1、什么是以太网供电技术?& [ I( S: _0 }9 K( P. v6 ?
IEEE从1999年开始对POE进行标准化工作,目前通用标准为IEEE 802.3af,POE主要由两部分组成:提供电源的设备,称为供电设备(PSE),接受和使用电源的设备,称为受电设备(PD)' G' S X/ s8 I H
2、什么是POE?
2 O. m% K$ A+ P$ [, u8 c# i% EPOE (Power Over Ethernet),指的是在现有的以太网Cat.5/Cat.6布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机、便携设备充电器、刷卡机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供交直流供电的技术。" G' x) j7 q* r% P
: p8 o7 T1 n( k1 l n
3、什么是POE防雷器
1 } C: t! ]' H4 P- q+ iPOE防雷器,全称可为POE以太网供电防雷器,是指保护运用POE技术的相关配套设备和元器件。同时集供电、通讯、防雷一体,保护设备、信号、数据等遭受雷击损害的设备。# u9 V. N' J2 z* o
" I5 K }' i6 g( p
4、雷电对WLAN系统有什么危害?# K8 c% s' A, n$ J
POE技术发展至今已经有十余年,在中国通信领域WLAN等系统得到了广泛的应用,最大可靠传输距离可达100米,以太网两端连接设备均为造价昂贵,因集成度高导致耐压能力极其脆弱的通讯设备,尤其是处于室外的WLAN系统,一旦遭受雷击,轻则导致设备损坏、信号中断、数据永久丢失,重则人身伤亡。历年来,防雷成为运营商的基础设施建设的难点。2 K1 R( O9 Z% K. c5 E$ _
5 D' c8 ~, S* B s9 s0 U; t6 H WLAN系统主要是由天线、无线AP、交换机、服务器等设备组成,危害主要是来源于直击雷与雷电电磁脉冲,直击雷主要是直接击中WLAN系统设备而造成的损坏,雷电电磁脉冲主要是通过馈线、网线、电源等线路对设备造成损坏。# t5 a" y0 C; K, _
F1 P1 f; a/ A$ f: I8 t2 U
5、POE防雷有什么难点问题?
@8 X% ^+ e' ` T WLAN系统中,室外型无线AP处于楼顶或者铁塔等位置,因为取电、布线都比较困难,大部分情况会采用POE供电,POE交换机离AP往往会有几十米,这段距离的网线在雷击情况下容易形成雷电电磁脉冲,雷电电磁脉冲沿着网线入侵到无线AP或POE交换机,造成设备损坏。1 o1 F2 h! P9 y# k$ j$ t; c/ ~! i
0 b. R( |1 r8 m9 @& e9 v
根据POE本身的特点, POE最大可靠传输距离为100米,当中间加装防雷器或其他设备后,容易产生信号衰减、功率损耗等问题,功率、通信效果、传输距离得不到保障,这对防雷器性能提出了极高的要求。% t4 l. H3 s$ ^9 y
, R& U0 a) n0 u8 c @( {6、WLAN整体防雷解决方案(以天盾公司防雷产品为例)
0 N) }6 f3 b5 o, @( K; X/ J 对于WLAN系统防雷,除直击雷防护外,雷电电磁脉冲成为防雷工作的重点。
% H/ L( E$ Z( A& F3 Q% V3 w! o$ S2 g( ]! m) q: i1 Z# ?* \; \
直击雷防护,直击雷防护体系由接闪器、引下线,接地装置组成。首先要对出于室外天线安装避雷针,由引下线连接地网,确保为雷电流提供泄放通道。直击雷的特点是容易对某一点造成损坏。
9 ~, V6 _- a' i" S; w+ X1 \0 \: [5 Y9 C, s5 g, v$ s- Q- g& `3 @; q# V
雷电电磁脉冲防护,雷电电磁脉冲是由雷击产生的电磁场,引起WLAN系统馈线、网线、电源等线路产生过电压入侵设备造成损坏。雷电电磁脉冲的特点是容易对数公里范围造成损坏,因而成为防雷的重点。WLAN系统需要在AP馈线端口与网口分别安装R25N70F馈线避雷器、POE系列以太网供电防雷器,在POE交换机电源、网口分别安装M40B1+N单相电源防雷器与POE系列以太网供电防雷器。1 {2 ^9 a0 g! B, Q9 j5 l( x! g8 ?# |
# S2 l1 J7 u$ O/ ?( {% O
|
|