根据国家有关部门近几年来颁发的电器设计、施工规范、规程和标准,在总结我市几年来技防工程的设计和施工经验和基础上,结合技防科技发展的新技术、新产品的技术要求,本着服务社会、用户第一的宗旨,特制定以下标准。
B; p) y! D$ d* U- ` K
! \& R9 y: W$ H8 Y% I4 g一 、室内配线的技术要求
7 I6 ^, N: b" S: G$ L- L- m3 ?4 l4 v: b: N$ F, X
室内配线不仅要求安全可靠,而且要使线路布置合理、整齐,安装牢固。技术要求如下:) _# X6 f& M/ S/ h9 e8 ]9 R
使用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面积应能满足供电和机械强度的要求。( |8 x+ K9 E! X9 Y( B
配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的,其接头必须采用压线或焊接。导线连接和分支处不应受机械力的作用。
5 T, p, ?2 K$ l: s# }, h 配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护(塑料或铁水管,按室内配线的技术要求选配),天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观。* H: K7 ^6 h) ~, \' @$ w, U
信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,则要远离50CM以上。
& N; R! N; C1 V$ a! V+ t- b J' g 报警控制箱的交流电源应单独走线,不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内,交流电源线的安装应符合电气安装标准。
, ?, B N* c1 U5 A) m 报警控制箱到天花的走线要求加套管埋入墙内或用铁水管加以保护,以提高提高防盗系统的防破坏性能。
) ^( r' d* D) a
* |! o+ B6 P+ w; x4 g# k% s二 、室内配管的技术要求:; _; x$ z6 c: q" z% f) w: _% O
7 R* a n8 [. d8 P! y1 `9 |
线管配线有明配和慢配两种,明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短、畅通、弯头少。" z! ?% L0 l, B. k
线管的选择,按设计图选择管材种类和规格,如无规定时,可按线管内所穿导线的总面积(连外皮),不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配。
3 @' r' i( u, p. t 为便于管子穿线和维修,在管路长度超过下列数值时,中间应加装接线盒或拉线盒,其位置应便于穿线。# @' T2 _8 X3 K& K6 K
(1)、管子长度每超过40米、无弯曲时;
; m) m! D9 `% c* c K- R2 H1 U {(2)、长度每超过25米、有一弯时;
+ n% \2 [+ e# W' T" n+ I x( k(3)、长度每超过15米、有两个弯时;2 @" t1 E" V& m# U$ J6 q, @- q' J
(4)、长度每超过10米、有三个弯时;
2 x J; p, H8 l- M7 \: }3 P+ H4 ` 线管的固定、线管在转弯处或直线距离每超过1.5米应加固定夹子。2 J1 s5 l: F4 p9 K* e3 K7 I G
电线线管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。
" M9 I$ M# i* A1 f t ?2 U( J 凡有沙眼、裂纹和较大变形的管子禁止使用于配线工程。/ i3 V0 k8 F4 h
线管的连接应加套管连接或扣连接。
: t B' c' s2 T' e' G( ] 竖直敷设的管子,按穿入导线截面的大小,在每隔10-20米处,增加一个固定穿线的接线盒,用绝缘 线夹将导线固定在盒内,导线越粗,固定点之间的距离越短
( Y# W4 R3 j' V j0 A2 C5 A 在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处理。6 v; \2 u/ d8 e
接线盒或接线盒的固定应不少于三个螺钉。
- M/ ?# J+ y, I5 [ 连线盒与管子的连接应加杯梳。/ A) w+ z, q6 @) r: ^
接线盒或接线盒应加盖。
/ ?" t) N F2 D( m9 [ 线管的分支处应加分线盒, y( ?# m6 d0 s' h
三、 空间探测器的安装技术要求:
# W. d- ~5 @: l( ?2 x0 P" q' J& E, `5 |7 X
空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。
# F9 d: ], |, ?! _$ I [ 空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。
3 C" M: X! J- w 探测器的安装应保证24小时有防拆功能,以防止人为的破坏。
" S. }* {$ e- R6 L3 Q 探测器的安装位置应避免耗子之类的小动物爬行靠近。
. `; N! F$ T; d) V/ k3 b 探测器应安装在坚固而不易振动的墙面上,要用2-3个螺丝固定。
6 v3 Y9 G1 `4 z$ Q 探测器的安装应使其前面探测范围内不应有障碍物。5 C/ a7 h% C! ?5 ~& I" W. j; T' H
: P" K+ L3 r: U% x ?
四 、磁控开关安装的技术要求:% E: H- |4 j0 {" u9 ~
" {- i& \6 {4 a( y r1 r; ?1 a$ ^! p! U 磁控开关的安装应牢固、整齐、美观,就尽量装在门的里面,以防破坏。% z! @: y' g5 z& {" f
磁控开关的固定组件和活动组件的距离应小于下列数值:
" J4 c, C9 S) Z$ s(1)、木门磁开关和铁门磁开关应小于5mm。9 V3 R ^) ~( c# o; p2 o8 W
(2)、卷闸门磁开关应小于20mm。# ]. Q7 ]# {$ |/ ~: T
五 、控制箱的安装技术要求:' I, `1 `6 K& s: k
5 m. x3 N9 \6 {3 u* a3 q3 ^ 控制箱的安装应符合技术说明书的要求。
+ w# }7 Z. y# w Y 控制箱的固定应不少于三个螺丝,保证牢固。位置的选择要隐蔽,为防破坏,控制箱的操作要遥控开关,遥控开关要远离控制箱安装,要有防拆功能,并用门磁加以保护,遥控开关如用密码开关,其应具有拨错三次密码触发报警功能。, J, u! I0 _+ x( o" E" Z
控制箱应安装防拆功能,任何时候被拆都应报警。
6 x0 X/ N; H( B( Q. X 控制箱的交流电应不经开关引入,如要用开关,则应安装在控制箱里面,交流电源线应单独穿管走线,严禁与其他导线穿在同一管内。
1 \. [" S; g b0 O* p6 V 控制箱的引线,从控制箱至大棚一段要求用铁管加以保护,铁管与控制箱要用双螺帽连接。
9 I; ^% {' V" J* @4 D 电源箱的安装要高于地面2米以上,要牢固、美观、保证安全。
, \- }) y! x6 U0 n4 j2 {% s! f |
|