|
做工程做了两三年了,电源插板是我们用得最多的配件之一了,但是很多的问题恰恰是因为这个不起眼的东西引起的。说下我最近遇到的事情吧,与大家共勉。 ( J1 ]4 X3 L7 k8 l4 v
6 e5 L9 f( k5 o+ F, |8 z
最近我们做的一个工程,才开始把设备装好之后,在一些设备上就有漏电的现象,用万用表测了下有90几V,当时因为工程点是在外地很遥远,交通不方便,没来得及细细检查就走了人。后来这些设备就是我们的驻外工程师在维护之中。没过多久就出问题了,驻外工程师打电话给我说,我们的UPS的电池有问题,把光端机呀,一些仪表烧了。当时没到现场以为是市电电压过高引起的。
# x( e7 {1 h" U! \$ G. m
. P0 k3 | T7 x6 T( X# n; G9 r这次到了现场才晓得是因为一个电源插板引起的,因为我发现有个插板的插头部分,插地线的那个铜片明显被烧黑了,然后我把插板里面打开看,发现地线的那根线完全掉了,并且里面的铝线被烧散烧乱了,这才明白是因为地线和火线短了路,以致于整个系统的地线和火线都连通了,一些用三相插头的设备就是因为这个被烧的,原来的漏电也是因为地线和火线的很少的接触引起的。
$ t; W6 E) p" v; A
- ]' u8 P1 L/ \+ f# P; Q1 D, `& Q现在市面上的电源插板很多实在是太差劲了,表明上很重,线很粗,实际上里面的布线相当凌乱,很容易引起接触不好,短路等意外情况发生。所以我们用一个质量好的插板是非常必要的,或者说自己去买那种不带线的插板自己做。
, W! ~' O; W- W C |
|