根据国家有关部门近几年来颁发的电器设计、施工规范、规程和标准,在总结我市几年来技防工程的设计和施工经验和基础上,结合技防科技发展的新技术、新产品的技术要求,本着服务社会、用户第一的宗旨,特制定以下标准。& _4 I4 K w6 @% O8 W/ u
/ P' p7 u1 P3 H. z1 ?+ ^7 y一 、室内配线的技术要求) y! e" V/ p# E
8 R" S1 x# v, G2 H! T 室内配线不仅要求安全可靠,而且要使线路布置合理、整齐,安装牢固。技术要求如下:
( \( s# k, W" T 使用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面积应能满足供电和机械强度的要求。
# {, c a8 h1 b+ K 配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的,其接头必须采用压线或焊接。导线连接和分支处不应受机械力的作用。
% I6 E* j5 Z& Q$ c' u5 B+ Y3 s 配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护(塑料或铁水管,按室内配线的技术要求选配),天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观。3 Y p: [" x; b; g* Q! {5 a% D
信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,则要远离50CM以上。
7 `' L! }/ l% F3 }9 O5 c 报警控制箱的交流电源应单独走线,不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内,交流电源线的安装应符合电气安装标准。
2 R, t! P, p' Z7 Y 报警控制箱到天花的走线要求加套管埋入墙内或用铁水管加以保护,以提高提高防盗系统的防破坏性能。
$ e- A6 C/ t" t( r9 C
, L8 v3 u c* y二 、室内配管的技术要求:' f. b1 z1 l3 Y# S3 L
8 W, D( X" V1 \ T
线管配线有明配和慢配两种,明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短、畅通、弯头少。 j, v \& [7 v, h, |5 U
线管的选择,按设计图选择管材种类和规格,如无规定时,可按线管内所穿导线的总面积(连外皮),不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配。
8 X1 [5 Y) j4 M, Q/ f2 T: f! z 为便于管子穿线和维修,在管路长度超过下列数值时,中间应加装接线盒或拉线盒,其位置应便于穿线。
' o {2 _4 ] i- [3 K! I(1)、管子长度每超过40米、无弯曲时;
" ?$ K1 j, B4 y& x* O" l4 s! {/ K& b(2)、长度每超过25米、有一弯时;+ A# _" k/ j9 }: o" n2 v" X4 p
(3)、长度每超过15米、有两个弯时;
7 `4 e$ @& h* m! m) I2 J(4)、长度每超过10米、有三个弯时;
* V" B" ?: f2 e0 O( s; @ 线管的固定、线管在转弯处或直线距离每超过1.5米应加固定夹子。
4 {2 o& q# r: [8 _7 d 电线线管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。* P9 k6 ?3 ~4 |, p' T& `# w9 Z- L
凡有沙眼、裂纹和较大变形的管子禁止使用于配线工程。
( G* Z) ~- Y6 }. F* f2 e9 E 线管的连接应加套管连接或扣连接。
8 k$ ` Y9 l. q- T* e4 J- g 竖直敷设的管子,按穿入导线截面的大小,在每隔10-20米处,增加一个固定穿线的接线盒,用绝缘 线夹将导线固定在盒内,导线越粗,固定点之间的距离越短; M! `- \! v$ I% V0 G* D$ I
在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处理。+ C* l- b0 R, q" p2 y/ O. O0 W3 ?' v
接线盒或接线盒的固定应不少于三个螺钉。& i( L5 v$ s4 A9 X; {
连线盒与管子的连接应加杯梳。
. a, N% Q; c. r3 `- U 接线盒或接线盒应加盖。
1 b! S+ q/ Y% R: B1 p- H A 线管的分支处应加分线盒
% m$ V/ s+ F: c三、 空间探测器的安装技术要求:
) {, }6 a# J# J: ]! G
# O# S4 L# {( }1 P* H 空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。# f g) R8 U( w5 E' o8 F
空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。
a- R' K ]/ d! }8 d* D4 k/ @ 探测器的安装应保证24小时有防拆功能,以防止人为的破坏。8 p: L3 H) _0 t& B. c2 K8 W
探测器的安装位置应避免耗子之类的小动物爬行靠近。$ s& Q/ N* f2 a6 @4 I$ I
探测器应安装在坚固而不易振动的墙面上,要用2-3个螺丝固定。5 O6 A6 Z; F' o8 c' o
探测器的安装应使其前面探测范围内不应有障碍物。 [, z. ?3 y5 g
* a) [/ M6 ?( ~; ?四 、磁控开关安装的技术要求:
: J. B3 U: |9 e0 o( Q9 _8 ^# x; h8 G& B, D
磁控开关的安装应牢固、整齐、美观,就尽量装在门的里面,以防破坏。, j6 S4 W7 G9 K" W
磁控开关的固定组件和活动组件的距离应小于下列数值:. Q( B) I4 N% Q2 V% V$ Z; [2 _( F
(1)、木门磁开关和铁门磁开关应小于5mm。
; q2 z) W# Z) i5 k" ?2 s(2)、卷闸门磁开关应小于20mm。$ K) P- \4 I. s' _/ G+ l2 E9 D/ s
五 、控制箱的安装技术要求:
, q+ U6 _! u+ @$ A/ o5 Z% \- p! c2 f3 b p( G9 q8 r" a3 y
控制箱的安装应符合技术说明书的要求。
- [1 B: A. E- u7 H# z* v 控制箱的固定应不少于三个螺丝,保证牢固。位置的选择要隐蔽,为防破坏,控制箱的操作要遥控开关,遥控开关要远离控制箱安装,要有防拆功能,并用门磁加以保护,遥控开关如用密码开关,其应具有拨错三次密码触发报警功能。: @6 `: J' ~* J. D; ~; u6 s
控制箱应安装防拆功能,任何时候被拆都应报警。
/ {# f, t) L" r' W4 M7 t8 v 控制箱的交流电应不经开关引入,如要用开关,则应安装在控制箱里面,交流电源线应单独穿管走线,严禁与其他导线穿在同一管内。
& ^. B5 u, h4 I3 `% A 控制箱的引线,从控制箱至大棚一段要求用铁管加以保护,铁管与控制箱要用双螺帽连接。
' E$ v ?- U- q 电源箱的安装要高于地面2米以上,要牢固、美观、保证安全。' o' \9 Q( i% h
|
|