|
一、工程概述 ' [ ^( i% I$ `" N$ R) j
监控系统由前端摄像枪设备、监控室显示录像设备以及传输线路组成,系统采用了大量的集成元件,在雷击发生时,传输线路感应到雷电磁场产生过电压,可高达几千伏,对集成元件有较大的危害。监控系统中的传输线路许多处于LPZ0A非防雷区域。系统走线在布线阶段没有考虑与防雷引下线保持足够的距离,这些都为系统的安全运行留下了隐患。 " y/ v, B* B f
一般认为,雷电的防护措施有隔离、等电位、钳位、均压、滤波、屏蔽、过压过流保护、接地等方法将雷电过电压、过电流及雷击电磁脉冲消除在设备外围,从而有效地保护各类设备。目前主要采用气体放电管、放电间隙、高频二极管、压敏电阻、瞬态二极管、晶闸管、高低通滤波器等元件根据不同频率、功率、传输速率、阻抗、驻波、插损、带宽、电压、电流等要求,组合成电源线、天馈线、信号线系列电涌保护器(SPD)安装在微电子设备的外连线路中,地线按共用接地原则接入系统的地线,才不至于造成电位反击。只有设计合理、安装合格,电涌保护器才能有效的防御雷电。
}( X9 ~7 O8 v8 d6 A: Y系统综合防雷在设计时主要采用以下标准,供设计时参考。 / J. X1 N! K8 y7 g9 l
(1)IEC61024《建筑物防雷》
# M6 R2 k5 E1 j' M7 S0 l7 U(2)IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》
% [. q9 a+ X6 q( K$ a(3)ITU K25《光缆的防雷》
# p/ ^, [3 V$ g* j(4)GB50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
: G" a0 K( ]- A, R' d' G& L, z: ]! h(5)GB50057-94《建筑物防雷设计规范》
7 ` g; U b1 a/ ^) @4 M(6)GB50174-93《电子计算机机房设计规范》 7 o0 Y6 y+ P# v' r, B
(7)GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》 ; s' ~& R& S9 M2 n& O9 ~, v6 i
(8)GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 : E3 m- f1 J2 i1 g
(9)GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》
' P' L# R) v& K- u6 t ) k) O# S. h) g. x& u& P9 D/ q% ^
+ p9 M1 S( u/ r( |5 W7 y
) E/ `) l8 t0 _6 R% ^! l% L/ p二、雷击防护措施 ( f" K/ G+ {, J) S
(一)直击雷防护 % T7 n9 _) j+ M& H1 s8 o1 t
监控系统前端设备包括带云台摄像枪、无云台摄像枪等,这些设备安装在室外,比较容易受到雷击,因此要安装防直击雷系统,需在户外做独立防雷接地网。按设备的最小值要求,接地电阻:R<4Ω。 * l$ F& I+ a! v. @# }
1、监控系统前端设备直击雷防护措施 " ?+ g$ c! q: }. b- @4 K7 P7 v* C9 j
(1)户外监控摄像枪防直击雷设施:在户外监控摄像枪的杆顶安装一支避雷针。避雷针的引下线利用钢结构立柱做泄流线,并在杆底座旁与独立防雷接地网相连。取立杆高度为4~6米,避雷针长度为1.5~2米,利用滚球法计算可知摄像枪在避雷针的保护范围内。(参见下图示,摄像枪处于LPZ0B区内。)
6 t6 c/ S7 x/ c, l1 J; a* ~ |
|