是监控系统机房来的,原本是跟他们大楼建筑物共用一个接地点的(当时我们没做就接在 ... 8 t: q2 v6 o" Q% K( c- T
: M: k+ \1 U" d1)安防系统从防干扰、防雷、系统安全考虑,都只能“系统单点接地”——就是主机机壳接大地。操作人员安全需要机壳接大地,手摸到机壳是安全的。就是这个接大地;
. n5 S3 c9 @5 [/ N: p) h2)系统主机单点接地,全系统电位随这点电位浮动。系统内没有地环路和地电位差问题,监控主机与大楼之间也没有电位差问题,是安全的;
" c! g" V- s% l; L3)如果机房有防静电地板,那主机就应该和它的地接在一起,这样操作人员才安全;
4 r+ }$ ?2 d" q$ N5 [4)大楼建筑物共用一个接地点,应该是对的,主机电位随大楼地电位一起浮动。
7 B7 C5 M+ }, V Q& Y- N9 B. M5)如果主机单独接地,接哪里?接在大楼以外某个与大楼地无关的地方,当大楼避雷针接闪时,大楼地电位升高,而主机电位不变,这就产生了电位差,如果防静电地板一大楼地等电位,这时就给操作人员带来危险。" z8 B7 f: |; @7 r0 Y3 o3 G