( g" n5 {$ ]4 {1 F# g安防工程防雷到底该怎么做?
/ p- T- ^# i7 h: s( Q8 E9 U# {——安防工程防雷与接地的研究总结——
e8 s2 k8 }3 C S% U- V/ _- D 这几年,关于防雷与接地的分析研究,我们已经发过以下代表性文章' R V7 t9 o; f6 o
1)从防雷接地谈监控系统的接地——2009.02
' N0 x6 x5 D" B) o( W2)监控系统的接地与防雷接地2009思考2——2009-3-12 07:11
; @; n- G6 q, F4 B& Q5 X* f9 g3)安防工程“防雷与接地”设计中的重大技术漏洞——2010.080 G. e0 ~/ m! x& ]
4)安防防雷技术分析与安全警示——2011.06.6 a$ [+ P% k( k) t+ D! a9 [- o i" o7 e
完整的原文,可到www.eie-cn.com网站“技术交流”栏目下载。& d$ I% e: m% x( j
细心的朋友,可以发现随着时间的推移,我们的研究在认识上也在不断的深化。
4 p n( \; R; } 安防工程防雷到底该怎么做?先要明白不该怎么做,再看应该怎么做。) v, J! A B6 ^2 c7 o5 ^
统治安防工程防雷的“专业防雷设计”大约有十年了,“接地泄放雷电流”,“防雷必须接地,不接地就不能防雷”,几乎深入人心;摄像机立杆避雷针化防直击雷,线缆两端加“接地防雷器”(又叫浪涌保护器),几乎成为经典设计,甚至写进了安防工程的“设计规范”;
+ W( a: D5 f/ K( X7 L: g 在谈“安防工程防雷到底该怎么做?”之前,首当其冲的、当务之急的问题是:安防工程的“专业防雷设计”到底有什么问题?
5 D- v8 s% j' M! T3 j1)防直击雷,摄像机立杆应该避雷针化——问题:把避雷针接闪时百万伏量级的雷电反击电压100%引入安防系统,构成系统重大安全隐患。
: R4 P! B3 |1 d. C2)防感应雷:线缆两端加“接地防雷器”—— 问题:引入地环路电压,触发防雷器导通,烧毁安防设备和防雷器本身,构成系统又一重大安全隐患。
& s: d( C+ \9 `7 `4 T7 ?# x4 l9 O, w1 N 这就可以明确第一个问题,安防防雷“不该怎么做”:
# H; u/ s$ l& K6 `) p 安防工程,不能按照“专业防雷设计”做防雷了:防直击雷,室外摄像机立杆不能做成避雷针;防感应雷,接地防雷器、接地浪涌保护器都不能用于安防工程的防雷,包括哪些三合一,二合一,信号防雷,电源防雷等接地防雷器;防雷根本不需要给每个防雷器做一个“专业接地”;
1 \. n2 h+ _' l- I1 G 对因为安装了专业防雷受损的工程,可以依据他们的低级设计错误追究责任。6 m1 x. w$ p/ ]3 g6 `
相关解释性技术分析,在上述4篇文章中,已有叙述。在论坛相关帖子中,也有更多的讨论补充内容。
& n/ H6 a# c5 H" u8 d9 z$ l9 o' J' r, \# f9 B7 F
【安防工程防雷到底该怎么做?】
1 x0 |3 S6 _) c' V6 B; t1)防直击雷:审查并利用甲方已有建筑物防雷条件(必须已通过验收),安防设备尽可能设置在甲方建筑物防雷系统有效保护范围内。室外孤立摄像机立杆,如有充分理由需要防直击雷,应在立杆旁设置独立避雷针保护,立杆距离避雷针尽可能远,立杆只有机械强度要求,没有接地要求,摄像机必须与金属立杆高强度绝缘,以避免避雷针跨步电压通过立杆闪击摄像机,也避免把地电位引入安防系统;- A( g3 G: k4 L
2)供电防雷:审查并利用甲方已有供电系统防雷条件(必须已通过验收),安防工程设计属于甲方安全用电,不能承担供电系统防雷设计和责任;安防工程不需要考虑什么电源多级防雷问题,
5 {$ u8 D$ y( X" v2 N X3 }3)防感应雷:8 T; m4 A/ B( G9 u. B9 N
【对感应雷认识】雷电感应性质属于电磁干扰范畴,工程金属线缆接收到的雷电感应电动势,是沿着线缆分布的,是与大地毫无关系的电压,任何一根接地线上,也都会接收到雷电感应电动势,接地,是不可能泄放掉雷电感应的。% Z4 x- z/ ]- i$ H
【感应雷的防护】根据雷电感应电动势的性质和特点,安防工程防感应雷的基本思路是:对线缆接收到的雷电感应脉冲,在进入两端设备前,进行抑制和限制,达到设备允许的安全级别。防雷产品可以有下面几种方式:( g: x0 h# m3 N0 @* H& U! @/ x
○1产品防雷的“保护电路”方式:根据具体产品输入输出电路特点,把保护电路设计在产品的输入输出端。优点是可以实现精确保护设计,总体简化,成本降低;但是需要对保护电路设计入门入行。这类产品在工程应用中,可以直接用于防感应雷;例如摄像机,采集卡,光端机传输设备等产品,都可以设置这种保护电路;
$ T. ~0 e& a# ~○2线路保护器:是通用型的防雷产品,针对多数监控产品都没有防雷保护,实际工程需要在产品输入或输出端,外加一个“线路保护器”,每个保护器都不需要做接地。为了区别于传统的接地防雷器,这里就暂称“线路保护器”——简称“保护器”。根据传输类型和传输方式的不同,可以有:
" B! _8 ?, j/ r! s5 L' {同轴型保护器:前端摄像机输出保护器,后端设备的视频输入保护器;
: k! l& `" x( d( {双绞线平衡传输:有源平衡保护器,无源平衡保护器等;' r0 z- B/ L& p7 {; }; `$ v6 v/ @
射频保护器,微波保护器等等;
1 K0 O$ ?* V, Q# x: v* T; o% q7 B9 q
【防雷接地问题】:! B$ y# q# c2 g3 w- z4 n
系统单点接地——是安防系统抗干扰、防雷和安全设计的基本原则。
! P j) y2 B+ B- @需要强调的是两类“不经意接地”:
: h: ~$ O: t$ r( d, W& {○1把摄像机金属支架安装在金属立柱或接地金属钢结构上,不认为是接地,以为只有拉一根接地线才叫接地;5 }. Z+ b F; C* [3 Y, S
○2电网是一个区域最广泛的“多点接地系统”,“常规地电位”的变化,主要是电网不平衡因素引起的。把电网“地线”引入安防系统,也是常犯的错误。安防系统的用电,应该与电网地隔离,安防用的220VAC应该是不分火线地线的“平衡供电”,像24VAC电源那样。
, O. D+ Y* r4 z' T) G% r9 Z$ C0 H4 m1 c/ j
最后,祝愿安防工程早日走出“防雷的误区”。