总线制楼宇对讲系统,单元主干线与室内入户线的芯心数量是一样的!也就是说,主干线是几芯线,入户线就是几芯线,非常省线;其次,总线制的楼宇对讲系统容较很大,多数为数码式对讲系统(也叫编码式对讲系统),可增加密码开锁,软编房号,反呼叫等功能,并且可以联网,实现联网呼叫;当然,总线制的楼宇对讲系统技术含量要求也较高,现在市面上常见的(主干线与入户线)线芯数量是2、3、4、5、6芯线的系统,多数为第二代简易总线制与第三代的智能总线制楼宇对讲系统;由于总线制楼宇对讲系统容量大,功能齐全,技术含量高,也适应大容量小区与高楼发展。现在市面上主要流行总线制楼宇对讲系统。总线制楼宇对讲系统可视系统很常见!
" g6 O& a0 j, `. w; k" i
但我提个建议,总线制楼宇对讲系统建议使用带保护功能的楼层平台,以便保护入户楼宇终端设备与入户线!如果不使用楼层平台,常常会发生十指连心,一户问题,全单元瘫痪的可能!(如图例)
. Q5 O+ F' d8 G8 m# I
: D- c9 \% U, C t' a! d6 P
分线制楼宇对讲系统
,就是常说的N+3、N+4、N+2、N+1等N+系统,这中间的N代表用户数量,也就是说,至单元主机的线芯数量是用户数量(N)加上3(或4、或2、或1)根主线,而至室内分机的芯线数量又不同(N+3至用户分机数量是4芯;N+4至用户分机数量是5芯;N+2至用户分机数量是3芯;N+1至用户分机数量是2)!线材成本较高,布线麻烦,多数为直按系统,少数为数码(编码)系统;分线制的系统成本便宜,容量有限,一般最大做到32户。增加功能难!分线制系统由于历史原因,出现得较早,在楼宇对讲历史上最长,受到了老一辈人的尊重;由于技术含量较低,成本便宜,所于能生产的企业众多,最受喜欢低端产品的用户欢迎!另外,因为每个室内分机都有一根到达主机的呼叫线,所于一般不会发展单元系统干扰、短路,甚至瘫痪现像!不过,由于优点没有总线制系统多,现在稍有实力的生产企业都已经停产了,只有在一些小企业还在生产!分线制楼宇对讲系统我只看到部份厂家后来改到有可视系统,多数为非可视系统!
: c* J& I1 P7 V% Z
我提个建议,由于客户要求不高,价格控制得太低,楼层又在5楼以下的用户可以选用!(如图例)
; z6 X' t* Y- [0 S. `+ \1 o
+ S5 R4 I1 b9 V7 L, k6 B5 i* E
/ N8 v/ g% m6 k7 g8 P% o总线制的楼宇对讲系统:
4 T6 x% w9 v# P5 y( o4 J
% E: |3 ~8 Q$ O接点多(就算最理想的接法,从主机到分机也有4个接点!用了楼层平台的系统,多数接点在楼层平台上面,楼层平台主要作用是隔离保护入户设备,防止入户设备损坏、短路等给整个单元系统的损坏);
e9 K( H9 ?' }5 ^) \0 j
* b) }# G0 R1 N) K" Q2 y. D" f布线简单(非可视系统通常为2芯至4芯护套线;可视系统通常为4芯护套线加视频线,部份厂家的系统需要单独布电源线。例一个单元5层,每层2户,采用二芯总线数码非可视对讲系统,全系统只需要布2芯的护套线即可,至单元主机与用户分机都是2芯护套线即可);与线路相配套的PVC管等都非常省,铺设方便!
! i; X& j6 a- Z* }4 v! U
# |9 P% Y' @, ]) c* n* J 容量大(总线制系统容量大,用户数量都在100户至9000户之间);
* x l# j+ z' @
i* k3 I2 o2 o' x$ D$ {2 h/ ]功能多,功能齐全,扩展功能容易!(多数厂家的产品在实现普通功能的同时,还能实现联网呼叫;与其它产品联动等)。
) @8 T* J1 e8 j
8 l+ f3 _6 K5 ~' Z6 \/ @/ o 分线制的楼宇对讲系统:
# w9 {* w! i- Z' b1 U/ x* D8 G
$ v7 O# R) N1 L 接点少(一般单元主机到室内分机理想情况可以只有N+2个接点,主机处一个接点,入户分机一个接点,N代表主干线芯数量,最理想的接法,就是N+1系统也有4个接点。);
/ I8 Y5 [" A7 k0 j# g4 Y
4 q% t7 C5 Q2 x$ v: e& U布线复杂(因为每个用户都要单独布一根呼叫线,所于布线非常麻烦。例一个单元5层,每层2户,采用N+1分线直按(或数码)非可视对讲系统,单元系统至单元门口主机时需要11芯的护套线才行,至用户分机需要2芯护套线即可);与线路相配套的PVC管等也非常麻烦,铺设与预埋困难!
' H6 |7 \. b& j' e ^1 p* K
9 \' N# b5 G( {1 X7 c$ o5 c5 ~容量小(分线制系统容量小,用户数量在32户内,现在多数还在生产的厂家,做到24户最大);
+ }# j+ ]+ {, P- G9 N5 _0 `
6 a3 D3 W6 O! j: C/ W2 G& M功能普通:多数厂家的此系统产品只能实现双向对讲、遥控开锁,不能扩展功能;