工程中接地方法介绍 注:正确的接地方法和技术会保障监控系统良好可靠运行,否则系统安全性
9 E$ E7 O& o, ] f. v+ u) n和视频质量无法得到保障。 接地从字面来看上十分简单事情,但是对于经历过电磁干扰挫折的人来说 2 A x/ E9 b6 T! u
可能是一个最难掌握的技术。实际上电磁兼容设计中,接地是最难的技术。面
& i; D4 P2 N. T$ T对一个系统,没有一个人能提出一个绝对正确的接地方案,多少会遗留一些问 9 o, ?) `6 a6 g4 b6 q
题。造成这种情况的原因是接地没有一个系统的理论或模型,人们在考虑接地 ! ?' k+ Z; l+ }$ [) `( G" V
时只能依靠过去的经验或从书上看到的经验。但接地是一个十分复杂的问题, 1 ^+ m8 s: x* o9 k+ j
在其它场合很好的方案在这里不一定最好。关于接地设计很大程度上依赖设计
# v7 D0 z9 n: M" X+ u师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 8 L. y0 Z ^: i: [3 O/ J
当许多相互连接的设备体积很大(设备物理尺寸和连接电缆与任何存在的 # ]+ q: W3 o" s$ `3 ^; u2 l6 p9 U
干扰信号波长相比很大)时,就存在通过机壳和电缆作用产生干扰的可能性。
. ~$ c6 m$ @3 R' G0 {当发生这种情况时,干扰电流的路径通常存在于系统的地回路中。考虑接地问 . k# S5 T' ^9 T$ C3 `( T% |
题时,要考虑两个方面的问题:一个是系统自兼容问题,另一个是外部干扰耦
- o& T' V R4 ]2 W$ P4 U! @合进地回路,导致系统错误工作。由于外部干扰常常是随机的,因此解决起来 ( R8 n$ @( l8 I
往往更难。 ; p7 `( h3 j* z0 U
: B5 R7 k' ]* _) J+ M. Y1、接地要求 ) M4 ?- l. l( X+ ~! n3 w
要求接地的理由很多,下面列出几种:
" o: i9 y% S' F- Q7 c$ V% o1 U 1) 安全接地:使用交流电设备必须通过黄绿色安全地线接地,否则当设
1 Z2 _) O) `# Z6 f1 O; g8 ?备内的电源与机壳之间的绝缘电阻变小时,会导致电击伤害。
, [! |- t4 d8 E* O3 V* X- X" d6 u 2) 雷电接地:设施的雷电保护系统是一个独立系统,由避雷针、下导体
. j+ ~0 D* z6 E s# @/ R5 c和接地系统相连的接头组成。该接地系统通常与用做电源参考地及黄绿色安全 ( f1 ^7 `3 p& H+ B, N3 E7 M$ S) P
地线的接地是共用的。雷电放电接地仅对设施而言,设备没有这个要求。 3 U" m& o- f2 ^
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: % d6 Q: ]( K- t; V. t( e/ Y! h/ w Z
* 屏蔽接地:为了防止电路之间由于寄生电容存在产生相互干扰、电路
) o) ]2 g+ h$ ]& X0 W& Z辐射电场或对外界电场敏感,必须进行必要的隔离屏蔽,这些隔离和屏蔽的金
! x# A' r# M) Z" ]4 M2 J% ^属必须接地。
6 Q4 \3 V, P2 O! h- u2 H3 M( ~8 O * 滤波器接地:滤波器中一般都包含信号线或电源线到地的旁路电容, . |' Z* }1 l& U* G' Q
当滤波器不接地时,这些电容就处于悬浮状态,起不到旁路的作用。
6 t! A0 F( h- `$ z! `* K! h8 ] * 噪声和干扰抑制:对内部噪声和外部干扰的控制需要设备或系统上的 3 g) v- N! r/ q. g& e+ g5 v0 f
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
& d% z; j: H2 k; B# R: W * 电路参考:电路之间信号要正确传输,必须有一个公共电位参考点,
& h" w& n1 v3 P' M% z( |7 c" a这个公共电位参考点就是地。因此所有互相连接的电路必须接地。 8 i9 _3 I6 B3 \8 s
以上所有理由形成了接地的综合要求。但是一般在设计要求时仅明确安全 . H4 }2 c. I7 Q! |
和雷电防护接地的要求,其它均隐含在用户对系统设备的电磁兼容要求中。我
8 `! |/ }$ B z们要建立这样的概念:接地并不是每个部分或每个系统都需要的,比如单块线 * J* E3 H2 A u+ g
路板并不非要接地才能正常工作。当设备之间要传输数据时,接地就十分必要 " Y9 Q/ ~ \( `1 P+ m; j" Q8 F7 K
了。 , Q6 f7 t3 p* R0 E; O) \! } `
3 P( z6 u) Q3 z Z2、接地的方法 接地方法很多,使用那一种方法取决于系统的结构和功能。“接地”的概
! y1 o2 S% U- x2 K' A- ]念首次应用在电话的设计开发中。现在存在的许多接地方法都来源于过去成功
# K$ d T) {, {的经验,这些方法包括:
3 O+ i" ]+ S4 k, h 1) 单点接地:此方法是为许多在一起的电路提供公共电位参考点的方法,
6 `+ \/ d/ y# o0 C这样信号就可以在不同的电路之间传输。若没有公共参考点,会出现错误信号
' y/ O/ m! Q2 s. m传输。单点接地要求每个电路只接地一次并且接在同一点。该点常常一地球为 : e; _: n( L/ {. `( f. I
参考。由于只存在一个参考点,因此可以相信没有地回路存在,因而也没有干
/ i" {1 v& P& t- v0 k扰问题。 0 Q- L0 I8 {1 e6 z
2) 多点接地:设备内电路都以机壳为参考点,而各个设备机壳又都以地
7 @2 K9 h6 C; b9 U为参考点。这种接地结构能提供较低的接地阻抗,这是因为多点接地时,每条 / `7 r7 R* S- |! X. G
地线可以很短;并且多根导线并联能降低接地导体的总电感。在高频电路中必 1 F3 T3 G. p8 T# ?# \2 r' I/ C
须使用多点接地,并且要求每根接地线的长度小于信号波长的1/20。
) i9 L, d! H/ _3 q J3 { 3) 混合接地:混合接地既包含了单点接地的特性,又包含了多点接地特 3 R$ d+ u6 y# a" p' o+ |' ^
性。例如,系统内的电源需要单点接地而射频信号又要求多点接地,这时就可 i. F u7 |2 |" u3 S8 N
以采用混合接地,即地线通过单点接地,多点接地的线路加装电容。对于直流
3 p g; `: }8 q% B$ M: v1 {+ B; k& z电容是开路的,电路是单点接地,对于射频,电容是导通的,电路是多点接地。
3 u# p) A5 W& G |
|