1、什么是以太网供电技术?
- z/ O' T3 w& U; {# N* B2 v% o IEEE从1999年开始对POE进行标准化工作,目前通用标准为IEEE 802.3af,POE主要由两部分组成:提供电源的设备,称为供电设备(PSE),接受和使用电源的设备,称为受电设备(PD)8 x9 N% M- o5 u+ V7 }0 h) z) \
2、什么是POE?
( j1 m' G$ E* S \& t$ I1 cPOE (Power Over Ethernet),指的是在现有的以太网Cat.5/Cat.6布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机、便携设备充电器、刷卡机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供交直流供电的技术。7 V4 G" o5 A! y+ T1 n
/ h% Y; n# n* |0 z3、什么是POE防雷器
2 `0 @: P/ O- ~' O6 W, \POE防雷器,全称可为POE以太网供电防雷器,是指保护运用POE技术的相关配套设备和元器件。同时集供电、通讯、防雷一体,保护设备、信号、数据等遭受雷击损害的设备。- I" \: E: t3 F9 V8 B3 g- P
7 N* X! v( t7 K& |0 G4、雷电对WLAN系统有什么危害?
4 `7 M0 \& p! |7 J2 P$ y2 v POE技术发展至今已经有十余年,在中国通信领域WLAN等系统得到了广泛的应用,最大可靠传输距离可达100米,以太网两端连接设备均为造价昂贵,因集成度高导致耐压能力极其脆弱的通讯设备,尤其是处于室外的WLAN系统,一旦遭受雷击,轻则导致设备损坏、信号中断、数据永久丢失,重则人身伤亡。历年来,防雷成为运营商的基础设施建设的难点。
! T( a1 ^; t1 {" G9 L( k! e
, m! \* m+ w: V WLAN系统主要是由天线、无线AP、交换机、服务器等设备组成,危害主要是来源于直击雷与雷电电磁脉冲,直击雷主要是直接击中WLAN系统设备而造成的损坏,雷电电磁脉冲主要是通过馈线、网线、电源等线路对设备造成损坏。
' B" K% T: B7 S/ ?) N, S
9 L& ^! V1 a$ O( q8 \5、POE防雷有什么难点问题?1 U7 B v2 _4 l5 {
WLAN系统中,室外型无线AP处于楼顶或者铁塔等位置,因为取电、布线都比较困难,大部分情况会采用POE供电,POE交换机离AP往往会有几十米,这段距离的网线在雷击情况下容易形成雷电电磁脉冲,雷电电磁脉冲沿着网线入侵到无线AP或POE交换机,造成设备损坏。# Z3 R0 O& `8 |" l, W" n8 B
; v+ i, s. z7 t# w( |
根据POE本身的特点, POE最大可靠传输距离为100米,当中间加装防雷器或其他设备后,容易产生信号衰减、功率损耗等问题,功率、通信效果、传输距离得不到保障,这对防雷器性能提出了极高的要求。
: p6 r/ J+ A. {% t; A' _% a _, ?+ k
6、WLAN整体防雷解决方案(以天盾公司防雷产品为例)& n! F: @! r6 D3 Q4 ^/ V2 y
对于WLAN系统防雷,除直击雷防护外,雷电电磁脉冲成为防雷工作的重点。# \, |1 q. Q3 x/ ?, `
6 F. U, q2 g: N: ]4 m A5 Y6 d
直击雷防护,直击雷防护体系由接闪器、引下线,接地装置组成。首先要对出于室外天线安装避雷针,由引下线连接地网,确保为雷电流提供泄放通道。直击雷的特点是容易对某一点造成损坏。 Z% i) }: g9 \
6 R/ a/ X4 N2 K G5 ^; i: r
雷电电磁脉冲防护,雷电电磁脉冲是由雷击产生的电磁场,引起WLAN系统馈线、网线、电源等线路产生过电压入侵设备造成损坏。雷电电磁脉冲的特点是容易对数公里范围造成损坏,因而成为防雷的重点。WLAN系统需要在AP馈线端口与网口分别安装R25N70F馈线避雷器、POE系列以太网供电防雷器,在POE交换机电源、网口分别安装M40B1+N单相电源防雷器与POE系列以太网供电防雷器。7 {9 Y/ s, D/ O" P0 s% `
' z/ K8 q$ }: G4 |8 ~, o |
|