1、什么是以太网供电技术?9 E* c O1 h5 r' ?" O" ~
IEEE从1999年开始对POE进行标准化工作,目前通用标准为IEEE 802.3af,POE主要由两部分组成:提供电源的设备,称为供电设备(PSE),接受和使用电源的设备,称为受电设备(PD)
: i9 o" w1 ~. L, R 2、什么是POE?
- {. I2 \3 z; T; `* p" tPOE (Power Over Ethernet),指的是在现有的以太网Cat.5/Cat.6布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机、便携设备充电器、刷卡机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供交直流供电的技术。
& W7 U, W; f- E$ F1 p' U, X$ r
7 A$ G9 l+ f+ `$ s* s8 [ r9 H3、什么是POE防雷器
3 [2 ?0 l3 ]3 }* C& gPOE防雷器,全称可为POE以太网供电防雷器,是指保护运用POE技术的相关配套设备和元器件。同时集供电、通讯、防雷一体,保护设备、信号、数据等遭受雷击损害的设备。! H3 }% e1 `) k# a! w* U
' U2 W& r) i) E) V8 c3 F
4、雷电对WLAN系统有什么危害?
7 Q7 b7 O- m; ^% T' @: }' ^ POE技术发展至今已经有十余年,在中国通信领域WLAN等系统得到了广泛的应用,最大可靠传输距离可达100米,以太网两端连接设备均为造价昂贵,因集成度高导致耐压能力极其脆弱的通讯设备,尤其是处于室外的WLAN系统,一旦遭受雷击,轻则导致设备损坏、信号中断、数据永久丢失,重则人身伤亡。历年来,防雷成为运营商的基础设施建设的难点。
: M: n( p/ ]0 c+ f8 i4 K/ F% _2 e8 j( A6 U l* C+ d
WLAN系统主要是由天线、无线AP、交换机、服务器等设备组成,危害主要是来源于直击雷与雷电电磁脉冲,直击雷主要是直接击中WLAN系统设备而造成的损坏,雷电电磁脉冲主要是通过馈线、网线、电源等线路对设备造成损坏。5 {; a, |6 g; q ?0 s8 g2 ^7 u
( E3 O# r6 M5 F# D6 Z) x9 g; e5、POE防雷有什么难点问题?: L! C! {9 B6 ^- p6 R
WLAN系统中,室外型无线AP处于楼顶或者铁塔等位置,因为取电、布线都比较困难,大部分情况会采用POE供电,POE交换机离AP往往会有几十米,这段距离的网线在雷击情况下容易形成雷电电磁脉冲,雷电电磁脉冲沿着网线入侵到无线AP或POE交换机,造成设备损坏。 m p# e% K! X$ Y+ ~
/ Q& s9 f: s; b' Q2 H7 h
根据POE本身的特点, POE最大可靠传输距离为100米,当中间加装防雷器或其他设备后,容易产生信号衰减、功率损耗等问题,功率、通信效果、传输距离得不到保障,这对防雷器性能提出了极高的要求。
; e2 t3 T) B$ D5 H1 h8 n* p K" s" p% [8 L' m1 X% a- k* E
6、WLAN整体防雷解决方案(以天盾公司防雷产品为例)
2 O: _5 V2 T1 N8 R/ t7 F 对于WLAN系统防雷,除直击雷防护外,雷电电磁脉冲成为防雷工作的重点。" a7 p9 F9 c; a0 w3 U9 Y$ |
: h8 Y; _. ?8 D, f/ s
直击雷防护,直击雷防护体系由接闪器、引下线,接地装置组成。首先要对出于室外天线安装避雷针,由引下线连接地网,确保为雷电流提供泄放通道。直击雷的特点是容易对某一点造成损坏。" j% c; C+ V* P; N, K5 s
" C" O" H2 @8 w 雷电电磁脉冲防护,雷电电磁脉冲是由雷击产生的电磁场,引起WLAN系统馈线、网线、电源等线路产生过电压入侵设备造成损坏。雷电电磁脉冲的特点是容易对数公里范围造成损坏,因而成为防雷的重点。WLAN系统需要在AP馈线端口与网口分别安装R25N70F馈线避雷器、POE系列以太网供电防雷器,在POE交换机电源、网口分别安装M40B1+N单相电源防雷器与POE系列以太网供电防雷器。