工程中接地方法介绍
注:正确的接地方法和技术会保障监控系统良好可靠运行,否则系统安全性
% U3 K+ q3 Q, G- @, W 和视频质量无法得到保障。
接地从字面来看上十分简单事情,但是对于经历过电磁干扰挫折的人来说
4 y2 n3 }( E5 @. g" F可能是一个最难掌握的技术。实际上电磁兼容设计中,接地是最难的技术。面
% Y1 i3 ?( Y2 C' ~) o: D- Q 对一个系统,没有一个人能提出一个绝对正确的接地方案,多少会遗留一些问
2 A9 o2 H2 t/ u2 P- [7 G/ N8 i; W题。造成这种情况的原因是接地没有一个系统的理论或模型,人们在考虑接地
7 N( D5 N% s4 j0 j3 T时只能依靠过去的经验或从书上看到的经验。但接地是一个十分复杂的问题,
; e; X8 _% a+ f( v1 H 在其它场合很好的方案在这里不一定最好。关于接地设计很大程度上依赖设计
" d5 K2 q% \ [, }2 F) U% m师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
6 T) G2 w: u8 J! s2 E/ L' S' W0 j
当许多相互连接的设备体积很大(设备物理尺寸和连接电缆与任何存在的
z4 n, I+ D9 g7 H Y干扰信号波长相比很大)时,就存在通过机壳和电缆作用产生干扰的可能性。
4 w3 r3 J X2 t& O$ U* w9 L/ p 当发生这种情况时,干扰电流的路径通常存在于系统的地回路中。考虑接地问
; U# y" ?& Z: x; X/ U6 e" l题时,要考虑两个方面的问题:一个是系统自兼容问题,另一个是外部干扰耦
3 ]. o k8 y; K1 D# s, r 合进地回路,导致系统错误工作。由于外部干扰常常是随机的,因此解决起来
b! G+ I4 V5 P3 r1 W往往更难。
" c3 c+ c) I2 m, u
+ u& a7 r( G3 H+ b j# M 1、接地要求
) r& P3 C7 t/ u8 x. m- z
要求接地的理由很多,下面列出几种:
9 d9 a2 ]. j+ z* B8 f# H
1) 安全接地:使用交流电设备必须通过黄绿色安全地线接地,否则当设
# t' S8 n; }; H& ^4 G1 T1 k 备内的电源与机壳之间的绝缘电阻变小时,会导致电击伤害。
5 A# Q; h4 H8 E# a' I4 u
2) 雷电接地:设施的雷电保护系统是一个独立系统,由避雷针、下导体
# F) O# M" F1 O 和接地系统相连的接头组成。该接地系统通常与用做电源参考地及黄绿色安全
* ~6 @+ P' o( T+ S' _ 地线的接地是共用的。雷电放电接地仅对设施而言,设备没有这个要求。
6 m( c$ l' k7 H! ?
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
. R, m- I* Q4 y
* 屏蔽接地:为了防止电路之间由于寄生电容存在产生相互干扰、电路
" \8 I6 O0 g1 W9 B9 y, c4 R辐射电场或对外界电场敏感,必须进行必要的隔离屏蔽,这些隔离和屏蔽的金
' r1 k: q* D; ~7 i! f7 Y# T$ `属必须接地。
& \8 T5 m) f9 M& X
* 滤波器接地:滤波器中一般都包含信号线或电源线到地的旁路电容,
8 `% X! h( _4 V, Z8 m当滤波器不接地时,这些电容就处于悬浮状态,起不到旁路的作用。
" n, U6 A+ |8 F% o! O9 q
* 噪声和干扰抑制:对内部噪声和外部干扰的控制需要设备或系统上的
8 d$ d9 e+ ~. x; A6 H7 K9 _许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
; Q% N% t ^ U$ ~6 C) }* H7 w
* 电路参考:电路之间信号要正确传输,必须有一个公共电位参考点,
0 \1 O/ h e* O( x- ]: P# Y这个公共电位参考点就是地。因此所有互相连接的电路必须接地。
/ q L& k3 o2 C, o4 Y
以上所有理由形成了接地的综合要求。但是一般在设计要求时仅明确安全
4 f4 K* u! P n* _( G 和雷电防护接地的要求,其它均隐含在用户对系统设备的电磁兼容要求中。我
- C. B5 J# h& k9 C* u 们要建立这样的概念:接地并不是每个部分或每个系统都需要的,比如单块线
! A- k: C6 F' y: A! Q; z 路板并不非要接地才能正常工作。当设备之间要传输数据时,接地就十分必要
0 g& ~: ^; Z% c$ x+ g2 P2 I. g- d了。
8 g& m$ v3 A- C+ I5 x* V( A0 W
% Y+ Y7 X' H( v! |2、接地的方法
接地方法很多,使用那一种方法取决于系统的结构和功能。“接地”的概
# c/ y0 N+ X7 Z2 D1 p: u1 p, `' h* g 念首次应用在电话的设计开发中。现在存在的许多接地方法都来源于过去成功
; f* [. U3 W! G: V7 b' l0 z' \ 的经验,这些方法包括:
9 G& h1 W) B7 z. u" U9 N8 M/ g
1) 单点接地:此方法是为许多在一起的电路提供公共电位参考点的方法,
: N! I) [0 d6 X3 ?, n ] j6 F这样信号就可以在不同的电路之间传输。若没有公共参考点,会出现错误信号
o# f! q( v9 o. e传输。单点接地要求每个电路只接地一次并且接在同一点。该点常常一地球为
+ {1 C0 b5 r+ T3 ]$ x( H( I参考。由于只存在一个参考点,因此可以相信没有地回路存在,因而也没有干
3 g$ s2 Z, m9 m; m+ y! a扰问题。
3 o0 a, M! U& x& y, F% c
2) 多点接地:设备内电路都以机壳为参考点,而各个设备机壳又都以地
/ G$ V" v2 q6 u 为参考点。这种接地结构能提供较低的接地阻抗,这是因为多点接地时,每条
7 p/ d4 x) i3 [3 u 地线可以很短;并且多根导线并联能降低接地导体的总电感。在高频电路中必
& G8 z/ P4 S# _% V" L$ g* @须使用多点接地,并且要求每根接地线的长度小于信号波长的1/20。
+ ]0 e" x6 [) _- a) Z
3) 混合接地:混合接地既包含了单点接地的特性,又包含了多点接地特
/ r' t* s% F! k* d! W" n7 G) \4 A8 L6 A性。例如,系统内的电源需要单点接地而射频信号又要求多点接地,这时就可
1 F( r4 W3 g; U, t8 y: g以采用混合接地,即地线通过单点接地,多点接地的线路加装电容。对于直流
) X7 J4 J. w, ]' i# o电容是开路的,电路是单点接地,对于射频,电容是导通的,电路是多点接地。

% L* L9 P# q9 V8 w2 k& Q" Z& W