1、什么是以太网供电技术?
1 J, @; V: G) _5 X' g6 v' D IEEE从1999年开始对POE进行标准化工作,目前通用标准为IEEE 802.3af,POE主要由两部分组成:提供电源的设备,称为供电设备(PSE),接受和使用电源的设备,称为受电设备(PD)
7 k" ? _) \( Q! O+ @ 2、什么是POE? 4 ^ r; v9 y% v+ J. N& ~& S
POE (Power Over Ethernet),指的是在现有的以太网Cat.5/Cat.6布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机、便携设备充电器、刷卡机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供交直流供电的技术。$ `% U/ s) x, f( U. R
* n V8 ?$ G/ `; o
3、什么是POE防雷器
h# A! p5 k' o* W) ^# SPOE防雷器,全称可为POE以太网供电防雷器,是指保护运用POE技术的相关配套设备和元器件。同时集供电、通讯、防雷一体,保护设备、信号、数据等遭受雷击损害的设备。; v a9 X$ ^& F# {7 c( y$ z
: k6 X9 @8 P) b) n/ H( Q/ c) \4、雷电对WLAN系统有什么危害?
0 P# p. @1 p% Y3 v) @2 x POE技术发展至今已经有十余年,在中国通信领域WLAN等系统得到了广泛的应用,最大可靠传输距离可达100米,以太网两端连接设备均为造价昂贵,因集成度高导致耐压能力极其脆弱的通讯设备,尤其是处于室外的WLAN系统,一旦遭受雷击,轻则导致设备损坏、信号中断、数据永久丢失,重则人身伤亡。历年来,防雷成为运营商的基础设施建设的难点。
2 o6 O% i4 L! V) C: T1 g, c* W, c
/ J u1 Q, i' F) B WLAN系统主要是由天线、无线AP、交换机、服务器等设备组成,危害主要是来源于直击雷与雷电电磁脉冲,直击雷主要是直接击中WLAN系统设备而造成的损坏,雷电电磁脉冲主要是通过馈线、网线、电源等线路对设备造成损坏。# c: i. C! y8 N7 _5 f7 [
4 P( e1 l' K# ~+ i- x. W0 d7 K
5、POE防雷有什么难点问题?* J8 h; V, E7 t) Q- N9 ?/ q0 [
WLAN系统中,室外型无线AP处于楼顶或者铁塔等位置,因为取电、布线都比较困难,大部分情况会采用POE供电,POE交换机离AP往往会有几十米,这段距离的网线在雷击情况下容易形成雷电电磁脉冲,雷电电磁脉冲沿着网线入侵到无线AP或POE交换机,造成设备损坏。
0 [. b1 M, `. ~3 J/ ]/ @) g
9 {3 h& ~7 Q% a6 k- M& G: b a" Z根据POE本身的特点, POE最大可靠传输距离为100米,当中间加装防雷器或其他设备后,容易产生信号衰减、功率损耗等问题,功率、通信效果、传输距离得不到保障,这对防雷器性能提出了极高的要求。
- J5 r$ R, P# I: q6 Z( T/ Y% W0 Y6 l
6、WLAN整体防雷解决方案(以天盾公司防雷产品为例)) i* v+ v$ a# a* w" Y
对于WLAN系统防雷,除直击雷防护外,雷电电磁脉冲成为防雷工作的重点。
& K7 u8 g! t8 g( E3 |4 U' V1 `4 j$ ]/ q3 a f, Z% Y1 D
直击雷防护,直击雷防护体系由接闪器、引下线,接地装置组成。首先要对出于室外天线安装避雷针,由引下线连接地网,确保为雷电流提供泄放通道。直击雷的特点是容易对某一点造成损坏。( P3 B; N& J- q2 T. S5 M* j0 g
, c- r( R- d6 m2 B* A! Y 雷电电磁脉冲防护,雷电电磁脉冲是由雷击产生的电磁场,引起WLAN系统馈线、网线、电源等线路产生过电压入侵设备造成损坏。雷电电磁脉冲的特点是容易对数公里范围造成损坏,因而成为防雷的重点。WLAN系统需要在AP馈线端口与网口分别安装R25N70F馈线避雷器、POE系列以太网供电防雷器,在POE交换机电源、网口分别安装M40B1+N单相电源防雷器与POE系列以太网供电防雷器。# g9 N* j: T: ], w7 T
2 {, c; {/ m/ S3 w/ u* _, [1 d) E- u |
|