根据国家有关部门近几年来颁发的电器设计、施工规范、规程和标准,在总结我市几年来技防工程的设计和施工经验和基础上,结合技防科技发展的新技术、新产品的技术要求,本着服务社会、用户第一的宗旨,特制定以下标准。. l1 j; v& I' K5 z: h
- ~. p, z3 S* Z, ]. b! l
一 、室内配线的技术要求5 D8 d. O2 \) l, v: {) x

+ j+ U5 e8 v# `/ r% ^, R: C$ r4 x 室内配线不仅要求安全可靠,而且要使线路布置合理、整齐,安装牢固。技术要求如下:
' K+ s* F! t& G8 r4 Z9 y8 g9 E 使用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面积应能满足供电和机械强度的要求。1 G6 i  D& O9 r$ b. S0 b4 b0 \1 k$ {
配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的,其接头必须采用压线或焊接。导线连接和分支处不应受机械力的作用。/ y  M7 `3 d* B' D# R2 J8 s# [
配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护(塑料或铁水管,按室内配线的技术要求选配),天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观。
% m  t6 b2 }4 }& ~' f& t+ }. T 信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,则要远离50CM以上。! w0 n$ v' S" O6 F
报警控制箱的交流电源应单独走线,不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内,交流电源线的安装应符合电气安装标准。- e! g+ {: r: ~9 @
报警控制箱到天花的走线要求加套管埋入墙内或用铁水管加以保护,以提高提高防盗系统的防破坏性能。
& `) F3 u% `- i7 y. \
2 r, j9 h+ X: I1 g二 、室内配管的技术要求:
0 N  d: v5 X7 t( S0 \; V$ K- \$ q1 |1 M- g5 r8 D7 ^3 h
线管配线有明配和慢配两种,明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短、畅通、弯头少。
, G8 i* v9 M# `2 C 线管的选择,按设计图选择管材种类和规格,如无规定时,可按线管内所穿导线的总面积(连外皮),不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配。( x+ A6 X; U8 w" ~' L* Z. u
为便于管子穿线和维修,在管路长度超过下列数值时,中间应加装接线盒或拉线盒,其位置应便于穿线。9 C4 b: x, g( B
(1)、管子长度每超过40米、无弯曲时;. X5 [: ]& j' i0 ^; f
(2)、长度每超过25米、有一弯时;% F. b" o# U. m% O) p4 A, x0 P" d
(3)、长度每超过15米、有两个弯时;
8 Z  p, S- K5 B6 P(4)、长度每超过10米、有三个弯时;
! F# f% |' R4 e" ?8 g: n 线管的固定、线管在转弯处或直线距离每超过1.5米应加固定夹子。
, X$ Q7 h* L4 K) B: z$ n 电线线管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。" r+ {9 o. k* s% k' w
凡有沙眼、裂纹和较大变形的管子禁止使用于配线工程。$ V# V8 k! m& i- s. e; H
线管的连接应加套管连接或扣连接。
0 _0 b1 X% k: `2 Q+ v 竖直敷设的管子,按穿入导线截面的大小,在每隔10-20米处,增加一个固定穿线的接线盒,用绝缘 线夹将导线固定在盒内,导线越粗,固定点之间的距离越短
1 t7 x' [% y; e5 F( k. T2 j 在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处理。" p* \( v6 R& u/ q7 b
接线盒或接线盒的固定应不少于三个螺钉。$ H& Y: b. z/ j) o6 d9 J
连线盒与管子的连接应加杯梳。
. V3 Q- I0 f( l1 V- ]$ v) t 接线盒或接线盒应加盖。- s8 y/ R. f5 I3 K% x- P
线管的分支处应加分线盒6 i, G$ }. b: H# s5 r
三、 空间探测器的安装技术要求:
, H- O. B6 J4 {/ ?% b
: g: e. w+ x5 L 空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。
# [0 p4 C, p4 ^* ^9 z$ g& l 空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。
0 i- X! G' f9 Y5 n9 V' n5 @ 探测器的安装应保证24小时有防拆功能,以防止人为的破坏。
4 [9 Q# ^1 u# c2 a! A, z6 J 探测器的安装位置应避免耗子之类的小动物爬行靠近。/ q, T( Q+ u* A  B
探测器应安装在坚固而不易振动的墙面上,要用2-3个螺丝固定。, c. p3 f- k! T' H, x
探测器的安装应使其前面探测范围内不应有障碍物。+ _( D  \* x, U# h
$ J7 T* u  i: Z
四 、磁控开关安装的技术要求:0 O6 ^/ J; X# y8 r! b: a1 q
  K# \) c# P0 k
磁控开关的安装应牢固、整齐、美观,就尽量装在门的里面,以防破坏。. q' c; y" E7 \' t& a
磁控开关的固定组件和活动组件的距离应小于下列数值:$ M6 Z7 m+ v( j- q8 l
(1)、木门磁开关和铁门磁开关应小于5mm。$ N' x0 R0 \; [, N( D
(2)、卷闸门磁开关应小于20mm。2 h! ?# ~) c/ \: b6 d
五 、控制箱的安装技术要求:
) M! t( N  u" x9 m% V  W( x3 K8 C5 u  N
控制箱的安装应符合技术说明书的要求。( U% m/ U5 i6 a! r9 t, }
控制箱的固定应不少于三个螺丝,保证牢固。位置的选择要隐蔽,为防破坏,控制箱的操作要遥控开关,遥控开关要远离控制箱安装,要有防拆功能,并用门磁加以保护,遥控开关如用密码开关,其应具有拨错三次密码触发报警功能。
; k5 @4 a: \" w; _. M0 \0 h 控制箱应安装防拆功能,任何时候被拆都应报警。5 B$ d9 ?1 u$ X5 Q2 V8 `
控制箱的交流电应不经开关引入,如要用开关,则应安装在控制箱里面,交流电源线应单独穿管走线,严禁与其他导线穿在同一管内。/ r; }+ V& i2 d6 R# A
控制箱的引线,从控制箱至大棚一段要求用铁管加以保护,铁管与控制箱要用双螺帽连接。
' B1 |" @) O/ Z- K# C 电源箱的安装要高于地面2米以上,要牢固、美观、保证安全。0 j+ ]; `' |* r. _) I8 N$ y: ^) g