根据国家有关部门近几年来颁发的电器设计、施工规范、规程和标准,在总结我市几年来技防工程的设计和施工经验和基础上,结合技防科技发展的新技术、新产品的技术要求,本着服务社会、用户第一的宗旨,特制定以下标准。
0 ^# x# s# z6 E( ~, X: Q' p9 |0 K4 n8 L" x( E
一 、室内配线的技术要求
; x, Q: {: |- I. v1 r- ^2 Y
7 _5 i3 }! A6 P" D+ ? 室内配线不仅要求安全可靠,而且要使线路布置合理、整齐,安装牢固。技术要求如下:
4 Z' s; e* \5 ]! T 使用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面积应能满足供电和机械强度的要求。
# {4 e7 o& {! [; n9 S3 B& F. s 配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的,其接头必须采用压线或焊接。导线连接和分支处不应受机械力的作用。
. b+ G( V3 p- z/ s8 C7 b 配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护(塑料或铁水管,按室内配线的技术要求选配),天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观。% I5 h/ z d( \8 ~; ~1 s
信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,则要远离50CM以上。
& \5 K* J) X6 P" E 报警控制箱的交流电源应单独走线,不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内,交流电源线的安装应符合电气安装标准。. R5 e# s% m% F2 D- e; g6 c7 w
报警控制箱到天花的走线要求加套管埋入墙内或用铁水管加以保护,以提高提高防盗系统的防破坏性能。+ Q" F3 k: f8 o% f1 N
8 |+ H( I9 @( D
二 、室内配管的技术要求:
2 h3 l6 a' T* g; _1 }. I
" O- ^+ t r2 L3 s; n 线管配线有明配和慢配两种,明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短、畅通、弯头少。
, g, L8 Z5 Y& l% M+ M. k3 ] 线管的选择,按设计图选择管材种类和规格,如无规定时,可按线管内所穿导线的总面积(连外皮),不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配。
& j& N& @1 {5 I8 v9 n0 [ 为便于管子穿线和维修,在管路长度超过下列数值时,中间应加装接线盒或拉线盒,其位置应便于穿线。* n6 X, v$ G- M0 N* j
(1)、管子长度每超过40米、无弯曲时;7 }; ?1 d6 L) `; m
(2)、长度每超过25米、有一弯时;
1 I6 J. }" x# a w& Y( o(3)、长度每超过15米、有两个弯时;& J a( O5 F; y' F6 L' M# }
(4)、长度每超过10米、有三个弯时;5 a1 G0 j0 z9 R, ]
线管的固定、线管在转弯处或直线距离每超过1.5米应加固定夹子。- m: s6 v$ r$ R8 J: V1 [/ [
电线线管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。$ G0 e' M( Z3 }/ Z q; u! `& g
凡有沙眼、裂纹和较大变形的管子禁止使用于配线工程。# A! a& T1 y. B9 d5 n
线管的连接应加套管连接或扣连接。
; x; c. b5 n$ ` V7 n# o 竖直敷设的管子,按穿入导线截面的大小,在每隔10-20米处,增加一个固定穿线的接线盒,用绝缘 线夹将导线固定在盒内,导线越粗,固定点之间的距离越短
7 p8 w1 `/ r. P1 z% N 在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处理。2 i# p) f+ C4 s9 t% }
接线盒或接线盒的固定应不少于三个螺钉。
, e" A6 ? s$ ]. f 连线盒与管子的连接应加杯梳。
5 y0 B0 ?" j& V5 m3 h: n 接线盒或接线盒应加盖。) f2 t+ D* x6 X7 n. r
线管的分支处应加分线盒; {- g& R5 a2 T% {7 W8 q* q
三、 空间探测器的安装技术要求:" Q$ f* B6 d9 c8 z
* k8 I6 Q1 {7 x- O 空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。
5 G$ g# Y5 S5 b4 k% z% z& U, k 空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。' E- h1 z% E: _1 g- d' I9 k
探测器的安装应保证24小时有防拆功能,以防止人为的破坏。
8 W: Z% f, l* }6 [ R% { 探测器的安装位置应避免耗子之类的小动物爬行靠近。' X9 g; M/ N6 m ]/ I
探测器应安装在坚固而不易振动的墙面上,要用2-3个螺丝固定。5 S c% i4 @6 `
探测器的安装应使其前面探测范围内不应有障碍物。
* G1 N! y' t2 x! p* Q3 A" q* [! p- V% `7 p# y) ]
四 、磁控开关安装的技术要求:
. _% ?; d f. H& p# q3 m0 {$ m3 B) s! K0 ~0 W; n2 U
磁控开关的安装应牢固、整齐、美观,就尽量装在门的里面,以防破坏。
! }- z/ e& c1 X 磁控开关的固定组件和活动组件的距离应小于下列数值:
2 U; {& d* |& e+ V& J5 X(1)、木门磁开关和铁门磁开关应小于5mm。& [% W- {$ E( m0 S% |; E' }
(2)、卷闸门磁开关应小于20mm。
6 i% Y! ^0 _. O. ~9 `五 、控制箱的安装技术要求:
0 b& Y/ D( P$ y c6 \
8 c2 q, d" ?6 E7 Y 控制箱的安装应符合技术说明书的要求。
: l* ]1 ^) D3 o4 H 控制箱的固定应不少于三个螺丝,保证牢固。位置的选择要隐蔽,为防破坏,控制箱的操作要遥控开关,遥控开关要远离控制箱安装,要有防拆功能,并用门磁加以保护,遥控开关如用密码开关,其应具有拨错三次密码触发报警功能。
" s( o& U8 f" G6 O+ n 控制箱应安装防拆功能,任何时候被拆都应报警。
- r. s1 Z N) V6 _ 控制箱的交流电应不经开关引入,如要用开关,则应安装在控制箱里面,交流电源线应单独穿管走线,严禁与其他导线穿在同一管内。# b0 z- |. \; ^8 c- Q
控制箱的引线,从控制箱至大棚一段要求用铁管加以保护,铁管与控制箱要用双螺帽连接。; _4 \& P+ e6 r8 i! g8 }( E( Y7 o
电源箱的安装要高于地面2米以上,要牢固、美观、保证安全。
, `" e% |& [: I6 V2 ? |
|