根据国家有关部门近几年来颁发的电器设计、施工规范、规程和标准,在总结我市几年来技防工程的设计和施工经验和基础上,结合技防科技发展的新技术、新产品的技术要求,本着服务社会、用户第一的宗旨,特制定以下标准。
5 O" v( N' x* [( d4 X. K! a3 A
  u! d8 t$ A  ~& O' p  [" V一 、室内配线的技术要求  T  A4 {, r6 f2 ?

  k4 q% @4 K8 _. G 室内配线不仅要求安全可靠,而且要使线路布置合理、整齐,安装牢固。技术要求如下:" V: Z9 Q4 R) M: x8 H+ \
使用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面积应能满足供电和机械强度的要求。- o/ I% }( ~) E, e7 D9 z. A
配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的,其接头必须采用压线或焊接。导线连接和分支处不应受机械力的作用。  A* ?3 l8 L$ g
配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护(塑料或铁水管,按室内配线的技术要求选配),天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观。# R! ]4 e6 v0 O  {% o
信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,则要远离50CM以上。. Z  \9 U) S5 P5 m. `% S3 _( W
报警控制箱的交流电源应单独走线,不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内,交流电源线的安装应符合电气安装标准。
# p6 ]# c8 P& l- b% K 报警控制箱到天花的走线要求加套管埋入墙内或用铁水管加以保护,以提高提高防盗系统的防破坏性能。
0 }- p' ~$ e7 A: r" S, @$ q3 y, p! Z; W2 ?
二 、室内配管的技术要求:
6 b/ R1 m7 X+ W: n
1 I' B! X+ H, F 线管配线有明配和慢配两种,明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短、畅通、弯头少。
! Z+ I) P0 q( L# }- ~4 D( z8 a 线管的选择,按设计图选择管材种类和规格,如无规定时,可按线管内所穿导线的总面积(连外皮),不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配。9 N8 `/ ]0 S0 o+ T/ k! e: ~
为便于管子穿线和维修,在管路长度超过下列数值时,中间应加装接线盒或拉线盒,其位置应便于穿线。9 R/ v3 W: f5 \8 X8 b: i
(1)、管子长度每超过40米、无弯曲时;
; m4 _- U+ Q+ n8 `(2)、长度每超过25米、有一弯时;
4 a! V/ }2 @9 I* O& g5 m; A) \(3)、长度每超过15米、有两个弯时;, B! v' {" O* \
(4)、长度每超过10米、有三个弯时;
5 o3 C7 @" o2 H1 K/ V/ j! R 线管的固定、线管在转弯处或直线距离每超过1.5米应加固定夹子。
0 {' {) v* c: k* T8 t: O9 A/ Q 电线线管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。
& F9 ~; W# V, _' t0 P 凡有沙眼、裂纹和较大变形的管子禁止使用于配线工程。
' R1 b: Z9 f- P: g6 A3 X) a; P 线管的连接应加套管连接或扣连接。" H( C; \( P- t. Y* L3 q3 h
竖直敷设的管子,按穿入导线截面的大小,在每隔10-20米处,增加一个固定穿线的接线盒,用绝缘 线夹将导线固定在盒内,导线越粗,固定点之间的距离越短
( J- D, r1 |( P0 ], `- P 在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处理。
5 Y3 X- F6 \/ R0 \ 接线盒或接线盒的固定应不少于三个螺钉。; d7 q4 c" x- H* L( u' p' G
连线盒与管子的连接应加杯梳。/ n# R! O6 s* y! Q4 |  v
接线盒或接线盒应加盖。
7 k5 @7 n0 s8 ^$ b6 S# L( I 线管的分支处应加分线盒
) A! G8 {+ e$ ~$ e- y1 {三、 空间探测器的安装技术要求:6 E! ?# t1 ?$ \- \

) c( b) k6 P9 G7 Z. n 空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。  P* Z8 V* w: G6 G+ g( N
空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。& k0 G8 Q% M. D- p/ f; Z5 z8 r
探测器的安装应保证24小时有防拆功能,以防止人为的破坏。3 O, R" F0 |+ |4 i4 `
探测器的安装位置应避免耗子之类的小动物爬行靠近。
  I# p# a7 k3 ?: E3 p 探测器应安装在坚固而不易振动的墙面上,要用2-3个螺丝固定。  m2 N! y8 Y) X1 s1 q5 j. G
探测器的安装应使其前面探测范围内不应有障碍物。- A& x: O7 \* P; W' t$ r/ L

& I5 U( Q' Z7 e3 a4 a1 u1 T四 、磁控开关安装的技术要求:; O' y7 e% w" W
9 O' A4 O$ c/ M. F; S9 p/ d# D' Y( ]
磁控开关的安装应牢固、整齐、美观,就尽量装在门的里面,以防破坏。9 @0 u! U, }& h& f" c
磁控开关的固定组件和活动组件的距离应小于下列数值:
; ]8 ?/ q2 L; F/ Q1 k; _1 k(1)、木门磁开关和铁门磁开关应小于5mm。
$ y, N# a" {+ a, q- ~, d(2)、卷闸门磁开关应小于20mm。
; y# {7 x$ e) `: R五 、控制箱的安装技术要求:
5 o# Q* H. _1 N# v/ T* S6 S2 o( t' z1 M. p9 ~: B6 K" M
控制箱的安装应符合技术说明书的要求。. G' ~, w; N% b! ?8 v: {# ]# _
控制箱的固定应不少于三个螺丝,保证牢固。位置的选择要隐蔽,为防破坏,控制箱的操作要遥控开关,遥控开关要远离控制箱安装,要有防拆功能,并用门磁加以保护,遥控开关如用密码开关,其应具有拨错三次密码触发报警功能。
/ U' A# G% u6 u8 Y 控制箱应安装防拆功能,任何时候被拆都应报警。/ ]3 O2 Q1 Z/ d# u" a# N4 Y
控制箱的交流电应不经开关引入,如要用开关,则应安装在控制箱里面,交流电源线应单独穿管走线,严禁与其他导线穿在同一管内。  a. K4 b4 P: c& d( K% _% n3 j
控制箱的引线,从控制箱至大棚一段要求用铁管加以保护,铁管与控制箱要用双螺帽连接。* Z$ m. x: p8 W/ `) L
电源箱的安装要高于地面2米以上,要牢固、美观、保证安全。