艾礼富7480总线报警主机问题

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
14
QQ
发表于 2007-5-29 04:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
7480主机有两条总线,1条总线10-22很正常,另1条总线不能用,总线A地址从10-22,总线B从23-34,显示NOT READY0021 、0022到0034,请高手指点,多谢[IMGA][/IMGA]
& c- a* _0 d. O+ p" e 此主题相关图片
3 v1 D; S9 h+ e! f) U, X
7 n) r/ y ^( i9 e: A y2 ?

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
35
发表于 2007-6-16 01:27:32 | 显示全部楼层

re:不好意思!来晚了!你问题不够具体,比...

不好意思!来晚了!
* w# Q$ P: c6 f- B/ f: W你问题不够具体,比较难回答! B总线不用时,A总线的021 022是否正常?
, m( V a- a% c4 m$ z' l 1。测量总线B的总线电压,是否稳定在8V以上,模块正常工作电压是8V以上!
$ I1 @& G* ?% r2。测量B总线有没有短路?
7 E2 P0 K5 q, q, k5 M 3。有可能是总线里有故障模块,B总线的模块全部卸下来,拨对地址,接一个在主机打开一个,看是否正常!
技术支持: 020-38258855