机房设备接地与建筑物防雷接地有必要分开独立接地吗?会不会形成电位差?求解答

安防大师

Rank: 6Rank: 6

积分
891
发表于 2011-12-16 10:39:18 | 显示全部楼层
不是很了解了啊
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-16 12:31:11 | 显示全部楼层
15918421596 发表于 2011-12-16 10:10
) l( l# l% c0 k' c. s机房设备接地与建筑物防雷接地有必要分开独立接地吗?会不会形成电位差?求解答 ...
1 [/ `, r! G5 f4 Q& ~& T9 D
1)首先,是什么机房?是监控机房(监控室),还是配电机房?
2 R" W- ?) ]2 X# G# c2)是什么系统的机房接地?如果是监控机房(监控室),主机当然要安全接地,不过还必须考虑你的系统还有多少接地点?防雷置考虑机房是没用的。$ F7 I; s/ j  t0 W# ?
3)你原来考虑的机房接地实干什么用的?0 P0 @# L% G  A6 L
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
83
 楼主| 发表于 2011-12-16 13:42:46 | 显示全部楼层
回复 eie1992 的帖子
, f  O  L, B" f/ W
' e/ w2 x! d0 [  q: U- |是监控系统机房来的,原本是跟他们大楼建筑物共用一个接地点的(当时我们没做就接在他们的上面),后来验收的时候就说要我们机房独立接地
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
134
发表于 2011-12-16 17:15:46 | 显示全部楼层
网上找的两篇关于防雷的文章,个人觉得还不错5 W: O9 b) g- `
论述安防监控系统的防雷系统如何正确接地
% v" a' B3 F0 N- `安防系统的防雷误区与雷人设计对安防系统的破坏3 E: E  {6 q, g$ q
安防弱电SS社区
回复

使用道具 举报

安防中学生

液晶拼接-液晶监视器

Rank: 2

积分
190
QQ
发表于 2011-12-16 17:22:04 | 显示全部楼层
这个问题值得学习一下。
DID液晶拼接 大屏幕拼接 www.jrdcn.com www.agdcctv.com
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-16 18:45:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 eie1992 于 2011-12-16 18:49 编辑 # o7 B3 p2 }1 @( N9 u5 ]. J* @
15918421596 发表于 2011-12-16 13:42 2 b8 A" G% ]6 [( Z; }  s, ~# g/ p
回复 eie1992 的帖子0 f; \& N: g- q% R9 S5 H
1 o( P* C4 {- h9 m. Y
是监控系统机房来的,原本是跟他们大楼建筑物共用一个接地点的(当时我们没做就接在 ...

/ P: Q2 E' {; O4 J: Y7 r$ A2 s/ k' I+ L+ b
1)安防系统从防干扰、防雷、系统安全考虑,都只能“系统单点接地”——就是主机机壳接大地。操作人员安全需要机壳接大地,手摸到机壳是安全的。就是这个接大地;
1 g, w5 E: F9 ?5 e$ E, ]4 m3 q6 x8 s2)系统主机单点接地,全系统电位随这点电位浮动。系统内没有地环路和地电位差问题,监控主机与大楼之间也没有电位差问题,是安全的;" ]+ _3 K- Q" W3 [1 I
3)如果机房有防静电地板,那主机就应该和它的地接在一起,这样操作人员才安全;2 R5 y$ @9 b5 q8 E8 e
4)大楼建筑物共用一个接地点,应该是对的,主机电位随大楼地电位一起浮动。! c: P/ h5 c. M$ O( l8 a; V4 D" }
5)如果主机单独接地,接哪里?接在大楼以外某个与大楼地无关的地方,当大楼避雷针接闪时,大楼地电位升高,而主机电位不变,这就产生了电位差,如果防静电地板一大楼地等电位,这时就给操作人员带来危险。
$ J2 r6 j, ?/ z- X& W : q' E8 D1 \* Z2 p
5楼介绍的两个内容,是我过去写的内容,那个网站是改头换面贴出来的,你可以参考。6 v- h1 [+ [. L; ?

: Q, ~3 }* U, K; N8 n
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
83
 楼主| 发表于 2011-12-17 10:31:16 | 显示全部楼层
回复 eie1992 的帖子& m" `4 n, R8 j; Q+ ?6 v
: Y+ R1 T" q5 S, ?
谢谢赐教