本帖最后由 eie1992 于 2011-9-13 23:19 编辑
9 c1 g1 C6 b5 o" X
/ b0 Y/ f8 T9 L安防工程防雷到底该怎么做?
& q' [( m; w$ c——安防工程防雷与接地的研究总结——
# L: |* M- b5 d2 ]* m. b 这几年,关于防雷与接地的分析研究,我们已经发过以下代表性文章: C* f- C, v6 x6 E# R
1)从防雷接地谈监控系统的接地——2009.02
, f! I3 R3 G9 n0 P2)监控系统的接地与防雷接地2009思考2——2009-3-12 07:11
; [+ x* M2 J/ I1 J3)安防工程“防雷与接地”设计中的重大技术漏洞——2010.08
- p5 K5 G; v% V( f7 n! E- M& G4)安防防雷技术分析与安全警示——2011.06.( _4 N- }7 ?. V0 z% ~
完整的原文,可到www.eie-cn.com网站“技术交流”栏目下载。
U5 z6 r- X0 a8 t4 V: n 细心的朋友,可以发现随着时间的推移,我们的研究在认识上也在不断的深化。
7 e! Q5 W8 I$ \, g% `8 o 安防工程防雷到底该怎么做?先要明白不该怎么做,再看应该怎么做。
& O2 W# \% `# w! D( ?6 ]5 z j 统治安防工程防雷的“专业防雷设计”大约有十年了,“接地泄放雷电流”,“防雷必须接地,不接地就不能防雷”,几乎深入人心;摄像机立杆避雷针化防直击雷,线缆两端加“接地防雷器”(又叫浪涌保护器),几乎成为经典设计,甚至写进了安防工程的“设计规范”;
1 v0 _7 L& u" t2 a8 S: K 在谈“安防工程防雷到底该怎么做?”之前,首当其冲的、当务之急的问题是:安防工程的“专业防雷设计”到底有什么问题?1 {1 O* \9 \3 c% o( H
1)防直击雷,摄像机立杆应该避雷针化——问题:把避雷针接闪时百万伏量级的雷电反击电压100%引入安防系统,构成系统重大安全隐患。: G/ `' p% _( f
2)防感应雷:线缆两端加“接地防雷器”—— 问题:引入地环路电压,触发防雷器导通,烧毁安防设备和防雷器本身,构成系统又一重大安全隐患。5 b2 ^* }! d1 b
这就可以明确第一个问题,安防防雷“不该怎么做”:
x. W5 e) \ A+ L 安防工程,不能按照“专业防雷设计”做防雷了:防直击雷,室外摄像机立杆不能做成避雷针;防感应雷,接地防雷器、接地浪涌保护器都不能用于安防工程的防雷,包括哪些三合一,二合一,信号防雷,电源防雷等接地防雷器;防雷根本不需要给每个防雷器做一个“专业接地”;
) L. L& [" F. S, v' } 对因为安装了专业防雷受损的工程,可以依据他们的低级设计错误追究责任。+ Q1 }4 h8 ]1 T7 F2 E: J( _/ O
相关解释性技术分析,在上述4篇文章中,已有叙述。在论坛相关帖子中,也有更多的讨论补充内容。6 H2 M% U) B6 l6 [5 N) `
- F5 |( n1 d" p5 @: M
【安防工程防雷到底该怎么做?】
# Y; N8 Z. _) E9 z Q' d1)防直击雷:审查并利用甲方已有建筑物防雷条件(必须已通过验收),安防设备尽可能设置在甲方建筑物防雷系统有效保护范围内。室外孤立摄像机立杆,如有充分理由需要防直击雷,应在立杆旁设置独立避雷针保护,立杆距离避雷针尽可能远,立杆只有机械强度要求,没有接地要求,摄像机必须与金属立杆高强度绝缘,以避免避雷针跨步电压通过立杆闪击摄像机,也避免把地电位引入安防系统;& s' s; }2 s, o
2)供电防雷:审查并利用甲方已有供电系统防雷条件(必须已通过验收),安防工程设计属于甲方安全用电,不能承担供电系统防雷设计和责任;安防工程不需要考虑什么电源多级防雷问题,6 K7 T, W5 ~1 O4 U
3)防感应雷:
* O) @4 t( ?8 A- i【对感应雷认识】雷电感应性质属于电磁干扰范畴,工程金属线缆接收到的雷电感应电动势,是沿着线缆分布的,是与大地毫无关系的电压,任何一根接地线上,也都会接收到雷电感应电动势,接地,是不可能泄放掉雷电感应的。: T- B7 H H* Y- p) m( L! ]- h
【感应雷的防护】根据雷电感应电动势的性质和特点,安防工程防感应雷的基本思路是:对线缆接收到的雷电感应脉冲,在进入两端设备前,进行抑制和限制,达到设备允许的安全级别。防雷产品可以有下面几种方式:2 ^4 W5 s3 y# V
○1产品防雷的“保护电路”方式:根据具体产品输入输出电路特点,把保护电路设计在产品的输入输出端。优点是可以实现精确保护设计,总体简化,成本降低;但是需要对保护电路设计入门入行。这类产品在工程应用中,可以直接用于防感应雷;例如摄像机,采集卡,光端机传输设备等产品,都可以设置这种保护电路;5 ]9 @. m& l- R7 z6 i7 T3 t q
○2线路保护器:是通用型的防雷产品,针对多数监控产品都没有防雷保护,实际工程需要在产品输入或输出端,外加一个“线路保护器”,每个保护器都不需要做接地。为了区别于传统的接地防雷器,这里就暂称“线路保护器”——简称“保护器”。根据传输类型和传输方式的不同,可以有:
+ S5 u' G+ Z- i S6 C0 V同轴型保护器:前端摄像机输出保护器,后端设备的视频输入保护器;' x i+ n$ `5 F9 m: Y* {# W
双绞线平衡传输:有源平衡保护器,无源平衡保护器等;
2 z6 S6 t* v$ t射频保护器,微波保护器等等;
# a# g2 [+ ]* K) {2 w# c& `3 Z% H) O% Y% X6 M
【防雷接地问题】:
6 }4 @! e% ? o1 i6 z系统单点接地——是安防系统抗干扰、防雷和安全设计的基本原则。) h4 Q2 A0 }6 j D- j( }; m3 k
需要强调的是两类“不经意接地”:' G) m0 I/ L, y' G$ ~ V `: q
○1把摄像机金属支架安装在金属立柱或接地金属钢结构上,不认为是接地,以为只有拉一根接地线才叫接地;6 g0 l- A! p+ U7 P8 R4 t8 f
○2电网是一个区域最广泛的“多点接地系统”,“常规地电位”的变化,主要是电网不平衡因素引起的。把电网“地线”引入安防系统,也是常犯的错误。安防系统的用电,应该与电网地隔离,安防用的220VAC应该是不分火线地线的“平衡供电”,像24VAC电源那样。% ^2 L( C1 {9 e+ v& g" R
' e4 v; F# Z/ H0 R6 S ? 最后,祝愿安防工程早日走出“防雷的误区”。- T3 c' z* C6 T' B
1 n1 |: V0 I6 l9 ^3 g" w' e/ v9 Y |
|