本帖最后由 eie1992 于 2011-9-13 23:19 编辑 : `8 a! F1 b* O7 a3 n8 l' G
2 U* H' \, y E7 C) y( b _
安防工程防雷到底该怎么做?5 }0 s/ s* R" a. X. f5 v
——安防工程防雷与接地的研究总结——7 U0 E" h6 h; o- ^, B4 A: p1 ?: [; L
这几年,关于防雷与接地的分析研究,我们已经发过以下代表性文章1 s. D/ f& o! \ D! |. r5 u
1)从防雷接地谈监控系统的接地——2009.02
9 U8 H4 D. i6 d9 E" D# k3 ?2)监控系统的接地与防雷接地2009思考2——2009-3-12 07:11
! D# j; \3 G' A3)安防工程“防雷与接地”设计中的重大技术漏洞——2010.08: \ H7 C7 V! m7 E# G+ ?) A8 X# S0 R3 W
4)安防防雷技术分析与安全警示——2011.06. u8 @0 }% V: `+ F5 J$ W6 G
完整的原文,可到www.eie-cn.com网站“技术交流”栏目下载。
& ^" J H3 `0 @" N 细心的朋友,可以发现随着时间的推移,我们的研究在认识上也在不断的深化。
' k/ O1 t7 o3 U% [, H 安防工程防雷到底该怎么做?先要明白不该怎么做,再看应该怎么做。
( ?) k! E+ N1 C# z# l. p7 Z k( C 统治安防工程防雷的“专业防雷设计”大约有十年了,“接地泄放雷电流”,“防雷必须接地,不接地就不能防雷”,几乎深入人心;摄像机立杆避雷针化防直击雷,线缆两端加“接地防雷器”(又叫浪涌保护器),几乎成为经典设计,甚至写进了安防工程的“设计规范”;
' X8 V) y6 M6 m 在谈“安防工程防雷到底该怎么做?”之前,首当其冲的、当务之急的问题是:安防工程的“专业防雷设计”到底有什么问题?2 y5 p: @! G; {! E& |4 a! u
1)防直击雷,摄像机立杆应该避雷针化——问题:把避雷针接闪时百万伏量级的雷电反击电压100%引入安防系统,构成系统重大安全隐患。
6 K; j& i* n ?1 a) b, p2)防感应雷:线缆两端加“接地防雷器”—— 问题:引入地环路电压,触发防雷器导通,烧毁安防设备和防雷器本身,构成系统又一重大安全隐患。9 [1 U. v% j: G F4 e* Q
这就可以明确第一个问题,安防防雷“不该怎么做”:$ C! _: P' A$ _) w5 X; V: Q
安防工程,不能按照“专业防雷设计”做防雷了:防直击雷,室外摄像机立杆不能做成避雷针;防感应雷,接地防雷器、接地浪涌保护器都不能用于安防工程的防雷,包括哪些三合一,二合一,信号防雷,电源防雷等接地防雷器;防雷根本不需要给每个防雷器做一个“专业接地”;
8 g! d& _6 q" ?) s% O5 L; u# T) e 对因为安装了专业防雷受损的工程,可以依据他们的低级设计错误追究责任。: l% v$ R7 z5 X* R! R3 p) a' r
相关解释性技术分析,在上述4篇文章中,已有叙述。在论坛相关帖子中,也有更多的讨论补充内容。+ X i6 @) E3 K+ w, Z3 h
`2 \3 ^+ V+ u$ @6 T h: g8 L6 p7 C【安防工程防雷到底该怎么做?】* r) P: B' G( N( @7 z' k0 y% K
1)防直击雷:审查并利用甲方已有建筑物防雷条件(必须已通过验收),安防设备尽可能设置在甲方建筑物防雷系统有效保护范围内。室外孤立摄像机立杆,如有充分理由需要防直击雷,应在立杆旁设置独立避雷针保护,立杆距离避雷针尽可能远,立杆只有机械强度要求,没有接地要求,摄像机必须与金属立杆高强度绝缘,以避免避雷针跨步电压通过立杆闪击摄像机,也避免把地电位引入安防系统;
) D! K- S' a0 `' N0 R2)供电防雷:审查并利用甲方已有供电系统防雷条件(必须已通过验收),安防工程设计属于甲方安全用电,不能承担供电系统防雷设计和责任;安防工程不需要考虑什么电源多级防雷问题,
' h9 q+ V* w. B" E3)防感应雷: @9 m: F5 X+ c- o, J- k) v* Q
【对感应雷认识】雷电感应性质属于电磁干扰范畴,工程金属线缆接收到的雷电感应电动势,是沿着线缆分布的,是与大地毫无关系的电压,任何一根接地线上,也都会接收到雷电感应电动势,接地,是不可能泄放掉雷电感应的。9 y3 L' r7 A8 P! ~) L
【感应雷的防护】根据雷电感应电动势的性质和特点,安防工程防感应雷的基本思路是:对线缆接收到的雷电感应脉冲,在进入两端设备前,进行抑制和限制,达到设备允许的安全级别。防雷产品可以有下面几种方式:7 H6 A- z/ v4 Y) |0 h
○1产品防雷的“保护电路”方式:根据具体产品输入输出电路特点,把保护电路设计在产品的输入输出端。优点是可以实现精确保护设计,总体简化,成本降低;但是需要对保护电路设计入门入行。这类产品在工程应用中,可以直接用于防感应雷;例如摄像机,采集卡,光端机传输设备等产品,都可以设置这种保护电路;: q0 x! T' T2 x# q6 V
○2线路保护器:是通用型的防雷产品,针对多数监控产品都没有防雷保护,实际工程需要在产品输入或输出端,外加一个“线路保护器”,每个保护器都不需要做接地。为了区别于传统的接地防雷器,这里就暂称“线路保护器”——简称“保护器”。根据传输类型和传输方式的不同,可以有:* I# u$ R! [& u
同轴型保护器:前端摄像机输出保护器,后端设备的视频输入保护器;1 `; z8 H. s5 q
双绞线平衡传输:有源平衡保护器,无源平衡保护器等;- L7 V9 N& J1 p5 M' D" w- ~
射频保护器,微波保护器等等;
: }+ d/ G$ p2 X8 o6 r& k
2 s3 Z2 G' E( p' c+ [【防雷接地问题】:
( B" T& |; M4 j7 p! Z. n系统单点接地——是安防系统抗干扰、防雷和安全设计的基本原则。8 n2 g: a% ?. e/ m
需要强调的是两类“不经意接地”:- v/ C1 f. F5 i! L4 u
○1把摄像机金属支架安装在金属立柱或接地金属钢结构上,不认为是接地,以为只有拉一根接地线才叫接地;
. w6 _: }" L0 B$ S○2电网是一个区域最广泛的“多点接地系统”,“常规地电位”的变化,主要是电网不平衡因素引起的。把电网“地线”引入安防系统,也是常犯的错误。安防系统的用电,应该与电网地隔离,安防用的220VAC应该是不分火线地线的“平衡供电”,像24VAC电源那样。
+ P( @/ B7 @2 w" D4 n) H2 v7 m8 j* y
0 z) j1 ]) [+ k# f7 I& s 最后,祝愿安防工程早日走出“防雷的误区”。3 { Y- r6 j3 n# U- j+ `
- P% K8 }5 x4 c" x ^ N% c
|
|