1、什么是以太网供电技术?8 K/ h% t. Z3 |& e
IEEE从1999年开始对POE进行标准化工作,目前通用标准为IEEE 802.3af,POE主要由两部分组成:提供电源的设备,称为供电设备(PSE),接受和使用电源的设备,称为受电设备(PD)
0 {; R( J$ T _& g8 j) X9 x3 k- z) a9 d 2、什么是POE? 4 G9 N. @' b" \2 {$ W
POE (Power Over Ethernet),指的是在现有的以太网Cat.5/Cat.6布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机、便携设备充电器、刷卡机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供交直流供电的技术。
/ p* k( P' ~, \" |. C1 Z" S7 f9 I5 c u2 R5 F% m# G( g
3、什么是POE防雷器
8 b$ H' u# | G* {8 `POE防雷器,全称可为POE以太网供电防雷器,是指保护运用POE技术的相关配套设备和元器件。同时集供电、通讯、防雷一体,保护设备、信号、数据等遭受雷击损害的设备。, ]8 D, ?9 C" S5 K: K
6 M4 p& ^5 l5 g& ?; q- s) ~) L4、雷电对WLAN系统有什么危害?" S; I8 x6 h3 g6 k2 p+ L9 M
POE技术发展至今已经有十余年,在中国通信领域WLAN等系统得到了广泛的应用,最大可靠传输距离可达100米,以太网两端连接设备均为造价昂贵,因集成度高导致耐压能力极其脆弱的通讯设备,尤其是处于室外的WLAN系统,一旦遭受雷击,轻则导致设备损坏、信号中断、数据永久丢失,重则人身伤亡。历年来,防雷成为运营商的基础设施建设的难点。
! T5 f1 U6 }0 V1 e" J1 P7 L' B4 j; F% n. C! M# `
WLAN系统主要是由天线、无线AP、交换机、服务器等设备组成,危害主要是来源于直击雷与雷电电磁脉冲,直击雷主要是直接击中WLAN系统设备而造成的损坏,雷电电磁脉冲主要是通过馈线、网线、电源等线路对设备造成损坏。8 G) v/ @8 d2 D5 m6 P6 O
0 P' d6 s+ h, e& M5、POE防雷有什么难点问题?% Z; L' X# e6 V& Z6 h7 }( E
WLAN系统中,室外型无线AP处于楼顶或者铁塔等位置,因为取电、布线都比较困难,大部分情况会采用POE供电,POE交换机离AP往往会有几十米,这段距离的网线在雷击情况下容易形成雷电电磁脉冲,雷电电磁脉冲沿着网线入侵到无线AP或POE交换机,造成设备损坏。
4 U$ M/ r: p' u4 V* C6 b% f+ s7 r8 M5 ^5 ?
根据POE本身的特点, POE最大可靠传输距离为100米,当中间加装防雷器或其他设备后,容易产生信号衰减、功率损耗等问题,功率、通信效果、传输距离得不到保障,这对防雷器性能提出了极高的要求。+ K+ V! |: s" K' X# \# b! h0 p0 w
' l9 ~# O& K4 J5 a. {; l! t
6、WLAN整体防雷解决方案(以天盾公司防雷产品为例)
0 X: G3 I0 z4 c2 m 对于WLAN系统防雷,除直击雷防护外,雷电电磁脉冲成为防雷工作的重点。
0 h C- q& f6 M' ?. s, _$ M
( H4 \9 {3 U9 M# c$ i 直击雷防护,直击雷防护体系由接闪器、引下线,接地装置组成。首先要对出于室外天线安装避雷针,由引下线连接地网,确保为雷电流提供泄放通道。直击雷的特点是容易对某一点造成损坏。# j/ k5 c1 M' [
% T+ \2 k5 @5 D( q- t0 P
雷电电磁脉冲防护,雷电电磁脉冲是由雷击产生的电磁场,引起WLAN系统馈线、网线、电源等线路产生过电压入侵设备造成损坏。雷电电磁脉冲的特点是容易对数公里范围造成损坏,因而成为防雷的重点。WLAN系统需要在AP馈线端口与网口分别安装R25N70F馈线避雷器、POE系列以太网供电防雷器,在POE交换机电源、网口分别安装M40B1+N单相电源防雷器与POE系列以太网供电防雷器。4 S7 x. ?* Y" m' Z: M5 N
, ^9 A* S7 E: f |
|