一、工程概述 ! n; Z4 o/ P7 e- i; R, x; }, ~
监控系统由前端摄像枪设备、监控室显示录像设备以及传输线路组成,系统采用了大量的集成元件,在雷击发生时,传输线路感应到雷电磁场产生过电压,可高达几千伏,对集成元件有较大的危害。监控系统中的传输线路许多处于LPZ0A非防雷区域。系统走线在布线阶段没有考虑与防雷引下线保持足够的距离,这些都为系统的安全运行留下了隐患。 # m: B. n7 B1 J9 Y# P+ v" ~5 I- A
一般认为,雷电的防护措施有隔离、等电位、钳位、均压、滤波、屏蔽、过压过流保护、接地等方法将雷电过电压、过电流及雷击电磁脉冲消除在设备外围,从而有效地保护各类设备。目前主要采用气体放电管、放电间隙、高频二极管、压敏电阻、瞬态二极管、晶闸管、高低通滤波器等元件根据不同频率、功率、传输速率、阻抗、驻波、插损、带宽、电压、电流等要求,组合成电源线、天馈线、信号线系列电涌保护器(SPD)安装在微电子设备的外连线路中,地线按共用接地原则接入系统的地线,才不至于造成电位反击。只有设计合理、安装合格,电涌保护器才能有效的防御雷电。 # W" i) E' q8 F7 ^4 f5 [
系统综合防雷在设计时主要采用以下标准,供设计时参考。 ; d2 [; q' q2 D( {# S
(1)IEC61024《建筑物防雷》 ) G6 c" i9 h) k* V( P2 n
(2)IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》
5 W% u$ d! ]3 \& K9 X. p(3)ITU K25《光缆的防雷》 & h* i& I t6 M2 f0 B$ l
(4)GB50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
; f; ~' S+ T r, T) \( Y! s) g(5)GB50057-94《建筑物防雷设计规范》
I6 S) M# C' l; i! g' N3 }(6)GB50174-93《电子计算机机房设计规范》
4 B3 T9 Z6 j3 g4 r# {(7)GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》 ' A- ?; m" p2 {
(8)GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》
$ Q; E; a& H* s; {; q(9)GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》
}5 {+ H; ?$ P9 y5 ` ! B# R7 |% q* ]* F0 q+ H5 c
7 ?: C; G2 h; d9 r# B/ |
( n9 E1 o9 S" x. E二、雷击防护措施 7 K9 C4 O. y. {. V3 D1 E
(一)直击雷防护 " {9 {' u" N# H7 Q8 h m
监控系统前端设备包括带云台摄像枪、无云台摄像枪等,这些设备安装在室外,比较容易受到雷击,因此要安装防直击雷系统,需在户外做独立防雷接地网。按设备的最小值要求,接地电阻:R<4Ω。
7 v: \$ Z% {; z1 V) s4 L1、监控系统前端设备直击雷防护措施 4 V3 S3 v3 J$ p4 K: J
(1)户外监控摄像枪防直击雷设施:在户外监控摄像枪的杆顶安装一支避雷针。避雷针的引下线利用钢结构立柱做泄流线,并在杆底座旁与独立防雷接地网相连。取立杆高度为4~6米,避雷针长度为1.5~2米,利用滚球法计算可知摄像枪在避雷针的保护范围内。(参见下图示,摄像枪处于LPZ0B区内。) ) y6 \0 U9 N& R( Z v
|
|