自动门的红外探头一般有4条线连接自动门控制板接线端,其中两条是电源线,不用管。另外两条是控制线,在自动门控制板接线处,拆下来不再接其它设备。原来接这两条线的端子,分别接 WG2001控制器继电器输出的 COM 和 NO,理论上这样接是可以的。但实际上,控制器上的继电器对电锁做了保护电路,这个保护对对自动门可能有副作用,可能会出现门开了一半就马上关闭了,或者 关了一半又打开了;又因为有的自动门,这两条控制线是带电压的,不是开关信号。基于这两个原因,接自动门一定要加弱电隔离器(如图一),弱电隔离器可以解决这两个问题。
) P4 _/ w# e+ L& c9 ?. P
% a/ b& M( M5 G* ^: M1 ?% y图一 弱电隔离器
1 g2 X9 l3 T, A0 \! w6 ?
5 }3 l z1 W) N7 }加弱电隔离器如何接线,请看下图二
( \1 a+ e, v. {$ m, g. o2 E. J$ N1 }) o9 k. z7 A8 h' m& [
4 ?2 R% M, G0 h, c1 C
$ @0 V r/ e8 U( j5 g1 T, `图二 系统接线示意图; s' h9 T2 q: g4 J3 E
, e, V0 C' ^$ h接线完毕后,请设置授权卡权限和开门延时时间,这样就可以实现进出刷卡开自动门。
' H" T& O& \( m3 A" V" R7 m4 D1 r3 f6 }( N3 U
如果要求进门刷卡,出门用红外探头打开自动门。接线方法同上,只是在出门不接读卡器,把出门红外探头的两条控制线接到控制器上的出门按钮即可。
7 ~2 \* l$ k {6 I% X. f- |$ ? |
|