7 z7 Z! c# @% n* u% n( [UPS和EPS的区别又是什么?
( m4 {* H! E. a, ]# W' Z! t7 l! a/ y: O0 ?, L
刚看完ups,现在你是不是经常在综合楼里边发现另外一种电源柜EPS,这又是什么东西呢?他跟UPS又有什么区别,又应用于什么场合呢?好多人对下图肯定也有认识: $ {' {2 F1 @3 }( |8 m
+ ^) H, X- m* o/ \! a* Z
' u+ r; H+ o" ?% I* ^/ O+ M: D
% x( y, P: h+ A) k, u4 w$ e) v: {4 D# W- ]
" I6 C' [+ b2 i$ o4 d7 Y+ W" g
接着学习:
" T' Q" a4 k& p7 n' s' Y, U3 E/ @/ p9 S% Z
1.EPS和UPS的定义 EPS(Emergency Power Supply)是应急电源,在市电故障时,能够继续向负载供电,确保不停电,以保护人民生命和财产的安全。EPS电源按用途可分为应急照明、动力和动力变频三大类。UPS(uninterruptible power system)是不间断电源,在市电出现异常和突然中断时,它能持续一定时间为设备供电,给用户充裕的时间应对工作。UPS按工作原理可分为后备式、在线式和在线互动式三大类。 2 c% `7 L5 _' J7 A1 e
8 n5 N: I$ Z& g2.EPS和UPS的用途 EPS广泛应用于建筑电气领域和应急照明、消防等需要应急供电场合,被称为“城市生命线系统”的重要组成部分。从机关、企业事业单位和民用建筑使用情况来看,仅仅靠市电供电还远远不够,必须具备应急供电系统EPS。其重要性是在发生事故的情况下确保提供所需的应急电力,以有效降低因为断电而造成的损失,为人们生产和生活安全提供保障。UPS广泛应用于IT行业和特殊的精密设备,遍布从信息采集、传送、处理、储存和应用的各个环节,其重要性随着信息应用重要性的日益提高而不断提高。
8 Z! t9 o4 P j% k3 `, h+ J) s" Z' w1 X! b8 Y* E; w" L
3.EPS和UPS的供电方式 在市电正常时,各类EPS电源圴通过旁路直接为负载提供市电。UPS电源中的后备式UPS和在线互动式UPS通过旁路为负载提供经调整、净化的市电,UPS电源中的在线式UPS则始终为负载提供纯净的与市电同频、同相、误差很小的逆变交流电。 * p; V8 S9 x3 V, Q# U+ _* v
在市电中断时,EPS和UPS均为负载提供逆变交流电。为能更好地保护信息和设备,UPS在市电异常时:包括电涌(power surges)、高压尖脉冲(high voltages pikes)、暂态过电压(switching transients)、电压下陷(power sags)、电线噪声(electrical line noise)、频率偏移(frequency variation)、持续低电压(brown out)等现象,自动转为逆变供电。
7 s$ o. q- |( @) F& d% U
" j8 z& T$ V& {4.EPS和UPS的技术 应急照明EPS大都采用以前的UPS技术,只是在市电正常时改为市电直接旁路供电;在市电异常时,当UPS电池保护动作,仍可强制放电逆变工作。动力和动力变频EPS大都直接采用成品逆变器做为EPS的逆变部分(将电池接在逆变器的直流母线上)。UPS电源中的后备式、小型在线式和在线互动式UPS在高频、智能化和轻、薄、短、小上不断发展和提高;大型UPS则在高频、智能化基础上不断向功率更大、“N+1”冗余和输出直接并机发展和提高。
$ y$ a& [; z% ]$ g7 @) M5 q/ r+ X/ r1 \8 U6 _4 w( _ r/ z
5.电池充电和管理技术 EPS大都延用传统UPS的浮充电技术,也有用充电时间快的充电机。但是,由于EPS的工作环境较差,对电池管理上要求很严格,配有电池管理和单电池测试系统。UPS在充电技术上有了很大提高,为进一步提高电池寿命,先进的UPS都采用一种ABM(AdvancedBatteryManagement)三阶段智能化充电技术,即充电分成初始化充电、浮充电和休息三个阶段:第一阶段是恒流均衡充电,将电池容量充到90%;第二阶段是浮充充电,将电池容量充到100%,然后停止充电;第三阶段是自然放电,在这个阶段里,电池利用自身的漏电流放电,一直到规定的电压下限,再重复上述的三个阶段。这种方式改变了以前那种充满电后,仍使电池处于一天24h的浮充状态,因此延长了电池的寿命。 ! S1 z% c1 |3 A+ g. y. `
- ]2 F+ V$ t2 Y& I; l* O7 x3 L
) t8 j& } y) y# @/ v9 u, f% w% x" @$ a) S. o- J1 q- n
4 e$ l% S, ` w. `) j8 O8 H+ E2 R: \! Y
L4 H6 k* D# ~: y2 X3 O3 I; r
8 t& t+ E8 r9 V/ D5 O/ ^0 u- U& t* n简单总结如下: EPS的发展是起源于电网突发故障时,为确保电力保障和消防联动的需要,它能即时提供逃生照明和消防应急,保护用户生命或身体免受伤害,其产品技术要求受公安部消防认证监督,并接受安装现场消防验收。而UPS只是用来保护用户设备或业务免受经济损失,其产品技术要求受信息产业部认证。两者适用的安全规范明显不同,因而具有不同的价值观。
2 p# K- V* K# _' g8 v8 E5 i8 ~ 同时EPS和UPS均能提供两路选择输出供电,UPS为保证供电优质,是选择逆变优先;而EPS是为保证节能,是选择市电优先。当然两者在整流/充电器和逆变器的设计指标上是有差异的。
) U; ^" x2 C' n$ A# ~9 c4 d UPS由于是在线式使用,出现故障可以及时报警,并有市电作后备保障,使用者能及时掌握故障并排除故障,不会对事故造成更大的损失。而EPS是离线式使用,是最后一道供电保障,因而其可靠性设计要求更高,不能简单理解为后备式UPS,否则就把EPS的重要性一笔勾销了。如果EPS在市电故障时,不能通过蓄电池应急供电,则EPS如同虚设,造成的后果将不堪设想。
7 _+ |; b; x6 c" W% @; z t UPS供电对象是计算机及网络设备,负载性质(输入功率因数)差别不大,所以国标规定UPS输出功因为0.8。而EPS供电对象则是电力保障及消防安全,负载性质为感性、容性及整流式非线性负载兼而有之,其输出功率因数就不能设定为0.8(EPS国标将规定其数值),而且有些负载是停市电后才投入工作的,因而要求EPS能提供很大的冲击电流,EPS需要输出动态特性要好,抗过载能力更强。因此EPS与UPS各组成部分的技术设计指标分配是不同的。
2 c& h0 } y3 R' F, o
, z! S1 k$ E, F! W- }( ]# m* X3 i3 b! A: `
5 }! D" u9 C/ @. R' O$ n, W/ ]1 V7 c6 O# T& _1 u
& L* u! J0 P" w7 I$ ` 0 Z- X5 _/ V ~' u) x7 q
这回真了。 9 u, ]0 F$ A: z' O( ^5 K& {7 H S3 h
|