做工程做了两三年了,电源插板是我们用得最多的配件之一了,但是很多的问题恰恰是因为这个不起眼的东西引起的。说下我最近遇到的事情吧,与大家共勉。
. A; }% K) _. @
# q) O8 `/ k/ K; ] 最近我们做的一个工程,才开始把设备装好之后,在一些设备上就有漏电的现象,用万用表测了下有90几V,当时因为工程点是在外地很遥远,交通不方便,没来得及细细检查就走了人。后来这些设备就是我们的驻外工程师在维护之中。没过多久就出问题了,驻外工程师打电话给我说,我们的UPS的电池有问题,把光端机呀,一些仪表烧了。当时没到现场以为是市电电压过高引起的。
! S7 g+ |3 e2 d. X& b' m9 ]% l
) a' J. W) M1 l- N0 s7 ~这次到了现场才晓得是因为一个电源插板引起的,因为我发现有个插板的插头部分,插地线的那个铜片明显被烧黑了,然后我把插板里面打开看,发现地线的那根线完全掉了,并且里面的铝线被烧散烧乱了,这才明白是因为地线和火线短了路,以致于整个系统的地线和火线都连通了,一些用三相插头的设备就是因为这个被烧的,原来的漏电也是因为地线和火线的很少的接触引起的。
4 {0 \. ]2 \! G
$ _$ H* Y+ S, s& } 现在市面上的电源插板很多实在是太差劲了,表明上很重,线很粗,实际上里面的布线相当凌乱,很容易引起接触不好,短路等意外情况发生。所以我们用一个质量好的插板是非常必要的,或者说自己去买那种不带线的插板自己做。
) h* Z6 C4 Q6 J) l% ?. U, t# v/ s

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
36
发表于 2007-5-21 07:27:56 | 显示全部楼层

re:说的是!!我也碰到过,插座里接线用锡...

说的是!!
. N- Z$ a1 u$ Y t% u( T2 G8 T我也碰到过,插座里接线用锡焊接,电流大一点或震动就脱落,螺丝拧不紧,打火。
`& r; _3 A* {' q造成西里古怪故障。
' T& k/ y% o* w
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
190
QQ
发表于 2007-6-2 21:47:45 | 显示全部楼层

re:我也遇到了这个问题,把人都弄死了才找出问...

我也遇到了这个问题,把人都弄死了才找出问题......
他人笑我太疯癫  我笑他人看不穿 不见武林豪杰墓  无花无酒锄做田