根据国家有关部门近几年来颁发的电器设计、施工规范、规程和标准,在总结我市几年来技防工程的设计和施工经验和基础上,结合技防科技发展的新技术、新产品的技术要求,本着服务社会、用户第一的宗旨,特制定以下标准。# m: E% h7 i3 K7 {

6 c0 `) c' N3 j" t4 d一 、室内配线的技术要求
- M; p" u3 |' \- a
% k/ f+ y2 t+ T$ u! x+ d$ V 室内配线不仅要求安全可靠,而且要使线路布置合理、整齐,安装牢固。技术要求如下:
0 ?: s) V. G, `; B2 ` 使用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面积应能满足供电和机械强度的要求。8 f1 y: B- D7 R8 g+ r* q! l6 @
配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的,其接头必须采用压线或焊接。导线连接和分支处不应受机械力的作用。$ K7 B; R$ X% b$ a- B
配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护(塑料或铁水管,按室内配线的技术要求选配),天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观。
, P, C2 K1 U+ s 信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,则要远离50CM以上。
0 F$ F$ \6 x8 B9 T 报警控制箱的交流电源应单独走线,不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内,交流电源线的安装应符合电气安装标准。
6 x) m! M. L' @' A5 }# b7 f" e 报警控制箱到天花的走线要求加套管埋入墙内或用铁水管加以保护,以提高提高防盗系统的防破坏性能。
# s" K* I% l! \; p& N) G5 h+ C5 C: P9 [# w
二 、室内配管的技术要求:6 G* O) Z" L' u) w% G- o
1 `% R0 x" h7 F& B& t8 X
线管配线有明配和慢配两种,明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短、畅通、弯头少。/ x* o( j1 b1 I0 n3 f* ?$ |
线管的选择,按设计图选择管材种类和规格,如无规定时,可按线管内所穿导线的总面积(连外皮),不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配。
4 v- W* a; B0 g% Z* Z 为便于管子穿线和维修,在管路长度超过下列数值时,中间应加装接线盒或拉线盒,其位置应便于穿线。
# v; O6 r; m2 K(1)、管子长度每超过40米、无弯曲时;
" V* f8 w! Q; ?8 U6 @. O(2)、长度每超过25米、有一弯时;
. X' E- [$ h- Q. ?3 s3 g5 f(3)、长度每超过15米、有两个弯时;- i0 R0 v1 n# I% ?
(4)、长度每超过10米、有三个弯时;
8 ]( ?5 B+ ~! s# R- ~" X5 h, H" J4 _ 线管的固定、线管在转弯处或直线距离每超过1.5米应加固定夹子。# a0 J7 H" u4 X! t, Q
电线线管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。7 n& O; I# b0 ]4 b
凡有沙眼、裂纹和较大变形的管子禁止使用于配线工程。, L$ ^* ^% t0 I5 J5 `
线管的连接应加套管连接或扣连接。" d3 c$ ^- w" b4 y  K! Z- h& j
竖直敷设的管子,按穿入导线截面的大小,在每隔10-20米处,增加一个固定穿线的接线盒,用绝缘 线夹将导线固定在盒内,导线越粗,固定点之间的距离越短
, k- b. |- g2 G8 ~6 Y+ Q; Q 在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处理。
! R: I7 b. a0 U0 S) Q5 T8 [. W" i 接线盒或接线盒的固定应不少于三个螺钉。
: I5 ^% L: y% b, u% X8 G' Q 连线盒与管子的连接应加杯梳。
3 q  U$ {+ p% _# P 接线盒或接线盒应加盖。
9 {6 G$ c, k6 @: r8 O- y 线管的分支处应加分线盒
( c  B# U$ B' ~: _+ E6 S三、 空间探测器的安装技术要求:4 O2 f8 |0 \( W5 N

6 A. A' V, I" `& g0 }- l: m 空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。
/ E' ?2 k7 S+ `. ~0 { 空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。$ ?1 y9 m! `5 }+ E( ?% ]4 {7 v
探测器的安装应保证24小时有防拆功能,以防止人为的破坏。, B8 `5 A6 h7 l8 n! [7 I: [
探测器的安装位置应避免耗子之类的小动物爬行靠近。( b4 o; ]9 J. s/ X* [' j
探测器应安装在坚固而不易振动的墙面上,要用2-3个螺丝固定。( w4 m( e+ J$ x) k7 B" [7 p
探测器的安装应使其前面探测范围内不应有障碍物。' ^, x" P/ u0 k+ o7 X

1 L0 }/ j6 t- R- e四 、磁控开关安装的技术要求:1 U; p1 f5 [1 K7 {
6 `# Z) L( F& @4 L+ M1 B
磁控开关的安装应牢固、整齐、美观,就尽量装在门的里面,以防破坏。
/ O- _) r% p5 H2 K0 A+ z 磁控开关的固定组件和活动组件的距离应小于下列数值:
! m7 ~! L6 e" _6 o(1)、木门磁开关和铁门磁开关应小于5mm。0 S: S0 W' U4 n/ S7 e
(2)、卷闸门磁开关应小于20mm。5 F# X, T! h& _. t
五 、控制箱的安装技术要求:( D; l8 f1 q: q0 `5 e7 a

* F9 w/ X: B  `0 Z) a6 ]0 ] 控制箱的安装应符合技术说明书的要求。
; m6 B2 C/ E, a. D8 c 控制箱的固定应不少于三个螺丝,保证牢固。位置的选择要隐蔽,为防破坏,控制箱的操作要遥控开关,遥控开关要远离控制箱安装,要有防拆功能,并用门磁加以保护,遥控开关如用密码开关,其应具有拨错三次密码触发报警功能。( N0 _5 P+ s/ g! r  [* F
控制箱应安装防拆功能,任何时候被拆都应报警。
. {. x! @- ^5 r7 |3 E: [+ Z 控制箱的交流电应不经开关引入,如要用开关,则应安装在控制箱里面,交流电源线应单独穿管走线,严禁与其他导线穿在同一管内。! o) z( E1 |0 R
控制箱的引线,从控制箱至大棚一段要求用铁管加以保护,铁管与控制箱要用双螺帽连接。
0 \* \- I$ X9 g  t2 A 电源箱的安装要高于地面2米以上,要牢固、美观、保证安全。