根据国家有关部门近几年来颁发的电器设计、施工规范、规程和标准,在总结我市几年来技防工程的设计和施工经验和基础上,结合技防科技发展的新技术、新产品的技术要求,本着服务社会、用户第一的宗旨,特制定以下标准。 | Q: m5 W- n0 n$ Q- L
[: t- r0 m) ~, k1 |一 、室内配线的技术要求! J) o( q, M' r+ `. T4 r
3 s; d7 C6 b: R4 w3 S1 ~ 室内配线不仅要求安全可靠,而且要使线路布置合理、整齐,安装牢固。技术要求如下:
) r8 K# ]0 ]* N8 y9 R. ^ 使用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面积应能满足供电和机械强度的要求。
3 a1 j- J* Y* ~3 ?% ^* {/ T( M. d6 z 配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的,其接头必须采用压线或焊接。导线连接和分支处不应受机械力的作用。
: |; c g* A1 _7 j. l 配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护(塑料或铁水管,按室内配线的技术要求选配),天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观。9 i' b- ~: d" C
信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,则要远离50CM以上。( `+ M2 z6 r R/ h2 U! J- o7 }8 P- X9 _4 j
报警控制箱的交流电源应单独走线,不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内,交流电源线的安装应符合电气安装标准。2 q; `3 P5 {! I2 z2 N
报警控制箱到天花的走线要求加套管埋入墙内或用铁水管加以保护,以提高提高防盗系统的防破坏性能。) b9 ~0 \6 V* \1 c. X% i
2 D+ I2 }/ M; B二 、室内配管的技术要求:0 h% A @% Q+ y1 B- G
5 N- e. o& A8 v3 j! c u! @ 线管配线有明配和慢配两种,明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短、畅通、弯头少。2 o9 Q4 Q7 \/ h# w
线管的选择,按设计图选择管材种类和规格,如无规定时,可按线管内所穿导线的总面积(连外皮),不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配。
0 O' y% F, w7 Q9 s; u3 p( R 为便于管子穿线和维修,在管路长度超过下列数值时,中间应加装接线盒或拉线盒,其位置应便于穿线。+ G( T6 U. L4 E; D& E( f8 Y
(1)、管子长度每超过40米、无弯曲时;
+ E5 [) o- e" G1 B* ~: i5 `(2)、长度每超过25米、有一弯时;/ B, `) [# p+ a# m
(3)、长度每超过15米、有两个弯时;; A" `6 V( d. z1 O% L2 A! r
(4)、长度每超过10米、有三个弯时;& k3 q* Z) t6 K% X! c& f; A! n% t
线管的固定、线管在转弯处或直线距离每超过1.5米应加固定夹子。6 Q) T6 w; e6 d1 I# G% U
电线线管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。- L' d3 F1 y# v* e
凡有沙眼、裂纹和较大变形的管子禁止使用于配线工程。& D1 ?* F5 O1 T- N2 p0 X; h
线管的连接应加套管连接或扣连接。
3 M& s$ G+ k, T) \$ F; ~ 竖直敷设的管子,按穿入导线截面的大小,在每隔10-20米处,增加一个固定穿线的接线盒,用绝缘 线夹将导线固定在盒内,导线越粗,固定点之间的距离越短
8 [& [7 ]! i0 p4 `* l 在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处理。
0 u0 a6 a7 a% n; g$ e9 j: b8 R1 c 接线盒或接线盒的固定应不少于三个螺钉。$ A( q4 D) H7 w: C: d
连线盒与管子的连接应加杯梳。
5 g& Z* n/ `. \+ q 接线盒或接线盒应加盖。
9 ]; a( ~; _! k! r( ^; s/ d 线管的分支处应加分线盒+ j+ A- A- |8 z6 j: O. O# v
三、 空间探测器的安装技术要求:
4 F, A" x. A8 D/ C& b' m2 k; |" S; j2 ]" C1 o$ g C
空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。2 U) @3 W* u+ d- J5 w$ }1 A/ Z- }5 \
空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。2 U9 I/ x2 e9 Y+ E+ W" I+ l
探测器的安装应保证24小时有防拆功能,以防止人为的破坏。. v5 v1 w% w* \4 k* W
探测器的安装位置应避免耗子之类的小动物爬行靠近。
( j; C0 H# f9 u. s 探测器应安装在坚固而不易振动的墙面上,要用2-3个螺丝固定。% {. z% c% I( b; E/ D7 [' e
探测器的安装应使其前面探测范围内不应有障碍物。
" s) J3 U: F; z* U
/ {' b, z5 K6 H$ @四 、磁控开关安装的技术要求:
; }4 M$ Q; h% d9 B* i% h! p9 A: n) {7 B
磁控开关的安装应牢固、整齐、美观,就尽量装在门的里面,以防破坏。' C+ {0 b" L- O7 X0 ^/ r8 H
磁控开关的固定组件和活动组件的距离应小于下列数值:
% n7 e7 D7 q* j# z* I(1)、木门磁开关和铁门磁开关应小于5mm。
4 D# D% i+ K& s; z(2)、卷闸门磁开关应小于20mm。. J* Q* R6 l6 T& o7 h8 P
五 、控制箱的安装技术要求:, D3 O L4 v1 J* z/ R
0 w" Q& o; B- f2 y# g
控制箱的安装应符合技术说明书的要求。
v% C1 u$ D0 r% T& g8 \4 N, A1 A 控制箱的固定应不少于三个螺丝,保证牢固。位置的选择要隐蔽,为防破坏,控制箱的操作要遥控开关,遥控开关要远离控制箱安装,要有防拆功能,并用门磁加以保护,遥控开关如用密码开关,其应具有拨错三次密码触发报警功能。
+ k1 [* v2 ]+ i* q6 a8 T 控制箱应安装防拆功能,任何时候被拆都应报警。
" G5 X" ]! I5 W* q1 b$ J/ Y+ ]3 S 控制箱的交流电应不经开关引入,如要用开关,则应安装在控制箱里面,交流电源线应单独穿管走线,严禁与其他导线穿在同一管内。# Z* g# @) Z- G4 a
控制箱的引线,从控制箱至大棚一段要求用铁管加以保护,铁管与控制箱要用双螺帽连接。2 c" D* y; r" _% S' m) a
电源箱的安装要高于地面2米以上,要牢固、美观、保证安全。& Y2 c2 \" {$ [
|
|