; V, k% |, x( `" y1)安防系统从防干扰、防雷、系统安全考虑,都只能“系统单点接地”——就是主机机壳接大地。操作人员安全需要机壳接大地,手摸到机壳是安全的。就是这个接大地;& P5 q9 R7 d/ m; y3 F- n" V
2)系统主机单点接地,全系统电位随这点电位浮动。系统内没有地环路和地电位差问题,监控主机与大楼之间也没有电位差问题,是安全的;
! x; g5 U8 |% m7 K# O2 N& `' U( f, d3)如果机房有防静电地板,那主机就应该和它的地接在一起,这样操作人员才安全;- x9 d+ D3 Y' F. m6 ^5 H
4)大楼建筑物共用一个接地点,应该是对的,主机电位随大楼地电位一起浮动。
, [9 S( n# j& V. q5)如果主机单独接地,接哪里?接在大楼以外某个与大楼地无关的地方,当大楼避雷针接闪时,大楼地电位升高,而主机电位不变,这就产生了电位差,如果防静电地板一大楼地等电位,这时就给操作人员带来危险。2 s+ P/ _1 \: [- U! b! p
* x( w5 ?3 V/ O# r4 V3 }5 V' P
5楼介绍的两个内容,是我过去写的内容,那个网站是改头换面贴出来的,你可以参考。/ b/ W, U$ ^8 ~+ L