做工程做了两三年了,电源插板是我们用得最多的配件之一了,但是很多的问题恰恰是因为这个不起眼的东西引起的。说下我最近遇到的事情吧,与大家共勉。
0 O- i: t( ]4 k. ^6 T1 O a/ i& f7 ^
r5 p# d/ f' O: ]5 r 最近我们做的一个工程,才开始把设备装好之后,在一些设备上就有漏电的现象,用万用表测了下有90几V,当时因为工程点是在外地很遥远,交通不方便,没来得及细细检查就走了人。后来这些设备就是我们的驻外工程师在维护之中。没过多久就出问题了,驻外工程师打电话给我说,我们的UPS的电池有问题,把光端机呀,一些仪表烧了。当时没到现场以为是市电电压过高引起的。
Y$ v' k2 f% I4 ^
' h+ y M, z8 i. F+ f" P6 [3 V3 u4 c这次到了现场才晓得是因为一个电源插板引起的,因为我发现有个插板的插头部分,插地线的那个铜片明显被烧黑了,然后我把插板里面打开看,发现地线的那根线完全掉了,并且里面的铝线被烧散烧乱了,这才明白是因为地线和火线短了路,以致于整个系统的地线和火线都连通了,一些用三相插头的设备就是因为这个被烧的,原来的漏电也是因为地线和火线的很少的接触引起的。
4 y+ W/ p) K! Z4 N4 K2 _
. S- b4 Z# I1 H9 p/ T( ? 现在市面上的电源插板很多实在是太差劲了,表明上很重,线很粗,实际上里面的布线相当凌乱,很容易引起接触不好,短路等意外情况发生。所以我们用一个质量好的插板是非常必要的,或者说自己去买那种不带线的插板自己做。
1 x7 n( W( P) g+ r5 @/ Z

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
36
发表于 2007-5-21 07:27:56 | 显示全部楼层

re:说的是!!我也碰到过,插座里接线用锡...

说的是!!
" F6 e: `: n3 w# K& j* U) ?* f我也碰到过,插座里接线用锡焊接,电流大一点或震动就脱落,螺丝拧不紧,打火。
7 {1 P" w" Q' f% z/ W& K 造成西里古怪故障。
" h- D& _6 S1 y( w) o1 f) i
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
190
QQ
发表于 2007-6-2 21:47:45 | 显示全部楼层

re:我也遇到了这个问题,把人都弄死了才找出问...

我也遇到了这个问题,把人都弄死了才找出问题......