工程中接地方法介绍 注:正确的接地方法和技术会保障监控系统良好可靠运行,否则系统安全性 ; y0 ~: H& L1 ?% s1 h
和视频质量无法得到保障。 接地从字面来看上十分简单事情,但是对于经历过电磁干扰挫折的人来说
) e8 ?1 `& `/ o/ ?9 W8 l可能是一个最难掌握的技术。实际上电磁兼容设计中,接地是最难的技术。面
! F( p$ D* K% ]# {对一个系统,没有一个人能提出一个绝对正确的接地方案,多少会遗留一些问 * D0 [$ }+ n2 w& t" e, y& `7 C
题。造成这种情况的原因是接地没有一个系统的理论或模型,人们在考虑接地
* d, _! j) A/ u. E4 F7 ?时只能依靠过去的经验或从书上看到的经验。但接地是一个十分复杂的问题, / J+ O8 Y% }1 Q9 `* ~' p# [0 `: u
在其它场合很好的方案在这里不一定最好。关于接地设计很大程度上依赖设计
# ]1 }' b* B) R8 X师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
: w& l' r1 X/ u3 h; ~, p 当许多相互连接的设备体积很大(设备物理尺寸和连接电缆与任何存在的
' U- m% b; B# y* t5 p6 i干扰信号波长相比很大)时,就存在通过机壳和电缆作用产生干扰的可能性。 5 M/ a. T- L& Y3 Q
当发生这种情况时,干扰电流的路径通常存在于系统的地回路中。考虑接地问 5 D, x5 Q1 }3 ]$ [9 q9 m! N
题时,要考虑两个方面的问题:一个是系统自兼容问题,另一个是外部干扰耦 " |; {' W- A [, {. j
合进地回路,导致系统错误工作。由于外部干扰常常是随机的,因此解决起来
1 c( T+ d* W' k7 j1 o8 p往往更难。
( _( E, x# @* P. s+ I! e0 Q$ q
( l {" t W A$ N$ t7 k" T+ K1、接地要求 + G2 g. ?4 c1 J9 z5 \# r" ^
要求接地的理由很多,下面列出几种: : J H9 v" H+ a1 k. J
1) 安全接地:使用交流电设备必须通过黄绿色安全地线接地,否则当设
5 Y" W. i. p. }4 N) I5 M备内的电源与机壳之间的绝缘电阻变小时,会导致电击伤害。
/ k5 `1 F& V, ^+ i/ k2 e' p' i9 r* g 2) 雷电接地:设施的雷电保护系统是一个独立系统,由避雷针、下导体
8 t8 o1 A6 T {( G, P( { B8 V和接地系统相连的接头组成。该接地系统通常与用做电源参考地及黄绿色安全 7 n! q. U4 T1 c/ W8 Q
地线的接地是共用的。雷电放电接地仅对设施而言,设备没有这个要求。
- {' G* H, ]+ H7 d! a, h( e6 f 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: * A' y3 q0 O$ I$ @2 N
* 屏蔽接地:为了防止电路之间由于寄生电容存在产生相互干扰、电路
6 b* y' T) k/ x. V辐射电场或对外界电场敏感,必须进行必要的隔离屏蔽,这些隔离和屏蔽的金 6 x* u* _) R( w9 H9 Y* e+ [/ z
属必须接地。
* o: B; j8 t# m * 滤波器接地:滤波器中一般都包含信号线或电源线到地的旁路电容, 3 u9 C4 C6 i( C, O8 p4 X Y4 d0 K
当滤波器不接地时,这些电容就处于悬浮状态,起不到旁路的作用。
2 \7 H$ x; a. U4 t. a0 E- [# | * 噪声和干扰抑制:对内部噪声和外部干扰的控制需要设备或系统上的 : Q, U5 f' q# }. u
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 * `" p8 R# W, {
* 电路参考:电路之间信号要正确传输,必须有一个公共电位参考点, , _4 _$ z; J4 |7 U) c
这个公共电位参考点就是地。因此所有互相连接的电路必须接地。 s Q% o. `* @+ P4 Q3 K
以上所有理由形成了接地的综合要求。但是一般在设计要求时仅明确安全
/ n5 m. l3 }# S1 ~8 K" {和雷电防护接地的要求,其它均隐含在用户对系统设备的电磁兼容要求中。我 ( @+ C9 w) W: j2 `+ ?
们要建立这样的概念:接地并不是每个部分或每个系统都需要的,比如单块线 ; j) r: f( G5 j- z! `$ Y
路板并不非要接地才能正常工作。当设备之间要传输数据时,接地就十分必要
) V# c* j& b ], N6 `; U8 A0 B了。
& `% {8 h0 r) @/ W% A7 T( i* n
0 X+ _0 R2 f$ i$ _ y2、接地的方法 接地方法很多,使用那一种方法取决于系统的结构和功能。“接地”的概
% q6 u9 V( ~/ N& R0 d& l9 O, {# K, [念首次应用在电话的设计开发中。现在存在的许多接地方法都来源于过去成功
2 v# ~3 B# N* S$ M! F的经验,这些方法包括:
: _; i+ Q2 U! H 1) 单点接地:此方法是为许多在一起的电路提供公共电位参考点的方法, % w2 [ K; p5 r5 V0 p
这样信号就可以在不同的电路之间传输。若没有公共参考点,会出现错误信号
: b( [: P$ G6 T) t2 V/ M传输。单点接地要求每个电路只接地一次并且接在同一点。该点常常一地球为 $ s8 s: H. x- k( L
参考。由于只存在一个参考点,因此可以相信没有地回路存在,因而也没有干
4 L3 C: g; c) z3 {扰问题。 . M' T4 I* o5 M/ Y0 d$ _
2) 多点接地:设备内电路都以机壳为参考点,而各个设备机壳又都以地
: E; N/ k# A$ A3 h0 t; ^5 N为参考点。这种接地结构能提供较低的接地阻抗,这是因为多点接地时,每条 ' F. ?! }6 q* X2 v9 b5 w$ U& g
地线可以很短;并且多根导线并联能降低接地导体的总电感。在高频电路中必 : q4 A6 F/ ~. L* U. m
须使用多点接地,并且要求每根接地线的长度小于信号波长的1/20。 $ g, o4 o! Z) g. {( O7 b
3) 混合接地:混合接地既包含了单点接地的特性,又包含了多点接地特
# m" Q4 p7 u+ q4 [性。例如,系统内的电源需要单点接地而射频信号又要求多点接地,这时就可
m# l5 U' Y" K& p2 C. O6 \以采用混合接地,即地线通过单点接地,多点接地的线路加装电容。对于直流 / P7 @/ G* V5 o4 M; \: C
电容是开路的,电路是单点接地,对于射频,电容是导通的,电路是多点接地。
7 d- Z+ e) ]9 A# j |
|