工程中接地方法介绍 注:正确的接地方法和技术会保障监控系统良好可靠运行,否则系统安全性 3 i; M6 v# {+ \. B! [) H
和视频质量无法得到保障。 接地从字面来看上十分简单事情,但是对于经历过电磁干扰挫折的人来说
; J7 I: ~$ P) R0 n/ R( n- k可能是一个最难掌握的技术。实际上电磁兼容设计中,接地是最难的技术。面 8 k0 ~( T0 \9 Q! i+ a- z
对一个系统,没有一个人能提出一个绝对正确的接地方案,多少会遗留一些问 ( N0 P8 |6 V; q. {/ `8 o
题。造成这种情况的原因是接地没有一个系统的理论或模型,人们在考虑接地 + H3 ~( p3 B0 f' _& W. z: c
时只能依靠过去的经验或从书上看到的经验。但接地是一个十分复杂的问题,
% e" c0 I v' e在其它场合很好的方案在这里不一定最好。关于接地设计很大程度上依赖设计
/ k. g3 y9 {6 _2 Z ?5 Q1 f师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
, y0 V4 m+ ]" q4 ] 当许多相互连接的设备体积很大(设备物理尺寸和连接电缆与任何存在的
" x' |7 T4 [, R5 A" }干扰信号波长相比很大)时,就存在通过机壳和电缆作用产生干扰的可能性。 * W) r; v4 E8 b1 Q8 D
当发生这种情况时,干扰电流的路径通常存在于系统的地回路中。考虑接地问 # [2 m+ B! B4 T' A* n" I" r5 F8 Y
题时,要考虑两个方面的问题:一个是系统自兼容问题,另一个是外部干扰耦
) e1 f, W- [* }* ^9 k. R合进地回路,导致系统错误工作。由于外部干扰常常是随机的,因此解决起来 - t( A& a; }$ F
往往更难。 * }* `- \. j& b# v# r9 Z9 G
2 d$ u0 H) G( w( P1、接地要求 T; S# |/ A8 z/ v8 \1 r
要求接地的理由很多,下面列出几种:
( [& n# w$ D- |( c' R3 _ 1) 安全接地:使用交流电设备必须通过黄绿色安全地线接地,否则当设 ! j. W. d8 @' a# z7 E- f5 M
备内的电源与机壳之间的绝缘电阻变小时,会导致电击伤害。 6 U( S/ R9 E" G! B5 P0 h% I
2) 雷电接地:设施的雷电保护系统是一个独立系统,由避雷针、下导体 Z# A* s/ \. X" e Q" J2 a' E
和接地系统相连的接头组成。该接地系统通常与用做电源参考地及黄绿色安全 : T t8 W& A, t2 C8 J: X. `
地线的接地是共用的。雷电放电接地仅对设施而言,设备没有这个要求。
. ?+ R" }4 V2 w2 [/ t+ h8 A6 p 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
3 J/ M6 V7 ^; h) e * 屏蔽接地:为了防止电路之间由于寄生电容存在产生相互干扰、电路 C9 D/ T, z7 o% ~5 w, W
辐射电场或对外界电场敏感,必须进行必要的隔离屏蔽,这些隔离和屏蔽的金 4 h5 m3 g2 |2 K7 e
属必须接地。
+ T/ k! T' b" W# J$ p* O/ \2 q" T3 l * 滤波器接地:滤波器中一般都包含信号线或电源线到地的旁路电容, ! }' {4 E% k7 D+ c" c
当滤波器不接地时,这些电容就处于悬浮状态,起不到旁路的作用。
# z' c$ x0 c" f( G x! K) d5 W3 J * 噪声和干扰抑制:对内部噪声和外部干扰的控制需要设备或系统上的 * o. U2 s' _4 q
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 3 `& N7 a6 r S. k( j8 Q# u
* 电路参考:电路之间信号要正确传输,必须有一个公共电位参考点, + {" h' n7 C( G h9 H
这个公共电位参考点就是地。因此所有互相连接的电路必须接地。 , W' M! e; E/ T+ K! Y6 o- ^% s
以上所有理由形成了接地的综合要求。但是一般在设计要求时仅明确安全 " ~; y, r0 J; B" t( d
和雷电防护接地的要求,其它均隐含在用户对系统设备的电磁兼容要求中。我 3 x" J$ S* ^, _! o6 k
们要建立这样的概念:接地并不是每个部分或每个系统都需要的,比如单块线
6 `" }0 R C; G4 T O路板并不非要接地才能正常工作。当设备之间要传输数据时,接地就十分必要
& Y8 ~9 N$ ~0 [6 ^* E了。 / e7 w* Q7 T! U; o& C2 s- I
% L+ {& A9 c: B: X; P. x8 Q3 ^8 C2、接地的方法 接地方法很多,使用那一种方法取决于系统的结构和功能。“接地”的概 8 ^ y/ b" T/ ^
念首次应用在电话的设计开发中。现在存在的许多接地方法都来源于过去成功
" U( I' Y! [* t; r5 ^# {: [的经验,这些方法包括: 4 ?- W- u; ]- ]" w$ J/ X
1) 单点接地:此方法是为许多在一起的电路提供公共电位参考点的方法, ' q9 o" q# y1 _% @( x& J6 @
这样信号就可以在不同的电路之间传输。若没有公共参考点,会出现错误信号 0 a3 Q+ w% t2 H4 o. V6 p
传输。单点接地要求每个电路只接地一次并且接在同一点。该点常常一地球为
2 k: a3 \3 e* A, o |% b4 F参考。由于只存在一个参考点,因此可以相信没有地回路存在,因而也没有干 * \% x; y, u5 m- F+ M- d
扰问题。 ! K# w* p7 }+ `, f$ K
2) 多点接地:设备内电路都以机壳为参考点,而各个设备机壳又都以地 1 i9 V6 ]# F' s4 j Y
为参考点。这种接地结构能提供较低的接地阻抗,这是因为多点接地时,每条
_- p1 }( e# K地线可以很短;并且多根导线并联能降低接地导体的总电感。在高频电路中必
2 M' s r7 c {) |! v/ n须使用多点接地,并且要求每根接地线的长度小于信号波长的1/20。 # |$ N9 q+ n3 W% Z
3) 混合接地:混合接地既包含了单点接地的特性,又包含了多点接地特 v! N) u$ f {& H, k
性。例如,系统内的电源需要单点接地而射频信号又要求多点接地,这时就可 5 @' ?5 r) p3 j) L
以采用混合接地,即地线通过单点接地,多点接地的线路加装电容。对于直流
1 k$ ~$ U2 X# g/ r# e( K/ ~电容是开路的,电路是单点接地,对于射频,电容是导通的,电路是多点接地。
8 K7 y+ m. F. y1 ^* H* K. l
|
|