根据国家有关部门近几年来颁发的电器设计、施工规范、规程和标准,在总结我市几年来技防工程的设计和施工经验和基础上,结合技防科技发展的新技术、新产品的技术要求,本着服务社会、用户第一的宗旨,特制定以下标准。: n: ?4 T' U3 \& g% D/ _9 b
; T0 E- t" I" ]* ~4 b/ q
一 、室内配线的技术要求
3 N1 Q* c4 q- e9 B
0 f- I0 _: O8 X5 e3 {! X 室内配线不仅要求安全可靠,而且要使线路布置合理、整齐,安装牢固。技术要求如下:; C* W" V, M- L
使用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面积应能满足供电和机械强度的要求。
) ~! F  O7 Q3 W7 a& m 配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的,其接头必须采用压线或焊接。导线连接和分支处不应受机械力的作用。
0 J; n3 P1 ?  U* C 配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护(塑料或铁水管,按室内配线的技术要求选配),天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观。
. P0 P1 N6 t' p6 N 信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,则要远离50CM以上。
6 Q2 I5 n1 Q) D0 L 报警控制箱的交流电源应单独走线,不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内,交流电源线的安装应符合电气安装标准。$ e. A: ^$ Y8 G( q, v, W. a! m& Z
报警控制箱到天花的走线要求加套管埋入墙内或用铁水管加以保护,以提高提高防盗系统的防破坏性能。
. k. ]5 S2 f$ }, i2 b4 H
7 ^: K$ h5 U( x: W1 D二 、室内配管的技术要求:  K3 b" I' Z7 i1 i! o
! l. Z- M- _- D  C" Z+ M* u2 U, m
线管配线有明配和慢配两种,明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短、畅通、弯头少。
2 Z! U2 b# c( K9 T 线管的选择,按设计图选择管材种类和规格,如无规定时,可按线管内所穿导线的总面积(连外皮),不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配。" t* D/ ~+ O5 x7 X: Q& [- K
为便于管子穿线和维修,在管路长度超过下列数值时,中间应加装接线盒或拉线盒,其位置应便于穿线。( u' x/ p" J/ M- o: R
(1)、管子长度每超过40米、无弯曲时;
! _2 V8 b$ Z1 t; y/ \" w(2)、长度每超过25米、有一弯时;0 d: @* |# o- F: }0 `, C+ n6 t
(3)、长度每超过15米、有两个弯时;, x# }. H  J+ Z: z3 B# f
(4)、长度每超过10米、有三个弯时;
" V/ S, f+ x1 ?; {( \8 e 线管的固定、线管在转弯处或直线距离每超过1.5米应加固定夹子。
0 k; [, S- D2 v7 }% q" \( b+ I: A 电线线管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。/ y. `. P9 K5 e  W
凡有沙眼、裂纹和较大变形的管子禁止使用于配线工程。
9 N/ Z' Q+ g! \ 线管的连接应加套管连接或扣连接。1 ]& x# X% ?7 O; W! ~& y0 y
竖直敷设的管子,按穿入导线截面的大小,在每隔10-20米处,增加一个固定穿线的接线盒,用绝缘 线夹将导线固定在盒内,导线越粗,固定点之间的距离越短
9 q7 ^# E! q& S$ U9 V7 G3 R 在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处理。; i8 H! H. z9 P4 x' f" I
接线盒或接线盒的固定应不少于三个螺钉。4 }5 m- O! w6 x
连线盒与管子的连接应加杯梳。$ [7 p  c7 e- O( G! j
接线盒或接线盒应加盖。
% T+ K! S! c) Q& n! W& a7 x 线管的分支处应加分线盒" r  H: `+ \" Y
三、 空间探测器的安装技术要求:! P# s0 |, }# w: {4 a% d
7 N# }5 W* ~6 S; f  P$ \
空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。
5 n9 h6 x# I: Y5 o 空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。9 R; u! d: f) J6 U' `: q; H
探测器的安装应保证24小时有防拆功能,以防止人为的破坏。2 b  [1 U  i" k9 J8 e& s# B6 v4 B
探测器的安装位置应避免耗子之类的小动物爬行靠近。
+ ]- r2 D7 Z' t; Y0 P: `# o 探测器应安装在坚固而不易振动的墙面上,要用2-3个螺丝固定。; E; k- B& W2 N
探测器的安装应使其前面探测范围内不应有障碍物。3 k" w( \/ \: b1 N
9 A! z6 @: f; a9 x+ W  g9 P8 Z- u
四 、磁控开关安装的技术要求:) Z0 [1 r( C4 \$ f8 u
8 V- K  D2 z" Y' M; m  ^
磁控开关的安装应牢固、整齐、美观,就尽量装在门的里面,以防破坏。" O- e7 D( l; @9 o( t5 I, I
磁控开关的固定组件和活动组件的距离应小于下列数值:
2 q, v/ S, S* `; t3 d" Y' a(1)、木门磁开关和铁门磁开关应小于5mm。
: M; }; ^8 Y' w$ D( `(2)、卷闸门磁开关应小于20mm。
+ A" t. O4 u  B1 V五 、控制箱的安装技术要求:
+ }7 X. y6 k/ b7 ]% c5 {/ u0 i6 |( s- K/ g) B
控制箱的安装应符合技术说明书的要求。; L7 R7 u4 k' v
控制箱的固定应不少于三个螺丝,保证牢固。位置的选择要隐蔽,为防破坏,控制箱的操作要遥控开关,遥控开关要远离控制箱安装,要有防拆功能,并用门磁加以保护,遥控开关如用密码开关,其应具有拨错三次密码触发报警功能。  s2 ]9 N/ I8 e3 E; s% [1 e
控制箱应安装防拆功能,任何时候被拆都应报警。
& ?  w6 T1 o9 B4 C. B$ b1 c 控制箱的交流电应不经开关引入,如要用开关,则应安装在控制箱里面,交流电源线应单独穿管走线,严禁与其他导线穿在同一管内。
  |/ ~7 S* m+ O+ w 控制箱的引线,从控制箱至大棚一段要求用铁管加以保护,铁管与控制箱要用双螺帽连接。, Y; J' C; r+ G, P# S* x" V5 _
电源箱的安装要高于地面2米以上,要牢固、美观、保证安全。
) j3 f  r/ ~4 `8 J1 M% @6 D  r: @