根据国家有关部门近几年来颁发的电器设计、施工规范、规程和标准,在总结我市几年来技防工程的设计和施工经验和基础上,结合技防科技发展的新技术、新产品的技术要求,本着服务社会、用户第一的宗旨,特制定以下标准。4 C6 g% o7 V; N4 y
$ D. v. C- U+ b0 E! O+ N9 _
一 、室内配线的技术要求
. e8 L5 u8 B3 F; d# P3 t
7 p2 g& S$ O5 j. S6 N0 W5 ~& K5 g 室内配线不仅要求安全可靠,而且要使线路布置合理、整齐,安装牢固。技术要求如下:
' Z( Z1 q' Q3 K, P$ ` 使用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面积应能满足供电和机械强度的要求。
" u/ ], |$ ~; q/ k0 A 配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的,其接头必须采用压线或焊接。导线连接和分支处不应受机械力的作用。
! A/ y5 P# k/ Z& x 配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护(塑料或铁水管,按室内配线的技术要求选配),天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观。4 ?- h. ? M( l, [. v4 m
信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,则要远离50CM以上。1 T/ r* V! ^$ J, w4 g/ h& d! [
报警控制箱的交流电源应单独走线,不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内,交流电源线的安装应符合电气安装标准。- h+ R4 x+ {: l" A6 D
报警控制箱到天花的走线要求加套管埋入墙内或用铁水管加以保护,以提高提高防盗系统的防破坏性能。) Z7 ?$ Y% z# L) m. t
& W9 i; P, e( |6 V) x" v7 [5 r) f" Y
二 、室内配管的技术要求:
, E! t4 @1 n: |" A! u, N- O! O' ~% _ w, H- j$ }. s
线管配线有明配和慢配两种,明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短、畅通、弯头少。
8 `; i! t8 X; \9 t 线管的选择,按设计图选择管材种类和规格,如无规定时,可按线管内所穿导线的总面积(连外皮),不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配。
7 d( I+ N; z l) C& F: R 为便于管子穿线和维修,在管路长度超过下列数值时,中间应加装接线盒或拉线盒,其位置应便于穿线。
3 }4 G( u ?& W0 ]' P/ ~" d(1)、管子长度每超过40米、无弯曲时;
$ p- [. P" ^9 I8 M% E- U7 B(2)、长度每超过25米、有一弯时;
. i7 l: C |6 |1 Y% f0 X; x% f& p(3)、长度每超过15米、有两个弯时;' ^6 T6 D; h$ w. g/ v
(4)、长度每超过10米、有三个弯时;
0 D$ b$ Q, z" r- K! V- l% ~1 R7 ` 线管的固定、线管在转弯处或直线距离每超过1.5米应加固定夹子。
. z( S5 t5 [- } 电线线管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。- w6 n0 u. K) o& \$ K% J: {2 {
凡有沙眼、裂纹和较大变形的管子禁止使用于配线工程。1 s0 q2 x8 E4 y9 d; |$ `
线管的连接应加套管连接或扣连接。
5 _: A9 P) Y5 ?6 b3 p 竖直敷设的管子,按穿入导线截面的大小,在每隔10-20米处,增加一个固定穿线的接线盒,用绝缘 线夹将导线固定在盒内,导线越粗,固定点之间的距离越短
3 w, `2 c" z3 b/ x 在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处理。, y5 _) T# W6 O; F: }" I" C& W
接线盒或接线盒的固定应不少于三个螺钉。5 a0 z1 U; \2 K; s5 Y2 u
连线盒与管子的连接应加杯梳。
8 U& M& V1 P5 _& _& J/ o 接线盒或接线盒应加盖。
, l& y% M" j# f3 S- H. @- n- D 线管的分支处应加分线盒! H A% L: G6 w
三、 空间探测器的安装技术要求:
* b1 k% t& H4 ^
7 d0 X3 Z+ I. f# v3 d/ I 空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。
4 I! P6 H8 c: h: ` 空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。
0 e5 u% @5 Y' X 探测器的安装应保证24小时有防拆功能,以防止人为的破坏。
6 ~- ^3 j7 B& E O( ` 探测器的安装位置应避免耗子之类的小动物爬行靠近。) G8 w( v" E: A" I5 Z
探测器应安装在坚固而不易振动的墙面上,要用2-3个螺丝固定。9 H" ^ w4 l9 D Z. D. q
探测器的安装应使其前面探测范围内不应有障碍物。
6 m: y0 P3 D! O- k
0 I. K5 J9 K; y* |* U# A四 、磁控开关安装的技术要求:7 f+ C3 u/ T( [9 e6 r5 t
* d- `+ J0 g7 h; B& G) E
磁控开关的安装应牢固、整齐、美观,就尽量装在门的里面,以防破坏。
9 z) I4 u4 A6 \4 L 磁控开关的固定组件和活动组件的距离应小于下列数值:
2 Z0 `" P- O F5 _, u1 ?(1)、木门磁开关和铁门磁开关应小于5mm。
, I5 B! a- I+ H( P" y1 a1 c(2)、卷闸门磁开关应小于20mm。1 s+ b, a( f% j3 t
五 、控制箱的安装技术要求:$ C: D0 Z9 f" r I! T" a1 Z
2 p7 w# k% O, G. [, N: o
控制箱的安装应符合技术说明书的要求。2 s4 F7 a3 x8 }
控制箱的固定应不少于三个螺丝,保证牢固。位置的选择要隐蔽,为防破坏,控制箱的操作要遥控开关,遥控开关要远离控制箱安装,要有防拆功能,并用门磁加以保护,遥控开关如用密码开关,其应具有拨错三次密码触发报警功能。
5 C% K8 V: a3 H$ @3 \- a) K! n' @, b 控制箱应安装防拆功能,任何时候被拆都应报警。
+ k! U9 N& K0 z" s 控制箱的交流电应不经开关引入,如要用开关,则应安装在控制箱里面,交流电源线应单独穿管走线,严禁与其他导线穿在同一管内。
- O" W$ O% W# \3 e& j 控制箱的引线,从控制箱至大棚一段要求用铁管加以保护,铁管与控制箱要用双螺帽连接。6 t5 n9 j, X0 \7 Y