0 l3 O- f& t5 `- g$ P: _; s0 K1)安防系统从防干扰、防雷、系统安全考虑,都只能“系统单点接地”——就是主机机壳接大地。操作人员安全需要机壳接大地,手摸到机壳是安全的。就是这个接大地;
5 k [4 C4 o6 `) j0 q$ b2)系统主机单点接地,全系统电位随这点电位浮动。系统内没有地环路和地电位差问题,监控主机与大楼之间也没有电位差问题,是安全的;" t4 z) A" W, p+ N+ v1 y
3)如果机房有防静电地板,那主机就应该和它的地接在一起,这样操作人员才安全; o7 w8 ]( S9 F- o* h0 ^
4)大楼建筑物共用一个接地点,应该是对的,主机电位随大楼地电位一起浮动。
. j* h5 t, W4 R, m5)如果主机单独接地,接哪里?接在大楼以外某个与大楼地无关的地方,当大楼避雷针接闪时,大楼地电位升高,而主机电位不变,这就产生了电位差,如果防静电地板一大楼地等电位,这时就给操作人员带来危险。