根据国家有关部门近几年来颁发的电器设计、施工规范、规程和标准,在总结我市几年来技防工程的设计和施工经验和基础上,结合技防科技发展的新技术、新产品的技术要求,本着服务社会、用户第一的宗旨,特制定以下标准。
! G" B4 z6 {  f, S
' d* ~$ j# _# O3 F  [: p. g6 |一 、室内配线的技术要求# l0 H* {: [' H4 d
3 |# W2 E5 K$ t8 I5 N9 o) \% F2 D
室内配线不仅要求安全可靠,而且要使线路布置合理、整齐,安装牢固。技术要求如下:
* v7 k( u& _* V1 w 使用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面积应能满足供电和机械强度的要求。
* D# h9 e$ T/ u% ^& j, E2 k' l2 q: {2 X5 N$ b 配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的,其接头必须采用压线或焊接。导线连接和分支处不应受机械力的作用。
' p9 a; a, l1 ]! Y2 d 配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护(塑料或铁水管,按室内配线的技术要求选配),天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观。7 ?5 a" T; ?; r8 H! B
信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,则要远离50CM以上。
( X( i$ }, u+ q; H0 q$ a 报警控制箱的交流电源应单独走线,不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内,交流电源线的安装应符合电气安装标准。
# r3 f4 D! G8 T. O 报警控制箱到天花的走线要求加套管埋入墙内或用铁水管加以保护,以提高提高防盗系统的防破坏性能。
$ \9 l4 Z- S$ D' |# V$ l: J. T# F% b
二 、室内配管的技术要求:
4 x# |* U& ?# w1 r: c; _1 |$ T) _' y8 u7 C* S
线管配线有明配和慢配两种,明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短、畅通、弯头少。0 u& S; R8 }) G! W8 c
线管的选择,按设计图选择管材种类和规格,如无规定时,可按线管内所穿导线的总面积(连外皮),不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配。( w6 S. v, i8 v; R  F0 ?
为便于管子穿线和维修,在管路长度超过下列数值时,中间应加装接线盒或拉线盒,其位置应便于穿线。" b; N9 _; u, ]" w
(1)、管子长度每超过40米、无弯曲时;
3 d7 w4 u% a3 Z. y1 ~(2)、长度每超过25米、有一弯时;
: U) q  T- C+ F( g(3)、长度每超过15米、有两个弯时;7 B/ \  }  V5 w) E
(4)、长度每超过10米、有三个弯时;5 i0 p9 h% e) S; S# g
线管的固定、线管在转弯处或直线距离每超过1.5米应加固定夹子。# O# K5 [; _4 H; r" B
电线线管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。! u8 b1 d; Q' X0 f3 C
凡有沙眼、裂纹和较大变形的管子禁止使用于配线工程。* G9 `, _3 q5 [- e6 P
线管的连接应加套管连接或扣连接。
1 S% {/ D; D7 ]; a$ T 竖直敷设的管子,按穿入导线截面的大小,在每隔10-20米处,增加一个固定穿线的接线盒,用绝缘 线夹将导线固定在盒内,导线越粗,固定点之间的距离越短7 ?4 U: v, ]+ W3 [% P& l
在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处理。
+ Y' p8 J4 l7 }  l 接线盒或接线盒的固定应不少于三个螺钉。
' [( R0 w3 O8 \1 i0 ~5 H2 K1 T 连线盒与管子的连接应加杯梳。
9 k5 t* P, C) B! O* T9 [" i 接线盒或接线盒应加盖。% Y0 C" }: P- ?7 y) i
线管的分支处应加分线盒
4 [' k" H9 @( G/ ^; s/ H三、 空间探测器的安装技术要求:
% w. U- \& u" N: ]2 _2 q: b: j: Y; Y1 C9 L
空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。
7 ~1 B: i7 m7 c: J- M 空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。+ A3 f$ p1 K, f* V
探测器的安装应保证24小时有防拆功能,以防止人为的破坏。% g: s$ h% e2 F+ O
探测器的安装位置应避免耗子之类的小动物爬行靠近。7 s) k5 U' k- ^
探测器应安装在坚固而不易振动的墙面上,要用2-3个螺丝固定。
( y, V& a! X! y, h! C8 b 探测器的安装应使其前面探测范围内不应有障碍物。
0 H  p; X2 P5 F
* B5 z# s9 q" n( o4 n四 、磁控开关安装的技术要求:3 \% P  G8 l& `. i- _

6 s$ R( a. t: M& n 磁控开关的安装应牢固、整齐、美观,就尽量装在门的里面,以防破坏。
4 p8 H  Z! c1 r1 i 磁控开关的固定组件和活动组件的距离应小于下列数值:1 _( b5 ]- ^. @
(1)、木门磁开关和铁门磁开关应小于5mm。7 d1 N- o' n( w8 m2 I4 h
(2)、卷闸门磁开关应小于20mm。
$ T$ q8 U" Z/ ~, [五 、控制箱的安装技术要求:
" D& `% g) \7 t# q* ]8 U# Q. j3 `+ C9 c" p
控制箱的安装应符合技术说明书的要求。3 \0 ~9 m8 G3 ~9 w& T) f0 z
控制箱的固定应不少于三个螺丝,保证牢固。位置的选择要隐蔽,为防破坏,控制箱的操作要遥控开关,遥控开关要远离控制箱安装,要有防拆功能,并用门磁加以保护,遥控开关如用密码开关,其应具有拨错三次密码触发报警功能。
. r. Y8 Y8 s% \. D 控制箱应安装防拆功能,任何时候被拆都应报警。. }' U9 d9 n$ J. `0 r* E
控制箱的交流电应不经开关引入,如要用开关,则应安装在控制箱里面,交流电源线应单独穿管走线,严禁与其他导线穿在同一管内。
/ g! V4 J+ S% d7 a2 A 控制箱的引线,从控制箱至大棚一段要求用铁管加以保护,铁管与控制箱要用双螺帽连接。
& R& I4 c" W  ~7 l" {5 p8 p8 S. o" V 电源箱的安装要高于地面2米以上,要牢固、美观、保证安全。