是监控系统机房来的,原本是跟他们大楼建筑物共用一个接地点的(当时我们没做就接在 ... + n6 e7 D! p4 X3 L( D! l- ~
- o; I5 f" s" z! q( Q1)安防系统从防干扰、防雷、系统安全考虑,都只能“系统单点接地”——就是主机机壳接大地。操作人员安全需要机壳接大地,手摸到机壳是安全的。就是这个接大地;
$ a0 C; P6 \ Z0 X; _. t2)系统主机单点接地,全系统电位随这点电位浮动。系统内没有地环路和地电位差问题,监控主机与大楼之间也没有电位差问题,是安全的;
j9 ^' C K+ K2 z: U4 E3)如果机房有防静电地板,那主机就应该和它的地接在一起,这样操作人员才安全;7 f8 ]" g2 ]2 m8 q9 l/ c9 g$ Z
4)大楼建筑物共用一个接地点,应该是对的,主机电位随大楼地电位一起浮动。0 i2 T6 J6 Y# Q( _, V3 _
5)如果主机单独接地,接哪里?接在大楼以外某个与大楼地无关的地方,当大楼避雷针接闪时,大楼地电位升高,而主机电位不变,这就产生了电位差,如果防静电地板一大楼地等电位,这时就给操作人员带来危险。
- _) s, o4 H. P5 T: `8 a1 ~! i! b) X
6 W c2 @. M/ x8 H: o2 O1 a5楼介绍的两个内容,是我过去写的内容,那个网站是改头换面贴出来的,你可以参考。