中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 10608|回复: 1

[讨论] UPS和EPS的区别又是什么?

[复制链接]

安防大师

Rank: 6Rank: 6

积分
947
发表于 2017-9-7 09:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 K5 t) f8 c- A! `* Y
UPS和EPS的区别又是什么?
6 [; _, |% F2 l) C& R

- C5 L/ j# |* X6 |; }- T
    刚看完ups,现在你是不是经常在综合楼里边发现另外一种电源柜EPS,这又是什么东西呢?他跟UPS又有什么区别,又应用于什么场合呢?好多人对下图肯定也有认识:

0 p) j' |. z  l3 ]5 r! a7 q

6 Q# B+ O9 M# h) L
1 z+ `) U' {# D$ z+ Q2 g0 r
" `% L0 |3 b, \7 n. x

+ \3 X; n; L$ n3 x

7 `4 G, f2 W% A6 y# H
接着学习:

1 g, [; W' X7 W; h. N5 t$ B8 L) P, |
9 l' v9 R- k1 S; M
1.EPS和UPS的定义
    EPS(Emergency Power Supply)是应急电源,在市电故障时,能够继续向负载供电,确保不停电,以保护人民生命和财产的安全。EPS电源按用途可分为应急照明、动力和动力变频三大类。UPS(uninterruptible power system)是不间断电源,在市电出现异常和突然中断时,它能持续一定时间为设备供电,给用户充裕的时间应对工作。UPS按工作原理可分为后备式、在线式和在线互动式三大类。
& {- b: e" }: z2 G
# j# e+ I/ I  R" y$ j- M8 t+ l
2.EPS和UPS的用途
EPS广泛应用于建筑电气领域和应急照明、消防等需要应急供电场合,被称为“城市生命线系统”的重要组成部分。从机关、企业事业单位和民用建筑使用情况来看,仅仅靠市电供电还远远不够,必须具备应急供电系统EPS。其重要性是在发生事故的情况下确保提供所需的应急电力,以有效降低因为断电而造成的损失,为人们生产和生活安全提供保障。UPS广泛应用于IT行业和特殊的精密设备,遍布从信息采集、传送、处理、储存和应用的各个环节,其重要性随着信息应用重要性的日益提高而不断提高。
' l. o. ]. {6 ]
( u& a8 a& r. C  S; |0 Q2 s
3.EPS和UPS的供电方式
    在市电正常时,各类EPS电源圴通过旁路直接为负载提供市电。UPS电源中的后备式UPS和在线互动式UPS通过旁路为负载提供经调整、净化的市电,UPS电源中的在线式UPS则始终为负载提供纯净的与市电同频、同相、误差很小的逆变交流电。

( ~6 ^  g! z& M/ ?
    在市电中断时,EPS和UPS均为负载提供逆变交流电。为能更好地保护信息和设备,UPS在市电异常时:包括电涌(power surges)、高压尖脉冲(high voltages pikes)、暂态过电压(switching transients)、电压下陷(power sags)、电线噪声(electrical line noise)、频率偏移(frequency variation)、持续低电压(brown out)等现象,自动转为逆变供电。

" l# G7 `8 S! K4 }9 H( X) b% U" n  ^: H7 q( ]
4.EPS和UPS的技术
    应急照明EPS大都采用以前的UPS技术,只是在市电正常时改为市电直接旁路供电;在市电异常时,当UPS电池保护动作,仍可强制放电逆变工作。动力和动力变频EPS大都直接采用成品逆变器做为EPS的逆变部分(将电池接在逆变器的直流母线上)。UPS电源中的后备式、小型在线式和在线互动式UPS在高频、智能化和轻、薄、短、小上不断发展和提高;大型UPS则在高频、智能化基础上不断向功率更大、“N+1”冗余和输出直接并机发展和提高。
0 `7 P9 r6 Z( ]1 d$ t
0 ]& n: A1 Y+ q
5.电池充电和管理技术
    EPS大都延用传统UPS的浮充电技术,也有用充电时间快的充电机。但是,由于EPS的工作环境较差,对电池管理上要求很严格,配有电池管理和单电池测试系统。UPS在充电技术上有了很大提高,为进一步提高电池寿命,先进的UPS都采用一种ABM(AdvancedBatteryManagement)三阶段智能化充电技术,即充电分成初始化充电、浮充电和休息三个阶段:第一阶段是恒流均衡充电,将电池容量充到90%;第二阶段是浮充充电,将电池容量充到100%,然后停止充电;第三阶段是自然放电,在这个阶段里,电池利用自身的漏电流放电,一直到规定的电压下限,再重复上述的三个阶段。这种方式改变了以前那种充满电后,仍使电池处于一天24h的浮充状态,因此延长了电池的寿命。
  i4 F! D5 |0 U  r. u5 j$ |- i. k
- z  i0 L- X' |! e+ _; @8 d

; ^, r; R$ a  d. u1 N8 K
- x7 _, S4 @( V9 k* L# q6 y

+ w/ X& k; W9 B0 T3 S1 ~; m6 U% c0 H# m. f% J
; ~+ X5 B2 i/ C

: t" N7 i  g, U- W+ Y: z
简单总结如下:
    EPS的发展是起源于电网突发故障时,为确保电力保障和消防联动的需要,它能即时提供逃生照明和消防应急,保护用户生命或身体免受伤害,其产品技术要求受公安部消防认证监督,并接受安装现场消防验收。而UPS只是用来保护用户设备或业务免受经济损失,其产品技术要求受信息产业部认证。两者适用的安全规范明显不同,因而具有不同的价值观。

; G0 G; A; Z# \) B: ?' X' z+ h
    同时EPS和UPS均能提供两路选择输出供电,UPS为保证供电优质,是选择逆变优先;而EPS是为保证节能,是选择市电优先。当然两者在整流/充电器和逆变器的设计指标上是有差异的。
3 F- r, q; Q" k& T, E5 `: O' T
    UPS由于是在线式使用,出现故障可以及时报警,并有市电作后备保障,使用者能及时掌握故障并排除故障,不会对事故造成更大的损失。而EPS是离线式使用,是最后一道供电保障,因而其可靠性设计要求更高,不能简单理解为后备式UPS,否则就把EPS的重要性一笔勾销了。如果EPS在市电故障时,不能通过蓄电池应急供电,则EPS如同虚设,造成的后果将不堪设想。
" ~$ {0 y" \& H( `; D
    UPS供电对象是计算机及网络设备,负载性质(输入功率因数)差别不大,所以国标规定UPS输出功因为0.8。而EPS供电对象则是电力保障及消防安全,负载性质为感性、容性及整流式非线性负载兼而有之,其输出功率因数就不能设定为0.8(EPS国标将规定其数值),而且有些负载是停市电后才投入工作的,因而要求EPS能提供很大的冲击电流,EPS需要输出动态特性要好,抗过载能力更强。因此EPS与UPS各组成部分的技术设计指标分配是不同的。

# z% s# ~1 _7 \$ ]' ?) D1 ~4 @  V

) p. y2 }/ i5 }0 I9 O* |7 E
& c5 l& |" z/ w1 z. q( _! F# j* `

  k; a2 f! O9 Z7 e0 X8 L+ m( ~
# [' Z4 N4 M( A# Q  A: e
. a0 h6 K5 v4 C8 M* R* F  A
0 V9 j! _, C) P+ z% J
这回真了。

, I7 F8 g1 ~, h. g) F( T

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

安防偶像

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
2984
发表于 2018-1-31 10:56:57 | 显示全部楼层
学习了,好资料。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2026-5-8 01:25 , Processed in 0.061776 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表