发表于 2011-12-16 18:45:21
|
显示全部楼层
本帖最后由 eie1992 于 2011-12-16 18:49 编辑 - i5 D1 B ^+ o
15918421596 发表于 2011-12-16 13:42 * h* ^/ O- _: k2 r4 V" e
回复 eie1992 的帖子1 U5 R" Y: t# x6 G
! u% D( o# @* w, K' ]! y% z0 P是监控系统机房来的,原本是跟他们大楼建筑物共用一个接地点的(当时我们没做就接在 ...
' c' k% E! w. {1 ~) L) f3 L$ }! n5 N- }( T4 c) c, c9 W1 \9 W
1)安防系统从防干扰、防雷、系统安全考虑,都只能“系统单点接地”——就是主机机壳接大地。操作人员安全需要机壳接大地,手摸到机壳是安全的。就是这个接大地;
7 F; G' N: A/ E2 M' S2)系统主机单点接地,全系统电位随这点电位浮动。系统内没有地环路和地电位差问题,监控主机与大楼之间也没有电位差问题,是安全的;& O2 B' U8 O5 P7 c8 q( m
3)如果机房有防静电地板,那主机就应该和它的地接在一起,这样操作人员才安全;
7 l( b; d# c% h3 B7 t" O4)大楼建筑物共用一个接地点,应该是对的,主机电位随大楼地电位一起浮动。
% S4 \- H# n- X2 [5)如果主机单独接地,接哪里?接在大楼以外某个与大楼地无关的地方,当大楼避雷针接闪时,大楼地电位升高,而主机电位不变,这就产生了电位差,如果防静电地板一大楼地等电位,这时就给操作人员带来危险。
9 u! E9 C/ M% {
& V5 G I' m0 P. P5楼介绍的两个内容,是我过去写的内容,那个网站是改头换面贴出来的,你可以参考。3 O3 z1 ]! }& P7 Z: X, R
, I5 d. i7 P4 p. Q, ^8 M5 ] |
|