* ~; `' W0 w# D% H, L B2 t
UPS和EPS的区别又是什么?
1 m) r4 R: q! w+ t ^! y0 [' u$ _* W" a1 {8 j) X
刚看完ups,现在你是不是经常在综合楼里边发现另外一种电源柜EPS,这又是什么东西呢?他跟UPS又有什么区别,又应用于什么场合呢?好多人对下图肯定也有认识: 3 M7 ~- j/ e; I1 B9 o ~) P4 H
; K: F R; j, d# N* O# h
% P ]! ]! O5 Q( ]+ X; z7 A2 ^
$ m- n% P! B, m/ h4 i k) w
$ i2 [' R: _+ G
$ j$ O- t6 U. X* u9 z接着学习: . ^, D" X, f3 d5 D+ M
) `% V# b0 o. d) _- e& b5 u
1.EPS和UPS的定义 EPS(Emergency Power Supply)是应急电源,在市电故障时,能够继续向负载供电,确保不停电,以保护人民生命和财产的安全。EPS电源按用途可分为应急照明、动力和动力变频三大类。UPS(uninterruptible power system)是不间断电源,在市电出现异常和突然中断时,它能持续一定时间为设备供电,给用户充裕的时间应对工作。UPS按工作原理可分为后备式、在线式和在线互动式三大类。
5 g* a% X. k$ n; T0 @
3 }9 W( y/ q7 L& D# ?2.EPS和UPS的用途 EPS广泛应用于建筑电气领域和应急照明、消防等需要应急供电场合,被称为“城市生命线系统”的重要组成部分。从机关、企业事业单位和民用建筑使用情况来看,仅仅靠市电供电还远远不够,必须具备应急供电系统EPS。其重要性是在发生事故的情况下确保提供所需的应急电力,以有效降低因为断电而造成的损失,为人们生产和生活安全提供保障。UPS广泛应用于IT行业和特殊的精密设备,遍布从信息采集、传送、处理、储存和应用的各个环节,其重要性随着信息应用重要性的日益提高而不断提高。
& d# ^ A: e4 N2 j( b+ a) U$ Q! a1 `% o" X
3.EPS和UPS的供电方式 在市电正常时,各类EPS电源圴通过旁路直接为负载提供市电。UPS电源中的后备式UPS和在线互动式UPS通过旁路为负载提供经调整、净化的市电,UPS电源中的在线式UPS则始终为负载提供纯净的与市电同频、同相、误差很小的逆变交流电。
; L5 I1 f/ i% a6 Q4 l: O 在市电中断时,EPS和UPS均为负载提供逆变交流电。为能更好地保护信息和设备,UPS在市电异常时:包括电涌(power surges)、高压尖脉冲(high voltages pikes)、暂态过电压(switching transients)、电压下陷(power sags)、电线噪声(electrical line noise)、频率偏移(frequency variation)、持续低电压(brown out)等现象,自动转为逆变供电。
$ Q) @- H" e: J [$ v. Z6 N8 N5 P8 _ m
4.EPS和UPS的技术 应急照明EPS大都采用以前的UPS技术,只是在市电正常时改为市电直接旁路供电;在市电异常时,当UPS电池保护动作,仍可强制放电逆变工作。动力和动力变频EPS大都直接采用成品逆变器做为EPS的逆变部分(将电池接在逆变器的直流母线上)。UPS电源中的后备式、小型在线式和在线互动式UPS在高频、智能化和轻、薄、短、小上不断发展和提高;大型UPS则在高频、智能化基础上不断向功率更大、“N+1”冗余和输出直接并机发展和提高。 " ?/ }( f7 V7 Y# [
4 S9 T- N1 p2 V5 ?) K- g# d
5.电池充电和管理技术 EPS大都延用传统UPS的浮充电技术,也有用充电时间快的充电机。但是,由于EPS的工作环境较差,对电池管理上要求很严格,配有电池管理和单电池测试系统。UPS在充电技术上有了很大提高,为进一步提高电池寿命,先进的UPS都采用一种ABM(AdvancedBatteryManagement)三阶段智能化充电技术,即充电分成初始化充电、浮充电和休息三个阶段:第一阶段是恒流均衡充电,将电池容量充到90%;第二阶段是浮充充电,将电池容量充到100%,然后停止充电;第三阶段是自然放电,在这个阶段里,电池利用自身的漏电流放电,一直到规定的电压下限,再重复上述的三个阶段。这种方式改变了以前那种充满电后,仍使电池处于一天24h的浮充状态,因此延长了电池的寿命。
* u: W& H9 H1 G# U: g1 y
3 c6 m9 Y( o5 t y% S0 G1 K1 @4 q4 q+ [8 l$ p$ _* _) Y. q4 f1 ~
" w6 i- _9 a( T6 u/ Q, w3 A' o+ A
6 H4 D& I* q( `; a# | x2 R9 {7 T+ x+ ~- p
& f4 R0 s4 W5 J P* ^+ `9 {
/ X0 Z5 v7 V' R. ~6 H- j简单总结如下: EPS的发展是起源于电网突发故障时,为确保电力保障和消防联动的需要,它能即时提供逃生照明和消防应急,保护用户生命或身体免受伤害,其产品技术要求受公安部消防认证监督,并接受安装现场消防验收。而UPS只是用来保护用户设备或业务免受经济损失,其产品技术要求受信息产业部认证。两者适用的安全规范明显不同,因而具有不同的价值观。 0 A% @7 ]+ _0 r7 E* X
同时EPS和UPS均能提供两路选择输出供电,UPS为保证供电优质,是选择逆变优先;而EPS是为保证节能,是选择市电优先。当然两者在整流/充电器和逆变器的设计指标上是有差异的。 3 g! x- l0 Y, I+ h/ v
UPS由于是在线式使用,出现故障可以及时报警,并有市电作后备保障,使用者能及时掌握故障并排除故障,不会对事故造成更大的损失。而EPS是离线式使用,是最后一道供电保障,因而其可靠性设计要求更高,不能简单理解为后备式UPS,否则就把EPS的重要性一笔勾销了。如果EPS在市电故障时,不能通过蓄电池应急供电,则EPS如同虚设,造成的后果将不堪设想。
% T, Q5 y) F: ~ UPS供电对象是计算机及网络设备,负载性质(输入功率因数)差别不大,所以国标规定UPS输出功因为0.8。而EPS供电对象则是电力保障及消防安全,负载性质为感性、容性及整流式非线性负载兼而有之,其输出功率因数就不能设定为0.8(EPS国标将规定其数值),而且有些负载是停市电后才投入工作的,因而要求EPS能提供很大的冲击电流,EPS需要输出动态特性要好,抗过载能力更强。因此EPS与UPS各组成部分的技术设计指标分配是不同的。
# b) U( B5 k' P% X
! _- N9 l0 L( ?* O/ @% x2 ]1 N3 [7 z* Z6 i8 }# h
! w) E0 u9 l2 W/ o% C2 I
3 M$ E- B7 m, ~/ v6 M/ y5 {; Y( |8 a
' } t% Z! G& G
这回真了。
' ]1 m" Q9 o" u! Y7 O; ?3 ] |