是监控系统机房来的,原本是跟他们大楼建筑物共用一个接地点的(当时我们没做就接在 ...
7 L; f5 c, u4 K2 y; t
5 q6 t6 Q' K- B/ y. T4 f1)安防系统从防干扰、防雷、系统安全考虑,都只能“系统单点接地”——就是主机机壳接大地。操作人员安全需要机壳接大地,手摸到机壳是安全的。就是这个接大地;. p. _! D: n, D5 y7 B
2)系统主机单点接地,全系统电位随这点电位浮动。系统内没有地环路和地电位差问题,监控主机与大楼之间也没有电位差问题,是安全的;
6 D9 P4 L, b% Q3)如果机房有防静电地板,那主机就应该和它的地接在一起,这样操作人员才安全;# m" p' z7 V4 i# C& h% D% ^% W
4)大楼建筑物共用一个接地点,应该是对的,主机电位随大楼地电位一起浮动。
9 b+ Y$ @. r) |6 x5)如果主机单独接地,接哪里?接在大楼以外某个与大楼地无关的地方,当大楼避雷针接闪时,大楼地电位升高,而主机电位不变,这就产生了电位差,如果防静电地板一大楼地等电位,这时就给操作人员带来危险。: d- C" i; P* t3 J
! F0 E+ j4 f$ q. l9 S) v1 {; C# r5楼介绍的两个内容,是我过去写的内容,那个网站是改头换面贴出来的,你可以参考。