中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 5485|回复: 0

[原创] 工程中接地方法介绍

[复制链接]

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
212
发表于 2007-5-16 22:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程中接地方法介绍
注:正确的接地方法和技术会保障监控系统良好可靠运行,否则系统安全性
2 i& E+ C; G: n0 H% M+ W' m和视频质量无法得到保障。
接地从字面来看上十分简单事情,但是对于经历过电磁干扰挫折的人来说
# ^; E' e! J8 e4 F3 r' s Q 可能是一个最难掌握的技术。实际上电磁兼容设计中,接地是最难的技术。面
) o" i% |2 u( J }# U对一个系统,没有一个人能提出一个绝对正确的接地方案,多少会遗留一些问
+ c3 |& Q" K, M2 C' s* g8 y- |6 O( J题。造成这种情况的原因是接地没有一个系统的理论或模型,人们在考虑接地
# k2 c9 |2 Y# L) F1 L J 时只能依靠过去的经验或从书上看到的经验。但接地是一个十分复杂的问题,
: _; I# F" U* I8 o) z- u2 y+ m$ C 在其它场合很好的方案在这里不一定最好。关于接地设计很大程度上依赖设计
( w0 b( F, I# K" K' s3 ~ 师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
0 @& u4 @$ s( v3 K8 F* Z% H
当许多相互连接的设备体积很大(设备物理尺寸和连接电缆与任何存在的
# F4 x) h" q# _. h; `/ j干扰信号波长相比很大)时,就存在通过机壳和电缆作用产生干扰的可能性。
" g& Y* j1 N6 g4 D9 V1 U" n当发生这种情况时,干扰电流的路径通常存在于系统的地回路中。考虑接地问
3 F( }" `$ L7 F. w 题时,要考虑两个方面的问题:一个是系统自兼容问题,另一个是外部干扰耦
6 o4 u i1 u" E% l: x$ n 合进地回路,导致系统错误工作。由于外部干扰常常是随机的,因此解决起来
4 Z1 M/ Y( a, a' S4 Q$ Y' m往往更难。
) B) E- c+ f, r( J) [
0 v0 G3 l+ }+ }3 p/ h 1、接地要求
9 j% g1 c2 N1 o; D5 x# X# c2 @
要求接地的理由很多,下面列出几种:
/ y2 y/ h; p. w$ L8 o
1) 安全接地:使用交流电设备必须通过黄绿色安全地线接地,否则当设
! e; L: F" }8 b( z' u. B 备内的电源与机壳之间的绝缘电阻变小时,会导致电击伤害。
6 c4 J9 b3 U8 o& u# U
2) 雷电接地:设施的雷电保护系统是一个独立系统,由避雷针、下导体
3 x& F5 J+ u9 w和接地系统相连的接头组成。该接地系统通常与用做电源参考地及黄绿色安全
# Y' a6 [' z/ v$ s 地线的接地是共用的。雷电放电接地仅对设施而言,设备没有这个要求。
; n) Y) o; q! l9 s3 Y: Z9 t$ ]
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
, N% F, _' |7 r* {" v# q
* 屏蔽接地:为了防止电路之间由于寄生电容存在产生相互干扰、电路
& U$ e" G5 w z* i; ` 辐射电场或对外界电场敏感,必须进行必要的隔离屏蔽,这些隔离和屏蔽的金
) G& Q# _) Z' b+ F7 f& D 属必须接地。
- N+ e1 N1 L: X& x2 L( v8 e9 a
* 滤波器接地:滤波器中一般都包含信号线或电源线到地的旁路电容,
+ K( a$ ~: E# F- y) n1 L+ Z: `; |当滤波器不接地时,这些电容就处于悬浮状态,起不到旁路的作用。
}2 S: a6 f! q
* 噪声和干扰抑制:对内部噪声和外部干扰的控制需要设备或系统上的
8 G+ w2 Q, Q0 s7 p许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
! D5 `9 J- L: t
* 电路参考:电路之间信号要正确传输,必须有一个公共电位参考点,
% D% P2 g3 J9 N6 t+ W% ^' s这个公共电位参考点就是地。因此所有互相连接的电路必须接地。
6 x, k4 Y2 ]: D" i$ F8 g
以上所有理由形成了接地的综合要求。但是一般在设计要求时仅明确安全
" q( E' Z/ O: O& C" U- P 和雷电防护接地的要求,其它均隐含在用户对系统设备的电磁兼容要求中。我
5 ]. u. u) M4 A们要建立这样的概念:接地并不是每个部分或每个系统都需要的,比如单块线
1 T' \6 g ?& `3 ~* p7 D* L路板并不非要接地才能正常工作。当设备之间要传输数据时,接地就十分必要
7 Z. o8 s7 `) h; J; | 了。
$ s! G( ]% H0 b; g1 k% H* Y
7 ]6 o9 ], F* U' i; j3 _ 2、接地的方法
接地方法很多,使用那一种方法取决于系统的结构和功能。“接地”的概
+ I; a+ F3 s! C% l3 v) A 念首次应用在电话的设计开发中。现在存在的许多接地方法都来源于过去成功
( a9 {* u5 M- @8 G: C3 Q 的经验,这些方法包括:
: k) P2 u N; E$ d5 T G# \0 X
1) 单点接地:此方法是为许多在一起的电路提供公共电位参考点的方法,
z! ~5 M& G4 [8 ? 这样信号就可以在不同的电路之间传输。若没有公共参考点,会出现错误信号
, c0 X8 k# L2 D$ W* [- E 传输。单点接地要求每个电路只接地一次并且接在同一点。该点常常一地球为
# p+ a3 x# M7 t6 p. @7 u参考。由于只存在一个参考点,因此可以相信没有地回路存在,因而也没有干
, n2 h4 M$ Z4 I: s2 V0 ? 扰问题。
5 O3 R' p6 d5 ~$ Q' ^) M
2) 多点接地:设备内电路都以机壳为参考点,而各个设备机壳又都以地
- [ z7 Y" [ Z" y5 h# Z6 ?为参考点。这种接地结构能提供较低的接地阻抗,这是因为多点接地时,每条
! W- j! | _5 _- ? 地线可以很短;并且多根导线并联能降低接地导体的总电感。在高频电路中必
: d. L" @! H# Y) \6 N 须使用多点接地,并且要求每根接地线的长度小于信号波长的1/20。
- {3 G9 s9 d. `" y) H ^* F& c' v
3) 混合接地:混合接地既包含了单点接地的特性,又包含了多点接地特
( N+ @7 Q7 K* y! K" e$ ?性。例如,系统内的电源需要单点接地而射频信号又要求多点接地,这时就可
- n( F+ Y9 ^# R5 o S5 P以采用混合接地,即地线通过单点接地,多点接地的线路加装电容。对于直流
. s8 V/ R1 s7 z1 L7 E, a电容是开路的,电路是单点接地,对于射频,电容是导通的,电路是多点接地。

9 N' e8 W5 s" K" D3 u) X6 e
QQ:598031795 欢迎大家交流讨论
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2026-5-9 13:48 , Processed in 0.083669 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表