发表于 2017-9-7 09:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

" z& c$ Z1 S; z% O  V
UPS和EPS的区别又是什么?

6 Y. a7 C3 y; S/ i3 {6 H9 P2 n8 u
) {: n7 j$ S5 b7 R, I1 \3 B, q0 \
    刚看完ups,现在你是不是经常在综合楼里边发现另外一种电源柜EPS,这又是什么东西呢?他跟UPS又有什么区别,又应用于什么场合呢?好多人对下图肯定也有认识:

7 u4 ?( @' p. U/ u
- r4 o2 W) z& U: S1 t
9 n* q  w( J' ^9 s, g8 O$ j

+ R# l) X$ ~- p: D* N
! j* [! S1 v2 v9 Q0 R

& q7 Y2 ?: y4 Q
接着学习:
* D5 P, C2 g4 W
2 M) d1 ^* U: I3 s7 K" h- @6 T1 o' `
1.EPS和UPS的定义
    EPS(Emergency Power Supply)是应急电源,在市电故障时,能够继续向负载供电,确保不停电,以保护人民生命和财产的安全。EPS电源按用途可分为应急照明、动力和动力变频三大类。UPS(uninterruptible power system)是不间断电源,在市电出现异常和突然中断时,它能持续一定时间为设备供电,给用户充裕的时间应对工作。UPS按工作原理可分为后备式、在线式和在线互动式三大类。
8 E5 a. F9 _  |3 P- Y* E! K

8 I4 |, f1 i8 [3 P0 U. ?5 K
2.EPS和UPS的用途
EPS广泛应用于建筑电气领域和应急照明、消防等需要应急供电场合,被称为“城市生命线系统”的重要组成部分。从机关、企业事业单位和民用建筑使用情况来看,仅仅靠市电供电还远远不够,必须具备应急供电系统EPS。其重要性是在发生事故的情况下确保提供所需的应急电力,以有效降低因为断电而造成的损失,为人们生产和生活安全提供保障。UPS广泛应用于IT行业和特殊的精密设备,遍布从信息采集、传送、处理、储存和应用的各个环节,其重要性随着信息应用重要性的日益提高而不断提高。
( S3 k# y( x; q/ j) u1 @  K
5 @. m) r# I, @. |& t) N
3.EPS和UPS的供电方式
    在市电正常时,各类EPS电源圴通过旁路直接为负载提供市电。UPS电源中的后备式UPS和在线互动式UPS通过旁路为负载提供经调整、净化的市电,UPS电源中的在线式UPS则始终为负载提供纯净的与市电同频、同相、误差很小的逆变交流电。

) G( L  m# j5 \$ ]4 U1 m
    在市电中断时,EPS和UPS均为负载提供逆变交流电。为能更好地保护信息和设备,UPS在市电异常时:包括电涌(power surges)、高压尖脉冲(high voltages pikes)、暂态过电压(switching transients)、电压下陷(power sags)、电线噪声(electrical line noise)、频率偏移(frequency variation)、持续低电压(brown out)等现象,自动转为逆变供电。

5 Q9 P! i* e* {8 g( N1 \% L; j2 S2 y+ s+ R: i
4.EPS和UPS的技术
    应急照明EPS大都采用以前的UPS技术,只是在市电正常时改为市电直接旁路供电;在市电异常时,当UPS电池保护动作,仍可强制放电逆变工作。动力和动力变频EPS大都直接采用成品逆变器做为EPS的逆变部分(将电池接在逆变器的直流母线上)。UPS电源中的后备式、小型在线式和在线互动式UPS在高频、智能化和轻、薄、短、小上不断发展和提高;大型UPS则在高频、智能化基础上不断向功率更大、“N+1”冗余和输出直接并机发展和提高。
; T$ z% b) S6 ?  y' P/ |. @2 A
9 Z+ P2 v7 T& K& x6 X6 m0 D) g) e
5.电池充电和管理技术
    EPS大都延用传统UPS的浮充电技术,也有用充电时间快的充电机。但是,由于EPS的工作环境较差,对电池管理上要求很严格,配有电池管理和单电池测试系统。UPS在充电技术上有了很大提高,为进一步提高电池寿命,先进的UPS都采用一种ABM(AdvancedBatteryManagement)三阶段智能化充电技术,即充电分成初始化充电、浮充电和休息三个阶段:第一阶段是恒流均衡充电,将电池容量充到90%;第二阶段是浮充充电,将电池容量充到100%,然后停止充电;第三阶段是自然放电,在这个阶段里,电池利用自身的漏电流放电,一直到规定的电压下限,再重复上述的三个阶段。这种方式改变了以前那种充满电后,仍使电池处于一天24h的浮充状态,因此延长了电池的寿命。
) \( K' B( o& O7 D7 U) b6 q
9 W2 T- j5 u, l
* m, f4 {. f. a2 S/ U9 t' F
! c/ j+ Y! e- [7 {# }

" r1 v0 }3 N$ p( L9 w, J2 b; J) s
- e. ^; W& U0 P3 T$ j- q- C2 E% @( V

; s9 x6 b  E  m6 n: j
简单总结如下:
    EPS的发展是起源于电网突发故障时,为确保电力保障和消防联动的需要,它能即时提供逃生照明和消防应急,保护用户生命或身体免受伤害,其产品技术要求受公安部消防认证监督,并接受安装现场消防验收。而UPS只是用来保护用户设备或业务免受经济损失,其产品技术要求受信息产业部认证。两者适用的安全规范明显不同,因而具有不同的价值观。

' Z7 K0 F: F/ z, ^/ R
    同时EPS和UPS均能提供两路选择输出供电,UPS为保证供电优质,是选择逆变优先;而EPS是为保证节能,是选择市电优先。当然两者在整流/充电器和逆变器的设计指标上是有差异的。

" t: B4 P8 E& X& q
    UPS由于是在线式使用,出现故障可以及时报警,并有市电作后备保障,使用者能及时掌握故障并排除故障,不会对事故造成更大的损失。而EPS是离线式使用,是最后一道供电保障,因而其可靠性设计要求更高,不能简单理解为后备式UPS,否则就把EPS的重要性一笔勾销了。如果EPS在市电故障时,不能通过蓄电池应急供电,则EPS如同虚设,造成的后果将不堪设想。
8 ]# U- g$ \: o
    UPS供电对象是计算机及网络设备,负载性质(输入功率因数)差别不大,所以国标规定UPS输出功因为0.8。而EPS供电对象则是电力保障及消防安全,负载性质为感性、容性及整流式非线性负载兼而有之,其输出功率因数就不能设定为0.8(EPS国标将规定其数值),而且有些负载是停市电后才投入工作的,因而要求EPS能提供很大的冲击电流,EPS需要输出动态特性要好,抗过载能力更强。因此EPS与UPS各组成部分的技术设计指标分配是不同的。

& o. G: S* [6 d! B5 l% Q+ U

% W6 Q; {7 n9 g, ]: g, C; C6 Y5 {( M
3 s, W2 s0 H0 v3 Y& y  j+ E

3 H0 p" f; i; h4 U' l, a. W+ G6 T& z

3 J9 _7 p$ ]& l. }

9 f! p' A* z$ e
这回真了。
' F5 R+ T: _4 |4 M) ]" g5 Y

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

安防偶像

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
2964
发表于 2018-1-31 10:56:57 | 显示全部楼层
学习了,好资料。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2025-4-3 00:58 , Processed in 0.226331 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表