自动门的红外探头一般有4条线连接自动门控制板接线端,其中两条是电源线,不用管。另外两条是控制线,在自动门控制板接线处,拆下来不再接其它设备。原来接这两条线的端子,分别接 WG2001控制器继电器输出的 COM 和 NO,理论上这样接是可以的。但实际上,控制器上的继电器对电锁做了保护电路,这个保护对对自动门可能有副作用,可能会出现门开了一半就马上关闭了,或者 关了一半又打开了;又因为有的自动门,这两条控制线是带电压的,不是开关信号。基于这两个原因,接自动门一定要加弱电隔离器(如图一),弱电隔离器可以解决这两个问题。 1 v# ~ B* a6 t1 p

' `0 ^( {; c+ m4 _) W3 O6 R2 }& m图一 弱电隔离器
3 O! V7 @6 H$ D* I: e* r$ C/ g6 T: h5 x4 w8 a) V' D1 _
加弱电隔离器如何接线,请看下图二
; e/ [; N: ^9 U. N0 `) g1 I8 E
% D) t& M* S2 j( {/ _% B 2 o4 e! x0 M& M! _
3 @/ q. u6 i, G, g$ @+ h图二 系统接线示意图
0 H p! H& I6 k. J, g- y; j. H. e: ] _* r1 E: z, h+ M
接线完毕后,请设置授权卡权限和开门延时时间,这样就可以实现进出刷卡开自动门。
) @( t' t- w6 ?8 l4 @' ]# X" ]& K' h: X) S0 G( U
如果要求进门刷卡,出门用红外探头打开自动门。接线方法同上,只是在出门不接读卡器,把出门红外探头的两条控制线接到控制器上的出门按钮即可。 7 x2 T9 Z' w! F9 x& O5 n
|
|