本帖最后由 eie1992 于 2011-9-13 23:19 编辑 ; N$ k+ j8 g6 N2 _: \: c* N: ?
# N* J8 |( q' r3 U& z安防工程防雷到底该怎么做?
! c# |+ m8 o: C/ i——安防工程防雷与接地的研究总结—— c! n1 v3 A+ _6 M7 o* ~
这几年,关于防雷与接地的分析研究,我们已经发过以下代表性文章
2 B$ U# K3 M- x5 d; Z4 ]1)从防雷接地谈监控系统的接地——2009.02
! O( L2 A3 m/ e2 ~9 b; V' E2)监控系统的接地与防雷接地2009思考2——2009-3-12 07:11- C# F0 \, U; L! t
3)安防工程“防雷与接地”设计中的重大技术漏洞——2010.082 r3 Q! v" p" V( i) b3 e
4)安防防雷技术分析与安全警示——2011.06.
, S0 K3 P" K9 w( m- s3 d3 O2 N 完整的原文,可到www.eie-cn.com网站“技术交流”栏目下载。) M8 g. d# u: a9 Q
细心的朋友,可以发现随着时间的推移,我们的研究在认识上也在不断的深化。* \- n5 p3 H" k$ f
安防工程防雷到底该怎么做?先要明白不该怎么做,再看应该怎么做。
% G, ?! A" b2 a$ @& B9 ~ 统治安防工程防雷的“专业防雷设计”大约有十年了,“接地泄放雷电流”,“防雷必须接地,不接地就不能防雷”,几乎深入人心;摄像机立杆避雷针化防直击雷,线缆两端加“接地防雷器”(又叫浪涌保护器),几乎成为经典设计,甚至写进了安防工程的“设计规范”;
5 u+ S/ X& ^4 P* v9 h" U 在谈“安防工程防雷到底该怎么做?”之前,首当其冲的、当务之急的问题是:安防工程的“专业防雷设计”到底有什么问题?9 v. W# \, x! B J& k
1)防直击雷,摄像机立杆应该避雷针化——问题:把避雷针接闪时百万伏量级的雷电反击电压100%引入安防系统,构成系统重大安全隐患。% I) j9 k8 b7 p
2)防感应雷:线缆两端加“接地防雷器”—— 问题:引入地环路电压,触发防雷器导通,烧毁安防设备和防雷器本身,构成系统又一重大安全隐患。6 l0 K% z! L8 C4 R3 F& F" x" Z6 ?
这就可以明确第一个问题,安防防雷“不该怎么做”:' c: V; S$ Z/ U g8 k
安防工程,不能按照“专业防雷设计”做防雷了:防直击雷,室外摄像机立杆不能做成避雷针;防感应雷,接地防雷器、接地浪涌保护器都不能用于安防工程的防雷,包括哪些三合一,二合一,信号防雷,电源防雷等接地防雷器;防雷根本不需要给每个防雷器做一个“专业接地”;
0 Y0 E* Q/ K: ]3 S! \ 对因为安装了专业防雷受损的工程,可以依据他们的低级设计错误追究责任。
: c- g3 d2 ?# L/ @: F 相关解释性技术分析,在上述4篇文章中,已有叙述。在论坛相关帖子中,也有更多的讨论补充内容。2 w6 w5 c5 n* n6 D0 d: z
; c' ]2 S" |2 J) V% L
【安防工程防雷到底该怎么做?】. ^& i# W4 e. N T1 M
1)防直击雷:审查并利用甲方已有建筑物防雷条件(必须已通过验收),安防设备尽可能设置在甲方建筑物防雷系统有效保护范围内。室外孤立摄像机立杆,如有充分理由需要防直击雷,应在立杆旁设置独立避雷针保护,立杆距离避雷针尽可能远,立杆只有机械强度要求,没有接地要求,摄像机必须与金属立杆高强度绝缘,以避免避雷针跨步电压通过立杆闪击摄像机,也避免把地电位引入安防系统;
7 z; ~, M9 Z" b; Y" R9 Y2)供电防雷:审查并利用甲方已有供电系统防雷条件(必须已通过验收),安防工程设计属于甲方安全用电,不能承担供电系统防雷设计和责任;安防工程不需要考虑什么电源多级防雷问题,
# p0 f. o- W8 g& Y; |/ d3)防感应雷: ^" Z% p m4 r# `* \
【对感应雷认识】雷电感应性质属于电磁干扰范畴,工程金属线缆接收到的雷电感应电动势,是沿着线缆分布的,是与大地毫无关系的电压,任何一根接地线上,也都会接收到雷电感应电动势,接地,是不可能泄放掉雷电感应的。
" z/ D( _# K; o9 e" A7 F) X【感应雷的防护】根据雷电感应电动势的性质和特点,安防工程防感应雷的基本思路是:对线缆接收到的雷电感应脉冲,在进入两端设备前,进行抑制和限制,达到设备允许的安全级别。防雷产品可以有下面几种方式:
( ] f% Y% S1 }( p○1产品防雷的“保护电路”方式:根据具体产品输入输出电路特点,把保护电路设计在产品的输入输出端。优点是可以实现精确保护设计,总体简化,成本降低;但是需要对保护电路设计入门入行。这类产品在工程应用中,可以直接用于防感应雷;例如摄像机,采集卡,光端机传输设备等产品,都可以设置这种保护电路;
0 n8 C2 C/ J, Q8 z- A* J○2线路保护器:是通用型的防雷产品,针对多数监控产品都没有防雷保护,实际工程需要在产品输入或输出端,外加一个“线路保护器”,每个保护器都不需要做接地。为了区别于传统的接地防雷器,这里就暂称“线路保护器”——简称“保护器”。根据传输类型和传输方式的不同,可以有:
+ S3 H- V' `% Y& s同轴型保护器:前端摄像机输出保护器,后端设备的视频输入保护器;
: C# }7 }$ V! }. a A; y双绞线平衡传输:有源平衡保护器,无源平衡保护器等;
5 D4 j3 |! n9 n& o射频保护器,微波保护器等等;
9 I& r) ~& H8 h8 k* {9 E1 ^; a
/ r" V. I* o* `0 U8 [【防雷接地问题】:9 O* {+ R2 K7 H7 V C
系统单点接地——是安防系统抗干扰、防雷和安全设计的基本原则。
* v- h! i$ Y1 J5 d7 ?# W需要强调的是两类“不经意接地”:
6 A7 j0 l4 o7 w8 \○1把摄像机金属支架安装在金属立柱或接地金属钢结构上,不认为是接地,以为只有拉一根接地线才叫接地;
/ `6 {* t8 g% W3 g" k" ]2 _5 @; H○2电网是一个区域最广泛的“多点接地系统”,“常规地电位”的变化,主要是电网不平衡因素引起的。把电网“地线”引入安防系统,也是常犯的错误。安防系统的用电,应该与电网地隔离,安防用的220VAC应该是不分火线地线的“平衡供电”,像24VAC电源那样。' k3 r# e" G6 h! }$ O% G/ S' s
4 }6 ?7 u% K! l, k
最后,祝愿安防工程早日走出“防雷的误区”。