工程中接地方法介绍 注:正确的接地方法和技术会保障监控系统良好可靠运行,否则系统安全性
" N$ A7 V, t. S8 d+ _和视频质量无法得到保障。 接地从字面来看上十分简单事情,但是对于经历过电磁干扰挫折的人来说
# ]8 e' X6 A4 }3 H可能是一个最难掌握的技术。实际上电磁兼容设计中,接地是最难的技术。面 % L1 }! I1 I- ]! L' S, \* y
对一个系统,没有一个人能提出一个绝对正确的接地方案,多少会遗留一些问
/ T3 Y P. ^ E3 `1 ^: e: E题。造成这种情况的原因是接地没有一个系统的理论或模型,人们在考虑接地
1 ]( F6 {: f0 X# @) L- |0 h2 G时只能依靠过去的经验或从书上看到的经验。但接地是一个十分复杂的问题, + C: d: Z& x: L9 @$ T1 P
在其它场合很好的方案在这里不一定最好。关于接地设计很大程度上依赖设计
9 X& j9 k7 R& G) M) v& X- }师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
h$ j- j, W- ?: H8 L- e 当许多相互连接的设备体积很大(设备物理尺寸和连接电缆与任何存在的
) E3 {( g4 d/ O2 Y干扰信号波长相比很大)时,就存在通过机壳和电缆作用产生干扰的可能性。 9 P w# m+ L6 K1 k( j' a! Q
当发生这种情况时,干扰电流的路径通常存在于系统的地回路中。考虑接地问
3 F c, u4 @+ {0 e% z2 U题时,要考虑两个方面的问题:一个是系统自兼容问题,另一个是外部干扰耦 6 c# ]+ [4 b- d8 j5 X% C1 G
合进地回路,导致系统错误工作。由于外部干扰常常是随机的,因此解决起来 0 B$ w1 |8 \" q6 e- c7 \
往往更难。
4 G3 H" v+ w' d# D0 Y. x ' L7 u6 W( A+ m& n9 I
1、接地要求 ' ]" j* C/ [1 Y# C; j( Q+ P/ {
要求接地的理由很多,下面列出几种: 7 C' t- _8 A2 d% [4 E( H& w& ^
1) 安全接地:使用交流电设备必须通过黄绿色安全地线接地,否则当设
k. [/ r- b1 Q8 T4 }0 c5 z备内的电源与机壳之间的绝缘电阻变小时,会导致电击伤害。
- W6 e& v4 y; t. ^( Q ] 2) 雷电接地:设施的雷电保护系统是一个独立系统,由避雷针、下导体 . I, d& c; } i1 g$ e
和接地系统相连的接头组成。该接地系统通常与用做电源参考地及黄绿色安全
& b: ^9 E6 \& \1 n地线的接地是共用的。雷电放电接地仅对设施而言,设备没有这个要求。
7 L7 E9 m, P4 N" T6 | 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: " @/ }+ o' N" c& C/ L. X" h
* 屏蔽接地:为了防止电路之间由于寄生电容存在产生相互干扰、电路 # t) q; m5 n. m- U( h
辐射电场或对外界电场敏感,必须进行必要的隔离屏蔽,这些隔离和屏蔽的金 # R2 q+ d$ }9 C: O1 ?, ]; `) d
属必须接地。 8 f7 @; q4 H- K) m( q4 E$ u
* 滤波器接地:滤波器中一般都包含信号线或电源线到地的旁路电容,
9 j* t6 _7 F# m当滤波器不接地时,这些电容就处于悬浮状态,起不到旁路的作用。
0 i+ T& n9 Z+ j6 c# D * 噪声和干扰抑制:对内部噪声和外部干扰的控制需要设备或系统上的 * s6 v: e0 J- s
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
+ Z% n8 I+ \; b5 P- G * 电路参考:电路之间信号要正确传输,必须有一个公共电位参考点,
5 {5 M0 w/ ?; Z这个公共电位参考点就是地。因此所有互相连接的电路必须接地。
/ `, i i5 s7 Q. a5 b& g 以上所有理由形成了接地的综合要求。但是一般在设计要求时仅明确安全 # u, b/ s. M# F9 A# N3 Y4 {' @
和雷电防护接地的要求,其它均隐含在用户对系统设备的电磁兼容要求中。我
+ F ~% L; F9 u& o" I9 i# G们要建立这样的概念:接地并不是每个部分或每个系统都需要的,比如单块线
+ ]. @7 a. ]4 M( _+ X' [路板并不非要接地才能正常工作。当设备之间要传输数据时,接地就十分必要
) i$ \0 r1 L z" t) f1 i5 m了。
9 o, P, ]; V2 u8 h3 M : L1 \4 h9 \' r; W8 A: u. N1 V7 ?
2、接地的方法 接地方法很多,使用那一种方法取决于系统的结构和功能。“接地”的概
8 x! e# M- J4 L念首次应用在电话的设计开发中。现在存在的许多接地方法都来源于过去成功 7 O4 p; r, h0 }5 I
的经验,这些方法包括:
# I$ [, Q; X0 J3 m" X2 K, `8 c V: t 1) 单点接地:此方法是为许多在一起的电路提供公共电位参考点的方法, 7 O6 v* Z/ @) a1 f
这样信号就可以在不同的电路之间传输。若没有公共参考点,会出现错误信号
- z2 W$ ~, H' ^传输。单点接地要求每个电路只接地一次并且接在同一点。该点常常一地球为
* e& t# U4 p, ~; `参考。由于只存在一个参考点,因此可以相信没有地回路存在,因而也没有干 * p: `: t- W9 L' y
扰问题。
6 b/ @1 t3 y5 L5 U, A 2) 多点接地:设备内电路都以机壳为参考点,而各个设备机壳又都以地
; u" A1 J. ^/ q为参考点。这种接地结构能提供较低的接地阻抗,这是因为多点接地时,每条
1 w4 a/ }- K8 P# U! N# f地线可以很短;并且多根导线并联能降低接地导体的总电感。在高频电路中必 $ t) ?& [' i8 y! r
须使用多点接地,并且要求每根接地线的长度小于信号波长的1/20。 & _! @$ h3 r3 D2 Z" m+ L1 s
3) 混合接地:混合接地既包含了单点接地的特性,又包含了多点接地特 . ]! s L# p7 e
性。例如,系统内的电源需要单点接地而射频信号又要求多点接地,这时就可
, S6 v4 b/ v- G; f' z% |以采用混合接地,即地线通过单点接地,多点接地的线路加装电容。对于直流 - e/ \3 Z! |0 D% t' P- Q4 p, {4 g
电容是开路的,电路是单点接地,对于射频,电容是导通的,电路是多点接地。
* ]" f6 F7 G$ q3 E! c |
|