工程中接地方法介绍
注:正确的接地方法和技术会保障监控系统良好可靠运行,否则系统安全性
9 D# J6 c) u& e# `3 c/ K5 K9 L和视频质量无法得到保障。
接地从字面来看上十分简单事情,但是对于经历过电磁干扰挫折的人来说
4 |2 F3 U2 K% A( O$ n 可能是一个最难掌握的技术。实际上电磁兼容设计中,接地是最难的技术。面
- e) C) P U1 b k0 | \; H H 对一个系统,没有一个人能提出一个绝对正确的接地方案,多少会遗留一些问
z4 ~& d- k; T% k7 \ 题。造成这种情况的原因是接地没有一个系统的理论或模型,人们在考虑接地
2 Q( k1 P- d! {6 w4 y8 |3 Q时只能依靠过去的经验或从书上看到的经验。但接地是一个十分复杂的问题,
$ y) L7 M: J, q5 a% q$ [在其它场合很好的方案在这里不一定最好。关于接地设计很大程度上依赖设计
2 e/ l$ E4 q# B, i 师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
9 n8 q3 h9 S+ X) }$ }
当许多相互连接的设备体积很大(设备物理尺寸和连接电缆与任何存在的
( b P1 _+ K4 p) o+ @ 干扰信号波长相比很大)时,就存在通过机壳和电缆作用产生干扰的可能性。
. @" c: B M7 \/ F 当发生这种情况时,干扰电流的路径通常存在于系统的地回路中。考虑接地问
' m" C, m' u1 n3 e' r; E题时,要考虑两个方面的问题:一个是系统自兼容问题,另一个是外部干扰耦
* g7 |3 q; x( O7 D合进地回路,导致系统错误工作。由于外部干扰常常是随机的,因此解决起来
! U+ v5 A$ }2 n7 i- C7 H1 S" V e- i 往往更难。
7 v, w& \ P5 o' T. x
1 f8 I. q! [+ I$ v' e, M 1、接地要求
' x) D% }" e% O4 F1 M
要求接地的理由很多,下面列出几种:
- k T* S9 f g
1) 安全接地:使用交流电设备必须通过黄绿色安全地线接地,否则当设
, ` u, W0 W5 o1 ~% Z+ r5 V0 j) x备内的电源与机壳之间的绝缘电阻变小时,会导致电击伤害。
+ @; q+ V+ F1 e7 ^" e2 y
2) 雷电接地:设施的雷电保护系统是一个独立系统,由避雷针、下导体
7 h; D& ^6 K$ ^ |7 E7 T- @和接地系统相连的接头组成。该接地系统通常与用做电源参考地及黄绿色安全
q) m9 u+ ]. l8 p2 O* q0 G地线的接地是共用的。雷电放电接地仅对设施而言,设备没有这个要求。
$ n; E- M7 e- ?9 p
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
/ V% a3 V! z$ i7 h
* 屏蔽接地:为了防止电路之间由于寄生电容存在产生相互干扰、电路
( j* f$ f, W J# l$ }8 }( S; c X辐射电场或对外界电场敏感,必须进行必要的隔离屏蔽,这些隔离和屏蔽的金
( O7 [" Q& D* B+ f8 P1 {7 X 属必须接地。
( G+ @. J2 W: H4 n4 Q6 _8 p
* 滤波器接地:滤波器中一般都包含信号线或电源线到地的旁路电容,
; Z- j- z, u" s5 \9 ]& i$ x5 F当滤波器不接地时,这些电容就处于悬浮状态,起不到旁路的作用。
. R7 T g5 |7 x {/ R) ]) w
* 噪声和干扰抑制:对内部噪声和外部干扰的控制需要设备或系统上的
# F, v/ H, B t6 S0 P2 I- R( H. X许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
1 z0 h+ N+ c3 E
* 电路参考:电路之间信号要正确传输,必须有一个公共电位参考点,
* X% {/ a- E8 n5 j$ q这个公共电位参考点就是地。因此所有互相连接的电路必须接地。
, W( m! r# l) n. Z& T& r; Z e$ \* R" g P
以上所有理由形成了接地的综合要求。但是一般在设计要求时仅明确安全
/ S5 E( t% j$ E8 @( Z/ R( ~ 和雷电防护接地的要求,其它均隐含在用户对系统设备的电磁兼容要求中。我
" T0 g! ~" K3 g. ~ 们要建立这样的概念:接地并不是每个部分或每个系统都需要的,比如单块线
# B3 W) L' M* {- v+ G: O' T4 h路板并不非要接地才能正常工作。当设备之间要传输数据时,接地就十分必要
. b1 o5 c9 ]- P: U# A8 V; s 了。
, s; J, g! i9 I4 X3 z
& v3 z8 W- g; `, B 2、接地的方法
接地方法很多,使用那一种方法取决于系统的结构和功能。“接地”的概
0 X* X% g1 ^+ b8 j' ~& D0 N2 { 念首次应用在电话的设计开发中。现在存在的许多接地方法都来源于过去成功
! `# V- P' _: F; U( C 的经验,这些方法包括:
8 T/ D" T' t5 b5 a$ |, v4 K, k
1) 单点接地:此方法是为许多在一起的电路提供公共电位参考点的方法,
$ u4 }# }3 |5 B7 \7 x- @这样信号就可以在不同的电路之间传输。若没有公共参考点,会出现错误信号
6 f0 U4 q+ |: s3 H( E0 ^: H! ]传输。单点接地要求每个电路只接地一次并且接在同一点。该点常常一地球为
; ]# }- s7 f" q' V! Q2 R3 }参考。由于只存在一个参考点,因此可以相信没有地回路存在,因而也没有干
+ a* X d0 T) X扰问题。
( \$ S1 B6 z+ W1 x2 G% M+ F- ?
2) 多点接地:设备内电路都以机壳为参考点,而各个设备机壳又都以地
6 U+ t! C# H+ R 为参考点。这种接地结构能提供较低的接地阻抗,这是因为多点接地时,每条
1 z* Y( D* h1 R! t5 ?# p 地线可以很短;并且多根导线并联能降低接地导体的总电感。在高频电路中必
6 N1 Q3 i8 a6 G* }% ^7 v; T w 须使用多点接地,并且要求每根接地线的长度小于信号波长的1/20。
) q8 k2 ~+ X% V0 v2 C! d
3) 混合接地:混合接地既包含了单点接地的特性,又包含了多点接地特
2 p2 p7 ^, x9 w. \: J) x; @ 性。例如,系统内的电源需要单点接地而射频信号又要求多点接地,这时就可
/ H- R% V8 I7 x/ r% L' b0 W# L& h& C以采用混合接地,即地线通过单点接地,多点接地的线路加装电容。对于直流
0 z( r5 I6 E1 k0 {6 B4 v 电容是开路的,电路是单点接地,对于射频,电容是导通的,电路是多点接地。