是监控系统机房来的,原本是跟他们大楼建筑物共用一个接地点的(当时我们没做就接在 ...
+ v( D# Y: a X: h1 e! G7 Q
- A9 B) F" I0 y1)安防系统从防干扰、防雷、系统安全考虑,都只能“系统单点接地”——就是主机机壳接大地。操作人员安全需要机壳接大地,手摸到机壳是安全的。就是这个接大地;
8 ]' K) O4 x' e2)系统主机单点接地,全系统电位随这点电位浮动。系统内没有地环路和地电位差问题,监控主机与大楼之间也没有电位差问题,是安全的;
3 i( z( ]& V, J3)如果机房有防静电地板,那主机就应该和它的地接在一起,这样操作人员才安全;
6 |/ P1 |& a9 s6 j& \# h! O: }* p' M4)大楼建筑物共用一个接地点,应该是对的,主机电位随大楼地电位一起浮动。
+ n' t& F8 e' \) f5)如果主机单独接地,接哪里?接在大楼以外某个与大楼地无关的地方,当大楼避雷针接闪时,大楼地电位升高,而主机电位不变,这就产生了电位差,如果防静电地板一大楼地等电位,这时就给操作人员带来危险。
; |7 u b4 I/ U6 o1 [1 R: p
) H6 m# F- S" N0 y5楼介绍的两个内容,是我过去写的内容,那个网站是改头换面贴出来的,你可以参考。8 t I! c4 s' R3 ?