一、工程概述 : f$ O/ u( K7 Q" X) K% \, j
监控系统由前端摄像枪设备、监控室显示录像设备以及传输线路组成,系统采用了大量的集成元件,在雷击发生时,传输线路感应到雷电磁场产生过电压,可高达几千伏,对集成元件有较大的危害。监控系统中的传输线路许多处于LPZ0A非防雷区域。系统走线在布线阶段没有考虑与防雷引下线保持足够的距离,这些都为系统的安全运行留下了隐患。
' e. I, X' R! _% \9 O& l一般认为,雷电的防护措施有隔离、等电位、钳位、均压、滤波、屏蔽、过压过流保护、接地等方法将雷电过电压、过电流及雷击电磁脉冲消除在设备外围,从而有效地保护各类设备。目前主要采用气体放电管、放电间隙、高频二极管、压敏电阻、瞬态二极管、晶闸管、高低通滤波器等元件根据不同频率、功率、传输速率、阻抗、驻波、插损、带宽、电压、电流等要求,组合成电源线、天馈线、信号线系列电涌保护器(SPD)安装在微电子设备的外连线路中,地线按共用接地原则接入系统的地线,才不至于造成电位反击。只有设计合理、安装合格,电涌保护器才能有效的防御雷电。
7 Q/ L2 T+ e! L系统综合防雷在设计时主要采用以下标准,供设计时参考。
# L5 ?1 r& |: X _5 R9 c( U(1)IEC61024《建筑物防雷》
0 {. e$ Y9 K# s$ _/ G* o$ K* K+ m9 Z(2)IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》 * N3 \, {9 n0 _; y
(3)ITU K25《光缆的防雷》 + W- y$ s9 \ @9 M$ x9 o! n) m& ?
(4)GB50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
. p2 L9 L9 ^$ @# W(5)GB50057-94《建筑物防雷设计规范》 3 l1 Q; N# h8 _7 r/ Q" I [- u
(6)GB50174-93《电子计算机机房设计规范》
& p3 p$ p& C+ {' `5 @0 g) W9 @(7)GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》 0 V! b. g9 \8 b2 L9 a
(8)GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 " c& |# a# d6 o
(9)GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 0 k0 }2 }' _# E3 `
v0 q. W: T% p, A+ r j' e2 h8 b5 j
9 d N$ Y" f4 A) ?4 h& q: O/ o 9 |$ q7 F6 I U6 Y2 g
二、雷击防护措施
0 h) F4 T. ~6 S* _! g+ I(一)直击雷防护 5 S- K+ l" s8 O
监控系统前端设备包括带云台摄像枪、无云台摄像枪等,这些设备安装在室外,比较容易受到雷击,因此要安装防直击雷系统,需在户外做独立防雷接地网。按设备的最小值要求,接地电阻:R<4Ω。 : I( _4 S1 c/ w' ~$ A5 K
1、监控系统前端设备直击雷防护措施 9 z7 x) P) Q: r0 `
(1)户外监控摄像枪防直击雷设施:在户外监控摄像枪的杆顶安装一支避雷针。避雷针的引下线利用钢结构立柱做泄流线,并在杆底座旁与独立防雷接地网相连。取立杆高度为4~6米,避雷针长度为1.5~2米,利用滚球法计算可知摄像枪在避雷针的保护范围内。(参见下图示,摄像枪处于LPZ0B区内。) " P5 \( F0 R$ u: Y' Z X$ [. Z' [7 y
|
|