4 J+ R, n# I! l! d& ~' W是监控系统机房来的,原本是跟他们大楼建筑物共用一个接地点的(当时我们没做就接在 ...
6 q# ]! A" y$ u# a: ?" t z" a+ G: n1 x% A9 {0 h4 Z7 \
1)安防系统从防干扰、防雷、系统安全考虑,都只能“系统单点接地”——就是主机机壳接大地。操作人员安全需要机壳接大地,手摸到机壳是安全的。就是这个接大地;) K. c' J, U# G" X
2)系统主机单点接地,全系统电位随这点电位浮动。系统内没有地环路和地电位差问题,监控主机与大楼之间也没有电位差问题,是安全的;
w/ d$ I/ K5 }3)如果机房有防静电地板,那主机就应该和它的地接在一起,这样操作人员才安全;- b" d. E- ^5 U/ Z* i* X" q% u
4)大楼建筑物共用一个接地点,应该是对的,主机电位随大楼地电位一起浮动。
. R' z% E3 K* u- z5)如果主机单独接地,接哪里?接在大楼以外某个与大楼地无关的地方,当大楼避雷针接闪时,大楼地电位升高,而主机电位不变,这就产生了电位差,如果防静电地板一大楼地等电位,这时就给操作人员带来危险。
( `" Q: ]& |: z' m& P3 j
3 I# C! c: O) c/ G0 h; h! C! P# k5楼介绍的两个内容,是我过去写的内容,那个网站是改头换面贴出来的,你可以参考。