机房设备接地与建筑物防雷接地有必要分开独立接地吗?会不会形成电位差?求解答

安防大师

Rank: 6Rank: 6

积分
891
发表于 2011-12-16 10:39:18 | 显示全部楼层
不是很了解了啊
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-16 12:31:11 | 显示全部楼层
15918421596 发表于 2011-12-16 10:10
  S& d0 V4 w, I' g; ]' Z% Q机房设备接地与建筑物防雷接地有必要分开独立接地吗?会不会形成电位差?求解答 ...

* C" S& t7 b4 S, E1)首先,是什么机房?是监控机房(监控室),还是配电机房?5 K  |3 d7 x$ b; Y0 l: f& n
2)是什么系统的机房接地?如果是监控机房(监控室),主机当然要安全接地,不过还必须考虑你的系统还有多少接地点?防雷置考虑机房是没用的。# P1 i- V4 V8 q5 P! g/ z* i
3)你原来考虑的机房接地实干什么用的?
! p, r, l; R3 d
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
83
 楼主| 发表于 2011-12-16 13:42:46 | 显示全部楼层
回复 eie1992 的帖子
! T* Z9 I1 s/ V7 J  H! b7 @' ]6 j. k9 [7 l  {8 P
是监控系统机房来的,原本是跟他们大楼建筑物共用一个接地点的(当时我们没做就接在他们的上面),后来验收的时候就说要我们机房独立接地
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
134
发表于 2011-12-16 17:15:46 | 显示全部楼层
网上找的两篇关于防雷的文章,个人觉得还不错
; |- V! m: ^8 R' V1 F论述安防监控系统的防雷系统如何正确接地4 U" m8 h0 T" {2 V% `
安防系统的防雷误区与雷人设计对安防系统的破坏7 n; h! Y5 z2 N
安防弱电SS社区
回复

使用道具 举报

安防中学生

液晶拼接-液晶监视器

Rank: 2

积分
190
QQ
发表于 2011-12-16 17:22:04 | 显示全部楼层
这个问题值得学习一下。
DID液晶拼接 大屏幕拼接 www.jrdcn.com www.agdcctv.com
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-16 18:45:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 eie1992 于 2011-12-16 18:49 编辑 , a) j; W+ b1 t; A& U6 x6 }; ~' u; s4 S1 I
15918421596 发表于 2011-12-16 13:42 ; }* _+ `! s! }/ a, c
回复 eie1992 的帖子
- R  S0 W6 |9 c3 e2 l' d$ }. W% {" h) R  U, L
是监控系统机房来的,原本是跟他们大楼建筑物共用一个接地点的(当时我们没做就接在 ...
  b& E, s: m0 X, A$ k3 Z

. b) R5 g" Q' [( E6 }/ N1)安防系统从防干扰、防雷、系统安全考虑,都只能“系统单点接地”——就是主机机壳接大地。操作人员安全需要机壳接大地,手摸到机壳是安全的。就是这个接大地;/ z0 A  S3 k% c8 K( b
2)系统主机单点接地,全系统电位随这点电位浮动。系统内没有地环路和地电位差问题,监控主机与大楼之间也没有电位差问题,是安全的;1 ~8 b1 C- F: c9 i) w' [' q* K
3)如果机房有防静电地板,那主机就应该和它的地接在一起,这样操作人员才安全;
, b! Z  H! P! l( k/ N8 ]9 F4)大楼建筑物共用一个接地点,应该是对的,主机电位随大楼地电位一起浮动。
. @! G+ c% `$ b# M5)如果主机单独接地,接哪里?接在大楼以外某个与大楼地无关的地方,当大楼避雷针接闪时,大楼地电位升高,而主机电位不变,这就产生了电位差,如果防静电地板一大楼地等电位,这时就给操作人员带来危险。
& c3 b' u* K  v
* f: j5 N" g5 F9 q+ H2 D4 {5楼介绍的两个内容,是我过去写的内容,那个网站是改头换面贴出来的,你可以参考。
+ y2 o' \6 D' G, q+ d9 a  t4 H+ Q! d5 O' Q" `$ N1 o) Z
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
83
 楼主| 发表于 2011-12-17 10:31:16 | 显示全部楼层
回复 eie1992 的帖子6 L; X, e. f9 Z2 c

% |% A# L# c1 J/ ?谢谢赐教
回复

使用道具 举报