中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 3993|回复: 2

艾礼富7480总线报警主机问题

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
14
QQ
发表于 2007-5-29 04:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
7480主机有两条总线,1条总线10-22很正常,另1条总线不能用,总线A地址从10-22,总线B从23-34,显示NOT READY0021 、0022到0034,请高手指点,多谢[IMGA][/IMGA]
$ D$ z- m: B5 |/ F E- @% p* M0 f$ E 此主题相关图片
* [. l+ z. l2 U2 ~; ~' @
. r) t+ o9 @$ M

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
35
发表于 2007-6-16 01:27:32 | 显示全部楼层

re:不好意思!来晚了!你问题不够具体,比...

不好意思!来晚了!
' F& u, I% q3 K2 N0 B: [9 X2 p 你问题不够具体,比较难回答! B总线不用时,A总线的021 022是否正常?
" x: }/ r6 h' I 1。测量总线B的总线电压,是否稳定在8V以上,模块正常工作电压是8V以上!
; I* ?, Z3 S* |3 `2。测量B总线有没有短路?
9 V- ^' i( ]6 Z& |) S& D 3。有可能是总线里有故障模块,B总线的模块全部卸下来,拨对地址,接一个在主机打开一个,看是否正常!
技术支持: 020-38258855
.莪椚.*菂兲鞚]"&'馬上僦嬒:侑綵虹
回复

使用道具 举报

安防工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
359
QQ
发表于 2007-6-16 05:39:41 | 显示全部楼层

re:很多人报料说美安的单防区模块才35元一个...

很多人报料说美安的单防区模块才35元一个,是不是真的啊。 有这么便宜吗?
周界灯光联动模块,特殊工程解决方案。TCP/IP网络报警主机,RS485总线原理图:http://www.mts110.com/perimeter.htm www.mts110.com QQ:25716874 手机:13106844188(24小时)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-11-22 06:29 , Processed in 0.053641 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表