中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 9454|回复: 2

安防工程防雷到底该怎么做?

[复制链接]
发表于 2011-9-13 23:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 eie1992 于 2011-9-13 23:19 编辑
2 M2 ]0 e2 c- q3 h5 a6 J2 J
( g" z4 A- @  o1 e2 m! M! F0 H安防工程防雷到底该怎么做?! k4 G4 N# h1 X4 `
——安防工程防雷与接地的研究总结——4 S- o1 }6 q0 U" E2 T5 u
   这几年,关于防雷与接地的分析研究,我们已经发过以下代表性文章
5 r" U; s1 ~. Y1 T9 f) J1)从防雷接地谈监控系统的接地——2009.02. E5 n  o# P. G$ o8 s
2)监控系统的接地与防雷接地2009思考2——2009-3-12 07:11
+ @& Y  S$ N  u& b1 O* \1 ^3)安防工程“防雷与接地”设计中的重大技术漏洞——2010.08
: }! g) Z; i$ P. m1 F' R4)安防防雷技术分析与安全警示——2011.06.: s  j6 h$ {; D1 I6 B9 k; K4 I
    完整的原文,可到
www.eie-cn.com网站“技术交流”栏目下载。- V3 c0 x( I: p; G3 z" }- {
    细心的朋友,可以发现随着时间的推移,我们的研究在认识上也在不断的深化。
3 S1 C( y  }. ]+ q, {    安防工程防雷到底该怎么做?先要明白不该怎么做,再看应该怎么做。- _  c% x' i! W0 N. k( @
    统治安防工程防雷的“专业防雷设计”大约有十年了,“接地泄放雷电流”,“防雷必须接地,不接地就不能防雷”,几乎深入人心;摄像机立杆避雷针化防直击雷,线缆两端加“接地防雷器”(又叫浪涌保护器),几乎成为经典设计,甚至写进了安防工程的“设计规范”;
* k: l, i! v; N& o4 W  n. k% t    在谈“安防工程防雷到底该怎么做?”之前,首当其冲的、当务之急的问题是:安防工程的“专业防雷设计”到底有什么问题?# y7 O3 L5 m# r1 G8 t' Z
1)防直击雷,摄像机立杆应该避雷针化——问题:把避雷针接闪时百万伏量级的雷电反击电压100%引入安防系统,构成系统重大安全隐患。
0 b  u3 q0 [5 h! m  ~1 [2)防感应雷:线缆两端加“接地防雷器”—— 问题:引入地环路电压,触发防雷器导通,烧毁安防设备和防雷器本身,构成系统又一重大安全隐患。
4 J  z& p# R: H+ f6 |5 S    这就可以明确第一个问题,安防防雷“不该怎么做”:* n% H* Y0 Z+ }8 W: g: r* D
    安防工程,不能按照“专业防雷设计”做防雷了:防直击雷,室外摄像机立杆不能做成避雷针;防感应雷,接地防雷器、接地浪涌保护器都不能用于安防工程的防雷,包括哪些三合一,二合一,信号防雷,电源防雷等接地防雷器;防雷根本不需要给每个防雷器做一个“专业接地”;
: M4 L+ b' T1 d7 f     对因为安装了专业防雷受损的工程,可以依据他们的低级设计错误追究责任。
: `4 A9 I' E4 W! X5 D3 |9 J
    相关解释性技术分析,在上述4篇文章中,已有叙述。在论坛相关帖子中,也有更多的讨论补充内容。

