一、工程概述 5 e ~4 K! F$ D, E e
监控系统由前端摄像枪设备、监控室显示录像设备以及传输线路组成,系统采用了大量的集成元件,在雷击发生时,传输线路感应到雷电磁场产生过电压,可高达几千伏,对集成元件有较大的危害。监控系统中的传输线路许多处于LPZ0A非防雷区域。系统走线在布线阶段没有考虑与防雷引下线保持足够的距离,这些都为系统的安全运行留下了隐患。
' i" B3 d: w% q) d- o一般认为,雷电的防护措施有隔离、等电位、钳位、均压、滤波、屏蔽、过压过流保护、接地等方法将雷电过电压、过电流及雷击电磁脉冲消除在设备外围,从而有效地保护各类设备。目前主要采用气体放电管、放电间隙、高频二极管、压敏电阻、瞬态二极管、晶闸管、高低通滤波器等元件根据不同频率、功率、传输速率、阻抗、驻波、插损、带宽、电压、电流等要求,组合成电源线、天馈线、信号线系列电涌保护器(SPD)安装在微电子设备的外连线路中,地线按共用接地原则接入系统的地线,才不至于造成电位反击。只有设计合理、安装合格,电涌保护器才能有效的防御雷电。 . H; j' \& E# z1 y- C
系统综合防雷在设计时主要采用以下标准,供设计时参考。
* V; u7 {- q8 V* ]* i(1)IEC61024《建筑物防雷》
) r" s1 T- P' \0 ]% e. ^: m(2)IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》 & s# f5 T7 b% J8 B4 N5 N, N6 W
(3)ITU K25《光缆的防雷》
( Y; H' K6 |: H(4)GB50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 % Z2 q" l7 h- `$ {, h3 w, M
(5)GB50057-94《建筑物防雷设计规范》 ) |" x; J6 Y6 j4 v3 a# T3 |, ~) k
(6)GB50174-93《电子计算机机房设计规范》 $ V0 C* g. P' U8 B& P& K ^
(7)GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》 " J* y4 E: W7 ]+ i
(8)GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 5 Q3 _9 O' f1 c
(9)GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 ! d1 w- K" m5 h% g, n1 X$ W
, w* Z7 M, k7 P. j 5 W) W( ?; ^( O s/ I
+ b2 f0 B3 R! n
二、雷击防护措施
) j4 Z$ q4 U- T( N" M: f; }(一)直击雷防护 * \ Q# K c. J# w& P! I: Z2 R
监控系统前端设备包括带云台摄像枪、无云台摄像枪等,这些设备安装在室外,比较容易受到雷击,因此要安装防直击雷系统,需在户外做独立防雷接地网。按设备的最小值要求,接地电阻:R<4Ω。
, x8 ~( s9 x/ ~2 x( A$ @, ^* U N1、监控系统前端设备直击雷防护措施 - [- s$ G; z3 F1 h8 M5 `
(1)户外监控摄像枪防直击雷设施:在户外监控摄像枪的杆顶安装一支避雷针。避雷针的引下线利用钢结构立柱做泄流线,并在杆底座旁与独立防雷接地网相连。取立杆高度为4~6米,避雷针长度为1.5~2米,利用滚球法计算可知摄像枪在避雷针的保护范围内。(参见下图示,摄像枪处于LPZ0B区内。)