是监控系统机房来的,原本是跟他们大楼建筑物共用一个接地点的(当时我们没做就接在 ... ! b2 ?6 ?4 m& ? @) T
6 r4 I' F/ }7 p! _6 B8 A1)安防系统从防干扰、防雷、系统安全考虑,都只能“系统单点接地”——就是主机机壳接大地。操作人员安全需要机壳接大地,手摸到机壳是安全的。就是这个接大地;" M( Z% h2 H2 f$ ^5 I
2)系统主机单点接地,全系统电位随这点电位浮动。系统内没有地环路和地电位差问题,监控主机与大楼之间也没有电位差问题,是安全的;/ _7 \/ T( {+ f2 k. ?
3)如果机房有防静电地板,那主机就应该和它的地接在一起,这样操作人员才安全;* e5 u' b" [, h+ ^
4)大楼建筑物共用一个接地点,应该是对的,主机电位随大楼地电位一起浮动。
1 T9 m9 k$ _" i3 k1 D5)如果主机单独接地,接哪里?接在大楼以外某个与大楼地无关的地方,当大楼避雷针接闪时,大楼地电位升高,而主机电位不变,这就产生了电位差,如果防静电地板一大楼地等电位,这时就给操作人员带来危险。
Q5 r5 l" P, K4 V
$ b; j8 k! y9 u* Y2 G5楼介绍的两个内容,是我过去写的内容,那个网站是改头换面贴出来的,你可以参考。6 d$ [0 P9 Q1 M( Y! F/ A