本帖最后由 eie1992 于 2011-9-13 23:19 编辑 ' s/ u  Y+ @6 ?' z
" `/ R4 V4 z6 f- E0 f+ k/ |* O
安防工程防雷到底该怎么做?; @) d& f0 ]5 {. x9 Q( ~
——安防工程防雷与接地的研究总结——
. D6 `8 N0 b0 @/ F3 e    这几年,关于防雷与接地的分析研究,我们已经发过以下代表性文章* O  D: f4 D# R4 U* E$ L' q) D1 G
1)从防雷接地谈监控系统的接地——2009.029 O7 r4 X5 W9 s, n4 ^% j6 p$ c
2)监控系统的接地与防雷接地2009思考2——2009-3-12 07:11
6 x+ q; d8 N) }) t1 t4 H8 K3)安防工程“防雷与接地”设计中的重大技术漏洞——2010.08
2 I5 ?. A- G# k( M4)安防防雷技术分析与安全警示——2011.06.! }2 c9 B+ `" c+ ]
    完整的原文,可到
www.eie-cn.com网站“技术交流”栏目下载。
" S8 i$ G1 F8 e" d) e) }    细心的朋友,可以发现随着时间的推移,我们的研究在认识上也在不断的深化。
6 c$ c/ `0 f  I/ J' f& o  d/ l    安防工程防雷到底该怎么做?先要明白不该怎么做,再看应该怎么做。4 d* J' X" L' \* @; S
    统治安防工程防雷的“专业防雷设计”大约有十年了,“接地泄放雷电流”,“防雷必须接地,不接地就不能防雷”,几乎深入人心;摄像机立杆避雷针化防直击雷,线缆两端加“接地防雷器”(又叫浪涌保护器),几乎成为经典设计,甚至写进了安防工程的“设计规范”;  G' ^" s# d/ c( b) J( H& }
    在谈“安防工程防雷到底该怎么做?”之前,首当其冲的、当务之急的问题是:安防工程的“专业防雷设计”到底有什么问题?
6 s( Z7 E! c8 p% q4 I1)防直击雷,摄像机立杆应该避雷针化——问题:把避雷针接闪时百万伏量级的雷电反击电压100%引入安防系统,构成系统重大安全隐患。
) O: F3 o1 }' o* y2)防感应雷:线缆两端加“接地防雷器”—— 问题:引入地环路电压,触发防雷器导通,烧毁安防设备和防雷器本身,构成系统又一重大安全隐患。
% y  Q. ~3 I9 N* T4 J    这就可以明确第一个问题,安防防雷“不该怎么做”:
: O3 q' |  t, m& ~% b    安防工程,不能按照“专业防雷设计”做防雷了:防直击雷,室外摄像机立杆不能做成避雷针;防感应雷,接地防雷器、接地浪涌保护器都不能用于安防工程的防雷,包括哪些三合一,二合一,信号防雷,电源防雷等接地防雷器;防雷根本不需要给每个防雷器做一个“专业接地”;
; a, p) Q9 K1 M! f) F0 X     对因为安装了专业防雷受损的工程,可以依据他们的低级设计错误追究责任。
5 w0 B4 k6 y$ n
    相关解释性技术分析,在上述4篇文章中,已有叙述。在论坛相关帖子中,也有更多的讨论补充内容。
' B7 x; G7 \+ \. \' V$ z9 B0 Y5 Q

+ \- v7 O+ b3 q8 ]! m3 y【安防工程防雷到底该怎么做?】' S. S0 k# R" N9 Z( j, B) \
1)防直击雷:审查并利用甲方已有建筑物防雷条件(必须已通过验收),安防设备尽可能设置在甲方建筑物防雷系统有效保护范围内。室外孤立摄像机立杆,如有充分理由需要防直击雷,应在立杆旁设置独立避雷针保护,立杆距离避雷针尽可能远,立杆只有机械强度要求,没有接地要求,摄像机必须与金属立杆高强度绝缘,以避免避雷针跨步电压通过立杆闪击摄像机,也避免把地电位引入安防系统;
7 f$ l6 x4 q5 \3 K6 r7 }/ M1 K1 o: r2)供电防雷:审查并利用甲方已有供电系统防雷条件(必须已通过验收),安防工程设计属于甲方安全用电,不能承担供电系统防雷设计和责任;安防工程不需要考虑什么电源多级防雷问题,  Z( ?/ w4 R+ _3 O2 L0 v# N; v
