自动门的红外探头一般有4条线连接自动门控制板接线端,其中两条是电源线,不用管。另外两条是控制线,在自动门控制板接线处,拆下来不再接其它设备。原来接这两条线的端子,分别接 WG2001控制器继电器输出的 COM 和 NO,理论上这样接是可以的。但实际上,控制器上的继电器对电锁做了保护电路,这个保护对对自动门可能有副作用,可能会出现门开了一半就马上关闭了,或者 关了一半又打开了;又因为有的自动门,这两条控制线是带电压的,不是开关信号。基于这两个原因,接自动门一定要加弱电隔离器(如图一),弱电隔离器可以解决这两个问题。
) i% z" m8 o$ g5 W& r1 Y. L9 C# _( ` 8 Q. ?: B- i2 h2 }1 J9 }0 B5 e" g
图一 弱电隔离器+ S T& h( c3 x7 W
- }* v( w8 z. R/ g7 r加弱电隔离器如何接线,请看下图二: Y* g2 J0 P% C8 w7 Z$ y0 w
1 r% I- W% c Y4 X7 [) T0 A. D
2 ]% O0 f4 S _/ Q
0 S+ W6 J6 O H- \& A图二 系统接线示意图
0 I, w. J% }6 \- Z$ w) ~! m+ L% ~& ~0 ~: D; t: M; i$ j
接线完毕后,请设置授权卡权限和开门延时时间,这样就可以实现进出刷卡开自动门。
; s& g, K5 e. h# b: F( g) x2 p& J' P& ~8 y' I, [9 q5 v6 D
如果要求进门刷卡,出门用红外探头打开自动门。接线方法同上,只是在出门不接读卡器,把出门红外探头的两条控制线接到控制器上的出门按钮即可。 % c. `! f5 T0 w* b6 R9 |9 ~
|
|