根据国家有关部门近几年来颁发的电器设计、施工规范、规程和标准,在总结我市几年来技防工程的设计和施工经验和基础上,结合技防科技发展的新技术、新产品的技术要求,本着服务社会、用户第一的宗旨,特制定以下标准。; i( }: a' D/ t0 V! i2 V J
6 D6 H3 x1 ?+ I$ i+ Z. E
一 、室内配线的技术要求
( }+ O' }# C# G7 s0 p5 H1 T ^+ r+ I/ G" n
室内配线不仅要求安全可靠,而且要使线路布置合理、整齐,安装牢固。技术要求如下:
& X2 M1 h; \+ V; B& M( b 使用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面积应能满足供电和机械强度的要求。* y: Z! M( j) |; N" V
配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的,其接头必须采用压线或焊接。导线连接和分支处不应受机械力的作用。
8 R, T& |! N% m0 S 配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护(塑料或铁水管,按室内配线的技术要求选配),天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观。+ G5 S% C! h6 l, B* a" I
信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,则要远离50CM以上。5 h, W1 _, V3 ~, i3 E
报警控制箱的交流电源应单独走线,不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内,交流电源线的安装应符合电气安装标准。, |, A* R* w0 g6 p# z) ~
报警控制箱到天花的走线要求加套管埋入墙内或用铁水管加以保护,以提高提高防盗系统的防破坏性能。( X( N. v+ r2 J
* X9 _, W. X0 w( @' Y
二 、室内配管的技术要求:! f) ^5 c6 B+ }" d, I$ v# C
! H3 l; H9 a' `2 G 线管配线有明配和慢配两种,明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短、畅通、弯头少。
7 Y7 Z5 t5 w3 J. `: ^6 Y! A7 A2 Q8 b9 a% v 线管的选择,按设计图选择管材种类和规格,如无规定时,可按线管内所穿导线的总面积(连外皮),不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配。
4 ?9 |4 Y# D# b 为便于管子穿线和维修,在管路长度超过下列数值时,中间应加装接线盒或拉线盒,其位置应便于穿线。
7 V9 y8 T, N$ h7 _' E/ E1 ?(1)、管子长度每超过40米、无弯曲时;* e4 k C7 [# _7 j) |
(2)、长度每超过25米、有一弯时; n5 U Y% U* K5 V6 [+ w0 y5 k. h; p( b" a
(3)、长度每超过15米、有两个弯时;
2 M; X2 t& b* k6 z; B0 h(4)、长度每超过10米、有三个弯时;. ?4 t& M( q) x6 G/ M( [% _. P- e
线管的固定、线管在转弯处或直线距离每超过1.5米应加固定夹子。
9 y G# l+ B8 r' Q 电线线管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。
1 b, ?% @2 L2 o: }6 C 凡有沙眼、裂纹和较大变形的管子禁止使用于配线工程。' E: X6 P/ x; }5 o' z7 o
线管的连接应加套管连接或扣连接。
/ v5 E% B! H, ? 竖直敷设的管子,按穿入导线截面的大小,在每隔10-20米处,增加一个固定穿线的接线盒,用绝缘 线夹将导线固定在盒内,导线越粗,固定点之间的距离越短8 j5 }3 ^4 A$ R# {7 U9 g' E! }9 Z7 e
在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处理。
% N: M a& J; B7 H$ O4 Q |+ s7 @3 C' U 接线盒或接线盒的固定应不少于三个螺钉。
4 G" T+ v5 P- x5 L 连线盒与管子的连接应加杯梳。4 u' `4 U2 h9 l
接线盒或接线盒应加盖。
- l! g$ M% T' x/ O 线管的分支处应加分线盒
, h" `% q) i' v% ?* m O三、 空间探测器的安装技术要求:
4 @# m% T+ W& A7 S- C+ G ?
( T) ^- g" Z9 h" i" y. ?& Y 空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。 O: W3 y( L" L' e; |* |& a
空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。2 p2 }& h6 k9 m- F% W# }
探测器的安装应保证24小时有防拆功能,以防止人为的破坏。8 q0 F& }- w/ K6 g* u- q
探测器的安装位置应避免耗子之类的小动物爬行靠近。8 F' X( d# I# ^; Z2 ?) A1 ~! c
探测器应安装在坚固而不易振动的墙面上,要用2-3个螺丝固定。 i+ `( W6 X& n! v, v+ }
探测器的安装应使其前面探测范围内不应有障碍物。4 @( c; Z6 ^1 O7 d! V' y8 ^% X
& j+ R% `6 |( `; \: Q% L
四 、磁控开关安装的技术要求:
& g# C5 u6 e. O9 p0 r
( x0 a* S& [7 {9 M. t 磁控开关的安装应牢固、整齐、美观,就尽量装在门的里面,以防破坏。# f' M" `; b$ n
磁控开关的固定组件和活动组件的距离应小于下列数值:4 Q* P; k7 _! j0 q5 [5 p ~
(1)、木门磁开关和铁门磁开关应小于5mm。' ?; v3 j" e9 E- E5 y7 Z
(2)、卷闸门磁开关应小于20mm。
8 X3 A+ @# O4 r! O* ]! [1 [; w五 、控制箱的安装技术要求:- X) `$ Q) K) p9 ~2 J# [/ c4 _) ?
" v# w A1 J* t2 x/ R5 ^! m 控制箱的安装应符合技术说明书的要求。& ^9 u& A6 T j" M- v' Y7 }
控制箱的固定应不少于三个螺丝,保证牢固。位置的选择要隐蔽,为防破坏,控制箱的操作要遥控开关,遥控开关要远离控制箱安装,要有防拆功能,并用门磁加以保护,遥控开关如用密码开关,其应具有拨错三次密码触发报警功能。
7 ^8 u S5 o3 c6 R/ @& Q0 K 控制箱应安装防拆功能,任何时候被拆都应报警。
$ g. K6 \6 F5 ^5 g. ?6 r8 k( g* x 控制箱的交流电应不经开关引入,如要用开关,则应安装在控制箱里面,交流电源线应单独穿管走线,严禁与其他导线穿在同一管内。
( Y! ] I8 F6 @/ e 控制箱的引线,从控制箱至大棚一段要求用铁管加以保护,铁管与控制箱要用双螺帽连接。) y# i* ^ s B% p! |5 w9 P0 f0 ]/ D
电源箱的安装要高于地面2米以上,要牢固、美观、保证安全。
- ?! [3 k4 l% ~/ A. A$ a1 E8 f |
|