本帖最后由 eie1992 于 2011-9-13 23:19 编辑
& b; m, d0 U1 B- E
8 Q* z, @8 @0 a+ o5 s安防工程防雷到底该怎么做?
) Q* S& b, B+ I——安防工程防雷与接地的研究总结——
2 q$ v" N4 d$ i- Q8 z& L) J. f 这几年,关于防雷与接地的分析研究,我们已经发过以下代表性文章 r8 r8 Y! {' `' e' n
1)从防雷接地谈监控系统的接地——2009.02
6 {, Z2 w, ^+ u [2 a1 h) G2 }# |2)监控系统的接地与防雷接地2009思考2——2009-3-12 07:11
9 T, ?+ L3 u& C/ W3)安防工程“防雷与接地”设计中的重大技术漏洞——2010.08: q9 Y& Q1 j( \+ k$ y$ Y( `: b
4)安防防雷技术分析与安全警示——2011.06.3 W2 P( H0 V4 b! Z5 v
完整的原文,可到www.eie-cn.com网站“技术交流”栏目下载。
3 x8 f; K/ E3 e; W" z; K 细心的朋友,可以发现随着时间的推移,我们的研究在认识上也在不断的深化。! ^. J! g8 @) v9 l5 e" X; n" S9 w
安防工程防雷到底该怎么做?先要明白不该怎么做,再看应该怎么做。
$ Z" u" S* c: t 统治安防工程防雷的“专业防雷设计”大约有十年了,“接地泄放雷电流”,“防雷必须接地,不接地就不能防雷”,几乎深入人心;摄像机立杆避雷针化防直击雷,线缆两端加“接地防雷器”(又叫浪涌保护器),几乎成为经典设计,甚至写进了安防工程的“设计规范”;
8 A& y8 ~8 R; W! V6 U: c; E 在谈“安防工程防雷到底该怎么做?”之前,首当其冲的、当务之急的问题是:安防工程的“专业防雷设计”到底有什么问题?8 f" F0 j! a q. b( a: @ ~
1)防直击雷,摄像机立杆应该避雷针化——问题:把避雷针接闪时百万伏量级的雷电反击电压100%引入安防系统,构成系统重大安全隐患。
, r6 E# Y; G" t' Y& }4 h2)防感应雷:线缆两端加“接地防雷器”—— 问题:引入地环路电压,触发防雷器导通,烧毁安防设备和防雷器本身,构成系统又一重大安全隐患。# J' W! ]& ?4 d5 l
这就可以明确第一个问题,安防防雷“不该怎么做”:# y0 m: s& X& x7 q& b) [, W3 A
安防工程,不能按照“专业防雷设计”做防雷了:防直击雷,室外摄像机立杆不能做成避雷针;防感应雷,接地防雷器、接地浪涌保护器都不能用于安防工程的防雷,包括哪些三合一,二合一,信号防雷,电源防雷等接地防雷器;防雷根本不需要给每个防雷器做一个“专业接地”;
: j9 J& h/ E4 |- N- I8 \ 对因为安装了专业防雷受损的工程,可以依据他们的低级设计错误追究责任。2 v# N$ ]! L K" ]& v& e
相关解释性技术分析,在上述4篇文章中,已有叙述。在论坛相关帖子中,也有更多的讨论补充内容。
4 g# w2 j+ v# Q P6 T
# {5 h6 e1 K6 n g& O【安防工程防雷到底该怎么做?】2 G( g# F1 {+ t! o
1)防直击雷:审查并利用甲方已有建筑物防雷条件(必须已通过验收),安防设备尽可能设置在甲方建筑物防雷系统有效保护范围内。室外孤立摄像机立杆,如有充分理由需要防直击雷,应在立杆旁设置独立避雷针保护,立杆距离避雷针尽可能远,立杆只有机械强度要求,没有接地要求,摄像机必须与金属立杆高强度绝缘,以避免避雷针跨步电压通过立杆闪击摄像机,也避免把地电位引入安防系统;
' f3 K. c5 R: [ D; O% O2)供电防雷:审查并利用甲方已有供电系统防雷条件(必须已通过验收),安防工程设计属于甲方安全用电,不能承担供电系统防雷设计和责任;安防工程不需要考虑什么电源多级防雷问题,
) Z2 K: a4 f0 t6 M3)防感应雷:3 z+ z. y1 [2 a! F% u8 i$ f$ _ X
【对感应雷认识】雷电感应性质属于电磁干扰范畴,工程金属线缆接收到的雷电感应电动势,是沿着线缆分布的,是与大地毫无关系的电压,任何一根接地线上,也都会接收到雷电感应电动势,接地,是不可能泄放掉雷电感应的。6 J( Q% [0 v4 F* J
【感应雷的防护】根据雷电感应电动势的性质和特点,安防工程防感应雷的基本思路是:对线缆接收到的雷电感应脉冲,在进入两端设备前,进行抑制和限制,达到设备允许的安全级别。防雷产品可以有下面几种方式:1 g! Q& a8 B3 d" t: Y+ K
○1产品防雷的“保护电路”方式:根据具体产品输入输出电路特点,把保护电路设计在产品的输入输出端。优点是可以实现精确保护设计,总体简化,成本降低;但是需要对保护电路设计入门入行。这类产品在工程应用中,可以直接用于防感应雷;例如摄像机,采集卡,光端机传输设备等产品,都可以设置这种保护电路;6 ^9 @" d, X* H! l; j h: Z0 s
○2线路保护器:是通用型的防雷产品,针对多数监控产品都没有防雷保护,实际工程需要在产品输入或输出端,外加一个“线路保护器”,每个保护器都不需要做接地。为了区别于传统的接地防雷器,这里就暂称“线路保护器”——简称“保护器”。根据传输类型和传输方式的不同,可以有:
% q/ J6 N/ K$ t! F同轴型保护器:前端摄像机输出保护器,后端设备的视频输入保护器;1 c4 G4 b, e; A, Y$ S
双绞线平衡传输:有源平衡保护器,无源平衡保护器等;
" ^" _' V; l' I5 s/ D1 ]$ a8 p射频保护器,微波保护器等等;+ O) V+ z9 H ~
7 K+ ]9 {1 @$ b2 x- `8 p
【防雷接地问题】:
: q) w+ p9 z1 l3 N( q6 Y系统单点接地——是安防系统抗干扰、防雷和安全设计的基本原则。0 B S; v# x9 n- ?) C
需要强调的是两类“不经意接地”:
- x- ^ C: I$ C○1把摄像机金属支架安装在金属立柱或接地金属钢结构上,不认为是接地,以为只有拉一根接地线才叫接地;
+ p& b: q3 ?1 _# O○2电网是一个区域最广泛的“多点接地系统”,“常规地电位”的变化,主要是电网不平衡因素引起的。把电网“地线”引入安防系统,也是常犯的错误。安防系统的用电,应该与电网地隔离,安防用的220VAC应该是不分火线地线的“平衡供电”,像24VAC电源那样。
$ j! Z! A& X; W; l+ g1 p3 a- S
! c* d" f8 b$ X' h F* W: Y* S1 x 最后,祝愿安防工程早日走出“防雷的误区”。