安防工程防雷到底该怎么做?
4 h2 s( h$ k: \0 ]
——安防工程防雷与接地的研究总结——
: r3 s. N6 J. C3 A    这几年,关于防雷与接地的分析研究,我们已经发过以下代表性文章8 j  b2 k' \9 G; V4 |8 U' F
1)从防雷接地谈监控系统的接地——2009.02
0 V0 @8 S3 T' h* o8 i4 t2)监控系统的接地与防雷接地2009思考2——2009-3-12 07:11
! @- M4 U) I2 q. W% T3)安防工程“防雷与接地”设计中的重大技术漏洞——2010.08
4 C% _9 z. o9 e) T4)安防防雷技术分析与安全警示——2011.06.! X1 Y2 U: _5 r8 Z) \0 K0 Z: p+ H6 g
    完整的原文,可到
www.eie-cn.com网站“技术交流”栏目下载。
: v6 c  h: m# O* Z) \2 N2 z; y6 M    细心的朋友,可以发现随着时间的推移,我们的研究在认识上也在不断的深化。7 b* e+ z, X9 P0 x
    安防工程防雷到底该怎么做?先要明白不该怎么做,再看应该怎么做。, @6 i- A  Z. A$ T  M
    统治安防工程防雷的“专业防雷设计”大约有十年了,“接地泄放雷电流”,“防雷必须接地,不接地就不能防雷”,几乎深入人心;摄像机立杆避雷针化防直击雷,线缆两端加“接地防雷器”(又叫浪涌保护器),几乎成为经典设计,甚至写进了安防工程的“设计规范”;5 A2 T2 R9 H! P/ g
    在谈“安防工程防雷到底该怎么做?”之前,首当其冲的、当务之急的问题是:安防工程的“专业防雷设计”到底有什么问题?+ Q8 A+ x! m$ c2 _
1)防直击雷,摄像机立杆应该避雷针化——问题:把避雷针接闪时百万伏量级的雷电反击电压100%引入安防系统,构成系统重大安全隐患。
9 f0 g+ w5 ?  R* l; H& ?2)防感应雷:线缆两端加“接地防雷器”—— 问题:引入地环路电压,触发防雷器导通,烧毁安防设备和防雷器本身,构成系统又一重大安全隐患。2 [1 K2 D8 D4 Q2 G- _) a* H
    这就可以明确第一个问题,安防防雷“不该怎么做”:
8 P3 ^: I* b$ N4 L3 n0 X! v    安防工程,不能按照“专业防雷设计”做防雷了:防直击雷,室外摄像机立杆不能做成避雷针;防感应雷,接地防雷器、接地浪涌保护器都不能用于安防工程的防雷,包括哪些三合一,二合一,信号防雷,电源防雷等接地防雷器;防雷根本不需要给每个防雷器做一个“专业接地”;, I2 O& s4 \  U! f. ^5 P! I
     对因为安装了专业防雷受损的工程,可以依据他们的低级设计错误追究责任。. i3 N6 q( g4 y3 y5 B% A1 z7 j/ l
    相关解释性技术分析,在上述4篇文章中,已有叙述。在论坛相关帖子中,也有更多的讨论补充内容。
: N2 O  I8 Q1 m9 B6 y
3 u" F2 U( z$ ^4 a
【安防工程防雷到底该怎么做?】0 G/ I( @( @( [, R; t& I* P: x
1)防直击雷:审查并利用甲方已有建筑物防雷条件(必须已通过验收),安防设备尽可能设置在甲方建筑物防雷系统有效保护范围内。室外孤立摄像机立杆,如有充分理由需要防直击雷,应在立杆旁设置独立避雷针保护,立杆距离避雷针尽可能远,立杆只有机械强度要求,没有接地要求,摄像机必须与金属立杆高强度绝缘,以避免避雷针跨步电压通过立杆闪击摄像机,也避免把地电位引入安防系统;
