做工程做了两三年了,电源插板是我们用得最多的配件之一了,但是很多的问题恰恰是因为这个不起眼的东西引起的。说下我最近遇到的事情吧,与大家共勉。 % ^, m- }, \) B' d( e, b
% ?( V1 I. j* B H( P6 j最近我们做的一个工程,才开始把设备装好之后,在一些设备上就有漏电的现象,用万用表测了下有90几V,当时因为工程点是在外地很遥远,交通不方便,没来得及细细检查就走了人。后来这些设备就是我们的驻外工程师在维护之中。没过多久就出问题了,驻外工程师打电话给我说,我们的UPS的电池有问题,把光端机呀,一些仪表烧了。当时没到现场以为是市电电压过高引起的。
* A" L8 [; `4 F' w, T! n+ z. {
- J) A1 i! Y. e% d4 O这次到了现场才晓得是因为一个电源插板引起的,因为我发现有个插板的插头部分,插地线的那个铜片明显被烧黑了,然后我把插板里面打开看,发现地线的那根线完全掉了,并且里面的铝线被烧散烧乱了,这才明白是因为地线和火线短了路,以致于整个系统的地线和火线都连通了,一些用三相插头的设备就是因为这个被烧的,原来的漏电也是因为地线和火线的很少的接触引起的。 6 z+ M( ^: f/ j7 v: R. B
5 Z5 z- }: O! `( K3 H
现在市面上的电源插板很多实在是太差劲了,表明上很重,线很粗,实际上里面的布线相当凌乱,很容易引起接触不好,短路等意外情况发生。所以我们用一个质量好的插板是非常必要的,或者说自己去买那种不带线的插板自己做。 ( e/ n- w/ [% k# w D3 m" h% |
|
|