7 K' F$ {" Q+ r' n是监控系统机房来的,原本是跟他们大楼建筑物共用一个接地点的(当时我们没做就接在 ...
) O0 h- O+ _$ k# B& m2 c& x7 e2 [% g0 B5 ?4 }. x
1)安防系统从防干扰、防雷、系统安全考虑,都只能“系统单点接地”——就是主机机壳接大地。操作人员安全需要机壳接大地,手摸到机壳是安全的。就是这个接大地;0 u" |" a6 J3 E1 B4 w/ w
2)系统主机单点接地,全系统电位随这点电位浮动。系统内没有地环路和地电位差问题,监控主机与大楼之间也没有电位差问题,是安全的;" X; J8 T- G4 Y J" Q; u
3)如果机房有防静电地板,那主机就应该和它的地接在一起,这样操作人员才安全;# T. ]# q$ J. d$ V7 l, ~
4)大楼建筑物共用一个接地点,应该是对的,主机电位随大楼地电位一起浮动。) w4 V5 O, m2 ~' Y9 A5 W
5)如果主机单独接地,接哪里?接在大楼以外某个与大楼地无关的地方,当大楼避雷针接闪时,大楼地电位升高,而主机电位不变,这就产生了电位差,如果防静电地板一大楼地等电位,这时就给操作人员带来危险。7 z4 C9 O6 O B& H# W% Z
4 A2 t# N- n, r8 k. o+ O
5楼介绍的两个内容,是我过去写的内容,那个网站是改头换面贴出来的,你可以参考。$ R! w' ^4 h$ }5 D- S: ?( K7 M6 f, Y