& v( c1 A7 r, [) @' g3 m8 p9 c: V2)供电防雷:审查并利用甲方已有供电系统防雷条件(必须已通过验收),安防工程设计属于甲方安全用电,不能承担供电系统防雷设计和责任;安防工程不需要考虑什么电源多级防雷问题,
# W* _) d) N% E& S# L6 C1 x" h; z3)防感应雷:! ]% S4 o: z0 `8 U. V# l/ Z1 q! Z
【对感应雷认识】雷电感应性质属于电磁干扰范畴,工程金属线缆接收到的雷电感应电动势,是沿着线缆分布的,是与大地毫无关系的电压,任何一根接地线上,也都会接收到雷电感应电动势,接地,是不可能泄放掉雷电感应的。0 W! k/ J' g; Q5 r; A; z
【感应雷的防护】根据雷电感应电动势的性质和特点,安防工程防感应雷的基本思路是:对线缆接收到的雷电感应脉冲,在进入两端设备前,进行抑制和限制,达到设备允许的安全级别。防雷产品可以有下面几种方式:& D! D* ]% R3 A- }
○1产品防雷的“保护电路”方式:根据具体产品输入输出电路特点,把保护电路设计在产品的输入输出端。优点是可以实现精确保护设计,总体简化,成本降低;但是需要对保护电路设计入门入行。这类产品在工程应用中,可以直接用于防感应雷;例如摄像机,采集卡,光端机传输设备等产品,都可以设置这种保护电路;
: c* E3 e, V8 f! V! B; V○2线路保护器:是通用型的防雷产品,针对多数监控产品都没有防雷保护,实际工程需要在产品输入或输出端,外加一个“线路保护器”,每个保护器都不需要做接地。为了区别于传统的接地防雷器,这里就暂称“线路保护器”——简称“保护器”。根据传输类型和传输方式的不同,可以有:
% |$ ~8 x( u- Y7 X4 ?! j9 E同轴型保护器:前端摄像机输出保护器,后端设备的视频输入保护器;+ }0 i7 ^  ^8 [5 {
双绞线平衡传输:有源平衡保护器,无源平衡保护器等;3 L" ^* C! g# \
射频保护器,微波保护器等等;
" D1 m5 Y1 Z* m/ N
6 n! b" i9 V2 n4 y( o【防雷接地问题】:6 i- {7 n) k& E
系统单点接地——是安防系统抗干扰、防雷和安全设计的基本原则。
, `9 q. r: T4 H0 ]$ ?9 p7 ~- s0 s需要强调的是两类“不经意接地”:
% o$ m' Y4 l) o. t○1把摄像机金属支架安装在金属立柱或接地金属钢结构上,不认为是接地,以为只有拉一根接地线才叫接地;+ J/ v4 B5 t) s
○2电网是一个区域最广泛的“多点接地系统”,“常规地电位”的变化,主要是电网不平衡因素引起的。把电网“地线”引入安防系统,也是常犯的错误。安防系统的用电,应该与电网地隔离,安防用的220VAC应该是不分火线地线的“平衡供电”,像24VAC电源那样。4 }4 n+ x# V0 i

6 ]; `/ e3 |0 R/ J/ r1 o, `9 W  n    最后,祝愿安防工程早日走出“防雷的误区”。: v7 a, N; E4 a; c1 K2 V

" Z% g5 ^" r- ]% e
 楼主| 发表于 2011-9-15 23:06:46 | 显示全部楼层
谢谢几位鼓励。& _& C: {3 \2 S6 V1 d
刚到西安,来同学聚会,如有西安朋友愿意探讨这个问题,可以在这里留个信息,或通过公司联系我,可以安排面谈交流。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-21 07:41:39 | 显示全部楼层
此主题内容,也可作为区域性(大地域范围)弱电系统防雷设计参考。# A- \- g8 o3 D- _! s
eie1992说明    2011.9.21.