根据国家有关部门近几年来颁发的电器设计、施工规范、规程和标准,在总结我市几年来技防工程的设计和施工经验和基础上,结合技防科技发展的新技术、新产品的技术要求,本着服务社会、用户第一的宗旨,特制定以下标准。4 ~) v1 l% w5 |, Y
, U B6 n/ K' O4 J$ Y# t: t9 k/ W一 、室内配线的技术要求& n4 ^! Q6 u+ H* A
3 W* s2 b; M! e" T! Z$ t 室内配线不仅要求安全可靠,而且要使线路布置合理、整齐,安装牢固。技术要求如下:
$ y0 f; e/ R8 P) {6 } 使用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面积应能满足供电和机械强度的要求。
% w1 h% G: C1 O" k& ]6 k 配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的,其接头必须采用压线或焊接。导线连接和分支处不应受机械力的作用。
$ Y$ ?; K$ [4 T- A 配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护(塑料或铁水管,按室内配线的技术要求选配),天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观。
X. `2 u! I( j% C m5 L0 h- E5 C 信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,则要远离50CM以上。
2 O) [ l! t# a4 d* |# u8 ~7 `% y 报警控制箱的交流电源应单独走线,不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内,交流电源线的安装应符合电气安装标准。' v; }$ k; F4 J9 [/ z% }+ J
报警控制箱到天花的走线要求加套管埋入墙内或用铁水管加以保护,以提高提高防盗系统的防破坏性能。6 y, f) O3 I) E
8 |( k6 s+ q3 H! {+ k二 、室内配管的技术要求: s+ A1 W2 ^" H; p
% M& T& K# j# ?4 Z
线管配线有明配和慢配两种,明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短、畅通、弯头少。
1 y7 Q; s& E$ ?6 T$ ]! \3 @4 E 线管的选择,按设计图选择管材种类和规格,如无规定时,可按线管内所穿导线的总面积(连外皮),不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配。7 ~! p3 R0 Z5 j5 l2 V* ^
为便于管子穿线和维修,在管路长度超过下列数值时,中间应加装接线盒或拉线盒,其位置应便于穿线。4 r2 \* P! }: s' L+ l; Y0 v
(1)、管子长度每超过40米、无弯曲时;: A) U8 w' Y: B
(2)、长度每超过25米、有一弯时;! U: Q6 A9 c' |& X- G
(3)、长度每超过15米、有两个弯时;
" b3 H5 W, N' P( c: U! x6 H& }(4)、长度每超过10米、有三个弯时;
! {/ u; |6 G: s' i) y+ ] Q 线管的固定、线管在转弯处或直线距离每超过1.5米应加固定夹子。
j! D) P' `! ?" B* C, W `0 N- E 电线线管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。
" R2 ^7 {& w5 u: ^' X) L6 P d 凡有沙眼、裂纹和较大变形的管子禁止使用于配线工程。5 b! h& r+ D" n' f& x" E
线管的连接应加套管连接或扣连接。
: G; G4 j& w9 H, t _ 竖直敷设的管子,按穿入导线截面的大小,在每隔10-20米处,增加一个固定穿线的接线盒,用绝缘 线夹将导线固定在盒内,导线越粗,固定点之间的距离越短' L4 T% p9 D! ]4 i
在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处理。
1 f4 J& A; g( Z 接线盒或接线盒的固定应不少于三个螺钉。
/ J! x2 u6 N, R" {+ l 连线盒与管子的连接应加杯梳。
* ^# _- k& D$ A2 x 接线盒或接线盒应加盖。
; |1 T( M3 \; V+ f" o+ k 线管的分支处应加分线盒5 W; [' M, e6 l$ z
三、 空间探测器的安装技术要求:6 C, i0 _, v! o/ v5 C. A
2 r5 U2 S p& s6 `/ h 空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。
4 c! Z" G9 W% q! `' l 空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。/ z& A( y. |0 m1 n" I- C! E3 o
探测器的安装应保证24小时有防拆功能,以防止人为的破坏。# T9 {7 B2 m5 h8 f. M
探测器的安装位置应避免耗子之类的小动物爬行靠近。
! E g4 J4 o3 h) ^) E- w 探测器应安装在坚固而不易振动的墙面上,要用2-3个螺丝固定。! F2 y" `6 X; m# W. ]: H
探测器的安装应使其前面探测范围内不应有障碍物。
) h5 Q& Q$ k% r, p5 h8 U( G; r2 L, L
四 、磁控开关安装的技术要求:
* c" s: D C+ }) }7 J$ [' L/ T" R, R# l$ G5 x
磁控开关的安装应牢固、整齐、美观,就尽量装在门的里面,以防破坏。7 c! e6 I# f+ k8 @ Z% l( k
磁控开关的固定组件和活动组件的距离应小于下列数值:* X* A3 X; V2 K' h) r6 F
(1)、木门磁开关和铁门磁开关应小于5mm。7 d/ y2 E, u1 H) p7 p6 I w5 }
(2)、卷闸门磁开关应小于20mm。* i+ T3 G: \2 ~& |9 f* `2 a. ` Z
五 、控制箱的安装技术要求:1 D5 }+ |9 |( j, m3 y1 e) V
$ p, @# ?0 v6 g; X1 }2 O
控制箱的安装应符合技术说明书的要求。; X& `' P0 L3 B9 P2 Y) v! E
控制箱的固定应不少于三个螺丝,保证牢固。位置的选择要隐蔽,为防破坏,控制箱的操作要遥控开关,遥控开关要远离控制箱安装,要有防拆功能,并用门磁加以保护,遥控开关如用密码开关,其应具有拨错三次密码触发报警功能。
0 v9 ^( ^0 {, X 控制箱应安装防拆功能,任何时候被拆都应报警。' J' O' f( C. b, z. ?+ i1 N
控制箱的交流电应不经开关引入,如要用开关,则应安装在控制箱里面,交流电源线应单独穿管走线,严禁与其他导线穿在同一管内。0 Z% f" z& ?7 ^. @( ~( w
控制箱的引线,从控制箱至大棚一段要求用铁管加以保护,铁管与控制箱要用双螺帽连接。
7 V! m* F3 t) ~% } 电源箱的安装要高于地面2米以上,要牢固、美观、保证安全。& Y# a1 ?, z3 A8 S3 b
|
|