$ q5 |; Y6 q$ S$ R8 b% jUPS和EPS的区别又是什么?
; a: m1 W, I" J3 m0 p9 S( U+ r7 R/ H& q: M
刚看完ups,现在你是不是经常在综合楼里边发现另外一种电源柜EPS,这又是什么东西呢?他跟UPS又有什么区别,又应用于什么场合呢?好多人对下图肯定也有认识: - |: [/ k w! b( E
- D+ s1 ?6 V& ?6 `
2 ~- p8 e/ m3 a" L! J. o. Z: K A( T, \" B( B% j5 Z/ J5 ^
4 K+ r j) `# L6 x) W" _
' M$ E9 C5 u" F$ A
接着学习:
. x! M# h' ~- A( c
5 i$ \, u$ y6 m$ O$ U; `; ?1.EPS和UPS的定义 EPS(Emergency Power Supply)是应急电源,在市电故障时,能够继续向负载供电,确保不停电,以保护人民生命和财产的安全。EPS电源按用途可分为应急照明、动力和动力变频三大类。UPS(uninterruptible power system)是不间断电源,在市电出现异常和突然中断时,它能持续一定时间为设备供电,给用户充裕的时间应对工作。UPS按工作原理可分为后备式、在线式和在线互动式三大类。 4 s, C+ A6 M1 c. m% c' V j4 V2 @
0 G) L: s: P+ W6 P8 ^
2.EPS和UPS的用途 EPS广泛应用于建筑电气领域和应急照明、消防等需要应急供电场合,被称为“城市生命线系统”的重要组成部分。从机关、企业事业单位和民用建筑使用情况来看,仅仅靠市电供电还远远不够,必须具备应急供电系统EPS。其重要性是在发生事故的情况下确保提供所需的应急电力,以有效降低因为断电而造成的损失,为人们生产和生活安全提供保障。UPS广泛应用于IT行业和特殊的精密设备,遍布从信息采集、传送、处理、储存和应用的各个环节,其重要性随着信息应用重要性的日益提高而不断提高。
4 b/ J8 P) S) p$ K5 W- R( z% o* q9 y+ |/ `
3.EPS和UPS的供电方式 在市电正常时,各类EPS电源圴通过旁路直接为负载提供市电。UPS电源中的后备式UPS和在线互动式UPS通过旁路为负载提供经调整、净化的市电,UPS电源中的在线式UPS则始终为负载提供纯净的与市电同频、同相、误差很小的逆变交流电。
" u2 y) k: ]! B- O4 C 在市电中断时,EPS和UPS均为负载提供逆变交流电。为能更好地保护信息和设备,UPS在市电异常时:包括电涌(power surges)、高压尖脉冲(high voltages pikes)、暂态过电压(switching transients)、电压下陷(power sags)、电线噪声(electrical line noise)、频率偏移(frequency variation)、持续低电压(brown out)等现象,自动转为逆变供电。
1 t2 }# X: \3 L/ z. a
$ m3 O" J4 f# J: O4.EPS和UPS的技术 应急照明EPS大都采用以前的UPS技术,只是在市电正常时改为市电直接旁路供电;在市电异常时,当UPS电池保护动作,仍可强制放电逆变工作。动力和动力变频EPS大都直接采用成品逆变器做为EPS的逆变部分(将电池接在逆变器的直流母线上)。UPS电源中的后备式、小型在线式和在线互动式UPS在高频、智能化和轻、薄、短、小上不断发展和提高;大型UPS则在高频、智能化基础上不断向功率更大、“N+1”冗余和输出直接并机发展和提高。 ( v. Y3 o1 o7 |7 H! K/ ]! I
: _- ]. H4 E A5 \3 y
5.电池充电和管理技术 EPS大都延用传统UPS的浮充电技术,也有用充电时间快的充电机。但是,由于EPS的工作环境较差,对电池管理上要求很严格,配有电池管理和单电池测试系统。UPS在充电技术上有了很大提高,为进一步提高电池寿命,先进的UPS都采用一种ABM(AdvancedBatteryManagement)三阶段智能化充电技术,即充电分成初始化充电、浮充电和休息三个阶段:第一阶段是恒流均衡充电,将电池容量充到90%;第二阶段是浮充充电,将电池容量充到100%,然后停止充电;第三阶段是自然放电,在这个阶段里,电池利用自身的漏电流放电,一直到规定的电压下限,再重复上述的三个阶段。这种方式改变了以前那种充满电后,仍使电池处于一天24h的浮充状态,因此延长了电池的寿命。
s/ o% o, `& _0 Y/ V$ c" ~' f) K7 x, P/ l4 _0 H" i' r. x
3 H1 z+ O6 o) e: y
4 A$ Y5 w' P# Z8 ~4 y
5 u. T! o' N7 W0 L& ?- S$ m" o1 S: S7 R( I0 y! N
4 U. {; n) P. A8 R3 ^9 Q ' l' X1 X; `1 V( f! B% _
简单总结如下: EPS的发展是起源于电网突发故障时,为确保电力保障和消防联动的需要,它能即时提供逃生照明和消防应急,保护用户生命或身体免受伤害,其产品技术要求受公安部消防认证监督,并接受安装现场消防验收。而UPS只是用来保护用户设备或业务免受经济损失,其产品技术要求受信息产业部认证。两者适用的安全规范明显不同,因而具有不同的价值观。 / t1 G. R6 X2 M
同时EPS和UPS均能提供两路选择输出供电,UPS为保证供电优质,是选择逆变优先;而EPS是为保证节能,是选择市电优先。当然两者在整流/充电器和逆变器的设计指标上是有差异的。
. M% B5 q }( R( M8 i, x e UPS由于是在线式使用,出现故障可以及时报警,并有市电作后备保障,使用者能及时掌握故障并排除故障,不会对事故造成更大的损失。而EPS是离线式使用,是最后一道供电保障,因而其可靠性设计要求更高,不能简单理解为后备式UPS,否则就把EPS的重要性一笔勾销了。如果EPS在市电故障时,不能通过蓄电池应急供电,则EPS如同虚设,造成的后果将不堪设想。
4 i8 H) | A% F' ^6 s5 ] UPS供电对象是计算机及网络设备,负载性质(输入功率因数)差别不大,所以国标规定UPS输出功因为0.8。而EPS供电对象则是电力保障及消防安全,负载性质为感性、容性及整流式非线性负载兼而有之,其输出功率因数就不能设定为0.8(EPS国标将规定其数值),而且有些负载是停市电后才投入工作的,因而要求EPS能提供很大的冲击电流,EPS需要输出动态特性要好,抗过载能力更强。因此EPS与UPS各组成部分的技术设计指标分配是不同的。 % o% |. G" G3 ?& s- Z2 R
% F/ I! F$ N4 i/ I) v. U- y3 B! q0 F( c. I" c/ ~* |7 i) y
/ l! [+ ?6 u9 n- g
% a4 g4 G0 a, q' m b2 B$ |. S9 v* O* }; g% n
. M6 o e, m6 q9 L: d" g2 ]6 Z这回真了。 : q: d+ m6 B& x/ S" S/ J
|