工程中接地方法介绍
注:正确的接地方法和技术会保障监控系统良好可靠运行,否则系统安全性
% o& w8 ^. g ?% R1 J) C3 w和视频质量无法得到保障。
接地从字面来看上十分简单事情,但是对于经历过电磁干扰挫折的人来说
; W& b5 D0 B# A/ T5 q/ K4 C可能是一个最难掌握的技术。实际上电磁兼容设计中,接地是最难的技术。面
. k' `, e9 f% n- {' w; t9 a6 p 对一个系统,没有一个人能提出一个绝对正确的接地方案,多少会遗留一些问
! P5 T9 A+ F" P8 H题。造成这种情况的原因是接地没有一个系统的理论或模型,人们在考虑接地
+ W7 U1 k# O0 S/ k I时只能依靠过去的经验或从书上看到的经验。但接地是一个十分复杂的问题,
. A8 a$ J7 n7 ^! H 在其它场合很好的方案在这里不一定最好。关于接地设计很大程度上依赖设计
, W$ _! ?3 v& I( R 师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
$ R% \; f3 l z0 ?# u0 k; b$ t, r
当许多相互连接的设备体积很大(设备物理尺寸和连接电缆与任何存在的
$ K* _$ c' {/ ]/ y 干扰信号波长相比很大)时,就存在通过机壳和电缆作用产生干扰的可能性。
0 s1 K; k% H6 ]6 K当发生这种情况时,干扰电流的路径通常存在于系统的地回路中。考虑接地问
! L7 c3 E" U, M' `) _, f) P+ x5 l% t题时,要考虑两个方面的问题:一个是系统自兼容问题,另一个是外部干扰耦
- v% q0 q" ^! ?% t% E合进地回路,导致系统错误工作。由于外部干扰常常是随机的,因此解决起来
' Q$ r! K) Y* V: o# X往往更难。
: Q) \0 v6 q$ W0 Q
( W, q9 @/ D7 s) u! @( _* D1、接地要求
& n3 O' ^# l% u. _& P/ s
要求接地的理由很多,下面列出几种:
# [# ~' o3 a6 L# x
1) 安全接地:使用交流电设备必须通过黄绿色安全地线接地,否则当设
7 i8 e/ Y. [4 C0 \( u- F: \- N 备内的电源与机壳之间的绝缘电阻变小时,会导致电击伤害。
# {3 l/ f% i. |0 K8 {+ \) B) Y
2) 雷电接地:设施的雷电保护系统是一个独立系统,由避雷针、下导体
, g, d- t( ]: R+ l- `和接地系统相连的接头组成。该接地系统通常与用做电源参考地及黄绿色安全
' v8 y8 P$ l8 a% S- E& i 地线的接地是共用的。雷电放电接地仅对设施而言,设备没有这个要求。
% l1 o N6 K1 s8 w6 i% B, {
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
/ [% [' l1 C4 ~( |
* 屏蔽接地:为了防止电路之间由于寄生电容存在产生相互干扰、电路
# ?5 L; I2 D, \4 J 辐射电场或对外界电场敏感,必须进行必要的隔离屏蔽,这些隔离和屏蔽的金
4 l1 B) v* s+ L 属必须接地。
. g0 L: t/ i1 m5 k& t' R) l! }
* 滤波器接地:滤波器中一般都包含信号线或电源线到地的旁路电容,
, V7 q' [' z/ [: P! T当滤波器不接地时,这些电容就处于悬浮状态,起不到旁路的作用。
, N1 l8 ?: c% b, P: q
* 噪声和干扰抑制:对内部噪声和外部干扰的控制需要设备或系统上的
' H5 K/ |7 H/ `) C: B9 F. H许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
' A* G3 M V* ]" ^: u6 R
* 电路参考:电路之间信号要正确传输,必须有一个公共电位参考点,
: Z* R, H; [6 n; A这个公共电位参考点就是地。因此所有互相连接的电路必须接地。
( i% c4 H% ^+ j
以上所有理由形成了接地的综合要求。但是一般在设计要求时仅明确安全
/ d- D- B7 p9 f 和雷电防护接地的要求,其它均隐含在用户对系统设备的电磁兼容要求中。我
2 G0 n6 P' q& C1 J 们要建立这样的概念:接地并不是每个部分或每个系统都需要的,比如单块线
0 s- x4 f) U9 @3 l! I |7 W6 B* l路板并不非要接地才能正常工作。当设备之间要传输数据时,接地就十分必要
* G" s+ L7 E! e! M" e+ b& S 了。
S; K# y$ ^* j/ m ~- [% ^. l$ _
) ^$ ~2 u! E7 U1 A/ [0 R6 c2、接地的方法
接地方法很多,使用那一种方法取决于系统的结构和功能。“接地”的概
; X, U+ O7 E: x9 k$ s- _6 X- ?念首次应用在电话的设计开发中。现在存在的许多接地方法都来源于过去成功
, K- R" \; s$ _0 x' W$ w C. P的经验,这些方法包括:
: Y6 G+ N. p. N) j
1) 单点接地:此方法是为许多在一起的电路提供公共电位参考点的方法,
7 x* J' @* Q: {1 K; `- j 这样信号就可以在不同的电路之间传输。若没有公共参考点,会出现错误信号
5 L" M" k. P6 q/ d/ J6 x) x/ E# f3 x 传输。单点接地要求每个电路只接地一次并且接在同一点。该点常常一地球为
( j7 I* Q3 h; P3 y, o参考。由于只存在一个参考点,因此可以相信没有地回路存在,因而也没有干
2 M- F0 G6 M# \扰问题。
7 p& t& `# L) @9 i- q: Z" {
2) 多点接地:设备内电路都以机壳为参考点,而各个设备机壳又都以地
" j8 T6 L9 E& P+ `4 p为参考点。这种接地结构能提供较低的接地阻抗,这是因为多点接地时,每条
5 V( T& J D/ E) @ 地线可以很短;并且多根导线并联能降低接地导体的总电感。在高频电路中必
5 w) F% K* N; T7 _3 o* X& W3 W* b 须使用多点接地,并且要求每根接地线的长度小于信号波长的1/20。
2 y7 Q( u7 O8 H) \# i# I
3) 混合接地:混合接地既包含了单点接地的特性,又包含了多点接地特
/ g) M, s4 u4 {6 f 性。例如,系统内的电源需要单点接地而射频信号又要求多点接地,这时就可
7 h. U( Y9 E7 W: z% k7 j以采用混合接地,即地线通过单点接地,多点接地的线路加装电容。对于直流
3 U8 d# B' b8 [* Y |# ] R电容是开路的,电路是单点接地,对于射频,电容是导通的,电路是多点接地。

/ B9 I; S5 w3 o. [