自动门的红外探头一般有4条线连接自动门控制板接线端,其中两条是电源线,不用管。另外两条是控制线,在自动门控制板接线处,拆下来不再接其它设备。原来接这两条线的端子,分别接 WG2001控制器继电器输出的 COM 和 NO,理论上这样接是可以的。但实际上,控制器上的继电器对电锁做了保护电路,这个保护对对自动门可能有副作用,可能会出现门开了一半就马上关闭了,或者 关了一半又打开了;又因为有的自动门,这两条控制线是带电压的,不是开关信号。基于这两个原因,接自动门一定要加弱电隔离器(如图一),弱电隔离器可以解决这两个问题。 6 Z9 q' |" P  Z2 D; |
9 E( ^% U& {5 }# f0 O0 k
图一 弱电隔离器
* j" }" ~% k  T, j
8 W6 q# @  m1 S加弱电隔离器如何接线,请看下图二1 c- E$ p2 X( @% D! }) Y
: r1 J" n- @; W; W; r  P: W

% a- y7 F. E6 j0 w" n. ~$ J
& D5 B* i" _: ?- K1 J图二 系统接线示意图
+ A5 n7 @+ l  w5 F8 U, W. F9 C3 G, k3 Q4 t% G9 T/ }! A
接线完毕后,请设置授权卡权限和开门延时时间,这样就可以实现进出刷卡开自动门。 % k8 L6 K2 H) t

! w2 v' @. M+ U% L! f* W如果要求进门刷卡,出门用红外探头打开自动门。接线方法同上,只是在出门不接读卡器,把出门红外探头的两条控制线接到控制器上的出门按钮即可。 & B9 p" h, y; r* t. {" |  o3 Z5 s6 [