中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 5174|回复: 0

[原创] 工程中接地方法介绍

[复制链接]

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
212
发表于 2007-5-16 22:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程中接地方法介绍
注:正确的接地方法和技术会保障监控系统良好可靠运行,否则系统安全性
3 K& n0 d. O4 e" c5 }" m和视频质量无法得到保障。
接地从字面来看上十分简单事情,但是对于经历过电磁干扰挫折的人来说
& ^& q+ F0 y# V0 Q- i3 ~ 可能是一个最难掌握的技术。实际上电磁兼容设计中,接地是最难的技术。面
" {% y: _# G, J4 r0 B% y 对一个系统,没有一个人能提出一个绝对正确的接地方案,多少会遗留一些问
3 x+ l: _# R( j# F题。造成这种情况的原因是接地没有一个系统的理论或模型,人们在考虑接地
/ B* w8 \9 m' J T4 L时只能依靠过去的经验或从书上看到的经验。但接地是一个十分复杂的问题,
5 b1 r5 @/ X% i. w% | 在其它场合很好的方案在这里不一定最好。关于接地设计很大程度上依赖设计
: I: \9 p- p0 o Y0 k* j0 F7 b$ H 师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
" J* Y( g- o8 D4 j6 m5 e& i) h; g9 L
当许多相互连接的设备体积很大(设备物理尺寸和连接电缆与任何存在的
- F7 x8 F/ F6 r8 A- b O/ ? 干扰信号波长相比很大)时,就存在通过机壳和电缆作用产生干扰的可能性。
1 `5 e' |6 u* u* f 当发生这种情况时,干扰电流的路径通常存在于系统的地回路中。考虑接地问
' _+ d) u6 [% G! [题时,要考虑两个方面的问题:一个是系统自兼容问题,另一个是外部干扰耦
E7 t* W( w3 a2 w5 z- |. I7 E1 p3 O 合进地回路,导致系统错误工作。由于外部干扰常常是随机的,因此解决起来
3 H& ?) T v( c0 W8 c& \, n往往更难。
/ P$ E g" B" \& @' \' w
$ R- o8 B7 b# R) @& O3 Z 1、接地要求
7 I2 G6 p B) Q: d' C" G
要求接地的理由很多,下面列出几种:
, U+ J7 N3 R7 O* }7 E0 Q
1) 安全接地:使用交流电设备必须通过黄绿色安全地线接地,否则当设
# D- R- Y% b, w3 ?+ @ 备内的电源与机壳之间的绝缘电阻变小时,会导致电击伤害。
8 M! u4 W7 [! F0 u7 ?1 ^ D4 U& Y0 l
2) 雷电接地:设施的雷电保护系统是一个独立系统,由避雷针、下导体
& R: n1 E. a+ Y8 D- ?1 U' @ 和接地系统相连的接头组成。该接地系统通常与用做电源参考地及黄绿色安全
4 [7 Z2 x) M' | 地线的接地是共用的。雷电放电接地仅对设施而言,设备没有这个要求。
. C- n; d! v& P. v* Z
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
, f H+ s1 F' U# d1 B8 x
* 屏蔽接地:为了防止电路之间由于寄生电容存在产生相互干扰、电路
% l. n* a5 W& h+ f9 K8 c辐射电场或对外界电场敏感,必须进行必要的隔离屏蔽,这些隔离和屏蔽的金
7 W9 p7 U# g3 f! W. k7 E: q属必须接地。
( R* X' A$ Q: x
* 滤波器接地:滤波器中一般都包含信号线或电源线到地的旁路电容,
W c: W( q" j: x* w% { 当滤波器不接地时,这些电容就处于悬浮状态,起不到旁路的作用。
# ?* U' N+ Q u7 i
* 噪声和干扰抑制:对内部噪声和外部干扰的控制需要设备或系统上的
7 m, c' U3 H8 S% h$ s许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
8 m6 Q9 b" r7 e1 C3 Z
* 电路参考:电路之间信号要正确传输,必须有一个公共电位参考点,
; H( V/ q' ?5 T* N5 F% V这个公共电位参考点就是地。因此所有互相连接的电路必须接地。
: q' Q+ p* [$ d7 J
以上所有理由形成了接地的综合要求。但是一般在设计要求时仅明确安全
( `) q: j6 }" P6 t2 R6 T 和雷电防护接地的要求,其它均隐含在用户对系统设备的电磁兼容要求中。我
- L7 L3 z; q6 E/ s3 T- [ 们要建立这样的概念:接地并不是每个部分或每个系统都需要的,比如单块线
( W6 W- R3 B3 k, n: g9 p' `路板并不非要接地才能正常工作。当设备之间要传输数据时,接地就十分必要
; c+ V9 i* t+ u; M了。
9 x, p. I8 e/ a- S6 L+ `. P
3 i$ |+ X% B2 [+ i' C2、接地的方法
接地方法很多,使用那一种方法取决于系统的结构和功能。“接地”的概
% E4 [0 z7 b m: F1 G' ]念首次应用在电话的设计开发中。现在存在的许多接地方法都来源于过去成功
' \! O0 a4 ?* P5 F# d9 S的经验,这些方法包括:
( v: r! V1 d3 z( K) e5 d
1) 单点接地:此方法是为许多在一起的电路提供公共电位参考点的方法,
' m; q8 @# ?5 i 这样信号就可以在不同的电路之间传输。若没有公共参考点,会出现错误信号
- x. d5 r0 U# R" Z% I 传输。单点接地要求每个电路只接地一次并且接在同一点。该点常常一地球为
! G& b8 p7 H7 [% i; r$ q参考。由于只存在一个参考点,因此可以相信没有地回路存在,因而也没有干
7 x" }* [: ^- t 扰问题。
& r6 k9 m3 y J' O
2) 多点接地:设备内电路都以机壳为参考点,而各个设备机壳又都以地
1 R. T9 s8 n8 q 为参考点。这种接地结构能提供较低的接地阻抗,这是因为多点接地时,每条
* _$ G) J5 G3 f. O/ R地线可以很短;并且多根导线并联能降低接地导体的总电感。在高频电路中必
1 M% E+ c. z, d, b% c# J! ?须使用多点接地,并且要求每根接地线的长度小于信号波长的1/20。
8 H5 u8 s2 k; h% s, B: W
3) 混合接地:混合接地既包含了单点接地的特性,又包含了多点接地特
* N" f+ |$ p9 B- C; t# a6 V性。例如,系统内的电源需要单点接地而射频信号又要求多点接地,这时就可
5 E) L6 [$ S1 o& ~& h. f' h0 K: {9 \ 以采用混合接地,即地线通过单点接地,多点接地的线路加装电容。对于直流
9 b, w5 @6 j6 k( Y 电容是开路的,电路是单点接地,对于射频,电容是导通的,电路是多点接地。

5 T. k: b) u. L8 Y
QQ:598031795 欢迎大家交流讨论
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2025-12-18 16:51 , Processed in 0.092723 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表