|
监控智能化系统机房布线:机房应具有高可用性,高可靠性、高安全性、可扩容性和网络资源丰富等特点。以下将着重介绍机房布线。机房的布线系统直接影响到未来机房的功能,一般布线系统要求布防距离尽量短而整齐,排列有序,具体的方式有“田”字形和“井”字形两种。其中:“田”字形较适用于环形机房布局,“井”字形较适用于纵横式机房布局。它的位置可安排在地板下和吊顶两个地方,各有特点,下面分别加以论述:
! W0 b5 S& F; [# |( ?; z/ \( d4 W" T0 C, c* [# n
地板布线
$ O1 _; G6 L$ `8 O. v: o 这是一种最常见的布线方式,它充分利用了地板下的空间,但要注意地板下漏水、鼠害和散热,还应保证在每个机柜下方开凿相应的穿线孔(包括地板和线槽)。
) l$ J6 `) h3 e# \ m6 L9 {- J6 I' ?8 R# p' T
* S( C+ J$ l- O" S! C9 N8 v! u0 S/ y U4 c' ~
吊顶布线' H( n, U0 l' U' c8 A- X# a+ R( k
该布线方式特别适合于经常需要布线的机房,目前也非常流行,此方式中吊顶内包含了各种布线电源、弱电布线,在每个机柜上方开凿相应的穿线孔(包括地板和线槽),当然也要注意漏水、鼠害和散热。2 s* a; n# T4 q* }
# E8 b) H0 \2 r# Y, g3 u
7 Z F! c& _9 g/ j
% d1 U7 U% E! r% e5 j0 _ u 具体布线的内容/ q/ R" i3 u4 C1 N# _: j7 M+ i
电源布线、弱电布线和接地布线,其中电源布线和弱电布线均放在金属布线槽内,具体的金属布线槽尺寸可根据线量的多少并考虑一定的发展余地(一般为100×50或50×50)。电源线槽和弱电线槽之间的距离应保持至少5厘米以上,互相之间不能穿越,以防止相互之间的电磁干扰。下面将一一加以阐述:
- l$ L1 B, ]& ^0 S$ { z+ ?( h 1、电源布线:在新机房装修进行电源布线时,应根据整个机房的布局和UPS的容量来安排,在规划中的每个机柜和设备附近,安排相应的电源插座,插座的容量应根据接入设备的功率来定,并留有一定的冗余,一般为10A或15A。电源的线径应根据电源插座的容量并留有一定的容量来选购。
3 r9 d2 s$ k$ P: g/ C 2、弱电布线:弱电布线中主要包括同轴细缆、五类网线和电话线等,布线时应注意在每个机柜、设备后面都有相应的线缆,并应考虑以后的发展需要,各种线缆应分门别类用尼龙编织带捆扎好。
# F, v% W: e9 C* J6 k5 L( _% C+ S; { a 3、接地布线:由于新机房内都是高性能的计算机和网络通讯设备,故对接地有着严格的要求,接地也是消除公共阻抗,防止电容耦合干扰,保护设备和人员的安全,保证计算机系统稳定可靠运行的重要措施。在机房地板下应布置信号接地用的铜排,以供机房内各种接地需要,铜排再以专线方式接入该处的弱电信号接地系统。
; e' x% H2 _ q8 s& }) ` |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
|