1、什么是以太网供电技术?
; F7 o' ~' I& K# }4 E IEEE从1999年开始对POE进行标准化工作,目前通用标准为IEEE 802.3af,POE主要由两部分组成:提供电源的设备,称为供电设备(PSE),接受和使用电源的设备,称为受电设备(PD)
3 b2 r- d+ X. u/ _. \% }0 ] 2、什么是POE? 0 |' j* f- P( i! H2 g# \1 _5 W
POE (Power Over Ethernet),指的是在现有的以太网Cat.5/Cat.6布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机、便携设备充电器、刷卡机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供交直流供电的技术。, N1 ~" R5 A# Q( G( F0 Z) \
; Z0 E9 B: O+ E( [3、什么是POE防雷器
3 \% ]6 P& F7 n2 S z" ~7 s9 x& xPOE防雷器,全称可为POE以太网供电防雷器,是指保护运用POE技术的相关配套设备和元器件。同时集供电、通讯、防雷一体,保护设备、信号、数据等遭受雷击损害的设备。1 w. P& H7 Z! o& u7 p' r
' Y T8 l0 V% x* x# Y! x6 a- q3 F! ?6 F
4、雷电对WLAN系统有什么危害?
/ ~* r4 @- j; r6 U3 e7 b# X+ H POE技术发展至今已经有十余年,在中国通信领域WLAN等系统得到了广泛的应用,最大可靠传输距离可达100米,以太网两端连接设备均为造价昂贵,因集成度高导致耐压能力极其脆弱的通讯设备,尤其是处于室外的WLAN系统,一旦遭受雷击,轻则导致设备损坏、信号中断、数据永久丢失,重则人身伤亡。历年来,防雷成为运营商的基础设施建设的难点。$ N1 P S2 X3 n% B( f; k# V1 X
! k3 P( L6 F3 G5 M4 R* s- R
WLAN系统主要是由天线、无线AP、交换机、服务器等设备组成,危害主要是来源于直击雷与雷电电磁脉冲,直击雷主要是直接击中WLAN系统设备而造成的损坏,雷电电磁脉冲主要是通过馈线、网线、电源等线路对设备造成损坏。
* e; b% M, {3 p$ r7 E" e+ ~0 y A1 f9 i- U% [$ E1 _1 t9 w
5、POE防雷有什么难点问题?6 @# `' t6 u8 r7 `1 o( e
WLAN系统中,室外型无线AP处于楼顶或者铁塔等位置,因为取电、布线都比较困难,大部分情况会采用POE供电,POE交换机离AP往往会有几十米,这段距离的网线在雷击情况下容易形成雷电电磁脉冲,雷电电磁脉冲沿着网线入侵到无线AP或POE交换机,造成设备损坏。
8 E* t9 j* B. v, \) m4 P& y0 M" e
2 _3 Y7 p% t6 I根据POE本身的特点, POE最大可靠传输距离为100米,当中间加装防雷器或其他设备后,容易产生信号衰减、功率损耗等问题,功率、通信效果、传输距离得不到保障,这对防雷器性能提出了极高的要求。- ?% o* v3 ^4 ~7 [. z
. G2 }# c, t0 C% y
6、WLAN整体防雷解决方案(以天盾公司防雷产品为例)
* J$ j8 B5 S* c/ |, [- n 对于WLAN系统防雷,除直击雷防护外,雷电电磁脉冲成为防雷工作的重点。
3 U% W( P9 j; c; V' K+ s+ U' s
z. O# ?+ M( E7 v 直击雷防护,直击雷防护体系由接闪器、引下线,接地装置组成。首先要对出于室外天线安装避雷针,由引下线连接地网,确保为雷电流提供泄放通道。直击雷的特点是容易对某一点造成损坏。8 P1 i' i( W4 F# v, q3 u
8 x \6 G% i$ F v, d3 K0 l7 [
雷电电磁脉冲防护,雷电电磁脉冲是由雷击产生的电磁场,引起WLAN系统馈线、网线、电源等线路产生过电压入侵设备造成损坏。雷电电磁脉冲的特点是容易对数公里范围造成损坏,因而成为防雷的重点。WLAN系统需要在AP馈线端口与网口分别安装R25N70F馈线避雷器、POE系列以太网供电防雷器,在POE交换机电源、网口分别安装M40B1+N单相电源防雷器与POE系列以太网供电防雷器。0 _8 k0 w# |9 H
2 q Z: S% C) |& u/ l! P3 M0 b7 ` |
|