自动门的红外探头一般有4条线连接自动门控制板接线端,其中两条是电源线,不用管。另外两条是控制线,在自动门控制板接线处,拆下来不再接其它设备。原来接这两条线的端子,分别接 WG2001控制器继电器输出的 COM 和 NO,理论上这样接是可以的。但实际上,控制器上的继电器对电锁做了保护电路,这个保护对对自动门可能有副作用,可能会出现门开了一半就马上关闭了,或者 关了一半又打开了;又因为有的自动门,这两条控制线是带电压的,不是开关信号。基于这两个原因,接自动门一定要加弱电隔离器(如图一),弱电隔离器可以解决这两个问题。   s$ H- \; }, D5 q/ n; K6 F
1 _% W$ E4 q( @3 r# o7 _1 M
图一 弱电隔离器! O& v( D+ q& P

* f* A7 w8 m! h, P加弱电隔离器如何接线,请看下图二# g" z3 j. t; u& _" B- L
2 ^  q; ?5 _  P% m6 K8 M
4 N4 s5 }2 Y- R7 W8 h- Y* X
6 b  t6 X3 {+ p5 Y* r0 ?' ?( `
图二 系统接线示意图3 J3 H* E1 i" b. E

2 L. o3 Z: B) c- _/ ~0 `$ R接线完毕后,请设置授权卡权限和开门延时时间,这样就可以实现进出刷卡开自动门。
- Q) T* _. h- V% c2 X8 \1 `9 \5 n  `2 s& O# O! ?, ?
如果要求进门刷卡,出门用红外探头打开自动门。接线方法同上,只是在出门不接读卡器,把出门红外探头的两条控制线接到控制器上的出门按钮即可。 0 [& {, _3 @9 j) {. Q" ~