发表于 2011-12-16 18:45:21
|
显示全部楼层
本帖最后由 eie1992 于 2011-12-16 18:49 编辑 , v% r4 w7 `% f1 g7 w
15918421596 发表于 2011-12-16 13:42
! q; C. m4 e; `3 Q- A! c回复 eie1992 的帖子
! Q. [# P6 b: H2 _2 ~" u [& @6 w! M3 a6 H. K, [( r: E& a. r: J- e
是监控系统机房来的,原本是跟他们大楼建筑物共用一个接地点的(当时我们没做就接在 ...
$ T% c& p9 c/ @0 S% {1 K. K" `6 L( t0 |
1)安防系统从防干扰、防雷、系统安全考虑,都只能“系统单点接地”——就是主机机壳接大地。操作人员安全需要机壳接大地,手摸到机壳是安全的。就是这个接大地;* N- |- s h, r! S% a: F+ ]# Q
2)系统主机单点接地,全系统电位随这点电位浮动。系统内没有地环路和地电位差问题,监控主机与大楼之间也没有电位差问题,是安全的;
$ v& x! c {( m# |9 c. F3)如果机房有防静电地板,那主机就应该和它的地接在一起,这样操作人员才安全;
' d t- h+ [) Y4)大楼建筑物共用一个接地点,应该是对的,主机电位随大楼地电位一起浮动。
9 W% \7 @/ I. x) f5)如果主机单独接地,接哪里?接在大楼以外某个与大楼地无关的地方,当大楼避雷针接闪时,大楼地电位升高,而主机电位不变,这就产生了电位差,如果防静电地板一大楼地等电位,这时就给操作人员带来危险。
* L; ^8 i6 b$ i7 T! m3 j2 g
* X1 j# M- x( s& s6 ]5楼介绍的两个内容,是我过去写的内容,那个网站是改头换面贴出来的,你可以参考。+ F d: V# u% A. C" [( S* u