自动门的红外探头一般有4条线连接自动门控制板接线端,其中两条是电源线,不用管。另外两条是控制线,在自动门控制板接线处,拆下来不再接其它设备。原来接这两条线的端子,分别接 WG2001控制器继电器输出的 COM 和 NO,理论上这样接是可以的。但实际上,控制器上的继电器对电锁做了保护电路,这个保护对对自动门可能有副作用,可能会出现门开了一半就马上关闭了,或者 关了一半又打开了;又因为有的自动门,这两条控制线是带电压的,不是开关信号。基于这两个原因,接自动门一定要加弱电隔离器(如图一),弱电隔离器可以解决这两个问题。 ! a1 q- T, y E7 x7 i! c0 w; {9 y

6 `% U4 K# m6 Z ]. e/ d: t! Z图一 弱电隔离器- x# m3 Q8 L6 D3 k; g z
E6 g+ n! D6 U( e9 d* P. c8 Z加弱电隔离器如何接线,请看下图二
5 E' f; \* V1 @/ f9 U/ X
. f7 n: P6 W) T
: z- \4 U7 x4 ?6 ~* O3 w/ M+ t" ?. |, K+ q6 d4 `1 D$ N
图二 系统接线示意图3 r! W2 a0 z3 b, g( S6 _
! X) U, R9 _1 o L$ p4 _% M
接线完毕后,请设置授权卡权限和开门延时时间,这样就可以实现进出刷卡开自动门。 0 L$ T2 R1 f, A, f" u5 ^ H
# E. @; H9 ]; `2 s! ]! G* Q" t
如果要求进门刷卡,出门用红外探头打开自动门。接线方法同上,只是在出门不接读卡器,把出门红外探头的两条控制线接到控制器上的出门按钮即可。 9 Z( u- k& N, F. c0 w6 H
|
|