根据国家有关部门近几年来颁发的电器设计、施工规范、规程和标准,在总结我市几年来技防工程的设计和施工经验和基础上,结合技防科技发展的新技术、新产品的技术要求,本着服务社会、用户第一的宗旨,特制定以下标准。& {: B/ c7 [7 `0 A, D

# ^! w0 j; X; a- l' R! k一 、室内配线的技术要求
. S) {- `5 y' K0 L( w# L: Q! r7 G/ N1 P7 t
室内配线不仅要求安全可靠,而且要使线路布置合理、整齐,安装牢固。技术要求如下:
# P; J2 L4 H; T: J. f. c' l 使用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面积应能满足供电和机械强度的要求。! W' l: Z4 N0 a' ]6 ^
配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的,其接头必须采用压线或焊接。导线连接和分支处不应受机械力的作用。) t; o+ M! L  L+ |0 q
配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护(塑料或铁水管,按室内配线的技术要求选配),天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观。4 g: o! b- e* |2 _
信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,则要远离50CM以上。9 S: |- t# V0 g4 ?$ B
报警控制箱的交流电源应单独走线,不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内,交流电源线的安装应符合电气安装标准。- [$ S2 Y! I; T
报警控制箱到天花的走线要求加套管埋入墙内或用铁水管加以保护,以提高提高防盗系统的防破坏性能。
+ v1 K5 H, B) W& {( p( ~1 v$ C" Y3 \( ?0 b; E
二 、室内配管的技术要求:
& r/ L, k5 g/ n, _8 j) z6 R2 q& [' a! _
线管配线有明配和慢配两种,明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短、畅通、弯头少。. ]5 `( z- k7 \% [& r! {3 s# d
线管的选择,按设计图选择管材种类和规格,如无规定时,可按线管内所穿导线的总面积(连外皮),不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配。) |5 @2 M9 }- [% U3 h' }
为便于管子穿线和维修,在管路长度超过下列数值时,中间应加装接线盒或拉线盒,其位置应便于穿线。
4 U! E4 C: _: `7 S8 {- U. Z+ B+ v(1)、管子长度每超过40米、无弯曲时;, p( ^# a0 Z4 {9 L% s0 E
(2)、长度每超过25米、有一弯时;
/ |$ N% z0 E$ f# N(3)、长度每超过15米、有两个弯时;
/ G7 n" B+ Z0 k! |3 v  H8 v# G(4)、长度每超过10米、有三个弯时;
6 G1 T4 d( h- b! v( }0 @9 ^ 线管的固定、线管在转弯处或直线距离每超过1.5米应加固定夹子。
; y# J( T% P5 e9 Q7 A8 v 电线线管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。1 I* u# W8 E. M; X
凡有沙眼、裂纹和较大变形的管子禁止使用于配线工程。
( b( l2 _: v' I, f: W3 Q" k 线管的连接应加套管连接或扣连接。
: A5 c0 n1 \" v& c; q* D. r# ~4 u 竖直敷设的管子,按穿入导线截面的大小,在每隔10-20米处,增加一个固定穿线的接线盒,用绝缘 线夹将导线固定在盒内,导线越粗,固定点之间的距离越短$ e9 N- }) `" ^# W
在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处理。8 P/ o+ B+ |; O5 Y
接线盒或接线盒的固定应不少于三个螺钉。
7 i: `3 U  ]+ n7 V2 q+ @ 连线盒与管子的连接应加杯梳。# j. h: J# G' m2 x9 X) A' s
接线盒或接线盒应加盖。
( n+ l( b3 |1 J% A6 S  P9 d 线管的分支处应加分线盒
4 |2 L' L  a- `- F& d! @6 z- U三、 空间探测器的安装技术要求:! w& S+ x, Y/ X; E8 }

' J( f3 W; `. J8 Y 空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。# z& n5 d% \5 n7 X* `( }2 \* L
空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。
7 Z( p) \9 `3 D4 ? 探测器的安装应保证24小时有防拆功能,以防止人为的破坏。- S% p/ B2 x! J5 Y. b
探测器的安装位置应避免耗子之类的小动物爬行靠近。/ A  v. ^1 t4 Z4 `: N& _
探测器应安装在坚固而不易振动的墙面上,要用2-3个螺丝固定。& u2 i0 M' B& I
探测器的安装应使其前面探测范围内不应有障碍物。# A$ F- o  s8 |" P" b% r
9 n3 m. E: e: p( r1 o: k3 B$ Z
四 、磁控开关安装的技术要求:
- {/ Y7 O7 y/ e( C) J1 H; a9 y: Y- z$ T" [+ L  ]
磁控开关的安装应牢固、整齐、美观,就尽量装在门的里面,以防破坏。
0 }1 }2 B0 v! x/ z 磁控开关的固定组件和活动组件的距离应小于下列数值:
7 d0 L/ D" H9 `& \7 q  c& D(1)、木门磁开关和铁门磁开关应小于5mm。' `, d) |2 ^+ W8 h) {0 F
(2)、卷闸门磁开关应小于20mm。* m7 y, z% G! f* M4 u1 @9 V
五 、控制箱的安装技术要求:
: t- ?5 f9 _# ]1 ^  F: V/ B- a, C+ C# M7 U  ]& m9 }8 Z
控制箱的安装应符合技术说明书的要求。
! _( {* G# v. @6 O. B 控制箱的固定应不少于三个螺丝,保证牢固。位置的选择要隐蔽,为防破坏,控制箱的操作要遥控开关,遥控开关要远离控制箱安装,要有防拆功能,并用门磁加以保护,遥控开关如用密码开关,其应具有拨错三次密码触发报警功能。$ b' {! c* n1 C- I, q
控制箱应安装防拆功能,任何时候被拆都应报警。) w& s2 S8 e. g' [5 \9 m
控制箱的交流电应不经开关引入,如要用开关,则应安装在控制箱里面,交流电源线应单独穿管走线,严禁与其他导线穿在同一管内。& E6 A) L4 V+ B8 G
控制箱的引线,从控制箱至大棚一段要求用铁管加以保护,铁管与控制箱要用双螺帽连接。0 M, f7 a* C) t
电源箱的安装要高于地面2米以上,要牢固、美观、保证安全。
( `) Y9 |/ F1 A) L7 M: A3 Z1 `' e