自动门的红外探头一般有4条线连接自动门控制板接线端,其中两条是电源线,不用管。另外两条是控制线,在自动门控制板接线处,拆下来不再接其它设备。原来接这两条线的端子,分别接 WG2001控制器继电器输出的 COM 和 NO,理论上这样接是可以的。但实际上,控制器上的继电器对电锁做了保护电路,这个保护对对自动门可能有副作用,可能会出现门开了一半就马上关闭了,或者 关了一半又打开了;又因为有的自动门,这两条控制线是带电压的,不是开关信号。基于这两个原因,接自动门一定要加弱电隔离器(如图一),弱电隔离器可以解决这两个问题。 0 i7 }* d; G% U, ]* K" w  c, Z
  C% k) U' {" M4 l  Z
图一 弱电隔离器
/ y- H, Z& h. w9 O; P* E. y
) J3 `* e5 R- g, t加弱电隔离器如何接线,请看下图二
% }2 x  n" |8 Q2 T4 r/ q4 X6 L3 m2 t

$ G! v( T7 J, i7 b! Y
% r& @3 p8 n0 g/ I1 m. X; A图二 系统接线示意图: {; d7 ~1 @: X7 [. r" W, O
3 n/ z8 y7 x( }
接线完毕后,请设置授权卡权限和开门延时时间,这样就可以实现进出刷卡开自动门。
$ m7 R4 y( B# ^# {
7 n$ y" x7 |& [& e. m如果要求进门刷卡,出门用红外探头打开自动门。接线方法同上,只是在出门不接读卡器,把出门红外探头的两条控制线接到控制器上的出门按钮即可。