0 k  x; i; e0 w5 ^* @, Y# h安防工程防雷到底该怎么做?
8 K( F2 `7 I) O5 P9 u
——安防工程防雷与接地的研究总结——
$ ?9 V" R+ |+ L0 o+ h2 c    这几年,关于防雷与接地的分析研究,我们已经发过以下代表性文章6 b4 l; }" i! @. u  Q2 z
1)从防雷接地谈监控系统的接地——2009.02
. v. N! G/ E. I! ^8 e0 \2)监控系统的接地与防雷接地2009思考2——2009-3-12 07:11! b  a- U1 B( K& p8 ^* N
3)安防工程“防雷与接地”设计中的重大技术漏洞——2010.08
) I9 Y% h  j: a$ c3 d4)安防防雷技术分析与安全警示——2011.06.. d  c! |( f! T$ |$ s# }# d$ z
    完整的原文,可到
www.eie-cn.com网站“技术交流”栏目下载。8 l2 `+ P( k7 v
    细心的朋友,可以发现随着时间的推移,我们的研究在认识上也在不断的深化。
% T( s- ~8 t" T6 P) I4 R    安防工程防雷到底该怎么做?先要明白不该怎么做,再看应该怎么做。+ U' I8 Z0 B9 P; x) n* [
    统治安防工程防雷的“专业防雷设计”大约有十年了,“接地泄放雷电流”,“防雷必须接地,不接地就不能防雷”,几乎深入人心;摄像机立杆避雷针化防直击雷,线缆两端加“接地防雷器”(又叫浪涌保护器),几乎成为经典设计,甚至写进了安防工程的“设计规范”;* s- D% P3 i4 d9 K: S+ {
    在谈“安防工程防雷到底该怎么做?”之前,首当其冲的、当务之急的问题是:安防工程的“专业防雷设计”到底有什么问题?
9 M; z/ u: A( K* j1)防直击雷,摄像机立杆应该避雷针化——问题:把避雷针接闪时百万伏量级的雷电反击电压100%引入安防系统,构成系统重大安全隐患。6 L9 `- [: C7 `. S8 ?" i( b; P
2)防感应雷:线缆两端加“接地防雷器”—— 问题:引入地环路电压,触发防雷器导通,烧毁安防设备和防雷器本身,构成系统又一重大安全隐患。& A5 s, Y4 T, C
    这就可以明确第一个问题,安防防雷“不该怎么做”:/ T! W1 ^: O7 o/ T$ e. u8 i% m0 |
    安防工程,不能按照“专业防雷设计”做防雷了:防直击雷,室外摄像机立杆不能做成避雷针;防感应雷,接地防雷器、接地浪涌保护器都不能用于安防工程的防雷,包括哪些三合一,二合一,信号防雷,电源防雷等接地防雷器;防雷根本不需要给每个防雷器做一个“专业接地”;% H* {8 U( a  O# w5 Z
     对因为安装了专业防雷受损的工程,可以依据他们的低级设计错误追究责任。% M$ i2 M2 `; E
    相关解释性技术分析,在上述4篇文章中,已有叙述。在论坛相关帖子中,也有更多的讨论补充内容。
, X& {! }  g- h7 l' _6 N
, u- L* c. u( V' ~" F# `
【安防工程防雷到底该怎么做?】6 e$ C4 g( M/ R! H
1)防直击雷:审查并利用甲方已有建筑物防雷条件(必须已通过验收),安防设备尽可能设置在甲方建筑物防雷系统有效保护范围内。室外孤立摄像机立杆,如有充分理由需要防直击雷,应在立杆旁设置独立避雷针保护,立杆距离避雷针尽可能远,立杆只有机械强度要求,没有接地要求,摄像机必须与金属立杆高强度绝缘,以避免避雷针跨步电压通过立杆闪击摄像机,也避免把地电位引入安防系统;2 f% n, s8 n" T: U
2)供电防雷:审查并利用甲方已有供电系统防雷条件(必须已通过验收),安防工程设计属于甲方安全用电,不能承担供电系统防雷设计和责任;安防工程不需要考虑什么电源多级防雷问题,
6 s3 {) G; D5 _3)防感应雷:
; J8 y4 z9 M  i/ \# U% V& w" }$ R【对感应雷认识】雷电感应性质属于电磁干扰范畴,工程金属线缆接收到的雷电感应电动势,是沿着线缆分布的,是与大地毫无关系的电压,任何一根接地线上,也都会接收到雷电感应电动势,接地,是不可能泄放掉雷电感应的。
6 W/ e5 E' D) e- f  d/ v- g. t4 _【感应雷的防护】根据雷电感应电动势的性质和特点,安防工程防感应雷的基本思路是:对线缆接收到的雷电感应脉冲,在进入两端设备前,进行抑制和限制,达到设备允许的安全级别。防雷产品可以有下面几种方式:" a' V& T2 Z& h% r3 H; Q2 {
○1产品防雷的“保护电路”方式:根据具体产品输入输出电路特点,把保护电路设计在产品的输入输出端。优点是可以实现精确保护设计,总体简化,成本降低;但是需要对保护电路设计入门入行。这类产品在工程应用中,可以直接用于防感应雷;例如摄像机,采集卡,光端机传输设备等产品,都可以设置这种保护电路;) \5 x7 h  ^$ T+ f
○2线路保护器:是通用型的防雷产品,针对多数监控产品都没有防雷保护,实际工程需要在产品输入或输出端,外加一个“线路保护器”,每个保护器都不需要做接地。为了区别于传统的接地防雷器,这里就暂称“线路保护器”——简称“保护器”。根据传输类型和传输方式的不同,可以有:
" H3 F$ U0 B* `8 p, Q同轴型保护器:前端摄像机输出保护器,后端设备的视频输入保护器;# X) E- m3 V- V5 \
双绞线平衡传输:有源平衡保护器,无源平衡保护器等;
+ u- c5 @( Q5 c: Q/ N6 |+ U射频保护器,微波保护器等等;
1 j4 \; k; I8 o, C
' S' j3 `& t/ f" M9 E3 ?/ G  n【防雷接地问题】:* I) w5 R  U. \' z* h/ p  Y
系统单点接地——是安防系统抗干扰、防雷和安全设计的基本原则。: U: O, T4 c, J! z
需要强调的是两类“不经意接地”:
* d7 |3 r2 {* u) i3 J  D! g○1把摄像机金属支架安装在金属立柱或接地金属钢结构上,不认为是接地,以为只有拉一根接地线才叫接地;
) _1 k/ K$ i( W. p○2电网是一个区域最广泛的“多点接地系统”,“常规地电位”的变化,主要是电网不平衡因素引起的。把电网“地线”引入安防系统,也是常犯的错误。安防系统的用电,应该与电网地隔离,安防用的220VAC应该是不分火线地线的“平衡供电”,像24VAC电源那样。1 a6 }/ [* b. V# ^

; b9 D+ [( c6 \$ |9 A    最后,祝愿安防工程早日走出“防雷的误区”。
; y" o) Q% I2 U) p$ f! q

# Z1 s, y+ V" N+ Q3 E. h$ ]
 楼主| 发表于 2011-9-15 23:06:46 | 显示全部楼层
谢谢几位鼓励。
1 p3 i' i. f) s" ^3 h, L: N刚到西安,来同学聚会,如有西安朋友愿意探讨这个问题,可以在这里留个信息,或通过公司联系我,可以安排面谈交流。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-21 07:41:39 | 显示全部楼层
此主题内容,也可作为区域性(大地域范围)弱电系统防雷设计参考。
3 }! h( M& i% s4 h- D. F" qeie1992说明    2011.9.21.