* ~0 m0 h8 }. G# [- G$ Q# M
1 W& t6 `; W( {. R" ?安防工程防雷到底该怎么做?
! z' g9 A# z% N$ ^
——安防工程防雷与接地的研究总结——
" B0 s8 @: p$ Y5 h) J    这几年,关于防雷与接地的分析研究,我们已经发过以下代表性文章
# j- H2 {/ L9 D! O; C3 c" @- h1)从防雷接地谈监控系统的接地——2009.02# V- w3 b$ l4 I
2)监控系统的接地与防雷接地2009思考2——2009-3-12 07:11+ `) i# _: h1 c2 Z' F) F* a* o" P# k
3)安防工程“防雷与接地”设计中的重大技术漏洞——2010.08* Y  b- n& ?( l3 d  u- @
4)安防防雷技术分析与安全警示——2011.06.; q* r" y+ p8 V. G: a- X9 y" ^+ C
    完整的原文,可到
www.eie-cn.com网站“技术交流”栏目下载。9 _! j* L! S, U$ t0 n7 ]( H' h
    细心的朋友,可以发现随着时间的推移,我们的研究在认识上也在不断的深化。
1 O* d( b% ^9 K! d$ I! z1 @    安防工程防雷到底该怎么做?先要明白不该怎么做,再看应该怎么做。4 P0 [. G* x: C* C
    统治安防工程防雷的“专业防雷设计”大约有十年了,“接地泄放雷电流”,“防雷必须接地,不接地就不能防雷”,几乎深入人心;摄像机立杆避雷针化防直击雷,线缆两端加“接地防雷器”(又叫浪涌保护器),几乎成为经典设计,甚至写进了安防工程的“设计规范”;
" o/ ]7 S# E/ `( g- ~- f    在谈“安防工程防雷到底该怎么做?”之前,首当其冲的、当务之急的问题是:安防工程的“专业防雷设计”到底有什么问题?( F, r, J! Q% Y( A' I! v
1)防直击雷,摄像机立杆应该避雷针化——问题:把避雷针接闪时百万伏量级的雷电反击电压100%引入安防系统,构成系统重大安全隐患。* N5 q5 A- L: `% E+ ^0 t
2)防感应雷:线缆两端加“接地防雷器”—— 问题:引入地环路电压,触发防雷器导通,烧毁安防设备和防雷器本身,构成系统又一重大安全隐患。
, R' h! e5 F& N+ U* `5 k    这就可以明确第一个问题,安防防雷“不该怎么做”:
$ K  F) F5 B/ q5 t$ G9 j    安防工程,不能按照“专业防雷设计”做防雷了:防直击雷,室外摄像机立杆不能做成避雷针;防感应雷,接地防雷器、接地浪涌保护器都不能用于安防工程的防雷,包括哪些三合一,二合一,信号防雷,电源防雷等接地防雷器;防雷根本不需要给每个防雷器做一个“专业接地”;9 c& o- u/ m  P6 h
     对因为安装了专业防雷受损的工程,可以依据他们的低级设计错误追究责任。6 o: n! J; H6 v# }' D
    相关解释性技术分析,在上述4篇文章中,已有叙述。在论坛相关帖子中,也有更多的讨论补充内容。

