, d: T) Q% C* O1 t# i9 e是监控系统机房来的,原本是跟他们大楼建筑物共用一个接地点的(当时我们没做就接在 ...
+ H/ @4 H. k$ N
9 H8 z5 o T& C3 d* b$ e1)安防系统从防干扰、防雷、系统安全考虑,都只能“系统单点接地”——就是主机机壳接大地。操作人员安全需要机壳接大地,手摸到机壳是安全的。就是这个接大地;
7 L' y" g% d U6 P$ ^( O2)系统主机单点接地,全系统电位随这点电位浮动。系统内没有地环路和地电位差问题,监控主机与大楼之间也没有电位差问题,是安全的;
+ C# T2 _( s+ w. h2 g8 R3)如果机房有防静电地板,那主机就应该和它的地接在一起,这样操作人员才安全;+ s& I1 I( e% _7 L' @
4)大楼建筑物共用一个接地点,应该是对的,主机电位随大楼地电位一起浮动。
- w9 Z4 M" Y! _) v' x2 h3 n% k2 c5)如果主机单独接地,接哪里?接在大楼以外某个与大楼地无关的地方,当大楼避雷针接闪时,大楼地电位升高,而主机电位不变,这就产生了电位差,如果防静电地板一大楼地等电位,这时就给操作人员带来危险。1 F# c- c( A/ @ B# `3 ~
# b- S7 [# j7 @- | ~) ?9 v5楼介绍的两个内容,是我过去写的内容,那个网站是改头换面贴出来的,你可以参考。$ U" o7 D/ n+ E, b, z' D. R3 d