用了地板下的空间,但要注意地板下漏水、鼠害和散热,还应保证在每个机柜下方开凿相应的穿线孔(包括地板和线槽)。
# [0 S8 x1 ^1 O5 d2 V8 D
7 b9 D6 p2 c! b* P
. S& x' s; M8 p! n0 |) Q6 M" k9 X9 K! k" z- ~
吊顶布线! T" Y. h2 ?2 R ~
该布线方式特别适合于经常需要布线的机房,目前也非常流行,此方式中吊顶内包含了各种布线电源、弱电布线,在每个机柜上方开凿相应的穿线孔(包括地板和线槽),当然也要注意漏水、鼠害和散热。7 V- a6 J1 H* d( v7 x- B
( {! O( m( D: R4 w3 [- I1 Y/ U% ~9 Q4 J# ^2 p# V5 @
6 D4 {" L/ t& ^# s2 i( z1 | 具体布线的内容
' @2 l! C @! j9 { 电源布线、弱电布线和接地布线,其中电源布线和弱电布线均放在金属布线槽内,具体的金属布线槽尺寸可根据线量的多少并考虑一定的发展余地(一般为100×50或50×50)。电源线槽和弱电线槽之间的距离应保持至少5厘米以上,互相之间不能穿越,以防止相互之间的电磁干扰。下面将一一加以阐述:
* F9 i: J: ]0 Y' Y1 ^$ U2 U' [ 1、电源布线:在新机房装修进行电源布线时,应根据整个机房的布局和UPS的容量来安排,在规划中的每个机柜和设备附近,安排相应的电源插座,插座的容量应根据接入设备的功率来定,并留有一定的冗余,一般为10A或15A。电源的线径应根据电源插座的容量并留有一定的容量来选购。1 ^' L3 G6 w" A; O& _
2、弱电布线:弱电布线中主要包括同轴细缆、五类网线和电话线等,布线时应注意在每个机柜、设备后面都有相应的线缆,并应考虑以后的发展需要,各种线缆应分门别类用尼龙编织带捆扎好。
: k% x0 N6 R q& H5 E* K 3、接地布线:由于新机房内都是高性能的计算机和网络通讯设备,故对接地有着严格的要求,接地也是消除公共阻抗,防止电容耦合干扰,保护设备和人员的安全,保证计算机系统稳定可靠运行的重要措施。在机房地板下应布置信号接地用的铜排,以供机房内各种接地需要,铜排再以专线方式接入该处的弱电信号接地系统。