8 y$ Z7 c$ @, c: C# Z* ]; _& z8 s' v( [4 b1 u, Z# n
【安防工程防雷到底该怎么做?】
) S$ y/ H+ f: M/ l* d, ^1 Q
1)防直击雷:审查并利用甲方已有建筑物防雷条件(必须已通过验收),安防设备尽可能设置在甲方建筑物防雷系统有效保护范围内。室外孤立摄像机立杆,如有充分理由需要防直击雷,应在立杆旁设置独立避雷针保护,立杆距离避雷针尽可能远,立杆只有机械强度要求,没有接地要求,摄像机必须与金属立杆高强度绝缘,以避免避雷针跨步电压通过立杆闪击摄像机,也避免把地电位引入安防系统;4 N: c, e* ?3 u7 j8 V+ p6 g
2)供电防雷:审查并利用甲方已有供电系统防雷条件(必须已通过验收),安防工程设计属于甲方安全用电,不能承担供电系统防雷设计和责任;安防工程不需要考虑什么电源多级防雷问题," m  u! B' i9 r: J6 q
3)防感应雷:
. o6 W" u* N2 `% e6 c【对感应雷认识】雷电感应性质属于电磁干扰范畴,工程金属线缆接收到的雷电感应电动势,是沿着线缆分布的,是与大地毫无关系的电压,任何一根接地线上,也都会接收到雷电感应电动势,接地,是不可能泄放掉雷电感应的。
0 X+ N" e5 E( @- }【感应雷的防护】根据雷电感应电动势的性质和特点,安防工程防感应雷的基本思路是:对线缆接收到的雷电感应脉冲,在进入两端设备前,进行抑制和限制,达到设备允许的安全级别。防雷产品可以有下面几种方式:, J+ e7 p& V: e4 x
○1产品防雷的“保护电路”方式:根据具体产品输入输出电路特点,把保护电路设计在产品的输入输出端。优点是可以实现精确保护设计,总体简化,成本降低;但是需要对保护电路设计入门入行。这类产品在工程应用中,可以直接用于防感应雷;例如摄像机,采集卡,光端机传输设备等产品,都可以设置这种保护电路;! F/ ?6 x8 {: X9 R
○2线路保护器:是通用型的防雷产品,针对多数监控产品都没有防雷保护,实际工程需要在产品输入或输出端,外加一个“线路保护器”,每个保护器都不需要做接地。为了区别于传统的接地防雷器,这里就暂称“线路保护器”——简称“保护器”。根据传输类型和传输方式的不同,可以有:
) {! s2 s& v$ j: \同轴型保护器:前端摄像机输出保护器,后端设备的视频输入保护器;
/ \2 f: i' n& s! D8 p& r双绞线平衡传输:有源平衡保护器,无源平衡保护器等;
& L+ E% D5 j3 @射频保护器,微波保护器等等;; A5 N9 `1 N% m& E

1 q4 M& |0 Y7 @9 x: c7 P【防雷接地问题】:1 e) ^4 G( _/ a8 `" T3 o5 a
系统单点接地——是安防系统抗干扰、防雷和安全设计的基本原则。
  c* @# p- j5 ~6 a需要强调的是两类“不经意接地”:# ~- r" i5 n6 D' E
○1把摄像机金属支架安装在金属立柱或接地金属钢结构上,不认为是接地,以为只有拉一根接地线才叫接地;& Q0 x* @2 N1 j. x- R( z1 G
○2电网是一个区域最广泛的“多点接地系统”,“常规地电位”的变化,主要是电网不平衡因素引起的。把电网“地线”引入安防系统,也是常犯的错误。安防系统的用电,应该与电网地隔离,安防用的220VAC应该是不分火线地线的“平衡供电”,像24VAC电源那样。; ~, m" i0 s5 ~) \* u# q- k7 |

& l/ W) n9 N! X    最后,祝愿安防工程早日走出“防雷的误区”。& Z6 b# [7 H2 d4 U/ u3 ]

9 e9 l0 ~3 I3 k
 楼主| 发表于 2011-9-15 23:06:46 | 显示全部楼层
谢谢几位鼓励。
0 I1 K1 {" K2 u# p& k刚到西安,来同学聚会,如有西安朋友愿意探讨这个问题,可以在这里留个信息,或通过公司联系我,可以安排面谈交流。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-21 07:41:39 | 显示全部楼层
此主题内容,也可作为区域性(大地域范围)弱电系统防雷设计参考。
3 ]7 l' d; E4 I  }eie1992说明    2011.9.21.