工程中接地方法介绍 注:正确的接地方法和技术会保障监控系统良好可靠运行,否则系统安全性 7 J" l1 U) M1 X# d- `4 q: f
和视频质量无法得到保障。 接地从字面来看上十分简单事情,但是对于经历过电磁干扰挫折的人来说 : Q; G. L2 r! F% b' j8 R0 i
可能是一个最难掌握的技术。实际上电磁兼容设计中,接地是最难的技术。面
5 @6 [& U$ Q2 Y B, u对一个系统,没有一个人能提出一个绝对正确的接地方案,多少会遗留一些问 5 }" l- Y0 p( p& e& N$ ]8 }
题。造成这种情况的原因是接地没有一个系统的理论或模型,人们在考虑接地
9 D# ~# k2 n9 r5 g. O$ {时只能依靠过去的经验或从书上看到的经验。但接地是一个十分复杂的问题, 4 Y' b- v& e6 t
在其它场合很好的方案在这里不一定最好。关于接地设计很大程度上依赖设计
, i* }& R4 H; I. v0 n. P师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 6 \' z+ D! P+ ]! [5 ]& B
当许多相互连接的设备体积很大(设备物理尺寸和连接电缆与任何存在的 , n. j4 J* W/ F9 |2 Z
干扰信号波长相比很大)时,就存在通过机壳和电缆作用产生干扰的可能性。
) ?3 r- @3 e1 R当发生这种情况时,干扰电流的路径通常存在于系统的地回路中。考虑接地问 6 `8 a, t4 a! V O D2 p! q: z4 @2 O* V6 L
题时,要考虑两个方面的问题:一个是系统自兼容问题,另一个是外部干扰耦
2 Y* ^3 f3 N1 Y( h) d+ b7 G合进地回路,导致系统错误工作。由于外部干扰常常是随机的,因此解决起来
' h: b; y4 @, }0 \" Z+ H往往更难。 % o. n, U/ n" B/ o1 c
. t' q) z% \+ D h/ c1、接地要求
a+ {' D# ?6 ^- {2 x 要求接地的理由很多,下面列出几种: / B4 f4 J3 G2 w
1) 安全接地:使用交流电设备必须通过黄绿色安全地线接地,否则当设 + q) O+ n# d4 ?/ p
备内的电源与机壳之间的绝缘电阻变小时,会导致电击伤害。 + [$ L( X) n ?8 b7 b
2) 雷电接地:设施的雷电保护系统是一个独立系统,由避雷针、下导体 % N( I% ]& f2 A+ f) w' m% l$ M
和接地系统相连的接头组成。该接地系统通常与用做电源参考地及黄绿色安全 3 P* \$ E u$ o' f) k
地线的接地是共用的。雷电放电接地仅对设施而言,设备没有这个要求。
4 D) K8 X$ Z! |3 ? 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
8 ^# T" n) b5 l% D8 K * 屏蔽接地:为了防止电路之间由于寄生电容存在产生相互干扰、电路 ; v' I2 j& Q Y. \) g+ L+ t' G
辐射电场或对外界电场敏感,必须进行必要的隔离屏蔽,这些隔离和屏蔽的金 ) I3 r) _& |# E2 E
属必须接地。 1 }5 e. R! t# x5 s
* 滤波器接地:滤波器中一般都包含信号线或电源线到地的旁路电容,
7 m% y+ _7 r2 I" l: L5 J8 e当滤波器不接地时,这些电容就处于悬浮状态,起不到旁路的作用。
8 _; N3 ~' h$ p& ]6 X4 b * 噪声和干扰抑制:对内部噪声和外部干扰的控制需要设备或系统上的 6 ~; |5 c, v+ }& X' p) S
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
) c3 D: _% k" n. Y * 电路参考:电路之间信号要正确传输,必须有一个公共电位参考点,
& y, {1 d$ ?/ x- L! a' i这个公共电位参考点就是地。因此所有互相连接的电路必须接地。 ( u/ p6 \4 B6 `; s9 V4 \3 p! t
以上所有理由形成了接地的综合要求。但是一般在设计要求时仅明确安全 $ |% H) R5 J6 ~9 u& l! i
和雷电防护接地的要求,其它均隐含在用户对系统设备的电磁兼容要求中。我 ; P/ ]- @! ~6 R1 @; Q, W
们要建立这样的概念:接地并不是每个部分或每个系统都需要的,比如单块线 H; w; o" ~) r% S q9 ]/ o- r4 M; R# s
路板并不非要接地才能正常工作。当设备之间要传输数据时,接地就十分必要
, n5 b `7 q; i, }了。 ! A% G: s2 d7 o$ O
1 b" N; P" D! b5 A* c+ @5 F K0 G7 J+ G
2、接地的方法 接地方法很多,使用那一种方法取决于系统的结构和功能。“接地”的概 - T) F$ _: }5 U* V a0 e
念首次应用在电话的设计开发中。现在存在的许多接地方法都来源于过去成功 2 M8 q& w3 Q6 W
的经验,这些方法包括: , Y7 J2 p% L( u% i! ^- A |) U
1) 单点接地:此方法是为许多在一起的电路提供公共电位参考点的方法,
# x, ~% \4 i% r9 M9 b5 [; i这样信号就可以在不同的电路之间传输。若没有公共参考点,会出现错误信号 4 [2 U% q" I1 w: y3 u) n
传输。单点接地要求每个电路只接地一次并且接在同一点。该点常常一地球为
, s5 p. L; O7 S参考。由于只存在一个参考点,因此可以相信没有地回路存在,因而也没有干
5 b" ?( \ ^$ ?; n1 X# z; D扰问题。 / b" k$ ]3 B3 d: W+ b' T1 U6 K! N4 H- _
2) 多点接地:设备内电路都以机壳为参考点,而各个设备机壳又都以地
/ z4 c9 x3 R" s; a; n为参考点。这种接地结构能提供较低的接地阻抗,这是因为多点接地时,每条 # c- u9 } H8 C0 T
地线可以很短;并且多根导线并联能降低接地导体的总电感。在高频电路中必
7 O* j% C/ ?7 w7 h. e须使用多点接地,并且要求每根接地线的长度小于信号波长的1/20。 , v! F/ }. J7 M
3) 混合接地:混合接地既包含了单点接地的特性,又包含了多点接地特 8 Q% O- a# K% ~$ ~% I. z r% X
性。例如,系统内的电源需要单点接地而射频信号又要求多点接地,这时就可
0 J/ D; c& { V1 F' j8 j o以采用混合接地,即地线通过单点接地,多点接地的线路加装电容。对于直流 ; d, @' E6 X! w: o* b+ F% V3 i; z
电容是开路的,电路是单点接地,对于射频,电容是导通的,电路是多点接地。
3 g0 V% K, J2 D: J) y1 Z5 E
|
|