中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 9254|回复: 2

安防工程防雷到底该怎么做?

[复制链接]
发表于 2011-9-13 23:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 eie1992 于 2011-9-13 23:19 编辑
& P) R: K9 W; C& D- `  @
# n+ L& E  o& ?4 `安防工程防雷到底该怎么做?  Y8 D! e/ v9 T  |  }
——安防工程防雷与接地的研究总结——. P. v& @! ]" P5 K
   这几年,关于防雷与接地的分析研究,我们已经发过以下代表性文章
, Z. }  {) W, }9 f5 M3 i( E" g- `8 t1)从防雷接地谈监控系统的接地——2009.023 A/ {7 V8 d, B9 W- l; X$ l6 _7 H
2)监控系统的接地与防雷接地2009思考2——2009-3-12 07:113 [/ i1 k7 E3 b( D+ G, F$ c$ j- ?
3)安防工程“防雷与接地”设计中的重大技术漏洞——2010.08
3 c8 }/ r$ s. f3 q  W9 n- X4)安防防雷技术分析与安全警示——2011.06.
: x  `4 F+ I0 D8 F8 J' b
    完整的原文,可到
www.eie-cn.com网站“技术交流”栏目下载。
7 ~7 h  i/ P- |0 ~0 v    细心的朋友,可以发现随着时间的推移,我们的研究在认识上也在不断的深化。) O9 T: `% n' [: b, L$ S6 Q0 f8 V
    安防工程防雷到底该怎么做?先要明白不该怎么做,再看应该怎么做。, Q, b( b9 d2 S
    统治安防工程防雷的“专业防雷设计”大约有十年了,“接地泄放雷电流”,“防雷必须接地,不接地就不能防雷”,几乎深入人心;摄像机立杆避雷针化防直击雷,线缆两端加“接地防雷器”(又叫浪涌保护器),几乎成为经典设计,甚至写进了安防工程的“设计规范”;2 b( b, \- t' O% m  M. _9 X
    在谈“安防工程防雷到底该怎么做?”之前,首当其冲的、当务之急的问题是:安防工程的“专业防雷设计”到底有什么问题?. E% P7 a$ @4 T+ ~9 X
1)防直击雷,摄像机立杆应该避雷针化——问题:把避雷针接闪时百万伏量级的雷电反击电压100%引入安防系统,构成系统重大安全隐患。
2 \6 m" C, T3 b4 Q8 A. a/ c! @; b# R2)防感应雷:线缆两端加“接地防雷器”—— 问题:引入地环路电压,触发防雷器导通,烧毁安防设备和防雷器本身,构成系统又一重大安全隐患。  E' i, ^3 e0 j
    这就可以明确第一个问题,安防防雷“不该怎么做”:) J% H( s& z4 Q! G
    安防工程,不能按照“专业防雷设计”做防雷了:防直击雷,室外摄像机立杆不能做成避雷针;防感应雷,接地防雷器、接地浪涌保护器都不能用于安防工程的防雷,包括哪些三合一,二合一,信号防雷,电源防雷等接地防雷器;防雷根本不需要给每个防雷器做一个“专业接地”;: J1 C& @+ H: V; r7 Z, s# O
     对因为安装了专业防雷受损的工程,可以依据他们的低级设计错误追究责任。- R0 _( q- ]- U, f0 y( H2 F
    相关解释性技术分析,在上述4篇文章中,已有叙述。在论坛相关帖子中,也有更多的讨论补充内容。

