发表于 2011-9-13 23:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 eie1992 于 2011-9-13 23:19 编辑
1 |0 S, k2 V  z. ^
8 v& `  r6 Q" p3 D安防工程防雷到底该怎么做?  [$ R" b6 M- P2 i
——安防工程防雷与接地的研究总结——
% T, x; C, _4 i    这几年,关于防雷与接地的分析研究,我们已经发过以下代表性文章
% k+ `0 ?. ]( A+ I" o0 o+ Z1)从防雷接地谈监控系统的接地——2009.026 o6 z9 f: Z( U7 t/ O1 t" I( S
2)监控系统的接地与防雷接地2009思考2——2009-3-12 07:119 c/ R7 v9 G) [( v7 f
3)安防工程“防雷与接地”设计中的重大技术漏洞——2010.08' m* W. g* p& A$ p% h
4)安防防雷技术分析与安全警示——2011.06.
! f) S. [$ \* |3 ?1 _
    完整的原文,可到
www.eie-cn.com网站“技术交流”栏目下载。
% n+ v1 C' h# N6 l5 C8 }' P. u    细心的朋友,可以发现随着时间的推移,我们的研究在认识上也在不断的深化。
4 h6 W8 `8 X: M5 O* v) f    安防工程防雷到底该怎么做?先要明白不该怎么做,再看应该怎么做。
+ N2 L- l! q6 L4 v: u" }    统治安防工程防雷的“专业防雷设计”大约有十年了,“接地泄放雷电流”,“防雷必须接地,不接地就不能防雷”,几乎深入人心;摄像机立杆避雷针化防直击雷,线缆两端加“接地防雷器”(又叫浪涌保护器),几乎成为经典设计,甚至写进了安防工程的“设计规范”;
7 r4 N, Q. q8 e; [2 k5 p7 o7 L/ Y) L4 W    在谈“安防工程防雷到底该怎么做?”之前,首当其冲的、当务之急的问题是:安防工程的“专业防雷设计”到底有什么问题?( k6 P! q* F+ P
1)防直击雷,摄像机立杆应该避雷针化——问题:把避雷针接闪时百万伏量级的雷电反击电压100%引入安防系统,构成系统重大安全隐患。" _) Y5 s7 T" j& ]
2)防感应雷:线缆两端加“接地防雷器”—— 问题:引入地环路电压,触发防雷器导通,烧毁安防设备和防雷器本身,构成系统又一重大安全隐患。
" |4 S. ?$ x3 S$ y% s( s    这就可以明确第一个问题,安防防雷“不该怎么做”:
6 _2 X6 r! p% n& R: B% w" q  E0 _    安防工程,不能按照“专业防雷设计”做防雷了:防直击雷,室外摄像机立杆不能做成避雷针;防感应雷,接地防雷器、接地浪涌保护器都不能用于安防工程的防雷,包括哪些三合一,二合一,信号防雷,电源防雷等接地防雷器;防雷根本不需要给每个防雷器做一个“专业接地”;/ R' p" W0 I" k
     对因为安装了专业防雷受损的工程,可以依据他们的低级设计错误追究责任。2 {+ e. D" ?9 Z# Z$ R
    相关解释性技术分析,在上述4篇文章中,已有叙述。在论坛相关帖子中,也有更多的讨论补充内容。
0 S) Q9 c: X) K9 w
2 y: _7 U; P/ {1 w6 E+ |# J2 B
【安防工程防雷到底该怎么做?】
, J1 n0 X: ~6 L6 w
1)防直击雷:审查并利用甲方已有建筑物防雷条件(必须已通过验收),安防设备尽可能设置在甲方建筑物防雷系统有效保护范围内。室外孤立摄像机立杆,如有充分理由需要防直击雷,应在立杆旁设置独立避雷针保护,立杆距离避雷针尽可能远,立杆只有机械强度要求,没有接地要求,摄像机必须与金属立杆高强度绝缘,以避免避雷针跨步电压通过立杆闪击摄像机,也避免把地电位引入安防系统;
