本帖最后由 eie1992 于 2011-9-13 23:19 编辑 5 G& P v3 u+ P o* r! ]" P8 P& c
6 {& ~4 B" t4 \6 ~! i( r安防工程防雷到底该怎么做?& F( o$ B! \& O" u
——安防工程防雷与接地的研究总结——/ S w! {$ z" ^6 @
这几年,关于防雷与接地的分析研究,我们已经发过以下代表性文章7 {( R5 `( T4 G' c' A
1)从防雷接地谈监控系统的接地——2009.02$ Y- _8 M' S0 i7 X9 } d
2)监控系统的接地与防雷接地2009思考2——2009-3-12 07:11+ ?5 H# n8 k* [( |
3)安防工程“防雷与接地”设计中的重大技术漏洞——2010.08
3 q' f* _ P; k) |4)安防防雷技术分析与安全警示——2011.06.
$ P, W) k( S* a 完整的原文,可到www.eie-cn.com网站“技术交流”栏目下载。$ \ T3 |/ C) M
细心的朋友,可以发现随着时间的推移,我们的研究在认识上也在不断的深化。& h: d) q: L" X7 x, t9 h6 T
安防工程防雷到底该怎么做?先要明白不该怎么做,再看应该怎么做。
% h! R' @3 v3 T) l8 n& g 统治安防工程防雷的“专业防雷设计”大约有十年了,“接地泄放雷电流”,“防雷必须接地,不接地就不能防雷”,几乎深入人心;摄像机立杆避雷针化防直击雷,线缆两端加“接地防雷器”(又叫浪涌保护器),几乎成为经典设计,甚至写进了安防工程的“设计规范”;
# R4 A& X! S7 g3 |$ i9 j 在谈“安防工程防雷到底该怎么做?”之前,首当其冲的、当务之急的问题是:安防工程的“专业防雷设计”到底有什么问题?
3 g# j1 H$ G7 W* b1)防直击雷,摄像机立杆应该避雷针化——问题:把避雷针接闪时百万伏量级的雷电反击电压100%引入安防系统,构成系统重大安全隐患。
) U' E/ k% s3 b! k) F8 g2)防感应雷:线缆两端加“接地防雷器”—— 问题:引入地环路电压,触发防雷器导通,烧毁安防设备和防雷器本身,构成系统又一重大安全隐患。) @; O. ~, @5 C
这就可以明确第一个问题,安防防雷“不该怎么做”:
) w6 z& w4 ?* x" A 安防工程,不能按照“专业防雷设计”做防雷了:防直击雷,室外摄像机立杆不能做成避雷针;防感应雷,接地防雷器、接地浪涌保护器都不能用于安防工程的防雷,包括哪些三合一,二合一,信号防雷,电源防雷等接地防雷器;防雷根本不需要给每个防雷器做一个“专业接地”;
2 M) _* K% }* O! s! `) w 对因为安装了专业防雷受损的工程,可以依据他们的低级设计错误追究责任。
9 ?9 I! O$ F1 }% s$ y3 S* G, O 相关解释性技术分析,在上述4篇文章中,已有叙述。在论坛相关帖子中,也有更多的讨论补充内容。4 W! p3 d& s- D1 Q& c7 ~5 ~
& F- g; s. Y; {5 B【安防工程防雷到底该怎么做?】. ^, a5 L8 U: g: y& B# r# d8 A1 J
1)防直击雷:审查并利用甲方已有建筑物防雷条件(必须已通过验收),安防设备尽可能设置在甲方建筑物防雷系统有效保护范围内。室外孤立摄像机立杆,如有充分理由需要防直击雷,应在立杆旁设置独立避雷针保护,立杆距离避雷针尽可能远,立杆只有机械强度要求,没有接地要求,摄像机必须与金属立杆高强度绝缘,以避免避雷针跨步电压通过立杆闪击摄像机,也避免把地电位引入安防系统;
& F: i4 F3 v3 z2)供电防雷:审查并利用甲方已有供电系统防雷条件(必须已通过验收),安防工程设计属于甲方安全用电,不能承担供电系统防雷设计和责任;安防工程不需要考虑什么电源多级防雷问题,
! E6 v; u# p( E3 D; Z6 P+ f3)防感应雷:
* |8 r0 S. E( U0 Y( W9 ^【对感应雷认识】雷电感应性质属于电磁干扰范畴,工程金属线缆接收到的雷电感应电动势,是沿着线缆分布的,是与大地毫无关系的电压,任何一根接地线上,也都会接收到雷电感应电动势,接地,是不可能泄放掉雷电感应的。
_% k( \; X/ B/ D, q$ P0 r【感应雷的防护】根据雷电感应电动势的性质和特点,安防工程防感应雷的基本思路是:对线缆接收到的雷电感应脉冲,在进入两端设备前,进行抑制和限制,达到设备允许的安全级别。防雷产品可以有下面几种方式:, B& T2 T/ F/ r3 A9 R
○1产品防雷的“保护电路”方式:根据具体产品输入输出电路特点,把保护电路设计在产品的输入输出端。优点是可以实现精确保护设计,总体简化,成本降低;但是需要对保护电路设计入门入行。这类产品在工程应用中,可以直接用于防感应雷;例如摄像机,采集卡,光端机传输设备等产品,都可以设置这种保护电路;
3 s; }+ g9 F. H) i6 ]- b○2线路保护器:是通用型的防雷产品,针对多数监控产品都没有防雷保护,实际工程需要在产品输入或输出端,外加一个“线路保护器”,每个保护器都不需要做接地。为了区别于传统的接地防雷器,这里就暂称“线路保护器”——简称“保护器”。根据传输类型和传输方式的不同,可以有:
: {2 \& D2 k* F; Y同轴型保护器:前端摄像机输出保护器,后端设备的视频输入保护器;+ L% y, F6 K4 S4 }
双绞线平衡传输:有源平衡保护器,无源平衡保护器等;
! B E' Y. o4 m# \1 \) G! i# V) }# S射频保护器,微波保护器等等;' @. b7 ] ?+ E& S/ V) e, |. k' C
$ \! Q" p9 D, J! y1 N( A! V【防雷接地问题】:
$ x" T2 \, Z4 Q4 h0 H, E系统单点接地——是安防系统抗干扰、防雷和安全设计的基本原则。- z7 K1 T& L& ~8 A7 Q O
需要强调的是两类“不经意接地”:! B$ L$ O9 d, @! X" v+ S9 N+ ]8 L
○1把摄像机金属支架安装在金属立柱或接地金属钢结构上,不认为是接地,以为只有拉一根接地线才叫接地;
! T9 G& u. j/ B/ q' x& z○2电网是一个区域最广泛的“多点接地系统”,“常规地电位”的变化,主要是电网不平衡因素引起的。把电网“地线”引入安防系统,也是常犯的错误。安防系统的用电,应该与电网地隔离,安防用的220VAC应该是不分火线地线的“平衡供电”,像24VAC电源那样。
, e8 l- |! X4 R# b: b3 S/ G" a9 A0 j' p( U& N8 _8 }" N$ j. K% O
最后,祝愿安防工程早日走出“防雷的误区”。