本帖最后由 eie1992 于 2011-9-13 23:19 编辑 o* c7 P: ?& b: x0 `( S
. Z4 L0 b. u, k; {& j: ]% r安防工程防雷到底该怎么做?
5 q8 s" x! Y2 R f: I——安防工程防雷与接地的研究总结——. q0 \* g) z; s5 h, q) l
这几年,关于防雷与接地的分析研究,我们已经发过以下代表性文章6 X4 V( D; w4 L" A
1)从防雷接地谈监控系统的接地——2009.02* _1 l y# ~. y% s# I; L" w+ d, h
2)监控系统的接地与防雷接地2009思考2——2009-3-12 07:113 R& g& u8 W1 X/ A- x1 _4 t
3)安防工程“防雷与接地”设计中的重大技术漏洞——2010.081 K& G# x7 g2 U; I
4)安防防雷技术分析与安全警示——2011.06.
# |6 {+ ^1 a- `4 G) e) i 完整的原文,可到www.eie-cn.com网站“技术交流”栏目下载。 F; r; Z$ R3 c
细心的朋友,可以发现随着时间的推移,我们的研究在认识上也在不断的深化。
* a9 j4 d& g2 n1 d8 _8 W 安防工程防雷到底该怎么做?先要明白不该怎么做,再看应该怎么做。$ v( E8 O. E, y6 e3 B- h
统治安防工程防雷的“专业防雷设计”大约有十年了,“接地泄放雷电流”,“防雷必须接地,不接地就不能防雷”,几乎深入人心;摄像机立杆避雷针化防直击雷,线缆两端加“接地防雷器”(又叫浪涌保护器),几乎成为经典设计,甚至写进了安防工程的“设计规范”;3 y8 ~- ?6 j3 [& T4 N+ U+ D C
在谈“安防工程防雷到底该怎么做?”之前,首当其冲的、当务之急的问题是:安防工程的“专业防雷设计”到底有什么问题?/ A% b' Z9 j8 A
1)防直击雷,摄像机立杆应该避雷针化——问题:把避雷针接闪时百万伏量级的雷电反击电压100%引入安防系统,构成系统重大安全隐患。
( x! G1 k4 v% |: G/ R2)防感应雷:线缆两端加“接地防雷器”—— 问题:引入地环路电压,触发防雷器导通,烧毁安防设备和防雷器本身,构成系统又一重大安全隐患。
r% Z0 _! m5 E, Z 这就可以明确第一个问题,安防防雷“不该怎么做”:) A0 C! {" }* p
安防工程,不能按照“专业防雷设计”做防雷了:防直击雷,室外摄像机立杆不能做成避雷针;防感应雷,接地防雷器、接地浪涌保护器都不能用于安防工程的防雷,包括哪些三合一,二合一,信号防雷,电源防雷等接地防雷器;防雷根本不需要给每个防雷器做一个“专业接地”;% T O) T+ U0 Q6 M
对因为安装了专业防雷受损的工程,可以依据他们的低级设计错误追究责任。3 {$ p, F& ?! ~( Y8 ?
相关解释性技术分析,在上述4篇文章中,已有叙述。在论坛相关帖子中,也有更多的讨论补充内容。9 K7 |9 S' ]+ _ X @2 I- A
2 i9 L! D+ V$ |" V$ h/ m" l7 M
【安防工程防雷到底该怎么做?】
! |9 Y) S+ r, V: q- \1)防直击雷:审查并利用甲方已有建筑物防雷条件(必须已通过验收),安防设备尽可能设置在甲方建筑物防雷系统有效保护范围内。室外孤立摄像机立杆,如有充分理由需要防直击雷,应在立杆旁设置独立避雷针保护,立杆距离避雷针尽可能远,立杆只有机械强度要求,没有接地要求,摄像机必须与金属立杆高强度绝缘,以避免避雷针跨步电压通过立杆闪击摄像机,也避免把地电位引入安防系统;
- \ O6 _3 q9 x F. h) C, Q# d2)供电防雷:审查并利用甲方已有供电系统防雷条件(必须已通过验收),安防工程设计属于甲方安全用电,不能承担供电系统防雷设计和责任;安防工程不需要考虑什么电源多级防雷问题,. W" R$ l3 N' {$ g5 M( s" z. M
3)防感应雷:
V/ w' k/ M8 o4 [3 ^. e【对感应雷认识】雷电感应性质属于电磁干扰范畴,工程金属线缆接收到的雷电感应电动势,是沿着线缆分布的,是与大地毫无关系的电压,任何一根接地线上,也都会接收到雷电感应电动势,接地,是不可能泄放掉雷电感应的。
) I: m( [ L: e8 m& [【感应雷的防护】根据雷电感应电动势的性质和特点,安防工程防感应雷的基本思路是:对线缆接收到的雷电感应脉冲,在进入两端设备前,进行抑制和限制,达到设备允许的安全级别。防雷产品可以有下面几种方式:
3 y, w" a! E& |4 o6 s6 F9 {6 i○1产品防雷的“保护电路”方式:根据具体产品输入输出电路特点,把保护电路设计在产品的输入输出端。优点是可以实现精确保护设计,总体简化,成本降低;但是需要对保护电路设计入门入行。这类产品在工程应用中,可以直接用于防感应雷;例如摄像机,采集卡,光端机传输设备等产品,都可以设置这种保护电路;
* q( B. n4 y, m, o0 k○2线路保护器:是通用型的防雷产品,针对多数监控产品都没有防雷保护,实际工程需要在产品输入或输出端,外加一个“线路保护器”,每个保护器都不需要做接地。为了区别于传统的接地防雷器,这里就暂称“线路保护器”——简称“保护器”。根据传输类型和传输方式的不同,可以有:! T/ k7 X' s3 Q% c8 I
同轴型保护器:前端摄像机输出保护器,后端设备的视频输入保护器; B+ k7 Z; _5 G4 N5 e2 v4 v
双绞线平衡传输:有源平衡保护器,无源平衡保护器等;0 L& }0 }0 L" o2 v0 O
射频保护器,微波保护器等等;
& J9 R# l, C! h4 Y' h' j/ Z4 [, M; o* B C
【防雷接地问题】:
0 l9 h' v. i0 O系统单点接地——是安防系统抗干扰、防雷和安全设计的基本原则。
4 @# M. ?2 M, u7 i% B" U4 x需要强调的是两类“不经意接地”:4 y" }& A/ y2 Y5 o0 L" d
○1把摄像机金属支架安装在金属立柱或接地金属钢结构上,不认为是接地,以为只有拉一根接地线才叫接地;
0 M3 c9 g$ X4 Y9 D0 I○2电网是一个区域最广泛的“多点接地系统”,“常规地电位”的变化,主要是电网不平衡因素引起的。把电网“地线”引入安防系统,也是常犯的错误。安防系统的用电,应该与电网地隔离,安防用的220VAC应该是不分火线地线的“平衡供电”,像24VAC电源那样。
, a; M, T r, D% d A
$ [2 B6 I$ z. \ 最后,祝愿安防工程早日走出“防雷的误区”。: q$ E* I* ~. i7 ~
6 B6 `5 [/ F: r! q9 H: K9 W |
|