1 k: w( V3 M- f: b4 j+ _1 E# `" Q4 Y/ O2)供电防雷:审查并利用甲方已有供电系统防雷条件(必须已通过验收),安防工程设计属于甲方安全用电,不能承担供电系统防雷设计和责任;安防工程不需要考虑什么电源多级防雷问题,9 p$ |" B" A) r1 D# O1 y/ Y! B; T
3)防感应雷:% C% o* f2 O# g9 w2 A
【对感应雷认识】雷电感应性质属于电磁干扰范畴,工程金属线缆接收到的雷电感应电动势,是沿着线缆分布的,是与大地毫无关系的电压,任何一根接地线上,也都会接收到雷电感应电动势,接地,是不可能泄放掉雷电感应的。
: e1 w  l; Y* `6 H+ Q1 J! S【感应雷的防护】根据雷电感应电动势的性质和特点,安防工程防感应雷的基本思路是:对线缆接收到的雷电感应脉冲,在进入两端设备前,进行抑制和限制,达到设备允许的安全级别。防雷产品可以有下面几种方式:- }. `" o. \; A; j6 @: D, k
○1产品防雷的“保护电路”方式:根据具体产品输入输出电路特点,把保护电路设计在产品的输入输出端。优点是可以实现精确保护设计,总体简化,成本降低;但是需要对保护电路设计入门入行。这类产品在工程应用中,可以直接用于防感应雷;例如摄像机,采集卡,光端机传输设备等产品,都可以设置这种保护电路;0 T4 u- b9 n" c$ s0 W
○2线路保护器:是通用型的防雷产品,针对多数监控产品都没有防雷保护,实际工程需要在产品输入或输出端,外加一个“线路保护器”,每个保护器都不需要做接地。为了区别于传统的接地防雷器,这里就暂称“线路保护器”——简称“保护器”。根据传输类型和传输方式的不同,可以有:0 m, ]$ i5 S6 F' e% z
同轴型保护器:前端摄像机输出保护器,后端设备的视频输入保护器;4 }. e7 s9 c6 m9 v2 y/ J
双绞线平衡传输:有源平衡保护器,无源平衡保护器等;# N/ U! x5 U! C( i
射频保护器,微波保护器等等;
. V5 W# l/ n8 y  Y$ }0 ~* _; B* p+ t0 w
【防雷接地问题】:9 f+ Z" t- q" R
系统单点接地——是安防系统抗干扰、防雷和安全设计的基本原则。3 C" A; Y2 W0 c* Y2 m, `6 T
需要强调的是两类“不经意接地”:
6 @6 m& d, j) G9 A  K. g% o0 J○1把摄像机金属支架安装在金属立柱或接地金属钢结构上,不认为是接地,以为只有拉一根接地线才叫接地;  Y( @2 {7 ?- f/ K1 [9 a" g
○2电网是一个区域最广泛的“多点接地系统”,“常规地电位”的变化,主要是电网不平衡因素引起的。把电网“地线”引入安防系统,也是常犯的错误。安防系统的用电,应该与电网地隔离,安防用的220VAC应该是不分火线地线的“平衡供电”,像24VAC电源那样。& F, l, ~% E. {: B5 ?- @

$ y$ w# ^9 F6 h6 a+ U* l" m    最后,祝愿安防工程早日走出“防雷的误区”。
$ t7 I- K5 |6 h" H

* l8 E8 s  O- T# J/ a  a% i, _
 楼主| 发表于 2011-9-15 23:06:46 | 显示全部楼层
谢谢几位鼓励。. P- c# ?8 l( e$ p6 W8 J( t
刚到西安,来同学聚会,如有西安朋友愿意探讨这个问题,可以在这里留个信息,或通过公司联系我,可以安排面谈交流。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-21 07:41:39 | 显示全部楼层
此主题内容,也可作为区域性(大地域范围)弱电系统防雷设计参考。8 X" h- j5 c0 ^2 b
eie1992说明    2011.9.21.
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册