本帖最后由 eie1992 于 2011-9-13 23:19 编辑
, H% a5 _5 D: _5 n) D. H! {! ?; ~* f' z7 M# n, I
安防工程防雷到底该怎么做?' S: o2 t7 p$ B/ F$ E9 U
——安防工程防雷与接地的研究总结——
2 v3 @1 x M( L$ o' E 这几年,关于防雷与接地的分析研究,我们已经发过以下代表性文章
5 _ N+ J* a6 A( j6 e+ K& I, S( Z1)从防雷接地谈监控系统的接地——2009.021 e$ h3 `% X& [' Z
2)监控系统的接地与防雷接地2009思考2——2009-3-12 07:118 F: l. c: c; L& H7 P& R7 N2 r
3)安防工程“防雷与接地”设计中的重大技术漏洞——2010.08; R; [1 k/ _/ ]& g, H
4)安防防雷技术分析与安全警示——2011.06., c" K$ A. s: @- U7 e( c/ k4 W
完整的原文,可到www.eie-cn.com网站“技术交流”栏目下载。
6 s$ p0 X y! {0 { 细心的朋友,可以发现随着时间的推移,我们的研究在认识上也在不断的深化。% J; o7 d0 y7 D2 j/ d& c1 S% t. u
安防工程防雷到底该怎么做?先要明白不该怎么做,再看应该怎么做。
+ Y) f' _' ]% }0 s$ T* a 统治安防工程防雷的“专业防雷设计”大约有十年了,“接地泄放雷电流”,“防雷必须接地,不接地就不能防雷”,几乎深入人心;摄像机立杆避雷针化防直击雷,线缆两端加“接地防雷器”(又叫浪涌保护器),几乎成为经典设计,甚至写进了安防工程的“设计规范”;
/ W& g4 W. }6 v' W* M 在谈“安防工程防雷到底该怎么做?”之前,首当其冲的、当务之急的问题是:安防工程的“专业防雷设计”到底有什么问题?' d: R4 I) A! ^$ h* _! x5 `
1)防直击雷,摄像机立杆应该避雷针化——问题:把避雷针接闪时百万伏量级的雷电反击电压100%引入安防系统,构成系统重大安全隐患。9 n4 V0 q) L* M5 I* x M, Y1 |
2)防感应雷:线缆两端加“接地防雷器”—— 问题:引入地环路电压,触发防雷器导通,烧毁安防设备和防雷器本身,构成系统又一重大安全隐患。
. P* s) ]! A5 \! S 这就可以明确第一个问题,安防防雷“不该怎么做”:
! \; S Y5 ? I# G7 U! g 安防工程,不能按照“专业防雷设计”做防雷了:防直击雷,室外摄像机立杆不能做成避雷针;防感应雷,接地防雷器、接地浪涌保护器都不能用于安防工程的防雷,包括哪些三合一,二合一,信号防雷,电源防雷等接地防雷器;防雷根本不需要给每个防雷器做一个“专业接地”;
/ ]) Z5 h+ h7 }2 t8 G 对因为安装了专业防雷受损的工程,可以依据他们的低级设计错误追究责任。+ ^4 ?7 d; S0 c, c5 X4 `! k
相关解释性技术分析,在上述4篇文章中,已有叙述。在论坛相关帖子中,也有更多的讨论补充内容。
E$ b& y2 r/ n1 ^! p+ C) O G3 z0 Q: \0 a. d0 o0 c
【安防工程防雷到底该怎么做?】
3 [. O9 Y7 c# k8 F* f1)防直击雷:审查并利用甲方已有建筑物防雷条件(必须已通过验收),安防设备尽可能设置在甲方建筑物防雷系统有效保护范围内。室外孤立摄像机立杆,如有充分理由需要防直击雷,应在立杆旁设置独立避雷针保护,立杆距离避雷针尽可能远,立杆只有机械强度要求,没有接地要求,摄像机必须与金属立杆高强度绝缘,以避免避雷针跨步电压通过立杆闪击摄像机,也避免把地电位引入安防系统;
& m: H; g- P& N2)供电防雷:审查并利用甲方已有供电系统防雷条件(必须已通过验收),安防工程设计属于甲方安全用电,不能承担供电系统防雷设计和责任;安防工程不需要考虑什么电源多级防雷问题,9 U5 \- x% }" U2 i) o* ~7 J6 T6 @
3)防感应雷:6 Y- g. a/ X7 X" c% q
【对感应雷认识】雷电感应性质属于电磁干扰范畴,工程金属线缆接收到的雷电感应电动势,是沿着线缆分布的,是与大地毫无关系的电压,任何一根接地线上,也都会接收到雷电感应电动势,接地,是不可能泄放掉雷电感应的。5 u/ d& G) [) t4 y* z
【感应雷的防护】根据雷电感应电动势的性质和特点,安防工程防感应雷的基本思路是:对线缆接收到的雷电感应脉冲,在进入两端设备前,进行抑制和限制,达到设备允许的安全级别。防雷产品可以有下面几种方式:! U- m4 c! g1 v- c' P6 w
○1产品防雷的“保护电路”方式:根据具体产品输入输出电路特点,把保护电路设计在产品的输入输出端。优点是可以实现精确保护设计,总体简化,成本降低;但是需要对保护电路设计入门入行。这类产品在工程应用中,可以直接用于防感应雷;例如摄像机,采集卡,光端机传输设备等产品,都可以设置这种保护电路;
' r( l3 a8 j8 ?& R) Z- B○2线路保护器:是通用型的防雷产品,针对多数监控产品都没有防雷保护,实际工程需要在产品输入或输出端,外加一个“线路保护器”,每个保护器都不需要做接地。为了区别于传统的接地防雷器,这里就暂称“线路保护器”——简称“保护器”。根据传输类型和传输方式的不同,可以有:
+ K! b& ^& p/ y同轴型保护器:前端摄像机输出保护器,后端设备的视频输入保护器;
7 w1 I8 d" a8 q双绞线平衡传输:有源平衡保护器,无源平衡保护器等;
" P- U4 W3 u# j4 K1 f4 H0 g射频保护器,微波保护器等等;
; M3 [0 K" ?5 U. h
/ V0 F) A8 @4 B5 O【防雷接地问题】:
! N, V2 \& _1 n( C( ?8 _+ h系统单点接地——是安防系统抗干扰、防雷和安全设计的基本原则。
9 S$ P: J$ X* F3 ~7 f* r. e需要强调的是两类“不经意接地”:
- n6 n @* M" U, f, T○1把摄像机金属支架安装在金属立柱或接地金属钢结构上,不认为是接地,以为只有拉一根接地线才叫接地;1 H& b& q0 u2 C6 B' T* b
○2电网是一个区域最广泛的“多点接地系统”,“常规地电位”的变化,主要是电网不平衡因素引起的。把电网“地线”引入安防系统,也是常犯的错误。安防系统的用电,应该与电网地隔离,安防用的220VAC应该是不分火线地线的“平衡供电”,像24VAC电源那样。: {" I7 g3 q+ |
* l D! y& D6 `
最后,祝愿安防工程早日走出“防雷的误区”。
( i" C m; g1 k
" Z% U+ q" ^, J9 c$ d. I1 | |
|