3)防感应雷:$ C0 E1 A; p" G  ~9 a' g
【对感应雷认识】雷电感应性质属于电磁干扰范畴,工程金属线缆接收到的雷电感应电动势,是沿着线缆分布的,是与大地毫无关系的电压,任何一根接地线上,也都会接收到雷电感应电动势,接地,是不可能泄放掉雷电感应的。+ D! L' l! U- P7 B5 c9 r
【感应雷的防护】根据雷电感应电动势的性质和特点,安防工程防感应雷的基本思路是:对线缆接收到的雷电感应脉冲,在进入两端设备前,进行抑制和限制,达到设备允许的安全级别。防雷产品可以有下面几种方式:
% Q+ q1 W$ N; j9 ?# S○1产品防雷的“保护电路”方式:根据具体产品输入输出电路特点,把保护电路设计在产品的输入输出端。优点是可以实现精确保护设计,总体简化,成本降低;但是需要对保护电路设计入门入行。这类产品在工程应用中,可以直接用于防感应雷;例如摄像机,采集卡,光端机传输设备等产品,都可以设置这种保护电路;5 Z' S1 s$ N4 P8 g: M
○2线路保护器:是通用型的防雷产品,针对多数监控产品都没有防雷保护,实际工程需要在产品输入或输出端,外加一个“线路保护器”,每个保护器都不需要做接地。为了区别于传统的接地防雷器,这里就暂称“线路保护器”——简称“保护器”。根据传输类型和传输方式的不同,可以有:
' N7 n2 E* I+ |) U) A% J同轴型保护器:前端摄像机输出保护器,后端设备的视频输入保护器;" s$ d7 S9 M( k; |) i# e
双绞线平衡传输:有源平衡保护器,无源平衡保护器等;
/ Q1 Q) |8 e9 P( p0 p( [# D射频保护器,微波保护器等等;
1 J) F& D) Q/ D; q
) n6 F$ o: A- T+ N+ s【防雷接地问题】:- I: e* M# O- T6 |- f/ ~  _! W# n
系统单点接地——是安防系统抗干扰、防雷和安全设计的基本原则。
( a' Q) A* w0 A, R  ^! y' m需要强调的是两类“不经意接地”:
% V; j- _& g: |0 W8 I○1把摄像机金属支架安装在金属立柱或接地金属钢结构上,不认为是接地,以为只有拉一根接地线才叫接地;% ^; Y5 r' M. [( N2 F$ q' W8 C) H* H
○2电网是一个区域最广泛的“多点接地系统”,“常规地电位”的变化,主要是电网不平衡因素引起的。把电网“地线”引入安防系统,也是常犯的错误。安防系统的用电,应该与电网地隔离,安防用的220VAC应该是不分火线地线的“平衡供电”,像24VAC电源那样。4 |) r  q; ~! i1 j' q  k8 {
& }4 P* U, U& [$ m7 \9 _
    最后,祝愿安防工程早日走出“防雷的误区”。# }0 T7 N7 o% J0 a  o; u9 N1 a* }

; u$ o. n3 t4 q; I5 `% [, S, w
 楼主| 发表于 2011-9-15 23:06:46 | 显示全部楼层
谢谢几位鼓励。" Y. ]% N9 N; ?# T) ~
刚到西安,来同学聚会,如有西安朋友愿意探讨这个问题,可以在这里留个信息,或通过公司联系我,可以安排面谈交流。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-21 07:41:39 | 显示全部楼层
此主题内容,也可作为区域性(大地域范围)弱电系统防雷设计参考。
* M/ X' K. [6 _eie1992说明    2011.9.21.
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-11-22 03:46 , Processed in 0.054294 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表