根据国家有关部门近几年来颁发的电器设计、施工规范、规程和标准,在总结我市几年来技防工程的设计和施工经验和基础上,结合技防科技发展的新技术、新产品的技术要求,本着服务社会、用户第一的宗旨,特制定以下标准。7 T1 l  [; p  d$ ?8 C7 E6 C9 g5 r
' T0 J. v6 |9 O0 m* C3 c9 H, K
一 、室内配线的技术要求
( v8 A3 ?6 [7 A% X2 \' I- Q6 E( l9 j' G! o- R2 w
室内配线不仅要求安全可靠,而且要使线路布置合理、整齐,安装牢固。技术要求如下:
; V. U# U& S) @. N# ^' g4 |& t' t 使用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面积应能满足供电和机械强度的要求。! B- s6 z( }. {5 C9 L
配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的,其接头必须采用压线或焊接。导线连接和分支处不应受机械力的作用。
9 e! c+ y1 I" L. B+ ]: l8 C3 } 配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护(塑料或铁水管,按室内配线的技术要求选配),天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观。
9 V2 O$ W7 f$ u( _ 信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,则要远离50CM以上。
2 K  J! p! g2 m; O8 T% ~ 报警控制箱的交流电源应单独走线,不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内,交流电源线的安装应符合电气安装标准。
: c* G( y# O; v" o/ D' z* N 报警控制箱到天花的走线要求加套管埋入墙内或用铁水管加以保护,以提高提高防盗系统的防破坏性能。2 b4 j/ f3 h7 O  J! V$ A* G, w3 {: n

0 ]; t0 f: x  i/ i" i7 V; M二 、室内配管的技术要求:
/ U3 X6 {* h1 n$ o! T/ N( I. T1 Y: m3 E' |" F( C
线管配线有明配和慢配两种,明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短、畅通、弯头少。8 Z3 A4 E6 O3 N
线管的选择,按设计图选择管材种类和规格,如无规定时,可按线管内所穿导线的总面积(连外皮),不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配。
  e3 Y$ p: \& p- y- i 为便于管子穿线和维修,在管路长度超过下列数值时,中间应加装接线盒或拉线盒,其位置应便于穿线。
; S: `2 `! X+ f) h/ M(1)、管子长度每超过40米、无弯曲时;/ V% x  z3 e* b# {3 k/ f: Y
(2)、长度每超过25米、有一弯时;3 m/ K3 L4 w1 C* s0 t4 V
(3)、长度每超过15米、有两个弯时;
4 G1 I; b4 A- j(4)、长度每超过10米、有三个弯时;
* r, `8 w8 R! P 线管的固定、线管在转弯处或直线距离每超过1.5米应加固定夹子。. R! o- g! [( m2 _* m' D% [/ Z0 O
电线线管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。
4 ^& D- y+ Y9 e. t0 |/ ? 凡有沙眼、裂纹和较大变形的管子禁止使用于配线工程。: q6 l4 C# s0 D3 @* J
线管的连接应加套管连接或扣连接。9 L% H! d4 ~2 X" P1 k- r* h$ i3 a
竖直敷设的管子,按穿入导线截面的大小,在每隔10-20米处,增加一个固定穿线的接线盒,用绝缘 线夹将导线固定在盒内,导线越粗,固定点之间的距离越短0 U3 {( a2 J7 ]* J
在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处理。/ l  q0 X6 ^5 p
接线盒或接线盒的固定应不少于三个螺钉。
; \! d1 p. ~" I- e 连线盒与管子的连接应加杯梳。0 z4 ]" \$ t' n. Z! r& `; n" T( _
接线盒或接线盒应加盖。
+ t( e% A' y" M# j0 y' m+ i 线管的分支处应加分线盒, k5 D+ x- `7 q( O* ^& }
三、 空间探测器的安装技术要求:
1 ]! n3 b- v+ X* `
5 K- T0 i  Z  G1 v8 S* B3 [ 空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。/ L. b; U% Z3 ^, w& c9 C9 Y# P
空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。& N) ?! ]& W6 _& w3 x. ~0 r  q# [5 M, M
探测器的安装应保证24小时有防拆功能,以防止人为的破坏。$ @* P+ n& s: @! v, e8 z
探测器的安装位置应避免耗子之类的小动物爬行靠近。
9 z2 U. ?: Y6 k9 @( q6 [ 探测器应安装在坚固而不易振动的墙面上,要用2-3个螺丝固定。; Q7 K0 N2 t8 E4 R% m! D( e
探测器的安装应使其前面探测范围内不应有障碍物。
/ H' e  R( y! X( w/ B6 A4 U# M- V8 V2 w, x- o$ l
四 、磁控开关安装的技术要求:
8 n0 S  Q2 @6 o: E: v- {$ Q. Z8 i* |' \
磁控开关的安装应牢固、整齐、美观,就尽量装在门的里面,以防破坏。2 K0 [2 k/ f3 I* A
磁控开关的固定组件和活动组件的距离应小于下列数值:( l+ n8 r; _. w+ j! U
(1)、木门磁开关和铁门磁开关应小于5mm。% M) `0 A9 L% @& w: X
(2)、卷闸门磁开关应小于20mm。7 I0 X, d3 W3 F/ C4 D
五 、控制箱的安装技术要求:
. Z4 X- s' F; I: e; D! k6 Y
. a% A3 V; Y$ \. Z. } 控制箱的安装应符合技术说明书的要求。& ~0 F. h9 I# M3 U/ x) a5 A# k
控制箱的固定应不少于三个螺丝,保证牢固。位置的选择要隐蔽,为防破坏,控制箱的操作要遥控开关,遥控开关要远离控制箱安装,要有防拆功能,并用门磁加以保护,遥控开关如用密码开关,其应具有拨错三次密码触发报警功能。
8 m) t4 r5 p3 f. _9 s7 Y7 u 控制箱应安装防拆功能,任何时候被拆都应报警。
& j3 _6 |9 r# H( H$ O# | 控制箱的交流电应不经开关引入,如要用开关,则应安装在控制箱里面,交流电源线应单独穿管走线,严禁与其他导线穿在同一管内。) [6 ]2 ?4 J, U* e& ~; w( _% W
控制箱的引线,从控制箱至大棚一段要求用铁管加以保护,铁管与控制箱要用双螺帽连接。2 b& C4 \* f! a5 h4 e0 ?
电源箱的安装要高于地面2米以上,要牢固、美观、保证安全。