本帖最后由 eie1992 于 2011-9-13 23:19 编辑 * G5 ]$ p" r; _  @" C! R

5 ~" m" A- A( _1 e5 ?- ~# w4 ?安防工程防雷到底该怎么做?# R! d4 P8 `- p# L( w$ x6 U9 F
——安防工程防雷与接地的研究总结——6 j7 w3 R( K0 J+ o8 E, ?/ L6 D  O! e5 c2 i
   这几年,关于防雷与接地的分析研究,我们已经发过以下代表性文章/ T  G" I% P: P  M' a* Y6 {: {
1)从防雷接地谈监控系统的接地——2009.02
$ V. V9 t& t1 V2 M: w' M) D2)监控系统的接地与防雷接地2009思考2——2009-3-12 07:11& S. Z' c) I& a& S- j: I9 K
3)安防工程“防雷与接地”设计中的重大技术漏洞——2010.08
/ J/ [, x4 L: m  r4)安防防雷技术分析与安全警示——2011.06.. a2 B. w5 c; b: J+ z; s2 k0 X  X
    完整的原文,可到
www.eie-cn.com网站“技术交流”栏目下载。
( |2 S" @5 Z- ~; |  z% D6 H. }+ Z: _    细心的朋友,可以发现随着时间的推移,我们的研究在认识上也在不断的深化。
0 W$ a/ l" C+ S    安防工程防雷到底该怎么做?先要明白不该怎么做,再看应该怎么做。( j9 R% N) E; y& M& j, s1 z& O3 P
    统治安防工程防雷的“专业防雷设计”大约有十年了,“接地泄放雷电流”,“防雷必须接地,不接地就不能防雷”,几乎深入人心;摄像机立杆避雷针化防直击雷,线缆两端加“接地防雷器”(又叫浪涌保护器),几乎成为经典设计,甚至写进了安防工程的“设计规范”;
7 z: y! S% Q! a; |" w, Q  t8 G8 g! _    在谈“安防工程防雷到底该怎么做?”之前,首当其冲的、当务之急的问题是:安防工程的“专业防雷设计”到底有什么问题?$ T* S8 p) m( U- K+ ^# I
1)防直击雷,摄像机立杆应该避雷针化——问题:把避雷针接闪时百万伏量级的雷电反击电压100%引入安防系统,构成系统重大安全隐患。
# Z. `8 y0 ]: {) _! L9 g0 |2)防感应雷:线缆两端加“接地防雷器”—— 问题:引入地环路电压,触发防雷器导通,烧毁安防设备和防雷器本身,构成系统又一重大安全隐患。: D" G8 }. o, U
    这就可以明确第一个问题,安防防雷“不该怎么做”:+ O. D# {7 k+ l1 T( \* O
    安防工程,不能按照“专业防雷设计”做防雷了:防直击雷,室外摄像机立杆不能做成避雷针;防感应雷,接地防雷器、接地浪涌保护器都不能用于安防工程的防雷,包括哪些三合一,二合一,信号防雷,电源防雷等接地防雷器;防雷根本不需要给每个防雷器做一个“专业接地”;
3 ^6 A5 [' `$ C" |/ V     对因为安装了专业防雷受损的工程,可以依据他们的低级设计错误追究责任。0 ^, H/ L! ~6 P& M9 p
    相关解释性技术分析,在上述4篇文章中,已有叙述。在论坛相关帖子中,也有更多的讨论补充内容。

