1、什么是以太网供电技术?
) ?+ h- w: g- @: k IEEE从1999年开始对POE进行标准化工作,目前通用标准为IEEE 802.3af,POE主要由两部分组成:提供电源的设备,称为供电设备(PSE),接受和使用电源的设备,称为受电设备(PD)
& |2 @4 \- l8 t* U 2、什么是POE?
( F6 s3 Y* m; I0 b0 s' m* ePOE (Power Over Ethernet),指的是在现有的以太网Cat.5/Cat.6布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机、便携设备充电器、刷卡机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供交直流供电的技术。
, S5 [, _0 _2 ^! l. d+ T! V0 J4 a/ K; u& P2 j
3、什么是POE防雷器( T" ~5 _# S, Z0 z5 y
POE防雷器,全称可为POE以太网供电防雷器,是指保护运用POE技术的相关配套设备和元器件。同时集供电、通讯、防雷一体,保护设备、信号、数据等遭受雷击损害的设备。6 F6 p3 u5 q# U1 o
$ O$ A0 Z% c1 w4 I# w2 R% n4、雷电对WLAN系统有什么危害?; R) M7 F6 W! M1 P& [& M) E
POE技术发展至今已经有十余年,在中国通信领域WLAN等系统得到了广泛的应用,最大可靠传输距离可达100米,以太网两端连接设备均为造价昂贵,因集成度高导致耐压能力极其脆弱的通讯设备,尤其是处于室外的WLAN系统,一旦遭受雷击,轻则导致设备损坏、信号中断、数据永久丢失,重则人身伤亡。历年来,防雷成为运营商的基础设施建设的难点。
6 |3 X' H+ {3 j
; g* {! K) R( a0 T$ v7 N/ { WLAN系统主要是由天线、无线AP、交换机、服务器等设备组成,危害主要是来源于直击雷与雷电电磁脉冲,直击雷主要是直接击中WLAN系统设备而造成的损坏,雷电电磁脉冲主要是通过馈线、网线、电源等线路对设备造成损坏。
6 q* G$ b) }1 [7 ~# ^# S: Z
+ K. N0 Q3 X7 w2 V8 l7 y5、POE防雷有什么难点问题?
; p. F5 Z7 h8 W$ f: P8 S WLAN系统中,室外型无线AP处于楼顶或者铁塔等位置,因为取电、布线都比较困难,大部分情况会采用POE供电,POE交换机离AP往往会有几十米,这段距离的网线在雷击情况下容易形成雷电电磁脉冲,雷电电磁脉冲沿着网线入侵到无线AP或POE交换机,造成设备损坏。5 b" H: Z* F, p+ u4 b/ Q
/ ?5 x6 s! J# `( t& Z' n1 ^根据POE本身的特点, POE最大可靠传输距离为100米,当中间加装防雷器或其他设备后,容易产生信号衰减、功率损耗等问题,功率、通信效果、传输距离得不到保障,这对防雷器性能提出了极高的要求。
! c2 r1 r- |7 [" Z0 ~2 G
- @7 t( o$ { I/ u$ A' ]( p6、WLAN整体防雷解决方案(以天盾公司防雷产品为例)8 h* {! G% E( C* T2 J+ c) j
对于WLAN系统防雷,除直击雷防护外,雷电电磁脉冲成为防雷工作的重点。: J! _3 D/ ~5 X9 I7 P5 F) |- |8 c
$ z+ V) E4 \% @! \0 B# n- _
直击雷防护,直击雷防护体系由接闪器、引下线,接地装置组成。首先要对出于室外天线安装避雷针,由引下线连接地网,确保为雷电流提供泄放通道。直击雷的特点是容易对某一点造成损坏。+ @- i; M6 X# ~1 h! e
* l v+ M! y% I- [0 J3 k. }1 s
雷电电磁脉冲防护,雷电电磁脉冲是由雷击产生的电磁场,引起WLAN系统馈线、网线、电源等线路产生过电压入侵设备造成损坏。雷电电磁脉冲的特点是容易对数公里范围造成损坏,因而成为防雷的重点。WLAN系统需要在AP馈线端口与网口分别安装R25N70F馈线避雷器、POE系列以太网供电防雷器,在POE交换机电源、网口分别安装M40B1+N单相电源防雷器与POE系列以太网供电防雷器。' w2 Z M: z2 P! C. |2 d8 V
3 `# K$ S4 K U9 s9 ? |
|