工程中接地方法介绍
注:正确的接地方法和技术会保障监控系统良好可靠运行,否则系统安全性
/ P2 \8 q( ~7 x3 w& P和视频质量无法得到保障。
接地从字面来看上十分简单事情,但是对于经历过电磁干扰挫折的人来说
1 J- B( X2 C4 O/ q' k1 Q: V可能是一个最难掌握的技术。实际上电磁兼容设计中,接地是最难的技术。面
+ e* D$ i, s9 l' \5 b0 S( F 对一个系统,没有一个人能提出一个绝对正确的接地方案,多少会遗留一些问
* C/ D# p+ D+ ]: A) m9 F8 ^/ M 题。造成这种情况的原因是接地没有一个系统的理论或模型,人们在考虑接地
; f; @$ M5 ?( n0 J 时只能依靠过去的经验或从书上看到的经验。但接地是一个十分复杂的问题,
9 W+ y/ C6 L3 y! i( H 在其它场合很好的方案在这里不一定最好。关于接地设计很大程度上依赖设计
* O( z* ]5 |! h. ^ 师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
( U5 z8 _8 C& S) F* M
当许多相互连接的设备体积很大(设备物理尺寸和连接电缆与任何存在的
7 B8 z S g9 ~# g6 I# p干扰信号波长相比很大)时,就存在通过机壳和电缆作用产生干扰的可能性。
7 }8 }1 y9 o2 q5 j) l1 D* U当发生这种情况时,干扰电流的路径通常存在于系统的地回路中。考虑接地问
( j) _. D& }$ D+ {; B题时,要考虑两个方面的问题:一个是系统自兼容问题,另一个是外部干扰耦
8 ?+ b; S! e( m( ^6 D 合进地回路,导致系统错误工作。由于外部干扰常常是随机的,因此解决起来
4 M- K6 {! F) I& p7 y% ? 往往更难。
0 F) r, m3 f. ]9 Q
9 i% A% ~. @3 L1、接地要求
+ m; a1 a5 O- @# f8 h6 T& S" C o
要求接地的理由很多,下面列出几种:
7 K5 m, B: C1 E% }
1) 安全接地:使用交流电设备必须通过黄绿色安全地线接地,否则当设
|* r! r- m! @. Y1 |: u备内的电源与机壳之间的绝缘电阻变小时,会导致电击伤害。
; j2 W! F# L! m9 M4 W0 Q# [8 {
2) 雷电接地:设施的雷电保护系统是一个独立系统,由避雷针、下导体
* G! @6 z+ p/ j0 X0 q2 b: U 和接地系统相连的接头组成。该接地系统通常与用做电源参考地及黄绿色安全
7 l/ B( b9 B3 p" R. u0 i) f9 C 地线的接地是共用的。雷电放电接地仅对设施而言,设备没有这个要求。
" W. F4 |9 M/ J
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
) R: K9 y7 i* v+ ?3 N
* 屏蔽接地:为了防止电路之间由于寄生电容存在产生相互干扰、电路
/ {2 |- _3 C9 V. u8 o1 Q* C+ G 辐射电场或对外界电场敏感,必须进行必要的隔离屏蔽,这些隔离和屏蔽的金
- s: u3 ?% w4 H 属必须接地。
6 N. u2 d* S `
* 滤波器接地:滤波器中一般都包含信号线或电源线到地的旁路电容,
" O+ \( ^$ j) n+ i当滤波器不接地时,这些电容就处于悬浮状态,起不到旁路的作用。
/ h/ G; F" v G
* 噪声和干扰抑制:对内部噪声和外部干扰的控制需要设备或系统上的
2 F n+ D# X2 p许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
0 P2 k# V2 ^4 P# ?+ U, I
* 电路参考:电路之间信号要正确传输,必须有一个公共电位参考点,
7 Z9 {/ H; e1 F8 @1 n这个公共电位参考点就是地。因此所有互相连接的电路必须接地。
1 Q+ ?7 A: F8 q4 R
以上所有理由形成了接地的综合要求。但是一般在设计要求时仅明确安全
& `. C' Q, [: j和雷电防护接地的要求,其它均隐含在用户对系统设备的电磁兼容要求中。我
) [6 {$ V+ G @8 W+ z 们要建立这样的概念:接地并不是每个部分或每个系统都需要的,比如单块线
: [6 a( O- ~+ m/ S) w. I 路板并不非要接地才能正常工作。当设备之间要传输数据时,接地就十分必要
/ \5 |6 f* B6 J% w. ?了。
+ ]* O+ W0 }, k% r
% p! [) A7 H3 n% z% G+ u8 }( e2、接地的方法
接地方法很多,使用那一种方法取决于系统的结构和功能。“接地”的概
, f' z) Q) K: t8 t3 S9 g! }' d! Z% i念首次应用在电话的设计开发中。现在存在的许多接地方法都来源于过去成功
; v4 C% k, B9 |" L% s" _ 的经验,这些方法包括:
5 R3 a9 }6 Z2 K. I" |' E3 G2 g0 C
1) 单点接地:此方法是为许多在一起的电路提供公共电位参考点的方法,
; L/ Q2 g! Y" Z; [1 N2 N2 v+ b# T) n这样信号就可以在不同的电路之间传输。若没有公共参考点,会出现错误信号
( x! E9 H% r& w4 d6 g 传输。单点接地要求每个电路只接地一次并且接在同一点。该点常常一地球为
' Z; Q/ H3 D6 W! E8 m, K: Z参考。由于只存在一个参考点,因此可以相信没有地回路存在,因而也没有干
% J, N; E9 \' j! Y* U' y$ g/ I/ y扰问题。
4 j5 s- Y8 u! c; z% t
2) 多点接地:设备内电路都以机壳为参考点,而各个设备机壳又都以地
+ O' j( b* w0 p* ~0 M为参考点。这种接地结构能提供较低的接地阻抗,这是因为多点接地时,每条
- P# P9 E) D' O地线可以很短;并且多根导线并联能降低接地导体的总电感。在高频电路中必
) j. y, p; ?7 H7 y4 r2 q须使用多点接地,并且要求每根接地线的长度小于信号波长的1/20。
* z- [& Y1 `9 k; W3 h
3) 混合接地:混合接地既包含了单点接地的特性,又包含了多点接地特
0 B9 g( k2 [1 N6 Z5 Z [ 性。例如,系统内的电源需要单点接地而射频信号又要求多点接地,这时就可
$ \. i# B$ o- t" {2 V8 T以采用混合接地,即地线通过单点接地,多点接地的线路加装电容。对于直流
0 j+ m! {5 c5 K% x0 C电容是开路的,电路是单点接地,对于射频,电容是导通的,电路是多点接地。