本帖最后由 eie1992 于 2011-9-13 23:19 编辑
7 C1 x/ k) N5 d/ c' E- a/ g- g/ d1 C6 r4 E4 A" x& v8 z
安防工程防雷到底该怎么做?- E/ J8 Z! e5 K
——安防工程防雷与接地的研究总结——
8 e5 k$ }# @: Z' H 这几年,关于防雷与接地的分析研究,我们已经发过以下代表性文章# V1 l5 i1 D; E6 \7 u7 s
1)从防雷接地谈监控系统的接地——2009.02
: o. h. K) t/ `* [0 B# b5 K. `2)监控系统的接地与防雷接地2009思考2——2009-3-12 07:11
! r5 x) f( v* Z4 v1 `3)安防工程“防雷与接地”设计中的重大技术漏洞——2010.08 Z: O, \7 K7 ?5 F) J9 z* e; j
4)安防防雷技术分析与安全警示——2011.06.0 N' r7 j% w, \3 q2 O1 K5 H6 r$ U6 |
完整的原文,可到www.eie-cn.com网站“技术交流”栏目下载。4 l# X9 G7 w. G; e( m& Q
细心的朋友,可以发现随着时间的推移,我们的研究在认识上也在不断的深化。
2 \% L4 j4 L3 z0 K) G4 O 安防工程防雷到底该怎么做?先要明白不该怎么做,再看应该怎么做。% K3 D! N- A. M& c4 Y, B& u
统治安防工程防雷的“专业防雷设计”大约有十年了,“接地泄放雷电流”,“防雷必须接地,不接地就不能防雷”,几乎深入人心;摄像机立杆避雷针化防直击雷,线缆两端加“接地防雷器”(又叫浪涌保护器),几乎成为经典设计,甚至写进了安防工程的“设计规范”;' R9 E' M% v( t) _7 b1 ~5 }2 W
在谈“安防工程防雷到底该怎么做?”之前,首当其冲的、当务之急的问题是:安防工程的“专业防雷设计”到底有什么问题?
& z% [% k0 t* ^# Z1)防直击雷,摄像机立杆应该避雷针化——问题:把避雷针接闪时百万伏量级的雷电反击电压100%引入安防系统,构成系统重大安全隐患。8 V. ?: w5 ^+ J
2)防感应雷:线缆两端加“接地防雷器”—— 问题:引入地环路电压,触发防雷器导通,烧毁安防设备和防雷器本身,构成系统又一重大安全隐患。
: c. g" P) H0 n 这就可以明确第一个问题,安防防雷“不该怎么做”:: O% w' V9 }7 \: }. a/ d+ N
安防工程,不能按照“专业防雷设计”做防雷了:防直击雷,室外摄像机立杆不能做成避雷针;防感应雷,接地防雷器、接地浪涌保护器都不能用于安防工程的防雷,包括哪些三合一,二合一,信号防雷,电源防雷等接地防雷器;防雷根本不需要给每个防雷器做一个“专业接地”;
2 G' p) B, O: E" T% z 对因为安装了专业防雷受损的工程,可以依据他们的低级设计错误追究责任。
& L; u8 V8 {) V( c0 M1 c2 e) m 相关解释性技术分析,在上述4篇文章中,已有叙述。在论坛相关帖子中,也有更多的讨论补充内容。
9 N1 w' O# L6 f. l* p9 `" q q0 [4 i% ?( s
【安防工程防雷到底该怎么做?】% h9 i" P( B5 U7 H4 a
1)防直击雷:审查并利用甲方已有建筑物防雷条件(必须已通过验收),安防设备尽可能设置在甲方建筑物防雷系统有效保护范围内。室外孤立摄像机立杆,如有充分理由需要防直击雷,应在立杆旁设置独立避雷针保护,立杆距离避雷针尽可能远,立杆只有机械强度要求,没有接地要求,摄像机必须与金属立杆高强度绝缘,以避免避雷针跨步电压通过立杆闪击摄像机,也避免把地电位引入安防系统;8 T" \) {5 L% t! n( m' s1 w
2)供电防雷:审查并利用甲方已有供电系统防雷条件(必须已通过验收),安防工程设计属于甲方安全用电,不能承担供电系统防雷设计和责任;安防工程不需要考虑什么电源多级防雷问题,. v+ ~/ T. z& ~6 E- v: U) x# x, Y
3)防感应雷:0 P5 A# ^( Q1 x& ^" N
【对感应雷认识】雷电感应性质属于电磁干扰范畴,工程金属线缆接收到的雷电感应电动势,是沿着线缆分布的,是与大地毫无关系的电压,任何一根接地线上,也都会接收到雷电感应电动势,接地,是不可能泄放掉雷电感应的。
$ d" y9 s" J3 M* b【感应雷的防护】根据雷电感应电动势的性质和特点,安防工程防感应雷的基本思路是:对线缆接收到的雷电感应脉冲,在进入两端设备前,进行抑制和限制,达到设备允许的安全级别。防雷产品可以有下面几种方式:: z0 z$ a$ J3 I! G
○1产品防雷的“保护电路”方式:根据具体产品输入输出电路特点,把保护电路设计在产品的输入输出端。优点是可以实现精确保护设计,总体简化,成本降低;但是需要对保护电路设计入门入行。这类产品在工程应用中,可以直接用于防感应雷;例如摄像机,采集卡,光端机传输设备等产品,都可以设置这种保护电路;' c( u! K# P* F* c8 [+ @9 O. y
○2线路保护器:是通用型的防雷产品,针对多数监控产品都没有防雷保护,实际工程需要在产品输入或输出端,外加一个“线路保护器”,每个保护器都不需要做接地。为了区别于传统的接地防雷器,这里就暂称“线路保护器”——简称“保护器”。根据传输类型和传输方式的不同,可以有:
' k" g1 \3 I: ]同轴型保护器:前端摄像机输出保护器,后端设备的视频输入保护器;# w& X8 E4 V; E( T1 v5 _* ^9 n/ K
双绞线平衡传输:有源平衡保护器,无源平衡保护器等;- C6 l; ^, P% t. p1 M5 L
射频保护器,微波保护器等等;
# s" U* i! m) n, q: L% z
/ g2 Z: ^$ b1 V8 i【防雷接地问题】:
7 R* k4 z0 j8 n系统单点接地——是安防系统抗干扰、防雷和安全设计的基本原则。
3 {! a$ L- M4 N' G% P需要强调的是两类“不经意接地”:* e9 x) h8 k, v
○1把摄像机金属支架安装在金属立柱或接地金属钢结构上,不认为是接地,以为只有拉一根接地线才叫接地;
1 N: p3 O( l6 c/ P7 J4 n○2电网是一个区域最广泛的“多点接地系统”,“常规地电位”的变化,主要是电网不平衡因素引起的。把电网“地线”引入安防系统,也是常犯的错误。安防系统的用电,应该与电网地隔离,安防用的220VAC应该是不分火线地线的“平衡供电”,像24VAC电源那样。2 h; R& B0 @+ m6 t3 T
. k: o: Z3 V+ z- N [# r 最后,祝愿安防工程早日走出“防雷的误区”。. z9 c" E8 I' w
Y# L4 {, B5 ?6 r, m: s" \
|
|