( f1 t' N# `# t/ N6 k- V8 x2 l9 i  R3 y3 q0 p. `
【安防工程防雷到底该怎么做?】
9 }! [6 |' x+ t6 s; j1 G. W
1)防直击雷:审查并利用甲方已有建筑物防雷条件(必须已通过验收),安防设备尽可能设置在甲方建筑物防雷系统有效保护范围内。室外孤立摄像机立杆,如有充分理由需要防直击雷,应在立杆旁设置独立避雷针保护,立杆距离避雷针尽可能远,立杆只有机械强度要求,没有接地要求,摄像机必须与金属立杆高强度绝缘,以避免避雷针跨步电压通过立杆闪击摄像机,也避免把地电位引入安防系统;
9 {  E! o0 F8 t* `2)供电防雷:审查并利用甲方已有供电系统防雷条件(必须已通过验收),安防工程设计属于甲方安全用电,不能承担供电系统防雷设计和责任;安防工程不需要考虑什么电源多级防雷问题,
( b( @! k7 \/ X$ ~3)防感应雷:
9 j. {( J5 U, O/ X$ f【对感应雷认识】雷电感应性质属于电磁干扰范畴,工程金属线缆接收到的雷电感应电动势,是沿着线缆分布的,是与大地毫无关系的电压,任何一根接地线上,也都会接收到雷电感应电动势,接地,是不可能泄放掉雷电感应的。
5 x5 F, p* C  I' H- R【感应雷的防护】根据雷电感应电动势的性质和特点,安防工程防感应雷的基本思路是:对线缆接收到的雷电感应脉冲,在进入两端设备前,进行抑制和限制,达到设备允许的安全级别。防雷产品可以有下面几种方式:
. h9 ]& S1 M- R6 a! Y  ]○1产品防雷的“保护电路”方式:根据具体产品输入输出电路特点,把保护电路设计在产品的输入输出端。优点是可以实现精确保护设计,总体简化,成本降低;但是需要对保护电路设计入门入行。这类产品在工程应用中,可以直接用于防感应雷;例如摄像机,采集卡,光端机传输设备等产品,都可以设置这种保护电路;
& e2 E9 _% p: U! B9 g4 i○2线路保护器:是通用型的防雷产品,针对多数监控产品都没有防雷保护,实际工程需要在产品输入或输出端,外加一个“线路保护器”,每个保护器都不需要做接地。为了区别于传统的接地防雷器,这里就暂称“线路保护器”——简称“保护器”。根据传输类型和传输方式的不同,可以有:
, l9 H( G3 P/ i同轴型保护器:前端摄像机输出保护器,后端设备的视频输入保护器;9 y& Z, f6 m9 C( x7 J& M
双绞线平衡传输:有源平衡保护器,无源平衡保护器等;# F4 M* P' y5 V$ K4 _1 S3 @
射频保护器,微波保护器等等;- e0 W! ?- [6 o3 e7 H2 o
) Z2 u% u2 O/ Z% U1 M
【防雷接地问题】:
! m; h/ K9 z1 j7 I# N2 D4 e系统单点接地——是安防系统抗干扰、防雷和安全设计的基本原则。
! J( j$ c8 }$ x( n需要强调的是两类“不经意接地”:! o- B2 s: f: }
○1把摄像机金属支架安装在金属立柱或接地金属钢结构上,不认为是接地,以为只有拉一根接地线才叫接地;0 [8 i3 U$ {+ B% |* n9 l. @5 y
○2电网是一个区域最广泛的“多点接地系统”,“常规地电位”的变化,主要是电网不平衡因素引起的。把电网“地线”引入安防系统,也是常犯的错误。安防系统的用电,应该与电网地隔离,安防用的220VAC应该是不分火线地线的“平衡供电”,像24VAC电源那样。
: U! m* |. Y- S, q( U+ Q# F/ U, y$ l) d
    最后,祝愿安防工程早日走出“防雷的误区”。
7 C/ A( b; ~6 W0 H0 O9 y* z

3 v8 |0 I! B- _9 q" y) @! ?
 楼主| 发表于 2011-9-15 23:06:46 | 显示全部楼层
谢谢几位鼓励。) b' {6 L1 w+ u
刚到西安,来同学聚会,如有西安朋友愿意探讨这个问题,可以在这里留个信息,或通过公司联系我,可以安排面谈交流。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-21 07:41:39 | 显示全部楼层
此主题内容,也可作为区域性(大地域范围)弱电系统防雷设计参考。
: J* G7 s% [6 S( N  N1 z! |! ieie1992说明    2011.9.21.
回复