1 o2 y' v; A- q安防工程防雷到底该怎么做?
; d+ ~1 l' p5 [6 g——安防工程防雷与接地的研究总结——2 t7 E/ J9 P; O0 M5 L/ m+ O1 ^
这几年,关于防雷与接地的分析研究,我们已经发过以下代表性文章4 z. I. }$ X1 B1 s5 E4 [) B
1)从防雷接地谈监控系统的接地——2009.02
2 u" `7 Y; a0 Y% ]; R4 h2)监控系统的接地与防雷接地2009思考2——2009-3-12 07:11
) f$ W- V+ H8 C7 F2 J3)安防工程“防雷与接地”设计中的重大技术漏洞——2010.08
* Z# }7 N7 A' s5 p4)安防防雷技术分析与安全警示——2011.06.+ J+ G' R% m5 \# D' Q4 a
完整的原文,可到www.eie-cn.com网站“技术交流”栏目下载。
+ E& D+ I7 p; p0 B: i( Z$ Z 细心的朋友,可以发现随着时间的推移,我们的研究在认识上也在不断的深化。6 ~1 u$ k6 V; h3 R) D$ _
安防工程防雷到底该怎么做?先要明白不该怎么做,再看应该怎么做。1 ?, d; e$ S9 a$ H
统治安防工程防雷的“专业防雷设计”大约有十年了,“接地泄放雷电流”,“防雷必须接地,不接地就不能防雷”,几乎深入人心;摄像机立杆避雷针化防直击雷,线缆两端加“接地防雷器”(又叫浪涌保护器),几乎成为经典设计,甚至写进了安防工程的“设计规范”;
3 @ G% o9 p8 u; \0 i 在谈“安防工程防雷到底该怎么做?”之前,首当其冲的、当务之急的问题是:安防工程的“专业防雷设计”到底有什么问题?
9 ^; Y& N6 Y2 e& Z+ _: n1)防直击雷,摄像机立杆应该避雷针化——问题:把避雷针接闪时百万伏量级的雷电反击电压100%引入安防系统,构成系统重大安全隐患。
3 Q$ d3 c! o8 A5 w A1 N) v6 j2)防感应雷:线缆两端加“接地防雷器”—— 问题:引入地环路电压,触发防雷器导通,烧毁安防设备和防雷器本身,构成系统又一重大安全隐患。% o! k( h1 H& u- A- a
这就可以明确第一个问题,安防防雷“不该怎么做”:8 u: y' c% c3 P
安防工程,不能按照“专业防雷设计”做防雷了:防直击雷,室外摄像机立杆不能做成避雷针;防感应雷,接地防雷器、接地浪涌保护器都不能用于安防工程的防雷,包括哪些三合一,二合一,信号防雷,电源防雷等接地防雷器;防雷根本不需要给每个防雷器做一个“专业接地”;; \- Q& s, D" U# Q$ O' O- a
对因为安装了专业防雷受损的工程,可以依据他们的低级设计错误追究责任。0 n/ J7 g1 x- X% g
相关解释性技术分析,在上述4篇文章中,已有叙述。在论坛相关帖子中,也有更多的讨论补充内容。
2 I% }# B$ { E' x8 s5 o1 p8 V# e* j4 }* ^
【安防工程防雷到底该怎么做?】. t4 ^9 c! ]$ b
1)防直击雷:审查并利用甲方已有建筑物防雷条件(必须已通过验收),安防设备尽可能设置在甲方建筑物防雷系统有效保护范围内。室外孤立摄像机立杆,如有充分理由需要防直击雷,应在立杆旁设置独立避雷针保护,立杆距离避雷针尽可能远,立杆只有机械强度要求,没有接地要求,摄像机必须与金属立杆高强度绝缘,以避免避雷针跨步电压通过立杆闪击摄像机,也避免把地电位引入安防系统;
1 |' |# T) O0 ]2 d& }+ _2)供电防雷:审查并利用甲方已有供电系统防雷条件(必须已通过验收),安防工程设计属于甲方安全用电,不能承担供电系统防雷设计和责任;安防工程不需要考虑什么电源多级防雷问题,6 s9 S1 e0 }" Y3 c& C
3)防感应雷:( x1 _' Q! D1 y. V
【对感应雷认识】雷电感应性质属于电磁干扰范畴,工程金属线缆接收到的雷电感应电动势,是沿着线缆分布的,是与大地毫无关系的电压,任何一根接地线上,也都会接收到雷电感应电动势,接地,是不可能泄放掉雷电感应的。
8 {+ n& S3 v1 X- \【感应雷的防护】根据雷电感应电动势的性质和特点,安防工程防感应雷的基本思路是:对线缆接收到的雷电感应脉冲,在进入两端设备前,进行抑制和限制,达到设备允许的安全级别。防雷产品可以有下面几种方式:' C& S; h: ?# i! ^: B$ @4 W
○1产品防雷的“保护电路”方式:根据具体产品输入输出电路特点,把保护电路设计在产品的输入输出端。优点是可以实现精确保护设计,总体简化,成本降低;但是需要对保护电路设计入门入行。这类产品在工程应用中,可以直接用于防感应雷;例如摄像机,采集卡,光端机传输设备等产品,都可以设置这种保护电路;
6 F( s- X' o( d% J# g, o○2线路保护器:是通用型的防雷产品,针对多数监控产品都没有防雷保护,实际工程需要在产品输入或输出端,外加一个“线路保护器”,每个保护器都不需要做接地。为了区别于传统的接地防雷器,这里就暂称“线路保护器”——简称“保护器”。根据传输类型和传输方式的不同,可以有:, L8 s* P% M. M, `# [- T. f9 W4 a
同轴型保护器:前端摄像机输出保护器,后端设备的视频输入保护器;( @9 E) ^, x, `5 r5 R8 j
双绞线平衡传输:有源平衡保护器,无源平衡保护器等;. N( R$ m9 p: p
射频保护器,微波保护器等等;+ O9 S& f# D) i" a! Q, ^* d% H" d- P
: F: I: [/ u- r0 h, y9 x `' _【防雷接地问题】:
8 b6 R2 W* J" {系统单点接地——是安防系统抗干扰、防雷和安全设计的基本原则。8 @. D8 F4 D' A3 O5 [
需要强调的是两类“不经意接地”:0 g) g9 V! K4 j
○1把摄像机金属支架安装在金属立柱或接地金属钢结构上,不认为是接地,以为只有拉一根接地线才叫接地;
+ @+ z9 v2 X" n6 E1 l3 t○2电网是一个区域最广泛的“多点接地系统”,“常规地电位”的变化,主要是电网不平衡因素引起的。把电网“地线”引入安防系统,也是常犯的错误。安防系统的用电,应该与电网地隔离,安防用的220VAC应该是不分火线地线的“平衡供电”,像24VAC电源那样。
$ I# z0 t- s, \: k. [" Q/ v: y! g- t& q
最后,祝愿安防工程早日走出“防雷的误区”。