根据国家有关部门近几年来颁发的电器设计、施工规范、规程和标准,在总结我市几年来技防工程的设计和施工经验和基础上,结合技防科技发展的新技术、新产品的技术要求,本着服务社会、用户第一的宗旨,特制定以下标准。
1 s: I$ r- w7 p; j3 v$ d4 T: Z- x! K/ E
一 、室内配线的技术要求8 s# b% g$ E0 j
9 l* Z3 a. H, F7 L! ]2 X
室内配线不仅要求安全可靠,而且要使线路布置合理、整齐,安装牢固。技术要求如下:
+ o- [' Y* h+ {# E6 ^ 使用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面积应能满足供电和机械强度的要求。3 }6 c, J: a* m8 F9 s+ n: O
配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的,其接头必须采用压线或焊接。导线连接和分支处不应受机械力的作用。5 s8 L3 [6 l/ A7 z# {  B/ U' |
配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护(塑料或铁水管,按室内配线的技术要求选配),天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观。" q1 A: G; |+ z; M+ |, g/ A
信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,则要远离50CM以上。
8 M8 {/ a* J! E# Q6 ^* r1 e1 S1 d9 v 报警控制箱的交流电源应单独走线,不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内,交流电源线的安装应符合电气安装标准。
2 m$ G. h5 q7 m: m* l 报警控制箱到天花的走线要求加套管埋入墙内或用铁水管加以保护,以提高提高防盗系统的防破坏性能。
* D( @: a$ k, D% N
' O) A, N! y( x二 、室内配管的技术要求:! f9 u) o/ o4 @
0 q  `8 Q- I6 }( L" o  R
线管配线有明配和慢配两种,明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短、畅通、弯头少。3 t' h$ G) i: `" h
线管的选择,按设计图选择管材种类和规格,如无规定时,可按线管内所穿导线的总面积(连外皮),不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配。
- @& Z; N" Z  \& i2 j 为便于管子穿线和维修,在管路长度超过下列数值时,中间应加装接线盒或拉线盒,其位置应便于穿线。
. G& Q9 ^# O7 n: C3 f(1)、管子长度每超过40米、无弯曲时;- W( T+ a) F. [  q% \* d
(2)、长度每超过25米、有一弯时;
) c6 D1 R3 P& o% O( A+ F, z(3)、长度每超过15米、有两个弯时;( u8 _* U2 i( R, I1 G; e9 B; R
(4)、长度每超过10米、有三个弯时;% V# V7 k4 b, L
线管的固定、线管在转弯处或直线距离每超过1.5米应加固定夹子。
" `) `2 p/ x  k* r& i6 |- s 电线线管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。
4 a2 A! p8 I* Z, f9 L 凡有沙眼、裂纹和较大变形的管子禁止使用于配线工程。' c- J: }  \7 \6 p% D7 F
线管的连接应加套管连接或扣连接。
$ h# r7 ]3 N: i) y 竖直敷设的管子,按穿入导线截面的大小,在每隔10-20米处,增加一个固定穿线的接线盒,用绝缘 线夹将导线固定在盒内,导线越粗,固定点之间的距离越短
( L8 c: _& k( Y2 d5 e4 I 在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处理。2 o% e6 \1 H4 h# x6 ^
接线盒或接线盒的固定应不少于三个螺钉。
) X  a2 i( m6 r9 N1 l 连线盒与管子的连接应加杯梳。* ~3 Z# V$ r1 ~7 o' B
接线盒或接线盒应加盖。/ q* j) o% @; s+ M- F) q0 i
线管的分支处应加分线盒( [" d. r% ^% T( L$ C+ v) q( ^5 `
三、 空间探测器的安装技术要求:
3 A* M& d0 v5 v" }" x- g, ]( S; _
空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。
9 B  ?1 F5 A. J( M6 T 空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。, \6 p4 c8 _0 J* [
探测器的安装应保证24小时有防拆功能,以防止人为的破坏。
, f" J+ @4 O7 r6 _8 p 探测器的安装位置应避免耗子之类的小动物爬行靠近。5 T: [2 o0 s/ l1 Y
探测器应安装在坚固而不易振动的墙面上,要用2-3个螺丝固定。
5 S) l5 d0 i. v  K! P8 ?. C 探测器的安装应使其前面探测范围内不应有障碍物。
( |0 C! B, i- p6 F5 B* ~6 x5 M
" I% C+ i. I" V四 、磁控开关安装的技术要求:# ]8 [! _; Z5 s& E/ w! \2 I, h
6 B' h! N6 n: j9 p  r
磁控开关的安装应牢固、整齐、美观,就尽量装在门的里面,以防破坏。, ?2 n% ]4 z/ h8 y5 I( k
磁控开关的固定组件和活动组件的距离应小于下列数值:
. {% p" i7 E) B+ o5 `6 P7 X(1)、木门磁开关和铁门磁开关应小于5mm。2 `# n5 v+ i9 d" s
(2)、卷闸门磁开关应小于20mm。
4 N9 g' m2 j. R# L' V0 {五 、控制箱的安装技术要求:
! p" G" K! H/ B$ X
; y& `" O) `2 w- u- S  w 控制箱的安装应符合技术说明书的要求。! A6 [8 K8 e8 k
控制箱的固定应不少于三个螺丝,保证牢固。位置的选择要隐蔽,为防破坏,控制箱的操作要遥控开关,遥控开关要远离控制箱安装,要有防拆功能,并用门磁加以保护,遥控开关如用密码开关,其应具有拨错三次密码触发报警功能。
, m" C: }" N' Q' N# {3 z 控制箱应安装防拆功能,任何时候被拆都应报警。9 j$ B" u& m* @' ^/ |& i1 V! n
控制箱的交流电应不经开关引入,如要用开关,则应安装在控制箱里面,交流电源线应单独穿管走线,严禁与其他导线穿在同一管内。
6 I9 t* E2 O" g& e$ W 控制箱的引线,从控制箱至大棚一段要求用铁管加以保护,铁管与控制箱要用双螺帽连接。
2 Q3 J$ g5 E( X  `' ? 电源箱的安装要高于地面2米以上,要牢固、美观、保证安全。