根据国家有关部门近几年来颁发的电器设计、施工规范、规程和标准,在总结我市几年来技防工程的设计和施工经验和基础上,结合技防科技发展的新技术、新产品的技术要求,本着服务社会、用户第一的宗旨,特制定以下标准。
( \2 S; y7 p  m+ A- c' z9 J0 e+ ~+ z
一 、室内配线的技术要求
& v, g( t# z1 V, S/ f+ ?
8 F/ l. [8 I1 ^; l 室内配线不仅要求安全可靠,而且要使线路布置合理、整齐,安装牢固。技术要求如下:
+ N* n* l+ ?1 d1 A7 d/ b+ E 使用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面积应能满足供电和机械强度的要求。
) N5 Z; X6 j. g, g7 E1 E1 x& i6 i 配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的,其接头必须采用压线或焊接。导线连接和分支处不应受机械力的作用。' E/ \% _  G& E. y& d/ _+ ~+ v
配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护(塑料或铁水管,按室内配线的技术要求选配),天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观。" q, X! P. X3 L* ]9 p% H8 D
信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,则要远离50CM以上。: t( l+ D- j7 o, u* c3 l1 [3 R
报警控制箱的交流电源应单独走线,不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内,交流电源线的安装应符合电气安装标准。
* K: v. I& F2 q4 n& C6 t4 g. g 报警控制箱到天花的走线要求加套管埋入墙内或用铁水管加以保护,以提高提高防盗系统的防破坏性能。% F9 o$ o5 h" r3 h
5 G& A& w2 s( w# `1 ?4 B: {6 e: i
二 、室内配管的技术要求:" V* b; f: j* ]- V% K  d

4 j% V, ?% O  s0 E  Z5 A 线管配线有明配和慢配两种,明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短、畅通、弯头少。
, ]7 h& ~7 \: w; ^ 线管的选择,按设计图选择管材种类和规格,如无规定时,可按线管内所穿导线的总面积(连外皮),不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配。# d( T# n2 g7 K& M* q& Q2 S% Z
为便于管子穿线和维修,在管路长度超过下列数值时,中间应加装接线盒或拉线盒,其位置应便于穿线。
4 Q, y/ C4 q) X! J5 F% p(1)、管子长度每超过40米、无弯曲时;
" H+ ], \3 M% b% u) t" R. n* e(2)、长度每超过25米、有一弯时;
& G5 T, o) X) z( r' |+ W9 m(3)、长度每超过15米、有两个弯时;
- E  j- ~" ~2 s" N* `- L8 Z(4)、长度每超过10米、有三个弯时;% j  L% |& Z% ~( o; A& }8 y% e
线管的固定、线管在转弯处或直线距离每超过1.5米应加固定夹子。7 j2 l* L1 z9 G' C; P  c6 f
电线线管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。
- g, M$ Y- F  d& r* {- v 凡有沙眼、裂纹和较大变形的管子禁止使用于配线工程。2 O6 ^6 H# \2 ?, M7 ^
线管的连接应加套管连接或扣连接。* [9 p3 w9 D, [
竖直敷设的管子,按穿入导线截面的大小,在每隔10-20米处,增加一个固定穿线的接线盒,用绝缘 线夹将导线固定在盒内,导线越粗,固定点之间的距离越短( n  [8 R4 N" U( E
在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处理。6 {- K5 n6 E( y- V  c
接线盒或接线盒的固定应不少于三个螺钉。. ^0 a0 C; g5 M5 g6 G  h- [
连线盒与管子的连接应加杯梳。
) ]1 [3 i! w( T! c' R; \) {9 Z1 F 接线盒或接线盒应加盖。; W" f; b4 u. A6 n/ p9 [
线管的分支处应加分线盒
: d; H" `9 s* s. D+ l0 C0 E' Q三、 空间探测器的安装技术要求:+ T9 z# w, K6 K) s
! f; u/ x9 o# `4 Q" F: X- J2 N
空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。
- x* [. ]7 x# G6 N 空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。
& X  i$ M1 x4 F' S* V1 B% i 探测器的安装应保证24小时有防拆功能,以防止人为的破坏。
" H+ w, [4 T9 T2 x 探测器的安装位置应避免耗子之类的小动物爬行靠近。, o: y% m0 {7 h" @- R: F
探测器应安装在坚固而不易振动的墙面上,要用2-3个螺丝固定。' v4 o# I8 ^' e) ^$ x
探测器的安装应使其前面探测范围内不应有障碍物。
8 q5 ^! ~  f: p7 Z. P! g' O7 M) n4 l- `; I6 P5 g
四 、磁控开关安装的技术要求:( t# a% w; P8 E4 e- E# q
& ?( f5 W/ w) D6 Y$ a4 K! @8 W
磁控开关的安装应牢固、整齐、美观,就尽量装在门的里面,以防破坏。1 D! {  ^  y& a+ Y' X2 F# l
磁控开关的固定组件和活动组件的距离应小于下列数值:3 c" M# Q  H' V" d5 i! D
(1)、木门磁开关和铁门磁开关应小于5mm。
! t) @2 w2 J/ D3 H7 W7 h(2)、卷闸门磁开关应小于20mm。) t4 g, W/ H% e2 b2 t& M$ `  I
五 、控制箱的安装技术要求:5 w& ^! t& ]7 B0 F9 G

) ^/ i: G4 U/ t3 w3 p+ Z0 ]+ T 控制箱的安装应符合技术说明书的要求。
! \3 s) {( y7 z! }7 K8 n9 v8 J 控制箱的固定应不少于三个螺丝,保证牢固。位置的选择要隐蔽,为防破坏,控制箱的操作要遥控开关,遥控开关要远离控制箱安装,要有防拆功能,并用门磁加以保护,遥控开关如用密码开关,其应具有拨错三次密码触发报警功能。
5 H9 r4 a" H& }: R0 h$ g1 Y! Z 控制箱应安装防拆功能,任何时候被拆都应报警。
- |: [& z! n2 G  N 控制箱的交流电应不经开关引入,如要用开关,则应安装在控制箱里面,交流电源线应单独穿管走线,严禁与其他导线穿在同一管内。2 C9 m, g+ R$ M0 o' ?8 X
控制箱的引线,从控制箱至大棚一段要求用铁管加以保护,铁管与控制箱要用双螺帽连接。" l. m, F1 Y! |2 ^
电源箱的安装要高于地面2米以上,要牢固、美观、保证安全。6 u' M5 M' y& z  |7 E* Q& r