根据国家有关部门近几年来颁发的电器设计、施工规范、规程和标准,在总结我市几年来技防工程的设计和施工经验和基础上,结合技防科技发展的新技术、新产品的技术要求,本着服务社会、用户第一的宗旨,特制定以下标准。
% |* k) N& E  D
6 G8 `& q  w8 [! h一 、室内配线的技术要求# m  j# m9 N7 }2 D# e
" f; F. g& y% T$ I9 |* |
室内配线不仅要求安全可靠,而且要使线路布置合理、整齐,安装牢固。技术要求如下:
) Q, H' B, A6 m, L& ]9 ` 使用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面积应能满足供电和机械强度的要求。
8 r# ?% S* x: d+ P 配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的,其接头必须采用压线或焊接。导线连接和分支处不应受机械力的作用。2 e1 L8 W" r- ]7 J7 u( ~
配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护(塑料或铁水管,按室内配线的技术要求选配),天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观。
6 y( N# t/ H- d0 M/ j 信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,则要远离50CM以上。% [% T: V' ~8 r! i- W! |
报警控制箱的交流电源应单独走线,不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内,交流电源线的安装应符合电气安装标准。8 U! A9 C0 t1 l; \0 o4 ?3 Q' t
报警控制箱到天花的走线要求加套管埋入墙内或用铁水管加以保护,以提高提高防盗系统的防破坏性能。
% l1 l/ i' U1 u/ T; ~( V/ W! y
! H( J6 e; O, r, ~6 y二 、室内配管的技术要求:7 u( i0 }/ \5 O0 c
( |* `! |/ }7 |9 u5 `
线管配线有明配和慢配两种,明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短、畅通、弯头少。
7 Y7 x3 X* I3 V) b2 ?: A 线管的选择,按设计图选择管材种类和规格,如无规定时,可按线管内所穿导线的总面积(连外皮),不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配。& d" F% ?) {7 o4 V" z2 d$ ^
为便于管子穿线和维修,在管路长度超过下列数值时,中间应加装接线盒或拉线盒,其位置应便于穿线。9 O/ [9 Z% D, y+ X- I
(1)、管子长度每超过40米、无弯曲时;
* c& U! O2 u9 g/ Z, ?) |0 C) g: k(2)、长度每超过25米、有一弯时;
* P9 q- W: |7 y# J; T% t(3)、长度每超过15米、有两个弯时;
( e2 X* O" X, Z& u(4)、长度每超过10米、有三个弯时;" L. t# }) P5 ~
线管的固定、线管在转弯处或直线距离每超过1.5米应加固定夹子。( k: V' P; g, v' g. Y8 ^8 \
电线线管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。
+ w$ S* ]. U) `$ ]& E( Y 凡有沙眼、裂纹和较大变形的管子禁止使用于配线工程。
3 c" B. d3 S3 @ 线管的连接应加套管连接或扣连接。& m5 Q; f7 E0 q; ?
竖直敷设的管子,按穿入导线截面的大小,在每隔10-20米处,增加一个固定穿线的接线盒,用绝缘 线夹将导线固定在盒内,导线越粗,固定点之间的距离越短
/ V, m4 a' y' O/ O! h% Y( N+ h9 b+ G 在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处理。
4 W; r2 s" Q% j, j3 ? 接线盒或接线盒的固定应不少于三个螺钉。
4 E8 Q! L  w0 l8 G* s1 I 连线盒与管子的连接应加杯梳。- Z) j8 S2 h5 k/ Q
接线盒或接线盒应加盖。
+ N; L  k4 f* @/ g( q 线管的分支处应加分线盒
& n& Y0 R' x- p' c" S三、 空间探测器的安装技术要求:
2 T: f( V/ I! @5 y  C7 n8 {
4 n; X; J' ^4 }4 p- W3 @0 o; G 空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。
9 h1 _0 e4 V, y0 F0 }9 w 空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。
9 l3 g( c' @/ v- ?; n# m/ ~ 探测器的安装应保证24小时有防拆功能,以防止人为的破坏。
2 `& r, E" J( Z/ F% N% ] 探测器的安装位置应避免耗子之类的小动物爬行靠近。
; N! ]: P# E; i: a" R 探测器应安装在坚固而不易振动的墙面上,要用2-3个螺丝固定。
& ^; A# x7 }  K/ z# w6 m  c 探测器的安装应使其前面探测范围内不应有障碍物。1 u! ~$ n1 D# F2 h2 q) w" M
- A' D  P* {2 X5 o9 Q4 A
四 、磁控开关安装的技术要求:
1 q) O4 J! T% B5 e) O7 a; x" |3 P2 o% A' Z8 T6 J5 ]! I
磁控开关的安装应牢固、整齐、美观,就尽量装在门的里面,以防破坏。
' x* F) v- u) o* M 磁控开关的固定组件和活动组件的距离应小于下列数值:5 M7 k" {7 F' W* a1 u. [
(1)、木门磁开关和铁门磁开关应小于5mm。
; B- A* C4 P5 }9 T0 }% c(2)、卷闸门磁开关应小于20mm。0 v0 q6 w" X; V  M- k
五 、控制箱的安装技术要求:
; Q$ F6 Q/ m0 g% E% J$ ], W
% a' o# A0 w! p# W 控制箱的安装应符合技术说明书的要求。
7 `9 b" g: Y5 y4 v 控制箱的固定应不少于三个螺丝,保证牢固。位置的选择要隐蔽,为防破坏,控制箱的操作要遥控开关,遥控开关要远离控制箱安装,要有防拆功能,并用门磁加以保护,遥控开关如用密码开关,其应具有拨错三次密码触发报警功能。
) K: m8 l3 d0 T( @9 O% X 控制箱应安装防拆功能,任何时候被拆都应报警。- o( Y  f& ]8 H
控制箱的交流电应不经开关引入,如要用开关,则应安装在控制箱里面,交流电源线应单独穿管走线,严禁与其他导线穿在同一管内。* t: O4 J7 {* {2 w, b7 ?. K
控制箱的引线,从控制箱至大棚一段要求用铁管加以保护,铁管与控制箱要用双螺帽连接。/ B! }  M# r- a- _
电源箱的安装要高于地面2米以上,要牢固、美观、保证安全。" J2 x: I' W+ r( l