/ k2 X" V, C; a7 |UPS和EPS的区别又是什么? : r! w- Y6 H) I# K5 R% L
9 S% O. ?2 I8 j9 [5 W& r 刚看完ups,现在你是不是经常在综合楼里边发现另外一种电源柜EPS,这又是什么东西呢?他跟UPS又有什么区别,又应用于什么场合呢?好多人对下图肯定也有认识: ' x# S2 [1 r# `7 o& y
3 T8 E/ l/ ?4 W% r+ I( r9 z; [* N1 h
. Y8 _3 n7 o- ^; d5 ^' W" a9 u9 i2 R; i1 n2 t" d* N2 Q( C1 }
3 l; F9 a5 b% y# u) P
) Y) _3 e# Q5 y- Y8 Y
接着学习: 9 O- y+ V S* w/ S9 O
: B+ c* D( `+ \0 q- M7 D) I R; B# x
1.EPS和UPS的定义 EPS(Emergency Power Supply)是应急电源,在市电故障时,能够继续向负载供电,确保不停电,以保护人民生命和财产的安全。EPS电源按用途可分为应急照明、动力和动力变频三大类。UPS(uninterruptible power system)是不间断电源,在市电出现异常和突然中断时,它能持续一定时间为设备供电,给用户充裕的时间应对工作。UPS按工作原理可分为后备式、在线式和在线互动式三大类。
+ i/ b9 m0 C) p! w% W0 {7 Y1 _0 n3 d& i) x: r0 A, X
2.EPS和UPS的用途 EPS广泛应用于建筑电气领域和应急照明、消防等需要应急供电场合,被称为“城市生命线系统”的重要组成部分。从机关、企业事业单位和民用建筑使用情况来看,仅仅靠市电供电还远远不够,必须具备应急供电系统EPS。其重要性是在发生事故的情况下确保提供所需的应急电力,以有效降低因为断电而造成的损失,为人们生产和生活安全提供保障。UPS广泛应用于IT行业和特殊的精密设备,遍布从信息采集、传送、处理、储存和应用的各个环节,其重要性随着信息应用重要性的日益提高而不断提高。
6 x L% T Y$ ]! r$ q$ a" a5 ^. V! M0 M. X
3.EPS和UPS的供电方式 在市电正常时,各类EPS电源圴通过旁路直接为负载提供市电。UPS电源中的后备式UPS和在线互动式UPS通过旁路为负载提供经调整、净化的市电,UPS电源中的在线式UPS则始终为负载提供纯净的与市电同频、同相、误差很小的逆变交流电。
5 s+ ~# Z4 X2 C) n 在市电中断时,EPS和UPS均为负载提供逆变交流电。为能更好地保护信息和设备,UPS在市电异常时:包括电涌(power surges)、高压尖脉冲(high voltages pikes)、暂态过电压(switching transients)、电压下陷(power sags)、电线噪声(electrical line noise)、频率偏移(frequency variation)、持续低电压(brown out)等现象,自动转为逆变供电。
0 x. L$ i# _" p* w# S' G! P+ `
0 L0 t& J- T# y# s* C+ `4.EPS和UPS的技术 应急照明EPS大都采用以前的UPS技术,只是在市电正常时改为市电直接旁路供电;在市电异常时,当UPS电池保护动作,仍可强制放电逆变工作。动力和动力变频EPS大都直接采用成品逆变器做为EPS的逆变部分(将电池接在逆变器的直流母线上)。UPS电源中的后备式、小型在线式和在线互动式UPS在高频、智能化和轻、薄、短、小上不断发展和提高;大型UPS则在高频、智能化基础上不断向功率更大、“N+1”冗余和输出直接并机发展和提高。 7 ~. A! X- L) Q E# m. h' F
/ T: ^/ F0 q. f% K. ^
5.电池充电和管理技术 EPS大都延用传统UPS的浮充电技术,也有用充电时间快的充电机。但是,由于EPS的工作环境较差,对电池管理上要求很严格,配有电池管理和单电池测试系统。UPS在充电技术上有了很大提高,为进一步提高电池寿命,先进的UPS都采用一种ABM(AdvancedBatteryManagement)三阶段智能化充电技术,即充电分成初始化充电、浮充电和休息三个阶段:第一阶段是恒流均衡充电,将电池容量充到90%;第二阶段是浮充充电,将电池容量充到100%,然后停止充电;第三阶段是自然放电,在这个阶段里,电池利用自身的漏电流放电,一直到规定的电压下限,再重复上述的三个阶段。这种方式改变了以前那种充满电后,仍使电池处于一天24h的浮充状态,因此延长了电池的寿命。
8 a9 ~* ?; d% @$ e
! D# K- p% Q. Y, g0 R q! ?) R+ `" J0 |: C; p; C7 O7 r7 y
0 T; R3 S4 D+ ?+ n" \
7 {+ c# s% E- ]8 I- V, C# ?" \
; w9 r9 o w* R% V: ]
4 T% x. H5 h' D! Z8 t+ X
4 b7 ~! [# X/ y3 _简单总结如下: EPS的发展是起源于电网突发故障时,为确保电力保障和消防联动的需要,它能即时提供逃生照明和消防应急,保护用户生命或身体免受伤害,其产品技术要求受公安部消防认证监督,并接受安装现场消防验收。而UPS只是用来保护用户设备或业务免受经济损失,其产品技术要求受信息产业部认证。两者适用的安全规范明显不同,因而具有不同的价值观。
- [ |; }: w+ z; g* C- D% [ 同时EPS和UPS均能提供两路选择输出供电,UPS为保证供电优质,是选择逆变优先;而EPS是为保证节能,是选择市电优先。当然两者在整流/充电器和逆变器的设计指标上是有差异的。 : I( Y: Z. I# m' ~. I: Z: |0 K& g# K# Y
UPS由于是在线式使用,出现故障可以及时报警,并有市电作后备保障,使用者能及时掌握故障并排除故障,不会对事故造成更大的损失。而EPS是离线式使用,是最后一道供电保障,因而其可靠性设计要求更高,不能简单理解为后备式UPS,否则就把EPS的重要性一笔勾销了。如果EPS在市电故障时,不能通过蓄电池应急供电,则EPS如同虚设,造成的后果将不堪设想。 ( O; C3 l2 R* U5 P: q7 |2 C: o; M
UPS供电对象是计算机及网络设备,负载性质(输入功率因数)差别不大,所以国标规定UPS输出功因为0.8。而EPS供电对象则是电力保障及消防安全,负载性质为感性、容性及整流式非线性负载兼而有之,其输出功率因数就不能设定为0.8(EPS国标将规定其数值),而且有些负载是停市电后才投入工作的,因而要求EPS能提供很大的冲击电流,EPS需要输出动态特性要好,抗过载能力更强。因此EPS与UPS各组成部分的技术设计指标分配是不同的。
w+ N! [! h5 i+ \; K; q3 C1 Y$ A" g7 n
: ^ H% h0 j7 S! }$ R
E& e! y `9 |( _ G
' L$ |1 @0 R$ [& C/ Z. r0 A: Q) m3 T) P( l
, l1 A& d$ Z0 ?9 D' w
这回真了。
( d- d$ E1 X# [9 Q ~; T" E |