根据国家有关部门近几年来颁发的电器设计、施工规范、规程和标准,在总结我市几年来技防工程的设计和施工经验和基础上,结合技防科技发展的新技术、新产品的技术要求,本着服务社会、用户第一的宗旨,特制定以下标准。
( i/ S5 [; m; `4 x# X+ L+ N$ ^
% x1 J, q0 q. j, x( F$ Y6 h: ^一 、室内配线的技术要求
2 V( Z5 w. L! K1 k+ M1 P4 u @) O9 t
室内配线不仅要求安全可靠,而且要使线路布置合理、整齐,安装牢固。技术要求如下:
, U5 b* b C5 |9 K( T: L) t3 u 使用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面积应能满足供电和机械强度的要求。3 [* b/ K4 u; U* k4 i
配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的,其接头必须采用压线或焊接。导线连接和分支处不应受机械力的作用。
+ j5 s) L& H6 Z 配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护(塑料或铁水管,按室内配线的技术要求选配),天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观。) v8 I! O2 _( @& v( _2 \, J0 N7 U
信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,则要远离50CM以上。
! \1 z2 n5 @8 r! v/ o5 o! a; ?% a- K" t 报警控制箱的交流电源应单独走线,不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内,交流电源线的安装应符合电气安装标准。% r3 ?: t8 |+ B |: u
报警控制箱到天花的走线要求加套管埋入墙内或用铁水管加以保护,以提高提高防盗系统的防破坏性能。
9 Q, x. ?5 h: k0 X+ y. @/ g2 N4 Q7 \; j( @8 G/ c* p
二 、室内配管的技术要求:
2 }$ K0 T$ r6 o# W3 ]: t3 C, S5 u# |& z, L4 T2 J2 X/ j
线管配线有明配和慢配两种,明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短、畅通、弯头少。1 k0 A0 k% W2 U0 T- |( M
线管的选择,按设计图选择管材种类和规格,如无规定时,可按线管内所穿导线的总面积(连外皮),不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配。
% ~* Y/ M& h3 ]$ z. ], ` 为便于管子穿线和维修,在管路长度超过下列数值时,中间应加装接线盒或拉线盒,其位置应便于穿线。
# O8 c% h5 \/ j" t9 ?5 S(1)、管子长度每超过40米、无弯曲时;1 }3 V) x( h5 A# o
(2)、长度每超过25米、有一弯时;* M/ I" Q$ m- ~' v3 ]
(3)、长度每超过15米、有两个弯时;$ G2 ]* y/ u" f
(4)、长度每超过10米、有三个弯时;5 u+ n2 M+ g; \- n# O6 {
线管的固定、线管在转弯处或直线距离每超过1.5米应加固定夹子。
4 [& k7 A8 T; f0 \ 电线线管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。 W+ K* ?6 J; N' H8 W
凡有沙眼、裂纹和较大变形的管子禁止使用于配线工程。' P+ g q6 ]( W
线管的连接应加套管连接或扣连接。6 O* u1 E& S! t
竖直敷设的管子,按穿入导线截面的大小,在每隔10-20米处,增加一个固定穿线的接线盒,用绝缘 线夹将导线固定在盒内,导线越粗,固定点之间的距离越短1 c* `0 d* W+ y3 L- g0 e, }3 w: C
在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处理。( @3 E& r9 f& @) W( x; c) p5 _8 [
接线盒或接线盒的固定应不少于三个螺钉。. @9 f6 }' P- U! o7 ~; l, s
连线盒与管子的连接应加杯梳。
3 W9 n/ G( Q& a7 }" U. ^ 接线盒或接线盒应加盖。
) g' `2 E( `) Z 线管的分支处应加分线盒$ p' N" J( K3 ]% b' r& r
三、 空间探测器的安装技术要求:
6 R/ q4 n1 k- A1 M0 J; a4 |0 O' J$ |1 C2 K
空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。! m* d [6 S4 c+ v7 e+ }4 J
空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。+ R9 l8 O& x$ Y) d
探测器的安装应保证24小时有防拆功能,以防止人为的破坏。 J; J6 J4 d8 o0 `3 T
探测器的安装位置应避免耗子之类的小动物爬行靠近。
$ z4 Q- R/ ^- X, d& I b 探测器应安装在坚固而不易振动的墙面上,要用2-3个螺丝固定。
( d7 I/ F% \2 d6 D0 h) q9 G; F 探测器的安装应使其前面探测范围内不应有障碍物。7 _" @5 l: U1 [
& C9 I# N3 w5 s- w
四 、磁控开关安装的技术要求:
7 U2 y3 z8 x) ?* \; k' m! Z9 q' v2 F5 S- `' p( E/ j
磁控开关的安装应牢固、整齐、美观,就尽量装在门的里面,以防破坏。
; ]# K1 q. z7 X U4 g5 e0 v 磁控开关的固定组件和活动组件的距离应小于下列数值:
$ i1 B4 ?8 j& }( t8 Y4 q, t( {: S5 A(1)、木门磁开关和铁门磁开关应小于5mm。3 }6 y' C7 B# D3 _& L7 |6 ~
(2)、卷闸门磁开关应小于20mm。 A8 P$ |5 |# F
五 、控制箱的安装技术要求:
5 t$ L" `/ Q6 I# b) l [ s$ ^6 s8 u4 V( I0 ^
控制箱的安装应符合技术说明书的要求。
1 q9 P# l3 K' J! f8 ~# z 控制箱的固定应不少于三个螺丝,保证牢固。位置的选择要隐蔽,为防破坏,控制箱的操作要遥控开关,遥控开关要远离控制箱安装,要有防拆功能,并用门磁加以保护,遥控开关如用密码开关,其应具有拨错三次密码触发报警功能。9 f/ {: J2 C+ L3 T
控制箱应安装防拆功能,任何时候被拆都应报警。
. x0 g7 C( \8 G8 B2 q 控制箱的交流电应不经开关引入,如要用开关,则应安装在控制箱里面,交流电源线应单独穿管走线,严禁与其他导线穿在同一管内。
) |6 Q' k& _! x6 Y% N 控制箱的引线,从控制箱至大棚一段要求用铁管加以保护,铁管与控制箱要用双螺帽连接。
3 Z3 f+ O4 B2 C) j3 e" D, M 电源箱的安装要高于地面2米以上,要牢固、美观、保证安全。
- p/ h/ ^ r0 i7 q6 y" M1 r |
|