15918421596 发表于 2011-12-16 13:42 
3 E6 ~$ k0 w8 I3 ?( f5 n回复 eie1992 的帖子
% h" D, t$ T3 I" a
( l' m+ [, F7 U% m5 |/ a8 |是监控系统机房来的,原本是跟他们大楼建筑物共用一个接地点的(当时我们没做就接在 ...
) @- ^: D% L3 W0 x" L" E" h2 a Q
1)安防系统从防干扰、防雷、系统安全考虑,都只能“系统单点接地”——就是主机机壳接大地。操作人员安全需要机壳接大地,手摸到机壳是安全的。就是这个接大地;9 ?0 Z7 e' |, ]6 @. h1 ^
2)系统主机单点接地,全系统电位随这点电位浮动。系统内没有地环路和地电位差问题,监控主机与大楼之间也没有电位差问题,是安全的;
" N4 n' d1 R' f, u* b3)如果机房有防静电地板,那主机就应该和它的地接在一起,这样操作人员才安全;3 E% M7 l/ A; s6 y
4)大楼建筑物共用一个接地点,应该是对的,主机电位随大楼地电位一起浮动。
3 K7 t1 b1 t+ ]; E7 U5)如果主机单独接地,接哪里?接在大楼以外某个与大楼地无关的地方,当大楼避雷针接闪时,大楼地电位升高,而主机电位不变,这就产生了电位差,如果防静电地板一大楼地等电位,这时就给操作人员带来危险。
8 L% [; O! f8 [& P% v* c
6 e! O8 a( C; E5楼介绍的两个内容,是我过去写的内容,那个网站是改头换面贴出来的,你可以参考。) J z7 a8 `* x0 _' l