7 s' l J; g: M8 X! E是监控系统机房来的,原本是跟他们大楼建筑物共用一个接地点的(当时我们没做就接在 ... ) m7 s. g G% I7 o
" S. u- `( y0 v2 N1)安防系统从防干扰、防雷、系统安全考虑,都只能“系统单点接地”——就是主机机壳接大地。操作人员安全需要机壳接大地,手摸到机壳是安全的。就是这个接大地;, s' @1 {1 [* p4 w. k2 e% K1 x
2)系统主机单点接地,全系统电位随这点电位浮动。系统内没有地环路和地电位差问题,监控主机与大楼之间也没有电位差问题,是安全的;6 A6 L5 b6 |+ X3 P4 p
3)如果机房有防静电地板,那主机就应该和它的地接在一起,这样操作人员才安全;$ |& y7 v, a/ ]6 T( H$ }8 d
4)大楼建筑物共用一个接地点,应该是对的,主机电位随大楼地电位一起浮动。4 N% @1 V2 X+ E) X# \5 E
5)如果主机单独接地,接哪里?接在大楼以外某个与大楼地无关的地方,当大楼避雷针接闪时,大楼地电位升高,而主机电位不变,这就产生了电位差,如果防静电地板一大楼地等电位,这时就给操作人员带来危险。) Z3 `- o9 E, Q/ _$ H4 o: e: ]5 X