发表于 2007-3-27 17:21:06
|
显示全部楼层
re:1 如果你单独接24V给云台时候,有电压...
1 如果你单独接24V给云台时候,有电压到上下左右那里,但是云台不转,那应该是云台故障. 如果你单独接24V给云台时候,没有电压到上下左右那里,那建议你检查你的上下左右接线,不要犯低级错误.
# f1 P; z/ Y# Z- Y) ]! T
, p! a: O7 D7 g: \% u' W) o" e2 M, p2 如果上两条原因都没有,那就真会是你解码器和云台匹配问题啦. 2-1 给解码器加电后,检查解码器上下左右控制的触点电压,是否正常 2-2 如果解码器给云台的输出电压正常,那肯定是协议或者设备匹配问题,同样的型号产品有可能因为原器件变化产生匹配问题. 2-3 如果解码器给云台的输出电压不正常,那就是解码器坏啦.
Y% E. g/ T7 [" l . C2 }$ v% E: W. G Q- `) C- b
个人建议!呵呵! 1 b2 J# \6 F! T
有问题联系我,互相学习 asworld@tom.com