工程中接地方法介绍 注:正确的接地方法和技术会保障监控系统良好可靠运行,否则系统安全性
9 l b: q V q和视频质量无法得到保障。 接地从字面来看上十分简单事情,但是对于经历过电磁干扰挫折的人来说
: ~# S" T+ o9 t1 n* g7 z可能是一个最难掌握的技术。实际上电磁兼容设计中,接地是最难的技术。面 % C! L. o1 c% L& e1 `/ d. J- H
对一个系统,没有一个人能提出一个绝对正确的接地方案,多少会遗留一些问 3 `4 @# d' r \
题。造成这种情况的原因是接地没有一个系统的理论或模型,人们在考虑接地
3 t: ? I; M% n4 ~+ R时只能依靠过去的经验或从书上看到的经验。但接地是一个十分复杂的问题,
6 [ g& [$ p+ h在其它场合很好的方案在这里不一定最好。关于接地设计很大程度上依赖设计 ; ^3 C/ k6 i& N+ u- ]
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 ' V! @# U4 z$ m6 x2 M
当许多相互连接的设备体积很大(设备物理尺寸和连接电缆与任何存在的
w) ^+ p! }- J2 q干扰信号波长相比很大)时,就存在通过机壳和电缆作用产生干扰的可能性。
# Z5 D0 W$ R. l当发生这种情况时,干扰电流的路径通常存在于系统的地回路中。考虑接地问
" ?3 y. V1 f( `题时,要考虑两个方面的问题:一个是系统自兼容问题,另一个是外部干扰耦
* f5 h5 D5 q0 T o' O3 g合进地回路,导致系统错误工作。由于外部干扰常常是随机的,因此解决起来
( t, ]. G& D# g" O往往更难。 % p5 }# |4 G9 S& B' G
) {+ Z, c% I4 g- s1 p0 B
1、接地要求 / g! W! G3 ?) G! i( ~
要求接地的理由很多,下面列出几种:
$ Z& r" b% p; S# F |, x C 1) 安全接地:使用交流电设备必须通过黄绿色安全地线接地,否则当设 7 w+ X9 |; c+ u& T/ I+ c0 B9 b
备内的电源与机壳之间的绝缘电阻变小时,会导致电击伤害。 ' Z6 X) ]7 Q k( E4 A2 X# E- K: Z6 k
2) 雷电接地:设施的雷电保护系统是一个独立系统,由避雷针、下导体 2 |4 a( F2 r0 I3 z: ^* A
和接地系统相连的接头组成。该接地系统通常与用做电源参考地及黄绿色安全 . g$ I- R/ w1 k9 T
地线的接地是共用的。雷电放电接地仅对设施而言,设备没有这个要求。 1 ]8 A4 w3 N# T" D6 _ l8 Z6 B$ V7 J
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: ( c- t0 x. Z8 U! ]# t4 ^3 r, D3 T
* 屏蔽接地:为了防止电路之间由于寄生电容存在产生相互干扰、电路 U) s/ n( W- Y6 F5 U
辐射电场或对外界电场敏感,必须进行必要的隔离屏蔽,这些隔离和屏蔽的金
$ k& r( h6 w4 i) b4 w+ `属必须接地。
V+ K& V P1 E$ s$ x& a * 滤波器接地:滤波器中一般都包含信号线或电源线到地的旁路电容,
1 k8 R3 m9 l6 Q7 |: c# G当滤波器不接地时,这些电容就处于悬浮状态,起不到旁路的作用。 . m! k4 \) F0 U/ m
* 噪声和干扰抑制:对内部噪声和外部干扰的控制需要设备或系统上的 ) o8 q& T# E' M8 `! `, Z+ @9 B
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 4 L# F# U3 D" B" g4 ^- \& q6 l9 f
* 电路参考:电路之间信号要正确传输,必须有一个公共电位参考点,
1 }- Q; i$ O c( ^这个公共电位参考点就是地。因此所有互相连接的电路必须接地。 : T! `1 ~: G/ q& v' [. h7 G
以上所有理由形成了接地的综合要求。但是一般在设计要求时仅明确安全
3 A7 o3 D# M2 v" w1 y和雷电防护接地的要求,其它均隐含在用户对系统设备的电磁兼容要求中。我 ' @5 H& q. I7 `) S3 b1 x5 x" E$ ~
们要建立这样的概念:接地并不是每个部分或每个系统都需要的,比如单块线
" Z9 O4 z* s* P路板并不非要接地才能正常工作。当设备之间要传输数据时,接地就十分必要
. g* d# r1 Z2 B了。
w [ {4 O8 {/ \
; U% @7 t" V, P- m( U& X3 G2、接地的方法 接地方法很多,使用那一种方法取决于系统的结构和功能。“接地”的概
( i; v' w, r5 f% r" w! ] z8 {. m* V念首次应用在电话的设计开发中。现在存在的许多接地方法都来源于过去成功
. L ]2 ~4 ~1 O的经验,这些方法包括: ! I; ~" _2 s" u0 Z% I, p o- u
1) 单点接地:此方法是为许多在一起的电路提供公共电位参考点的方法, * ^ @" ~' u* {" ?) P
这样信号就可以在不同的电路之间传输。若没有公共参考点,会出现错误信号
! f9 p+ M( ?3 `传输。单点接地要求每个电路只接地一次并且接在同一点。该点常常一地球为
" s9 m3 O8 V& c+ O参考。由于只存在一个参考点,因此可以相信没有地回路存在,因而也没有干 0 ?6 k8 X7 B" ]) o
扰问题。 " g1 w/ G. K A! N' s
2) 多点接地:设备内电路都以机壳为参考点,而各个设备机壳又都以地 9 _: _) T. x( \2 T5 H/ e! l7 M
为参考点。这种接地结构能提供较低的接地阻抗,这是因为多点接地时,每条 : ^- G6 x# f) L/ _, h9 r$ U
地线可以很短;并且多根导线并联能降低接地导体的总电感。在高频电路中必 + D/ K; X8 x, w9 t V) `, O
须使用多点接地,并且要求每根接地线的长度小于信号波长的1/20。
* [# p' z* G& { 3) 混合接地:混合接地既包含了单点接地的特性,又包含了多点接地特 1 w/ S1 w% k8 |" {. P' L
性。例如,系统内的电源需要单点接地而射频信号又要求多点接地,这时就可
2 }% X6 x9 l: t5 Q) c/ Y9 E' l以采用混合接地,即地线通过单点接地,多点接地的线路加装电容。对于直流 . h; O8 b. e- H/ J0 m* h/ R2 j, n" D% ]
电容是开路的,电路是单点接地,对于射频,电容是导通的,电路是多点接地。