+ e) k5 D' _7 X1 Z安防工程防雷到底该怎么做?
3 t. D; f( i! U
——安防工程防雷与接地的研究总结——
2 |8 u' o5 t2 P  x& Z    这几年,关于防雷与接地的分析研究,我们已经发过以下代表性文章, ?% g' {) D; M. ^) L6 ]" }
1)从防雷接地谈监控系统的接地——2009.02& B/ ]  J3 ~7 V
2)监控系统的接地与防雷接地2009思考2——2009-3-12 07:11) B& w8 r0 f, c8 z% K" [0 `
3)安防工程“防雷与接地”设计中的重大技术漏洞——2010.082 }% ~' j6 l/ g" l8 Y2 L8 X# o' c
4)安防防雷技术分析与安全警示——2011.06.
8 o( ~# |/ e- E
    完整的原文,可到
www.eie-cn.com网站“技术交流”栏目下载。
6 s5 L0 }& k5 e    细心的朋友,可以发现随着时间的推移,我们的研究在认识上也在不断的深化。
* U! J4 f$ E9 U+ q    安防工程防雷到底该怎么做?先要明白不该怎么做,再看应该怎么做。; A- ?' V. W! v2 H, k/ \; X( V" n: v
    统治安防工程防雷的“专业防雷设计”大约有十年了,“接地泄放雷电流”,“防雷必须接地,不接地就不能防雷”,几乎深入人心;摄像机立杆避雷针化防直击雷,线缆两端加“接地防雷器”(又叫浪涌保护器),几乎成为经典设计,甚至写进了安防工程的“设计规范”;$ U9 X4 J+ Q4 [( `7 ?# Q
    在谈“安防工程防雷到底该怎么做?”之前,首当其冲的、当务之急的问题是:安防工程的“专业防雷设计”到底有什么问题?3 D4 n, I  M% D. t
1)防直击雷,摄像机立杆应该避雷针化——问题:把避雷针接闪时百万伏量级的雷电反击电压100%引入安防系统,构成系统重大安全隐患。# U' t4 h$ z" s' o& m. U
2)防感应雷:线缆两端加“接地防雷器”—— 问题:引入地环路电压,触发防雷器导通,烧毁安防设备和防雷器本身,构成系统又一重大安全隐患。6 d- w) n4 j9 z/ y1 F
    这就可以明确第一个问题,安防防雷“不该怎么做”:  t8 X: u3 V1 @9 J5 n1 N
    安防工程,不能按照“专业防雷设计”做防雷了:防直击雷,室外摄像机立杆不能做成避雷针;防感应雷,接地防雷器、接地浪涌保护器都不能用于安防工程的防雷,包括哪些三合一,二合一,信号防雷,电源防雷等接地防雷器;防雷根本不需要给每个防雷器做一个“专业接地”;! E, r) ~5 x/ i9 F6 W
     对因为安装了专业防雷受损的工程,可以依据他们的低级设计错误追究责任。
; a2 s2 U# Z2 S0 A, @, b3 m
    相关解释性技术分析,在上述4篇文章中,已有叙述。在论坛相关帖子中,也有更多的讨论补充内容。

! @; Y7 R/ x' C9 I5 b% u
: u6 u% ~/ h) G/ F5 k# d6 B【安防工程防雷到底该怎么做?】
2 \; C) Z4 @1 v8 X
1)防直击雷:审查并利用甲方已有建筑物防雷条件(必须已通过验收),安防设备尽可能设置在甲方建筑物防雷系统有效保护范围内。室外孤立摄像机立杆,如有充分理由需要防直击雷,应在立杆旁设置独立避雷针保护,立杆距离避雷针尽可能远,立杆只有机械强度要求,没有接地要求,摄像机必须与金属立杆高强度绝缘,以避免避雷针跨步电压通过立杆闪击摄像机,也避免把地电位引入安防系统;5 T/ |6 T6 a. A' v
2)供电防雷:审查并利用甲方已有供电系统防雷条件(必须已通过验收),安防工程设计属于甲方安全用电,不能承担供电系统防雷设计和责任;安防工程不需要考虑什么电源多级防雷问题,) R/ x$ t. n% N6 t, N
3)防感应雷:7 L) A  j- m9 R1 b( s
【对感应雷认识】雷电感应性质属于电磁干扰范畴,工程金属线缆接收到的雷电感应电动势,是沿着线缆分布的,是与大地毫无关系的电压,任何一根接地线上,也都会接收到雷电感应电动势,接地,是不可能泄放掉雷电感应的。0 L+ t$ k$ E. g4 L
【感应雷的防护】根据雷电感应电动势的性质和特点,安防工程防感应雷的基本思路是:对线缆接收到的雷电感应脉冲,在进入两端设备前,进行抑制和限制,达到设备允许的安全级别。防雷产品可以有下面几种方式:
0 c- p/ e+ k& _3 v2 K" r6 B○1产品防雷的“保护电路”方式:根据具体产品输入输出电路特点,把保护电路设计在产品的输入输出端。优点是可以实现精确保护设计,总体简化,成本降低;但是需要对保护电路设计入门入行。这类产品在工程应用中,可以直接用于防感应雷;例如摄像机,采集卡,光端机传输设备等产品,都可以设置这种保护电路;
' m+ M$ z* A4 S3 F○2线路保护器:是通用型的防雷产品,针对多数监控产品都没有防雷保护,实际工程需要在产品输入或输出端,外加一个“线路保护器”,每个保护器都不需要做接地。为了区别于传统的接地防雷器,这里就暂称“线路保护器”——简称“保护器”。根据传输类型和传输方式的不同,可以有:
! ?4 h* x5 P9 l/ F同轴型保护器:前端摄像机输出保护器,后端设备的视频输入保护器;( }" g/ u* Y4 _1 _: h4 X! f
双绞线平衡传输:有源平衡保护器,无源平衡保护器等;2 ~' B( E4 _) c/ S3 z
射频保护器,微波保护器等等;: r4 f" ?5 j& w5 S8 Q* A
8 A7 Q8 H0 Y- H/ U
【防雷接地问题】:
( j: Q$ t) ^$ Z  Q& E系统单点接地——是安防系统抗干扰、防雷和安全设计的基本原则。
$ d" ?8 _/ k: l6 T* |需要强调的是两类“不经意接地”:  k/ O3 C+ r& W. k
○1把摄像机金属支架安装在金属立柱或接地金属钢结构上,不认为是接地,以为只有拉一根接地线才叫接地;
, D5 S: O, F" _# @6 D4 w3 I○2电网是一个区域最广泛的“多点接地系统”,“常规地电位”的变化,主要是电网不平衡因素引起的。把电网“地线”引入安防系统,也是常犯的错误。安防系统的用电,应该与电网地隔离,安防用的220VAC应该是不分火线地线的“平衡供电”,像24VAC电源那样。
; [, ^5 o' C' T2 H( e- U+ R7 J/ x$ D. {1 W* q3 b- k
    最后,祝愿安防工程早日走出“防雷的误区”。
/ O9 k- q2 m; t' j
+ |2 j8 }  a8 P. }8 X; s6 @% Y
 楼主| 发表于 2011-9-15 23:06:46 | 显示全部楼层
谢谢几位鼓励。
* ^: f) F; h/ r6 R! q7 m; W' s! h刚到西安,来同学聚会,如有西安朋友愿意探讨这个问题,可以在这里留个信息,或通过公司联系我,可以安排面谈交流。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-21 07:41:39 | 显示全部楼层
此主题内容,也可作为区域性(大地域范围)弱电系统防雷设计参考。5 o3 b  D. q+ l! n+ i5 n