自动门的红外探头一般有4条线连接自动门控制板接线端,其中两条是电源线,不用管。另外两条是控制线,在自动门控制板接线处,拆下来不再接其它设备。原来接这两条线的端子,分别接 WG2001控制器继电器输出的 COM 和 NO,理论上这样接是可以的。但实际上,控制器上的继电器对电锁做了保护电路,这个保护对对自动门可能有副作用,可能会出现门开了一半就马上关闭了,或者 关了一半又打开了;又因为有的自动门,这两条控制线是带电压的,不是开关信号。基于这两个原因,接自动门一定要加弱电隔离器(如图一),弱电隔离器可以解决这两个问题。
  o9 T' a7 O6 y9 j" @) {
6 y6 `$ U0 g0 j2 N3 C$ W. ]图一 弱电隔离器
8 K# ]5 H/ ~3 o, l; y9 U# ^) {  p$ Q" |; I
加弱电隔离器如何接线,请看下图二; C7 T' i1 E9 \) n
) a2 l7 d; V9 m) ~; t2 r0 w

! H5 Q5 Z( t0 c& c4 T  `. e
4 U+ x* `& f+ a( |3 ?; r1 p& {图二 系统接线示意图' e* `4 x5 |1 l7 m& z' ^+ O
% m6 ?, ?: B& Y3 t& d
接线完毕后,请设置授权卡权限和开门延时时间,这样就可以实现进出刷卡开自动门。 2 Z, q6 l+ `8 R! m+ k

  J! A# X" ]) M6 b) w1 h7 R7 p+ C; Q如果要求进门刷卡,出门用红外探头打开自动门。接线方法同上,只是在出门不接读卡器,把出门红外探头的两条控制线接到控制器上的出门按钮即可。