本帖最后由 eie1992 于 2011-9-13 23:19 编辑 4 c% o; F9 K# u) H/ W% L: o
6 @4 M' a9 h+ N安防工程防雷到底该怎么做?
5 t; q2 `. o8 x——安防工程防雷与接地的研究总结——
0 r0 d4 A3 V% M6 A' ~5 {+ | 这几年,关于防雷与接地的分析研究,我们已经发过以下代表性文章$ Q" C8 d$ |" `
1)从防雷接地谈监控系统的接地——2009.02
% Z$ ~1 D7 B' I% ~( s7 f2)监控系统的接地与防雷接地2009思考2——2009-3-12 07:11
9 E+ _1 I0 z# B& v# s8 E3)安防工程“防雷与接地”设计中的重大技术漏洞——2010.08# `; _2 s9 T% {6 F9 @
4)安防防雷技术分析与安全警示——2011.06.0 O$ I( `* N9 d' E7 p
完整的原文,可到www.eie-cn.com网站“技术交流”栏目下载。
3 \3 v0 f0 P+ X5 T! V 细心的朋友,可以发现随着时间的推移,我们的研究在认识上也在不断的深化。
# a3 i4 M4 N: S: t 安防工程防雷到底该怎么做?先要明白不该怎么做,再看应该怎么做。8 F F: A% M5 }# _
统治安防工程防雷的“专业防雷设计”大约有十年了,“接地泄放雷电流”,“防雷必须接地,不接地就不能防雷”,几乎深入人心;摄像机立杆避雷针化防直击雷,线缆两端加“接地防雷器”(又叫浪涌保护器),几乎成为经典设计,甚至写进了安防工程的“设计规范”;
! r% X. \0 j! r8 x 在谈“安防工程防雷到底该怎么做?”之前,首当其冲的、当务之急的问题是:安防工程的“专业防雷设计”到底有什么问题?
* `! _; T8 O" M( @1)防直击雷,摄像机立杆应该避雷针化——问题:把避雷针接闪时百万伏量级的雷电反击电压100%引入安防系统,构成系统重大安全隐患。
% r0 {$ P7 Y$ d2 _8 e; x2 g2)防感应雷:线缆两端加“接地防雷器”—— 问题:引入地环路电压,触发防雷器导通,烧毁安防设备和防雷器本身,构成系统又一重大安全隐患。& B+ h5 \/ m/ v; y
这就可以明确第一个问题,安防防雷“不该怎么做”:
* D( S. k e' J' g1 R7 x* q 安防工程,不能按照“专业防雷设计”做防雷了:防直击雷,室外摄像机立杆不能做成避雷针;防感应雷,接地防雷器、接地浪涌保护器都不能用于安防工程的防雷,包括哪些三合一,二合一,信号防雷,电源防雷等接地防雷器;防雷根本不需要给每个防雷器做一个“专业接地”;4 B9 ?' G ^. L+ o+ _
对因为安装了专业防雷受损的工程,可以依据他们的低级设计错误追究责任。5 D, s3 a5 a0 F( _$ q" G+ Y
相关解释性技术分析,在上述4篇文章中,已有叙述。在论坛相关帖子中,也有更多的讨论补充内容。6 {: a6 ?+ G+ s! M4 S5 \$ A
3 c8 r9 J; `5 K% c3 S4 S, g+ m V
【安防工程防雷到底该怎么做?】
3 V- \2 O6 z+ H1)防直击雷:审查并利用甲方已有建筑物防雷条件(必须已通过验收),安防设备尽可能设置在甲方建筑物防雷系统有效保护范围内。室外孤立摄像机立杆,如有充分理由需要防直击雷,应在立杆旁设置独立避雷针保护,立杆距离避雷针尽可能远,立杆只有机械强度要求,没有接地要求,摄像机必须与金属立杆高强度绝缘,以避免避雷针跨步电压通过立杆闪击摄像机,也避免把地电位引入安防系统;
" ?& b: g& E! E' v2)供电防雷:审查并利用甲方已有供电系统防雷条件(必须已通过验收),安防工程设计属于甲方安全用电,不能承担供电系统防雷设计和责任;安防工程不需要考虑什么电源多级防雷问题,
/ x2 n( W2 V e% ]3)防感应雷:
! v$ Y6 p9 k6 q8 T+ ^; g2 A【对感应雷认识】雷电感应性质属于电磁干扰范畴,工程金属线缆接收到的雷电感应电动势,是沿着线缆分布的,是与大地毫无关系的电压,任何一根接地线上,也都会接收到雷电感应电动势,接地,是不可能泄放掉雷电感应的。
3 I5 h: f7 D# W) S" y+ b【感应雷的防护】根据雷电感应电动势的性质和特点,安防工程防感应雷的基本思路是:对线缆接收到的雷电感应脉冲,在进入两端设备前,进行抑制和限制,达到设备允许的安全级别。防雷产品可以有下面几种方式:4 L8 Q: b0 u4 D: ]
○1产品防雷的“保护电路”方式:根据具体产品输入输出电路特点,把保护电路设计在产品的输入输出端。优点是可以实现精确保护设计,总体简化,成本降低;但是需要对保护电路设计入门入行。这类产品在工程应用中,可以直接用于防感应雷;例如摄像机,采集卡,光端机传输设备等产品,都可以设置这种保护电路;0 m: _! o X, [0 l# ?
○2线路保护器:是通用型的防雷产品,针对多数监控产品都没有防雷保护,实际工程需要在产品输入或输出端,外加一个“线路保护器”,每个保护器都不需要做接地。为了区别于传统的接地防雷器,这里就暂称“线路保护器”——简称“保护器”。根据传输类型和传输方式的不同,可以有: w2 Z4 l/ U: ^1 |* N# P
同轴型保护器:前端摄像机输出保护器,后端设备的视频输入保护器;
O1 I/ w9 L1 ~6 ~& w3 T双绞线平衡传输:有源平衡保护器,无源平衡保护器等;
; c: l r+ L- T- |/ ?射频保护器,微波保护器等等;
" M" z1 F: q& E: b. Z
% w: o" M4 A0 n' S1 G【防雷接地问题】:+ k% n. O2 v5 t$ E0 y5 O
系统单点接地——是安防系统抗干扰、防雷和安全设计的基本原则。: h9 z7 S8 l/ E8 {' [
需要强调的是两类“不经意接地”:
2 r) V0 W5 C" W$ n$ L% L○1把摄像机金属支架安装在金属立柱或接地金属钢结构上,不认为是接地,以为只有拉一根接地线才叫接地;) b1 H$ d7 `4 ]2 O
○2电网是一个区域最广泛的“多点接地系统”,“常规地电位”的变化,主要是电网不平衡因素引起的。把电网“地线”引入安防系统,也是常犯的错误。安防系统的用电,应该与电网地隔离,安防用的220VAC应该是不分火线地线的“平衡供电”,像24VAC电源那样。
/ Z) d$ n b; S; J% _$ o1 F* c! y8 r. |5 q6 p+ O
最后,祝愿安防工程早日走出“防雷的误区”。3 |7 e9 z7 k! ^6 b