根据国家有关部门近几年来颁发的电器设计、施工规范、规程和标准,在总结我市几年来技防工程的设计和施工经验和基础上,结合技防科技发展的新技术、新产品的技术要求,本着服务社会、用户第一的宗旨,特制定以下标准。
# q t' f" E2 k; h O1 S8 ?4 ]1 W( V$ E! v2 _' z5 ~; l8 L
一 、室内配线的技术要求
' |$ N$ b' r" \3 m1 S# v/ `9 r" j0 c8 D) ^% r9 `
室内配线不仅要求安全可靠,而且要使线路布置合理、整齐,安装牢固。技术要求如下:
8 O$ \7 t' g: E: l 使用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面积应能满足供电和机械强度的要求。4 \! N+ i. K0 q0 p
配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的,其接头必须采用压线或焊接。导线连接和分支处不应受机械力的作用。6 _. l/ G- i: D4 y5 k" M
配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护(塑料或铁水管,按室内配线的技术要求选配),天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观。4 Y( Y' {( [8 f5 W* B
信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,则要远离50CM以上。2 o% i& \8 b5 g' d T" P: _: `
报警控制箱的交流电源应单独走线,不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内,交流电源线的安装应符合电气安装标准。
; l; [/ \4 A. b" b$ u2 \# M 报警控制箱到天花的走线要求加套管埋入墙内或用铁水管加以保护,以提高提高防盗系统的防破坏性能。
* N a( W0 K( t; R
" M* `, O8 |3 s3 r) u7 m9 u% c二 、室内配管的技术要求:. e: w: L7 l" c, K
6 `+ f; Y& K1 u 线管配线有明配和慢配两种,明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短、畅通、弯头少。
' I- u& ?( a4 Z: m; ?# i! k+ l) l 线管的选择,按设计图选择管材种类和规格,如无规定时,可按线管内所穿导线的总面积(连外皮),不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配。
# X( Z! e7 k; n1 D/ c, \ 为便于管子穿线和维修,在管路长度超过下列数值时,中间应加装接线盒或拉线盒,其位置应便于穿线。
5 @ d- y3 h2 N& I: y I# W! N) }5 g2 y(1)、管子长度每超过40米、无弯曲时;; P, y- `3 y/ D4 n
(2)、长度每超过25米、有一弯时;
: @- Y% N3 o y/ @: K8 B(3)、长度每超过15米、有两个弯时;9 i+ ~. P+ B( E8 @
(4)、长度每超过10米、有三个弯时;; n# `$ T9 [9 P$ b- D
线管的固定、线管在转弯处或直线距离每超过1.5米应加固定夹子。
* u6 Y8 t" Z) i$ \/ y 电线线管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。& m9 g! y% W& q3 F1 m! f
凡有沙眼、裂纹和较大变形的管子禁止使用于配线工程。2 m3 u Y& t( g7 f$ z# V+ w% U% {
线管的连接应加套管连接或扣连接。% V: q( a) V8 ~: ~
竖直敷设的管子,按穿入导线截面的大小,在每隔10-20米处,增加一个固定穿线的接线盒,用绝缘 线夹将导线固定在盒内,导线越粗,固定点之间的距离越短' O4 G2 ~; _+ \8 }
在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处理。
/ ?3 a3 I9 C, F6 j2 w& U: S 接线盒或接线盒的固定应不少于三个螺钉。
4 N6 _4 g! ?( `! q 连线盒与管子的连接应加杯梳。
1 s- E. S$ s b |, a 接线盒或接线盒应加盖。
, A: {7 x6 L. ~; [1 q, S5 G 线管的分支处应加分线盒
! X& |( z0 T/ l+ {: k三、 空间探测器的安装技术要求:
6 U' A( q6 W5 [. \8 E
( ?3 [' q$ z( r2 Z0 ?# ?1 j 空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。; F( [0 b* v0 ^% q0 G! Z: R
空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。
! J9 @( H, i+ u. i# I 探测器的安装应保证24小时有防拆功能,以防止人为的破坏。 n, ?' R# x: [) Y# ?' j
探测器的安装位置应避免耗子之类的小动物爬行靠近。# d6 N0 Y* p8 ~
探测器应安装在坚固而不易振动的墙面上,要用2-3个螺丝固定。
% D; v! z: W5 ~' s. I/ J 探测器的安装应使其前面探测范围内不应有障碍物。
1 a H( _& q* k7 D% P9 d. C$ t2 L+ e
6 x. P1 n. m0 x7 B' ^四 、磁控开关安装的技术要求:
$ i5 s. v- N2 O; F8 s1 V* M! l' Y
磁控开关的安装应牢固、整齐、美观,就尽量装在门的里面,以防破坏。3 N+ T8 t- q% r0 N( |$ U
磁控开关的固定组件和活动组件的距离应小于下列数值:
4 F- j" x2 r E, V9 ^(1)、木门磁开关和铁门磁开关应小于5mm。
+ n$ i8 v* i0 ^: D6 e(2)、卷闸门磁开关应小于20mm。
% U8 j% b4 N. c五 、控制箱的安装技术要求:3 W9 R" J$ T4 Q1 \' s
; }) I; D: h2 G0 X. h
控制箱的安装应符合技术说明书的要求。
6 H; h3 w/ J+ \6 D3 M) a 控制箱的固定应不少于三个螺丝,保证牢固。位置的选择要隐蔽,为防破坏,控制箱的操作要遥控开关,遥控开关要远离控制箱安装,要有防拆功能,并用门磁加以保护,遥控开关如用密码开关,其应具有拨错三次密码触发报警功能。! c( p$ i2 x( D$ D+ ?% T
控制箱应安装防拆功能,任何时候被拆都应报警。
$ @( O8 N: ]& m5 m0 W 控制箱的交流电应不经开关引入,如要用开关,则应安装在控制箱里面,交流电源线应单独穿管走线,严禁与其他导线穿在同一管内。
( k; |: b- m r$ A8 n 控制箱的引线,从控制箱至大棚一段要求用铁管加以保护,铁管与控制箱要用双螺帽连接。