发表于 2007-5-29 04:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
7480主机有两条总线,1条总线10-22很正常,另1条总线不能用,总线A地址从10-22,总线B从23-34,显示NOT READY0021 、0022到0034,请高手指点,多谢[IMGA][/IMGA]
. j) _) b$ \; D( E) k 此主题相关图片
0 ?. `7 C; q* {) N: P
, |# k( i; r5 E( T7 s

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
35
发表于 2007-6-16 01:27:32 | 显示全部楼层

re:不好意思!来晚了!你问题不够具体,比...

不好意思!来晚了!
D& i0 R" z# C) h# o! ~你问题不够具体,比较难回答! B总线不用时,A总线的021 022是否正常?
1 {) v/ W6 [, o* W4 d+ ^ 1。测量总线B的总线电压,是否稳定在8V以上,模块正常工作电压是8V以上!
$ v& i" H$ \, }, Q! p9 {* G2。测量B总线有没有短路?
4 \1 r$ `3 e) S! F1 \6 E3 u5 a0 I 3。有可能是总线里有故障模块,B总线的模块全部卸下来,拨对地址,接一个在主机打开一个,看是否正常!