发表于 2011-12-16 18:45:21
|
显示全部楼层
本帖最后由 eie1992 于 2011-12-16 18:49 编辑
9 V. d0 I6 f1 h) l$ q( |7 J' L15918421596 发表于 2011-12-16 13:42 - |2 o% F# [. o5 X. D
回复 eie1992 的帖子% T' l& H2 G4 L4 _$ \
8 i2 A- y, w6 I8 \/ m是监控系统机房来的,原本是跟他们大楼建筑物共用一个接地点的(当时我们没做就接在 ... % ^. M8 s; |. G4 A8 F* K6 O
' L/ W! ^) ^2 ^! N( Y- G: _" \0 L5 _
1)安防系统从防干扰、防雷、系统安全考虑,都只能“系统单点接地”——就是主机机壳接大地。操作人员安全需要机壳接大地,手摸到机壳是安全的。就是这个接大地;
# E7 H! _% K: Z1 t' a2 j1 U& G2)系统主机单点接地,全系统电位随这点电位浮动。系统内没有地环路和地电位差问题,监控主机与大楼之间也没有电位差问题,是安全的;
: c4 K0 l, ?# U, Z; z3)如果机房有防静电地板,那主机就应该和它的地接在一起,这样操作人员才安全;, P) |+ _" \( w0 h5 r3 v9 `+ w
4)大楼建筑物共用一个接地点,应该是对的,主机电位随大楼地电位一起浮动。. A% n1 M/ [7 [* P
5)如果主机单独接地,接哪里?接在大楼以外某个与大楼地无关的地方,当大楼避雷针接闪时,大楼地电位升高,而主机电位不变,这就产生了电位差,如果防静电地板一大楼地等电位,这时就给操作人员带来危险。) }! X2 v- f6 \% z
* [7 B- _0 K2 n5楼介绍的两个内容,是我过去写的内容,那个网站是改头换面贴出来的,你可以参考。
2 [1 ]. o. L+ r) ^8 ?& p4 y8 p7 P; W% N* o
|
|