一、工程概述 9 A+ _0 U4 i" Q+ A
监控系统由前端摄像枪设备、监控室显示录像设备以及传输线路组成,系统采用了大量的集成元件,在雷击发生时,传输线路感应到雷电磁场产生过电压,可高达几千伏,对集成元件有较大的危害。监控系统中的传输线路许多处于LPZ0A非防雷区域。系统走线在布线阶段没有考虑与防雷引下线保持足够的距离,这些都为系统的安全运行留下了隐患。
6 }0 f8 d" _4 O# e一般认为,雷电的防护措施有隔离、等电位、钳位、均压、滤波、屏蔽、过压过流保护、接地等方法将雷电过电压、过电流及雷击电磁脉冲消除在设备外围,从而有效地保护各类设备。目前主要采用气体放电管、放电间隙、高频二极管、压敏电阻、瞬态二极管、晶闸管、高低通滤波器等元件根据不同频率、功率、传输速率、阻抗、驻波、插损、带宽、电压、电流等要求,组合成电源线、天馈线、信号线系列电涌保护器(SPD)安装在微电子设备的外连线路中,地线按共用接地原则接入系统的地线,才不至于造成电位反击。只有设计合理、安装合格,电涌保护器才能有效的防御雷电。 & H1 Z6 k* e* ^! }) l. ?
系统综合防雷在设计时主要采用以下标准,供设计时参考。 ' e j" l2 U8 n$ a$ @* g' N
(1)IEC61024《建筑物防雷》 # F/ @( a( ^* G( t
(2)IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》
. `" b/ e ~$ C$ J" U2 q+ }+ t(3)ITU K25《光缆的防雷》 : l2 A$ L; y F2 F: h
(4)GB50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
' m7 }7 H+ \) p, V, l(5)GB50057-94《建筑物防雷设计规范》 $ } W: z: @2 M% I& k( D0 P
(6)GB50174-93《电子计算机机房设计规范》 * p* B2 D: y p! q( [
(7)GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》 2 |; T1 x, ]. N" v- B! }" ^1 z
(8)GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 / x1 j) l1 s' F$ q2 ~1 x( m
(9)GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》
4 h, p5 W6 d, N1 l; r# s# G
" n/ G L, E1 U) D' c8 u
/ o8 {: l8 D1 X [) W
3 v( H# L" k [0 Q- y/ Q二、雷击防护措施 + N9 n2 t7 u" Z% G7 W! @ c
(一)直击雷防护 & I% G, w. E# B$ k
监控系统前端设备包括带云台摄像枪、无云台摄像枪等,这些设备安装在室外,比较容易受到雷击,因此要安装防直击雷系统,需在户外做独立防雷接地网。按设备的最小值要求,接地电阻:R<4Ω。 ( B) j# P% ]4 H- R, U* E+ j+ N/ z8 D
1、监控系统前端设备直击雷防护措施 3 ]& f% d7 Z8 Z/ E8 V! R; L
(1)户外监控摄像枪防直击雷设施:在户外监控摄像枪的杆顶安装一支避雷针。避雷针的引下线利用钢结构立柱做泄流线,并在杆底座旁与独立防雷接地网相连。取立杆高度为4~6米,避雷针长度为1.5~2米,利用滚球法计算可知摄像枪在避雷针的保护范围内。(参见下图示,摄像枪处于LPZ0B区内。)
- d9 J/ T$ w8 B6 u7 g. e4 G0 b |
|