本帖最后由 eie1992 于 2011-9-13 23:19 编辑
' X5 L2 a5 e) f
" @. u' q6 M* v/ w; Q. U. n8 i安防工程防雷到底该怎么做?" n: q' [# x4 d
——安防工程防雷与接地的研究总结——8 {: Z6 h( C9 ~
这几年,关于防雷与接地的分析研究,我们已经发过以下代表性文章: @ w6 f7 R+ V9 ~. r
1)从防雷接地谈监控系统的接地——2009.02! h9 V4 t5 g( }! o' E) x
2)监控系统的接地与防雷接地2009思考2——2009-3-12 07:11, X( u2 j2 E! m s$ T8 [& H, |
3)安防工程“防雷与接地”设计中的重大技术漏洞——2010.086 D7 x% s0 M3 o" m u- [. j7 ?$ d
4)安防防雷技术分析与安全警示——2011.06.4 v( Q& p2 b: T Y7 [) |
完整的原文,可到www.eie-cn.com网站“技术交流”栏目下载。& F0 D$ L# i p: e- x
细心的朋友,可以发现随着时间的推移,我们的研究在认识上也在不断的深化。. b( L$ x# ]! f( @5 j! Y# }
安防工程防雷到底该怎么做?先要明白不该怎么做,再看应该怎么做。6 B% _' j' g1 H4 @' u$ _
统治安防工程防雷的“专业防雷设计”大约有十年了,“接地泄放雷电流”,“防雷必须接地,不接地就不能防雷”,几乎深入人心;摄像机立杆避雷针化防直击雷,线缆两端加“接地防雷器”(又叫浪涌保护器),几乎成为经典设计,甚至写进了安防工程的“设计规范”;
0 b; Z7 S }6 G" A/ y, t 在谈“安防工程防雷到底该怎么做?”之前,首当其冲的、当务之急的问题是:安防工程的“专业防雷设计”到底有什么问题?
% p) M& y/ O! N1 y. ^ O! S1)防直击雷,摄像机立杆应该避雷针化——问题:把避雷针接闪时百万伏量级的雷电反击电压100%引入安防系统,构成系统重大安全隐患。5 W+ b- F, ]( Z q& v c& u m
2)防感应雷:线缆两端加“接地防雷器”—— 问题:引入地环路电压,触发防雷器导通,烧毁安防设备和防雷器本身,构成系统又一重大安全隐患。! o2 Z s' Y; j4 W
这就可以明确第一个问题,安防防雷“不该怎么做”:7 j" s8 i/ P9 W1 a
安防工程,不能按照“专业防雷设计”做防雷了:防直击雷,室外摄像机立杆不能做成避雷针;防感应雷,接地防雷器、接地浪涌保护器都不能用于安防工程的防雷,包括哪些三合一,二合一,信号防雷,电源防雷等接地防雷器;防雷根本不需要给每个防雷器做一个“专业接地”;; N) a0 C- x0 E
对因为安装了专业防雷受损的工程,可以依据他们的低级设计错误追究责任。9 ^* M0 d# n/ ]8 I
相关解释性技术分析,在上述4篇文章中,已有叙述。在论坛相关帖子中,也有更多的讨论补充内容。; [) t3 F/ T- Y Z5 F
* l3 h( j; m+ |/ ]7 E【安防工程防雷到底该怎么做?】" l( r6 j3 N |5 n- Q
1)防直击雷:审查并利用甲方已有建筑物防雷条件(必须已通过验收),安防设备尽可能设置在甲方建筑物防雷系统有效保护范围内。室外孤立摄像机立杆,如有充分理由需要防直击雷,应在立杆旁设置独立避雷针保护,立杆距离避雷针尽可能远,立杆只有机械强度要求,没有接地要求,摄像机必须与金属立杆高强度绝缘,以避免避雷针跨步电压通过立杆闪击摄像机,也避免把地电位引入安防系统;' o/ q" b; r m
2)供电防雷:审查并利用甲方已有供电系统防雷条件(必须已通过验收),安防工程设计属于甲方安全用电,不能承担供电系统防雷设计和责任;安防工程不需要考虑什么电源多级防雷问题,
" l8 h p+ ], Y8 e3)防感应雷:
0 D; S& K5 M- _8 l( w! V【对感应雷认识】雷电感应性质属于电磁干扰范畴,工程金属线缆接收到的雷电感应电动势,是沿着线缆分布的,是与大地毫无关系的电压,任何一根接地线上,也都会接收到雷电感应电动势,接地,是不可能泄放掉雷电感应的。
8 ?7 f& V; M( S) T( {【感应雷的防护】根据雷电感应电动势的性质和特点,安防工程防感应雷的基本思路是:对线缆接收到的雷电感应脉冲,在进入两端设备前,进行抑制和限制,达到设备允许的安全级别。防雷产品可以有下面几种方式:
' w1 J1 {7 f8 l, ~, w: u d○1产品防雷的“保护电路”方式:根据具体产品输入输出电路特点,把保护电路设计在产品的输入输出端。优点是可以实现精确保护设计,总体简化,成本降低;但是需要对保护电路设计入门入行。这类产品在工程应用中,可以直接用于防感应雷;例如摄像机,采集卡,光端机传输设备等产品,都可以设置这种保护电路;
/ N7 M+ j' N2 D% G5 M: U N- L○2线路保护器:是通用型的防雷产品,针对多数监控产品都没有防雷保护,实际工程需要在产品输入或输出端,外加一个“线路保护器”,每个保护器都不需要做接地。为了区别于传统的接地防雷器,这里就暂称“线路保护器”——简称“保护器”。根据传输类型和传输方式的不同,可以有:
# z' Y7 y) v$ o T同轴型保护器:前端摄像机输出保护器,后端设备的视频输入保护器;6 `3 \" t' t" s4 m, M+ }
双绞线平衡传输:有源平衡保护器,无源平衡保护器等;
/ X8 \) ~0 V" O9 p' i射频保护器,微波保护器等等;
E% D$ C( a6 v. }. s: [; K/ B* C/ F/ G! B& x4 I
【防雷接地问题】:5 g2 Z, ~1 M t; K
系统单点接地——是安防系统抗干扰、防雷和安全设计的基本原则。
- C1 d: l7 a) [需要强调的是两类“不经意接地”:+ Q, [# t6 d9 f# l: H7 K
○1把摄像机金属支架安装在金属立柱或接地金属钢结构上,不认为是接地,以为只有拉一根接地线才叫接地;/ t' q8 U- ~& ~. N
○2电网是一个区域最广泛的“多点接地系统”,“常规地电位”的变化,主要是电网不平衡因素引起的。把电网“地线”引入安防系统,也是常犯的错误。安防系统的用电,应该与电网地隔离,安防用的220VAC应该是不分火线地线的“平衡供电”,像24VAC电源那样。
/ E$ `8 J' z2 L* [2 {% [8 x3 w9 |0 i* M7 b
最后,祝愿安防工程早日走出“防雷的误区”。4 _2 V E8 Z, e0 E