工程中接地方法介绍
注:正确的接地方法和技术会保障监控系统良好可靠运行,否则系统安全性
& s+ B8 j* H4 g/ L 和视频质量无法得到保障。
接地从字面来看上十分简单事情,但是对于经历过电磁干扰挫折的人来说
% {+ ]+ ~; ?- \ Z 可能是一个最难掌握的技术。实际上电磁兼容设计中,接地是最难的技术。面
* U" R, v3 ?! v8 G对一个系统,没有一个人能提出一个绝对正确的接地方案,多少会遗留一些问
9 @, H2 V' F1 B' g- t3 L题。造成这种情况的原因是接地没有一个系统的理论或模型,人们在考虑接地
. u/ z7 d+ G) R0 P7 P 时只能依靠过去的经验或从书上看到的经验。但接地是一个十分复杂的问题,
& \% Z0 B- Z1 P4 k* k! \ 在其它场合很好的方案在这里不一定最好。关于接地设计很大程度上依赖设计
' R: v0 d) L$ @' r, K师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
! Z/ q! \$ ]8 j" n
当许多相互连接的设备体积很大(设备物理尺寸和连接电缆与任何存在的
! O1 A$ v" p7 h3 a+ v0 [干扰信号波长相比很大)时,就存在通过机壳和电缆作用产生干扰的可能性。
: l: @- I, @1 u7 H当发生这种情况时,干扰电流的路径通常存在于系统的地回路中。考虑接地问
; o$ Z$ p3 J6 n* o* c" Q题时,要考虑两个方面的问题:一个是系统自兼容问题,另一个是外部干扰耦
+ V; K1 [1 ~" X4 Z 合进地回路,导致系统错误工作。由于外部干扰常常是随机的,因此解决起来
6 R! }- d( N/ h/ v 往往更难。
5 q2 o8 q$ W& [
$ O; g' i0 e$ n! T8 @- h) @# N* y 1、接地要求
h# P" g( Y2 k0 D: A& w3 [# R h
要求接地的理由很多,下面列出几种:
* ~/ A# a" i# b* A2 F0 M# s. k
1) 安全接地:使用交流电设备必须通过黄绿色安全地线接地,否则当设
d9 T2 ?/ O7 K$ V3 |( } 备内的电源与机壳之间的绝缘电阻变小时,会导致电击伤害。
0 m! _) X/ j" M h7 q
2) 雷电接地:设施的雷电保护系统是一个独立系统,由避雷针、下导体
3 r& [8 E/ P" B1 g! v" Y和接地系统相连的接头组成。该接地系统通常与用做电源参考地及黄绿色安全
, y2 l) @" m; I& B地线的接地是共用的。雷电放电接地仅对设施而言,设备没有这个要求。
0 ~+ F$ J* v$ Y H$ G+ p) H5 G7 m' n
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
) Q& H4 }4 }& [0 I- O' ]8 P; u
* 屏蔽接地:为了防止电路之间由于寄生电容存在产生相互干扰、电路
, _. ^& e! k( N0 Z0 l5 b ~辐射电场或对外界电场敏感,必须进行必要的隔离屏蔽,这些隔离和屏蔽的金
8 F- n" s$ M- t$ Q5 _属必须接地。
8 ]3 g: g+ O* ^5 g- m9 D
* 滤波器接地:滤波器中一般都包含信号线或电源线到地的旁路电容,
# ~4 K/ [0 a- I* P3 Q3 ]6 h当滤波器不接地时,这些电容就处于悬浮状态,起不到旁路的作用。
% k; s: R9 p0 T1 y
* 噪声和干扰抑制:对内部噪声和外部干扰的控制需要设备或系统上的
2 Q# g$ Z4 b/ c! b- X& `" U 许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
3 c, B6 H- I" G7 a0 c& ?& j
* 电路参考:电路之间信号要正确传输,必须有一个公共电位参考点,
6 }% y2 A$ v: Y% E1 A, l 这个公共电位参考点就是地。因此所有互相连接的电路必须接地。
; Z- M/ ~$ |7 J( ^, i: v
以上所有理由形成了接地的综合要求。但是一般在设计要求时仅明确安全
! v5 @8 m* c- _和雷电防护接地的要求,其它均隐含在用户对系统设备的电磁兼容要求中。我
' H. L% `9 y& B* l 们要建立这样的概念:接地并不是每个部分或每个系统都需要的,比如单块线
, m* m6 S) d8 R, N- Q; s' l8 h$ { 路板并不非要接地才能正常工作。当设备之间要传输数据时,接地就十分必要
% K+ u" x2 p1 l( o. O+ o" k0 a了。
6 V; m: K( X# X0 N: X. M
U8 c* K# M7 r8 K8 Z8 U$ T! S' r2、接地的方法
接地方法很多,使用那一种方法取决于系统的结构和功能。“接地”的概
0 s; u9 r# m; h* H2 t5 n3 z 念首次应用在电话的设计开发中。现在存在的许多接地方法都来源于过去成功
) V4 x, p9 A+ y4 I( H6 ^9 {- \的经验,这些方法包括:
& l% r6 f. D5 Z$ K B r1 i
1) 单点接地:此方法是为许多在一起的电路提供公共电位参考点的方法,
% R! ~! U2 R. j; i 这样信号就可以在不同的电路之间传输。若没有公共参考点,会出现错误信号
. e5 U2 u. g. k, g. K传输。单点接地要求每个电路只接地一次并且接在同一点。该点常常一地球为
* a; |% l" z/ i. i \3 D参考。由于只存在一个参考点,因此可以相信没有地回路存在,因而也没有干
! ^/ f( I# N/ p& l1 y6 o 扰问题。
; t2 {- p* \2 z7 z) ?9 L" H3 E1 h
2) 多点接地:设备内电路都以机壳为参考点,而各个设备机壳又都以地
2 b9 o: s" h/ k4 @ 为参考点。这种接地结构能提供较低的接地阻抗,这是因为多点接地时,每条
) z; T& Y4 S# [# @2 _# u$ @ 地线可以很短;并且多根导线并联能降低接地导体的总电感。在高频电路中必
3 a+ Q% ~/ N0 }7 c4 A3 C. e) d 须使用多点接地,并且要求每根接地线的长度小于信号波长的1/20。
2 U. K' W' `6 [0 y0 V
3) 混合接地:混合接地既包含了单点接地的特性,又包含了多点接地特
$ [* b$ u( \' T( u 性。例如,系统内的电源需要单点接地而射频信号又要求多点接地,这时就可
$ v5 g6 ^: O6 A4 r4 V 以采用混合接地,即地线通过单点接地,多点接地的线路加装电容。对于直流
' e4 U$ h2 z( X 电容是开路的,电路是单点接地,对于射频,电容是导通的,电路是多点接地。

' _9 F0 b* W1 E# K% C* x