1、什么是以太网供电技术?6 K' C2 |& J1 H4 a ]+ z( ^
IEEE从1999年开始对POE进行标准化工作,目前通用标准为IEEE 802.3af,POE主要由两部分组成:提供电源的设备,称为供电设备(PSE),接受和使用电源的设备,称为受电设备(PD)4 }1 @/ X7 r" c3 z2 i6 a7 ]
2、什么是POE?
) j1 V/ F0 T$ h8 H3 `POE (Power Over Ethernet),指的是在现有的以太网Cat.5/Cat.6布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机、便携设备充电器、刷卡机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供交直流供电的技术。/ J; b6 d( G' \1 j5 B7 G
0 d. `2 `4 u! h2 \% U: e
3、什么是POE防雷器9 s: Z' C/ \+ z( f1 |
POE防雷器,全称可为POE以太网供电防雷器,是指保护运用POE技术的相关配套设备和元器件。同时集供电、通讯、防雷一体,保护设备、信号、数据等遭受雷击损害的设备。
' y& L) {* p# S/ e) b c: y. ?- B
9 H) b W' f+ F+ v+ D1 y7 _6 q, D4、雷电对WLAN系统有什么危害?5 w# N& [" w S( }( ^ S
POE技术发展至今已经有十余年,在中国通信领域WLAN等系统得到了广泛的应用,最大可靠传输距离可达100米,以太网两端连接设备均为造价昂贵,因集成度高导致耐压能力极其脆弱的通讯设备,尤其是处于室外的WLAN系统,一旦遭受雷击,轻则导致设备损坏、信号中断、数据永久丢失,重则人身伤亡。历年来,防雷成为运营商的基础设施建设的难点。/ t& X( r4 v$ U$ I& T& }3 |5 v
# }0 g9 d/ L# q" z( T
WLAN系统主要是由天线、无线AP、交换机、服务器等设备组成,危害主要是来源于直击雷与雷电电磁脉冲,直击雷主要是直接击中WLAN系统设备而造成的损坏,雷电电磁脉冲主要是通过馈线、网线、电源等线路对设备造成损坏。 t* ?& a0 N* W. F/ a
4 J" ?" x' g$ [( u4 q5、POE防雷有什么难点问题?
; N8 m) w9 Y3 n/ N WLAN系统中,室外型无线AP处于楼顶或者铁塔等位置,因为取电、布线都比较困难,大部分情况会采用POE供电,POE交换机离AP往往会有几十米,这段距离的网线在雷击情况下容易形成雷电电磁脉冲,雷电电磁脉冲沿着网线入侵到无线AP或POE交换机,造成设备损坏。
: n" p5 Y0 Q! t: J* d: e% f7 R# s4 [' F; m, Q
根据POE本身的特点, POE最大可靠传输距离为100米,当中间加装防雷器或其他设备后,容易产生信号衰减、功率损耗等问题,功率、通信效果、传输距离得不到保障,这对防雷器性能提出了极高的要求。1 e( Y0 A" C$ E' R+ {# C7 E9 l
3 r3 H- I# K) t9 U6、WLAN整体防雷解决方案(以天盾公司防雷产品为例)
% [! G5 @& A; b9 v+ t" l2 a/ U 对于WLAN系统防雷,除直击雷防护外,雷电电磁脉冲成为防雷工作的重点。; b$ B1 M) ?4 J6 p+ w- n0 {5 n D
: V9 V! _) i: z1 ~' M 直击雷防护,直击雷防护体系由接闪器、引下线,接地装置组成。首先要对出于室外天线安装避雷针,由引下线连接地网,确保为雷电流提供泄放通道。直击雷的特点是容易对某一点造成损坏。
0 T7 g; Z( ]& @7 s1 V% j# n8 S. E4 t
雷电电磁脉冲防护,雷电电磁脉冲是由雷击产生的电磁场,引起WLAN系统馈线、网线、电源等线路产生过电压入侵设备造成损坏。雷电电磁脉冲的特点是容易对数公里范围造成损坏,因而成为防雷的重点。WLAN系统需要在AP馈线端口与网口分别安装R25N70F馈线避雷器、POE系列以太网供电防雷器,在POE交换机电源、网口分别安装M40B1+N单相电源防雷器与POE系列以太网供电防雷器。) [+ r9 |- a) B9 V* {1 |; _- M