根据国家有关部门近几年来颁发的电器设计、施工规范、规程和标准,在总结我市几年来技防工程的设计和施工经验和基础上,结合技防科技发展的新技术、新产品的技术要求,本着服务社会、用户第一的宗旨,特制定以下标准。
& q/ K+ F3 U* |3 F5 m/ ^" X& k
" c, H% d1 @$ @3 O一 、室内配线的技术要求, ?  `  h! p/ Z# O# P" n5 [

/ a6 ^. G1 T+ @. ^4 C 室内配线不仅要求安全可靠,而且要使线路布置合理、整齐,安装牢固。技术要求如下:6 W. H7 m- m6 v5 I+ m# @
使用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面积应能满足供电和机械强度的要求。
6 r- ?: t0 U# b& i4 [& A 配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的,其接头必须采用压线或焊接。导线连接和分支处不应受机械力的作用。3 y0 R) U; O4 x+ f8 ?
配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护(塑料或铁水管,按室内配线的技术要求选配),天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观。; {& K0 f+ n) e; ?( d
信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,则要远离50CM以上。4 y3 P. N( o4 y& j0 e
报警控制箱的交流电源应单独走线,不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内,交流电源线的安装应符合电气安装标准。
7 B) U4 Q* p: C 报警控制箱到天花的走线要求加套管埋入墙内或用铁水管加以保护,以提高提高防盗系统的防破坏性能。
2 z- V* c# C+ ^% H- j+ q) M, e
; S  a$ X# z8 A: M' \二 、室内配管的技术要求:6 v0 |7 p  A, k* t4 Z, q! ]. P

, J3 n9 w. |; D 线管配线有明配和慢配两种,明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短、畅通、弯头少。
/ Q- z' f9 b0 O( v' X 线管的选择,按设计图选择管材种类和规格,如无规定时,可按线管内所穿导线的总面积(连外皮),不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配。& P; k0 ^6 C# T  e# j! G
为便于管子穿线和维修,在管路长度超过下列数值时,中间应加装接线盒或拉线盒,其位置应便于穿线。: Q& F$ v$ i9 [. W( i5 }1 |
(1)、管子长度每超过40米、无弯曲时;
, g+ `0 i3 P6 L1 j4 j& {' h$ T(2)、长度每超过25米、有一弯时;
1 `) K1 `8 b+ g  }5 O(3)、长度每超过15米、有两个弯时;, F8 m# a* b) Y+ S4 Z; X: ]) c
(4)、长度每超过10米、有三个弯时;
, X/ }3 E* B- [6 \6 H. n 线管的固定、线管在转弯处或直线距离每超过1.5米应加固定夹子。- o7 I- X8 ]& X
电线线管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。: Y, y1 Z% F2 W. Z7 [/ d* v
凡有沙眼、裂纹和较大变形的管子禁止使用于配线工程。* ^/ ~( [9 P% ~+ m( D$ w5 W7 u( X% R  c
线管的连接应加套管连接或扣连接。! m% Y0 l9 n% g  N, S
竖直敷设的管子,按穿入导线截面的大小,在每隔10-20米处,增加一个固定穿线的接线盒,用绝缘 线夹将导线固定在盒内,导线越粗,固定点之间的距离越短' a2 _/ X; ]* h$ J3 Y" {+ \7 p/ H
在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处理。
& N3 z* [4 B2 t8 d( t 接线盒或接线盒的固定应不少于三个螺钉。
( s* |9 N* X% E1 R( F8 x 连线盒与管子的连接应加杯梳。
: X0 d8 x) j5 \% S0 D 接线盒或接线盒应加盖。' _6 _# }: p2 @( s
线管的分支处应加分线盒
1 z* U6 ^: L3 D9 b7 l三、 空间探测器的安装技术要求:
9 x( H; O1 g" f; w0 l' Q, x. N7 e$ c/ ]% f' R/ Q
空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。( H  v! m0 g+ Z: }' j
空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。% T% ~& U( j' T% ^' Q
探测器的安装应保证24小时有防拆功能,以防止人为的破坏。
  w9 I1 E0 x0 |# k* ? 探测器的安装位置应避免耗子之类的小动物爬行靠近。
. w/ o5 H) P9 L/ B 探测器应安装在坚固而不易振动的墙面上,要用2-3个螺丝固定。( M/ K% y+ b& _( I
探测器的安装应使其前面探测范围内不应有障碍物。8 u4 |8 `  y" b7 f5 T
& b, {* }5 a( v/ q+ B! }& c! J- O3 l
四 、磁控开关安装的技术要求:& L" j- w$ k8 ^) N. t. ~5 }
9 H3 p/ ]& _; v, k! I- K* |5 d
磁控开关的安装应牢固、整齐、美观,就尽量装在门的里面,以防破坏。' [7 f  H5 }7 t! l$ K! ~' S( V
磁控开关的固定组件和活动组件的距离应小于下列数值:
( {4 j/ F! i( I0 i(1)、木门磁开关和铁门磁开关应小于5mm。
4 O; u: ^1 i6 s$ z. q; p2 s(2)、卷闸门磁开关应小于20mm。' p% D$ ~' E; p) e' h" m' J
五 、控制箱的安装技术要求:
3 x7 g6 ]9 J5 w- n* v: A' H9 A8 k
: ^) Z% ]" d4 E  k$ N; {, U 控制箱的安装应符合技术说明书的要求。
; Y2 g/ J/ _# Y+ a* k' ^ 控制箱的固定应不少于三个螺丝,保证牢固。位置的选择要隐蔽,为防破坏,控制箱的操作要遥控开关,遥控开关要远离控制箱安装,要有防拆功能,并用门磁加以保护,遥控开关如用密码开关,其应具有拨错三次密码触发报警功能。
. b6 `7 w5 F9 A% q 控制箱应安装防拆功能,任何时候被拆都应报警。% Z( r6 o' \1 h! w2 C
控制箱的交流电应不经开关引入,如要用开关,则应安装在控制箱里面,交流电源线应单独穿管走线,严禁与其他导线穿在同一管内。
' A4 u4 k# S6 h' \, B9 y( _* _ 控制箱的引线,从控制箱至大棚一段要求用铁管加以保护,铁管与控制箱要用双螺帽连接。
/ ]9 a8 y/ y2 X. i5 `3 p& i 电源箱的安装要高于地面2米以上,要牢固、美观、保证安全。2 b+ z5 L- @4 ~3 m0 V, M. @, A( I