工程中接地方法介绍
注:正确的接地方法和技术会保障监控系统良好可靠运行,否则系统安全性
; Q7 g# v/ S9 I) t1 j) a和视频质量无法得到保障。
接地从字面来看上十分简单事情,但是对于经历过电磁干扰挫折的人来说
; l( q a; F2 v. c6 H4 H0 ^ 可能是一个最难掌握的技术。实际上电磁兼容设计中,接地是最难的技术。面
! q1 n8 p, d- \* N8 h$ Z3 J9 \对一个系统,没有一个人能提出一个绝对正确的接地方案,多少会遗留一些问
7 F+ M4 V6 k# \: W6 W 题。造成这种情况的原因是接地没有一个系统的理论或模型,人们在考虑接地
# B! X8 l5 j' Y时只能依靠过去的经验或从书上看到的经验。但接地是一个十分复杂的问题,
/ D a3 L% d+ p7 q6 N, g5 r8 K 在其它场合很好的方案在这里不一定最好。关于接地设计很大程度上依赖设计
; f; A- c, Z' i9 S+ N. ~师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
' {: M( i7 o: e2 F! R. K, m
当许多相互连接的设备体积很大(设备物理尺寸和连接电缆与任何存在的
$ u9 r; t" t% M1 m+ @$ ` 干扰信号波长相比很大)时,就存在通过机壳和电缆作用产生干扰的可能性。
2 q% M4 q" t' M5 E 当发生这种情况时,干扰电流的路径通常存在于系统的地回路中。考虑接地问
& b3 k) H1 t0 ]6 h1 R; b+ r4 u$ a4 K题时,要考虑两个方面的问题:一个是系统自兼容问题,另一个是外部干扰耦
. { j( W2 j1 N6 m3 L- _# f- E合进地回路,导致系统错误工作。由于外部干扰常常是随机的,因此解决起来
/ h `9 S4 d- |: J往往更难。
3 ?, G; y: j" g! r7 I$ M
( l- K b" q7 {, \* r k1、接地要求
& s: X5 o9 j6 z# y+ O$ k
要求接地的理由很多,下面列出几种:
( c- M% w% l) i" o3 v
1) 安全接地:使用交流电设备必须通过黄绿色安全地线接地,否则当设
# Z( L, }: J6 |/ K4 h备内的电源与机壳之间的绝缘电阻变小时,会导致电击伤害。
! u7 \! X. A; V, O
2) 雷电接地:设施的雷电保护系统是一个独立系统,由避雷针、下导体
% ?( Q3 ?9 D8 f. V3 \; Q- p/ n4 _ 和接地系统相连的接头组成。该接地系统通常与用做电源参考地及黄绿色安全
- ]/ u) {) ~- o 地线的接地是共用的。雷电放电接地仅对设施而言,设备没有这个要求。
7 n L( C8 ?7 n5 a/ Z5 g" u
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
3 k6 J2 b% T' ]
* 屏蔽接地:为了防止电路之间由于寄生电容存在产生相互干扰、电路
4 s( i% Q* |' E, Z) S辐射电场或对外界电场敏感,必须进行必要的隔离屏蔽,这些隔离和屏蔽的金
, u( k- l7 R! D/ z! [6 ^! S/ d6 ~ 属必须接地。
\/ ^$ S/ B3 B! |
* 滤波器接地:滤波器中一般都包含信号线或电源线到地的旁路电容,
' r- s) _; m( |% y+ Y2 H 当滤波器不接地时,这些电容就处于悬浮状态,起不到旁路的作用。
5 ~- J2 l) P0 S
* 噪声和干扰抑制:对内部噪声和外部干扰的控制需要设备或系统上的
2 J' R9 r( h, T8 Q: u, }7 B4 j许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
1 c; e( V l9 K& [
* 电路参考:电路之间信号要正确传输,必须有一个公共电位参考点,
& f7 r0 z' v: ?: Z 这个公共电位参考点就是地。因此所有互相连接的电路必须接地。
4 }9 F) a$ K) U
以上所有理由形成了接地的综合要求。但是一般在设计要求时仅明确安全
( o9 O/ t7 f! _" _0 [5 z* r 和雷电防护接地的要求,其它均隐含在用户对系统设备的电磁兼容要求中。我
$ V, Z# X" |1 X ]5 r们要建立这样的概念:接地并不是每个部分或每个系统都需要的,比如单块线
4 u( R# D F& `5 E+ U2 G( O 路板并不非要接地才能正常工作。当设备之间要传输数据时,接地就十分必要
8 [- t L; I' ?6 Q( t+ X3 K了。
+ E: ^3 o3 I' j$ b7 S8 m& }+ Q
+ G+ e9 `- L- } | 2、接地的方法
接地方法很多,使用那一种方法取决于系统的结构和功能。“接地”的概
) q& g# F* u2 n* g' U* Q 念首次应用在电话的设计开发中。现在存在的许多接地方法都来源于过去成功
6 b. S' }3 g j 的经验,这些方法包括:
: j- D! W" u4 ]1 w
1) 单点接地:此方法是为许多在一起的电路提供公共电位参考点的方法,
5 J5 e( Q/ ]4 T这样信号就可以在不同的电路之间传输。若没有公共参考点,会出现错误信号
; y2 t' q3 L6 j7 y" m% M传输。单点接地要求每个电路只接地一次并且接在同一点。该点常常一地球为
6 `7 c6 _9 f2 q: k4 G 参考。由于只存在一个参考点,因此可以相信没有地回路存在,因而也没有干
! o8 K0 S' X0 L8 J$ W; l0 g+ U扰问题。
: R9 J# T- k# \1 L# Q6 `+ X
2) 多点接地:设备内电路都以机壳为参考点,而各个设备机壳又都以地
% S0 O7 x" D" Y0 A) o 为参考点。这种接地结构能提供较低的接地阻抗,这是因为多点接地时,每条
, z. J" r. m& r* N$ [ N 地线可以很短;并且多根导线并联能降低接地导体的总电感。在高频电路中必
- L' u" D7 v" r7 Q" t须使用多点接地,并且要求每根接地线的长度小于信号波长的1/20。
) d. d% I; \" b, d6 o# d
3) 混合接地:混合接地既包含了单点接地的特性,又包含了多点接地特
& N0 h# P- w( y- |$ e性。例如,系统内的电源需要单点接地而射频信号又要求多点接地,这时就可
' i$ E+ ?6 N6 ~0 I, n( u+ A以采用混合接地,即地线通过单点接地,多点接地的线路加装电容。对于直流
w4 y- d( K& K9 r/ w 电容是开路的,电路是单点接地,对于射频,电容是导通的,电路是多点接地。