中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 3386|回复: 2

劣质电源插板的危害!

[复制链接]

安防小学生

Rank: 2

积分
56
发表于 2007-5-21 04:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
做工程做了两三年了,电源插板是我们用得最多的配件之一了,但是很多的问题恰恰是因为这个不起眼的东西引起的。说下我最近遇到的事情吧,与大家共勉。
$ b) ?7 m& W! b, n8 w7 f1 s
* G6 u- ?- n% {( h; f: K: @最近我们做的一个工程,才开始把设备装好之后,在一些设备上就有漏电的现象,用万用表测了下有90几V,当时因为工程点是在外地很遥远,交通不方便,没来得及细细检查就走了人。后来这些设备就是我们的驻外工程师在维护之中。没过多久就出问题了,驻外工程师打电话给我说,我们的UPS的电池有问题,把光端机呀,一些仪表烧了。当时没到现场以为是市电电压过高引起的。
1 }" j5 T: _5 F) N
' a+ y7 @" k+ B- E3 O/ n, A这次到了现场才晓得是因为一个电源插板引起的,因为我发现有个插板的插头部分,插地线的那个铜片明显被烧黑了,然后我把插板里面打开看,发现地线的那根线完全掉了,并且里面的铝线被烧散烧乱了,这才明白是因为地线和火线短了路,以致于整个系统的地线和火线都连通了,一些用三相插头的设备就是因为这个被烧的,原来的漏电也是因为地线和火线的很少的接触引起的。
# g6 y! `' f8 j7 z/ \
( N5 e+ U8 h9 B' i现在市面上的电源插板很多实在是太差劲了,表明上很重,线很粗,实际上里面的布线相当凌乱,很容易引起接触不好,短路等意外情况发生。所以我们用一个质量好的插板是非常必要的,或者说自己去买那种不带线的插板自己做。
& O" X7 D- k P! w

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
36
发表于 2007-5-21 07:27:56 | 显示全部楼层

re:说的是!!我也碰到过,插座里接线用锡...

说的是!!
3 t: Y) q5 ?# F3 T Z我也碰到过,插座里接线用锡焊接,电流大一点或震动就脱落,螺丝拧不紧,打火。
# q3 v3 T- T% G$ H/ K# D! `- b造成西里古怪故障。
* v( u3 b; Z: w! d
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
190
QQ
发表于 2007-6-2 21:47:45 | 显示全部楼层

re:我也遇到了这个问题,把人都弄死了才找出问...

我也遇到了这个问题,把人都弄死了才找出问题......
他人笑我太疯癫  我笑他人看不穿 不见武林豪杰墓  无花无酒锄做田
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-5-18 10:26 , Processed in 0.098842 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表