根据国家有关部门近几年来颁发的电器设计、施工规范、规程和标准,在总结我市几年来技防工程的设计和施工经验和基础上,结合技防科技发展的新技术、新产品的技术要求,本着服务社会、用户第一的宗旨,特制定以下标准。$ R3 U: \% y4 ~) i
: Y. S7 P3 B0 X4 [9 E0 |$ d' _一 、室内配线的技术要求
# x: W4 ^ n5 X3 z3 }8 J
/ j/ g1 P, X4 G" }* N$ | 室内配线不仅要求安全可靠,而且要使线路布置合理、整齐,安装牢固。技术要求如下:* o! p2 y6 O3 Z
使用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面积应能满足供电和机械强度的要求。3 R. \" T5 g- X9 T q% [3 S- y6 C
配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的,其接头必须采用压线或焊接。导线连接和分支处不应受机械力的作用。
$ `, q9 A7 c4 _; F# C1 N* G 配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护(塑料或铁水管,按室内配线的技术要求选配),天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观。
1 Q# _+ G5 }0 s4 b. b 信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,则要远离50CM以上。
" Q1 P3 k( U* v) Z/ L( l: r 报警控制箱的交流电源应单独走线,不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内,交流电源线的安装应符合电气安装标准。* h5 U) R1 ?- S% b B* G- g
报警控制箱到天花的走线要求加套管埋入墙内或用铁水管加以保护,以提高提高防盗系统的防破坏性能。
" U: [+ y( A1 ~. `" g: h- S
+ }0 c; J$ `. c* J$ ]二 、室内配管的技术要求:
3 w9 T5 W! C, F3 G& n' a7 Z. ~5 j/ S: a- A, o" { s/ Z7 r
线管配线有明配和慢配两种,明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短、畅通、弯头少。* `3 ~: O* G* B
线管的选择,按设计图选择管材种类和规格,如无规定时,可按线管内所穿导线的总面积(连外皮),不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配。( e- w5 p, m/ D: N0 @7 d8 _
为便于管子穿线和维修,在管路长度超过下列数值时,中间应加装接线盒或拉线盒,其位置应便于穿线。
6 _' u, R! V! N X6 I(1)、管子长度每超过40米、无弯曲时;
/ e8 W @* f1 \( h: o# A(2)、长度每超过25米、有一弯时;
8 T* F0 t1 O$ G, K& h6 E3 Z' i" i5 o(3)、长度每超过15米、有两个弯时;
! E- W9 i: l( v6 x(4)、长度每超过10米、有三个弯时;5 a; h. D5 V1 B5 ~8 u/ {! A1 d% \
线管的固定、线管在转弯处或直线距离每超过1.5米应加固定夹子。
- f/ e4 T- B/ O! m8 @$ C. O 电线线管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。
/ @# L. Q% }) n: I3 u 凡有沙眼、裂纹和较大变形的管子禁止使用于配线工程。0 d6 H# G/ A6 u5 a# S5 G4 V" R# C
线管的连接应加套管连接或扣连接。
$ v1 ?' l7 v5 O8 J2 E) ^, S8 x1 T 竖直敷设的管子,按穿入导线截面的大小,在每隔10-20米处,增加一个固定穿线的接线盒,用绝缘 线夹将导线固定在盒内,导线越粗,固定点之间的距离越短
; M" l/ L5 x/ A2 L' b8 o' ~+ D1 u 在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处理。
$ Y6 Y# W4 k: P3 F# M/ o0 R- s 接线盒或接线盒的固定应不少于三个螺钉。; B L5 R1 P: y+ t; \7 P
连线盒与管子的连接应加杯梳。
* W) |4 J0 G4 T3 r" v! G! x 接线盒或接线盒应加盖。
4 v. S1 A: |4 z$ R4 ?9 L+ m 线管的分支处应加分线盒% }! E1 ]7 _9 B. k& u- [
三、 空间探测器的安装技术要求:7 v: o% R6 {& {6 d1 d( H. K
' r& f$ k' R2 L8 z4 H7 P+ ~
空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。
1 X5 { b5 V! ]- Z 空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。
. L5 T, v, ^& b4 ~" a 探测器的安装应保证24小时有防拆功能,以防止人为的破坏。
, I7 u$ X1 Y r4 D, W$ K 探测器的安装位置应避免耗子之类的小动物爬行靠近。
" E* g8 z9 u, y8 d) V( V& _ 探测器应安装在坚固而不易振动的墙面上,要用2-3个螺丝固定。
, M( B+ ]! @- W7 q9 C2 d9 u3 }2 e 探测器的安装应使其前面探测范围内不应有障碍物。$ B# y$ N5 G# q m. j# g
7 b5 {; ]+ z7 w3 t
四 、磁控开关安装的技术要求:
% p8 |- w2 {& @8 N5 h
6 ~$ ^% P) b9 b% E, \3 ]) K 磁控开关的安装应牢固、整齐、美观,就尽量装在门的里面,以防破坏。3 A& H# b1 {5 U; h& F
磁控开关的固定组件和活动组件的距离应小于下列数值:
: \, T6 W& ~1 G, x; X(1)、木门磁开关和铁门磁开关应小于5mm。
' w: |* X; o7 u4 Q% ]" C' `9 n4 a(2)、卷闸门磁开关应小于20mm。! T" q8 z; I/ O3 G
五 、控制箱的安装技术要求:
- b1 q2 g6 A9 Y8 e( ~) u8 u0 S# h4 D0 _6 P" o- h
控制箱的安装应符合技术说明书的要求。
7 Q- v% F: N/ S2 T$ F% R 控制箱的固定应不少于三个螺丝,保证牢固。位置的选择要隐蔽,为防破坏,控制箱的操作要遥控开关,遥控开关要远离控制箱安装,要有防拆功能,并用门磁加以保护,遥控开关如用密码开关,其应具有拨错三次密码触发报警功能。0 q/ I8 [8 n; b! O9 j/ E5 \- J; E
控制箱应安装防拆功能,任何时候被拆都应报警。6 p# ?( f" j1 K" N, f
控制箱的交流电应不经开关引入,如要用开关,则应安装在控制箱里面,交流电源线应单独穿管走线,严禁与其他导线穿在同一管内。6 g% Q; W- L/ A& n0 F3 }$ G
控制箱的引线,从控制箱至大棚一段要求用铁管加以保护,铁管与控制箱要用双螺帽连接。) S. v1 |& z6 y& {3 W+ s$ S
电源箱的安装要高于地面2米以上,要牢固、美观、保证安全。
5 ^$ p4 x5 W* L4 I+ q |
|