一、工程概述
, i4 H; H% @# }; l& Z监控系统由前端摄像枪设备、监控室显示录像设备以及传输线路组成,系统采用了大量的集成元件,在雷击发生时,传输线路感应到雷电磁场产生过电压,可高达几千伏,对集成元件有较大的危害。监控系统中的传输线路许多处于LPZ0A非防雷区域。系统走线在布线阶段没有考虑与防雷引下线保持足够的距离,这些都为系统的安全运行留下了隐患。 7 S) v1 }- v- ?+ q
一般认为,雷电的防护措施有隔离、等电位、钳位、均压、滤波、屏蔽、过压过流保护、接地等方法将雷电过电压、过电流及雷击电磁脉冲消除在设备外围,从而有效地保护各类设备。目前主要采用气体放电管、放电间隙、高频二极管、压敏电阻、瞬态二极管、晶闸管、高低通滤波器等元件根据不同频率、功率、传输速率、阻抗、驻波、插损、带宽、电压、电流等要求,组合成电源线、天馈线、信号线系列电涌保护器(SPD)安装在微电子设备的外连线路中,地线按共用接地原则接入系统的地线,才不至于造成电位反击。只有设计合理、安装合格,电涌保护器才能有效的防御雷电。
" K! N1 W ]8 @7 e6 A/ ?系统综合防雷在设计时主要采用以下标准,供设计时参考。 4 X- h3 O+ P& I/ v
(1)IEC61024《建筑物防雷》 / Y3 g3 x. T% a+ C. E# c+ k8 ^
(2)IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》
i0 b5 P' f! T2 p% z. z(3)ITU K25《光缆的防雷》 ! F N6 h4 B+ w' [0 `9 b: {
(4)GB50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 4 r& W3 Q. }1 k5 I% n7 e% p! i$ [
(5)GB50057-94《建筑物防雷设计规范》
2 _+ O. @: u8 B2 A+ _% ^(6)GB50174-93《电子计算机机房设计规范》 ' }* K* x6 O/ v9 l; t5 D
(7)GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》
7 z' y" ?2 x6 t) Y. Z8 X/ `(8)GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》
- m0 r( I3 c. g; j9 u( H+ I* k8 Q(9)GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》
" h7 V2 K8 O' T / ~) c, X Z% u- A: m
$ H: o7 j& J0 X8 h/ I( p* O
' c2 ?( z6 L2 D) i3 U& k* d
二、雷击防护措施
2 x1 t, i7 G Y9 ^8 p# P3 R+ f- g+ U(一)直击雷防护
. Y! |5 u: H1 P* u监控系统前端设备包括带云台摄像枪、无云台摄像枪等,这些设备安装在室外,比较容易受到雷击,因此要安装防直击雷系统,需在户外做独立防雷接地网。按设备的最小值要求,接地电阻:R<4Ω。
6 x Y% y" _4 j% c, S8 C1、监控系统前端设备直击雷防护措施
; x4 }1 n5 ]) b) o9 r(1)户外监控摄像枪防直击雷设施:在户外监控摄像枪的杆顶安装一支避雷针。避雷针的引下线利用钢结构立柱做泄流线,并在杆底座旁与独立防雷接地网相连。取立杆高度为4~6米,避雷针长度为1.5~2米,利用滚球法计算可知摄像枪在避雷针的保护范围内。(参见下图示,摄像枪处于LPZ0B区内。)
8 r U2 x( J9 w0 v" R: c- V+ S% e: S7 e |
|