根据国家有关部门近几年来颁发的电器设计、施工规范、规程和标准,在总结我市几年来技防工程的设计和施工经验和基础上,结合技防科技发展的新技术、新产品的技术要求,本着服务社会、用户第一的宗旨,特制定以下标准。
1 A! J8 B3 E+ U, v" G
2 ~0 V- t4 G7 `9 _) e5 y# a( y5 o一 、室内配线的技术要求2 [4 g* f  K$ y, o. [, y4 `6 x1 @

$ [! x* o+ Y1 ?2 j 室内配线不仅要求安全可靠,而且要使线路布置合理、整齐,安装牢固。技术要求如下:  `* v! P3 m2 T9 T% c( ]
使用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面积应能满足供电和机械强度的要求。# `: N6 t  A$ u3 u# `) H
配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的,其接头必须采用压线或焊接。导线连接和分支处不应受机械力的作用。9 P" l+ U- K. Q- y; r
配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护(塑料或铁水管,按室内配线的技术要求选配),天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观。
% g, `7 }1 o7 V  s4 l! i 信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,则要远离50CM以上。
' v6 `- O, A, R( Q& B 报警控制箱的交流电源应单独走线,不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内,交流电源线的安装应符合电气安装标准。7 h- Y& C! G) _, {
报警控制箱到天花的走线要求加套管埋入墙内或用铁水管加以保护,以提高提高防盗系统的防破坏性能。& n3 u) W8 E: J. b1 U
* }; C0 y( ?5 ]2 {5 A3 \
二 、室内配管的技术要求:& U( d& U- P) w6 p: I$ U! U
4 g6 W7 `- S# Q( C# q) h
线管配线有明配和慢配两种,明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短、畅通、弯头少。
1 r9 E% I6 X) E5 c: k- b& M 线管的选择,按设计图选择管材种类和规格,如无规定时,可按线管内所穿导线的总面积(连外皮),不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配。1 P" [5 u" ]- V$ `  |# {
为便于管子穿线和维修,在管路长度超过下列数值时,中间应加装接线盒或拉线盒,其位置应便于穿线。. j! }# g. {9 I- Z! a7 i
(1)、管子长度每超过40米、无弯曲时;
  `+ l$ Q) C9 p' e# r2 c(2)、长度每超过25米、有一弯时;
4 e! l9 b2 I9 p(3)、长度每超过15米、有两个弯时;. ~/ S+ Y, F, h; _# ?3 n1 y% _
(4)、长度每超过10米、有三个弯时;
5 N5 {4 ?3 p1 u8 r0 m  h) Y, K 线管的固定、线管在转弯处或直线距离每超过1.5米应加固定夹子。- B$ Z# U* X. M3 y: F2 J
电线线管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。
3 u) w' @$ o4 L) w( E 凡有沙眼、裂纹和较大变形的管子禁止使用于配线工程。+ c& z* T) O' S8 c; i4 B9 b
线管的连接应加套管连接或扣连接。$ G6 ]7 ^, B+ u! n! e
竖直敷设的管子,按穿入导线截面的大小,在每隔10-20米处,增加一个固定穿线的接线盒,用绝缘 线夹将导线固定在盒内,导线越粗,固定点之间的距离越短6 o, _+ Q3 J- e
在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处理。
/ b0 A1 B% A5 a' U5 G/ U) ~" H4 _ 接线盒或接线盒的固定应不少于三个螺钉。1 L- t, p1 Q9 Q8 N; H( _
连线盒与管子的连接应加杯梳。, h; n9 X- i4 a
接线盒或接线盒应加盖。4 ~! i( r2 Z* Y; [0 c" x- S) n" {" k
线管的分支处应加分线盒2 P3 u5 U0 z3 ~9 ]6 C
三、 空间探测器的安装技术要求:
. G8 W- B! x# }. m) g
9 P, G+ s! I' G 空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。! ^; D6 a2 f' R; ]" \/ @, b  b
空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。
" n3 z- W5 C* y, W7 L 探测器的安装应保证24小时有防拆功能,以防止人为的破坏。* Q+ U& a' g; e5 D
探测器的安装位置应避免耗子之类的小动物爬行靠近。, P3 @8 L* X, _9 k7 ~; G$ U- `1 Z
探测器应安装在坚固而不易振动的墙面上,要用2-3个螺丝固定。$ E. b( N7 ?2 E, ^" \5 V
探测器的安装应使其前面探测范围内不应有障碍物。
6 r* T' d$ m# k6 @( A; X; O$ y+ b
7 n4 v! L( ]) f6 L+ b5 z) l四 、磁控开关安装的技术要求:
7 w' v) A; {% Y& g" R6 G; S- }. N2 v% Y* D: D; Q
磁控开关的安装应牢固、整齐、美观,就尽量装在门的里面,以防破坏。
$ Z& R* q# h; ~' K% X4 B0 Z/ V 磁控开关的固定组件和活动组件的距离应小于下列数值:6 E' t: t/ n, B
(1)、木门磁开关和铁门磁开关应小于5mm。
1 {+ p7 T7 A: P# f- m$ {/ D(2)、卷闸门磁开关应小于20mm。  {, {  u; Q& N% U0 i
五 、控制箱的安装技术要求:
( c! [; m+ g1 B& J5 g1 Q( L0 U. m
* W2 @* m' n2 k+ O) s- ] 控制箱的安装应符合技术说明书的要求。
5 i/ o' {1 a' y. y 控制箱的固定应不少于三个螺丝,保证牢固。位置的选择要隐蔽,为防破坏,控制箱的操作要遥控开关,遥控开关要远离控制箱安装,要有防拆功能,并用门磁加以保护,遥控开关如用密码开关,其应具有拨错三次密码触发报警功能。
3 A: R. c+ A1 _' V  l# W  ?' n 控制箱应安装防拆功能,任何时候被拆都应报警。& W4 k7 R& h0 X
控制箱的交流电应不经开关引入,如要用开关,则应安装在控制箱里面,交流电源线应单独穿管走线,严禁与其他导线穿在同一管内。
6 K& t0 ?6 d0 r( w. d& A8 ~ 控制箱的引线,从控制箱至大棚一段要求用铁管加以保护,铁管与控制箱要用双螺帽连接。! X4 Q4 D7 e. O; P8 z
电源箱的安装要高于地面2米以上,要牢固、美观、保证安全。