0 T: G) `( j) F# N2 d0 E$ z是监控系统机房来的,原本是跟他们大楼建筑物共用一个接地点的(当时我们没做就接在 ... 7 h$ P5 f H# c& ^" {0 p
: o: B% s: a8 U1)安防系统从防干扰、防雷、系统安全考虑,都只能“系统单点接地”——就是主机机壳接大地。操作人员安全需要机壳接大地,手摸到机壳是安全的。就是这个接大地;& V5 M! J: H( g$ W( V$ {5 _" z; m
2)系统主机单点接地,全系统电位随这点电位浮动。系统内没有地环路和地电位差问题,监控主机与大楼之间也没有电位差问题,是安全的;0 ^3 e1 h9 x# e9 J/ h0 x
3)如果机房有防静电地板,那主机就应该和它的地接在一起,这样操作人员才安全;
* P2 ]: D% ~8 T" w4 d( ^4)大楼建筑物共用一个接地点,应该是对的,主机电位随大楼地电位一起浮动。
! p$ t4 _. m- H+ P9 P6 D5)如果主机单独接地,接哪里?接在大楼以外某个与大楼地无关的地方,当大楼避雷针接闪时,大楼地电位升高,而主机电位不变,这就产生了电位差,如果防静电地板一大楼地等电位,这时就给操作人员带来危险。5 G2 B4 Y8 l, C
+ v. y( u0 U; `* r
5楼介绍的两个内容,是我过去写的内容,那个网站是改头换面贴出来的,你可以参考。% \/ C. T! A9 \. X) B( R+ `/ |- J, r, G