根据国家有关部门近几年来颁发的电器设计、施工规范、规程和标准,在总结我市几年来技防工程的设计和施工经验和基础上,结合技防科技发展的新技术、新产品的技术要求,本着服务社会、用户第一的宗旨,特制定以下标准。
$ b& }# R" R! B: f8 S+ o
+ p, j. y# G! k0 y0 M一 、室内配线的技术要求$ y+ t& I( P# M* c

) Z2 g' E7 d) C% m# a: t 室内配线不仅要求安全可靠,而且要使线路布置合理、整齐,安装牢固。技术要求如下:5 o7 J8 N# K9 w' {
使用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面积应能满足供电和机械强度的要求。* O/ D% e$ Q9 I
配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的,其接头必须采用压线或焊接。导线连接和分支处不应受机械力的作用。
' L( ~4 i, {0 B7 r. V 配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护(塑料或铁水管,按室内配线的技术要求选配),天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观。
7 C7 ]7 q  U: e. I" @% P' K& M. z 信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,则要远离50CM以上。1 h: {! A2 u# ?  T( C
报警控制箱的交流电源应单独走线,不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内,交流电源线的安装应符合电气安装标准。! _2 k6 b* W1 y0 }! s& c6 t9 ^/ U
报警控制箱到天花的走线要求加套管埋入墙内或用铁水管加以保护,以提高提高防盗系统的防破坏性能。, w3 s; R0 z2 q
4 G) E$ f( Y+ n$ r4 e7 F2 _
二 、室内配管的技术要求:
, l& b' y2 k: m/ z4 ]- c: E! `; \
线管配线有明配和慢配两种,明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短、畅通、弯头少。
4 K6 T: v: {0 m$ f  i3 V4 R 线管的选择,按设计图选择管材种类和规格,如无规定时,可按线管内所穿导线的总面积(连外皮),不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配。) T' y2 ?1 [+ S8 Y; F) d0 {4 d1 Q
为便于管子穿线和维修,在管路长度超过下列数值时,中间应加装接线盒或拉线盒,其位置应便于穿线。
9 S2 C4 D9 Q+ S( o3 \5 U8 e(1)、管子长度每超过40米、无弯曲时;
0 X" P* a$ \! d9 L, h(2)、长度每超过25米、有一弯时;9 r1 n$ W8 B; s2 A
(3)、长度每超过15米、有两个弯时;
; X. i: K6 Z8 a(4)、长度每超过10米、有三个弯时;& X& D4 U# d, o4 ]: }* s& U' s
线管的固定、线管在转弯处或直线距离每超过1.5米应加固定夹子。
9 E! k/ U+ W$ l$ z, c. P 电线线管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。
, V4 U3 P' \% I. T% X& H; ^ 凡有沙眼、裂纹和较大变形的管子禁止使用于配线工程。
5 j: x$ P$ Z# X, g$ }$ y7 d 线管的连接应加套管连接或扣连接。0 H, k9 U( F: w' i; e
竖直敷设的管子,按穿入导线截面的大小,在每隔10-20米处,增加一个固定穿线的接线盒,用绝缘 线夹将导线固定在盒内,导线越粗,固定点之间的距离越短7 v9 B: e0 P% e7 k' C* W
在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处理。' D# A8 l/ K8 C
接线盒或接线盒的固定应不少于三个螺钉。
5 N- {# ^/ _% C4 V1 F' n2 W 连线盒与管子的连接应加杯梳。
, o; W7 V, [9 d! _  F 接线盒或接线盒应加盖。
/ |  @! Z; `8 a: \+ v 线管的分支处应加分线盒: C8 \; z9 a) J) M) u# H
三、 空间探测器的安装技术要求:
( A& U6 h+ A% I/ s5 i/ ?+ R. O, O# [) e0 e( l; H2 H/ S
空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。
! f' F/ ~: h. g 空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。
/ T8 Y0 d+ V6 [/ o* {( e) F, p, c 探测器的安装应保证24小时有防拆功能,以防止人为的破坏。- B+ k- `! l" o. _
探测器的安装位置应避免耗子之类的小动物爬行靠近。
  @7 u# i0 y. C  v* J5 e' h 探测器应安装在坚固而不易振动的墙面上,要用2-3个螺丝固定。% ^" l5 H; r- D' r! o3 U
探测器的安装应使其前面探测范围内不应有障碍物。
; H- E8 V% m( q# q, }  C8 J4 H1 C' L+ j, F/ `4 s; j3 [& g; E4 J
四 、磁控开关安装的技术要求:
% A7 q% v3 H9 E- Y! @: n) U; ~: H+ Y% M, J- \8 f# R" D
磁控开关的安装应牢固、整齐、美观,就尽量装在门的里面,以防破坏。7 J8 h- }9 e) y
磁控开关的固定组件和活动组件的距离应小于下列数值:1 A! s0 ~8 y# f0 j0 |- i' d2 ?
(1)、木门磁开关和铁门磁开关应小于5mm。
; k) X8 ^% c% A$ {6 Y(2)、卷闸门磁开关应小于20mm。3 t7 X2 @: ~$ K, R
五 、控制箱的安装技术要求:
1 g  D; w/ y  l+ ~7 b' g9 d
9 R9 Z9 U: \" Y6 q8 i6 Y 控制箱的安装应符合技术说明书的要求。5 f7 h( C6 |' e- O# V
控制箱的固定应不少于三个螺丝,保证牢固。位置的选择要隐蔽,为防破坏,控制箱的操作要遥控开关,遥控开关要远离控制箱安装,要有防拆功能,并用门磁加以保护,遥控开关如用密码开关,其应具有拨错三次密码触发报警功能。
4 Q9 g0 R( U$ D* B6 I2 c 控制箱应安装防拆功能,任何时候被拆都应报警。: b3 X0 u( ^9 |9 {7 h" }+ A
控制箱的交流电应不经开关引入,如要用开关,则应安装在控制箱里面,交流电源线应单独穿管走线,严禁与其他导线穿在同一管内。
- Z5 t2 O2 _3 |8 L 控制箱的引线,从控制箱至大棚一段要求用铁管加以保护,铁管与控制箱要用双螺帽连接。
3 S8 M6 l; \9 E' Y: d! I% x 电源箱的安装要高于地面2米以上,要牢固、美观、保证安全。