! Q5 o6 L, d4 G
$ F0 j, {! F& ^0 I  L! a* C【安防工程防雷到底该怎么做?】9 f9 E& P; {6 v& O; S' a1 s. M( G# y, t, [
1)防直击雷:审查并利用甲方已有建筑物防雷条件(必须已通过验收),安防设备尽可能设置在甲方建筑物防雷系统有效保护范围内。室外孤立摄像机立杆,如有充分理由需要防直击雷,应在立杆旁设置独立避雷针保护,立杆距离避雷针尽可能远,立杆只有机械强度要求,没有接地要求,摄像机必须与金属立杆高强度绝缘,以避免避雷针跨步电压通过立杆闪击摄像机,也避免把地电位引入安防系统;+ N( F: U  O, I* d  V& ~1 H
2)供电防雷:审查并利用甲方已有供电系统防雷条件(必须已通过验收),安防工程设计属于甲方安全用电,不能承担供电系统防雷设计和责任;安防工程不需要考虑什么电源多级防雷问题,% S5 i, l* _/ k% K& |% Z$ h4 P3 s
3)防感应雷:
, w* s3 v) [! N) G* g- u" N【对感应雷认识】雷电感应性质属于电磁干扰范畴,工程金属线缆接收到的雷电感应电动势,是沿着线缆分布的,是与大地毫无关系的电压,任何一根接地线上,也都会接收到雷电感应电动势,接地,是不可能泄放掉雷电感应的。
4 r8 I' L; w- ?; j2 G7 I. `【感应雷的防护】根据雷电感应电动势的性质和特点,安防工程防感应雷的基本思路是:对线缆接收到的雷电感应脉冲,在进入两端设备前,进行抑制和限制,达到设备允许的安全级别。防雷产品可以有下面几种方式:8 s. [5 o, l3 D" l1 p
○1产品防雷的“保护电路”方式:根据具体产品输入输出电路特点,把保护电路设计在产品的输入输出端。优点是可以实现精确保护设计,总体简化,成本降低;但是需要对保护电路设计入门入行。这类产品在工程应用中,可以直接用于防感应雷;例如摄像机,采集卡,光端机传输设备等产品,都可以设置这种保护电路;
7 s5 H- ^- A0 {( R$ d○2线路保护器:是通用型的防雷产品,针对多数监控产品都没有防雷保护,实际工程需要在产品输入或输出端,外加一个“线路保护器”,每个保护器都不需要做接地。为了区别于传统的接地防雷器,这里就暂称“线路保护器”——简称“保护器”。根据传输类型和传输方式的不同,可以有:' r7 e6 L/ l; w  O; Z
同轴型保护器:前端摄像机输出保护器,后端设备的视频输入保护器;: G' B7 ?& A3 n
双绞线平衡传输:有源平衡保护器,无源平衡保护器等;4 V; I1 ^5 A7 P8 c; o5 a
射频保护器,微波保护器等等;+ o; \) A1 J3 b  C  q6 _# p- k+ J
( U* K4 k* z7 r* S) t
【防雷接地问题】:
. p5 M5 \; ^; |& ?3 o4 Q系统单点接地——是安防系统抗干扰、防雷和安全设计的基本原则。
) n4 t/ ^( d- n2 T8 ?需要强调的是两类“不经意接地”:, B% Y9 I2 ]& R1 X8 A+ N0 V/ j, m  |
○1把摄像机金属支架安装在金属立柱或接地金属钢结构上,不认为是接地,以为只有拉一根接地线才叫接地;& s# i: i6 J( e1 n- Q
○2电网是一个区域最广泛的“多点接地系统”,“常规地电位”的变化,主要是电网不平衡因素引起的。把电网“地线”引入安防系统,也是常犯的错误。安防系统的用电,应该与电网地隔离,安防用的220VAC应该是不分火线地线的“平衡供电”,像24VAC电源那样。4 ?7 U. D4 j& b$ [& J8 j6 a
9 B9 E% Y4 S4 F, d
    最后,祝愿安防工程早日走出“防雷的误区”。
* Q0 [( ?1 |! O, Y$ d3 f

6 d; d7 Y7 j& S3 K, n: t
 楼主| 发表于 2011-9-15 23:06:46 | 显示全部楼层
谢谢几位鼓励。
& e7 x7 d/ g1 E, o6 |; [. S# g* a刚到西安,来同学聚会,如有西安朋友愿意探讨这个问题,可以在这里留个信息,或通过公司联系我,可以安排面谈交流。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-21 07:41:39 | 显示全部楼层
此主题内容,也可作为区域性(大地域范围)弱电系统防雷设计参考。
2 A  u2 u) U/ z6 F3 Ceie1992说明    2011.9.21.
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2025-3-11 13:04 , Processed in 0.057370 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表