自动门的红外探头一般有4条线连接自动门控制板接线端,其中两条是电源线,不用管。另外两条是控制线,在自动门控制板接线处,拆下来不再接其它设备。原来接这两条线的端子,分别接 WG2001控制器继电器输出的 COM 和 NO,理论上这样接是可以的。但实际上,控制器上的继电器对电锁做了保护电路,这个保护对对自动门可能有副作用,可能会出现门开了一半就马上关闭了,或者 关了一半又打开了;又因为有的自动门,这两条控制线是带电压的,不是开关信号。基于这两个原因,接自动门一定要加弱电隔离器(如图一),弱电隔离器可以解决这两个问题。 5 z! l! w( c0 R( G Z3 R) A
& I- c) _9 F* `+ S
图一 弱电隔离器
0 E( w8 `5 V) r' P( _ A" X( ~1 M6 n3 n/ z
加弱电隔离器如何接线,请看下图二
! b! k8 X/ d" ?" f' D& z" l- X# \' _! M/ r. a6 B3 i( i& u

( J1 j- V. N, [7 a' X4 T" a& |4 r4 }( k5 L! i G/ Z1 r' n$ I8 L
图二 系统接线示意图
, `- c0 L: V. t" ?1 m; S
8 v6 Z' b% V) M& l: Q. y8 T7 `4 \接线完毕后,请设置授权卡权限和开门延时时间,这样就可以实现进出刷卡开自动门。 9 h2 I: D- v+ j' p: }
* Q+ } L! S, |! P, |如果要求进门刷卡,出门用红外探头打开自动门。接线方法同上,只是在出门不接读卡器,把出门红外探头的两条控制线接到控制器上的出门按钮即可。 ' n& k" K2 ]9 R! n
|
|