自动门的红外探头一般有4条线连接自动门控制板接线端,其中两条是电源线,不用管。另外两条是控制线,在自动门控制板接线处,拆下来不再接其它设备。原来接这两条线的端子,分别接 WG2001控制器继电器输出的 COM 和 NO,理论上这样接是可以的。但实际上,控制器上的继电器对电锁做了保护电路,这个保护对对自动门可能有副作用,可能会出现门开了一半就马上关闭了,或者 关了一半又打开了;又因为有的自动门,这两条控制线是带电压的,不是开关信号。基于这两个原因,接自动门一定要加弱电隔离器(如图一),弱电隔离器可以解决这两个问题。
* M! O% w t2 S1 a+ i# q6 q$ \ 9 q, e( G8 A! G( S+ H
图一 弱电隔离器0 x2 e& I+ b1 I$ f. v
1 J5 T4 H# k6 _8 { ?" W
加弱电隔离器如何接线,请看下图二: |. n) M4 w, T4 `
% R! F( y- V% N; Z. h* A( V; ~

* ~3 U( T# m ]$ ^+ ?4 Y: ~2 E' D2 H+ u
图二 系统接线示意图
( h) ?' A' Y* `& ^. I W# F: }0 F9 ^* {/ F! N
接线完毕后,请设置授权卡权限和开门延时时间,这样就可以实现进出刷卡开自动门。
/ k! p; J6 n) k2 W& b, {) r7 q. @" _. H& C% v6 \& t" Y
如果要求进门刷卡,出门用红外探头打开自动门。接线方法同上,只是在出门不接读卡器,把出门红外探头的两条控制线接到控制器上的出门按钮即可。 . @0 o% n, f" i" f$ c6 ?, z
|
|