自动门的红外探头一般有4条线连接自动门控制板接线端,其中两条是电源线,不用管。另外两条是控制线,在自动门控制板接线处,拆下来不再接其它设备。原来接这两条线的端子,分别接 WG2001控制器继电器输出的 COM 和 NO,理论上这样接是可以的。但实际上,控制器上的继电器对电锁做了保护电路,这个保护对对自动门可能有副作用,可能会出现门开了一半就马上关闭了,或者 关了一半又打开了;又因为有的自动门,这两条控制线是带电压的,不是开关信号。基于这两个原因,接自动门一定要加弱电隔离器(如图一),弱电隔离器可以解决这两个问题。 * n$ g7 V: {2 C6 y# D2 N; K- g" Z
% o9 x% M% o8 s6 d# O
图一 弱电隔离器' M3 f# b& G C' V0 T5 Z' c ]1 ^
# y9 ~6 X/ Z; Y7 `, j6 E+ O
加弱电隔离器如何接线,请看下图二
+ e& Z( M3 t9 O( e' F% j6 F, M$ F* R, \

" g' k; V) L: Z' t( C5 z0 N) q" U) @/ V# b! k% g
图二 系统接线示意图
\$ E! q: m3 F1 |: o& x' M
4 C/ x6 i+ t# b' m接线完毕后,请设置授权卡权限和开门延时时间,这样就可以实现进出刷卡开自动门。 / S3 k- x7 S6 g6 }
) N! Y# c1 ]! f \8 T7 p
如果要求进门刷卡,出门用红外探头打开自动门。接线方法同上,只是在出门不接读卡器,把出门红外探头的两条控制线接到控制器上的出门按钮即可。 + Y2 _1 d, G/ E3 s
|
|