发表于 2007-3-27 17:21:06
|
显示全部楼层
re:1 如果你单独接24V给云台时候,有电压...
1 如果你单独接24V给云台时候,有电压到上下左右那里,但是云台不转,那应该是云台故障. 如果你单独接24V给云台时候,没有电压到上下左右那里,那建议你检查你的上下左右接线,不要犯低级错误. # v) z2 R& x+ A0 L
% q: f7 P1 f! ]" H+ U2 如果上两条原因都没有,那就真会是你解码器和云台匹配问题啦. 2-1 给解码器加电后,检查解码器上下左右控制的触点电压,是否正常 2-2 如果解码器给云台的输出电压正常,那肯定是协议或者设备匹配问题,同样的型号产品有可能因为原器件变化产生匹配问题. 2-3 如果解码器给云台的输出电压不正常,那就是解码器坏啦.
$ }+ v& e, F* H$ {; f3 x % V3 p6 a$ J) E& K0 p; }- w" j
个人建议!呵呵! U, z; d& T' v- D5 W5 w$ d* T4 O- G7 R
有问题联系我,互相学习 asworld@tom.com " F9 y' x/ c" D e4 }6 I
, U' s8 e5 m0 B3 _5 a2 O
$ F, j# n" s0 Q$ n( s |
|