/ {, U0 ^* e v/ ^2 ]7 x1)安防系统从防干扰、防雷、系统安全考虑,都只能“系统单点接地”——就是主机机壳接大地。操作人员安全需要机壳接大地,手摸到机壳是安全的。就是这个接大地;
" U3 }9 p" K/ e& J2)系统主机单点接地,全系统电位随这点电位浮动。系统内没有地环路和地电位差问题,监控主机与大楼之间也没有电位差问题,是安全的;
; c- ?# p/ q9 N5 M, B* x3)如果机房有防静电地板,那主机就应该和它的地接在一起,这样操作人员才安全;
1 Y" b" {$ Y/ q# i' C4)大楼建筑物共用一个接地点,应该是对的,主机电位随大楼地电位一起浮动。9 a9 j; {6 o0 y0 r
5)如果主机单独接地,接哪里?接在大楼以外某个与大楼地无关的地方,当大楼避雷针接闪时,大楼地电位升高,而主机电位不变,这就产生了电位差,如果防静电地板一大楼地等电位,这时就给操作人员带来危险。
6 [% _4 y2 G. h) {* H- s* k2 O' k
( b8 E! l2 j/ G* o5楼介绍的两个内容,是我过去写的内容,那个网站是改头换面贴出来的,你可以参考。7 }5 _ j' s* b. e