1、什么是以太网供电技术?* I Y! f+ v. \" J
IEEE从1999年开始对POE进行标准化工作,目前通用标准为IEEE 802.3af,POE主要由两部分组成:提供电源的设备,称为供电设备(PSE),接受和使用电源的设备,称为受电设备(PD); N) h$ y) `; I% D* ^- m
2、什么是POE? # u' ^* k8 v7 I3 T
POE (Power Over Ethernet),指的是在现有的以太网Cat.5/Cat.6布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机、便携设备充电器、刷卡机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供交直流供电的技术。" g. I3 k# b+ p5 D7 _
2 u w K* l$ K; _3、什么是POE防雷器( ]8 a7 O* K. [
POE防雷器,全称可为POE以太网供电防雷器,是指保护运用POE技术的相关配套设备和元器件。同时集供电、通讯、防雷一体,保护设备、信号、数据等遭受雷击损害的设备。
/ [! X5 ^' S" n0 {6 x4 x2 f- S1 T, a! B L4 x
4、雷电对WLAN系统有什么危害?
# a; y7 ?) e5 s POE技术发展至今已经有十余年,在中国通信领域WLAN等系统得到了广泛的应用,最大可靠传输距离可达100米,以太网两端连接设备均为造价昂贵,因集成度高导致耐压能力极其脆弱的通讯设备,尤其是处于室外的WLAN系统,一旦遭受雷击,轻则导致设备损坏、信号中断、数据永久丢失,重则人身伤亡。历年来,防雷成为运营商的基础设施建设的难点。
/ }. Y% Z6 R- \: l8 F* b" O; c+ m/ f1 U
WLAN系统主要是由天线、无线AP、交换机、服务器等设备组成,危害主要是来源于直击雷与雷电电磁脉冲,直击雷主要是直接击中WLAN系统设备而造成的损坏,雷电电磁脉冲主要是通过馈线、网线、电源等线路对设备造成损坏。2 f% [3 [: |% L" G( I( J) m d' l
% O0 \$ c. Q* k5、POE防雷有什么难点问题?. z" U( d, M. X" G
WLAN系统中,室外型无线AP处于楼顶或者铁塔等位置,因为取电、布线都比较困难,大部分情况会采用POE供电,POE交换机离AP往往会有几十米,这段距离的网线在雷击情况下容易形成雷电电磁脉冲,雷电电磁脉冲沿着网线入侵到无线AP或POE交换机,造成设备损坏。
7 Y0 u4 F& g9 U* [9 w& I6 f7 H* }% N
根据POE本身的特点, POE最大可靠传输距离为100米,当中间加装防雷器或其他设备后,容易产生信号衰减、功率损耗等问题,功率、通信效果、传输距离得不到保障,这对防雷器性能提出了极高的要求。
& z' X5 h6 E# j
* @4 W$ a- b! q6、WLAN整体防雷解决方案(以天盾公司防雷产品为例)
6 p0 U: P' w! K0 ? 对于WLAN系统防雷,除直击雷防护外,雷电电磁脉冲成为防雷工作的重点。
6 L# C6 z( h, @* M9 {
. I& g6 ~. t) v1 n% i: w 直击雷防护,直击雷防护体系由接闪器、引下线,接地装置组成。首先要对出于室外天线安装避雷针,由引下线连接地网,确保为雷电流提供泄放通道。直击雷的特点是容易对某一点造成损坏。
2 C+ b3 Q8 ~! {7 Q/ G! S& m8 u, Y2 ^2 [& g3 `- B* y1 P# {. u
雷电电磁脉冲防护,雷电电磁脉冲是由雷击产生的电磁场,引起WLAN系统馈线、网线、电源等线路产生过电压入侵设备造成损坏。雷电电磁脉冲的特点是容易对数公里范围造成损坏,因而成为防雷的重点。WLAN系统需要在AP馈线端口与网口分别安装R25N70F馈线避雷器、POE系列以太网供电防雷器,在POE交换机电源、网口分别安装M40B1+N单相电源防雷器与POE系列以太网供电防雷器。* y2 w2 a% A; {; e, g
* r+ c+ z/ H: F7 z8 \, Y6 J; }, C |
|