本帖最后由 eie1992 于 2011-9-13 23:19 编辑 & d% c% H, y4 X$ i) l
1 h* p' r9 e p- Q安防工程防雷到底该怎么做?
6 o' @4 s. U% |. F3 @$ R- d——安防工程防雷与接地的研究总结——. L/ e3 z. w6 q
这几年,关于防雷与接地的分析研究,我们已经发过以下代表性文章
; x3 D9 m' {. z3 H" e1)从防雷接地谈监控系统的接地——2009.02- T: f. o3 R# e& H b, O. n
2)监控系统的接地与防雷接地2009思考2——2009-3-12 07:116 S9 C- A4 M7 s) ]
3)安防工程“防雷与接地”设计中的重大技术漏洞——2010.08/ Y7 H( s4 M7 {# q# }! j2 f! P
4)安防防雷技术分析与安全警示——2011.06.! z s. O5 F/ J2 F# J+ I. N/ f* F
完整的原文,可到www.eie-cn.com网站“技术交流”栏目下载。
0 T! U9 z @& K0 M/ ^) F 细心的朋友,可以发现随着时间的推移,我们的研究在认识上也在不断的深化。
: ~! b6 Y+ Q$ D' g' _ 安防工程防雷到底该怎么做?先要明白不该怎么做,再看应该怎么做。
: o6 |: p% o+ J n 统治安防工程防雷的“专业防雷设计”大约有十年了,“接地泄放雷电流”,“防雷必须接地,不接地就不能防雷”,几乎深入人心;摄像机立杆避雷针化防直击雷,线缆两端加“接地防雷器”(又叫浪涌保护器),几乎成为经典设计,甚至写进了安防工程的“设计规范”;0 M2 t- h1 M# M$ ?
在谈“安防工程防雷到底该怎么做?”之前,首当其冲的、当务之急的问题是:安防工程的“专业防雷设计”到底有什么问题?
+ H& t) p' h+ v& Z1)防直击雷,摄像机立杆应该避雷针化——问题:把避雷针接闪时百万伏量级的雷电反击电压100%引入安防系统,构成系统重大安全隐患。
% X. t7 B7 o9 v2)防感应雷:线缆两端加“接地防雷器”—— 问题:引入地环路电压,触发防雷器导通,烧毁安防设备和防雷器本身,构成系统又一重大安全隐患。
! o2 y9 G0 p, @# k3 d' s 这就可以明确第一个问题,安防防雷“不该怎么做”:
. y# ~1 v! Z: Z6 m1 i 安防工程,不能按照“专业防雷设计”做防雷了:防直击雷,室外摄像机立杆不能做成避雷针;防感应雷,接地防雷器、接地浪涌保护器都不能用于安防工程的防雷,包括哪些三合一,二合一,信号防雷,电源防雷等接地防雷器;防雷根本不需要给每个防雷器做一个“专业接地”;1 V. n6 d7 v$ _" t2 R, e
对因为安装了专业防雷受损的工程,可以依据他们的低级设计错误追究责任。
* H2 l1 E$ S+ h% [ 相关解释性技术分析,在上述4篇文章中,已有叙述。在论坛相关帖子中,也有更多的讨论补充内容。' O5 O* a* [; D! O& ~
% t! Q& p! y/ G# `
【安防工程防雷到底该怎么做?】
1 b f0 i+ c8 K; D1)防直击雷:审查并利用甲方已有建筑物防雷条件(必须已通过验收),安防设备尽可能设置在甲方建筑物防雷系统有效保护范围内。室外孤立摄像机立杆,如有充分理由需要防直击雷,应在立杆旁设置独立避雷针保护,立杆距离避雷针尽可能远,立杆只有机械强度要求,没有接地要求,摄像机必须与金属立杆高强度绝缘,以避免避雷针跨步电压通过立杆闪击摄像机,也避免把地电位引入安防系统;0 r* A2 f$ w( U) b
2)供电防雷:审查并利用甲方已有供电系统防雷条件(必须已通过验收),安防工程设计属于甲方安全用电,不能承担供电系统防雷设计和责任;安防工程不需要考虑什么电源多级防雷问题,
3 R* ?. z* I2 T( s* n1 V3)防感应雷:" R, o$ b6 F2 A Z) @$ c
【对感应雷认识】雷电感应性质属于电磁干扰范畴,工程金属线缆接收到的雷电感应电动势,是沿着线缆分布的,是与大地毫无关系的电压,任何一根接地线上,也都会接收到雷电感应电动势,接地,是不可能泄放掉雷电感应的。
, \0 P. q5 S/ Z( _4 k2 w+ P" j$ o【感应雷的防护】根据雷电感应电动势的性质和特点,安防工程防感应雷的基本思路是:对线缆接收到的雷电感应脉冲,在进入两端设备前,进行抑制和限制,达到设备允许的安全级别。防雷产品可以有下面几种方式:( D- M' E% I9 q9 _' t$ x8 _! B
○1产品防雷的“保护电路”方式:根据具体产品输入输出电路特点,把保护电路设计在产品的输入输出端。优点是可以实现精确保护设计,总体简化,成本降低;但是需要对保护电路设计入门入行。这类产品在工程应用中,可以直接用于防感应雷;例如摄像机,采集卡,光端机传输设备等产品,都可以设置这种保护电路;
% x! Z' _, s4 `9 o; [3 y: a○2线路保护器:是通用型的防雷产品,针对多数监控产品都没有防雷保护,实际工程需要在产品输入或输出端,外加一个“线路保护器”,每个保护器都不需要做接地。为了区别于传统的接地防雷器,这里就暂称“线路保护器”——简称“保护器”。根据传输类型和传输方式的不同,可以有:
: ?. [& N$ S. n, x同轴型保护器:前端摄像机输出保护器,后端设备的视频输入保护器;
1 S0 K; ` Q8 b! G双绞线平衡传输:有源平衡保护器,无源平衡保护器等;3 k4 j% v0 x( a5 F' N
射频保护器,微波保护器等等;, }9 P( }$ Z! H/ B1 d5 L) J6 a! A
& H& C* t% K6 ?, r; k! J! K M# K$ H$ P
【防雷接地问题】:/ ^! g; g( U3 e; R. l; D$ ?
系统单点接地——是安防系统抗干扰、防雷和安全设计的基本原则。
& A5 }- M9 C. B, T需要强调的是两类“不经意接地”:
( {+ M- |, ]! t0 s& q) t+ G( `# c○1把摄像机金属支架安装在金属立柱或接地金属钢结构上,不认为是接地,以为只有拉一根接地线才叫接地;
4 u! G* E: ]# X& s1 P○2电网是一个区域最广泛的“多点接地系统”,“常规地电位”的变化,主要是电网不平衡因素引起的。把电网“地线”引入安防系统,也是常犯的错误。安防系统的用电,应该与电网地隔离,安防用的220VAC应该是不分火线地线的“平衡供电”,像24VAC电源那样。) ]( e) q3 V/ o) n! S
5 C/ r, M2 K# {2 I7 t 最后,祝愿安防工程早日走出“防雷的误区”。
( `# H0 C1 ?. k9 J$ f% {0 X( ?# D1 j
|
|