2 ^/ P  E# ~! {" \8 H& a& C& J% }: z6 Q4 R9 T
【安防工程防雷到底该怎么做?】
; C! W+ N4 V1 y) s! _( n. N
1)防直击雷:审查并利用甲方已有建筑物防雷条件(必须已通过验收),安防设备尽可能设置在甲方建筑物防雷系统有效保护范围内。室外孤立摄像机立杆,如有充分理由需要防直击雷,应在立杆旁设置独立避雷针保护,立杆距离避雷针尽可能远,立杆只有机械强度要求,没有接地要求,摄像机必须与金属立杆高强度绝缘,以避免避雷针跨步电压通过立杆闪击摄像机,也避免把地电位引入安防系统;! k, h5 q7 t" K
2)供电防雷:审查并利用甲方已有供电系统防雷条件(必须已通过验收),安防工程设计属于甲方安全用电,不能承担供电系统防雷设计和责任;安防工程不需要考虑什么电源多级防雷问题,
5 }( x+ Z$ m! d( g! g4 o# l0 b0 Q" U3)防感应雷:: c8 x& ]: C( k4 p) C9 S
【对感应雷认识】雷电感应性质属于电磁干扰范畴,工程金属线缆接收到的雷电感应电动势,是沿着线缆分布的,是与大地毫无关系的电压,任何一根接地线上,也都会接收到雷电感应电动势,接地,是不可能泄放掉雷电感应的。
# F1 S$ [  t' ?6 K. Z【感应雷的防护】根据雷电感应电动势的性质和特点,安防工程防感应雷的基本思路是:对线缆接收到的雷电感应脉冲,在进入两端设备前,进行抑制和限制,达到设备允许的安全级别。防雷产品可以有下面几种方式:, S! r4 h6 _% z- \
○1产品防雷的“保护电路”方式:根据具体产品输入输出电路特点,把保护电路设计在产品的输入输出端。优点是可以实现精确保护设计,总体简化,成本降低;但是需要对保护电路设计入门入行。这类产品在工程应用中,可以直接用于防感应雷;例如摄像机,采集卡,光端机传输设备等产品,都可以设置这种保护电路;
: w- w2 L9 d' |( K. a9 C2 w○2线路保护器:是通用型的防雷产品,针对多数监控产品都没有防雷保护,实际工程需要在产品输入或输出端,外加一个“线路保护器”,每个保护器都不需要做接地。为了区别于传统的接地防雷器,这里就暂称“线路保护器”——简称“保护器”。根据传输类型和传输方式的不同,可以有:
# C  ]# @0 D# E5 x同轴型保护器:前端摄像机输出保护器,后端设备的视频输入保护器;
5 w  E# K) w; B* ?- N8 X' G$ b# o双绞线平衡传输:有源平衡保护器,无源平衡保护器等;8 T* ~. Z+ J0 G
射频保护器,微波保护器等等;/ P2 L, _; O+ @+ W( j

0 n  \# J/ W, J' N# e2 z( {【防雷接地问题】:
9 Y9 S& Z' Z& C7 Q( f. X系统单点接地——是安防系统抗干扰、防雷和安全设计的基本原则。. j% M8 C5 h; e7 r; T
需要强调的是两类“不经意接地”:" g& `$ z4 E* k5 [* M! K) D
○1把摄像机金属支架安装在金属立柱或接地金属钢结构上,不认为是接地,以为只有拉一根接地线才叫接地;* A, h+ q: {; s( O' L1 u) I! z
○2电网是一个区域最广泛的“多点接地系统”,“常规地电位”的变化,主要是电网不平衡因素引起的。把电网“地线”引入安防系统,也是常犯的错误。安防系统的用电,应该与电网地隔离,安防用的220VAC应该是不分火线地线的“平衡供电”,像24VAC电源那样。
* k6 f9 Q. |5 q; W+ R
- A/ ^( d4 j  D' L3 a    最后,祝愿安防工程早日走出“防雷的误区”。
. r+ o/ y  P7 m+ R6 F8 ^
3 z# d; u' u+ Y/ ?4 T6 i
 楼主| 发表于 2011-9-15 23:06:46 | 显示全部楼层
谢谢几位鼓励。) ^; Y$ ?* O: Y* K$ d; |9 x$ s9 L
刚到西安,来同学聚会,如有西安朋友愿意探讨这个问题,可以在这里留个信息,或通过公司联系我,可以安排面谈交流。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-21 07:41:39 | 显示全部楼层
此主题内容,也可作为区域性(大地域范围)弱电系统防雷设计参考。  h( J- h  c6 ]6 ]
eie1992说明    2011.9.21.
回复

使用道具 举报