【安防百科】监控机房布线的基本要求和注意事项

[复制链接]
发表于 2018-5-3 21:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  监控智能化系统机房布线:机房应具有高可用性,高可靠性、高安全性、可扩容性和网络资源丰富等特点。以下将着重介绍机房布线。机房的布线系统直接影响到未来机房的功能,一般布线系统要求布防距离尽量短而整齐,排列有序,具体的方式有“田”字形和“井”字形两种。其中:“田”字形较适用于环形机房布局,“井”字形较适用于纵横式机房布局。它的位置可安排在地板下和吊顶两个地方,各有特点,下面分别加以论述:' U& \* A- F3 I! C0 J! y& e: C

- G, x- p; P1 i3 h% Q  地板布线" H' Y" ~5 `; p. {' p; D2 c
  这是一种最常见的布线方式,它充分利用了地板下的空间,但要注意地板下漏水、鼠害和散热,还应保证在每个机柜下方开凿相应的穿线孔(包括地板和线槽)。; q9 g( [" @3 o6 M0 M* w% r( a
7 B6 U: p3 D1 K

9 r' t# D! X' Q" j2 |* ?
) P- i& g1 t2 X# t3 Y. X  吊顶布线
% ]; C) C1 z' \3 Z' j) m0 m  该布线方式特别适合于经常需要布线的机房,目前也非常流行,此方式中吊顶内包含了各种布线电源、弱电布线,在每个机柜上方开凿相应的穿线孔(包括地板和线槽),当然也要注意漏水、鼠害和散热。
) b0 [; _3 J, ]9 Z: w; p4 Z
) @: X% Q; _4 g$ F4 g

' x) \0 ^( S3 e" j8 _5 O; y% K: l0 K( x3 K% t3 V* I2 ?9 t
  具体布线的内容$ O6 S4 @3 @' u- e1 {0 Z; m
  电源布线、弱电布线和接地布线,其中电源布线和弱电布线均放在金属布线槽内,具体的金属布线槽尺寸可根据线量的多少并考虑一定的发展余地(一般为100×50或50×50)。电源线槽和弱电线槽之间的距离应保持至少5厘米以上,互相之间不能穿越,以防止相互之间的电磁干扰。下面将一一加以阐述:
+ c5 e! v# Z9 x' o1 D  1、电源布线:在新机房装修进行电源布线时,应根据整个机房的布局和UPS的容量来安排,在规划中的每个机柜和设备附近,安排相应的电源插座,插座的容量应根据接入设备的功率来定,并留有一定的冗余,一般为10A或15A。电源的线径应根据电源插座的容量并留有一定的容量来选购。
: a' J8 z+ Z+ P0 j0 {  2、弱电布线:弱电布线中主要包括同轴细缆、五类网线和电话线等,布线时应注意在每个机柜、设备后面都有相应的线缆,并应考虑以后的发展需要,各种线缆应分门别类用尼龙编织带捆扎好。& l' H8 `; h) I; y0 l/ j0 ?% D3 J* _, R
  3、接地布线:由于新机房内都是高性能的计算机和网络通讯设备,故对接地有着严格的要求,接地也是消除公共阻抗,防止电容耦合干扰,保护设备和人员的安全,保证计算机系统稳定可靠运行的重要措施。在机房地板下应布置信号接地用的铜排,以供机房内各种接地需要,铜排再以专线方式接入该处的弱电信号接地系统。7 E' p( A: z6 n" B/ v