根据国家有关部门近几年来颁发的电器设计、施工规范、规程和标准,在总结我市几年来技防工程的设计和施工经验和基础上,结合技防科技发展的新技术、新产品的技术要求,本着服务社会、用户第一的宗旨,特制定以下标准。- q' a& v; K( z: c8 B. F$ \
5 |; x/ `) e9 a! P2 _3 i3 g* C9 L9 w
一 、室内配线的技术要求2 k. R3 v) E% n7 ?% ^4 r

) r) @9 z4 U, h7 q 室内配线不仅要求安全可靠,而且要使线路布置合理、整齐,安装牢固。技术要求如下:% ?" z/ u, |8 G
使用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面积应能满足供电和机械强度的要求。5 l4 Q+ [3 x. l* J
配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的,其接头必须采用压线或焊接。导线连接和分支处不应受机械力的作用。
5 s5 C$ \! \: A 配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护(塑料或铁水管,按室内配线的技术要求选配),天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观。+ U. l; P5 ?# l+ K5 {' P7 N- H
信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,则要远离50CM以上。% V$ l* n7 n4 b. z+ Z: `& a
报警控制箱的交流电源应单独走线,不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内,交流电源线的安装应符合电气安装标准。
, {* `% T. D' S0 F9 b3 d 报警控制箱到天花的走线要求加套管埋入墙内或用铁水管加以保护,以提高提高防盗系统的防破坏性能。( X7 W1 Z$ F) g2 B6 o- L
, ]( `; _( u; M7 l, B7 L4 O
二 、室内配管的技术要求:
: A; F! T. k& D: S! d* k' B1 V0 C
, K' E" r/ d. o+ V. G- Q% c. A& J 线管配线有明配和慢配两种,明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短、畅通、弯头少。6 z. Q7 ]# \" G. c) v8 r
线管的选择,按设计图选择管材种类和规格,如无规定时,可按线管内所穿导线的总面积(连外皮),不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配。
9 c( B5 O9 {7 O 为便于管子穿线和维修,在管路长度超过下列数值时,中间应加装接线盒或拉线盒,其位置应便于穿线。& p9 X+ X- [; F7 {6 _' Q  a
(1)、管子长度每超过40米、无弯曲时;3 c* x8 A# }* Z: Q- y( s/ u$ ?
(2)、长度每超过25米、有一弯时;3 B6 f3 q' c5 d
(3)、长度每超过15米、有两个弯时;
- i1 B. f% |$ s$ m- }(4)、长度每超过10米、有三个弯时;
' F; o$ H$ V3 j 线管的固定、线管在转弯处或直线距离每超过1.5米应加固定夹子。3 T  H+ Y9 u, y: Y% S" z
电线线管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。  u0 ?6 n! g' L5 D) Y, R/ T) z' O, W
凡有沙眼、裂纹和较大变形的管子禁止使用于配线工程。6 W( L; S( h7 r$ j/ k, Z5 W
线管的连接应加套管连接或扣连接。4 ?1 f- v9 L: o) ]0 k# }' _0 V
竖直敷设的管子,按穿入导线截面的大小,在每隔10-20米处,增加一个固定穿线的接线盒,用绝缘 线夹将导线固定在盒内,导线越粗,固定点之间的距离越短
& G8 A5 T. y; k! @9 P& I 在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处理。
+ a4 Z+ v0 U  e7 W1 U 接线盒或接线盒的固定应不少于三个螺钉。
& T% P6 b1 `6 s 连线盒与管子的连接应加杯梳。
4 H" E/ E, @, E: C. x& o/ F: w 接线盒或接线盒应加盖。
& R: U( I3 w: t4 V4 N2 L 线管的分支处应加分线盒
: {1 [6 H! o" V6 }三、 空间探测器的安装技术要求:) p: s! `/ x% X. [, y% P& S- X
0 F. j* ?+ ~, y& a1 r9 J
空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。
% K' i- @, n! i  v/ e# e* U 空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。
$ h. _4 C# x5 C% { 探测器的安装应保证24小时有防拆功能,以防止人为的破坏。* Q" S7 H9 _- w! F( z( Z
探测器的安装位置应避免耗子之类的小动物爬行靠近。
! z+ w4 `  l+ m" O 探测器应安装在坚固而不易振动的墙面上,要用2-3个螺丝固定。% d! E4 K( P6 b* p& a
探测器的安装应使其前面探测范围内不应有障碍物。
# {# X' s& |; |- |
; R& \+ ^& J. k) ]' C四 、磁控开关安装的技术要求:7 X8 U0 ~' x# R

2 F" t, \9 V8 ^; A6 t) s 磁控开关的安装应牢固、整齐、美观,就尽量装在门的里面,以防破坏。
# |/ O6 m9 w" N2 x 磁控开关的固定组件和活动组件的距离应小于下列数值:
, x" T; o1 y) l( R( N. ~(1)、木门磁开关和铁门磁开关应小于5mm。$ |" r! o1 F3 I# [* E2 w6 ]. r
(2)、卷闸门磁开关应小于20mm。
- q- e2 k/ U3 U  P& k五 、控制箱的安装技术要求:) Q7 I7 u& M% P2 E( k6 |5 z. d

; \9 Y  V4 ]& }1 y" M0 j& R- D 控制箱的安装应符合技术说明书的要求。
$ N  I0 @. S" g8 J3 n 控制箱的固定应不少于三个螺丝,保证牢固。位置的选择要隐蔽,为防破坏,控制箱的操作要遥控开关,遥控开关要远离控制箱安装,要有防拆功能,并用门磁加以保护,遥控开关如用密码开关,其应具有拨错三次密码触发报警功能。+ J" R0 d! ~  m
控制箱应安装防拆功能,任何时候被拆都应报警。' e8 r; R) i. C; X4 h( x( R, ]5 W
控制箱的交流电应不经开关引入,如要用开关,则应安装在控制箱里面,交流电源线应单独穿管走线,严禁与其他导线穿在同一管内。" e2 ~5 ], [8 w( i1 d
控制箱的引线,从控制箱至大棚一段要求用铁管加以保护,铁管与控制箱要用双螺帽连接。! j( Z& {! _: I' F  n1 M
电源箱的安装要高于地面2米以上,要牢固、美观、保证安全。