小弟遇到个头大的问题,望各位大虾指点!
2 H' u( o( ?2 a Z+ d# g+ f/ z3 G 主机海康,解码器派克尔,以前用过是匹配的,协议PELGO-D,波特率2400,解码器上拨码完全按说明说操作,但是接好之后只能控制摄象机镜头不能控制云台上下左右转动,这是怎么回事啊?
4 f6 D( E: D; L3 C8 b 我用单独的一个AC24V电源一端接云台控制端的COM端,另一端分别接上下左右AUTO,但是都没有反应,用万用表量,直接接AC24V的时候电流能到云台,但是通过解码器就到不了。请各位帮帮小弟!
email:wangbin_8448@163.com QQ:254226314

安防大师

Rank: 6Rank: 6

积分
900
QQ
发表于 2007-3-27 17:20:30 | 显示全部楼层

re:协议PELGO-D,波特率2400...

协议PELGO-D,波特率2400
7 H' t! B l5 u+ }0 f4 Q
, v" i! d: h7 X& s, M
3 L2 P7 j, w) l) p/ K* H你把那个波特率换成9600
监控网 http://www.jiankong.wang
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
7
发表于 2007-3-27 17:21:06 | 显示全部楼层

re:1 如果你单独接24V给云台时候,有电压...

1 如果你单独接24V给云台时候,有电压到上下左右那里,但是云台不转,那应该是云台故障.
如果你单独接24V给云台时候,没有电压到上下左右那里,那建议你检查你的上下左右接线,不要犯低级错误.
$ b5 z9 m; G+ M+ K) c8 K
( q1 `* V2 L* `7 l" Q8 {4 u2 如果上两条原因都没有,那就真会是你解码器和云台匹配问题啦.
2-1 给解码器加电后,检查解码器上下左右控制的触点电压,是否正常
2-2 如果解码器给云台的输出电压正常,那肯定是协议或者设备匹配问题,同样的型号产品有可能因为原器件变化产生匹配问题.
2-3 如果解码器给云台的输出电压不正常,那就是解码器坏啦.
. D/ C: I! u, T T5 e- u7 j" s
. M2 S8 Q% i6 @: o3 x: f+ L2 R个人建议!呵呵!
6 s, X: N2 ~5 o* t( m! x 有问题联系我,互相学习 asworld@tom.com
, A8 c# q. o0 H5 N" T% w6 d
1 g$ t4 }4 w1 h; D6 l- H- y5 t0 f5 n |
% R# J" v2 W% B. c
优秀,是一种习惯! 欢迎联系,交流沟通 asworld@tom.com
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
39
QQ
 楼主| 发表于 2007-3-27 17:25:41 | 显示全部楼层

re:我就是单独接24V给云台时候,有电压到上...

我就是单独接24V给云台时候,有电压到上下左右那里,但是云台不转,只有接向右的时候有嗒嗒的响声。
' i2 b* {3 v; c, x" V& C0 u, m0 e5 {: ], ~
email:wangbin_8448@163.com QQ:254226314
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
39
QQ
 楼主| 发表于 2007-3-27 19:03:11 | 显示全部楼层

re:问题还是没解决,我是新人,也不敢下定论是...

问题还是没解决,我是新人,也不敢下定论是云台坏了!
4 q1 Y) w1 F) U% b4 o! j p 还是老样子只能控制摄象机变焦、光圈、放大放小,控制上下左右的时候能听到解码器嗒嗒的响声但是云台没任何反应!请高人看看是不是确实是云台坏了!
email:wangbin_8448@163.com QQ:254226314
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
162
QQ
发表于 2007-3-27 21:16:35 | 显示全部楼层

re:三楼的分析的很对,我同意他的看法,不知楼...

三楼的分析的很对,我同意他的看法,不知楼主现在把问题解决那没有,如果有问题可以联系我
供应高速球,中速球,恒速球,红外防水一体机等.... QQ: 305538238 公司电话(TEL):0755-61560967 公司传真(fax):0755-61560043 公司网站:www.cctvyutech.com E-MAIL:mujun126@163.com
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
39
QQ
 楼主| 发表于 2007-3-27 22:40:53 | 显示全部楼层

re:应该是云台坏了,我单独拆开接24V使过了...

应该是云台坏了,我单独拆开接24V使过了,里面两个电机都卡的太死了!
% l' q% x% w4 S$ C1 S8 n 但是我还有个疑问,为什么通过解码器的时候,在上下左右端子测不出电压呢,是不是解码器也是坏的呢?在硬盘录象机上控制的时候解码器是有滴答声的。
email:wangbin_8448@163.com QQ:254226314
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
5
QQ
发表于 2007-3-28 01:03:08 | 显示全部楼层

re:解释的太专业了

解释的太专业了
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
39
QQ
 楼主| 发表于 2007-3-28 16:34:23 | 显示全部楼层

re:谢谢大家,确实是云台电机卡死,如果不是大...

谢谢大家,确实是云台电机卡死,如果不是大家热心帮忙,我也不敢确信。特别感谢3楼和6楼!
email:wangbin_8448@163.com QQ:254226314