中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 26655|回复: 0

施工与安装规范要求

[复制链接]

安防小学生

Rank: 2

积分
96
发表于 2012-3-7 13:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据国家有关部门近几年来颁发的电器设计、施工规范、规程和标准,在总结我市几年来技防工程的设计和施工经验和基础上,结合技防科技发展的新技术、新产品的技术要求,本着服务社会、用户第一的宗旨,特制定以下标准。" H7 I, u; n' a& c3 y
2 ?$ |7 X9 M8 @
一 、室内配线的技术要求
6 H) `" |3 n. x! A! b: O& }% S! L% ]0 Z) A# |- O
室内配线不仅要求安全可靠,而且要使线路布置合理、整齐,安装牢固。技术要求如下:
' S; b: v0 I) W3 H, I 使用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面积应能满足供电和机械强度的要求。
' F/ C) ^* q0 o 配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的,其接头必须采用压线或焊接。导线连接和分支处不应受机械力的作用。- _) w  |. i0 L8 t- j/ j
配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护(塑料或铁水管,按室内配线的技术要求选配),天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观。7 C# G% o, |9 |
信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,则要远离50CM以上。4 \- L( z1 N( Y
报警控制箱的交流电源应单独走线,不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内,交流电源线的安装应符合电气安装标准。
% ]; S# r* c1 Q9 ? 报警控制箱到天花的走线要求加套管埋入墙内或用铁水管加以保护,以提高提高防盗系统的防破坏性能。$ r( z0 R  w. K
3 _, m" u2 A9 `6 ^
二 、室内配管的技术要求:
' T  F) a# }( L8 i6 d2 S; O
3 `$ d* k& D7 s- M) o- M  i# M+ p 线管配线有明配和慢配两种,明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短、畅通、弯头少。7 h1 v7 `* [- {
线管的选择,按设计图选择管材种类和规格,如无规定时,可按线管内所穿导线的总面积(连外皮),不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配。
; Z0 o# K# B1 S$ H; p6 i* p 为便于管子穿线和维修,在管路长度超过下列数值时,中间应加装接线盒或拉线盒,其位置应便于穿线。4 _0 X$ Z. J: `9 u/ J) k) M! x
(1)、管子长度每超过40米、无弯曲时;, T: o( W6 z1 c; u! v' w
(2)、长度每超过25米、有一弯时;
1 K& b/ K) Y8 Y0 X(3)、长度每超过15米、有两个弯时;
2 a" S! @4 t& f3 P& [8 P(4)、长度每超过10米、有三个弯时;' ~! H( X0 Z  ?4 ]
线管的固定、线管在转弯处或直线距离每超过1.5米应加固定夹子。1 B/ z* m3 u( i" A" s& R. a" Z
电线线管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。' Q% E, {, x9 N+ T! w
凡有沙眼、裂纹和较大变形的管子禁止使用于配线工程。* I1 z$ E2 g5 G3 K
线管的连接应加套管连接或扣连接。) w9 T! Y  }2 O# o5 t2 f# C5 E/ \
竖直敷设的管子,按穿入导线截面的大小,在每隔10-20米处,增加一个固定穿线的接线盒,用绝缘 线夹将导线固定在盒内,导线越粗,固定点之间的距离越短& Z$ g  \5 a% x; _
在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处理。
. B/ C1 U: _4 V5 } 接线盒或接线盒的固定应不少于三个螺钉。/ m4 h* k% S7 ^, ~
连线盒与管子的连接应加杯梳。/ `' k6 U) v: Y- Y" K
接线盒或接线盒应加盖。
1 {" t, F8 e, Q! k 线管的分支处应加分线盒: `8 M: ]6 _6 [) u8 w" x
三、 空间探测器的安装技术要求:6 t6 f) I6 @* g4 j
& M& X5 h5 d1 ^
空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。/ ?# K5 A+ {  s' n' B! n0 ]) _
空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。
8 ^( c( X) l, H( n' h: K3 b 探测器的安装应保证24小时有防拆功能,以防止人为的破坏。
1 i& [# a6 l, m1 e 探测器的安装位置应避免耗子之类的小动物爬行靠近。/ S. P* U% O6 \* I
探测器应安装在坚固而不易振动的墙面上,要用2-3个螺丝固定。
# R9 H. _: @9 @' v9 | 探测器的安装应使其前面探测范围内不应有障碍物。  C* }* z- g' u6 P' J

6 k2 ]5 e' ]% x四 、磁控开关安装的技术要求:
# E6 K* l% e. X, c/ B$ l4 ^& H8 o; d2 }) I# F# E/ v7 L
磁控开关的安装应牢固、整齐、美观,就尽量装在门的里面,以防破坏。
5 d% q5 b, m0 y$ {( F; B 磁控开关的固定组件和活动组件的距离应小于下列数值:/ B5 d7 I  u" e
(1)、木门磁开关和铁门磁开关应小于5mm。! z  v! @( u3 s: J
(2)、卷闸门磁开关应小于20mm。, g, V* j8 S$ Y1 F& J
五 、控制箱的安装技术要求:
5 Z& `" q- [8 h4 M/ g
* R( c0 ~  X  U 控制箱的安装应符合技术说明书的要求。7 ^/ N7 s) L  m" Q6 U7 h! H  o* o
控制箱的固定应不少于三个螺丝,保证牢固。位置的选择要隐蔽,为防破坏,控制箱的操作要遥控开关,遥控开关要远离控制箱安装,要有防拆功能,并用门磁加以保护,遥控开关如用密码开关,其应具有拨错三次密码触发报警功能。
( p) [! m9 q% o( O3 L  r 控制箱应安装防拆功能,任何时候被拆都应报警。
# G$ }2 F! K' c8 D 控制箱的交流电应不经开关引入,如要用开关,则应安装在控制箱里面,交流电源线应单独穿管走线,严禁与其他导线穿在同一管内。
3 S( j7 A& ?4 l8 I( M 控制箱的引线,从控制箱至大棚一段要求用铁管加以保护,铁管与控制箱要用双螺帽连接。+ K: ^6 z$ ?9 I/ _: y
电源箱的安装要高于地面2米以上,要牢固、美观、保证安全。
4 O: u4 H) x$ n. i* i, g
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册