工程中接地方法介绍 注:正确的接地方法和技术会保障监控系统良好可靠运行,否则系统安全性 2 o# X0 u: W& E+ D0 x$ K: }
和视频质量无法得到保障。 接地从字面来看上十分简单事情,但是对于经历过电磁干扰挫折的人来说 9 i8 k& k1 @' k
可能是一个最难掌握的技术。实际上电磁兼容设计中,接地是最难的技术。面 , I K$ j+ ~( I( w1 E+ T
对一个系统,没有一个人能提出一个绝对正确的接地方案,多少会遗留一些问 , D' n: [! J. O. K- A' p6 l
题。造成这种情况的原因是接地没有一个系统的理论或模型,人们在考虑接地 2 b9 { u* U& H
时只能依靠过去的经验或从书上看到的经验。但接地是一个十分复杂的问题, S" V) m3 q1 w+ u% ~
在其它场合很好的方案在这里不一定最好。关于接地设计很大程度上依赖设计
# K% U; p+ t2 b' s师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 & C: L9 f. e) ]8 @
当许多相互连接的设备体积很大(设备物理尺寸和连接电缆与任何存在的
4 o7 e" Z" D/ `& V* F0 V干扰信号波长相比很大)时,就存在通过机壳和电缆作用产生干扰的可能性。 9 E" |! y: H' M2 N& O% p
当发生这种情况时,干扰电流的路径通常存在于系统的地回路中。考虑接地问 & n" C3 N/ z: X* E+ Y' q& s8 L7 S
题时,要考虑两个方面的问题:一个是系统自兼容问题,另一个是外部干扰耦
* Y: _8 o7 \5 E6 m4 }合进地回路,导致系统错误工作。由于外部干扰常常是随机的,因此解决起来 6 s$ T- x( _. c7 q V
往往更难。
L- R. L+ r# Y! o$ V/ u Q
X2 p/ f" O0 f2 b- S' `: G1、接地要求
& \, p# n+ D" l* k% I) c$ { 要求接地的理由很多,下面列出几种:
1 m: B' O; d$ N6 J8 F$ B+ w 1) 安全接地:使用交流电设备必须通过黄绿色安全地线接地,否则当设
! T. }9 o5 i3 h备内的电源与机壳之间的绝缘电阻变小时,会导致电击伤害。
7 a2 A6 F& r# h9 N' i/ ~ 2) 雷电接地:设施的雷电保护系统是一个独立系统,由避雷针、下导体
3 X/ u& Y/ p N4 ?: f# [和接地系统相连的接头组成。该接地系统通常与用做电源参考地及黄绿色安全 & v8 ]/ j/ X9 S, J7 { x! p e, @
地线的接地是共用的。雷电放电接地仅对设施而言,设备没有这个要求。
; a6 F7 F% P7 g% u6 w/ T 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
6 L( ~# F' h1 [$ Z * 屏蔽接地:为了防止电路之间由于寄生电容存在产生相互干扰、电路 9 N" z% {. D7 J! q! P( }% n% k6 M
辐射电场或对外界电场敏感,必须进行必要的隔离屏蔽,这些隔离和屏蔽的金 ' W d' \9 O3 I' ^
属必须接地。
- |- E) i. `) N * 滤波器接地:滤波器中一般都包含信号线或电源线到地的旁路电容, 5 K5 R/ B' h# q7 @' e: e
当滤波器不接地时,这些电容就处于悬浮状态,起不到旁路的作用。 - Z8 W0 t( c% O( J3 W* A1 W
* 噪声和干扰抑制:对内部噪声和外部干扰的控制需要设备或系统上的 ' i1 {+ V5 m+ o: L
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 4 p( F5 F5 Q' l8 ]! u7 ^
* 电路参考:电路之间信号要正确传输,必须有一个公共电位参考点, % y" j' y3 p3 N5 R
这个公共电位参考点就是地。因此所有互相连接的电路必须接地。
' L' r: m! O7 E 以上所有理由形成了接地的综合要求。但是一般在设计要求时仅明确安全 % x1 {" g: r, f
和雷电防护接地的要求,其它均隐含在用户对系统设备的电磁兼容要求中。我
4 n; R6 d) D7 N7 r们要建立这样的概念:接地并不是每个部分或每个系统都需要的,比如单块线
1 ?" m) T z- P. b; z路板并不非要接地才能正常工作。当设备之间要传输数据时,接地就十分必要
m7 u2 w. {' G了。
0 Y) c! B% P4 R7 \) {: r
- k( z- o# r; N, [" q# m" G! w2、接地的方法 接地方法很多,使用那一种方法取决于系统的结构和功能。“接地”的概
+ a6 Q" E8 i% ^# U5 Q念首次应用在电话的设计开发中。现在存在的许多接地方法都来源于过去成功 " f- \& y4 w1 x% `2 ]7 D2 L, n# z
的经验,这些方法包括: 0 ^3 r0 l+ Q5 {" G; V) C$ e( e1 T3 K
1) 单点接地:此方法是为许多在一起的电路提供公共电位参考点的方法, . b f/ h8 ^' {* {5 I4 h1 f4 ]: y- `
这样信号就可以在不同的电路之间传输。若没有公共参考点,会出现错误信号
3 f. F/ a, R! M" P( s传输。单点接地要求每个电路只接地一次并且接在同一点。该点常常一地球为
% h) T* G. w8 s- Y6 Z6 A" O* `: p参考。由于只存在一个参考点,因此可以相信没有地回路存在,因而也没有干
2 ]/ ?* g: D+ H: `9 J0 X0 V8 K扰问题。 * U; z0 S' Y X9 W, M2 Z. @8 p2 N! j
2) 多点接地:设备内电路都以机壳为参考点,而各个设备机壳又都以地
. R f5 w3 ^/ j* w/ l/ l为参考点。这种接地结构能提供较低的接地阻抗,这是因为多点接地时,每条
3 q. ^4 V; B* b' z' h地线可以很短;并且多根导线并联能降低接地导体的总电感。在高频电路中必
1 S5 I) ]+ l2 ^9 u) ?须使用多点接地,并且要求每根接地线的长度小于信号波长的1/20。
3 Q3 r, V* j8 K' f' w& c 3) 混合接地:混合接地既包含了单点接地的特性,又包含了多点接地特
, D5 k1 V4 Z' a( x$ p$ {+ ^性。例如,系统内的电源需要单点接地而射频信号又要求多点接地,这时就可
7 G* x1 P& R4 B以采用混合接地,即地线通过单点接地,多点接地的线路加装电容。对于直流 0 y: [: t# i2 J/ B5 q/ D' O- M
电容是开路的,电路是单点接地,对于射频,电容是导通的,电路是多点接地。
2 z2 \8 a" r% ^ ^2 w6 z
|
|