中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 5691|回复: 4

怎么计算红外对射的电流

[复制链接]

安防小学生

Rank: 2

积分
86
发表于 2007-4-27 15:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在做小区对射时 想在监控室集中供电可是在前段的线路最远大概有800米 我想问前辈门 要是供电的话怎么计算线路的线损 用多大的线径合适 要带10个左右的对射 要是前端220电源供电怎么防护电源盒
小鸟求教了

安防精英

Rank: 4

积分
524
QQ
发表于 2007-4-27 17:13:00 | 显示全部楼层

re:最好220V供电RVV2X2.0...

最好220V供电RVV2X2.0
" v2 v' O, k$ P
" u( R# q7 N! c4 X6 Q! e* x 买室外解码器的防水壳把电源放进去(开关电源)
" w6 p) }' n5 N) X2 {) S7 Y Q
3 l* f h* C, C. y0 b. M: j或者有的开关电源出厂设计就是室外防水
8 c. n5 ]# _0 i; h5 K5 j+ f
+ B) ]5 W/ c6 ?; K. j: o z 可以灵活点啊 俩组对射用一个电源 压降就不大了
献身安防事业为人民服务我喜欢这个论坛6305633@163.COM
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
86
 楼主| 发表于 2007-4-28 14:58:33 | 显示全部楼层

re:那个2*2.0的线径是我集中供电用的吗?...

那个2*2.0的线径是我集中供电用的吗?还是拉过去的那条220的电源
* N* G/ e9 y% o4 `8 W1 q5 D 我要是集中供电用什么样的线径 电源用多少安的合适
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
18
发表于 2007-4-30 17:07:30 | 显示全部楼层

re:想听听二楼的精妙解释

想听听二楼的精妙解释
hubeixp
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
75
发表于 2007-5-1 01:00:41 | 显示全部楼层

re:800米2×1.0完全可以,2组共用一只...

800米2×1.0完全可以,2组共用一只电源即可。可用塑料线盒进行防水。
诚实 诚信 诚意 您永远的朋友 供器材 做工程 邮箱:hdy591219@163.com
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2025-10-11 13:04 , Processed in 0.059383 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表