自动门的红外探头一般有4条线连接自动门控制板接线端,其中两条是电源线,不用管。另外两条是控制线,在自动门控制板接线处,拆下来不再接其它设备。原来接这两条线的端子,分别接 WG2001控制器继电器输出的 COM 和 NO,理论上这样接是可以的。但实际上,控制器上的继电器对电锁做了保护电路,这个保护对对自动门可能有副作用,可能会出现门开了一半就马上关闭了,或者 关了一半又打开了;又因为有的自动门,这两条控制线是带电压的,不是开关信号。基于这两个原因,接自动门一定要加弱电隔离器(如图一),弱电隔离器可以解决这两个问题。 1 v5 o) X& A/ j% s3 D

. D' F" \' U: A& n0 E9 n图一 弱电隔离器, V/ c! I- Q0 a: }
6 e+ R; L5 y, K& A w) V8 f* S1 b加弱电隔离器如何接线,请看下图二& j% R1 r) j) h1 P6 M
9 b M$ ~6 I5 }
" q! c0 V# s2 u. F- L
( ]- P- w+ K/ C, t8 \) b, S; e图二 系统接线示意图( [8 v% }* o3 q
/ Z4 j( {; D' S0 Y# @
接线完毕后,请设置授权卡权限和开门延时时间,这样就可以实现进出刷卡开自动门。 * R: }2 m U, Q0 {! v
* w4 \. X. h: P$ Y2 }
如果要求进门刷卡,出门用红外探头打开自动门。接线方法同上,只是在出门不接读卡器,把出门红外探头的两条控制线接到控制器上的出门按钮即可。