本帖最后由 eie1992 于 2011-9-13 23:19 编辑 + U2 I" c% d; M: ~3 g
8 q$ Y M% Z& y0 L3 l% X" j
安防工程防雷到底该怎么做?( X$ Z: G; q5 J2 w8 H* n; X3 e
——安防工程防雷与接地的研究总结——; c" f0 T$ r( s' _+ ~, H$ o. o' h
这几年,关于防雷与接地的分析研究,我们已经发过以下代表性文章
2 a1 j4 B$ d9 g7 y5 x% M0 C1)从防雷接地谈监控系统的接地——2009.02& T+ N& j; f( Q6 X t8 K
2)监控系统的接地与防雷接地2009思考2——2009-3-12 07:11
1 w3 H6 H- g9 w6 ~7 J) u3)安防工程“防雷与接地”设计中的重大技术漏洞——2010.08' @2 F7 Z1 Q3 L- }
4)安防防雷技术分析与安全警示——2011.06.! }6 _1 _/ ]: A
完整的原文,可到www.eie-cn.com网站“技术交流”栏目下载。
' u' E5 P- A0 v6 g0 Z6 P% V 细心的朋友,可以发现随着时间的推移,我们的研究在认识上也在不断的深化。
7 d7 P; P' ^. V2 ?. I3 X) @5 Y& \" O 安防工程防雷到底该怎么做?先要明白不该怎么做,再看应该怎么做。
& m3 g0 g6 C0 B0 v" m 统治安防工程防雷的“专业防雷设计”大约有十年了,“接地泄放雷电流”,“防雷必须接地,不接地就不能防雷”,几乎深入人心;摄像机立杆避雷针化防直击雷,线缆两端加“接地防雷器”(又叫浪涌保护器),几乎成为经典设计,甚至写进了安防工程的“设计规范”;
/ A' x. \% y0 C7 j& U! u6 r, ~ 在谈“安防工程防雷到底该怎么做?”之前,首当其冲的、当务之急的问题是:安防工程的“专业防雷设计”到底有什么问题? d) p k% @, F" s! z) x0 J
1)防直击雷,摄像机立杆应该避雷针化——问题:把避雷针接闪时百万伏量级的雷电反击电压100%引入安防系统,构成系统重大安全隐患。
' I! B0 |$ F5 M8 ]. {2 s- V2)防感应雷:线缆两端加“接地防雷器”—— 问题:引入地环路电压,触发防雷器导通,烧毁安防设备和防雷器本身,构成系统又一重大安全隐患。8 w( O( T0 E7 k& h: p5 d+ i* j
这就可以明确第一个问题,安防防雷“不该怎么做”:
+ q ^% A% v5 U( n 安防工程,不能按照“专业防雷设计”做防雷了:防直击雷,室外摄像机立杆不能做成避雷针;防感应雷,接地防雷器、接地浪涌保护器都不能用于安防工程的防雷,包括哪些三合一,二合一,信号防雷,电源防雷等接地防雷器;防雷根本不需要给每个防雷器做一个“专业接地”;) R6 U0 M+ O6 v: g" K
对因为安装了专业防雷受损的工程,可以依据他们的低级设计错误追究责任。. s" j) b0 r* J9 f9 t- _
相关解释性技术分析,在上述4篇文章中,已有叙述。在论坛相关帖子中,也有更多的讨论补充内容。! o- J* Z0 }+ N# G/ r
7 ?$ L- g1 A1 s
【安防工程防雷到底该怎么做?】 y) r5 J$ F1 e1 ^9 C) M" [8 M3 _% a
1)防直击雷:审查并利用甲方已有建筑物防雷条件(必须已通过验收),安防设备尽可能设置在甲方建筑物防雷系统有效保护范围内。室外孤立摄像机立杆,如有充分理由需要防直击雷,应在立杆旁设置独立避雷针保护,立杆距离避雷针尽可能远,立杆只有机械强度要求,没有接地要求,摄像机必须与金属立杆高强度绝缘,以避免避雷针跨步电压通过立杆闪击摄像机,也避免把地电位引入安防系统;
, o2 }6 d, B# ]; r2)供电防雷:审查并利用甲方已有供电系统防雷条件(必须已通过验收),安防工程设计属于甲方安全用电,不能承担供电系统防雷设计和责任;安防工程不需要考虑什么电源多级防雷问题,
% h9 d, P; I. c$ P+ F) x4 s2 v; l% m3)防感应雷:
; L2 h# W3 c2 t8 U5 a: P【对感应雷认识】雷电感应性质属于电磁干扰范畴,工程金属线缆接收到的雷电感应电动势,是沿着线缆分布的,是与大地毫无关系的电压,任何一根接地线上,也都会接收到雷电感应电动势,接地,是不可能泄放掉雷电感应的。5 u' g1 g7 K/ z( d7 _
【感应雷的防护】根据雷电感应电动势的性质和特点,安防工程防感应雷的基本思路是:对线缆接收到的雷电感应脉冲,在进入两端设备前,进行抑制和限制,达到设备允许的安全级别。防雷产品可以有下面几种方式:
" d; @; V4 h5 D, m○1产品防雷的“保护电路”方式:根据具体产品输入输出电路特点,把保护电路设计在产品的输入输出端。优点是可以实现精确保护设计,总体简化,成本降低;但是需要对保护电路设计入门入行。这类产品在工程应用中,可以直接用于防感应雷;例如摄像机,采集卡,光端机传输设备等产品,都可以设置这种保护电路;7 T; p$ w# Z/ ?# T1 C M
○2线路保护器:是通用型的防雷产品,针对多数监控产品都没有防雷保护,实际工程需要在产品输入或输出端,外加一个“线路保护器”,每个保护器都不需要做接地。为了区别于传统的接地防雷器,这里就暂称“线路保护器”——简称“保护器”。根据传输类型和传输方式的不同,可以有:! |+ S6 Q1 L6 P2 c4 @' b
同轴型保护器:前端摄像机输出保护器,后端设备的视频输入保护器;' F$ W' k7 w2 U
双绞线平衡传输:有源平衡保护器,无源平衡保护器等;
* l7 x, M1 L2 ]0 a6 p w! b" G射频保护器,微波保护器等等;6 f* a* D- n# V4 V7 T+ L2 g) I8 o
, \8 X% X; E9 f, W2 G5 M0 a
【防雷接地问题】:/ O7 X, J+ n- e9 G: W
系统单点接地——是安防系统抗干扰、防雷和安全设计的基本原则。+ ^+ a3 T. E% G: w
需要强调的是两类“不经意接地”:
5 h1 ^9 K/ P Q7 g- p) s○1把摄像机金属支架安装在金属立柱或接地金属钢结构上,不认为是接地,以为只有拉一根接地线才叫接地;* j1 y- Q! A- q% m2 \" U) k
○2电网是一个区域最广泛的“多点接地系统”,“常规地电位”的变化,主要是电网不平衡因素引起的。把电网“地线”引入安防系统,也是常犯的错误。安防系统的用电,应该与电网地隔离,安防用的220VAC应该是不分火线地线的“平衡供电”,像24VAC电源那样。
7 K" r0 T: w$ z& Q3 [% b( V, c8 R' X% y6 |
最后,祝愿安防工程早日走出“防雷的误区”。) H6 u$ W0 |3 R8 ]! T
* A u/ n( ^ M, ]% A4 S' c |
|